Помогите с расчётом бункера
ГИП-ХРИП
Белгород,
Регистрация: 22.11.2008
Сообщений: 119
|
||
Просмотров: 11566
|
|
||||
ГИП-ХРИП Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
![]() |
проблема в том, что там 6 течек, шаг рам получается 5,5 -4- 5,5 , а в рамах колонны расположены с шагом 6м. Т.е нужно чтобы подъезжал состав жд и в него всё благополучно ссыпалось. Сам бункер подвешен на высоте 14 м. Извиняюсь, что не могу чертежей дать, а всё на словах. Может есть у кого аналоги таких больших бункеров
__________________
В поисках ошибок ! |
|||
![]() |
|
||||
Даже и не знаю как вам помочь, я то не прочнист, а скорее технолог.
Попробуйте здесь посмотреть: Справочник проектировщика. Металлические конструкции промышленных зданий и сооружений под ред. Н.П. Мельникова Издательство: Госстройиздат 1962 Страниц: 590 Формат: DJVU Размер: 53.16 Мб Качество: 300 dpi, ч/б Язык: русский [IMG]http://r.foto.***********/0706/6c/a19f337b6413.jpg[/IMG] http://rapidshare.com/files/36293793/met_konstr.rar Зеркало http://natahaus.ifolder.ru/2246024 тоже самое с уменьшенным объемом ок.28мб http://natahaus.ifolder.ru/2449459
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 23.11.2008 в 00:41. |
||||
![]() |
|
||||
ГИП-ХРИП Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
![]() |
в понедельник принесу чертёж, а пока скажу, что стенка у этого бункера 8м высотой, поэтому стандартные теории расчёта не подходят. Раньше подобные конструкции проетировались из железобетона, а сейчас блин хотят из металла((
__________________
В поисках ошибок ! |
|||
![]() |
|
||||
Иосиф Виссарионович, а вы точно уверены что стандартные теории расчета не применимы для конструкций выше восьми метров?
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]()
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. |
||||
![]() |
|
||||
ГИП-ХРИП Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
![]() |
вот выкладываю чертижи, правда они к сожалению архитектурные. Но представления можно получить. Бункеров не шесть, а он один: высотой 8м, размеры 12-15 метров!!!
з.ы. пжлст пишите по теме, желательны конструктивные предложения
__________________
В поисках ошибок ! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Надо создать каркас, я так понимаю. При этом стержни могут проходить через бункер в любом месте.
Делал конусообразные бункера, подвешенные за верхнюю раму с бортами. Главными несущими элементами были горизонтальные ребра из швеллеров. Внутри распорки нельзя было - комки... Лист брал не расчетный, а с запасом на износ - абразив...Проблемой были узлы - пространственные. В-общем, схему упрощал как мог, в сторону надежности. Технология не уникальная же, аналогов бункеров нет?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ГИП-ХРИП Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
![]() |
аналогов не могу найти...Самое проблематичное, это то что несущие конструкции находятся внизу, а не как в обычном бункере. Ещё трудности с тем, что на стойки нужно будет передавать активное давление засыпки, а они при весе 2,25 т\м3 довольно большое. Примерно несущий бункерный ригель получается сварной высотой 1,5 метра, ширина полок 0,6 м...вот такая загвостка
__________________
В поисках ошибок ! |
|||
![]() |
|
||||
ГИП-ХРИП Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
![]() |
технологи прорабатывать детально не будут. Стойки дополнительные ставить незя, т.к внизу дозаторы для рассыпания материалов в вагоны.
Структуры не будет, будут 2 12 метровых ригеля высотой 1,5 метра. Стойки тоже не маленькие получаются: приммерно 1,2 на 0,6 в сечении. Стенку будем укреплять рёбрами с шагом 0,8 метра. Хотелось бы услышать советы как лучше воспринять активное давление грунта на стойки
__________________
В поисках ошибок ! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Если стойки используются как элементы каркаса бункера, они должны быть связаны между собой не только на 15,000, но и на 23,000. Это все и будет каркас. А ребра - к стойкам. Стойки, кроме угловых, будут мощно изгибаться. Можно значительно уменьшить сечение этих стоек и одновременно ужесточить стены, если на отм. 19,000 устроить распорки по колоннам из например круглых труб.
Я правильно понял?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ГИП-ХРИП Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
![]() |
да примерно такую схему я и предложил. Получилось 10 колонн несущих основной бункер, все связаны горизонтальными связями для восприятия кручения, также на всех этажах перекрытие по профлисту (тоже жёсткий диск). В общем получился вот такой жёсткий постамент. Теперь заказчик хочет уменьшить сечения, а соответственно и нагрузки на фундамент (н примерно 800тонн, Му 300 тм, ку 50 т), т.к одиночные фундаменты на сваях не проходят, а против цельной монолитной плиты они против...вот такие трудности
__________________
В поисках ошибок ! |
|||
![]() |
|
||||
ГИП-ХРИП Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
![]() |
считай что в бункере 1750 кубов материала весом 2,25, плюс сам вес бункера, вес перекрытий(жб 200мм по СПН),, вверху приводной барабан. Нагрузки очень приличные. Я давлю на то, что сама схема очень х., а они на то что я плохо считаю))
__________________
В поисках ошибок ! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Доля веса конструкций бункера допустим меньше 5...10% от N - здесь делать нечего. Вот М - да. Это же не ветровая - от рамы. Предлагаю на 15.000 ввести шарнирное соединение 12-и колонн.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ГИП-ХРИП Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
![]() |
ну если ригели получаются 1,5, то балки будут ещё больше. Ещё у технологов такое предположени, что навала, который будет давать гориз давление сразу в двух плоскостях, не будет, хотя там вверху два привода с течками и хз будет он или не будет. В общем задача сложноватая. Подобных у нас не было
__________________
В поисках ошибок ! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2008
Сообщений: 29
|
Кстати о птичках,, кто как считает бункера с несколькими течками?? Интересует примыкание двух смежных стенок бункеров между собой, так как обычного горизонтального ребра поставить нельзя.
В случае, если две стенки обшивки бункера приходят на стенку балки, считал ребро в виде уголка из кусков обшивки по 15 дельта в каждую сторону.. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП-ХРИП Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
![]() |
я принимал в расёт как раз такую комбинацию, что полный бункер и навал на 1 угол, плюс соответственно ветер и нагрузки от приводов на верху. При расчёте активного давления выходит что на 8 метрах высоты выходит 4т\м внизу (2,25 гамма и 40 внутр трение), соответственно на средние стойки приходит с грузовых площадей (т.к я считаю, что рёбра всё отдадут на стойки)
__________________
В поисках ошибок ! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2008
Сообщений: 29
|
Вот картинка.. как смежный угол рассчитывать? при загрузке тока одного бункера и соответственно охренительной боковой силе.
[IMG]http://s41.***********/i092/0811/19/ac4338be739d.jpg[/IMG] Или вот так когда пару течек и в середке больше ничего: [IMG]http://s59.***********/i163/0811/f5/e8e566293e07.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.11.2008 в 22:48. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
П.24:Все равно недопонял, откуда в защемлении 300 тм... А в защемлении в осях 1 и 5 сколько?
П.26: Поставьте в "середку" ребро в виде полосы или швеллерка, ну чуть ниже будет..
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.11.2008 в 22:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2008
Сообщений: 29
|
В расчетной схеме бункерную балку надо в виде фермы чертить, где есть тока нижний и верхний пояса,, плюс какая-нибудь решеточка...
а от вертикальной нагрузки??? продавит же среднюю часть без балки Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.11.2008 в 22:48. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Про кнопку [Правка] не забываем и не мусорим в топике.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
П.15: на "...А разрешат технологи фермы или типа структуры ВНУТРИ?..." - "технологи детально прорабатывать не будут". Не понял. Прорабатывать будете Вы.
Хорошо, по-другому: А не запретят технологи фермы или типа структуры ВНУТРИ?... Ведь обрушаемость, осыпаемость, подвижность и т.д. продукта - важный технологический параметр. В-общем, не так Вы конструируете. См. так же п.27.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Товарищу Сталину!
Участникам темы! Никаких особых сложностей для расчета и конструирования бункеров узла отгрузки окатышей я не вижу. Рядовой случай. Советую автору темы, авторам проекта здания и технологу внимательно рассмотреть конструктивное решение здания и его совместимость с основной задачей отгрузки готовой продукции. Мои некоторые замечания и предложения: 1. Габариты и положение проемов на отм. 10.800 для пропуска бункеров уточнить и откорректировать во избежание изготовления корявых бункеров. 2. При расчете бункеров на воздействие горизонтальных нагрузок необходимо использовать жесткие диафрагмы монолитных ж/б перекрытий, предусмотрев в них соответствующее армирование. 3. Фактическая емкость бункеров (по моему расчету) 312м3. Для пояснения прилагаю фрагменты из чертежа т.Сталина. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Ильнур!
Похоже, что я не заметил закрома выше отм. 15.000. Использовать перерытия просто необходимо. Как-то странно смотрятся чертежи здания без прорисовки бункера. Автор темы кажется покинул форум и меняет свой ник. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП-ХРИП Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
![]() |
я тут)) бункерные балки находятся на 15.000, а сам бункер начинается на 23.000, т.е высота стенок 8 метров, поставить дополнительно колонны низя из-за того что не помещаются дозаторы на отм 10.800. Извините за чертежи АР, но КМ сейчас не можем нормально проработать. Трудность в расчёте это то, что получаеются огромные сечения из-за горизонтального давления засыпки. И ещё вопрос к расчётчикам: стоит ли в схему каркаса, хоть скада, хоть лиры, включать сам бункер..или это ничего не даст. И есть ли ваще у кого нибудь расчитаные большие бункера в расчётных комплексах? (в ручную считали бункер, хочется узнать шагнуло ли что-нибудь вперёд)
__________________
В поисках ошибок ! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Сталин, вопрос в последний раз: Вы не будете что ли встраивать во ВНУТРЕННЕЕ пространство бункера НУЖНЕЙШИЕ вещи, такие как распорки, связи, фермы или др.? Или так и будете ЯЩИК конструировать на БОЛЬШИХ-БОЛЬШИХ балках?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ГИП-ХРИП Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
![]() |
))потому хочу сейчас найти скадовские схемы расчёта бункеров и создать пространственный каркас, со всеми связями и этим пространственным бункером и монолитной плитой со сваями под всеми стойками...может что и даст, хотя всё равно надо будет всё анализировать надо будет
__________________
В поисках ошибок ! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2008
Сообщений: 29
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП-ХРИП Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
![]() |
для предварительного заказа стали (это пока стадия П(проект)) балки ригельные вышли 90ш, ригели 12м из двутавра 1,5 на 0,5 м, а стенки с учётом футеровки (и в большей степени конструктивно) принимаю из стали 40 мм, рёбра через 0,8 м из уголка 180 на 10мм. Буду, надеяться, что на стадии РП удасться уговорить технологов согласиться на более приемлимую схему
__________________
В поисках ошибок ! |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
to сталин:
я так понимаю - можно сделать замкнутые рамы по Б,В,Г,Д осям - балка ригеля на 23,000, стойки по краям, балка- затяжка на 15,000, к которой и крепить течки. - как Вы и собирались - от обшивки через горизонтальные ребра жесткости нагрузку от гориз. давления передать на стойки, усилия от распора в нижней точке стоек - на балку-затяжку соответствующего сечения и требуемыми сварными швами. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
to сталин:
еще одна рама с балкой-затяжкой - по 3 оси. Сечения по 1,5м высоты - вполне могут быть, но сначала посчитайте, может, не все так страшно. а вообще - я обследовал распорки над висячим бункером 14 м глубины из балок высотой 2,4м - и это вполне нормальный размер - все зависит от нагрузок |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
to anubis:
при хороших и даже при небольших нагрузках примыкание двух течек в точке или соединение ребра жесткости из уголка, стенки и течки опять же в одной точке никаким сварным швом не обеспечить нормальной работы и восприятие нагрузок. посмотрите например расчет м/к Лихтарникова или справочник проектировщика м/к - там есть и картинка узла для крайней балки, для средней балки (между течками) также, в качестве гориз. ребра работает нижний пояс и участки стенок течек по 15t, примыкающие к нему и к вертикальной стенки бункерной балки. Если балку на всю высоту ставить не дают - поставьте 500-700мм балку и накройте ее двускатным отбойником из листов. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
"Зри в корень!" - говорил незабвенный Козьма Прутков.
Давайте покопаем до корней: 1. Посмотрел в энциклопедию: окатыши железорудные крупностью от 3 до 30мм, в основном - 15мм, объемный вес от 2.18 до 2.43т/м3, угол внутреннего трения 29-31градус., высокая стойкость на истирание, прочность до 300кг/на окатыш, не слеживается и не зависает в бункерах. Необходимо уточнить угол естет.отк. в 40град. 2.Предусматриваеся ли разравнивание насыпи под потолком отм. 23.00? 3. Исходя из физических свойств окатыша (п.1) он легко скатываетя с поверхности под углом 45град. к горизонту. Вертикальные элементы не являются препятствием при распределении окатышей внутри бункера. 4. Что за распределители установлены на отм. 10.80? Это внутри течки? 5. Возможна ли загрузка одного вагона? 6. Какие аргументы технологов по невозможности устаноки каких либо элементов внутри бункера? 7. И вообще: где технологическая схема? Без неё даже архитектор не стал бы работать. Сталин! Жду ответа на поставленные вопросы. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП-ХРИП Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
![]() |
внутри ничего ставить нельзя, проетировали технологию в питере, а мы делаем металл. Под течками бункеров стоят дозаторы, по 65 кубов объёма, для того чтобы ссыпать окатыши в вагонны, которые как раз становятся в габарит 12м. По технологии получается что одновременно могут загружаться сразу 2 вагона.
Насчёт угла внутреннего трения: его дали технологи...а насчёт разравния ничего не знаю, просто предполагаю такую комбинацию когда бункер будет полностью завален окатышами и подует ветер. А рекомендаций и аналогов не нашёл, мож кто найдёт и отсканет что-нибудь подобное заранее благодарен
__________________
В поисках ошибок ! |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Цитата:
На этом я заканчиваю бесполезное общение. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( | studentochka-87 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 23.09.2010 20:46 |
Помогите, добрые люди несчастному нюбу. | Atij | Программирование | 8 | 06.05.2008 17:42 |
Помогите с теплотехническим расчётом | MIckl13 | Разное | 3 | 28.04.2008 23:00 |
Помогите умным советом... | Agens | Программирование | 43 | 30.12.2007 10:43 |
помогите срочно пощитать теплопроводность стены | Sanyok | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.12.2005 11:15 |