Закрепление в плиту перекрытия после реконструкции
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 1942
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Бред какой-то. Это не усиление, это дополнительная пригрузка к, и без того потрёпанной, плите.
Отмеченные узлы (первый рисунок) шарнирные со всеми вытекавшими следствиями. Я даже не знаю, что тут посоветовать. Разве что сделать прочные металлические стойки (или подкосы), которые будут поддерживать эти консоли (второй рисунок). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Цитата:
Тут не совсем - изменится работы плиты. Была консольная, станет на двух опорах. Если армирование не симметричное - то будет разрушение. Так по крайней мере было со сборными балконными плитами. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
|
|||
![]() |
|
||||
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку Регистрация: 02.02.2024
Под горой на Урале
Сообщений: 52
|
Очень удивляет то, как соединены швеллера вообще и в левой части плиты в частности. Эдакое ненавязчивое перетекание плоскостей. Вряд ли это добавит прочности, жесткости, надёжности и всего прочего, чего обычно от усиления ожидают. Совместная работа, так сказать, отсутствует. Пластины какие-то наварены сикось-накось.
Ещё удивляет довольно экстравагантный способ установки защитных ограждений (или что это такое деревянное, леса?). Видимо, они там пригружены чем-то, но выглядят подозрительно. Стойки на шпильках, рейки какие-то. И стойки эти синие, которые упёрты и в перекрытие, и в швеллера "усиления", и в деревянную конструкцию. Зачем? Надо было подвести нормальный каркас, а не маленькие швеллерочки торцами приварить к колоннам. Вся нагрузка от этой наваренной конструкции ложится на швы - это не странно ли? И это при том, что плита даже толком не опирается на этот каркас. И швы такие страшные везде. Надо переделывать сначала всё вот это вот, а потом о витражах думать. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Цитата:
Это да, выше уже написали...фотке место в БСК... по контуру я бы просто завел швеллер в тело плиты, и раскрепил его подкосиками. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 40
|
Цитата:
Вроде бы субподрядчик ведь усилил плиту перекрытия швеллерами, т.е по сути, сделал настоящую железобетонную плиту. Подкосов, дополнительных колонн, не будет, только вот такое усиление. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 40
|
Цитата:
Это стойки, предназначены для того чтобы монтажники зацепляли страховочную привязь, все-таки какое-то подобие охраны труда на объекте должно быть показано. |
|||
![]() |
|
||||
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку Регистрация: 02.02.2024
Под горой на Урале
Сообщений: 52
|
Цитата:
Да не, это не усиление. Это, как правильно заметили выше, просто подвесили металлопрокат. Для красоты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 40
|
Цитата:
Нам вот предоставили уже усиленное перекрытие, и теперь наша задача,- повесить стойки витража на него. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Надеюсь витражи алюминиевые? "Цепляться" лучше уголкам или швеллеру.
Ни в коем случае не трогай плиту. А вот интересно: в случае обрушения на кого повесят? Кстати, нагрзка от витражей учитывалась при "усилении"?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Сколько толщина перекрытия? по-моему туда в принципе анкерами не закрепиться.
Я бы тут вариант рассматривал со стальным каркасом на всю высоту и перекрытие только в качестве горизонтальных связей. (понятно, что витражная компания совсем на это не рассчитывала, но что делать? в это крепиться нельзя) |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
А на что "Усиливали"?
Можно. Что там сложного? Правда, судя по результату, субподрядчик далёк от строительства.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку Регистрация: 02.02.2024
Под горой на Урале
Сообщений: 52
|
Тут ещё, возможно, стоит задаться вопросом почему эти плиты такие уставшие. Там вдали какие-то подобные балконы-лоджии, их не так жизнь потрепала, сверху только что-то похожее. Водичка, видимо, в этом месте особенная. Или крокодилы какие водятся.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
----- добавлено через 40 сек. ----- к чему? В любом случае, это меньшая из проблем. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Да большинство строителей далеки от строительства, если на то пошло. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Цитата:
Впрочем, если контур будет утепленный, то может, и не будет так сильно колбаситься, судя по состоянию плит, это может быть северная сторона, и солнце не будет всё это нагревать. Плиты, кстати, могли усиливать и под эксплуатацию, т.е. там будут какие-то помещения. Там вон даже двери нарисованы на плане на эту площадку. Даже если только пациенты будут туда ходить, то всё равно полы сделают, стяжку, плитку... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
Цитата:
0. ТЗ от Заказчика 1. Обследование с заключением и рекомендациями. 2. Проект реновации со всеми сметами. 3. ППР 4. Госэкспертиза 5. Технадзор. и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Как к чему? Стойка из ограждающей конструкции превращается в несущую
----- добавлено через ~3 мин. ----- Вы о них слишком большого мнения)) Такую хрень невозможно сделать имея расчетную модель. Можно ошибиться с нагрузками, размерами и прочим. Но тут совсем ерунда. Зачем разводить тему?)) Вы же понимаете, что идиотизм обсуждаем |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Так она несущая для ограждающих конструкций, я же не предлагаю вывешивать на эти стойки перекрытие.
Другое дело если надо делать противопожарную отсечку, тогда нужно огнезащищать, как и это "усиление" ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Это да. Но ТС задал конкрентный вопрос:
Цитата:
Кто будет ответчиком в случае обрушения? Витражная фирма.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 40
|
Цитата:
Общий вес с заполнением (стекло толщ.6 мм) составляет на этаж: 986 кг. А так как открытые балконы будут остеклены, то соответственно вся ветровая нагрузка собираемая витражом, будет передаваться на плиты перекрытий. Ветровая нагрузка на каждое перекрытие, составит: 6073 кг. Итого нагрузка на каждое перекрытие будет: 986 кг. + 6073 кг.= 7059 кг. (или нагрузка на погонный метр наружного периметра плиты перекрытия составит: 7059 кг. / 14,45 м = 488,5 кг). Т.е видно что нагружение значительное, но честно, не знаю, были ли подрядчиком по усилению, учтены данные виды нагружений. Последний раз редактировалось Алекс_А, 13.02.2024 в 16:55. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Бедная больница.
Усиление делал студент 3 категории без наставника. Микрофирма с директором, уборщицей и студентом. Работал в такой - уволился через 3 месяца. Вы там ещё и воруете 30%. Единственное, что можно сделать - к сожалению только уволиться. Ещё можно сделать скандал до министра. Сначала стукнут студента (уже другого, первый уже точно уволился). Но второй студент тоже хорошо раскосы не нарисует. Если директор проектной микрофирмы догадается отдать на подряд, то 50/50 усилят нормально. И 50/50 сменят проектировщика. Но у вас там всё на мази, блат и т.п. То есть могут и министра сменить вместо проектировщика. Шутка. Автора скандала выгонят и засудят. За клевету и наветы. Если со стороны физики. То надо хотя бы раскосы. А всё навесное типа ограждения надо навешивать за стену, не опирая на плиту. Внутренний каркас до стены со связами, раскосами...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 40
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Нам же предоставили усиление! Почему мы должны быть крайними ? Вот если наши кронштейны (которые мы пока не знаем куда крепить -или к швеллеру или внахлест на ж/б перекрытие) не выдержат и витраж упадет, тогда да, но как мы можем быть крайними, если усиление делали не мы ? ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 40
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Высота этажа между перекрытиями: ~ 3100 мм, толщ.перекрытий ~180 ... 200 мм Последний раз редактировалось Алекс_А, 13.02.2024 в 17:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 40
|
Так алюм.витраж то изначально нарисовал архитектор, соответственно та компания, которая производит усиление ж/б перекрытий и должна взять всю информацию в необходимом объеме или у Заказчика или в арх.бюро.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 40
|
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Берем крепления витража, с расчётными усилиями в них, даем разработчику усиления плит не утверждение. Он эти нагрузки обязан учесть в своих решениях или выбрать подходящий вариант. Или выдать расчётные характеристики прочности этих плит, раз "усиляет".
А вид у плит обычный, как при отсутствии водоотвода и без нормирования морозостойкости. Имеем выщелачивание, имеем карбонизацию. Как оно сказалось на их прочности - ответит обследование. По фотографии это невозможно. Испытания отрывом это хорошо, но неплохо бы и долговечность обеспечить, сохранность арматуры плит и исключение дальнейшей коррозии бетона. Берёте все это на себя - ну так обследуйте, расчитывайте и усиляйте... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная нагрузка на ребристую плиту перекрытия. Выдержит ли перекрытие от перегородки из газобетон? | AX91 | Обследование зданий и сооружений | 2 | 17.02.2019 23:30 |
Разрешено ли устанавливать перегородку толщиной 250 мм на пустотную плиту перекрытия ? | Сергулька515 | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 26.06.2018 03:24 |
Ищу типовую серию на плиту перекрытия | champi0n | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.10.2017 04:53 |
Правомерно ли конструктор заложил в плиту перекрытия ячеистый бетон класса В20 | Jrec | Железобетонные конструкции | 35 | 26.02.2016 09:55 |