Помогите с расчётом бункера
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с расчётом бункера

Помогите с расчётом бункера

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.11.2008, 17:20 #1
Помогите с расчётом бункера
Сталин
 
ГИП-ХРИП
 
Белгород,
Регистрация: 22.11.2008
Сообщений: 119

В общем это даже не бункер а стальной закром размером 12 на 15 в плане и 8 метром высотой, объём получается 225 кубов, внутри окатыши 2,25 об. весом и 40 угол трения. Пробема в том как передать учесть горизонтальные нагрузки от распорв материала на стойки и вообще помогите с аналогами.
Просмотров: 11566
 
Непрочитано 22.11.2008, 18:01
#2
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,769
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


А может так? Тогда и горизонтальные нагрузки будут минимальны
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Силос.GIF
Просмотров: 474
Размер:	2.8 Кб
ID:	12550  
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2008, 18:55
#3
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


проблема в том, что там 6 течек, шаг рам получается 5,5 -4- 5,5 , а в рамах колонны расположены с шагом 6м. Т.е нужно чтобы подъезжал состав жд и в него всё благополучно ссыпалось. Сам бункер подвешен на высоте 14 м. Извиняюсь, что не могу чертежей дать, а всё на словах. Может есть у кого аналоги таких больших бункеров
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2008, 23:15
#4
Elena_555


 
Регистрация: 09.02.2007
Украина
Сообщений: 193


Вы для начала определитесь: бункер или закром.
Найдите руководство по расчету и проектированию бункеров. там все описано
Elena_555 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2008, 00:33
#5
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,769
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Даже и не знаю как вам помочь, я то не прочнист, а скорее технолог.
Попробуйте здесь посмотреть:
Справочник проектировщика. Металлические конструкции промышленных зданий и сооружений под ред. Н.П. Мельникова
Издательство: Госстройиздат 1962
Страниц: 590
Формат: DJVU
Размер: 53.16 Мб
Качество: 300 dpi, ч/б
Язык: русский
[IMG]http://r.foto.***********/0706/6c/a19f337b6413.jpg[/IMG]
http://rapidshare.com/files/36293793/met_konstr.rar
Зеркало
http://natahaus.ifolder.ru/2246024
тоже самое с уменьшенным объемом ок.28мб
http://natahaus.ifolder.ru/2449459
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I

Последний раз редактировалось T-Yoke, 23.11.2008 в 00:41.
T-Yoke вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2008, 11:06
#6
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


в понедельник принесу чертёж, а пока скажу, что стенка у этого бункера 8м высотой, поэтому стандартные теории расчёта не подходят. Раньше подобные конструкции проетировались из железобетона, а сейчас блин хотят из металла((
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2008, 23:02
#7
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,769
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сталин Посмотреть сообщение
...пока скажу, что стенка у этого бункера 8м высотой, поэтому стандартные теории расчёта не подходят. Раньше подобные конструкции проектировались из железобетона, а сейчас блин хотят из металла((
Иосиф Виссарионович, а вы точно уверены что стандартные теории расчета не применимы для конструкций выше восьми метров?
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2008, 23:12
#8
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от T-Yoke Посмотреть сообщение
Иосиф Виссарионович, а вы точно уверены что стандартные теории расчета не применимы для конструкций выше восьми метров?
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2008, 23:17
#9
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Нехило так назваться... Главное - скромно
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 15:57
#10
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


И бункер... Даже закром... Подозрительно
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 19:02
#11
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


вот выкладываю чертижи, правда они к сожалению архитектурные. Но представления можно получить. Бункеров не шесть, а он один: высотой 8м, размеры 12-15 метров!!!
з.ы. пжлст пишите по теме, желательны конструктивные предложения
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Отгрузка окатышей.dwg (1.64 Мб, 1385 просмотров)
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 19:31
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Надо создать каркас, я так понимаю. При этом стержни могут проходить через бункер в любом месте.
Делал конусообразные бункера, подвешенные за верхнюю раму с бортами. Главными несущими элементами были горизонтальные ребра из швеллеров. Внутри распорки нельзя было - комки... Лист брал не расчетный, а с запасом на износ - абразив...Проблемой были узлы - пространственные. В-общем, схему упрощал как мог, в сторону надежности.
Технология не уникальная же, аналогов бункеров нет?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 20:06
#13
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


аналогов не могу найти...Самое проблематичное, это то что несущие конструкции находятся внизу, а не как в обычном бункере. Ещё трудности с тем, что на стойки нужно будет передавать активное давление засыпки, а они при весе 2,25 т\м3 довольно большое. Примерно несущий бункерный ригель получается сварной высотой 1,5 метра, ширина полок 0,6 м...вот такая загвостка
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 20:22
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


А разрешат технологи фермы или типа структуры ВНУТРИ?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 20:35
#15
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


технологи прорабатывать детально не будут. Стойки дополнительные ставить незя, т.к внизу дозаторы для рассыпания материалов в вагоны.
Структуры не будет, будут 2 12 метровых ригеля высотой 1,5 метра. Стойки тоже не маленькие получаются: приммерно 1,2 на 0,6 в сечении. Стенку будем укреплять рёбрами с шагом 0,8 метра. Хотелось бы услышать советы как лучше воспринять активное давление грунта на стойки
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 21:01
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Если стойки используются как элементы каркаса бункера, они должны быть связаны между собой не только на 15,000, но и на 23,000. Это все и будет каркас. А ребра - к стойкам. Стойки, кроме угловых, будут мощно изгибаться. Можно значительно уменьшить сечение этих стоек и одновременно ужесточить стены, если на отм. 19,000 устроить распорки по колоннам из например круглых труб.
Я правильно понял?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 21:06
#17
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


да примерно такую схему я и предложил. Получилось 10 колонн несущих основной бункер, все связаны горизонтальными связями для восприятия кручения, также на всех этажах перекрытие по профлисту (тоже жёсткий диск). В общем получился вот такой жёсткий постамент. Теперь заказчик хочет уменьшить сечения, а соответственно и нагрузки на фундамент (н примерно 800тонн, Му 300 тм, ку 50 т), т.к одиночные фундаменты на сваях не проходят, а против цельной монолитной плиты они против...вот такие трудности
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 21:11
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Откуда такой М?? Уменьшить сечения - это что, сильно уменьшит N? Какова доля полезной нагрузки в N?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 21:18
#19
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


считай что в бункере 1750 кубов материала весом 2,25, плюс сам вес бункера, вес перекрытий(жб 200мм по СПН),, вверху приводной барабан. Нагрузки очень приличные. Я давлю на то, что сама схема очень х., а они на то что я плохо считаю))
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 21:27
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Доля веса конструкций бункера допустим меньше 5...10% от N - здесь делать нечего. Вот М - да. Это же не ветровая - от рамы. Предлагаю на 15.000 ввести шарнирное соединение 12-и колонн.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 21:31
#21
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


ну если ригели получаются 1,5, то балки будут ещё больше. Ещё у технологов такое предположени, что навала, который будет давать гориз давление сразу в двух плоскостях, не будет, хотя там вверху два привода с течками и хз будет он или не будет. В общем задача сложноватая. Подобных у нас не было
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 21:31
#22
anubis


 
Регистрация: 06.09.2008
Сообщений: 29


Кстати о птичках,, кто как считает бункера с несколькими течками?? Интересует примыкание двух смежных стенок бункеров между собой, так как обычного горизонтального ребра поставить нельзя.

В случае, если две стенки обшивки бункера приходят на стенку балки, считал ребро в виде уголка из кусков обшивки по 15 дельта в каждую сторону..
anubis вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 21:32
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


А по углу ничего совсем не идет?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 21:36
#24
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


я принимал в расёт как раз такую комбинацию, что полный бункер и навал на 1 угол, плюс соответственно ветер и нагрузки от приводов на верху. При расчёте активного давления выходит что на 8 метрах высоты выходит 4т\м внизу (2,25 гамма и 40 внутр трение), соответственно на средние стойки приходит с грузовых площадей (т.к я считаю, что рёбра всё отдадут на стойки)
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 21:44
#25
anubis


 
Регистрация: 06.09.2008
Сообщений: 29


Вот картинка.. как смежный угол рассчитывать? при загрузке тока одного бункера и соответственно охренительной боковой силе.

[IMG]http://s41.***********/i092/0811/19/ac4338be739d.jpg[/IMG]

Или вот так когда пару течек и в середке больше ничего:

[IMG]http://s59.***********/i163/0811/f5/e8e566293e07.jpg[/IMG]

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.11.2008 в 22:48.
anubis вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 21:49
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


П.24:Все равно недопонял, откуда в защемлении 300 тм... А в защемлении в осях 1 и 5 сколько?

П.26: Поставьте в "середку" ребро в виде полосы или швеллерка, ну чуть ниже будет..
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.11.2008 в 22:48.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 21:52
#27
anubis


 
Регистрация: 06.09.2008
Сообщений: 29


В расчетной схеме бункерную балку надо в виде фермы чертить, где есть тока нижний и верхний пояса,, плюс какая-нибудь решеточка...

а от вертикальной нагрузки??? продавит же среднюю часть без балки

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.11.2008 в 22:48.
anubis вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 21:57
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Для второй схемы трубу квадратную под 45 или еще что-нибудь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 22:49
#29
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Про кнопку [Правка] не забываем и не мусорим в топике.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 07:50
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


П.15: на "...А разрешат технологи фермы или типа структуры ВНУТРИ?..." - "технологи детально прорабатывать не будут". Не понял. Прорабатывать будете Вы.
Хорошо, по-другому: А не запретят технологи фермы или типа структуры ВНУТРИ?... Ведь обрушаемость, осыпаемость, подвижность и т.д. продукта - важный технологический параметр.
В-общем, не так Вы конструируете. См. так же п.27.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 09:24
#31
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Товарищу Сталину!
Участникам темы!
Никаких особых сложностей для расчета и конструирования бункеров узла отгрузки окатышей я не вижу. Рядовой случай.
Советую автору темы, авторам проекта здания и технологу внимательно рассмотреть конструктивное решение здания и его совместимость с основной задачей отгрузки готовой продукции.
Мои некоторые замечания и предложения:
1. Габариты и положение проемов на отм. 10.800 для пропуска бункеров уточнить и откорректировать во избежание изготовления корявых бункеров.
2. При расчете бункеров на воздействие горизонтальных нагрузок необходимо использовать жесткие диафрагмы монолитных ж/б перекрытий, предусмотрев в них соответствующее армирование.
3. Фактическая емкость бункеров (по моему расчету) 312м3.
Для пояснения прилагаю фрагменты из чертежа т.Сталина.
Вложения
Тип файла: rar К теме Бункер.rar (187.7 Кб, 184 просмотров)
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 09:33
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


312 - это Вы только воронки посчитали. Закром выше. Там все проблемы..
"..использовать жесткие диафрагмы монолитных ж/б перекрытий.." - я бы ни-ни.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 14:44
#33
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Ильнур!
Похоже, что я не заметил закрома выше отм. 15.000.
Использовать перерытия просто необходимо.
Как-то странно смотрятся чертежи здания без прорисовки бункера.
Автор темы кажется покинул форум и меняет свой ник.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 14:56
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


"...Использовать перерытия просто необходимо..." Все наоборот.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 19:44
#35
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


я тут)) бункерные балки находятся на 15.000, а сам бункер начинается на 23.000, т.е высота стенок 8 метров, поставить дополнительно колонны низя из-за того что не помещаются дозаторы на отм 10.800. Извините за чертежи АР, но КМ сейчас не можем нормально проработать. Трудность в расчёте это то, что получаеются огромные сечения из-за горизонтального давления засыпки. И ещё вопрос к расчётчикам: стоит ли в схему каркаса, хоть скада, хоть лиры, включать сам бункер..или это ничего не даст. И есть ли ваще у кого нибудь расчитаные большие бункера в расчётных комплексах? (в ручную считали бункер, хочется узнать шагнуло ли что-нибудь вперёд)
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 20:25
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Сталин, вопрос в последний раз: Вы не будете что ли встраивать во ВНУТРЕННЕЕ пространство бункера НУЖНЕЙШИЕ вещи, такие как распорки, связи, фермы или др.? Или так и будете ЯЩИК конструировать на БОЛЬШИХ-БОЛЬШИХ балках?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 20:29
#37
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


нет внутри ничего не будет, объём нужен целиковый, получится 6 воронок, но бункер один
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 20:30
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Тогда я пас.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 20:34
#39
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


))потому хочу сейчас найти скадовские схемы расчёта бункеров и создать пространственный каркас, со всеми связями и этим пространственным бункером и монолитной плитой со сваями под всеми стойками...может что и даст, хотя всё равно надо будет всё анализировать надо будет
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 20:42
#40
anubis


 
Регистрация: 06.09.2008
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Сталин Посмотреть сообщение
я тут)) бункерные балки находятся на 15.000, а сам бункер начинается на 23.000, т.е высота стенок 8 метров, поставить дополнительно колонны низя из-за того что не помещаются дозаторы на отм 10.800. Извините за чертежи АР, но КМ сейчас не можем нормально проработать. Трудность в расчёте это то, что получаеются огромные сечения из-за горизонтального давления засыпки. И ещё вопрос к расчётчикам: стоит ли в схему каркаса, хоть скада, хоть лиры, включать сам бункер..или это ничего не даст. И есть ли ваще у кого нибудь расчитаные большие бункера в расчётных комплексах? (в ручную считали бункер, хочется узнать шагнуло ли что-нибудь вперёд)
Считай бункер в виде фермы.. или как балку смотря какое крепление бункерных балок в узлах
anubis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 20:47
#41
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


для предварительного заказа стали (это пока стадия П(проект)) балки ригельные вышли 90ш, ригели 12м из двутавра 1,5 на 0,5 м, а стенки с учётом футеровки (и в большей степени конструктивно) принимаю из стали 40 мм, рёбра через 0,8 м из уголка 180 на 10мм. Буду, надеяться, что на стадии РП удасться уговорить технологов согласиться на более приемлимую схему
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 20:56
#42
anubis


 
Регистрация: 06.09.2008
Сообщений: 29


хрен такие уголки достанешь,, проще тавровые ребра делать
anubis вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 22:00
#43
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


to сталин:
я так понимаю - можно сделать замкнутые рамы по Б,В,Г,Д осям - балка ригеля на 23,000, стойки по краям, балка- затяжка на 15,000, к которой и крепить течки. - как Вы и собирались - от обшивки через горизонтальные ребра жесткости нагрузку от гориз. давления передать на стойки, усилия от распора в нижней точке стоек - на балку-затяжку соответствующего сечения и требуемыми сварными швами.
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 22:08
#44
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


to сталин:
еще одна рама с балкой-затяжкой - по 3 оси. Сечения по 1,5м высоты - вполне могут быть, но сначала посчитайте, может, не все так страшно.
а вообще - я обследовал распорки над висячим бункером 14 м глубины из балок высотой 2,4м - и это вполне нормальный размер - все зависит от нагрузок
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 22:21
#45
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


to anubis:
при хороших и даже при небольших нагрузках примыкание двух течек в точке или соединение ребра жесткости из уголка, стенки и течки опять же в одной точке никаким сварным швом не обеспечить нормальной работы и восприятие нагрузок.
посмотрите например расчет м/к Лихтарникова или справочник проектировщика м/к - там есть и картинка узла для крайней балки, для средней балки (между течками) также, в качестве гориз. ребра работает нижний пояс и участки стенок течек по 15t, примыкающие к нему и к вертикальной стенки бункерной балки.
Если балку на всю высоту ставить не дают - поставьте 500-700мм балку и накройте ее двускатным отбойником из листов.
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2008, 04:30
#46
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


"Зри в корень!" - говорил незабвенный Козьма Прутков.
Давайте покопаем до корней:
1. Посмотрел в энциклопедию: окатыши железорудные крупностью от 3 до 30мм, в основном - 15мм, объемный вес от 2.18 до 2.43т/м3, угол внутреннего трения 29-31градус., высокая стойкость на истирание, прочность до 300кг/на окатыш, не слеживается и не зависает в бункерах. Необходимо уточнить угол естет.отк. в 40град.
2.Предусматриваеся ли разравнивание насыпи под потолком отм. 23.00?
3. Исходя из физических свойств окатыша (п.1) он легко скатываетя с поверхности под углом 45град. к горизонту. Вертикальные элементы не являются препятствием при распределении окатышей внутри бункера.
4. Что за распределители установлены на отм. 10.80? Это внутри течки?
5. Возможна ли загрузка одного вагона?
6. Какие аргументы технологов по невозможности устаноки каких либо элементов внутри бункера?
7. И вообще: где технологическая схема? Без неё даже архитектор не стал бы работать.
Сталин!
Жду ответа на поставленные вопросы.
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2008, 17:04
#47
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


внутри ничего ставить нельзя, проетировали технологию в питере, а мы делаем металл. Под течками бункеров стоят дозаторы, по 65 кубов объёма, для того чтобы ссыпать окатыши в вагонны, которые как раз становятся в габарит 12м. По технологии получается что одновременно могут загружаться сразу 2 вагона.
Насчёт угла внутреннего трения: его дали технологи...а насчёт разравния ничего не знаю, просто предполагаю такую комбинацию когда бункер будет полностью завален окатышами и подует ветер.
А рекомендаций и аналогов не нашёл, мож кто найдёт и отсканет что-нибудь подобное
заранее благодарен
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2008, 03:55
#48
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
внутри ничего ставить нельзя, проетировали технологию в питере, а мы делаем металл.
А задание на проектирование с технологическими нагрузками вам (металлистам) выдали? Кто это "мы делаем металл" и что конкретно?
Цитата:
Под течками бункеров стоят дозаторы, по 65 кубов объёма, для того чтобы ссыпать окатыши в вагонны, которые как раз становятся в габарит 12м.
Течки бункера заканчиваются на отм. 6.600. Где размещаются 6 дозаторов по 65м3?
На этом я заканчиваю бесполезное общение.
Lev_37 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с расчётом бункера

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
Помогите, добрые люди несчастному нюбу. Atij Программирование 8 06.05.2008 17:42
Помогите с теплотехническим расчётом MIckl13 Разное 3 28.04.2008 23:00
Помогите умным советом... Agens Программирование 43 30.12.2007 10:43
помогите срочно пощитать теплопроводность стены Sanyok Конструкции зданий и сооружений 5 23.12.2005 11:15