|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | 1 | #1 |
Расслоение ПГС под фундаментом?
Лобня
Регистрация: 08.07.2024
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 3590
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Гадать можно долго. Причин может быть несколько. Это, как тут выше написали, вы бурили плитный ростверк. Или это просто плита, на сответствующем основании. А под большими плитнами грунты сжимаются ооочень неравномерно. Или это достаточно гибкая плита под большими сосредоточенными нагрузками... Короче гадать не перегадать. Или вы щупали по краю плиты, а гадкие стоители там воду качали, на этапе ямы.. Дом ведь не падает? Ну и ладно...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.07.2024
Лобня
Сообщений: 10
|
Неа, основание естественное по документам было. Без свай) Да и на георадаре сгущение арматуры в узлах сопряжения б видели - обычно более интесивные квадраты на контрасте. А здесь обычная регулярная сетка арматуры. Отверстие примерно посередине секции дома в плане т.к. привязка к щитовой была. До обреза плиты где-то метров 10 в обе стороны...
Ключевое слово здесь - сжимаются. Но не разрежаются ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Где на севере Москвы? Если Бабушкинская, Бибирево с Отрадным там ранее и болота, овраги были и сваи там и не сваи. Много чего мы на куролесили. Сориентируйте, может знакомое. А так и просто возможен был перерыв между устр-ом основания и плитой - дождями вымыло. В Бибирево у метро торговый центр Миллион мелочей. Мы там утонули от дождей. Дренаж и насосы открытого водотлива помогли из 6-ти метровой ямы выбраться.
Это нормально.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
БСК...
История такая: Пришли на объект, сделали отверстие (90мм), подготовили контактный штифт, пошли обедать. Пока ходили в отверстие забралась и обследовала паучиха. Возвратились - из отверстия вылезает паучок. Убрали паучка. Бригада электромонтажников-киллеров. Вслед за паучком вылезают крошечные белые жучки. Паучата? В недоумении смотрим на все это. Фраза, произнесённая Сергеем Лавровым 11.08.2015. Напрягаем самого длиннорукого из бригады пощупать рукой низ плиты. Леон! Тот наклоняется физей в дырку - говорит, ветерком легонько дунуло)) Замкнутое пространство. Воздух вытесняется погружаемым телом. И - о чудо, движется! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Тама чего только нет.
Бывает. Вскрывали мы котлован в 1999 году на Маросейке в Москве. Для нуворишей в 5 этажей жилье. Центр - Кремль виден. Времена дикие еще были. Срезали трубу заглушенную из земли торчала. ф325мм. А там с периодичностью начинается жуткий гул. Короче догадались. Какая то заброшенная коммуникация метро. Прямо из тоннеля. Аккуратно так подрезали ниже подготовки, заварили, забетонировали и похоронили. И придавили сверху зданием, что бы черти оттуда не выползли. Строил АЗС на развилке в самом начале Волгоградского проспекта. Прямо на углу фундамента напоролись тоже на трубу. Оказалось магистраль связанная с подземным ливневым коллектором. Павильон я сдвинул. Хозяину доложил вот такие дела. Есть идея: скинуть в эту трубу всю дождевую воду с крыши, навеса и асфальта. Паразит за работу заплатил, а за идею нет))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Ну это еще когда будет.
На Планерной напоролись на ф100мм трубу - ограждение котлована буросекущимися сваями делали прямо вплотную с тоннелями - торгово-пересадочный узел. Оказалось система аварийного осушения тоннелей. От насосов в перегонных тоннелях. Удивительно как не порвали. Они ее потеряли и сами забыли где она выскакивает))). Пришлось включать в конструкцию. Прямо через плиту здания и через сваи. Больше просто не было места куда засунуть. В городах чудес хватает. И рукотворных и прородных.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Ну да, в Москве чего только нет. Это не вы там канализационный коллектор сваями истыкали?
А как мы попали в той же Москве на сверх сектный кабель правительственной связи... Секретности такой, что ни на одном плане не нанесённый.. Лишь слова где то тут... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.07.2024
Лобня
Сообщений: 10
|
Ну ладно уж, за идиотов то нас не держите. "Ветер" конкретный такой был, непрерывный поток. Ладонью потом даже ощущалось - просто подносишь и чувствуешь, как сквозь пальцы хоолодок струится. Все ж потом щупать лазили))) Вам бы вообще теорию плоской Земли отстаивать - хорошо бы получилось. Или следователем, дела шить про то как потерпевший упал правым глазом на кулак нападавшего))
Бескудниково) Цитата:
Впрочем, мне думается, что там и не щель как таковая была, а именно вымывание песка из ПГС. Из-за чего верхний ее слой стал кавернистым. Суффозия, мать ее. Может он несущую способность даже и не потерял и вполне себе сжат. Вот про это я и спрашиваю, такое в теории возможно? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
Еще как возможно! И в теории и в практике, и "сплошь и рядом". Если осадка дома произошла более-менее равномерно (в среднем) и стабилизация основания уже давно произошла (?) и, при этом, нет видимых признаков неравномерных осадок, каких-либо локальных чрезмерных просадок, то - все нормально. Подвал сухой? Не видно следов замочек, подтоплений?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
Цитата:
![]() - а это как на сказку похоже, чтоб был заметный "ветер" должен быть заметный приток воздуха. Ну либо после работ Подполья заглушенную трубу ведущую в метро нашли ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Очень спокойный по геоподоснове и геологии район))). У меня там баня стоит типовая общественная))), но с архитектурными прибамбасами - сваи под нее бил. Ну а остальное не интересно - типовуха. Да что там баня квартира там у жены в П44Т, после сноса хрущебы дали.
В районе в описываемые Вами года происходил повальный снос хрущеб первых серий. Работал там Мосфундаментстрой-6. Ему Лужков этот район выделил на прокорм. Где тяжелые панельные дома типа П44Т ставились на сваи. Где П3М, где еще чего. Где и без свай ставили. Разбавляли пейзаж каркасно-монолитными коробками. Просто выбирали фундаментные подушки ФЛ экскаватором. Мосфундаментстрой-8 еще те штурмовики. Гонка. Они поточно работали. Одни ломали дома, другие закладывали плиты и бежали дальше. А потом прибегал монтажный участок и давай там чего то сверху строить. Нас тоже пинали за погружение свай: давай-давай. А хочется же красиво сваю забить))), с испытанием. Поэтому просто возможен условно брак от непогоды. Размыло осадками. Потому что подушка гравийная не прикрыта. Но вот вопрос почему нет подстилочной гидроизоляции по бетонной подготовке? Моспроект от 1 до3 там рисовал + МНИИТЭП. Криминал однако. Библию конструкции нарушили))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.07.2024
Лобня
Сообщений: 10
|
Есть, конечно) Управляйщик на это и сетовал, мол, боролись лет 5 с протечками на стыке цоколя и фп, чем только не мазали изнутри. Потом построили ТЦ рядом и все прекратилось. Хотя "злые языки" (местные) говорили, что просто отмостку нормальную сделали и водостоки с крыши подальше от дома кинули - вот по цоколю течь и перестало)) Ибо текло всегда после дождей
Ну, давайте скажем для конкретики - пуховое перышко бы заметно колыхалось, лист бумаги - нет. Примерно так. Причем порывисто - то потише, то посильнее. Как порывы ветра на улице. Вот это второй вопрос как раз и был) Я ж говорю, запомнился случай то)) Как-то не каждый день из фундамента ветра дуют)) А что с ней не так? Стоит вроде) Или я плохо за новостями слежу?) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
А все правильно они говорили. Вертикальной планировки не было как таковой. Водотведение никогда толком делать не умели и не умеют до сих пор, да и граница участка застройки мешает - чужая земля дальше идет. Суглинки покровные тугопластичные и полутвердые там повсеместно. ТЦ построили с подвалом, а там дренаж. Верховодку и согнали. Короче проблему решили комплексно.
Но песок из гравийной подготовки вымыть в пятне застройки это надо иметь очень хорошие скорости потока грунтовых вод.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Думаю, движение воздуха связано со сравниванием влажности: насыщенный влажный воздух подплитного пространства устремился в сухое помещение; также под плитой воздух в замкнутых порах мог быть под небольшим избыточным давлением относительно давления в подвале.
Внатуре интересно было бы закинуть в пробуренную скважину радиометр, на предмет выявления скопления радона - мини эксперент на то, на сколько бетонная плита задерживает (или пропускает) радон. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.07.2024
Лобня
Сообщений: 10
|
Не похоже. Как уже сказал, этот "ветерок" как бы легкие порывы имеел, что намекает на то, что он атмосферный. Дни тогда ветренные стояли. Да свеж он был, не пах "подвалом")) Разве что бетоном - как в свежеоштукатуренном помещении.
Может по цоколю? Хотя прилегание грунта там плотное всегда, тем более за циклы зима/лето, да и 2.5 метра от поверхности... Швы между секциями дома? Фундамент тоже ведь резаный |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.07.2024
Лобня
Сообщений: 10
|
Offtop: Прочитал про решение Буссинеску и поправку Горбунова-Посадова. Стало интресно, а в каких вообще диапазонах обычно на практике находятся deltaP под подошвой? Скольких % может достигать разница давлений между разными областями п.ф. в реальных типовых решениях?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Повеяло менеджером.
Типовые ИГ условия бывают? от 0 до бесконечности. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Вы когда воду из бутыли выливаете воду она тоже с атмосферными порывами? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.07.2024
Лобня
Сообщений: 10
|
Offtop: Не, вообще и близко не
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Как-то французская академия наук в виду "помешательства" населения на вечных двигателях, издала указ: "к рассмотрению заявки о вечных двигателях не принимать".
И нам надо издать указ: "фундаментные плиты насквозь не сверлить". ...дабы не будоражить умы населения)))))))))) |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.07.2024
Лобня
Сообщений: 10
|
Offtop: Вы на хлеб насущный то не покушайтесь
![]() Честно говоря, сейчас уже сложно дать четкое описание. Уже много, где побывали после этого. Не ловите на словах. Анемометра не было под рукой)) Просто пытаться описать этот процесс противопотоком - сова на глобусе, ну право. Непрерывный поток в том плане, что не так что "пщуу-х", давление стравилось и все устаканилось, а все продолжался и продолжался. Непрекращающийся надо было сказать ![]() Я думал это шутки ради сказано было. 0 - понимаю, бесконечность - нет. Бесконечного давления быть не может - предел текучести перейдет и повидло выдавит Последний раз редактировалось Morsh, 11.07.2024 в 09:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Если так (pmin/pmax)*100%, то от 0 до 100 %.
Гравий и песок имеют достаточно крупные поры. Вот и весь ответ. Вода ушла, поры заполнены воздухом и водяным паром. Если гравий и песок под плитой выходят на поверхность, при сильном ветре может легонько тянуть. Последний раз редактировалось Атрибут, 11.07.2024 в 10:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.07.2024
Лобня
Сообщений: 10
|
Ясн. Спасибо. А по эпюрам и не скажешь, максимум где-то раза в 1,5.
Цитата:
Некоторые у нас тут "дачные строители" в команде высказывали утверждения, что гравий наоборот в песок должно вдавливать и ничего расслаиваться не должно. Offtop: Ага. Только чтобы градиент температур создать, тоже надо энтропию поддать. При абсолютном нуле ничего никуда тянуть не будет, думается ![]() Последний раз редактировалось Morsh, 11.07.2024 в 19:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Опять расслаивание...
Условно берем оформленный объем шариков (из подшипников например) разного диаметра. Между шариками достаточно крупные поры, проницаемые для газов и жидкостей. То что Вы нащупали либо результат бурения, либо проектная пустота (бывает такое). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.07.2024
Лобня
Сообщений: 10
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Я Вам расскажу другую байку, т.к пятница))). В начале нулевых, на Профсоюзной СУ-155 (была такая контора) заложила 3 здоровенные фундаментные плиты под 24-е этажные башни с одним подъездом для каждой. На месте опять же снесенных 5-ти этажек. И вот чего то там не сложилось по нормам метрополитена, инженерного коллектора и т.п.. Ну не согласовывают генплан и все. А котлован уже готов, мы им шпунт забурили. Плиты отлиты. Ордер на стр-во впереди паровоза, типа на подготовительные работы. А экспертизы нет. Это нормально. Я тоже так строил. А чего ждать то, пока они почитают, рассмотрят, подпишут - долгий путь.
По всем препонам - нормам 2 плиты надо сместить метров так на 8))). Хорошо что свай нету. Сколько весит эта плита толщиной 800мм можно прикинуть))). Где то 2000тн. Так эти друзья серьезно рассматривали вопрос по перемещению плит. Наняли контору, которая им считала на усилия и предлагала способы. В т.ч. закачка тампонажного растовора под плиты для устранения возможных пор и щелей от перемещения. Это самое простое, в вашем случае тоже. Вот бы интересно было если бы это произошло. Но все, к сожалению, устаканилось обычным способом переговоров высоких договаривающихся сторон. И опять к нам работа привалила - отсечные стенки из труб и буросекущихся свай от метро, от коммуникаций. Спасибо договаривающимся сторонам и весомому слову/заключению института подземных сооружений. )))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 12.07.2024 в 12:16. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
Offtop: - а че такого
![]() ![]() Вопрос для самообразования, к вам, вот возник - буросекущиеся они же друг на друга должны заходить? Как и чем под второй(третий и тд) ряд бурятся здоровые строители? |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Рядом пятиэтажка, осью восток-запад, другая север-юг. Открытые проемы подвала с обеих сторон, местами продухи. Дует из них довольно заметно практически постоянно. Хватает градиентов. Хоть с открыванием окон с разных сторон здания поэкспериментируйте.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
С такой системой расположения взаимонеперсекающихся свай была хорошая авария в Москве. На Мясницкой у Главпочтамта. Архитектурно бюро проектировало особняк для интересных людей с подземной индивидуальной 2-х ярусной парковкой. Залезть туда во дворы (да в принципе так везде в историческом центре города) на трале с тяжелой техникой очень проблематично да и вообще часто не реально. Ночью спускают с трала, выкладывают доски и по доскам гусеничная техника проезжает. А там вообще не провернуться. Там еще арка междомовая была. Архитекторам один товарищ из нашего главного подземного института нарисовал 3-и ряда буровых свай под буровые машины на автоходу: УГБ-50, ЛБУ-50. Методом полого шнека. Но как обеспечить касание свободносвисающим на шарнирной подвеске шнеком? Да никак, все равно будет зазор. И давление не ахти какое на подаче раствора. Даже если через одну бурить и бетонировать, шнек будет выталкивать в сторону. В тех местах по геологии пески с водой. Ну и запустили процесс заполнения котлована да еще и с суффозией при разработке. Процесс развился и соседний особняк 19 века дал осадку с креном. Выправляли все все это уже потом опять бурением с нагнетанием цементного раствора уже под нормальным инъекционным давлением. Скандал и размахивание наганами у кого что круче замяли по тихому.
Я тоже вижу такие проекты и мне они не понятны. Или это под кого то, под заказ подрядчика. Или экономят на износе бурового инструмента. Проектировщикам то какая беда? Правда драть сваю 1м не подарок - дорогая оснастка. Или сейчас стал дефицит ковшевых буров с зубьями. Или надеются, что суглинистый грунт за кольматируется. Это еще если суглинок по разрезу идет, кое как и забьется. Да и тоже не факт. Последний пример. Гиганский очистной завод по переработке ливневых стоков магистрального сброса в р.Волга в Саратове. Под резервуар и камеру подключения к сущ.коллектору сваи касаемые ф1м, за ними в промежутках сваи ф450мм. Для подрядчика подарок - километры бурения, золотая жила. Все это в овраге, подтоплено, старый коллектор из сборняка протекает.... Овражная геология, да там вся порода перемешана. Иногда очень сложно выделить положение пластов. Риск короче. Такая грязища, в лучшем случае, будет на дне котлована, что придется потом отсыпать большой объем щебня сверх сметных расходов, что бы это все стабилизировать. Да и ладно с этим заводом - зарубили его пока по технологии. В СП и прочей литературе как нарисовано в УГВ условиях. Можно первый ряд делать касаемым, но задний в промежутках надо подавать бетон под давлением - инъектировать. Я вообще траншейную стенку СГ люблю))). Поставил форшахту и пошел-пошел, по 5-6 метров в смену, пока до моря не дошел....)))). Ровненько без этих секторов. Ничего драть не надо. Одна беда - рабочие чертежи по объему листажа больше.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 12.07.2024 в 15:44. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,151
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Еще как приехали. У нас буровая порвала кабель ФАПСИ. Прораб сутки сидел в каталажке. Я емкость 10куб.м под бензин в 1996 году засовывал в тело Краснохолмской набережной. Вообще без проекта и согласований. Полосу одну перекрыл под кран и трал. Гаишники свои. Молодые все до фонаря. А там их кабеля мы просто оттолкнули и прикрыли щитом. Прямо рядом с мостом Садового кольца. Там и сейчас эта колонка стоит. Меня повязали с бригадой, а увезти не успели. Хозяин отбил. Офис в его же ресторане на Таганке рядом. Чисто бандитская Москва сериал. Какие были времена - песня...
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет температуры под фундаментом по ВСН 29-85 | Nikonoff | Основания и фундаменты | 3 | 05.07.2019 09:56 |
Прокладка электрокабеля ПОД фундаментом. | 486 | Электроснабжение | 39 | 23.05.2017 00:13 |
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? | komhoz | Основания и фундаменты | 15 | 30.05.2012 15:05 |
Расстояние между фундаментом забора и фундаментом КТП. | Sergey_KL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.06.2009 14:51 |
Расслоение металла... Как посчитать?... | Chief Justice | Металлические конструкции | 2 | 07.02.2007 16:07 |