Связка свай и монолитной плиты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Связка свай и монолитной плиты

Связка свай и монолитной плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2024, 18:36 #1
Связка свай и монолитной плиты
NewUser
 
Регистрация: 20.05.2024
Сообщений: 7

Приветствую.
Прошу прояснить сомнения касательно следующего вопроса.
Дом 25 этажей, в плане 100 х 50 (примерно).
Сваи обрезаны до высоты 30- 50 см. от уровня земли. Обрезаны вместе с арматурой
Залит первичный бетон , около 10 - 20 см.
Уложен слой гидроизоляции .
Далее вероятно будет заливаться монолитная плита , около 1.5 - 2 м.

Вопрос. Обоснованно ли была обрезана арматура свай? Получается арматура плиты не будет иметь связки с арматурой свай.

Заранее благодарю за ответы.
Просмотров: 3800
 
Непрочитано 20.05.2024, 21:05
#2
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326


Цитата:
Сообщение от NewUser Посмотреть сообщение
Приветствую.
Прошу прояснить сомнения касательно следующего вопроса.
Дом 25 этажей, в плане 100 х 50 (примерно).
Сваи обрезаны до высоты 30- 50 см. от уровня земли. Обрезаны вместе с арматурой
Залит первичный бетон , около 10 - 20 см.
Уложен слой гидроизоляции .
Далее вероятно будет заливаться монолитная плита , около 1.5 - 2 м.

Вопрос. Обоснованно ли была обрезана арматура свай? Получается арматура плиты не будет иметь связки с арматурой свай.

Заранее благодарю за ответы.
Так сделано по проекту или просто так получилось?
Арматура свай может и не анкероваться в ростверке, например, могут быть карсты и так сделано, чтобы свая ушла в возможную карстовую воронку не тянув за собой плиту и т.п.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2024, 21:08
#3
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


И кто знает, чего там в проекте предусмотрено и что за сваи.
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2024, 21:32
#4
NewUser


 
Регистрация: 20.05.2024
Сообщений: 7


Я проекта не видел, так как наблюдаю за строительством со стороны. Но из информации интернета понял то что заводя арматуру сваи в плиту фундамента происходит надежная связка будущего здания со свайным полем.
Не думаю что застройщик отрезал арматуру по ошибке.
Сваи стандартные , вероятно 300 х 300 , длиной около 7-10 м. Регион Московская область.
Сам я не строитель и не проектировщик. Поэтому решил проконсультироваться на профильном форуме.

Последний раз редактировалось NewUser, 20.05.2024 в 21:38.
NewUser вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2024, 21:40
#5
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326


А какая ваша роль в объекте? Запросите проектную/рабочую документацию с геологией. Чаще всего арматуру свай анкеруют в плите ростверка, создавая жёсткий узел, но это далеко не всегда надо и иногда, наоборот, может быть вредно, как выше написал. Тут нужно все обстоятельства знать.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2024, 22:11
#6
NewUser


 
Регистрация: 20.05.2024
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А какая ваша роль в объекте? Запросите проектную/рабочую документацию с геологией. Чаще всего арматуру свай анкеруют в плите ростверка, создавая жёсткий узел, но это далеко не всегда надо и иногда, наоборот, может быть вредно, как выше написал. Тут нужно все обстоятельства знать.
Я сторонний наблюдатель процесса. Не думаю что застройщик даст мне какую либо техническую информацию.
Интереса ради задал вопрос GPT. Он был достаточно категоричен в ответе.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_3.png
Просмотров: 244
Размер:	32.7 Кб
ID:	263140  

Последний раз редактировалось NewUser, 20.05.2024 в 22:17.
NewUser вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2024, 23:17
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от NewUser Посмотреть сообщение
задал вопрос GPT. Он был достаточно категоричен в ответе.
Категоричности особой нет. Написано "может снизить", а может и не снизить. "Строители всегда рекомендуют" - это не значит, что обязательно требуется. Без проекта ни о чем говорить нельзя. Да и 40 см может быть достаточно для анкеровки, плиту 1,5-2 м толщиной обычно под такие здания не делают (0,5-1 м).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2024, 00:29
| 1 #8
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Очередной вирус головного мозга - ChatGPT

Теория вероятности в действии:

Далее вероятно будет заливаться монолитная плита , около 1.5 - 2 м

Сваи стандартные , вероятно 300 х 300 , длиной около 7-10 м.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от NewUser Посмотреть сообщение
Я сторонний наблюдатель процесса.
Продолжайте наблюдения!
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2024, 03:55
| 1 #9
NewUser


 
Регистрация: 20.05.2024
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Очередной вирус головного мозга - ChatGPT

Теория вероятности в действии:

Далее вероятно будет заливаться монолитная плита , около 1.5 - 2 м

Сваи стандартные , вероятно 300 х 300 , длиной около 7-10 м.

----- добавлено через ~1 мин. -----


Продолжайте наблюдения!
Вы вероятно один из "сальных авторитетов" данного сообщества, без тонкого и креативного "подзатыльника" от которого не спасется ни один новичок?
Я искренне надеюсь на то что, вы удовлетворили свое ЧСВ в полной мере и далее будете чуть более лояльны к моим комментариям.
В заключении хотел добавить немного грубости в твой адрес, но сдержался. Я ведь зашел сюда с уважением к сообществу.
Продолжаю наблюдение...

Последний раз редактировалось NewUser, 21.05.2024 в 04:24.
NewUser вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2024, 07:21
1 | #10
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от NewUser Посмотреть сообщение
Интереса ради задал вопрос GPT. Он был достаточно категоричен в ответе.
Никогда проектировщики без работы не останутся как бы не развивался искусственный интеллект. Не будет большой красной кнопки


----- добавлено через ~15 мин. -----
NewUser, для удовлетворения Вашего любопытства:
СП 24.13330.2021
Цитата:
8.8 Сопряжение свайного ростверка со сваями допускается предусматривать как свободно опирающимся, так и жестким.
Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5 - 10 см.
Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать в случае, когда:
а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т.п.);
б) в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю, приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра сечения;
в) на сваю действуют горизонтальные нагрузки, значения перемещений от которых при свободном опирании оказываются более предельных для проектируемого сооружения;
г) в фундаменте имеются наклонные или вертикальные составные сваи;
д) сваи работают на выдергивающие нагрузки.
Примечание - Допускается применять свайные фундаменты с промежуточной подушкой, а также с устройством основной и промежуточных плит ростверка, сопрягаемых через шов скольжения.
А дальше, если нет информации по проекту, и тем-более т.к. вы к строительству отношения не имеете, что-то пытаться понять типа "обоснована/не обоснована обрезка арматуры" смысла не имеет. Не по тому что вы не поймете, а потому что тут никто не знает исходных данных.
Grim конечно постебался, но по сути все верно написал

Последний раз редактировалось Alkor527, 21.05.2024 в 07:44.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2024, 08:14
#11
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от NewUser Посмотреть сообщение
Далее вероятно будет заливаться монолитная плита , около 1.5 - 2 м
Сваи там для вида. Чтобы все спокойно спали. Чтобы кв. метры не дешевели. Вклад в рост экономики.
Срубленные оголовки хороши на даче.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2024, 08:32
#12
NewUser


 
Регистрация: 20.05.2024
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Offtop:
Никогда проектировщики без работы не останутся как бы не развивался искусственный интеллект. Не будет большой красной кнопки


----- добавлено через ~15 мин. -----
NewUser, для удовлетворения Вашего любопытства:
СП 24.13330.2021
А дальше, если нет информации по проекту, и тем-более т.к. вы к строительству отношения не имеете, что-то пытаться понять типа "обоснована/не обоснована обрезка арматуры" смысла не имеет. Не по тому что вы не поймете, а потому что тут никто не знает исходных данных.
Grim конечно постебался, но по сути все верно написал
Похоже в моем случае имеет место "свободное опирание" плиты на сваи. Там как раз сваи будут заглубляться в ростверк на 10-20 см.
Благодарю за аргументированный ответ по существу вопроса.
NewUser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2024, 08:35
#13
NewUser


 
Регистрация: 20.05.2024
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Сваи там для вида. Чтобы все спокойно спали. Чтобы кв. метры не дешевели. Вклад в рост экономики.
Срубленные оголовки хороши на даче.
Т. е. при такой высоте (массе) монолитной плиты, она вполне стабильно удерживает здание без привязки к сваям?
NewUser вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2024, 08:46
#14
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от NewUser Посмотреть сообщение
Т.е. при такой высоте (массе) монолитной плиты, она вполне стабильно удерживает здание без привязки к сваям?
Берут интервью у боксера:
- Зачем вам такие сильные руки?
- Ну, дык, это самое...
- чтобы сильнее по противнику ударить?
- О, точно.
- А почему вы так прыгаете?
- Дык, вот... Это самое...
- Чтобы перемещаться по рингу быстрей?
- Во, точно.
- А почему у вас такая маленькая голова?
- А, дык...
- Чобы труднее было по ней попасть?
- Во, точно. А еще я туда ем.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2024, 08:50
#15
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Привязывают это чтобы не улетело в космос. Тебе же говорят - продолжай наблюдение! Если сваи обрезали так, что они торчат на 50 см от земли, подумай, для чего это?

----- добавлено через 48 сек. -----
В смысле, зачем они торчат?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2024, 09:26
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
В смысле, зачем они торчат?
Природа них такая.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2024, 09:57
#17
NewUser


 
Регистрация: 20.05.2024
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Привязывают это чтобы не улетело в космос. Тебе же говорят - продолжай наблюдение! Если сваи обрезали так, что они торчат на 50 см от земли, подумай, для чего это?

----- добавлено через 48 сек. -----
В смысле, зачем они торчат?
Так ты то же из "ЭТИХ"
Тогда по тому же адресу...

----- добавлено через ~7 мин. -----
В целом ответ на свой вопрос получил. Благодарю за ответы.
Быдлу выздоровления.
Тему можно закрыть.
NewUser вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2024, 12:34
#18
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
[offtop]
NewUser, для удовлетворения Вашего любопытства:
СП 24.13330.2021
8.8 Сопряжение свайного ростверка со сваями допускается предусматривать как свободно опирающимся, так и жестким.
Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5 - 10 см.
Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать в случае, когда:
а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т.п.);
б) в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю, приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра сечения;
в) на сваю действуют горизонтальные нагрузки, значения перемещений от которых при свободном опирании оказываются более предельных для проектируемого сооружения;
г) в фундаменте имеются наклонные или вертикальные составные сваи;
д) сваи работают на выдергивающие нагрузки.
Примечание - Допускается применять свайные фундаменты с промежуточной подушкой, а также с устройством основной и промежуточных плит ростверка, сопрягаемых через шов скольжения.л
Кстати, интересно. Пункт а - почему для слабых грунтов нужно обязательно жесткое сопряжение?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2024, 15:41
#19
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Кстати, интересно. Пункт а - почему для слабых грунтов нужно обязательно жесткое сопряжение?
Вероятно, потому что при жестком сопряжении моменты в плите уменьшаются (частично в сваи уходят). Да деформации (углы поворота) плиты поменьше будут.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2024, 22:08
#20
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Вероятно, потому что при жестком сопряжении моменты в плите уменьшаются (частично в сваи уходят). Да деформации (углы поворота) плиты поменьше будут.
Рассчитывать на передачу момента от плиты на сваи - ну такое. Я бы как раз предпочел поменьше момента на сваю передавать - воспринять в плите моменты куда проще и очевидней. Да и в любом случае - ну слабые грунты, значит и свая при прочих равных должна быть ширше и длинше и какая разница тогда при соизмеримых жестокостях с более мелкими сваями, но хорошем грунте?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2024, 10:35
#21
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Рассчитывать на передачу момента от плиты на сваи - ну такое.
Окей, в целом - соглашусь. Тогда версия №2: жестко заделывая голову, мы уменьшаем свободную длину сваи и соответственно гибкость со всеми вытекающими. Для слабых грунтов вполне себе актуально.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2024, 11:02
#22
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559



А еще при достаточной жесткости ростверка и грунтовых условиях со слабыми грунтами, свая может просто уехать вниз оторвавшись от ростверка (что бывало).
Кому не понятно... Прослойка слабого и возникновение отрицательного трения..
kruz вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2024, 12:55
#23
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А еще при достаточной жесткости ростверка и грунтовых условиях со слабыми грунтами, свая может просто уехать вниз оторвавшись от ростверка (что бывало).
Кому не понятно... Прослойка слабого и возникновение отрицательного трения..
Так если эта свая уезжает, то зачем она нужна? Пусть отрывается и уезжает, это будет даже лучше - не будет нагрузки от ее собственного веса. ))
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2024, 14:51
#24
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
почему для слабых грунтов нужно обязательно жесткое сопряжение?
Для обеспечения совместной работы ВСЕХ свай с ростверком или насадкой.
А про передачу моментов с плиты в 2м на сваи 30х30 см интересная версия ))).
Бим вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2024, 16:12
#25
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Для обеспечения совместной работы ВСЕХ свай с ростверком или насадкой.
Так кто ж им запрещает всем совместно работать при шарнирном опирании? И как писал выше, если какая свая отказывается работать и проваливается - лучше, чтобы она отвалилась, а не тянула за собой плиту, например.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2024, 21:06
#26
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Так кто ж им запрещает всем совместно работать при шарнирном опирании? И как писал выше, если какая свая отказывается работать и проваливается - лучше, чтобы она отвалилась, а не тянула за собой плиту, например.
И как ваш шарнир работает на отрыв, например? Без анкеровки имеем свободное опирание. Дело тут не в проваливании отдельной сваи. Возьмите модель из одёжной щетки, поставьте щетиной вниз. Теперь обстригите щетину и повторите эксперимент, ну или на щетину досточку положите. Анализируйте )))
Бим вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2024, 21:15
| 1 #27
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
И как ваш шарнир работает на отрыв, например? Без анкеровки имеем свободное опирание. Дело тут не в проваливании отдельной сваи. Возьмите модель из одёжной щетки, поставьте щетиной вниз. Теперь обстригите щетину и повторите эксперимент, ну или на щетину досточку положите. Анализируйте )))
так если работает на отрыв, то и свая будет работать на выдергивание, а если работает на выдергивание, то без вопросов - должна быть заделка с соответствующим армированием ствола сваи. Но слабые грунты здесь не причем.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2024, 10:25
#28
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
А про передачу моментов с плиты в 2м на сваи 30х30 см интересная версия )))
Ну, мы вроде как уже не конкретный случай обсуждаем, а просто строчку из СП.
А в общем случае соотношение жесткостей плиты и свай разным может быть. В том числе и сопоставимым.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2024, 12:21
#29
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
так если работает на отрыв, то и
Просто пытался показать, что ваш шарнир несколько ограниченный, в сопоставлении с сопроматным и система не отличается от свободно лежащего на подпорках тела. А слабые грунты тут при том, что эти "шарниры" не дают связанной воедино системы, хлипкая она. Обеспечение совместной работы заделкой на порядок повышет надёжность системы ростверк-сваи.
Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
соотношение жесткостей плиты и свай разным может быть. В том числе и сопоставимым.
В таком случае и расчитывают тогда как раму, а не ростверк со свайными полями. Какие уж там шарниры тогда. Просто не выгодно по материалу.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2024, 13:33
#30
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Просто пытался показать, что ваш шарнир несколько ограниченный, в сопоставлении с сопроматным и система не отличается от свободно лежащего на подпорках тела. А слабые грунты тут при том, что эти "шарниры" не дают связанной воедино системы, хлипкая она. Обеспечение совместной работы заделкой на порядок повышет надёжность системы ростверк-сваи.
не убедительно если честно. Что значит хлипкая? для этого расчет есть - если система может свободно лежать на подпорках - почему нет? Чаще всего, где вертикальные нагрузки сильно превалируют над остальными, так и бывает (и без разницы есть заделка или нет).
На порядок повышает надежность - это ооочень голословно. Давайте пример придумаем.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2024, 21:06
#31
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
не убедительно если честно. Что значит хлипкая? для этого расчет есть
Да вроде понятие "слабые грунты" предполагает повышенный риск всяких неприятностей, вроде неравномерных осадок и перекосов. Потому и объединяют посеръезнее, несмотря на вроде бы одинаково надёжные по нормам и расчётам конструкции. Один из запасов на незнание. Свайный СНиП вроде вообще из эмпирического вырос и таким и остался в существенной части.
На порядок - субъективно, конечно. Цифровых оценок не встречал, в отличие от разваливающися на составные части сооружений. Табуретка на шарнирных ножках как-то не кажется надёжной. При высоком ростверке, где грунт вообще отсутствует (сверхслабый) под ростверком, отсутствие заделки (свободное опирание) вообще как-то не представляется.
Вашу версию озвучьте, наконец )))
Бим вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2024, 16:11
#32
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


В данном решении не рассмотрен вопрос сохранности гидроизоляции от усилия в свае. Прочность гидроизоляционного ковра на смятие около 3 кг на кв.см. Усилие в свае пусть будет 30 тонн Стяжка 10 см - Площадь смятия гидроизоляции 50х50 см. Нагрузка на гидроизоляцию 30000/2500=12 кг/кв.см, что больше 3.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2024, 01:44
#33
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от NewUser Посмотреть сообщение
В целом ответ на свой вопрос получил. Благодарю за ответы.
Друг, связывать сваи с фундаментом нужно. Если этого нет, то всё станет понятно из проекта, заодно и косяк ли это или нет. У начальника участка или прораба любезно попроси посмотреть да и всё уверен, они не откажут, у них в бытовке эти чертежи есть.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ну то есть если ты сам со стройки, а если просто из окна соседнего дома смотришь, то тогда конечно не нада просить идти
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Связка свай и монолитной плиты

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование монолитной железобетонной плиты Sigrlin Железобетонные конструкции 5 20.04.2017 16:40
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия Макс46 Железобетонные конструкции 4 04.10.2011 15:59
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия vanfil Железобетонные конструкции 13 12.09.2011 18:35
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58