Расчет снегового мешка
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет снегового мешка

Расчет снегового мешка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.10.2008, 13:15 #1
Расчет снегового мешка
Marand
 
Регистрация: 25.10.2008
Сообщений: 4

Подскажите пожалуйста, кто-нибудь рассчитывал снеговой мешок вручную, т.е. по СНиПу без программ? Может ли кто выложить пример расчета? Конкретно у меня навес, огражденный с двух сторон стенами здания. Просто у меня начальница говорит, что в моем случае плиты не выдержат снеговой мешок и их надо усилять, а по моим расчетам- выдержат. Никак не могу найти ошибку в расчетах.
Просмотров: 29200
 
Непрочитано 25.10.2008, 13:18
#2
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


дай исходные данные.
максимальный коэффициент для навесов - 6
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2008, 13:33
#3
Marand


 
Регистрация: 25.10.2008
Сообщений: 4


Кровля: линокром, стяжка. Расчетный вес с плитой без снега 1м2- 211.5кг. Снеговая нагрузка без мешка 240 кг/м2. С одной стороны здание длиной 18м возвышается на 22 м, длина навеса 7. С другой стороны здание длиной 9,6м возвышается на 16м, длина навеса 5,65м. С обеих сторон здания с парапетами с плоской кровлей. Уклон навеса i=0,01 - плоская кровля.
Marand вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2008, 13:54
#4
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Так в СНиП подробно все написано, очень легко ручками считается
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2008, 13:58
#5
Лисандр


 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 192


Marand!
Offtop: Как говорил Микельанджело - "Из мелочей создается совершенство, а совершенство это не мелочь!"
Опустим Ваше описание снегового мешка - из него мало, что понятно!
Но сделаем предположение, что у Вас действительно по СНиПу получается
Цитата:
коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с пп.5.3-5.6.
равным 6.
Тогда 211.5кг/м2+240кг/м2х6=1651.5 кг/м2.
У нас в области плиты максимальной несущей способности (без учета своего веса) - 1200кг/м2. По спец. заказу можно и больше!
Цитата:
Просто у меня начальница говорит, что в моем случае плиты не выдержат снеговой мешок и их надо усилять
- пока похоже Ваша начальница - права!


Лисандр, не успокоиться никак? /Солидворкер/

Последний раз редактировалось Солидворкер, 25.10.2008 в 14:14.
Лисандр вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2008, 19:13
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


При определении параметров "мю" по п.8 и 9 (и не только) прил.3 действительно возникает очень много вопросов, сомнений и ошибок, т.к. снегоперенос - процесс, плохо поддающийся научной систематизации, и несколькими схемами невозможно охватить все случаи. Но в Вашем случае без расчетов видно, что любой расчет наверняка приведет к максимуму, т.е 6, по крайней мере на большей части кровли. 6 означает 6-кратную (!) снеговую нагрузку. Наверно не только плиты, а и все остальное надо под это посчитать.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2008, 21:13
#7
Marand


 
Регистрация: 25.10.2008
Сообщений: 4


равным 6.
Тогда 211.5кг/м2+240кг/м2х6=1651.5 кг/м2.


6-МАКСИМАЛЬНЫЙ коэффициент - умножить и сложить в моих силах.

Всем спасибо. Тема закрыта.
Marand вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2008, 21:49
#8
beak


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48


Можно попробовать сделать пирог из двух плит, т.е. положить одну на другую. Тогда вместе они выдержат 1600 кг/м2 ( если каждая несет по 800 ). А если заставить работать их сообща выдержат еще больше. Согласен, решение грубое и не обремененное мыслью, зато наверное эффективное. Влюбом случае можно прикинуть что будет дешевле-это решение, спецзаказ или усиление слабой плиты.
beak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2008, 21:52
#9
Marand


 
Регистрация: 25.10.2008
Сообщений: 4


Спасибо, но вопрос был не в том, как усилить плиту, а нужно ли это вообще делать...
Marand вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2008, 22:07
#10
beak


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48


Была подобная ситуация, коэффициент был максимальный.
beak вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2008, 22:25
#11
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от beak Посмотреть сообщение
Можно попробовать сделать пирог из двух плит, т.е. положить одну на другую. Тогда вместе они выдержат 1600 кг/м2 ( если каждая несет по 800 ). А если заставить работать их сообща выдержат еще больше. Согласен, решение грубое и не обремененное мыслью, зато наверное эффективное.
beak, ???!!! Да верхняя плита просто тупо станет добавленной нагрузкой на нижнюю. Это бред, что вы написали. Это получется такая типа рессора, но рессоры из упругой стали и сделанны для того, чтобы гнутся, а железобетонные плиты треснут одна за другой.
Я приведу вам интересный пример. Однажды носил кирпич, взял перед собой на руки по моему 15 штук. Положили еще один - а нижний взял и треснул. Та же ситуация. Если любите боевики, то каратисты таким же образом ломают нижний кирпич из стопки. Он просто и так нагружен под завязку и нужно только немного добавить нагрузки, чтоб он сломался. И вовсе не надо посылать в него импульс внутренней энергии
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2008, 22:36
#12
Elena_555


 
Регистрация: 09.02.2007
Украина
Сообщений: 193


Цитата:
Сообщение от beak Посмотреть сообщение
Можно попробовать сделать пирог из двух плит, т.е. положить одну на другую. Тогда вместе они выдержат 1600 кг/м2 ( если каждая несет по 800 ). А если заставить работать их сообща выдержат еще больше. Согласен, решение грубое и не обремененное мыслью, зато наверное эффективное. Влюбом случае можно прикинуть что будет дешевле-это решение, спецзаказ или усиление слабой плиты.
Аналогичный бред слышу впервые (простите за грубость).
Elena_555 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2008, 22:43
#13
beak


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48


Пример с рессорами и кирпичами неподходящий. Все дело в том как опирать эти плиты. А также плотное прилегание поверхностей плит. И потом есть старинный способ усиления слабых плит слоем бетона, устраиваемым по ней, но только с условием, если её верхняя грань достаточно шероховата. Есть еще пример с деревянными брусьями, укладываемыми один на другой, связанными шпонками. Всё давно известно. Ничего бредового, если отойти от стереотипов.
beak вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2008, 23:12
#14
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


beak, вы пожалуйста не валите все в одну кучу - жб плиты поставленные друг на друга и деревянные балки, соединенные шпонками. Это совсем разные вещи. И примеры для вашего 8-го поста я привел нормальные, а для балки со шпонками конечно они не подходят потому, как она является нормальным конструктивным решением в отличие от двух уложенных ода поверх другой ничем не скрепленных жб плит даже с шероховатыми поверхностями. Их тоже можно сцепить между собой стальными шпильками и тогда получим что то типа усиленной плиты. Но по мне так лучше залить монолит какой надао.
Нащет слоя бетона, то наверно его нужно на плиту, а не под ней. Слой бетона может без арматуры работать только на сжатие и таким образом увеличивают момент сопротивления сечения.
Вы в вопросе тщательнее разберитесь
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2008, 23:27
#15
beak


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48


Vavan Metallist, внимательнее читайте сообщение ( сверху бетон или снизу ). Ну а спорить не буду. В спорах рождается озлобление. На своем решении не настаиваю, но над ним можно подумать, ситуации бывают разные. С уважением.

Последний раз редактировалось beak, 25.10.2008 в 23:59.
beak вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2008, 11:26
#16
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от beak Посмотреть сообщение
Vavan Metallist, внимательнее читайте сообщение ( сверху бетон или снизу ). Ну а спорить не буду. В спорах рождается озлобление. На своем решении не настаиваю, но над ним можно подумать, ситуации бывают разные. С уважением.
Извиняюсь. Действительно. Слово "по" я прочитал как "под".
Но в спорах говаривали еще и истина рождается
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 14:17 Чему равно So на стр.27 СНиП 2.01.07-85* для Моск.обл?
#17
Crane


 
Регистрация: 07.05.2009
Астрахань
Сообщений: 103


Чему равно So на стр.27 СНиП 2.01.07-85*, для Моск.области?
Вопрос к схеме 8 формулы определения коэф. Мю.
Мнения коллег расходятся.
Вариантов два: 1-нормативное значение снеговой нагрузки 1,26 кПа;
2 - 1кПа. Рассудите пожалуйста.
__________________
Debes, ergo potes

Последний раз редактировалось Crane, 01.04.2010 в 14:24.
Crane вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 14:28
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


So - нормативное; So=0,7*Sg, Sg - расчетное.
В действующем СНиП 2.01.07 для Моск. обл. Sg=1,8 кПа.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 14:56
#19
Crane


 
Регистрация: 07.05.2009
Астрахань
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
So - нормативное; So=0,7*Sg, Sg - расчетное. В действующем СНиП 2.01.07 для Моск. обл. Sg=1,8 кПа.
Мне так тоже думается, однако есть статья "О снеговых нагрузках у перепада высот" в которой дается ответ касательно схемы 8 от ЦНИИСК им.Кучеренко (А.А. Бать, Л.В. Клепиков и д.р.), в которой в конце приводятся примеры расчета Мю, и S0=1кПа. Также, те кто мне дал эту статью, говорят о том, что формула на страницу 27 перекочевала из старого СНиП, и там якобы 1.
__________________
Debes, ergo potes
Crane вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 15:01
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Crane Посмотреть сообщение
Мне так тоже думается, однако есть статья "О снеговых нагрузках у перепада высот" в которой дается ответ касательно схемы 8 от ЦНИИСК им.Кучеренко (А.А. Бать, Л.В. Клепиков и д.р.), в которой в конце приводятся примеры расчета Мю, и S0=1кПа. Также, те кто мне дал эту статью, говорят о том, что формула на страницу 27 перекочевала из старого СНиП, и там якобы 1.
Там не якобы, а ровно 1.
Однако, в новой редакции СНиП введены не только S, но и изменены границы. Т.е. цепляться за старый СНиП нелогично.
В новом СНиПе просто забыли указать словами, что So - нормативное. Но не забыто, что нормативное =0,7 от расч.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 15:14
#21
Crane


 
Регистрация: 07.05.2009
Астрахань
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Там не якобы, а ровно 1.
А что именно равно 1. Нормативное значение снега для М.О. было по старым нормам 1кПа?
__________________
Debes, ergo potes

Последний раз редактировалось Crane, 01.04.2010 в 15:46.
Crane вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 08:32
#22
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Crane Посмотреть сообщение
А что именно равно 1. Нормативное значение снега для М.О. было по старым нормам 1кПа?
Да, по СНиП 2.01.07-85 нормативный снег для третьего района - 100 кг/м2.
В редакции СНиП 2.01.07-85* 2005 года в п. 5.7* явно указано s0, тем самым все вопросы снимаются. Это уже обсуждалось здесь на форуме.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 10:46
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Crane Посмотреть сообщение
А что именно равно 1. Нормативное значение снега для М.О. было по старым нормам 1кПа?
Рассуждаем логически:
1. Вы написали:
Цитата:
Также, те кто мне дал эту статью, говорят о том, что формула на страницу 27 перекочевала из старого СНиП, и там якобы 1.
2. Я отвечаю:
Цитата:
Там не якобы, а ровно 1
3. Итак, моя 1 = это Ваша 1.
4. Что Вы имели ввиду под 1? Наверняка вот это:
Цитата:
Вариантов два: 1-нормативное значение снеговой нагрузки 1,26 кПа; 2 - 1кПа.
5. Если Вы имели ввиду вариант 1, то возвращаемся к:
Цитата:
перекочевала из старого СНиП, и там якобы 1.
6. В старом СНиПе не могло быть варианта 1, т.к. 1,26 по 1-му варианту, а 1,26 происходят из новых СНиП - Вы это сами вычислили. Значит возвращаемся к п.4.
7. Stop.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2010, 23:31
#24
GAP1447

ПГС
 
Регистрация: 23.10.2008
СПб
Сообщений: 55


Уважаемые специалисты! Подскажите, при каком перепаде высот нужно считать наличие снегового мешка и написано ли где про это?. У меня перепад 1.8 м.
GAP1447 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2010, 23:36
#25
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от GAP1447 Посмотреть сообщение
Уважаемые специалисты! Подскажите, при каком перепаде высот нужно считать наличие снегового мешка и написано ли где про это?. У меня перепад 1.8 м.
Комментарий к схеме 8 СНиПа нагрузки и воздействия:

3. Местную нагрузку у перепада не следует учитывать, если высота перепада, м, между двумя смежными покрытиями менее s0/2 (где s0 – в кПа)
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2010, 23:39
#26
GAP1447

ПГС
 
Регистрация: 23.10.2008
СПб
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Комментарий к схеме 8 СНиПа нагрузки и воздействия:

3. Местную нагрузку у перепада не следует учитывать, если высота перепада, м, между двумя смежными покрытиями менее s0/2 (где s0 – в кПа)
на Борисов по Снип S0=1.2 кПа. 1.2/2=0,6...Значит не зря учел
Спасибо
искал, искал и проглядел это примечание)))
GAP1447 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2013, 16:16
#27
Pers1


 
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 36


Помогите с вопросом об отверстии 424 мм, образуемом между перепадом высот верхнего навеса и нижнего покрытия магазина.
Начальник говорит, что мю будет равен единице так как весь снег выдует через отверстие, то есть считать как по схеме 1, как будто верхнего навеса и вовсе нет. Я посчитал по схеме 8 мешок максимальный 4. Снеговая нагрузка 240 кг/м2.
Вопрос по какой схеме считать?
Просто я думаю, что это отверстие может забиться снегом, и тогда уж точно получится схема 8 снеговых нагрузок.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Перепад высот 1,4 м.dwg (151.4 Кб, 1385 просмотров)
Pers1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет снегового мешка

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58