Расслоение ПГС под фундаментом?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расслоение ПГС под фундаментом?

Расслоение ПГС под фундаментом?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.07.2024, 23:27 1 | 1 #1
Расслоение ПГС под фундаментом?
Morsh
 
Лобня
Регистрация: 08.07.2024
Сообщений: 10

Всем привет!

Возможно, не слишком подходящий форум для вопроса я выбрал. Скорее надо форум геологов искать какой-нибудь) Но попробую спросить здесь. Вроде на данную тематику находил топики. Или ресурс посоветуйте, если знаете какой-нибудь.

В общем, история такая. Работаю в бригаде электромонтажников, занимаемся прокладкой слаботочных сетей в зданиях. Недавно попался интересный объект (север Москвы). Задача рутинная - установить отдельный контур функц заземления (для сервисцентра на 1 этаже) в подвале монолитной многоэтажки. Все как обычно, взяли в управляйке документы: дом монолитный каркасник, 2011 года постройки, 10 этажей, 3 секции, подвал неглубокий 1.7м от нулевой отметки, фундамент - сплошная монолитная плита 750мм. Пришли на объект с их представителем, сняли георадаром карту арматуры плиты, сделали отверстие (90мм), подготовили контактный штифт, пошли обедать. Дальше начинается интересное. Возвращаемся - из отверстия вылезает паучок... Убрали паучка. Вслед за паучком вылезают крошечные белые жучки. В недоумении смотрим на все это. Напрягаем самого длиннорукого из бригады пощупать рукой низ плиты. Тот наклоняется физей в дырку - говорит, ветерком легонько дунуло)) Насколько смогли разглядеть (и прощупать)) - непосредственно под плитой слой гравия (сантиметр, может два) с небольшим количеством песка, чуть ниже гравий уже полноценно с песком. Часть гравия (самый верхний слой) "вмоноличена" в низ плиты, свободный гравий сидит прочно, щелей вроде никаких нет. Выковырить трудно)

Посмотрели еще раз документы - под плитой ПГС-подсыпка. Подбетонки нет. Гидроизола тоже нет. Основание - песок крупнофракционный. Управляшник сказал, что раньше дом сильно подтапливало. Затем рядом построили ТЦ с поземным двухэтажным паркингом. Этот паркинг на себя всю воду и забрал. Либо отмостку нормальную сделали. Вот сейчас сижу и размышляю. Это что получается, песочек из верха ПГС убежал, оставив щели между гравием? Так вообще бывает? Как вообще под плитой может "ветер гулять"? Как он туда попадает?

Фиг знает, может оно так и должно быть, но раньше такого не встречали никогда)) Может не обращали внимание. Но случай запомнился, интересно стало. Если б не паучок, все бы вообще как обычно прошло) Сейчас все залили битумом, так что какие-то доп.манипуляции уже не провести. Да и не пустит уже никто туда, т.к. работу на объекте закончили еще недели 2 назад. Да вроде как и незачем. Управляшнику все сообщили, но он как-то меланхолично к этому отнесся) Он клерк какой-то там у них, может техник.

В общем, любопытно. Хочется послушать не столько чистых теоретиков (как понял, их тут много)) сколько людей "с полей". И не по коттеджам двухэтажным)) У тех-то чего только не встретишь, а здесь все-ж таки серьезное здание...
Просмотров: 3590
 
Непрочитано 09.07.2024, 08:30
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Может свайный ростверк, грунт под ним осел, это нормально. Вся нагрузка идет на сваи.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2024, 08:40
#3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Гадать можно долго. Причин может быть несколько. Это, как тут выше написали, вы бурили плитный ростверк. Или это просто плита, на сответствующем основании. А под большими плитнами грунты сжимаются ооочень неравномерно. Или это достаточно гибкая плита под большими сосредоточенными нагрузками... Короче гадать не перегадать. Или вы щупали по краю плиты, а гадкие стоители там воду качали, на этапе ямы.. Дом ведь не падает? Ну и ладно...
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2024, 09:32
#4
Morsh


 
Регистрация: 08.07.2024
Лобня
Сообщений: 10


Неа, основание естественное по документам было. Без свай) Да и на георадаре сгущение арматуры в узлах сопряжения б видели - обычно более интесивные квадраты на контрасте. А здесь обычная регулярная сетка арматуры. Отверстие примерно посередине секции дома в плане т.к. привязка к щитовой была. До обреза плиты где-то метров 10 в обе стороны...


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А под большими плитнами грунты сжимаются ооочень неравномерно.
Ключевое слово здесь - сжимаются. Но не разрежаются
Morsh вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2024, 09:55
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Morsh Посмотреть сообщение
Недавно попался интересный объект (север Москвы).
Где на севере Москвы? Если Бабушкинская, Бибирево с Отрадным там ранее и болота, овраги были и сваи там и не сваи. Много чего мы на куролесили. Сориентируйте, может знакомое. А так и просто возможен был перерыв между устр-ом основания и плитой - дождями вымыло. В Бибирево у метро торговый центр Миллион мелочей. Мы там утонули от дождей. Дренаж и насосы открытого водотлива помогли из 6-ти метровой ямы выбраться.
Это нормально.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2024, 10:05
| 1 #6
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


БСК...

История такая:
Пришли на объект, сделали отверстие (90мм), подготовили контактный штифт, пошли обедать. Пока ходили в отверстие забралась и обследовала паучиха.
Возвратились - из отверстия вылезает паучок. Убрали паучка. Бригада электромонтажников-киллеров.
Вслед за паучком вылезают крошечные белые жучки. Паучата?
В недоумении смотрим на все это. Фраза, произнесённая Сергеем Лавровым 11.08.2015.
Напрягаем самого длиннорукого из бригады пощупать рукой низ плиты. Леон!
Тот наклоняется физей в дырку - говорит, ветерком легонько дунуло)) Замкнутое пространство. Воздух вытесняется погружаемым телом. И - о чудо, движется!
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2024, 10:06
#7
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Morsh Посмотреть сообщение
Ключевое слово здесь - сжимаются. Но не разрежаются
Курс механики гунтов, раздел контактные напряжения, и пояснения, почему эпюры контактных напряжений таки разные и очень далеки от равномерности...
А разрежаться может только газ..
kruz вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2024, 10:12
#8
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от Morsh Посмотреть сообщение
Но не разрежаются
Ой зря... Ща геологи тапками закидают.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2024, 10:16
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Вслед за паучком вылезают крошечные белые жучки. Паучата?
Тама чего только нет.
Бывает. Вскрывали мы котлован в 1999 году на Маросейке в Москве. Для нуворишей в 5 этажей жилье. Центр - Кремль виден. Времена дикие еще были. Срезали трубу заглушенную из земли торчала. ф325мм. А там с периодичностью начинается жуткий гул. Короче догадались. Какая то заброшенная коммуникация метро. Прямо из тоннеля. Аккуратно так подрезали ниже подготовки, заварили, забетонировали и похоронили. И придавили сверху зданием, что бы черти оттуда не выползли.
Строил АЗС на развилке в самом начале Волгоградского проспекта. Прямо на углу фундамента напоролись тоже на трубу. Оказалось магистраль связанная с подземным ливневым коллектором. Павильон я сдвинул. Хозяину доложил вот такие дела. Есть идея: скинуть в эту трубу всю дождевую воду с крыши, навеса и асфальта. Паразит за работу заплатил, а за идею нет))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2024, 10:30
#10
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Рано или поздно магистраль засорится. Всесь объем ливневки пойдет через АЗС.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2024, 10:49
#11
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Ну это еще когда будет.
На Планерной напоролись на ф100мм трубу - ограждение котлована буросекущимися сваями делали прямо вплотную с тоннелями - торгово-пересадочный узел. Оказалось система аварийного осушения тоннелей. От насосов в перегонных тоннелях. Удивительно как не порвали. Они ее потеряли и сами забыли где она выскакивает))). Пришлось включать в конструкцию. Прямо через плиту здания и через сваи. Больше просто не было места куда засунуть. В городах чудес хватает. И рукотворных и прородных.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2024, 11:13
#12
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Тама чего только нет.
Ну да, в Москве чего только нет. Это не вы там канализационный коллектор сваями истыкали?
А как мы попали в той же Москве на сверх сектный кабель правительственной связи... Секретности такой, что ни на одном плане не нанесённый.. Лишь слова где то тут...
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2024, 12:02
#13
Morsh


 
Регистрация: 08.07.2024
Лобня
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
История такая:
Ну ладно уж, за идиотов то нас не держите. "Ветер" конкретный такой был, непрерывный поток. Ладонью потом даже ощущалось - просто подносишь и чувствуешь, как сквозь пальцы хоолодок струится. Все ж потом щупать лазили))) Вам бы вообще теорию плоской Земли отстаивать - хорошо бы получилось. Или следователем, дела шить про то как потерпевший упал правым глазом на кулак нападавшего))

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Где на севере Москвы?
Бескудниково)

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Курс механики гунтов, раздел контактные напряжения, и пояснения, почему эпюры контактных напряжений таки разные и очень далеки от равномерности...
А вот и почитаю, а вы что думаете)) Зря сопромат что-ли грызли в юности) Если серьезно, то я к тому, что осадка она по всей площади - где-то деформации и напряжения больше, где-то меньше. Никто и не говорит, что однородные. Но везде есть. Перемещения фун-та везде одинаковое (если не крен, конечно))) и скорее всего все-таки превышало величину неровности ПГС после катка. Так что если только плита в обратную сторону не изгибается... Но дом легковат для этого, каркасник на пилонах 10 этажей. Пилоны метра через 3 частоколом по подвалу шагали. Вряд-ли...

Впрочем, мне думается, что там и не щель как таковая была, а именно вымывание песка из ПГС. Из-за чего верхний ее слой стал кавернистым. Суффозия, мать ее. Может он несущую способность даже и не потерял и вполне себе сжат. Вот про это я и спрашиваю, такое в теории возможно?
Morsh вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2024, 12:50
#14
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304


Цитата:
Сообщение от Morsh Посмотреть сообщение
...я и спрашиваю, такое в теории возможно?
Еще как возможно! И в теории и в практике, и "сплошь и рядом". Если осадка дома произошла более-менее равномерно (в среднем) и стабилизация основания уже давно произошла (?) и, при этом, нет видимых признаков неравномерных осадок, каких-либо локальных чрезмерных просадок, то - все нормально. Подвал сухой? Не видно следов замочек, подтоплений?
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2024, 13:19
#15
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от Morsh Посмотреть сообщение
именно вымывание песка из ПГС. Из-за чего верхний ее слой стал кавернистым. Суффозия, мать ее. Может он несущую способность даже и не потерял и вполне себе сжат. Вот про это я и спрашиваю, такое в теории возможно
- да и на практике возможно. Волгоградская арена к ЧМ гарантирует Да и чувак со стройки подтвердил что, правда на свайном, плитном ростверке грунт с подбетонки вымыло осенью, но строить то нужно, так и засыпали с пустотой неведомых размеров в плане.
Цитата:
Сообщение от Morsh Посмотреть сообщение
"Ветер" конкретный такой был, непрерывный поток.
- а это как на сказку похоже, чтоб был заметный "ветер" должен быть заметный приток воздуха. Ну либо после работ Подполья заглушенную трубу ведущую в метро нашли
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2024, 13:52
#16
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Morsh Посмотреть сообщение
Бескудниково)
Очень спокойный по геоподоснове и геологии район))). У меня там баня стоит типовая общественная))), но с архитектурными прибамбасами - сваи под нее бил. Ну а остальное не интересно - типовуха. Да что там баня квартира там у жены в П44Т, после сноса хрущебы дали.
В районе в описываемые Вами года происходил повальный снос хрущеб первых серий. Работал там Мосфундаментстрой-6. Ему Лужков этот район выделил на прокорм. Где тяжелые панельные дома типа П44Т ставились на сваи. Где П3М, где еще чего. Где и без свай ставили. Разбавляли пейзаж каркасно-монолитными коробками. Просто выбирали фундаментные подушки ФЛ экскаватором. Мосфундаментстрой-8 еще те штурмовики. Гонка. Они поточно работали. Одни ломали дома, другие закладывали плиты и бежали дальше. А потом прибегал монтажный участок и давай там чего то сверху строить. Нас тоже пинали за погружение свай: давай-давай. А хочется же красиво сваю забить))), с испытанием. Поэтому просто возможен условно брак от непогоды. Размыло осадками. Потому что подушка гравийная не прикрыта.
Но вот вопрос почему нет подстилочной гидроизоляции по бетонной подготовке? Моспроект от 1 до3 там рисовал + МНИИТЭП. Криминал однако. Библию конструкции нарушили))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2024, 13:53
#17
Morsh


 
Регистрация: 08.07.2024
Лобня
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Подвал сухой? Не видно следов замочек, подтоплений?
Есть, конечно) Управляйщик на это и сетовал, мол, боролись лет 5 с протечками на стыке цоколя и фп, чем только не мазали изнутри. Потом построили ТЦ рядом и все прекратилось. Хотя "злые языки" (местные) говорили, что просто отмостку нормальную сделали и водостоки с крыши подальше от дома кинули - вот по цоколю течь и перестало)) Ибо текло всегда после дождей

Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
а это как на сказку похоже
Ну, давайте скажем для конкретики - пуховое перышко бы заметно колыхалось, лист бумаги - нет. Примерно так. Причем порывисто - то потише, то посильнее. Как порывы ветра на улице.

Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
чтоб был заметный "ветер" должен быть заметный приток воздуха.
Вот это второй вопрос как раз и был) Я ж говорю, запомнился случай то)) Как-то не каждый день из фундамента ветра дуют))

Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Волгоградская арена к ЧМ гарантирует
А что с ней не так? Стоит вроде) Или я плохо за новостями слежу?)
Morsh вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2024, 14:14
#18
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Morsh Посмотреть сообщение
Хотя "злые языки" (местные) говорили
А все правильно они говорили. Вертикальной планировки не было как таковой. Водотведение никогда толком делать не умели и не умеют до сих пор, да и граница участка застройки мешает - чужая земля дальше идет. Суглинки покровные тугопластичные и полутвердые там повсеместно. ТЦ построили с подвалом, а там дренаж. Верховодку и согнали. Короче проблему решили комплексно.
Но песок из гравийной подготовки вымыть в пятне застройки это надо иметь очень хорошие скорости потока грунтовых вод.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2024, 15:32
#19
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


С песком у ТС все строго согласно теории.
А вот с тягой воздуха из под плиты.... но факт имеет место быть ...
csp вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2024, 15:46
#20
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
тягой воздуха из под плиты
Думаю, движение воздуха связано со сравниванием влажности: насыщенный влажный воздух подплитного пространства устремился в сухое помещение; также под плитой воздух в замкнутых порах мог быть под небольшим избыточным давлением относительно давления в подвале.

Внатуре интересно было бы закинуть в пробуренную скважину радиометр, на предмет выявления скопления радона - мини эксперент на то, на сколько бетонная плита задерживает (или пропускает) радон.
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2024, 20:58
#21
Morsh


 
Регистрация: 08.07.2024
Лобня
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Думаю, движение воздуха связано со сравниванием влажности
Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
также под плитой воздух в замкнутых порах мог быть
Не похоже. Как уже сказал, этот "ветерок" как бы легкие порывы имеел, что намекает на то, что он атмосферный. Дни тогда ветренные стояли. Да свеж он был, не пах "подвалом")) Разве что бетоном - как в свежеоштукатуренном помещении.

Может по цоколю? Хотя прилегание грунта там плотное всегда, тем более за циклы зима/лето, да и 2.5 метра от поверхности...
Швы между секциями дома? Фундамент тоже ведь резаный
Morsh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2024, 10:07
#22
Morsh


 
Регистрация: 08.07.2024
Лобня
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Курс механики гунтов, раздел контактные напряжения
Offtop: Прочитал про решение Буссинеску и поправку Горбунова-Посадова. Стало интресно, а в каких вообще диапазонах обычно на практике находятся deltaP под подошвой? Скольких % может достигать разница давлений между разными областями п.ф. в реальных типовых решениях?
Morsh вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2024, 15:56
#23
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от Morsh Посмотреть сообщение
в реальных типовых решениях?
Повеяло менеджером.
Типовые ИГ условия бывают?
Цитата:
Сообщение от Morsh Посмотреть сообщение
Скольких % может достигать разница давлений между разными областями п.ф.
от 0 до бесконечности.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Morsh Посмотреть сообщение
"ветерок" как бы легкие порывы имеел, что намекает на то, что он атмосферный
Вы когда воду из бутыли выливаете воду она тоже с атмосферными порывами?
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2024, 16:45
#24
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
на предмет выявления скопления радона
Про родон это 85-95 годы.
csp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2024, 17:42
#25
Morsh


 
Регистрация: 08.07.2024
Лобня
Сообщений: 10


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Повеяло менеджером.
Не, вообще и близко не Ну давайте так. Вот, вы проектировщик зданий (раз отвечаете в эту тему - видимо да, все-таки). Вот вы проектируете N-e по счету здание типа карскасной многоэтажки на плитном фундаменте. Что-то типа нашего случая, естесственно, не небоскреб и не коттедж. Какой по проекту у вас расчетный расброс давлений получается обычно? В процентовке (pmin, pmax)100%. Просто эпюры в литературе дают качественное представление о процессе, а стало интересно "а сколько же вешать в граммах?"(с), насколько этот разброс бывает выражен в реальных конструкциях. 40%-60% - одно, 20%-80% - другое.



Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Вы когда воду из бутыли выливаете воду она тоже с атмосферными порывами?
Послушайте, ну снег - он белый. Перестаньте) С улицы воздух тянул Ветерок то чуть сильнее, то чуть слабее. В некоторые моменты вообще стихал. А вы бутылка... Никто ж туда поршень не гонял взад/вперед - ладонь поднесли [дали установиться стационарному режму движения воздушных масс], держим и ощущаем такое.
Morsh вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2024, 08:25
#26
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Как-то французская академия наук в виду "помешательства" населения на вечных двигателях, издала указ: "к рассмотрению заявки о вечных двигателях не принимать".
И нам надо издать указ: "фундаментные плиты насквозь не сверлить".
...дабы не будоражить умы населения))))))))))
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2024, 09:18
#27
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от Morsh Посмотреть сообщение
ветерком легонько дунуло))
Цитата:
Сообщение от Morsh Посмотреть сообщение
"Ветер" конкретный такой был, непрерывный поток. Ладонью потом даже ощущалось - просто подносишь и чувствуешь, как сквозь пальцы хоолодок струится.
Цитата:
Сообщение от Morsh Посмотреть сообщение
Ну, давайте скажем для конкретики - пуховое перышко бы заметно колыхалось, лист бумаги - нет. Примерно так. Причем порывисто - то потише, то посильнее.
Цитата:
Сообщение от Morsh Посмотреть сообщение
этот "ветерок" как бы легкие порывы имеел,
Цитата:
Сообщение от Morsh Посмотреть сообщение
Ветерок то чуть сильнее, то чуть слабее. В некоторые моменты вообще стихал.
Пестрое описание. А на самом деле как?

Цитата:
Сообщение от Morsh Посмотреть сообщение
Что-то типа нашего случая, естесственно, не небоскреб и не коттедж. Какой по проекту у вас расчетный расброс давлений получается обычно? В процентовке (pmin, pmax)100%. Просто эпюры в литературе дают качественное представление о процессе, а стало интересно "а сколько же вешать в граммах?"(с), насколько этот разброс бывает выражен в реальных конструкциях. 40%-60% - одно, 20%-80% - другое.
1 час 46 минут ранее
Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
от 0 до бесконечности.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2024, 09:39
#28
Morsh


 
Регистрация: 08.07.2024
Лобня
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
И нам надо издать указ:
Offtop: Вы на хлеб насущный то не покушайтесь А то и вашу деятельность вдруг запретят)) Времена нонче мутные пошли...

Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Пестрое описание. А на самом деле как?
Честно говоря, сейчас уже сложно дать четкое описание. Уже много, где побывали после этого. Не ловите на словах. Анемометра не было под рукой)) Просто пытаться описать этот процесс противопотоком - сова на глобусе, ну право. Непрерывный поток в том плане, что не так что "пщуу-х", давление стравилось и все устаканилось, а все продолжался и продолжался. Непрекращающийся надо было сказать Как с утра вскрыли и вплоть до того момента, когда под вечер уже герметизировали

Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
от 0 до бесконечности.
Я думал это шутки ради сказано было. 0 - понимаю, бесконечность - нет. Бесконечного давления быть не может - предел текучести перейдет и повидло выдавит

Последний раз редактировалось Morsh, 11.07.2024 в 09:48.
Morsh вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2024, 10:08
#29
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Если так (pmin/pmax)*100%, то от 0 до 100 %.

Гравий и песок имеют достаточно крупные поры. Вот и весь ответ.
Вода ушла, поры заполнены воздухом и водяным паром. Если гравий и песок под плитой выходят на поверхность, при сильном ветре может легонько тянуть.

Последний раз редактировалось Атрибут, 11.07.2024 в 10:15.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2024, 13:04
#30
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
при сильном ветре может легонько тянуть
Тянуть может по типу сквозняка в подвалах под зданиями. Там вроде от перепада температур. Вечный двигатель...
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2024, 19:01
#31
Morsh


 
Регистрация: 08.07.2024
Лобня
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Если так (pmin/pmax)*100%, то от 0 до 100 %.
Ясн. Спасибо. А по эпюрам и не скажешь, максимум где-то раза в 1,5.

Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Гравий и песок имеют достаточно крупные поры. Вот и весь ответ.
Вода ушла, поры заполнены воздухом и водяным паром. Если гравий и песок под плитой выходят на поверхность, при сильном ветре может легонько тянуть.
Так вот это и спрашивалось в 1 посте, может такое быть или нет. А вы все про архимедов закон, бутылку)))

Некоторые у нас тут "дачные строители" в команде высказывали утверждения, что гравий наоборот в песок должно вдавливать и ничего расслаиваться не должно.

Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Вечный двигатель...
Offtop: Ага. Только чтобы градиент температур создать, тоже надо энтропию поддать. При абсолютном нуле ничего никуда тянуть не будет, думается

Последний раз редактировалось Morsh, 11.07.2024 в 19:08.
Morsh вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2024, 21:04
#32
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Опять расслаивание...
Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Гравий и песок имеют достаточно крупные поры.
Условно берем оформленный объем шариков (из подшипников например) разного диаметра. Между шариками достаточно крупные поры, проницаемые для газов и жидкостей.

То что Вы нащупали либо результат бурения, либо проектная пустота (бывает такое).
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2024, 10:42
#33
Morsh


 
Регистрация: 08.07.2024
Лобня
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Условно берем оформленный объем шариков
Это все понятно

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Поэтому просто возможен условно брак от непогоды. Размыло осадками. Потому что подушка гравийная не прикрыта
Хотя это интуитивно почему-то больше похоже на правду)))
Morsh вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2024, 12:09
#34
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Morsh Посмотреть сообщение
Хотя это интуитивно почему-то больше похоже на правду)))
Я Вам расскажу другую байку, т.к пятница))). В начале нулевых, на Профсоюзной СУ-155 (была такая контора) заложила 3 здоровенные фундаментные плиты под 24-е этажные башни с одним подъездом для каждой. На месте опять же снесенных 5-ти этажек. И вот чего то там не сложилось по нормам метрополитена, инженерного коллектора и т.п.. Ну не согласовывают генплан и все. А котлован уже готов, мы им шпунт забурили. Плиты отлиты. Ордер на стр-во впереди паровоза, типа на подготовительные работы. А экспертизы нет. Это нормально. Я тоже так строил. А чего ждать то, пока они почитают, рассмотрят, подпишут - долгий путь.
По всем препонам - нормам 2 плиты надо сместить метров так на 8))). Хорошо что свай нету. Сколько весит эта плита толщиной 800мм можно прикинуть))). Где то 2000тн. Так эти друзья серьезно рассматривали вопрос по перемещению плит. Наняли контору, которая им считала на усилия и предлагала способы. В т.ч. закачка тампонажного растовора под плиты для устранения возможных пор и щелей от перемещения. Это самое простое, в вашем случае тоже. Вот бы интересно было если бы это произошло. Но все, к сожалению, устаканилось обычным способом переговоров высоких договаривающихся сторон.
И опять к нам работа привалила - отсечные стенки из труб и буросекущихся свай от метро, от коммуникаций.
Спасибо договаривающимся сторонам и весомому слову/заключению института подземных сооружений. )))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 12.07.2024 в 12:16.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2024, 14:23
#35
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Так эти друзья серьезно рассматривали вопрос по перемещению плит.
- а че такого . Вон в предвоенном СССР целые многоэтажные дома двигали в Москве, и пишут даже с жильцами. И строили, правда экспериментально, дома с подьемом этажей. А счас кирпич раствором со всех нужных сторон намазать не могут , и положить его ровно тоже часто не могут .
Вопрос для самообразования, к вам, вот возник - буросекущиеся они же друг на друга должны заходить? Как и чем под второй(третий и тд) ряд бурятся здоровые строители?
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2024, 15:23
#36
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Morsh Посмотреть сообщение
Ага. Только чтобы градиент температур создать, тоже надо энтропию поддать. При абсолютном нуле ничего никуда тянуть не будет, думается
Рядом пятиэтажка, осью восток-запад, другая север-юг. Открытые проемы подвала с обеих сторон, местами продухи. Дует из них довольно заметно практически постоянно. Хватает градиентов. Хоть с открыванием окон с разных сторон здания поэкспериментируйте.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2024, 15:33
#37
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
буросекущиеся они же друг на друга должны заходить?
С такой системой расположения взаимонеперсекающихся свай была хорошая авария в Москве. На Мясницкой у Главпочтамта. Архитектурно бюро проектировало особняк для интересных людей с подземной индивидуальной 2-х ярусной парковкой. Залезть туда во дворы (да в принципе так везде в историческом центре города) на трале с тяжелой техникой очень проблематично да и вообще часто не реально. Ночью спускают с трала, выкладывают доски и по доскам гусеничная техника проезжает. А там вообще не провернуться. Там еще арка междомовая была. Архитекторам один товарищ из нашего главного подземного института нарисовал 3-и ряда буровых свай под буровые машины на автоходу: УГБ-50, ЛБУ-50. Методом полого шнека. Но как обеспечить касание свободносвисающим на шарнирной подвеске шнеком? Да никак, все равно будет зазор. И давление не ахти какое на подаче раствора. Даже если через одну бурить и бетонировать, шнек будет выталкивать в сторону. В тех местах по геологии пески с водой. Ну и запустили процесс заполнения котлована да еще и с суффозией при разработке. Процесс развился и соседний особняк 19 века дал осадку с креном. Выправляли все все это уже потом опять бурением с нагнетанием цементного раствора уже под нормальным инъекционным давлением. Скандал и размахивание наганами у кого что круче замяли по тихому.
Я тоже вижу такие проекты и мне они не понятны. Или это под кого то, под заказ подрядчика. Или экономят на износе бурового инструмента. Проектировщикам то какая беда? Правда драть сваю 1м не подарок - дорогая оснастка. Или сейчас стал дефицит ковшевых буров с зубьями. Или надеются, что суглинистый грунт за кольматируется. Это еще если суглинок по разрезу идет, кое как и забьется. Да и тоже не факт.
Последний пример. Гиганский очистной завод по переработке ливневых стоков магистрального сброса в р.Волга в Саратове. Под резервуар и камеру подключения к сущ.коллектору сваи касаемые ф1м, за ними в промежутках сваи ф450мм. Для подрядчика подарок - километры бурения, золотая жила. Все это в овраге, подтоплено, старый коллектор из сборняка протекает.... Овражная геология, да там вся порода перемешана. Иногда очень сложно выделить положение пластов. Риск короче. Такая грязища, в лучшем случае, будет на дне котлована, что придется потом отсыпать большой объем щебня сверх сметных расходов, что бы это все стабилизировать. Да и ладно с этим заводом - зарубили его пока по технологии.
В СП и прочей литературе как нарисовано в УГВ условиях. Можно первый ряд делать касаемым, но задний в промежутках надо подавать бетон под давлением - инъектировать.
Я вообще траншейную стенку СГ люблю))). Поставил форшахту и пошел-пошел, по 5-6 метров в смену, пока до моря не дошел....)))). Ровненько без этих секторов. Ничего драть не надо. Одна беда - рабочие чертежи по объему листажа больше.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 12.07.2024 в 15:44.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2024, 15:35
#38
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,151


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А как мы попали в той же Москве на сверх сектный кабель правительственной связи... Секретности такой, что ни на одном плане не нанесённый.. Лишь слова где то тут...
А люди в черном потом не приехали? а то мне одни рассказывали что через непродолжительное время приехали люди в черном и масках
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2024, 15:51
#39
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
А люди в черном потом не приехали?
Еще как приехали. У нас буровая порвала кабель ФАПСИ. Прораб сутки сидел в каталажке. Я емкость 10куб.м под бензин в 1996 году засовывал в тело Краснохолмской набережной. Вообще без проекта и согласований. Полосу одну перекрыл под кран и трал. Гаишники свои. Молодые все до фонаря. А там их кабеля мы просто оттолкнули и прикрыли щитом. Прямо рядом с мостом Садового кольца. Там и сейчас эта колонка стоит. Меня повязали с бригадой, а увезти не успели. Хозяин отбил. Офис в его же ресторане на Таганке рядом. Чисто бандитская Москва сериал. Какие были времена - песня...
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расслоение ПГС под фундаментом?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет температуры под фундаментом по ВСН 29-85 Nikonoff Основания и фундаменты 3 05.07.2019 09:56
Прокладка электрокабеля ПОД фундаментом. 486 Электроснабжение 39 23.05.2017 00:13
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
Расстояние между фундаментом забора и фундаментом КТП. Sergey_KL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2009 14:51
Расслоение металла... Как посчитать?... Chief Justice Металлические конструкции 2 07.02.2007 16:07