Прошу помочь с армированием перекрытия по профлисту
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 3915
|
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Средняя сетка - по нейтральной оси изгиба идёт. Она не работает. Профлист на монтажные нагрузки от веса бетона + 80 кг/м2 бетонщиков проверяли?
Цитата:
для профлиста с тремя волнами - нормально. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Высоту 300 мм разрешили использовать в исключительном случае. В чём исключительность ?
Нужны расчёты. Бездумно так делать нельзя. Может оказаться сверху стартовый стол для ракет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Странное армирование. Зачем там сетка из d12 в верхней части? По мне так достаточно сетки из пятерки от растрескивания. А вот каркасы я бы ставил в каждой волне.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40
|
Да,сверху стоит оборудоование
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~27 мин. ----- Каркасы привариваются снизу к стенке профлиста или это не обязательно? Последний раз редактировалось Timoshaozw, 03.11.2023 в 09:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Каркасы(если они есть) ставятся на фиксаторы защ.слоя. Привариваются только "стад-упоры". Вообще, приварить к профлисту ничего нельзя, варят к нижележащим стальным балкам, прожигая профлист насквозь. Колхозное, но рабочее решение. Кстати, преимущество Н144 с широкой полкой - нижней арматуры можно сделать в два раза больше.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
Метал. балки подводите под опоры оборудования, что бы нагрузка через ж.б. перекрытие передавалась на них. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 73
|
Цитата:
Т.е. вам нужно выполнить два расчёта на разных этапах существования конструкции: 1. На этапе устройства перекрытия - расчёт профлиста на нагрузку от веса заливаемого бетона (с некоторым запасом) + временная от строителей (допустим, 100 кг/м2). Условно говоря, чтобы профлист не обрушился под весом бетона. 2. На этапе эксплуатации - расчёт ж.б. перекрытия на нагрузки: собственный вес + вес конструкции пола + технологическая (от оборудования) + временная от людей, материалов и т.п. Профлист никак не учитываете. Последний раз редактировалось Ruthen38, 03.11.2023 в 14:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40
|
Цитата:
Спасибо! а при расчете толщину перекрытия принимать по нименьшей ( бетон над профлистом) ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 73
|
Цитата:
В вашем чертеже, как уже говорили остальные участники, армирование принято некорректно - третий ряд арматуры в центре сечения не воспринимает усилий и не нужен. Достаточно каркасов в направлении волны и отдельных стержней в верхнем уровне поперёк волны. Да и высота перекрытия великовата, 300мм не нужно, скорее всего, достаточно будет 200...220мм. Только начинаете путь инженера-конструктора? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
По расчёту огнестойкости в калькуляторе АРБАТ. Рекомендую начинать от 35 мм снизу, а сверху смотреть на наличие стяжки. Часто стяжки сверху нет...
Но для малой нагрузки и R может пройти и 25 мм... Просто на будущее...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 73
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
В плоских плитах при толщине от 180 мм делают "лягушки" 6А240 или треугольные каркасы. Делается только для фиксации арматуры на время бетонирования.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40
|
Цитата:
И можно еще узнать насчет стад болтов, они вообще обязательны?Или используются только с профлистом с рифами? не могу найти информацию насчет этого Потому что формула по расчету анкеровки содержит сопротивление рифов сдвигу Последний раз редактировалось Timoshaozw, 07.11.2023 в 17:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
У меня в 99% случаев получались тонкие перекрытия по профлисту, где требовались каркасы - плоские "лесенки". ЖБ перекрытие после некоторой толщины начинает в большей степени нести свой вес, а не полезную нагрузку. Поэтому утолщать их не надо. Тем более по профлисту.
Даже конструктивно ставят не менее чем с шагом 1500мм и не менее 3шт на балку. Первый стад-упор - как можно ближе к опоре балки(для доп. защиты от кручения опорного узла). Стад-болт это также точка раскрепления верхнего, сжатого пояса стальной балки(если требуется раскрепление). Горизонтальное усилие на стад болт от раскрепления стальной балки - п.8.4.5 СП 16.13330, или около 1...2% сжимающего усилия от изгиба в верхнем поясе. В случае стад-болтов из арматурной стали лучше считать анкеровку в ЖБ плите по методикам для закладных деталей. Есть гладкие стад-болты с высаженной головкой - там своя методика. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Это ты о чём ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40
|
Спасибо всем за ответы)
По расчету получилось так Но всё равно мне непонятно, обязательно ли ставить стад упоры или коротыши с приваркой к балкам? Если профлист обычный гладкий, использующийся только в качестве опалубки? ( как написано , на крайних опорах в каждую волну,на промежуточных через) И надо ли при таком армировании ставить конструктивную вертикальную арматуру( связать нижние стержни с сеткой) для ходьбы по арматуре во время заливки? Последний раз редактировалось Timoshaozw, 08.11.2023 в 17:35. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Теперь надо собрать стержни в плоские каркасы. И исключить работу попрречной арматуры по гаклонной трещине.
Упоры Шаг 500 мм 16 А400 конструктивно, чтобы перекрытие не слетело от пинка. По устойчивости балок по Баму. По заданию км от жесткой диафрагмы, могут дать силы. Редкие случаи для лебёдок и тп
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
Цитата:
Дык от этого зависит и весь расчет. Вы же выдали результаты. Объединяете вы работу ст.балок с жб перекрытием, или считаете опирание жб перекрытия "свободным" на ст. балки, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. От этого зависят и результаты. Так в чем же дело/эти вопросы, если вы уже все просчитали? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
Цитата:
Да, наверное, но не только из-за этого. Наверное, здесь бОльшую роль играет устойчивость сечения СПН на опорах во время бетонирования. ----- добавлено через ~2 мин. ----- тогда "выкиньте" все эти "анкера", достаточно по дюбеля в каждый свес через волну. Опять-тки все это проверяется расчетом. Похоже вы его не делали. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прошу помочь с планировкой загородного двухэтажного дома | evgene_sal | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 05.09.2018 17:19 |
Прошу помочь разобраться с узлом | KAM90 | Металлические конструкции | 8 | 17.07.2017 22:34 |
Прошу помочь найти чертежи мансардной 4скатной ломаной кровли | СергейВ. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 16.04.2017 16:36 |
Обследование здания из сборного ж.б. по серии ИИ-04 (нигде нет одной серии, прошу помочь) | pusikul | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 08.11.2013 14:37 |
Существуют ли сборные панели перекрытия по профлисту? | Marik | Архитектура | 9 | 26.02.2011 22:45 |