Проектируем "Силос" (советы профи для новичков))
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149
|
||
Просмотров: 47457
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
В СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий" есть Глава 10 с изложением основных положений по проектированию силосов для хранения сыпучих материалов. В том числе формулы для определения давления на стенки и днище силоса, коэффициенты трения для различных материалов, особенности конструктивных решений и т.д.
В нем возможно не найдете ответы на все поставленные выше вопросы, но тем не менее при разработке проекта он будет необходим. Ну а по поводу учета сейсмики советую обратится в Институт сейсмостойкого строительства (КазНИИСА) за консультациями или на выполнение расчета. К ним довольно часто подобные (не рядовые) объекты попадают на экспертное заключение…. Так что можно сразу решить два вопроса - по расчету и по экспертизе ![]() |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ужас
Слушай после твоих чертежей хочется на стену лезть и так, а ты еще хочешь силос в районе с сейсмичностью 9-баллов строить. Может лучше не надо. Боюсь Я за тебя. Предлагаю перед первой засыпкой поставить тебя внизу. А так же при первом предупреждении о землятрисениях привозить на объект.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS, спасибо, а жизненное чтонибудь можно?
это не для нашей страны, а для России....=))))
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 12.04.2008 в 22:02. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
DEM, поэтому отдаю себя на поруку форумным профи по данной тематике, буду выполнять дистанционно, по современному, выкладывать на проверку, процентовку и т.п., так что DEM, или ты в нашей команде или без нас
![]() ![]()
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207
|
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Давай лучше из пенопласта.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
dextron3 - считаю, что это задача прежде всего моделирования в РПК с учетом сейсмики различных вариантов конструктивных решений, включая подбор сечний элементов расчетчиком, а не назначения их конструктором, анализа их армирования и только после этого можно приступать к реализации проекта в рабочих чертежах.
Как можно сейчас, не проведя предварительных расчетов гадать - в каких элементах и конструциях пройдет при 9-ти бальной сейсмике железобетон, а где более рационально использовать металл, или комбинированный вариант, например Ж/б банка усиленная с наружи бандажными стальными кольцами и т.д. Но вопросов больше всего так думаю будет с опорной плитой под силос размерами в плане 9х12 м - судя по представленным чертежам . Не совсем понятно,почему у силоса по низу не конус. Или он там будет предусмотрен внутри банки и выполненым из металла ?.Если так, то внутрення поверхность стенки должна быть облицована плоскими листами по вертикальным направляющим - металлическому каркасу. В случае с конусом получается гораздо более эффективное конструктивное решение - банка по периметру опирается на ж/б кольцо, выполненное по колоннам, опирающихся на монолитный цоколь фундамента. Плита перекрытия в таких случаях или не предусматривается, или только по конструктивным, технологическим соображениям, без передачи на нее веса силоса. А так, как это представлено выше даже от от с.в. плиты - мало не покажатся. Выложенные чертежи - от технологов, заказчиков ?. Что за материал для хранения. Последний раз редактировалось AMS, 13.04.2008 в 12:42. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS, судя по всему технологи забыли указать воронку,
есть тема сделать его четырех гранный из листов толщиной 16мм, а по периметру как бы фермами решетку создать, и приварить к листам, но почемуто беспокоит закрепление к бетону, там бешенный момент может при расчете выскочить.... и как передать нагрузки на фундаментную плиту, если с одной стороны понятно под гранями находятся боковые стенки то с другой стороны не понятное расширение...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133
|
>>dextron3
Хотел полюбопытствовать: это вы для себя проект мутите или для клиента? если для себя - то такой подход - нормальный: имеющимися так сказать ресурсами, пердячим паром, в темноте на ощупь, с большим перерасходом материалов ... а если это коммерческий проект то это гониво - клиент на вас в суд подаст и будет прав. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
чем быстрее мы определимся с расчетной схемой тем быстрее я выложу результаты расчета, как на сейсмику так и на опрокидывание, а то постоянно спорить пройдет не пройдет, так и желание отпадет,
буду ждать дейсвительно ценных комментариев, на спам не отвечаю...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Предлагаю рассмотреть вариант - вписанный многоугольник из плоского стального листа по вертикальным направляющим с минимальным отходом ( раскроем) - по ширине заводского проката или его 1/2 части. Вертикальные направляющие из спаренного швеллера - по внутренней поверхности наружной облочки из монолитного ж/б и по по горизонтали в местах стыковки листов. Стыки листов внахлест. Шаг поперечных элементов принять из условия раскроя листа на целое число. По расчету на боковое давление определить толщину листа сегмента. Подберите и в спецификации укажите необходимые размеры и толщину листа под заказ. Отходы металла будут минимальными. Зачем снаружи ж/б оболочку - у нее жесткость поболее чем у металла, а кольцевые растягивающие усилия на бетон передаваться не будут - их воспримет металл. Кроме этого и защита от воздействия внешней среды - сварные швы герметичными сделать будет проблема, а внутри листы можно варить и прерывистым швом. Что в итоге получается (как вариант): в скользящей опалубке выполняем наружную монолитную ж/б оболочку, оставляем в ней закладные, по ним внутри выставляем каркас и обшиваем плоским листом. Железобетон + металл думаю, что в сейсмике будет наиболее оптимальным решением. Все остальное - консус (без него никак), опорное кольцо, под ним стальные колонны. Есть такое понятие- обрушение материала заполнения со стенок бункера и в этом случае конус будет наиболее оптимальным решением. От плоской плиты перекрытия под силос советую отказаться. |
|||
![]() |
|
||||
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133
|
dextron3,
ну что тут философию разводить: возьми два варианта - жб и сталь посчитай оба на технологию и на сейсмику, проверь требования по огнестойкости, если сталь не проходит - добавь соответствующие мероприятия, посчитай стоимость каждого и выбери оптимальный. я бы принял оба варианта в виде трубы. если сам делать будешь - обкладывайся книжками и сиди день и ночь, а на компе расчет проверишь в последнюю очередь, когда будешь иметь представление что должно получиться. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Mike - я ему выше уже советовал с расчетами на сейсмику обратиться в КазНИИСА или в "Базис А" в их проектную группу, рябята в расчетах достаточно сильны. Какой может быть вопрос - если они выполняют расчеты и проектирование для Астаны зданий 150- 200 м высотой. А эта башенка для них не думаю, что будет камнем преткновения.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Вот на фото, на заднем плане силосы, для семян подсолнечника построенные в Новоронежском заводе по выпуску растительного масла фирмы Бунге. Объем 50000т. Стенки из профильной оцинковки, толщину не замерял, но на вид не более 3-4 мм. Высота ок 35 метров, диаметр примерно такой же. Возводились из сборных секций, кольцами, с последующим подъемом. Монтажники Саратовсилосспецмонтаж. Стоит это все на свайном фундаменте. Толщина дна фундамена ок 1м. Кстати, там недалеко где-то, расположена Нововоронежская АЭС
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
T-Yoke - а как там в Воронеже с сейсмикой ?. На 9 баллов в Алматы из оцинковки пройдет ?.
Mike - Ванштейн у них что-ли ?. Видел в экспертизе его листочки с расчетами конструкций покрытия в металле крытого стадиона в Кокшетау, написанные им от руки.... Последний раз редактировалось AMS, 13.04.2008 в 17:09. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Vova, ну к примеру сибирь, камчатка и т.п. в местах соединения литосферных плит.
Mike, был я у Юрия Семеновича когда 100м башню проектировал, мне загрузили теорией что делать незахотелось, с трудом переборол себя. AMS, в базисе такие же проектирощики и расчетчики, и к томуже с большинством из них я учился на потоке, AMS, однако силос это не просто высотное сооружение из бетона и металла, это своеобразной формы конструкция, и соответсвенно расчет к ней будет более сложный AMS, может отказаться от соединения металла и жб, это очень дорогое удовольствие, делать будут китайцы, поэтому, металл ближе, но металл сам будет российский, или наш AMS, многогранность это не то, всетаки цилиндрическая оболочка со стенками, к примеру 300мм, будет очень не плохо работать, но очень боюсь тяжелая будет если еще и заполненная на 100%, я тут придумал форму, на подобии ракеты, но плавники будут как ДЖ, с 4х сторон, но еще такой формы силосы не встречал =(, не хочу связываться с металлом, если там прийдется все болтами стягивать, запаришься узлы рисовать, даю на рассмотрение свой вариант, и турецкий, мой слева
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
![]() только причём тут АЭС? кстати, а расскажите если кто знает про хранение подсолнечника в силосах: читал, что запрещено это, т.к. под собственным весом в силосе из семян начинает давиться масло, при этом масса спресовывается... а дальше последствия весьма печальные: взрывались и горели такие силосы как спички - потому и запретили это. То же самое слышал от нашего преподавателя из МГСУ (МИСИ) - который расследовал череду этих аварий |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
T-Yoke, что по бетону еще и оцинковку пускают а для чего?
PS Мужики, что то в воскресенье голова плохо работает
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 13.04.2008 в 16:22. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
dextron3 - турецкий вариант : плиты перекрытия как таковой нет, есть подсилосный бункер. Вся конструкция расположена на колоннах с подкосами. Похож на наши. В первом варианте - так понял, контрофорсы в связи с сейсмикой...
По поводу покрытия металлом изнутри - уточните у технологов: есть технологии хранения материалов, где для уменьшения сцепления, трения по внутреннему контуру ж/б оболочки необходимо покрытие из металла. Последний раз редактировалось AMS, 13.04.2008 в 17:56. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А по поводу хранения семян подсолнечника, в показанных силосах. Если расчетная производительность завода 1500 тонн масла в сутки , то я не думаю, что семена успевают там залежаться и сдавиться до такой степени, что масло из них вытекает. Я технологией фирмы Бунге по получению масла не владею. Так что подробностей по устройству и работе этого силоса не расскажу.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 13.04.2008 в 16:52. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
http://www.wdcb.ru/mining/geology/OSR-97A.gif? если кому нужна Хотя АЭС строят не там где нет сейсмики, а там где в них есть необходимость! В частности сейчас готовится обоснование инвестиций в строительство АЭС на Камчатке (сейсмичность 10 баллов). Нет ничего невозможного... Последний раз редактировалось Серёга - Bilder, 13.04.2008 в 17:21. |
|||
![]() |
|
||||
Ставят, ставят. Вся Япония ими утыкана.
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
По сейсмике слышал такое: увеличение на один бал дает удвоение стоимости.То есть башня, расчитанная на 8 баллов окажется вдвое дешевле, а на 7 баллов-вчетверо. При 9 баллах все вокруг рухнет. Одна силосная башня будет стоять посреди руин
|
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
В первом своем вопросе (от незнайки) я спросил, а где в России район сейсмичностью 9 баллов. Мне ответили-Сибирь и Камчатка. Неужели на территории большей чем половина страны считают все сооружения на 9 баллов? Я знаю, что плотина одной гидростанции на Кавказе считалась на 6 баллов. Хотели увеличить бальность и за голову схватились: бюджета страны бы не хватило. Еще раз повторяю: я не спец. И поэтому хочу услышать мнение - правда-ли что есть районы, где расчет строительных конструкций ведется от 9 бального землетрясения. И входит-ли в этот перечень район данной силосной башни.
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Vova
Для этого есть категория ответственности сооружения. Для объектов I-й категории фактически бальность увеличивается. Бальность допускается уменьшать за счет доп факторов, таких как например основание.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
В то-же время на территории с указанной сесмичностью расчетная величина на отдельных участках может отличаться от "средней" как в меньшую, так и большую сторону (микросесморайонирование) в звисимости от вида и состояния грунта, разделенного на категории по сейсмическим свойствам (I категории -1 балл, III соответственно +1 балл). При указанной на карте сейсмичности, например 8 баллов расчетное значение для конкретного места строительства может приниматься и 7 баллов и 9 баллов.Все это предусмотрено нормами проектирования (табл.1 СНиП II-7-81 c изменениями и дополнениями 2000 г). Принимаемая в расчетах величина сейсмичности указывается в отчетах по инженерно-геологическим изысканиям для проектируемого объекта. Так что для силосной башни dexstron3 расчетная сейсмика может и отличаться от 9 баллов. Но возможно, что она была 8, но к ней в связи с особенностями грунтовых условий добавили +1 балл. Последний раз редактировалось AMS, 14.04.2008 в 12:00. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
пока жду геологию, ничего точно на счет снижения сказать не могу, так что по зоне 9 баллов, кстати у нас в городе есть 8, 9, и 10 бальные места, пол города в 9 остальное в 10, и тп...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139
|
Цитата:
а)отступление от него - некорректная работа проектировщика б)объяснять им о неправильном задании... если буржуи - пошлют, если наши - закричат о профнепригодности. поэтому 9 баллов - это 9 баллов. (доктор сказал в морг - значит в морг!(с)анек) П.С. у мну первая мысль при виде поста с вопросом появилась: "на кой силос? галерею загрузочную поставить и все! При 9 баллах она завалится вбок и товарник не зацепит. По стоимости лет 5 окупаемость..." А потом уже мозга начала думать про устройство силоса. Да и давно уже рулит тема: "кто платит, тот и заказывает".
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Шкала Рхтера - шкалы магнитуд. Магнитуда землетрясения - безразмерная величина, основанная на записях сейсмографов и является мерой общей энергии волн. Т.е. в отличии от положенной в основу MSK-64 субъективной оценки у Рихтера магнитуда есть количественно измеряемая величина. Землятресение по шкале Рихтера 9 баллов на Земле крайне маловероятно. Но тем не менее есть достаточно приблизитель8ные сравнительные оценки 12 бальной MSK-64 и магнитудами по Рихтеру. Например, магнитуде 8 по Рихтеру примерно соответствует 11-12 баллов по MSK-64 если глубина расположения очага около 10 км и той-же магнитуде 8 при глубине расположения очага 40 км соответствует 8-9 баллов по MSK. Кстати, если услышите по телереадиовидению или прочитаете в газетах сообщение о 12 баллах "по шкале Рихтера", не верьте журналистам - они путают магнитуду с интенсивностью в баллах.... |
|||
![]() |
|
||||
>Vova
Это практически то же самое, что ваша модифицированная Меркалли.
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Вот освободился от всех отвлекающих дел и приступил к созданию
расчетной схемы... Подошел к созданию схемы немного творчески, но в тоже время по всем канонам снипов и советов форумчан. От металла пришлось отказаться, ну не лежит душа к металлическим конструкциям, помню проектировал 100м башню из металла, так с экспертизы не вылазил, болты усилия, сотня узлов, с ума можно сойти. Так вот поставил задачу сделать из ЖБ (монолитного, сборняка наверное не существует), по геологии валунно-галечник, так вот фундамент лента, корпус бетонный t=800мм, дополнительные траверсы так как с бокового вида не дотягивает до стенок, опора тощиной получается 1.5м (сам испугался, метровая не проходит) армируется дdevz сетками ф25AIII шаг 200x200 нижняя сетка двойная ф25AIII шаг 200x200, со стенкой чтобы не заморачиваться сделал одной толщины 300мм Крышку с будкой на самом верху сделаю из металлических балок, шарнирно обопру две балки как бы в бойницы, а на них прогоны, Балка двутавр 50Б1 Прогоны Двутавр 25Б1 шаг 1.5 Технолог сказа чтобы будка была квадратной формы, не могу сообразить куда опереть крайние стойки чтобы крышу у будки опереть, там углы консольные получаются, буду рад советам форумчан. Стены будки из сендвич панелей.... Буду ждать критики, а так же советов, Почему внизу сделал фундаментную ленту а не плиту, для того чтобы желоб засунуть...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Mercury, ihoo51, поэтому я и консультируюсь в форуме, если бы советники были какой мне смысл тему заводить вообще, я бы уже давно проект сделал, а тут полная самостоятельность и помощь форумчан..., как говориться Crede experto!
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Когда амбиции ни чем не обоснованы, это вдвойне хуже.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Механик Регистрация: 29.04.2008
Москва
Сообщений: 99
|
to dextron3
Ув. товарищь по бочкам! По вашим вопросам есть море литературы (нормативной в т.ч.), которая может натолкнуть Вас на путь истинный (как и меня в свое время). Часть выложена в download-е, а часть попытаюсь прилепить. Не брезгуйте металлом (для цемента, например исп. только стальные силоса, тк чистить бетонный - та еще пытка, разоришься на альпинистах). Есть украинская методичка с расчетом жб силоса (кривоватая правда). Кстати, есть (не)типовые решения. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
PeP, спасибо за материал, но мой силос на вершине горы находится, и в диаметре 9метров я вот тоже стал задумыватся,
а не лучше два сделать и поменьше, масса самого грунта 2000тонн, как его метал сможет выдержать, сейсмика 10 баллов
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Механик Регистрация: 29.04.2008
Москва
Сообщений: 99
|
Металл держит. Главное посчитать и найти завод, где смогут хорошо (качественно) изготовить.
<При увеличении диаметра силоса давление на стенку уменьшается> Я проектировал силосы для средней полосы. Сейсмика до шести баллов не учитывается. В загрузке есть книжка "Основы теории сейсмостойкости и сейсмостойкого строительства зданий и сооружений". 10 баллов -это уж слишком очковато! dextron3 всех денег не заработаешь, хотя задача и интересная! Но для познавательных целей слишком велика ответственность! |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
PeP, просто никто не хотел браться, а я ради интереса,
вот результаты расчета: проект будет готов через пару дней Буду ждать критику профессионалов: в формате PDF
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
PeP,
1. Это из бетона, температурное воздействие излишне 2. Сейсмика 10 баллов, такой ветер что кирпичные дома сдувает в никуда ![]() PS Если взять любую книжку про силосы наугад, обязательно в первой главе наткнешься на расчет ЖБ силоса, металл себя странно ведет, температурное воздействие, расчет совсем другой надо делать, обычно из металла делают маломощные силосы, где плотность засыпаемого материала не превышет 0.8, а металл оставь для газгольдеров, тут более нужней
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
DEM, за что не возьмусь проектировать ты меня отговоариваешь, нет чтобы дать дорогу молодежи, ктож потом ваши косяки будет через лет 10 исправлять, поэтому пусть молодое поколение обучается...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Механик Регистрация: 29.04.2008
Москва
Сообщений: 99
|
Цитата:
Я не агитирую к металлу! И сейсмика... Плотность цемента в банке (с учетом уплотнения) 1600 кг/м. куб (НОРМАТИВНАЯ!) Что значит маломощные... 1000 т цемента по загрузке это много или мало. Нашел вот еще что "• Серия 3.012.1-5 Конструкции железобетонных силосов диаметром 9 м для хранения промышленных сыпучих материалов с подсилосным этажом для крупногабаритного транспорта." Проверь основные решения. Удачи |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Profan, везет же московским проектировщикам сейсмики нет, делай как хочешь лишь бы во время стройки не упало, а у нас тут целый научно исследовательские институты (Et gaudium, et solatium in litteris), новые технологии обязательно вибро машину на крышу ставят до 9баллов разгоняют...
PS Profan, мы от темы отошли...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Фундаментная плита под силос
жду коментариев, PS (откуда взялась Ф32? смотреть расчет пост #65) Задание от технологов смотреть пост #1 Чтобы увидеть альбомный лист в Acrobat Reader существует кнопка поворот страницы PS Напоминаю что решаются технические вопросы а не юридические
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
+10000000000000000
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
shnn, приму к сведению на счет выпусков,
на счет верхней арматуры, вы имеете ввиду что грунтом выдавливает центральную часть плиты?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
engineer, грунт не просадочный ябы сказал скальный, гранит
TK, Покажи пример своего расчета, что бы зря не говорить, а потом будем уже дискутировать
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
dextron3 - по поводу выполненного расчета, если считаете необходимым получить более квалифицированную и конретную помощь советую обратиться к своим коллегам -Алматинцам. Насколько знаю у вас в городе есть очень сильные расчетчики, особенно в том, что касается сейсмики.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS, думаю в расчеты особо углубляться не стоит, не любитель, силос как я понял расчитывается не как обычное здание, но если есть какието замечания прошу высказывать форум на то и есть форум, что бы дискутировать....
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
В 2006 г. в РК вышел СНиП, в котором расчетная сейсмика увеличена до 10 баллов. И это не просто измение цифры 9 на 10, а результат многолетнего труда тех кто у нас всъерез занимается проблемами сейсмики, в т.ч. Академия Наук, НИИИ сейсмостойкого строительства (КазНИИИСА), безусловно не без использования зарубежного опыта, в т.ч. Российсого. Вот таким людям надо памятники ставить надо, а не отправлять куда подальше.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
Людям, занимающимся проблемами сейсмики можно и памятники поставить. Так же, как и людям, занимающимся проблемами освоения космоса. Я предложил наказывать не их, а тех, кто строит в местах, непригодных для строительства. Я бы и жить там запретил, а не только строить.
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Я уже не могу даже ругаться Я просто в шоке И что прикажете делать с такими "проектировщиками" Это хуже террористов
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747
|
dextron3 Неужели Вам/тебе не понятно что ты не можешь этого сделать? Проект не надо изучать полчаса чтобы понять что ерунда полная. Я конечно понимаю что жб стены толщиной 1м черта лысого выдержат, а как быть с фунд. плитой? с цилиндрической частью? ты их вообще считать собираешься? или админ правильно процитировал?
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Толщину плиты перекрытия можно уменьшить, если предусмотреть подсилосноые конусы и нагрузку от емкостей передать через обвязочную балку на колонны, расположив их по контуру силоса. Т.е. конструктивно выполнить их по аналогии: http://www.promcompany.ru/silos.html. Колонны под каркас предусмотреть отдельно.
Если возможно по технологиии, то еще лучше разделить его на два или более силосов. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
В данном файле
1. Стены полвала с опалубкой и армированием 2. Плита на которую оперт сам силос с опалубкой и армированием Изменено: 1. Разбежка арматурных выпусков под стены подвала Для тех кто попал на данную тему впервые: *Краткое содержание* Задание от технологов смотреть пост #1 Расчет смотреть пост #65 Фундаментная плита под силос пост #75 PS Чтобы увидеть альбомный лист в Acrobat Reader существует кнопка поворот страницы PS2 AMS, почему плита такая толстая, если бы камера была квадратная то все усилия бы уходили на стенки, а тут прямугольная, боковые грани опираются на плиту, моменты бешенные, поэтому предусмотрел травеся для слгаживания напряжений, от косых трещин ввел дополнительное армирование в теле плиты ...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
dextron3 - я бы все-таки предусмотрел по контуру отверстий, расположенный в средней части плиты балки, колонны - они разрузят не только плиту перекрытия, но существенно выровняют усилия в фундаментной плите, передав нагрузку на ее среднюю часть.
Неужели по технологии это невозможно ?. Чем больше будет элементов, работающих в этой схеме на сжатие, воспринимающий технологические нагрузи, тем меньше будут усилия в изгибаемых элементах, соотвественно более экономичным будет решение. Надо использовать преимущество бетона в работе на сжатие. Далее. При расчете днищ силосов, конусов необходимо так-же учитывать динамические нагрузки от обрушения сводов хранимого материала - это требования нормативных документов в разделе нагрузки воздействия. А выгрузочные конусы необходимы, без них в емкости по краям образуются мертвые зоны, с углом заложения, равным углу внутреннего трения материала. От него зависят и размеры разгрузочного конуса, угол его наклона. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS, кстати про мертвые зоны, умно ли их сделать из ЖБ, тем самым включить в работу днища, а общую толщину сократить до метра,
или сделать насыпь из щебня и залить стяжкой обеспечив уклон равный углу внутреннему трению?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
dextron3 - их можно сделать тонкостенными из ж/б, металла в виде усеченного конуса, но не путем создания разуклони бетоном или щебнем - это дополнительные нагрузки на ф/плиту и не малые. Высота уклона при d 9 м будет не так мала. Будет внутри - потеряете на объеме, придется делать снизу.....
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Сообщений: 368
![]() |
А мне интересно чем история со стенкой подпорной закончилась?....Все это наводит на мысль...боюсь я за вас и за людей...По моему опыту, такие проекты делает группа из нескольких человек и не одну неделю, и даже возможно не месяц. А тут чудеса, 1 человек путем интерактивного общения на форуме в течении 2 недель уже показывает чертежи. Ну не чудеса-ли? Не дай бог конечно....но похоже такой подход чреват...
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Скорее всего убежище уже будет искать по псевдонимом Штырлец
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
ну знаете ли, я не готов вставать под силос, рассчитанный такими темпами. ну нереально выполнить такой большой объем расчетов и конструирования за такой малый срок. даже с учетом применения компьютера.
а свое предложение выложить в формате dwg мотивирую тем, что не люблю разлядывать чертежи в pdf. но это всего лишь мое личное/субъективное мнение. P.S. заодно вспоминаю предложения по усилению подпорной стенки, выполненные без расчетов. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
опус
По что говоришь мое имя в суе, не гоже это. За Dextron3-на порадоваться не грех, пусть выкладывает чертежи. Народ хоть по стебется. Кстати те чертежи КМ были немного до деланы по замечаниям с форума.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Admin, что не касается силоса просьба удалить, а то в теме целую жизнь пересказывать что то начали,
буду благодарен, чтото не могу файлы PDF закачать ошибку выдает
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Наконец то файлы закачались!!!!
Вот выкладываю на суд экспертов: Лист общих данных Фасад в осях 1-2 Фасад в осях Б-А План на отм. -3.000 План на отм. 0.000 План на отм. 23.170 План на отм. 28.861 Фунд. лента под лестничный марш Мн3 Спецификация арматуры фундаментной ленты под лестницу Схема привязки фундамента лестничного марша к силосу Спецификация металлических элементов крепления лестничного марша. Мн6 Каркас под лестничную клетку Спецификация металлических элементов лестничного каркаса Малая лестница. Спецификация мет. элементов малого лестничного марша Опалубочный чертеж с выпусками из фунд. плиты на отм. -3.000 Схема нижнего армирования фундаментной плиты на отм. -3.000 Схема верхнего армирования фундаментной плиты на отм. -3.000 Схема расположения каркасных столиков К1 в фунд. плите на отм. -3.000 Спецификация арматуры фундаментной плиты Опалубочные чертежи стен с отм. -3.000 до отм. 5.000. Мн4 Армирование стен с отм. -3.000 до отм. 5.000. Мн4 Спецификация арматуры стен силоса Опалубочный чертеж Верхнее и нижнее армирование плиты перекрытия на отм. 0.000 Спецификация арматуры плиты перекрытия на отм. 0.000. Мн1. Мн5. Опалубочный чертеж днища на отм. 5.000. Мн7. Нижнее и верхнее амрирование днища на отм. 5.000 Дополнительное амрирование днища на отм. 5.000 Схема расположения каркасных столиков К2 в днище на отм. 5.000 Схема расположения выпусков на отм. 5.000 Спецификация арматуры подвальных стен силоса Вертикальное и горизонтальное армиров- ание стенки силоса t=300мм Сечение 1-1, 2-2. Схема расположения пазух и закладных деталей Спецификация арматуры цилиндрической стены силоса. Мн2 Схема расположения металлических элементов галереи на отм. 23.000 Сечение 1-1, 2-2 Спецификация металлических элементов галереи Схема расположения плиты перекрытия на отм. 23.170 Формат PDF две части (части независимые) в 1части с первой по 16 страницу в 2й части с 17 по 33 страницу, 30 лист смотреть в рамочке остальное залетело по ошибке Всех с Днем Победы!!! Ура...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 08.05.2008 в 17:10. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Как оно там у Толстого в "Войне и мире" в сражении при Аустерлице -"И на лицах каждого читалось одно и тоже - Вот оно - началось!"
Простите, Господа, цитирую по памяти. Dextron3! Извини, брат, но событие неординарное для форума, возможно, будем расказывать внукам! Ни пуха тебе ни пера! |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Выполнить такой объем работы 26 листов КЖ, менее чем за неделю с расчетами
![]() dextron3 - времени на изучение материала и объетивного суждения необходимо не мало. Кроме этого - без предоставления результатов расчета, как и любая экспертиза проекта по части КЖ особого значения и смысла не имеет. Именно в этом на 90% зависит решение вопроса. Последний раз редактировалось AMS, 08.05.2008 в 19:30. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS, Жду от Вас коментариев и замечаний, расчет я уже выкладывал в этой теме вначале, сделал на Лире, смотреть пост #65, щелкните на картинке закаячается файл расчета,
Уже прорабатываю следующие моменты: 1. Усилить закладную под лестничную клетку 2. Ошибка в хомутовой арматуре класс нужно АI вместо АIII 3. Стержни в днище выпущены не на 1/4 пролета 4. Указать везде защитные слои 5. Монорельс как подобрать? (вопрос от меня) 6. Вписать примечания Жду замечаний до понедельника Перехожу к расчету приемного бункера с завтрашнего дня..
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 08.05.2008 в 20:40. |
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
dextron3, мне нравится ваш настрой!!!!!!! Без улыбки не могу взглянуть на дискуссию по этой теме!!! А вообще вам уже дали ценные советы. В том числе обратиться за помощью к расчетчикам там же в Алма-Ате. Они наверняка спецы в этом деле!!!!!!!
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Сообщений: 368
![]() |
Бегло просмотрел. Сразу бросилось в глаза армирование днища, при сейсмике а тем более при такой, необходимо усиленное поперечное армирование приопорных участков шаг не менее 100мм. И сетки непосредственно в узле сопряжение с опорой. Сетки распологают горизонтально 3-4 штуки с шагом стержней 100х100.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Dextron3!
Бегло просмотрел Ваш проект, честно думал будет хуже! Я, как понимаю, металл - это не Ваш конек. На чертежах по галереи отсутствуют узлы и дана достаточно оригинальная привязка размеров. КМДшники, полагаю, часто будут Вас вспоминать при разработке чертежей. Два, три узла все таки надо бы показать для очистки совести. Абсолютно не нашел заводской сварки, увидел только монтажную. Не очень логичное использование сортамента на мой взгляд. В бетон, что то лезть неохота, да и без расчетов его смотреть проблематично. И не отчаивайтесь, видали проекты и по хуже! И сами иногда "муть" делаем, только ее здесь не видят, к счастью, для меня! А скорость работы у Вас - фантастическая!!!!! Последний раз редактировалось опус, 08.05.2008 в 22:29. |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Mercury, спасибо за отзывы, дело в том что я тему раньше в форуме смотрел, армирование фундаментной плиты толщиной метр и более, там было написано что внутренняя арматура в теле плиты вообще никаким ообразом не учавствует в работе, поэтому не сделал.
опус, спасибо метал мой конек, узлы буду прорабатывать, но позже, будут строить китайцы, а они не любят чтобы им навязывали, но еслиэкспертиза потребует сделаю. Mercury, проф лист посчитал по таблице (там уже просчитано для любой волны) в лиреже я заложил, просто как шарнирно опертый жб элемент, хотел сначало просто рифленый лист заложить, потом подумал шуметь будет сильно, да и масса нужна чтобы галерею ветром не унесло =))) PS У меня вопрос как определить когда наполнится силос, находясь на первом этаже? всю ночь не спал, там может датчики какиенибудь устанавливают? Не будет же тетка бегать на врех каждый день? (Там в основном женщины работать будут)
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Dextron3!
На Ваш вопрос по монорельсу (пост #120) - сообщаю в download лежит с.1.426.2-6 "Балки путей подвесного транспорта" - там Вы найдете для себя много интересного по монорельсам. (объем правда 17 метров). Ваш вопрос по посту#127 в отношении датчиков меня шокировал - Вы, что и раздел КИПа тоже, что ли сами будете делать? Приучайте себя к мысли, что в проектном деле - один человек ничего особенного сделать не может - надо делиться и ответственностью и деньгами. Последний раз редактировалось опус, 09.05.2008 в 10:39. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
ХММММ
Без слез не мог смотреть на этот проект Собрано х знает как ну и т.д Расчетов от dextron3-на мы похоже не увидим Геологии так же похоже не увидим.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Сообщений: 368
![]() |
гляька пункт 3.6.8 ДБН на сейсмику.
тут в даже лежит в Download |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Dextron3!
Я что-то не пойму - у тебя геология то вообще есть?! Как ты без геологии экспертизу то намерен проходить? Ни один эксперт в своем уме тебе без геологии - положительного заключения по твоему проекту не даст!!! Последний раз редактировалось опус, 10.05.2008 в 20:48. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Dextron3!
Ты не балуйся! А бери и детально шаг за шагом на своей мелочевке прорабатывай все вопросы, по которым у тебя сомнения или неясности в понимании. На мелочевке не баловаться надо, а учиться! Потом на твоих крупных обьектах - это тебе сильно пригодится! Последний раз редактировалось опус, 10.05.2008 в 20:48. |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
опус, не могу очень много недоброжелателей, а мне еще попроектировать хочется, жизнь ведь у проектировщика не такая уж и длинная, ночами плохо спишь, когда тряснет балов 4, про все объекты за секунду свои вспоминаешь, или когда снега много навалит, если здание красивое получится, архитектора хваля, про конструктора не вспоминают, а если развалится, то сразу найдут, вот и приходится трудится в подполье -)))
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 09.05.2008 в 16:42. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
опус, не в этих не учился,
переходи на эту тему, там я щас тусуюсь http://dwg.ru/f/showthread.php?t=20335 буду ждать полезных советов
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Разумеется на ту тему, где пока - никто не тусуется - я перейду.
Но я тебе обещаю, что своих друзей по форуму и знакомых попрошу помочь (полагаю, что люди в ладах со своей совестью), что бы каждый из них дал хотя бы по одному короткому, но ясному совету или замечанию (длинных тебе давать нельзя) ты и короткие, то игнорируешь. И Dextron3!, не раслабляйся! К сожалению - проектная деятельность является одной из самых сложных видов человеческой деятельности, а то мы бабки бы, стригли как Ромка Абрамович! Последний раз редактировалось опус, 11.05.2008 в 12:55. Причина: без комментариев |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
опус, понимаю как никто другой и проекты делать нужно не самостоятельно а всем форумом вместе, потомучто одна голова хорошо, а 100 голов это уже форум
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Dextron3!
Ты не правильно понимаешь форум. Никто тебе здесь проекты делать не будет и рассматривать твои большие проекты тоже не собирается - у людей свои дела! Измени тактику - задавай небольшие конкректные вопросы - люди на это лучше реагируют и отвечают уже в основном - по делу. (хотя тебе не привыкать!) А проверка твоего я, извиняюсь, "Силоса" стоит 10%-30% из той суммы на которую ты договорился, ну и кто ее за спасибо из Алма-Аты делать будет? Сечешь мысль али нет! Как говорил Сенека - у тебя есть только один друг - это ты сам - Dextron3! П.С. Я тут больше не гастролирую, а то щас самого начнут воспитывать. Удачи тебе. Не отвечай мне! Последний раз редактировалось опус, 10.05.2008 в 21:54. |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,283
![]() |
Cement, с такими запросами сюда http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Не забудь правила раздела прочитать. А заодно и правила форума. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ) | Perezz!! | AutoCAD | 442 | 21.01.2025 16:16 |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |