| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Допустимо ли шарнирное сопряжение сваи с ростверком при учете отклонений от проектного положения?
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
||
Просмотров: 2857
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Сваи делай зигзагом, змейкой. В два ряда.
И ростверк должен выдержать кручение.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
В теории (по нормам), чтобы была нужна жесткая заделка, смещение сваи 200х200 мм должно быть больше 100 мм. Тогда нагрузка от стены (если представлять ее линейной, но стена ведь не линия) действительно выйдет за пределы сечения сваи. Даже если и будут такие отклонения, то от одной-двух таких свай в частном доме ничего не будет, ну только бетона на ростверк больше уйдет. Если вся лента будет смещена, тогда - да, надо че-то подумать... Например подрядчика для начала штрафовать.
Пункт 7.1.11 в последней версии СП 24 выглядит уже не так. Никакого гамма 0 уже нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
Цитата:
Ядро сечения в сопротивлении материалов — область вокруг центра тяжести поперечного сечения стержня, ограниченная замкнутым контуром. 1 Она характерна тем, что любая сжимающая продольная сила, приложенная внутри ядра, вызывает во всех точках поперечного сечения сжимающие напряжения. О том и речь, что допустимое смещение сваи поперек ростверка больше, чем размер ядра сечения сваи. И вот подрядчик смонтировал все сваи, отклонения в допусках, а нагрузка из ядра сечения сваи уже вышла |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Смотря где принять условную точку приложения сжимающей нагрузки на сваю, по центру стены или по центру ростверка. Ростверк ведь тоже жесткость имеет и стена не линия. Нагрузки от стены в подошве ростверка в итоге распределяться практически одинаково по всей площади.
Последний раз редактировалось Alkor527, 13.05.2025 в 15:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
Цитата:
Цитата:
У меня трехслойная стена, с эксцентриситетом по нагрузке в сторону внутренней грани ростверка (см. рис.1). Наваял костыльный разрез стены шириной 1 метр в плоской постановке, чтобы лира эксцентриситеты посчитала. (рис. 2) Получается так, что при разной загрузке дома эксцентриситет (момент деленый на верт. нагрузку) меняется от 10 до 5 см относительно оси ростверка, 10 см - если считаю с полезной нагрузкой 200 кг/м2 по плите перекрытия, 5 см - если дом условно пустой. То есть, даже если я прям выставлю сваю по самому-самому точной равнодействующей вертикальных нагрузок и ветров - она все равно гуляет относительно ядра сечения сваи. То есть опять же, по формальному признаку я должен ставит жестокое сопряжение. А с другой стороны, я понимаю, что вопрос выеденного яйца не стоит, и другой проектировщик давно заложил бы шарнирное сопряжение и пошел заниматься другими делами, но у меня так не получается. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
cnupT9Ira, тогда это не дом, а дерьмо.
Вы создаёте просто иски к вашей фирме. Платить вам нельзя ни в коем случае, даже за проект. Offtop: И вообще вы на рынке нужны только в роли фона. Типа вот мы, а если что вот идите к cnupT9Ira, он вам наделает говна. Ужас. Люди платят по 30 лет ипотеку за это дерьмо. 30 лет. Это вся жизнь. Многие в 50 помрут. А вы, сволочи, даже своими клешнями не можете простую дачу сделать с парой сваек. У вас люди будут жить в трещинах или на развалинах. Это надо сурово карать. Нельзя чтобы на рынке была такая чума дерьма дачестроения , за такие великие деньги. Одно дело, это когда это дерьмо творится с промзданиями. Но это жильё. Вы людей просто губите. Я кажется понял. Нужна приёмка дач юристами. Чтобы вас раздели начиная с проекта, заканчивая браком на стройке. Так и буду рекомендовать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
Я, честно говоря, не понял: это посыл мне пойти повеситься или намек, что я раздуваю из мухи слона. Извините, пожалуйста, что занял Ваше время
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Тебе и твоему директору вот это делать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Моменты посчитали. Осталось их сравнить с возможностями свай-спичек. Какой предельный M-N на сваю?
Прежде чем лезти в лиры-скады, накидайте простую схемку из шарниров и стержней. Посмотрите вдруг система изменяемая или мгновенно изменяемая. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
Цитата:
Про схему из шарниров и стержней не понял, у меня пока однорядный ростверк под кирпичные стены, перекрытия опираются шарнирно. Еще раз повторю свой вопрос: вот я сейчас запроектирую сваи шарнирно, чтобы все было по снипам, а потом мне их задавят с допускаемым отклонением - и все, с таким отклонением сваи можно крепить в ростверк исключительно жестко, с заведением арматуры в ростверк. И придется ростверк опускать, чтобы анкеровку сделать, а это время и деньги |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
А плита из #8 в нагрузках не учавствует? Или это фундаментная плита?
Цитата:
Цитата:
Чтобы шарнирно-стержневая рама (над сваями) не сложилась нужна внешняя связь. Т.е. сопряжение ростверка со сваей должно быть жестким. Последний раз редактировалось Атрибут, 15.05.2025 в 17:41. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Думаю в реальности с учетом пространственной работы здания и жесткости ростверка и стен сваи будут загружены практически центрально. Наверное просчитать поперечик и разместить сваи без эксцентриситета от от N имеет смысл. Жесткое сопряжение имеет смысл при опасности выдергивания или плохих грунтах (геологию я не смотрел) Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.05.2025 в 21:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Пока нет.
Не стоит злоупотреблять битвами экстрасенсов. Цитата:
Когда в последний раз подрядчик не обосрался на вашем объекте? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
п.8.19 СП 24.13330.2021 допускает применение свай по серии с з.с. меньше чем в СП 63. По применению графиков есть разночтения с СП 28. В некоторых случаях, при агрессии грунтов и воды, их применять нельзя и нужно сваи пересчитывать. А в остальном серия на сваи осталась полностью актуальной. Не выдумывайте про гвоздик. Последний раз редактировалось Alkor527, 16.05.2025 в 07:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
----- добавлено через ~52 мин. ----- "Инвентарный" в контексте п.8.19 означает готовое изделие, соответствующее утвержденным стандартам (ИМХО). Смотрим п.10.3.1 СП 63 Цитата:
Смотрим СП 28.13330.2017 п.5.4.21 Цитата:
Есть также п.6.10 ГОСТ 19804-2021, который допускает отклонение защитного слоя минус 5 - в сваях сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой. Если в серии з.с. 30 мм (даже чуть больше), то с допуском останется ровно 25 мм. Так все в порядке с серийными сваями? Или опять нет? Последний раз редактировалось Alkor527, 16.05.2025 в 08:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
Вчера пришел к тому же выводу.
Тема-то создана по одной простой причине. Просто вот сижу проектирую двухэтажный кирпичный коттедж 10х10 м на хороших грунтах, и вдруг выясняется, что шарнирное опирание свай делать нельзя, хотя казалось бы - мелкая коробочка, начинают закрадываться ощущения, что это Спиртяга дурак не понял СП, а более опытные проектировщики сажают такие дома шарнирно и все у них нормально. Товарищ Tyhig говорит делать сваи в два ряда. Это метровой ширины ростверк под двухэтажный дом - тоже как-то оно на мой взгляд не очень правильно, должно быть более рациональное решение. По поводу защитного слоя бетона. Приложил таблицу из геологии, насколько я понял - 25 мм защитного слоя вполне достаточно. Сваи сборные заводского изготовления, увеличивать защитный слой на 5 мм не требуется. Заложу для надежности или W6 или W8. Цитата:
В общем и целом - закладываю жесткое сопряжение согласно СП 24 п 8.8 б) "в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю, приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра сечения", никто гарантию на проектное положение свай после монтажа не даст, так что не буду рисковать. Всем спасибо Последний раз редактировалось cnupT9Ira, 16.05.2025 в 10:00. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Шарнир же поворачивается. Это механизм. Под кирпичные стены не делают один ряд свай. Потому что стены попадают мимо свай (когда те забивают с отклонением 300-1000 мм) и ростверк поворачивается, как механизм. Чтобы этого избежать делают сваи в два ряда. Если очень надо удешевить, то делают сваи змейкой. По деньгам получается свай так же как 1 ряд. Но ростверк считают на кручение. Толщины он остаётся такой же или +100...200 мм, но добавится арматура по расчёту. А может и не добавится. И придётся делать П по контуру, которые и так делают. Только теперь расчётные, длиньше, на Lнахлеста. Ширины ростверк получается около 1,5 ширины для 1 ряда.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.05.2025 в 10:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Цитата:
Посмотрели? Осталось понять за что отвечает СП 28. И принять защитный слой в соответствии с СП 63.13330.2018 п. 10.3.2 и табл. 10.1 - не менее 35 мм. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Синонимы в строительстве - временный, вспомогательный, мобильный. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
![]() Поделитесь тогда опытом, вы серийные сваи не применяете? Чертежи на сваи индивидуального изготовления делаете? Это формализм. Так не пойдет, давайте без синонимов и антонимов. Формализм, так уж до конца. Официальный термин "инвентарная забивная железобетонная свая" в студию. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Срубка свай тоже стоит времени и денег. был бы толк.
У разных "более опытных проектировщиков" бывают диаметрально противоположные мнения. Вы не поняли Товарищ Tyhig предлагал вам поставить сваи "зигзагом, змейкой, то есть - в шахматном порядке. Вам даже ростверк расширять не надо. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Но ростверк вместе со стеной не поворачивается (практически) потому, что они жесткие и сами воспримут момент от эксцентриситета, а не передадут его на "сваи-спички".
Если коробку дома вместе с ростверком поставить на шары-ядра на ровной прочной площадке, то с ней (коробкой) ничего не случится. Еще как делают (делали) Шахматное и двурядное расположение принимали, если не хватало несущей способности сваи для однорядного. Более того, есть даже типовые решения со сборными балками ростверков и однорядном расположении свай, правда балки укладываются на оголовки. На практике советские инженеры обычно на кручение не считали, а просто принимали за расчетный пролет расстояние м/у сваями в одном ряду. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.05.2025 в 17:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
Здравствуйте еще раз. Сегодня разговаривал с руководителем, ему понравился вариант расставить сваи змейкой, чтобы распушовкой не заниматься. В связи с чем вот какой вопрос: как их расставлять?
Хочу посчитать эксцентриситет от нагрузки и сваи расставить симметрично этому эксцентриситету, но там получается относительно небольшое плечо, всего 120 мм по осям сваи. Боюсь, что если сваи расставить симметрично оси ростверка, у меня часть будет недогружена, часть перегружена, либо там придется ставить условно 3 сваи к внутренней части ростверка, 1 сваю к внешней части ростверка. Можете, пожалуйста, посоветовать, как тут будет лучше? Ростверк сам по себе 600 мм шириной уже. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
cnupT9Ira,
Между рядами свай 600-800 мм (300+300 мм от центра стены). Между сваями более 4d (4*300= более 1200 мм) по диагонали. По длине ростверка между осями свай получается около 1500 мм. Вручную прикидываешь кусок ростверка длиной 2-3 м или на одну сваю. получаешь что-то правдоподобное и ориентировочное. В Скаде-Лире делаешь плиту ростверка шире края свай на 200-300 мм из оболочек. Под плиту суёшь стержни длиной с длину сваи. Снизу вертикальная жёсткость = нагрузка/ осадка + осадка от взаимовлияния (или по ячейке для свайных полей как для условных столбчатых фундаментов или очень грубо по таблице до 25 свай в кусте). В хороших грунтах будет 5 мм +25 мм. В плохих будет 40 мм + 100 мм и по осадке придётся добавлять свай. В Лира есть модуль Грунт который считает верт. жёсткость сам вместе со взаимовлиянием. Проверяешь относит. разность осадок для кирпичных стен 0,0025 (но надо с запасом). Добавляешь свай. Проверяешь крен (его не будет). Горизонтальные жёсткости по прил. В СП 24. Или в Лире грунт автоматом. Тоже со взаимовлиянием (у тебя его не будет). Ветра в осадке нет. Только нормативные постоянные +длительные нагрузки. Сваи строители бьют +- полметра в лучше случае. Сваи используешь или забивные в скважину 300х300 мм длиной 3-4 м. Или БНС 300 мм длиной по расчёту 2-3 м. Бетон В25 W4...6 F200...F300. По изысканиям. Для дачи можно просто В25. Армирование А400С или А500С (если нет сейсмики). Например, 16 мм 10 шт. А400С. Армируют на всю глубину сваи. Поперечная 6...8...10 мм А240 шагом 150...200...300 мм винтом или кругами. На голове жёсткая заделка. Если по расчёту нет нюансов и не надо шарнир из-за пиков попер. армирования. В том числе доп. расчёт на пучение для всех свай. То же можно посчитать вручную в ФОК или ГИПРО. Но учиться им около месяца. ГИПРО платное русское. ФОК закончился. Есть BASE фундамент, но он плохой и там только 1 ростверк. Можно, но очень сложно. Все сваи должны быть недогружены. Также проверяется продавливание ростверка. Ростверк толщиной от 300-400 мм по расчёту. В месте заделки свай можно делать утолщения или шарнир. Для дачи можно ограничиться предварительными расчётами с большим запасом. Всё грубо делается и быстро рисуется за 3-5 дня (сбор исх. данных, сбор нагрузок, расчёт при имеющемся заранее верхе в МКЭ, схема, разрезы с геологией, армирование 1 сваи, армирование ростверка). Точно, если дача большая для министра на 100 свай, то месяцы можно рисовать. В жилье свайный ростверк на 110-130 свай под 1 секцию рисуется 2-3 недели. Считается около 3-4 дней. В промке ростверк на 4 сваи 2-3 дня. Не надо обсуждать сваи с руководителем. Тем более с таким неквалифицированным. Ты портишь фундамент. Обсуждать надо с дачником-заказчиком. ************** У тебя не надо делать сваи. Надо ленточный фундамент.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.05.2025 в 18:09. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отклонения буровых свай от проектного положения | Bogdanus1 | Основания и фундаменты | 5 | 27.01.2014 10:43 |
Металлические колонны отклонены от проектного положения на 5-10см | dextron3 | Металлические конструкции | 5 | 03.04.2010 15:08 |
Арматура для сохранения проектного положения стержней плиты | Павел114 | Железобетонные конструкции | 4 | 20.11.2008 10:29 |
Определение нагрузки от речного потока на сваи с высоким ростверком | Sid Barret | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.01.2008 09:17 |