| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Бетонная подготовка толщиной 2м. Имеет право быть?
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
||
Просмотров: 9553
|
|
||||
Наверно и в случае промерзания должно сработать. У нас надо было под строящимся храмом в Экспоцентре заменить насыпной грунт (мусор 50х годов) на глубину 2,5 метра, чтобы дойти до несущего грунта.
Выигрыш в стоимости получился за счёт механизации работ (в бетоном всё проще). |
||||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Бетон = ПГС + цемент.
Какая расчетная схема плиты при такой бетонной подготовке? +4,5т на кв. м дополнительного давления на грунты основания... Прокладка подземных сетей?? Подрядчик блюдет свой интересы...
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
Огурец, спасибо за подержку! Значит, не одни мы вынужденны так делать.
Расчетов стоимости у меня нет. В последнее время было 4 многоэтажки с заменой грунта. Но что интересно. На 2х из них нужно было заменить 600-800мм и подрадчик делает подушку. И на еще 2х больше 1,5 м и подрядчик сделал бетонную подготовку. Видимо, выигрыш по времени оказался определяющим. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 27
|
У меня нет абсолютно разумного объяснения но когда мы делали бетонную подготовку (основание-вариации скальной породы от 2м до 0,5м) под фундамент опоры моста, то ложили арматуру для уменьшения тепературных напряжений (требования проектанта)
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
Можно так сделать, может быть у вас получиться даже заменить фундаментную плиту на фундаментную ленту. При расчете бетонную подготовку задайте как основание под фундамент. Я представляю какой хороший коэффициент пастели получиться под фундамент.
Последний раз редактировалось dallaev, 05.06.2011 в 19:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Тоже такое решение с тощим бетоном вместо щебня с послойной утрамбовкой и проливкой выбрали. Оказалось по времени и трудозатратам (+техника) дешевле. Утрамбовывать с послойной укаткой недели 3 посчитали, а бетон за 3 дня.
А вот если время не горит, тогда стоит всё таки подумать о щебне. |
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Вопрос по замещению грунта. В основании фундаментов имеются нерегулярные прослойки известняка-ракушечника очень низкой прочности, сильновыветрелого, данный грунт решено выбрать, как следствие требуется устройство грунтовой подушки (толщиной 700мм) под плитный фундамент 16-ти этажного дома, местный песок пылеватый, средней плотности, малой степени водонасыщения (воды на участке вообще нет - по крайней мере до глубины 25 метров). Вопрос в следующем: возможно ли устройство подушки из пылеватого песка, где взять характеристики уплотненного ПЫЛЕВАТОГО песка? Заранее благодарю за ценную информацию)))
Примерная геология:1 метр техногенного грунта, песок пылеватый 2метра, Известняк-ракушечник (в хлам который рассыпается в руках) - 0,7 м, песок пылеватый - до глубины разведанных скважин 25метров. Воды нет.
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Немного продолжу #25 (если позволите)...
... а песок уплотнится и всё ...(???) Песок тоже уплотнится (потеряет объём) - даст осадку и ещё не известно - потеря объёма чего (слоя ракушечника 0,7 м или слоя пылеватого песка 2,0 м) будет больше(?), а может они будут приблизительно равны (?) и не стоит так заморачиваться (?). |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Да... - не прав.
Давайте возьмём замену 0,7 ракушки на 0,7 пылеватого песка. Кто считал (прежде чем спрашивать), осадка какого из этих грунтов будет больше? Сначала - надо считать (а потом уже - сомневаться и спрашивать). И ещё... Такой характеристики грунтов, как "рассыпается в руках" - в СНиПах не прописано (да они все (почти) - рассыпаются). |
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Цитата:
Цитата:
Сомнение вызвало что песок пылеватый можно уплотнить (а ну-ка попробуйте уплотнить пыль! - хотя в песке размер частиц побольше наверняка, на то он и песок :-) ), везде в примерах пески минимум мелкие... Ладно, наступил новый день, продолжим сомневаться и искать истину))) Да, да слышал. Там еще коэффициенты принимаются что-то типа 0,9 для ф, 0,5 для С... Или наоборот, хотя не думаю... Благодарю всех откликнувшихся за ценные мысли)))
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
|||
![]() |
|
||||
Тут главное E назначить
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бетонная подготовка | Glorius | Железобетонные конструкции | 88 | 05.08.2013 11:59 |
NanoСПДС | gest | Другие CAD системы | 401 | 15.07.2008 14:50 |
Имеет место быть такая балка? | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 27.06.2008 11:21 |
Кто имеет право проводить экспертизу проектов? | s-proffi | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 17.07.2007 17:35 |
Рама балочная. Имеет ли право на существование? | 13forever | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 04.05.2007 11:32 |