| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Помогите определить расчетную длину колонны
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 384
|
||
Просмотров: 5275
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
14.5 м
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Да.
Ещё бывают табуретки с шарниром снизу. Это то же, только листик переверните.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Если считать, что внизу жесткая заделка (так показано на схеме), то всё будет зависеть о того, может ли верхний пояс фермы смещаться свободно по горизонтали (есть ли там овальные отверстия). Если есть, то расчётная длина будет равна lef=2*4,68=9,36 (м). Если же свободных смещений нет, то расчётную длину следует определять по формуле 142 таблицы 31 СП 16.13330.2017. Ориентировочно в этом случае будет порядка lef=6,0 (м).
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 384
![]() |
Внизу жесткая заделка. Спасибо большое за помощь.
----- добавлено через ~45 мин. ----- Очень нуждаюсь в пояснениии, в формуле 142 n=Is*lc/Ic*l Момент инерции ригеля, это как для фермы определить? Нужно знать сечение колонны чтобы найти расчетную длину для того чтобы определить сечение колонны? Длина колонны до верха берется? Ферма получается пространственная но я так понимаю что в данном случае рассматривается как две плоские рамы соединенные связями? ----- добавлено через ~59 мин. ----- Уважаемый IBZ, напишите чуть подробнее алгоритм. Я как ни подставляю мю у меня 2 получается. |
|||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749
|
Цитата:
А из плоскости - по ф. (I) табл. 24 СП 294, т.к. рамы соединены безраскосной "связью", которую нельзя считать ригелем, но которая передает податливость от соседней колонны. И получается Мю = Корень (2) Прошу поправить, если ошибаюсь Последний раз редактировалось kopekopa, 27.06.2025 в 15:57. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
В скаде ещё есть свободные длины.
И ещё есть расчёт устойчивости , и там по кзу системы при удаче пожно незаконно увидеть нечто похожее на расчётную длину подбором критической силы
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Е.И. Беленя "Металлические конструкции" 1976 год, страница 323 пункт 3.
Цитата:
Нет, до центра тяжести фермы на опоре. ----- добавлено через ~5 мин. ----- А из плоскости Мю=2 и относится к высоте L=4,68, поскольку именно там приложена практически вся нагрузка на колонну. |
||||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 420
|
В журнале "Промислове будівництво і споруди" была статья как раз об этом. Думаю, она не нуждается в переводе, просто можно воспользоваться таблицей 1 при жёсткой заделке колонн в фундаменты, или таблицей 2 при шарнирном их опирании. Пользоваться ими несложно, они сделаны по образу и подобию таблиц И.1, И.2.
|
|||
![]() |
|
||||
Если имеется одноэтажная система жестко-защемленных равно-нагруженных сверху стоек с одинаковой длиной и жесткостью, то, сколько бы их не было, коэффициент расчётной длины для каждой из них буде Мю=2.
В приведенной схеме правый элемент не загружен и это всё меняет. |
||||
![]() |
|
||||
Во-первых, это может быть просто распорка, а во-вторых, механика не рассматривает реалистичность той или иной конструкции. В приведенной расчётной схеме нет продольной нагрузки на короткую стойку, потому она будет некой поддержкой для длинной. Замечу, что в короткой при этом коэффициент расчётной длины по теории устойчивости будет бесконечно большим
![]() |
||||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749
|
А. Согласен. Действительно.
При нагружении обеих колонн одинаковой нагрузкой шарнирно закрепленный ригель уже не играл бы роли - да В самом деле, эта схема - лишь иллюстрация к нахождению податливости верхнего узла рассматриваемой (левой) колонны. Это не схема каркаса |
|||
![]() |
|
||||
Не совсем. Не будет играть роль шарнирное соединение по верху, если у обеих стоек будет равны параметры v=l* корень квадратный из (N/EI), где l - длина элемента, N - продольная сила в нем, EI - его жесткость.
|
||||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 420
|
Попробовал просчитать расчётную длину нижней части колонны в плоскости основной рамы по табл. 1 из #13 и сравнил с той, что мне выдала Лира по подсистеме «Устойчивость». Совпало с хорошей точностью.
Последний раз редактировалось Yu Mo, 28.06.2025 в 14:37. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 420
|
Это не крест в торце
![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
- а если его добавить, ну из трубы профильной 60*3,0 например сделать. Это будет нормальным?
Или(для исходной схемы) следует принимать свободную длину 2 и никаких иных значений быть не может. Или есть какие то дополнительные требования(обоснования) для возможности принятия других расчетных схем из таблицы 30 СП16? |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 420
|
См. следующее сообщение, пардон.
Последний раз редактировалось Yu Mo, 28.06.2025 в 18:47. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 420
|
Что касается торца, то там есть вопросы.
1. Непонятно, это вся схема, или её часть. 2. Если это часть схемы, то есть ли связи в продольном направлении, не попавшие на эту картинку и, если есть, то на каких участках. 3. Опирание колонны на фундамент в продольном направлении жёсткое, или шарнирное. В зависимости от этого результат может быть различным (сильно различным). Я тут прикинул на Лире возможные варианты. И, да, конечно, если добавить в торце на верхнем участке какую-нибудь связь, это значительно улучшит работу, уменьшив расчётную длину в этом направлении в 9.36 / 5.489 = 1.7 раз. Форма связи (треугольная, портальная, крестовая) при этом роли не играет. Побочный эффект здесь – это неравномерная осадка колонн, которую нужно избегать (или учитывать). Но, это уже совсем другая история, как говорит Леонид Каневский. P.S. Пардон, я тут с сообщениями немного накосячил, теперь не знаю, как одно из них убрать, которое выше. Последний раз редактировалось Yu Mo, 28.06.2025 в 20:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 238
|
Yu Mo
Если там галерея, то связей на проходе быть не может.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() На деле все ОЧЕНЬ ПРОСТО. Ключевое солво - "колонна целая". Она выделана жирной линией. Так? Так. Из этого следует, что в плоскости этой ВСЕЙ РАМЫ имеем схему РАМЫ с шарнирами как я понял в базах колонн, и с ЗАЩЕМЛЕНИЕМ фермы (с помощью ДВУХ поворотных шарниров по НП и ВП) в колоннах. Речи о ЛИНЕЙНЫХ шарнирах не было - овально-подвижных креплений ВП или НП видимо нет. Вследствие такой простоты конструктивной схемы расчетная схема еще проще - Это рамка из двух колонн (слева рамы и справа рамы) с шарнирами в базах и один ригель с жесткостью, равной полужесткости пространственной фермы в плоскости рамы. Предположительно (на глаз ![]() Из плоскости рамы скорее всего колонны защемлены, по крайней мере так проектируют правильные конструктора (на деле полное защемление делают, но Вы ОДНОЗНАЧНО озвучили шарнир, что странно) Но теоретически возможно, что базы или шарнирны в обеих плоскостях, или на практике защемлены в обоих (в последнем случае заявленные выше мю снижаются до 0,8...1,3). Все вышесказанное аннулировать, если УЗЛЫ/ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ о схеме не такие, как я тут озвучил. Таким образом, Ваше словесное описание схемы конструкции ОЧЕНЬ неполное, неоднозначное, и нужно опять же вспомнить, что язык инженера - чертеж. Где эскизы хотя бы? Э? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Но, конечно, необходимо уточнить в одной или двух плоскостях. Конечно, только вряд ли можно. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Выскажу мнение опираясь на граничные условия судя по схеме ввиду отсутствия каких-либо шарниров. В плоскости это свободная однопролетная одноэтажная рама с жестким опиранием на фундаменты. Момент инерции ригеля определяется по поясам. Расчёт весьма простой через Кристалл введя моменты инерции стоек и ригеля. Из плоскости: двухэтажная свободная однопролетная рама. Логично, что нужно из плоскости обеспечить устойчивость и смотря на эскиз видится, что распорки-ригели в уровне нижнего и верхнего поясов крепятся жестко. Если обсудить расчётные предпосылки, то в плоскости часто у одной из опор анкерный блок ставят для восприятия горизонтальных нагрузок и тогда это уже другая история, а в плоскости в опорах связи распорки и тогда это тоже другая история. Принимая ввиду вышеизложенное необходимо уточнить и конкретизировать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 29.06.2025 в 11:51. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 384
![]() |
База жесткая в обоих направлениях. Конструкция целая на рисунке. Это галерея для конвеера. В торцах крест не сделать (это галерея для конвеера нужно место). Можно сделать крест ниже, правда не знаю будет ли толк.
Если из плоскости рамы мю 2, то в плоскости уже нет смысла меньше брать, так как сечение колонны принято из трубы квадратной по ТЗ. Все элементы к колонне на шарнирах прикрепляются. Они не большого сечения. Фахверк, а в кристале если определять то там должны быть жесткие узлы (рамные) или без разницы? На рисунке жесткие а у меня там не жесткие узлы. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
В Кристалле предполагается что жесткие. Если у Вас в плоскости рамы ( вдоль оси конвейера, в плоскости фермы) ферма опирается шарнирно ( верхний пояс в месте крепления имеет овальные отверстия чтобы момент не возникал), то в плоскости рамы расчётная длина колонны будет удвоенной относительно геометрической. Геометрическая длина от уровня низа опорного листа до оси нижнего пояса.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Из плоскости если не поставить связи в опоре то тоже выйдет удвоенной. Дальше возникает вопрос геометрической неизменяемости пролетных строений. Что убережет две фермы и систему связей от складывания ромбом. В сериях СССР на опорах делали жесткую рамку. Я эту тему поднимал.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=160856 вот шел диалог
Добавил. Слева то, что у Вас. Справа, то что позволит сократить расчётную длину. Внизу то, о чем писал по плоскость рамы. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Нетто вообще чистая площадь, брутто полная. А в связи с чем вопрос возник?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 29.06.2025 в 17:58. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 384
![]() |
в связи с расчетом по формуле 142 из таблицы 31. Там нужен момент инерции ригеля, а ригель у меня ферма. В беленя есть как посчитать приведенный момент инерции фермы и вот там сечения ригелей брутто написано.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
shvechkova, у Горева указно брать площадь профиля целиком. Площади верхнего и нижнего поясов целиком, ввиду того, что нижний целиком растянут, а верхний сжат. Исключение составляют крайние панели верхнего и нижнего поясов где происходит смена знаков.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 420
|
Цитата:
В плоскости могут быть неслабые изгибающие моменты от жёсткого соединения с фермой. А могут и не быть, учитывая, что изгибная жёсткость фермы побольше будет, чем у коробчатой стойки. Там ещё, кажется, могут быть всякие аварийные нагрузки, это надо по пособию, или по руководству посмотреть. (Если нужно, могу скинуть и то, и другое). В другом направлении (из плоскости) может от ветра момент набежать. Я бы сделал так, исходя из предыдущих моих вычислений: В плоскости дал бы расчётную длину нижнего участка колонны 5.7 м, из плоскости 9.36 м. Верхний участок пока не трогал бы, там из-за маленького усилия расчётная длина и гибкость будет зашкаливать, а оно нам надо? Посмотрел бы на результат, после чего принимал бы решение. В нашем случае есть способы уменьшения расчётной длины колонны из плоскости, если именно там будет слабое звено. Поиграть с жёсткими узлами, или дать жёсткую распорку. Не говоря уже о связях ниже конвейера. Последний раз редактировалось Yu Mo, 29.06.2025 в 20:56. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 420
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 420
|
Согласен, всё в мире относительно. Кроме схемы 47 из таблицы 45 на странице 478 у Писаренко.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Пффф... Так и я могу. В плоскости 10, из плоскости 10. Как раз там будет гн. 250х10 С345-5....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Не, так не очень прикольно. 8 в обе стороны намного прикольней. И демократичней.
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 30.06.2025 в 15:53. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 384
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Конечно дам. Но глаз, твой. Ты же на глаз назначил.
Цитата:
Дайте чертежи, я Вам посчитаю с приемлемой точностью. В порядке гуманитарной помощи.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Не правильно заданы расчетные длины в Лире. Относительно оси У - это в плоскости перпендикулярной оси У (в плоскости рамы).
Последний раз редактировалось wvovanw, 01.07.2025 в 14:29. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
С удовольствием бы, но, к сожалению, я не работаю в Лире. Лучше бы конечно чертежи...чтобы правильно взять шарниры, и вообще, чтобы расчетная модель была адекватна сооружению на чертежах. А не обезличенно-отвлеченно-произвольно-на глаз, как расчетные длины от Бахила
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Плохо назначать тип 4 поясам пространственной фермы с промежуточными узлами. Формально эта модель геометрически изменяема - промежуточные узлы верхнего пояса свободно болтаются.
Лироскады такие узлы автоматом закрепляют - при расчете ставят связи, которые там как бы должны быть. Связи эти ставятся молча: их нельзя увидеть в схеме, только прочитать в протоколе. Конкретно Лира вообще пишет про них, только если в них возникли усилия - т.е. когда они попортили ответ; в остальных случаях про них даже узнать нельзя. Так что надо внимательно следить за протоколом: будут сообщения об изменяемости - будут неправильные ответы. Сейчас на статику эти связи не работают, но, если добавить ветер в промежуточные узлы или запустить устойчивость - полезут ошибки. Конкретно в Лире расчетные длины смотрят так:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Конкретно в Лире смотрят так https://dzen.ru/a/ZkXyXbT4kjSJS0gn
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 384
![]() |
Цитата:
Я всегда знала что сечения элементов назначают интуитивно ![]() большое человеческое спасибо Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 35
|
Я считал на зарубежном софте и Кристалле. Принимал навскид для колонн сечение двутавра 50Ш2, для ферм спаренные уголки 125х10. Для Кристалла жесткость ригеля определялась как жесткость балки без стенки (только пояса) с умножением на понижающий коэффициент 0,75. Результаты прикрепил.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Тогда расчетные длины нет нужды вычислять, берите побольше и все. Ведь чем больше тем лучше. Отличная инженерная философия.
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Юстиниан Цитата:
Бахил пока вперде всех. Правда не изложил методику. Видимо на глаз угадал таки. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
А то. Из плоскости считается элементарно - 2*4,68 без вариантов.
В плоскости от 4 до 6 в зависимости от соотношения жесткостей и при условии жёсткого опирания фермы. Для квадратной трубы актуальна только расчётная длина из плоскости.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Это какая-то фишка в лире? Которая автоматически отбрасывает всю расчетную схему, кроме одного стержня, и сразу получает для него правильную расчетную длину в направлении, задуманном пользователем? Тогда этот метод надо в старую тему срочно закидывать!
Которые в колченогом скаде работают - тем да, кроме первой формы ничего не светит ![]() Практическое - когда в тему кидают готовую расчетную схему, и остается в ней пару кнопок нажать, чтобы посмотреть готовые ответы. А поумничать - это когда в теме про машинный счет начинаются советы "Вот посмотри книжку позапрошлого века про 1565648949841313 единственно допустимые расчетные схемы - в ней ни про какие компьютеры ничего не написано". Новое слово в строительной механике - это когда машинный расчет по 13 форме точно совпадает с расчетом по 1 форме из допотопного справочника. А потом по 55 - хоба, и опять совпадает. А в старом слове написано, что так быть запрещается.Кстати, по первой форме перемещения колонны по верху - 3мм из 704 возможных. Хороший пример схемы с резинкой от трусов. А отрицающие резинку от трусов, и верные старому слову, должны взять μ(y) = μ(z) = 16.8/4.68=3.59. Потому что, если замена пространственной схемы на плоскую меняет расчетную длину в 3 раза - значит, это неправильная замена схемы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Нужно таки помнить, что мю - для поэлементных проверок по формулам СП с фи из СП, при этом допускается один и тот же мю применить для проверок на все сочетания усилий. И добывать эти мю можно/нужно попроще как-то. А не через 1565648949841313 форм. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определить серию железобетонной колонны | Want_money | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 05.08.2019 16:45 |
Как правильно ставить связи и принимать расчетную длину в 2-этажном здании? | x691 | Металлические конструкции | 3 | 22.03.2019 04:35 |
Как определить расчетную длину пояса фермы? | TAV1 | Металлические конструкции | 1 | 08.10.2018 14:48 |
Как определить расчетную длину столба с подкосами? | novaya | Металлические конструкции | 19 | 23.07.2013 16:29 |
Как определить расчетную длину колоны? | .:Nikolas:. | Металлические конструкции | 15 | 09.10.2012 12:16 |