Устройство плит пола на набухающих грунтах, варианты.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство плит пола на набухающих грунтах, варианты.

Устройство плит пола на набухающих грунтах, варианты.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.03.2024, 16:53 #1
Устройство плит пола на набухающих грунтах, варианты.
Skovorodker
 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326

Может кто сталкивался с набухающими грунтами и может посоветовать что-нибудь.
Проектируется спортивный комплекс с большими площадками, где-то на глубине 1метр залегают средненабухающие грунты мощностью около 2х метров (относительная деформация набухания – 0.1, давление набухания – 0.3МПа), далее идут неплохие пески, грунтовые воды метра на полтора ниже набухающего слоя. То есть при полном замачивании без давления 2 метра такого грунта набухнет до 20 см.
Каркас здания выполняется на свайных фундаментах, здесь особых проблем быть не должно, сваи могут как анкерные на выдергивание сработать. Вопрос – как лучше поступить с относительно легкими плитами пола под спортивные площадки? Вижу два варианта:
Первый – высаживать плиты пола тоже на сваи (более короткие) с шагом 3-4метра и делать зазор между грунтом и плитой пола не менее 20см (без зазора сваи не смогут удержать пол от набухания), проблема, что в полах куча всяких глубоких каналов и приямков – под ними тоже нужно организовывать зазоры и не понятно, как это организовать в плане производства работ – как доставать опалубку.
Второй – полностью заменять набухающий грунт на песок, но это порядка 3,6 метров глубины на огромную площадь (правда тогда можно будет уже и основные фундаменты делать на естественном основании без свай).
Есть у кого опыт проектирования на набухающих грунтах? Вроде грунты всего лишь средненабухающие и мощность их совсем небольшая, а дорогостоящие решения получаются. Или я что-то не понимаю?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: s123.jpg
Просмотров: 167
Размер:	241.4 Кб
ID:	262051  

Просмотров: 2855
 
Непрочитано 10.03.2024, 17:57
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Я за замену грунта, но можно и без замены. Опалубка - несъемная, хоронить фанеру. Было бы здорово набухающие грунты чем-нибудь проинъектировать, но это может выйти дороже замены.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2024, 18:34
#3
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Или я что-то не понимаю?
Вы все правильно думаете, так оно и есть. Но полы на сваях в, вобщем-то, в нормальных условия, - это круто конечно. Я как-то раз предложил Заказчику такое сделать. Он наотрез отказался. При больших площадях это действительно дорого. И мы сделали частичную замену грунта (до относительно приемлемого давления набухания) на ПГС и более частую разрезку пола швами (такая разрезка тоже не есть гуд). Полную замену грунта я бы не стал делать не только по соображениям дороговизы. Вообще в таких случаях я устраивал совещание с Заказчиком и Генподрядчиком, где можно было накидать им несколько вариантов и принять совместно выработанное решение. При этом, само собой разумеется основные показатели по экономике д.б. просчитаны.
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2024, 19:59
| 1 #4
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Я за замену грунта, но можно и без замены. Опалубка - несъемная, хоронить фанеру. Было бы здорово набухающие грунты чем-нибудь проинъектировать, но это может выйти дороже замены.
Если на сваях, то необходимо как раз делать съемную опалубку - чтобы оставить зазор между грунтом и плитой - иначе выпрет при набухании.
На счет проинъектировать - сомнительно что это как-нибудь поможет от набухания.

Цитата:
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
И мы сделали частичную замену грунта (до относительно приемлемого давления набухания) на ПГС и более частую разрезку пола швами (такая разрезка тоже не есть гуд). Полную замену грунта я бы не стал делать не только по соображениям дороговизы. Вообще в таких случаях я устраивал совещание с Заказчиком и Генподрядчиком, где можно было накидать им несколько вариантов и принять совместно выработанное решение. При этом, само собой разумеется основные показатели по экономике д.б. просчитаны.
Да, конечно, я рассматриваю и частичную замену грунта, но это не так чтобы сильно помогает - например, если снять наполовину - 1 метр набухающего останется, то предположим, сверху будет давить на этот грунт 5тонн на метр2 (насыпной грунт + пол) и при этом давлении относительная деформацию будет, например, 0,05 - то есть 1 метр толщины этого грунта набухнет на 5см. Это тоже не годится, так как эти полы в основном под хоккейную площадку - это запредельные деформации будут. Плюс ко всему, во время производства работ, естественно, будут дожди и эта набухающая глина превратится в болото.
Конечно, буду совещается с Заказчиком. Но для этого мне самому надо понимать, что я здесь не ошибаюсь и не предлагаю чушь. ))
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2024, 20:53
1 | 1 #5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


А что значит полы? В помещении под крышей или в полях на воздухе?
Эти грунты не набухают если их не трогать. Сейчас один из объектов делают в Крыму. 2-а метра котлован такой глины с заменой на утрамбованную - виброкатком суглинистую подушку по 30см слои набивают. Звонили, а теперь молчат, наверное готово. Прикинул расчетом на какой глубине нужно тормозуть, что бы деформации были в норме. И конечно мероприятия по отводу поверхностной воды - лотки и т.п. Если честно 2-а метра копать и замещать много. А там у меня и 3-и метра есть на просадочных до 40см уже грунтах.
Вариант по посту № 3 + вытрамбовка дна котлована, но если это в помещении тогда сложно - динамика. Плюс организованный дренаж тут просится. Что бы ничего нигде из жидкости не скапливалось и не застаивалось. Это проект посерьезней полов будет. С прорезкой до песков - пускай туда утечки уходят. Такая глубина залегания песков подарок. Возможно устройство системы поглощающих дренажных скважин прямо в пятне застройки заполненных ПГС и т.п.. Это просто пробурил и засыпал. Даже если, как пишут геологи прогнозируемый УГВ выше на 1 метр - дренажная система сработает. Насосная станция будет не нужна - вся вода в низ уйдет. Но надо смотреть окружающую ситуацию по рельефу и т.п..
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 10.03.2024 в 21:06.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2024, 21:28
#6
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


При варианте на сваях, для организации противопучинистого зазора можно проложить пенопласт.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2024, 21:43
#7
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


1. Исключить замачивание.
2. Больше ничего не делать, так как это не здание. Набухнут (что вряд ли) - починят. Площадки в любом случае не рухнут.
3. Отдельно исключить промерзание.

Сваи надо считать на вырывание при набухании.

Последний раз редактировалось nickname2019, 10.03.2024 в 22:17.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2024, 00:05
#8
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А что значит полы? В помещении под крышей или в полях на воздухе?
Эти грунты не набухают если их не трогать. Вариант по посту № 3 + вытрамбовка дна котлована, но если это в помещении тогда сложно - динамика. Плюс организованный дренаж тут просится. Что бы ничего нигде из жидкости не скапливалось и не застаивалось. Это проект посерьезней полов будет. С прорезкой до песков - пускай туда утечки уходят. Такая глубина залегания песков подарок. Возможно устройство системы поглощающих дренажных скважин прямо в пятне застройки заполненных ПГС и т.п..
Ж.б. плиты под ледовые хоккейные площадки (ну и под административную часть), под крышей, под это дело проектируется здание.
Так а что даст трамбовка набухающих грунтов? Они от этого набухающих свойств не потеряют, это для просадочных может быть эффективно - лишать их пористой структуры.

На счет прорезки - тут палка о двух концах. По идее, набухающие грунты в полной мере проявят свои негативные свойства когда полностью по всей толще "промокнут", а набухающие грунты - это глины, то есть водоупор, соответственно скорее лишь часть слоя будет набухать, а до остальной части вода просто не дойдет (тем более само набухание будет препятствовать продвижению воды), а делая такие дренажные скважины мы позволим контактировать воде по всей толще этого грунта. Мне кажется, это будет хуже. (Хотя, правда, сваями под каркас и так будет нарушаться целостность этого грунта).

Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
При варианте на сваях, для организации противопучинистого зазора можно проложить пенопласт.
Ну если его оттуда только как-то потом достать - зазор нужен порядка 20см.
Слышал, в теории есть надувная опалубка. ))


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
1. Исключить замачивание.
2. Больше ничего не делать, так как это не здание. Набухнут (что вряд ли) - починят. Площадки в любом случае не рухнут.
3. Отдельно исключить промерзание.
Сваи надо считать на вырывание при набухании.
Ну а как исключить замачивание? Хотя бы верховодка, но будет возникать. Плюс огромное количество коммуникаций с водой.
Очень согласен, что ответственность полов совсем неадекватна затратам на гарантированное (более менее) безаварийное их устройство. Но тут вопрос вероятностей, мне сложно сказать насколько вероятно событие критического набухания грунта (а здание в принципе строится ради этих площадок).

Сваи под полы (при разумном их шаге 3-4метра) не вариант использовать как анкерные работающие на вырывание - слишком большая площадь пола на них приходится и слишком большое давление набухания - не удержать. Поэтому если полы по сваям, то только с компенсирующим зазором. (кстати, тут еще вопрос с взаимным перемещением коммуникаций - часть будет в каналах, а часть просто в грунтах - порвать запросто может).
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2024, 08:41
#9
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Может кто сталкивался с набухающими грунтами и может
Всё зависит от наличия денег. У вас федеральное финансирование или газпромовское?
Если по конструеции и подготове, то уже выше сказали, что лучшее это вытрамбовка. Но под полы более оптималоно - выштампованные сваи. Короткие, по 3 метра, выполняемые пневмопробойниками. Технологии емть в интернете и одно время они были модные (пока деньги были). Очень хорошо себя показали под полы с тяжелыми нагрузками, под бассейны и прочее.. В том числе и на набухающих.

Если денег нет, а показать мероприятия надо, то конечно водоотвод с пароизоляцией. Ну и плиту потолще.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2024, 09:04
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Был бы обычный сарай.... А какие требования к полам ледовых арен, что там в составе?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 11.03.2024, 09:42
#11
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Там много чего, есть. Исходя из трубок в статье, рваться там особо не чему. На фото видно. Все на люфтах - подвижное. Соединения самые простые. В любом случае есть нормы на полное техобслуживание. Сроки монтажа сутки, демонтажа 2.5суток, в основном на то что бы лед поколоть.
Каток дело мокрое. В этом зазоре будет формироваться болото, плесень там, тараканы поползут))). И все равно потребуется дренаж.
https://habr.com/ru/companies/vk/articles/368185/

----- добавлено через ~22 мин. -----
Укатать все катками, положить асфальт, с нижним пирогом как для дорог. Сверху, под лед залить бетоном соответствующих х-к по W и F. Швы там конечно, в т.ч. в асфальте. По периметру галереи для сбора воды и прочие мелочи. Коммуникации если их оптимально распланировать, все положить в ж.б. лотках или футлярах. С этим вообще проблем нет, трубы же не стальные, а полиэтиленовые - ПЭ и ПНД.. Их что бы порвать, в т.ч. на стыках, надо по ним бульдозером упорно кататься.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 11.03.2024 в 10:08.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2024, 10:23
#12
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Сваи под полы (при разумном их шаге 3-4метра) не вариант использовать как анкерные работающие на вырывание - слишком большая площадь пола на них приходится и слишком большое давление набухания - не удержать. Поэтому если полы по сваям, то только с компенсирующим зазором. (кстати, тут еще вопрос с взаимным перемещением коммуникаций - часть будет в каналах, а часть просто в грунтах - порвать запросто может).
Имеется ввиду, что набухающий грунт тащит сваю вверх - сваю нужно считать на вырывающую силу даже если под полами есть зазор (свая должна заходить ниже набухающего грунта и там якориться). Если этого не сделать - смысл буде тот же как делать вообще без свай (авось пронесет).

Последний раз редактировалось nickname2019, 11.03.2024 в 10:30.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2024, 15:20
#13
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Имеется ввиду, что набухающий грунт тащит сваю вверх - сваю нужно считать на вырывающую силу даже если под полами есть зазор (свая должна заходить ниже набухающего грунта и там якориться). Если этого не сделать - смысл буде тот же как делать вообще без свай (авось пронесет).
Естественно - несущая способность по боковой поверхности в нижележащих грунтах + собственный вес конструкций приходящийся на сваю должны быть больше несущей способности по боковой поверхности в набухающем слое (без понижающего коэффициента, думаю).

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Если по конструеции и подготове, то уже выше сказали, что лучшее это вытрамбовка. Но под полы более оптималоно - выштампованные сваи. Короткие, по 3 метра, выполняемые пневмопробойниками. Технологии емть в интернете и одно время они были модные (пока деньги были). Очень хорошо себя показали под полы с тяжелыми нагрузками, под бассейны и прочее.. В том числе и на набухающих.
Вы точно не путаете набухающие и просадочные грунты? Что даст вытрамбовка набухающих грунтов? они от этого своих набухающих свойств не потеряют. И как можно втрамбовать плотные глины твердой консистенции (набухающие грунты именно такие)? А как короткие сваи помогут? Они просто поднимутся вслед за грунтом в котором находятся.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Был бы обычный сарай.... А какие требования к полам ледовых арен, что там в составе?
Ну как минимум ледовые площадки должны быть ровными. )



Сейчас склоняюсь, к частичной замене грунта (как Yuriy Petrovich писал), да, все равно деформации запредельные в случае полного набухания, прописывать ремонт в случае возникновения данной ситуации. Естественно полы никоем образом не связывать с основными фундаментами (где будет опирание на фундаменты прокладывать изоляционный материал). Только с этим экспертизу проходить. Ну откажутся эксперты - будем закапывать миллиарды.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2024, 15:52
#14
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение

Вы точно не путаете набухающие и просадочные грунты? Что даст вытрамбовка набухающих грунтов? они от этого своих набухающих свойств не потеряют. И как можно втрамбовать плотные глины твердой консистенции (набухающие грунты именно такие)? А как короткие сваи помогут? Они просто поднимутся вслед .
Не путаю, если не менееIL 0.2
1. Просто у вас подход к осованию, как под фундамент, с прорезкой и прочее. А в реальности пол не фундамент.
2. Короткие частые сваи, работают не как сваи
3. Набухание толщи вещь очень занятная, особенно под площадными сооружениями, и с вертикальными элементами внутри, большей пористости, чем сама толща.

Да, а от чего вы ожидаете набухание? Точнее от куда будет вода? Это протечки с пола, или протечки снаружи, или образование конденсата под полом?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2024, 16:09
#15
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А какие требования к полам ледовых арен, что там в составе?
Обычно сверху монолитная плита 120 мм с трубками охлаждения, под ней слой утеплителя (ЭППС 100 мм), под ней стяжка ЦПР/бетонная 100 мм с трубками подогрева, под ней щебень с уплотнением 250-300 мм. Ниже - уплотненный грунт.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2024, 16:13
#16
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


К показателю "IL" какой коэффициент пористости "е" вашего набухающего? Отсюда будет и видно, до какой степени они плотные, тем более что они поверхностные, а не погребенные.
Устройство верхнего укатанного/утрамбованного слоя с добавкой суглинка позволит создать водозащитный экран. Скорость фильтрации через него будет никакой. Менее 0.001м/сут. Если что и прольют, то высохнет по дороге))).
И глины уплотняют, с умеренным поливом - не страшно)))?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 11.03.2024 в 16:23.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2024, 17:24
#17
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Естественно - несущая способность по боковой поверхности в нижележащих грунтах + собственный вес конструкций приходящийся на сваю должны быть больше несущей способности по боковой поверхности в набухающем слое (без понижающего коэффициента, думаю).
Есть специальный расчет свай в набухающих грунтах.

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Сейчас склоняюсь, к частичной замене грунта (как Yuriy Petrovich писал), да, все равно деформации запредельные в случае полного набухания, прописывать ремонт в случае возникновения данной ситуации. Естественно полы никоем образом не связывать с основными фундаментами (где будет опирание на фундаменты прокладывать изоляционный материал). Только с этим экспертизу проходить. Ну откажутся эксперты - будем закапывать миллиарды.
Я бы сделал техподполье, чтобы можно было замачивание грунтов контролировать.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2024, 17:28
#18
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Не путаю, если не менееIL 0.2
1. Просто у вас подход к осованию, как под фундамент, с прорезкой и прочее. А в реальности пол не фундамент.
2. Короткие частые сваи, работают не как сваи
3. Набухание толщи вещь очень занятная, особенно под площадными сооружениями, и с вертикальными элементами внутри, большей пористости, чем сама толща.

Да, а от чего вы ожидаете набухание? Точнее от куда будет вода? Это протечки с пола, или протечки снаружи, или образование конденсата под полом?
IL в среднем -0.1
Набухание от верховодки, прорыв канализации и т.п.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
К показателю "IL" какой коэффициент пористости "е" вашего набухающего? Отсюда будет и видно, до какой степени они плотные, тем более что они поверхностные, а не погребенные.
Устройство верхнего укатанного/утрамбованного слоя с добавкой суглинка позволит создать водозащитный экран. Скорость фильтрации через него будет никакой. Менее 0.001м/сут. Если что и прольют, то высохнет по дороге))).
И глины уплотняют, с умеренным поливом - не страшно)))?
e дают достаточно большой, в среднем 0.65

Смысл уплотнения глины, чтобы сделать из нее хороший водоупор? Ну тут проблема, что этот слой не по всему пятну застройки, где-то его и нет совсем.

Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Обычно сверху монолитная плита 120 мм с трубками охлаждения, под ней слой утеплителя (ЭППС 100 мм), под ней стяжка ЦПР/бетонная 100 мм с трубками подогрева, под ней щебень с уплотнением 250-300 мм. Ниже - уплотненный грунт.
Лучше все это дело посадить на плиту, особенно в данном случае.

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Есть специальный расчет свай в набухающих грунтах.
Да, формула (10.2), по сути то что я и написал.

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Я бы сделал техподполье, чтобы можно было замачивание грунтов контролировать.
То есть сделать еще подвальный этаж. Эх, гулять, так гулять ))
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2024, 21:03
#19
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
относительная деформация набухания – 0.1, давление набухания – 0.3МПа
не знаю честно говоря что с этими числами можно делать, но что 30т/м2, что относительная деформация 0,1 - смотрится солидно.
менять грунт на песок частично - еще хуже, есть вероятность что вода в этом бассейне еще и будет стоять.
Да и какой критерий достаточности мероприятий? деформации толщи метр *0,1 тоже немало
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
сделать еще подвальный этаж
идеальный вариант
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2024, 22:35
#20
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
не знаю честно говоря что с этими числами можно делать, но что 30т/м2, что относительная деформация 0,1 - смотрится солидно.
менять грунт на песок частично - еще хуже, есть вероятность что вода в этом бассейне еще и будет стоять.
Да и какой критерий достаточности мероприятий? деформации толщи метр *0,1 тоже немало
Частично заменять грунт (докапываясь до набухающего слоя) мне точно придется - я не все сказал - вверху идет насыпной грунт с очень большой агрессивностью, это не грунт, а просто растворитель какой-то для бетона (уж не знаю, может там завод какой рядом был, где проливалась серная кислота на землю..). Короче, этот насыпной грунт в любом случае полностью нужно удалять.
Думаю, частичной заменой добиться, чтобы при худшем раскладе (с учетом нагрузки от ~полутора метров грунтов сверху на набухающий слой) деформации от набухания были порядка 6-8см. Конечно, это все равно запредельно, но площадка просто потребует ремонта, да, дорогостоящего, но это все равно несравнимо будет с миллионами закопанными в грунт. Попробую это вариант согласовать с Заказчиком.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2024, 22:48
| 1 #21
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
То есть сделать еще подвальный этаж. Эх, гулять, так гулять ))
Имхо, откопать грунт и вывести (при устройстве подвала) может быть существенно дешевле, чем откопать грунт, вывести, а потом заменить его привозным песком с трамбованием.
Пол подвала сделать бетонный с гидроизоляцией и приямками на всякий случай при протечке.

Оставить под льдом грунт - имхо, гарантировать его замачивание, может не сразу, а со временем.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2024, 04:36
#22
Dizel

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.06.2009
Новокузнецк
Сообщений: 48


Как вариант ещё можно рассмотреть предварительное замачивание по п.4.25 "Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)".
В это варианте как я понял заливают грунт специально, пока он не поднимется до 0,8 от его максимального подъема. Потом делают опять геологию и считают на измененные характеристики. Но в любом случае делают компенсирующую подушку, чтобы она как-то распределила неучтенные деформации.
С ровными полами штука каверзная. Как-то сталкивался с деформациями пола крытого тенисного корта, на котором проходят большие соревнования. Хозяева этого корта натерпелись как я понял из-за этих деформаций, ведь пол для этих соревнований должен быть идеально ровным.
Dizel вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2024, 11:42
#23
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Проектировали фунд под дом на месте бывшего холодильника; под ним мерзло-талых грунтов на несколько метров в глубину за много лет намерзло. Глубина промерзания площадки 1,8 метра, а под холодильником несколько метров, причем несмотря на теплый период в глубине так и не оттаяли.
Так что если делать полы по грунту, под ледовым катком надо не пучинистые грунты иметь, а это значит воды не должно быть, а значит водопонижение с заменой.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2024, 14:31
#24
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Оставить как есть. В полу - гидроизоляцию поверху,все подпольные коммуникации - в жб лотках тоже с гидроизоляцией и уклоном от здания.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Может ещё "умную" автоматику с датчиками от протечек заложить
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2024, 15:38
#25
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Оставить как есть. В полу - гидроизоляцию поверху,все подпольные коммуникации - в жб лотках тоже с гидроизоляцией и уклоном от здания.
Может ещё "умную" автоматику с датчиками от протечек заложить
В целом склоняюсь к частичной замене грунта. Все равно придется полностью насыпной слой удалять, а он до 1,5метров, т.к. этот грунт мега-агрессивен к бетону (сами набухающие глины тоже достаточно агрессивны, засолены - собственно засоленность и делает их набухающими, как понял). Но не знаю как это протаскивать через экспертизу - не думаю, что их удовлетворит решение не гарантирующее безаварийность полов.

Автоматика от протечек все равно не моментально сработает.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2024, 05:03
#26
proekt

конструктор
 
Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216


Под пол сделать перекрестную ленту на естественном основании, на компенсирующей песчаной подушке и не засыпая пазухи. Поверх уложить сборные плиты или монолитную плиту. Сделать "вафельную плиту" ребрами вниз.
proekt вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2024, 07:19
#27
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Пенопласт не нужно доставать, он сожмется при набухании грунтов, у него небольшой модуль упругости, поэтому усилие, передаваемое на ростверк, будет незначительное. Были темы про зазор под ростверком на форуме.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2024, 11:32
#28
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Все предлагаемые мероприятия очень дорогостоящие.
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Оставить как есть.
Поддерживаю. В полу - гидроизоляцию, по периметру - пристенный дренаж.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство плит пола на набухающих грунтах, варианты.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент под двухэтажное здание на набухающих грунтах lazybones Основания и фундаменты 10 10.07.2020 06:11
Устройство пола под керамопаркет Black Daimond Прочее. Архитектура и строительство 16 14.08.2017 12:17
Устройство временных дорог из ж.б. плит по существующему а/б покрытию forostenko_andre Технология и организация строительства 11 03.12.2015 11:22
Устройство временных грунтовых анкеров в просадочных грунтах GoRo Основания и фундаменты 4 23.08.2012 13:21
Устройство утепленного пола VMaksS79 Конструкции зданий и сооружений 1 19.03.2009 12:28