#1 | |
Оборудование на плитах прекрытия
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840
|
||
Просмотров: 12380
|
|
||||
инженер, надеюсь Регистрация: 12.10.2006
Украина
Сообщений: 88
|
По марке плиты перекрытия определяем допустимую нагрузку на 1м2. Полный вес оборудования делим на площадь, которую оно занимает. В первом приближении получаем ответ на вопрос допустимости установки без допусиления. Если величины по плите и оборудованию практически равны, необходимо точно прочертить, как оборудование будет размещаться относительно плит, ну и т. д. и т.п. + см. фундаменты машин с динамическими нагрузками.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Фундаменты машин с динамическими нагрузками - это СНиП - пошурши в Яндексе.
А на не конкректный вопрос и не конкретный ответ. - нагрузки?динамика? Хотя ежам понятно, что тут без фундамента не обойтись скорее всего (рамы или еще чего -точнее ответят, когда задачки формулировать научишься!) Из своего опыта по промке - на плиты никогда оборудование не ставил, ставил на мет. балки, как положено, но что там у тебя - один только Еж понять может. Последний раз редактировалось опус, 05.05.2008 в 18:55. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
я все ждал, когда же опус выйдет на сцену %-)
дождался. to Regby - глупый вопрос - а колеса с массой до тонны люди будут вручную катать по перекрытию? или при помощи кран-балки? а складировать их где будут? или по одному будут поднимать на этаж шиномонтажа? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
претензии принимаются, объясняю ситуацию - я пониятия не имею как там будут колеса катать и вообще о технологии данного процесса, и вообще не знаю где можно найти колесо массой в тонну. Просто заказчик хочет сделать шиномонтаж на первом этаже, а под ним помещение, вот в этом шиномантаже есть оборудование (для грузовиков), он показал подобное заведение, заехали посомтрели - такое то оборудование http://www.sicerus.ru/production/stend2/index.html
на этом же сайте нашел его массу и максимальный вес колеса - т.е нагрузка от оборудования, какую он динамику вызывает то же непонятно. Пока не знали какое оборудование обсуждали конструктив думали плиты просто заложем повышеной несущей способности.. на станки посомотрел и думаю - а нафиг оно надо! Нужно обосновать заказчику почему ненада подобные станки ставить на плиты перекрытия, хоть и повышенной несущей способности... вопрос "как обоновать" ? какие ниудь нормы итд... за СНиП спасибо... мой любимый ГИП скзала мне что в пром зданиях подобное оборудование на плмты не ставят... тока по грунту на собственном фундаменте... а мне что то подсказывает что в принципе сделать можно, но не нужно... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
предложи заказчику вариант усиления перекрытия снизу - в месте монтажа станка сделать металлические рамы. заодно к ним позже станок закрепишь.
P.S. к сожалению в инструкции к станку не было указаны технические требования к полу, кроме как чистоты и горизонтальности. а тяжелые колеса должны подвозить погрузчики. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Этим и занимаемся!
Ставили как-то станки тонн по 5. Перекрытие было частично монолит по балочной клетке, частично плиты. Само собой ребристые. Кстати, реконструкция. Так вот, для распределения нагрузки на несколько плит в пол под станки закладывали балки металлические. Следовательно, подвигать потом их не получится. Вот только смутно помню, балки точно усиливали, при том серьезно, а вот плиты... В том смысле, что их можно усилить при желании. А вообще, если есть возможность избежать, лучше избежать. А нормы. Только серии на плиты, ИМХО. P.S.опусу привет! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
гы-гы
принцип простейший - металлические рамы рассчитываются на нагрузку от станка. я предлагаю установить рамы именно в том месте, где будет стоят станок. просверлив плиты насквозь, можно будет станину закрепить к раме. плиты перекрытия в данном случае выступают лишь как конструкция пола. разумеется рамы нужно будет установить на собственный фундамент. P.S. опус, бессовестный ты человек, за двумя зайцами уже гонишься? теперь тебе ище и ГИПшу Regby захотелось охмурить? 8-) Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 05.05.2008 в 15:24. Причина: пишу с ошибками |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432
|
> Regby : поаккуратнее. Твой пост я удалил.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Regby, это вообще что будет, проект или как? Если проект, тогда часть ТХ должна быть, с ним технологическое задание, в нем обычно нормальные технологи дают эквивалентную нагрузку на м2, в соответствии с СНиП "нагрузки". Нагрузка учитывается не только от веса оборудования, но и кратковременная от производственного процесса, они это определяют по своим справочникам по типам производства. Без нормальной технологической части проект едва ли пройдет ЭПБ.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
Извините у меня уже нервы сдают. Все это я знаю. Огромное спасибо Всем за то что высказались, про ребристые плиты вообще очень полезная инфа- потому как не сталкивался. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403
|
В серии ИИ-20 на многоэтажные промышленные здания (плиты перекрытий ребристые), полезная нагрузка на перекрытия до 2,5 тс/м2. Для установки тяжелых аппаратов предусматривались ж/б балки таврового сечения, которые устанавливались попарно на ригели. Так, что сосредоточенная нагрузка от оборудования будет передаваться с балок непосредственно на ригели. Наверное можно эти балки сделать и металлическими. Кстати в даунлоаде есть "Справочник проектировщика. типовые ж/б конструкции для промышленного строительства. М., Стройиздат, 1981.". Там наверняка это можно посмотреть.
Да, кстати присоединяюсь к просьбам трудящихся - фото ГИПши в студию ![]() |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
опус
Я вот не понимаю у тя в день по 7-8 сообщений на форуме минимум, а статистика сообщений показывает ли 56 сообщений оставленых тобою на форуме. Странно это как то.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
опус, не отклоняйся от темы - ты жаждешь увидеть фото ГИПши Regby!
![]() Парочку технологов я знаю, правда по возрасту они действительно близки к динозаврам. А в утере культуры проектирования отчасти виноваты заказчики, наподобие тех, кто пришел к dextron3 и заказали подпорную стену и силосную башню... P.S. так давайте господа возраждать культуру проектирования совместно ![]() |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Когда я был маленький, меня мама с папой учили что за свои слова и поступки надо отвечать, потом учили в школе, потом в институте, потом в армии, теперь вот жизнь учит... г-на Опуса видимо учили подругому, поэтому он после того как напишет сообщение, наччинает думать и приходит к выводу, что как всегда написал что то не то.. стирает... стыдно человеку, а не надо себя стыдиться, Опус, ты ведь родной уже стал...
А что касается темы: оборудование фирмы SICE звонили им... даже с "технологом" разговаривали, он понятия не имеет о том как это оборудование надо устанавливать, и вообще весьма удивлённый мужчина... Знаете.. я наверное плохо подумал о г-не Опусе... он скорее всего просто экономит таким образом место на сервере... |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432
|
Нет. Могу скрин сделать для особо недоверчивых.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Для Regby :
По опыту, 2,5 т станок с материалом на ребристые плиты с несущей способностью 1,6 т/м2 ставили без всякого усиления, расчет делали не раз, все проходило. Конечно нужно еще смотреть конструкцию опирания, местное приложение нагрузки, самое невыгодное положение - для этого надо чертежи станка, в общем, технологию. Без специалиста-технолога, вообще непонятно, насколько правильно этот станок будет установлен и организовано рабочее место. Впрочем, если ГИП все берет на себя - пусть рисует задание и подписывается.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
offtop.
Дорогой опус! Так приятно иногда читать твои посты на форуме, а ты их удаляешь ![]() Во блин! Опять удалил! Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 06.05.2008 в 13:37. Причина: Поразился шустростью Опуса |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Мало того, что ж*опой подумал, да еще и го*ном закидал! Прошу прощения у модераторов! Накипело!
![]() опус! Чтобы все забыли ваш ник, впредь заходите под другим аккаунтом. Жаль просто, скоро от ваших 58 постов ничего не останется с такими темпами. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Да без проблем! Просто зайдет какой-нибудь человек на эту ветку и не поймет ничего, что это Клименко Ярослав с каким-то невидимым опусом общается! Еще подумают, что я псих!
А если по теме. Чем приводить в пример СНиП по фундаментам машин, лучше чего-нибудь из своего богатого жизненного опыта привел! А прикрываться мнением других (щас уважаемый AMS (к примеру) придет и все разрулит ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Хватит тут флудить и выяснять отношения. Идите в личку.
По теме - чтобы окончательно принимать решение по возможности установки оборудования на плиту без усиления, нужно хотя бы узнать марку плиты. И далее простым проверочным расчетом определиться с запасом/недостатком несущей способности. Плюс локальное обследование/осмотр плит снизу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Как хорошо что они так далеко друг от друга
Адреса пароли явки скину в личку.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 06.05.2008 в 15:36. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Прошу простить! Достал просто товарищ!
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432
|
Те, кто "в теме" - подскажите номера постов, которые надо удалять. Или вообще всю тему надо прикрывать.
> опус, ну действительно, хватит сносить посты-то! Во, еще идея - тупо восстановить все удаленные посты ![]()
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Кулик Алексей ака kpblc!
Если я правильно понимаю условия предъявляемые к участникам форума, то любой мой пост - есть моя собственность! Т.е. - я имею право редактировать его или вообще удалять, тогда, когда считаю это необходимым. В чужие посты я не лезу и замечаний, как вести посты другим участникам форума, не делаю соответственно тоже. Если я не правильно понимаю правила - воля Ваша поправьте. ![]() Если затруднил Вашу работу, простите, на будущее учту. Позвольте предложить - тему надо закрыть совсем, тем более похоже на то, что автор давно уже разобрался в своем вопросе. Абсолютно без всяких обид. Сам же остаюсь в недоумении, что ко мне прицепился "товарищ" - я его, можно сказать первый раз, "слышу", и к нему не обращался ни по каким вопросам? ![]() Последний раз редактировалось опус, 06.05.2008 в 18:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Я не знаю "народ" как бы я решение принял... но вещи тут пишут интересные, я по крайней мере много нового узнал.
почему нельзя монолит? потому что "объект" - Гостинница (1-й этаж сауна шиномонтаж и кухня, 2-й гостинница собственно и придорожное кафе) довольно далеко от заводов которые производят бетон - мне так и сказали что возить готовые изделия в данном случае стоит столько же сколько возить машины с бетоном, а мороки меньше... в общем я не считал, ну не хотят и БОГ с ними. положение спасают плиты с овальными пустотами по "струйной" технологии, их выполняют любой длины до 12 метров и резать можно хоть по диагонали, поэтому наши строители совсем обленились (и заказчики обнаглели), с монолитом связываться не хотят - плиту положил и доволен, а где нехватает (вместо монолитного участка) режут плиту вдоль по пустоте и кладут куда нада. Решение я принял такое: с заказчика - список обордования с подписью, с архитектора - его точная растановка. В нужных местах раздвигаю плиты перекрытия кладу металические балки (двутавры) и ппередаю нагрузку на стены. Вибрация... вибрацию боюсь, но все таки не самые жутки станки - работают бесшумно и по словам тех кто с ними работают вибрации нет (хотя это конечно бред). |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432
|
Offtop: Клименко Ярослав, посмотри дискуссию на http://dwg.ru/f/showthread.php?t=20230&page=4 (начиная примерно с #68 и дальше). Особенно внимательно просмотри ответ Admina: http://dwg.ru/f/showpost.php?p=240323&postcount=78
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Regby, твои мысли здравые. Только расстановку оборудования, наверное, с технолога надо требовать
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Средний ряд арматуры в фундаментных плитах | proekt | Основания и фундаменты | 101 | 03.02.2021 13:05 |
Фундаменты под оборудование | Малюк | Основания и фундаменты | 2 | 23.04.2012 13:30 |
Фундамент под оборудование | boredomka | Основания и фундаменты | 15 | 04.05.2008 18:39 |
Возникла необходимость посчитать фундамент круглый под оборудование нагрузка 3000 тс | sanndima | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 08.03.2008 00:19 |
ПО 09.17.07-05 Машины, механизмы, оборудование для строительных, монтажных и отделочных работ | Vikk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.01.2008 17:35 |