| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет подземного резервуара
Регистрация: 12.12.2008
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 55758
|
|
||||
Регистрация: 12.12.2008
Сообщений: 18
|
Искал. Дело в том, что нормы изобилируют специальными строительными терминами, которых механику не понять, кроме того ссылаются на другие документы, а те документы еще на следующие...
Смею предположить, что давление будет увеличиваться по треугольнику (вниз увеличиваться), но кроме горизонтальной составляющей, будет еще вертикальная. Подскажите, пожалуйста, наверняка же кто-то с этим сталкивался. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Грнут будет давить по треугольнику, как вы правильно предположили. Горизонтальная и вертикальные составляющие зависят от характеристик грунта, правда не совсем понимаю к чему вам вертикальная? Также необходимо учесть давление воды (грунтовой). Еще такой вопрос: у вас резервуар заказной, или проектируете его? Если заказной, то думаю почти все данные можете получить у изготовителей.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311
|
Если резервуар циллиндрический, то его работа под нагрузкой приближена к работе тоннельной обделки. В общем случае действует вертикальная составляющая от веса грунта возможного вывала, и горизонтальная составляющая бокового давления грунта.
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
Определить активное давление (от горизонтальной составляющей) грунта на вертикальную стенку можно определить по формуле на рис.
где с-сцепление грунта [FONT="]φ[/FONT]-угол внутреннего трения грунта [FONT="]σ[/FONT]z=(q+ [FONT="]γ[/FONT]гр*z) где q - давление от нагрузки на поверхности земли z - расстояние по вертикали от уровня поверхности земли до точки в которой определяется горизонтальное давление на стенку. из какого СНиПа это я не помню. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2008
Сообщений: 18
|
О! Кузнецов, похоже, то что надо.
Резервуар проектируем, но до этого делали только надземный вариант. Меня беспокоит что произойдет в месте, которое я указал на вот этом рисунке. Там при монтаже, похоже, нужно очень здорово утрамбовывать грунт, чтобы не выпучивало емкость (емкость же с водой будет). Последний раз редактировалось Солнцеворот, 12.12.2008 в 17:01. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
будет выпучивать, если на это не рассчитывать ваше сооружение. Его нужно рассчитывать в том числе и с полезной нагрузкой без давления грунта. (Это на случай если во время эксплуатации нужно будет убирать грунт засыпки).
По поводу всплытия сооружения, то нагрузка от собственного веса сооружения должна быть больше давления грунтовых вод снизу, которое можно определить по формуле: [FONT="]γводы*h*А [/FONT]Где h - превышение уровня грунтовых вод над подошвой фундамента А - площадь подошвы фундамента |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2008
Сообщений: 18
|
Нет. Грунтовых вод не будет. Грунт засыпки убирать не нужно будет во время эксплуатации. Скорее, емкость будет иногда пустовать, что может плохо сказаться на ее самочувствии. Кстати, на какие случаи ее расчитывать - полную плюс давление грунта, пустую плюс давление грунта?
В случае повреждения емкость заваривается изнутри. При длительной эксплуатации емкость должна будет выпучиться в эту нишу у основания. Расчитвать буду CosmosWorks ом. Еще непонятно. Такие емкости предполагается ставить в разных местах, грунты - начиная от песчаных, на которых хорошо растут сосны, заканчивая жирными черноземами. Как угадать с параметрами типа сцепления грунта, угол внутреннего трения (фи). Напоследок - вертикальное усилие - это то, которое возникает исключительно от массы грунта. Горизонтальное возникает из-за действия вертикального, и зависит от сцепления и угла внутреннего трения. Так? |
|||
![]() |
|
||||
Если котлован устраивается в водоупорных грунтах, то вода может появится от осадков
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2008
Сообщений: 18
|
Цитата:
![]() Я был не прав, когда считал, что такое возможно лишь в случае, если в выкопаном котловане накапливается вода? |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Не обязательно в котловане, это может произойти, если обратная засыпка емкости (она выполняется песком), будет находится в водонасыщенном состоянии. При относительно небольшом заглублении резервуара такие "чудеса" не редко заканчиваются тем, что для предотвращения всплытия под емкостью приходится предусматривать массивную ж/б плиту, закрепив их между собой стальными лентами - бандажами...
|
|||
![]() |
|
||||
проектные работы в гражданском строительстве Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Сообщений: 84
|
Ага, при этом грунт по поведению упрощенно можно рассматривать как жидкость с удельным весом, равным весу грунта.
Плита при таких пармаетрах получается очень нехилая по весу. однажды пришлось рассматривать вопрос утопления железнодорожной цистерны в болоте, там получилось даже, что надо внутри подкрепляющие распорки ставить, чтобы машинами не раздавило. Так обратите внимание на это. Во всяком случае пористость грунта обратной засыпки будет повышенная и коэффициент фильтрации все равно выфше, чем у окружающего грунта. Может получиться подземное озеро.Пустая бочка однозначно всплывет без пригруза. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
К п.15: гаммаf - коэфф. надежности (1,2...1,3), фи - угол между горизонтом и лучом от центра сечения резервуара к рассматриваемой точке на обечайке (типа переменная). Сцепление игнорируется.
Расчет всплываемости в Кузнецове так же есть. Философия подхода к наличию/отсутствию вод для этого расчета отражена в пп. 19, 20.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
1. Про фи - да. В итоге получится примерно как на п.11 (там кривые эпюры есть, их просто плохо видно).
Фи - это в ДАННОМ СЛУЧАЕ не УГОЛ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ грунта! С- ИГНОРИРУЕТСЯ. В ЗАПАС! 2. "сама себя " сказано же, ЧИТАЙТЕ пп. 19, 20. Более вероятен дождь, ливень...Вы не слышали про взвешивающее действие грунтовых вод? 3. Для резервуара опасно внешнее давление - теряется устойчивость стен. Поэтому внутри предусматривают ДИАФРАГМЫ. В первую очередь рассматриваете вариант в заглубленном и пустом состоянии. Затем полный, но без давления грунта - резервуар будет испытан НА ЗАВОДЕ, возможно водой! Затем проверьте всплываемость, при этом вес резервуара учесть. Ну и т.д....
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.12.2008 в 12:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2008
Сообщений: 18
|
Цитата:
Мне кажется, не совсем правильно не учитывать сцепление грунта, так как в этом случае давление многократно увеличивается. Запас надежности будет многократным. Еще вопрос: в ниже под брюхом резервуара будет вертиальное давление? Судя по всему, вертиальное давление будет как сопротивление от давления внутреннего - от воды. Не совсем понимаю как его задать... Какие мероприятие следует провести в случае, если емкость таки всплывает? Пригрузить сверху?
__________________
Не впихай невпихуемое |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Солнцеворот - заглубленные емкости, как правило засыпают песком с послойным уплотнением. Это в первую очередь необходимо на случай его ремонта или замены, а так же для доступа к узлам резервуара, находящихся ниже поверхности планировки. Обязательно уточните этот вопрос с технологами, заказчиком. Для такого варианта, тем более, необходимо принимать С=0.
Если грунт обратной засыпки насыпной, неслежавшийся, то пока у него не восстановятся структурные связи, сцепление так же практически нулевое. Трение при расчете на всплытие учитывается, как правило в вертикальных заглубленных сооружениях постоянного по высоте сечения (опускные колодцы, кессоны, прямоугольные резервуары для хранения жидкостей и т.д). Для предотвращения всплытия под емкостью предусматривают пригрузочную ж/б плиту, связанную с ней стальными бандажами с тальрепами. Параметры опорной плиты определяются в расчетах на всплытие. Так же устраивают якоря, анкера и .д. Пригруз сверху не исключается, но устраивать обсыпку, менять глубину заложениярезервуара часто не получается и связано это, как правило, с другими конкретными условиями, - архитектурными, отметками ввода - вывода инженерных сетей и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Насчет пригруза сверху - большой слой засыпки не рекомендуется - давление на пустой резервуар сильно испортит картину с устойчивостью. Тем более у Вас утеплитель легкий. Кроме того, основание перед укладкой должно быть тщательно подготовлено - уплотнено и т.д. от 45 до 45 град от вертикали (кстати, при расчете отпора Е грунта считается уменьшенным на 0,5 - это к слову) - не лучше ли ложе сделать из бетона?. А раз уже бетон - вот Вам и балласт. Обхомутать...
Насчет советских - да, так и надо поступить, взять серию на стандартные и скопировать. Но они в основном на нефтепродукты с плотностью 0,7. Надо прикинуть, как отразится это на 1,0. В принципе в нефтяных большой запас, т.к. требования безопасности повышенные - и избыточное давление, и вакуум, и герметичность. Главное преимущество серий - это деталировка узлов. Листовые конструкции имеют свои особенности, и с нуля сложно будет все учесть.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2008
Сообщений: 18
|
Да как раз вся неприятность и заключается в том, что емкость неметаллическая, не стальная. Материал полипропилен с прочностью на разрыв - 3кгс/мм2. Не гниет, долго служит, но очень небольшая его прочность.
При поломке, предполагается заваривать емкость изнутри, поэтому откапывать ее обратно, скорее всего, не будут. А что, если одновременно емкость заливать и обсыпать грунтом - это ведь уменьшит на нее нагрузку (хотя, техпроцесс становится сложнее). Что скажете? Бетон не хочется, так как это сильно удорожит конструкцию. Я бы и рад. Возможно, есть смысл поставить емкость вертикально? Вертикальная должна лучше реагировать на такого рода нагрузки.
__________________
Не впихай невпихуемое |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Солнцеворот - то что выложено в #1 это и есть та емкость, о которой идет речь ?.
Если поставить вертикально, расчетная схема упростится, материал будет работать в зависимости от сочетания нагрузок или на растяжение, или на сжатие. Но вместе с тем значительно увеличится горизонтальное давление воды, заполняющей емкость, увеличится и нагрузка от бокового давления грунта, так же увеличится выталкивающая сила грунтовой воды. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Про одновременную заливку и засыпку - ну Вы и оптимист... Вертикально при 5 м нехорошо - см. п.29.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2008
Сообщений: 18
|
Цитата:
Когда-то давно, когда я еще не работал в этой фирме, они пробовали засыпать вертикальную цилиндрическую емкость, но она сложилась под действием вертикальных сил. После этого решили отказаться от закапывания таких изделий. Теперь хотят возобновить это направление. Цитата:
__________________
Не впихай невпихуемое |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Солнцеворот - то что "сложилась" емкость большого диаметра, вполне нормальное явление. Тонкостенная оболочка без ребер жесткости в покрытии и вертикальных по контуру, в принципе может сложиться и от собственного веса. Правильно, что решили закопать эту идею. Может тогда лучше не 1х1, а 2х0,5
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311
|
На железных и автомобильных дорогах применяются гофрированные трубы. толщина стенок у них небольшая.
Если такую трубу просто засыпать грунтом она сложится, а вот если послойно и с качественным уплотнением - отлично работает. Все дело в том, что конструкция работает совместно с грунтовым массивом. Препятствуя развитию боковых деформаций. Может и в случае и с этим резервуаром что-то получится. Хотя как было уже выше сказано модуль упругости довольно низкий. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2008
Сообщений: 18
|
5-10-15мм. Пока неизвестно
__________________
Не впихай невпихуемое |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Засыпать то можно, а когда воду выкачаете, все сложится (конечно в случае, если не обеспечена устойчивость самой обечайки (цилиндрической стенки), отдельно взятой. Кстати, про днище тоже не забываем - или эллипс, или конус, или плоский, но уже на бетоне.
Почему САМОЙ ОБЕЧАЙКИ, а не системы стенка-грунт? Потому что стенка очень ГИБКАЯ, какая бы она ни была толстой - Не будете же вы 100 мм делать. Поэтому грунт неразумно учитывать - малейшей местной подвижки обсыпки хватит, чтоб стенка стремительно пошла внутрь. Чтобы обсыпку учесть, нужно как-то гарантировать стабильную надежность обсыпки. И самое интересное - где Вы возьмете методику расчета на устойчивость полимерных оболочек? Усилия то определите... Насчет опасности внешнего давления - возьмите бумагу А4, сверните в трубочку, один конец закройте ладонью и попробуйте надуть. Затем попробуйте так же создать вакуум. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Вопрос с прогибом днища можно действительно решить ж/б фундаментной плитой. Основной вопрос - изготовление бесшовной полимерной оболчки с ребрами жесткости или армированной высокопрочной сеткой, аналогом геотекстиля. Толстостенная же оболчка будет заведомо неэффективна по стоимости.
Закзчик без штанов останется, если заводу - изготовителю придется переналаживать или заново создавать оборудование и оснастку под индивидуальный заказ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2008
Сообщений: 18
|
Понятно. Мероприятие это сомнительное - емкости в землю закапывать.
Что самое интересное, так это то, что емкость, которую поломали без меня еще, сложилась в осевом направлении(!) То есть, вертикальное давление грунта ее погубило. Переналаживать ничего под каждый заказ не приходится - емкости свариваются из листового полипропилена, тут никаких проблем. Сейчас делаем подземные емкости из вафельных листов, толщиной 80 мм - они держат. Но такой лист и дорогой, и часто бывает с дефектами. Если вместо цилиндрической емкости делать усеченный конус, суживающийся ко дну, это убережет емкость от вертикальной составляющей давления грунта?
__________________
Не впихай невпихуемое |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Как вариант емкость - оболочку выполнить без ребер жескости и не обязательно иолстостенную. Поставить на круглую фундаментную плиту, по контуру вплотную к наружной поверхности поставить вертикальные ребра жесткости из спаренных уголков 2х100 с шагом 1,2- 1,5 м, приваренных в нижней опрной части к закладным в плите. Ескость предварительно обернуть выскокпрочной сеткой из углеродистого волокна(можно наклеить) или выполнить ее из оцинкованной сетки Вр. По верху стоек выполнить обвязку из уголка и дополнительно стянуть их по диаметру уголками.
Проблема с растягивающими напряжениями в оболочке от внутреннего давления воды таким образом будет решена. Остается вопрос с боковым давлением грунта,сжимающими напряжениями, с местной и общей устойчивостью оболочки. Решить их можно, регулируя параметры грунта в сторону снижения коэффициента бокового давления. |
|||
![]() |
|
||||
внс Регистрация: 04.06.2008
Москва
Сообщений: 136
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Если бы мне на дачу даром привезли пластиковую емкость с тонкой стенкой, не предназначенную для закапывания, я бы все-таки ее закопал: вырыл бы котлован, опустил бы емкость, заполнил водой, и засыпал бы, поливая грунт чем-то закрепляющим. Вот только чем?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Такую прочность, чтобы держать такие же нагрузки, как внешнее давление на емкость по эпюрам. Ну как если бы там была полость без емкости. Или почти такую. Наверно.
По такой гипотезе - М25 толщиной 150, например.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
По разделу 11.2 СП16. Аналогичная формула есть на стр.432 в Кузнецове, а так же в иных учебниках по МК.
На закопанный цилиндр внешнее давление не равномерное, поэтому формулы разнятся.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.01.2018 в 20:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2019
Сообщений: 16
|
Наткнулся на нужную тему, здесь и задам вопрос, тем более материал, который интересует, здесь уже прикладывался.
Кузнецов, МК, 2 том, формулы для определения составляющих нагрузки от давления грунта на подземную ёмкость. Единицы измерения в справочнике все подписаны, но подставив входящие единицы - не выходит то, что указано. И если Н/м2 можно свести к опечатке, ведь выходит кг/м2, то как быть с осевым сжатием? там вообще какая то погонная нагрузка выходит, кг/м. Поясните пожалуйста, возможно я что-то не понимаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Автору видать рецензию хорошую написали, а подкорректировать/считать текст по стеснялись (типа контроль) - авторитетом задавил. Расчет на 1пог.м. Вот и будет квадратный метр. пост 56.
В размерности ошибка. Мне одна девица прислала расчет колодца насосной станции в этих самых ньютонах, столько цифр до запятой жуть... Привык, что всегда было по нормальному - патриотично. Оперативка в голове слетела... Переводил в тн-кг на полях. Дурацкая система, вот думаю приду в магазин и скажу сделайте мне 100Н картошки. Пошлют или побьют...?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Так я это и имел в виду, расчет на 1 п.м. с полосовой шириной 1 м. Если формула Q правильная, то кг*м2/м3=кг/м-единицы измерения. Это я проверил. Лично сам ошибку вижу в y0-дано в кг/м3, когда как в формулах указание на Н/м2. Перевести одно в другое не проблема, хотя и засада в виде 10Н=1 кг.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Да конечно, все как у Вас. Но 10Н=1кг не правда)))), а 1,0197.....кг. Если это производить в магазине, не будут они себя обвешивать))) - а скорее побьют, а ракета вообще не полетит, т.е. емкость, перегруз набежит))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
![]() ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- А между прочим, вопрос достаточно серьезный, ибо вес не есть масса и пружинные весы не есть весы рычажные. И если в строительных расчетах еще можно округлить до целого, до при расчете запаса топлива для заброски N массы груза на орбиту такой подход не уже "проканает", согласен.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Да актуально - нас обвешивают.
1 литр водки не весит 1 килограмм. Так как водка легче обычной воды, и поэтому 1 литр водки равен 953 грамма. А 47 грамм спасает от безнадеги и похмелья... В институте препод был по гидравлике, он кандидатскую защитил по переводу размеров. Как же он нас доставал на лекциях с этим вопросом...что на что умножать.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
да, да
![]() ![]() ![]()
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Это еще было в 1986 году. Гидравлика наука сложная))). Тогда кандидатские писали тоже прикольные, например этнографические: "влияние балалайки на историю народов Древней и не очень (до изобретения бубна) Руси".
Я все также, мне кг, тн и их производные ближе и упорно эти размерности ставлю в расчетах.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Эх, в 86-м я сбегал с уроков на Селезневу). Гидравлика-наука серьёзная, если не ошибаюсь, по ней рассчитываются винты различных субмарин.. Ну а о "влиянии балалайки..". Скажем так, на сайте Полякова есть его статья "Желание быть русским", но это уже вне темы, да простят нас модеры.. Пусть не пугаются переводами единиц измерения все сомневающиеся! Аминь)).
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчет монолитного ж/б резервуара | Garbag | Железобетонные конструкции | 28 | 18.09.2020 10:28 |
Расчет сборно-монолитного резервуара | жертва нашизма | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 26.08.2009 18:01 |
Расчет прямоугольного резервуара | MurZonne | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 17.10.2008 17:34 |
Автотерминал расчет пожарного резервуара (советы профи) | dextron3 | Инженерные сети | 8 | 25.07.2008 19:02 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |