Непрочитано 17.01.2009, 02:40 #1
Узел примыкания 3-х элементов решетки к поясу в ферме из гнутосваренных профилей.
Skovorodker
 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,328

Не могу найти методику расчета данного узла, хотя он достаточно часто встречается. Может кто-нибудь сталкивался с ним?

Кстати, хочу обратить внимание, что в приложении к СНиП стальные конструкции ошибка в формуле 92. N не надо делить на d (по запарке можно пропустить)!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узел1.dwg (32.5 Кб, 8011 просмотров)

Просмотров: 27821
 
Непрочитано 17.01.2009, 09:11
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
в приложении к СНиП стальные конструкции ошибка в формуле 92. N не надо делить на d
В каком приложении?
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2009, 15:09
#3
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,328


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В каком приложении?
Оговорился. Не в приложении, а в пособии (по проектированию стальных конструкций)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2009, 16:15
#4
slava1410

Конструктор
 
Регистрация: 04.08.2008
Москва
Сообщений: 100


И не найдешь никогда, потому как бред нарисован
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret:
slava1410 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2009, 20:14
#5
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,328


Цитата:
Сообщение от slava1410 Посмотреть сообщение
И не найдешь никогда, потому как бред нарисован
Опять же, пособие к СНиП II-23-81* Рис.42 Тоже бред нарисован?

Предложи, пожалуйста, свой вариант, с удовольствием рассмотрю!
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2009, 20:17 Узел
#6
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 422


Толстенькие, однако, элементы сходятся у вас в узле, г-н Сковородкер. Какие ж там усилия? По этому поводу я вот чего думаю:
1. Расчёт на продавливание ( вырывание ) пояса по формуле (92), (94) "Пособия ..." при такой толщине пояса можно не выполнять.
2. Проверку несущей способности стенки пояса в плоскости узла в месте примыкания сжатого элемента решётки по формуле (95) "Пособия ..." при таком поясе можно не выполнять.
3. Несущую способность элементов решётки в зоне примыкания к поясам по формулам (96), (97) "Пособия ..." можно проверить разве что для стойки толщиной 5 мм, для -t9 мне кажется не нужно проверять.
4. Остаётся проверка несущей способности сварных швов крепления решётки к поясу по формулам (98), (99) "Пособия ... ". В принципе и здесь можно отморозиться, типа пусть КМДшник это считает, но лучше всё же так не делать.
5. Рёбра советую дать, как я показал на прилагаемой картинке.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Уzел 1].dwg (38.9 Кб, 4456 просмотров)
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2009, 20:39
#7
kha

BIM, С#, AutoCAD, LISP
 
Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657


Насколько я помню, в рекомендациях по проектированию ферм из гнутосварных профилей не рекомендуется делать узлы, где сходится более двух элементов

точно не помню откуда это, на работе могу глянуть в понедельник

а ежели этот узел по центру фермы, то выполняется он таким образом:



также настоятельно рекомендуется изучить серию "Молодечно"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 12541
Размер:	57.7 Кб
ID:	14813  

Последний раз редактировалось kha, 17.01.2009 в 21:03.
kha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2009, 21:06
#8
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,328


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Толстенькие, однако, элементы сходятся у вас в узле, г-н Сковородкер. Какие ж там усилия? По этому поводу я вот чего думаю:
1. Расчёт на продавливание ( вырывание ) пояса по формуле (92), (94) "Пособия ..." при такой толщине пояса можно не выполнять.
2. Проверку несущей способности стенки пояса в плоскости узла в месте примыкания сжатого элемента решётки по формуле (95) "Пособия ..." при таком поясе можно не выполнять.
3. Несущую способность элементов решётки в зоне примыкания к поясам по формулам (96), (97) "Пособия ..." можно проверить разве что для стойки толщиной 5 мм, для -t9 мне кажется не нужно проверять.
4. Остаётся проверка несущей способности сварных швов крепления решётки к поясу по формулам (98), (99) "Пособия ... ". В принципе и здесь можно отморозиться, типа пусть КМДшник это считает, но лучше всё же так не делать.
5. Рёбра советую дать, как я показал на прилагаемой картинке.
Спасибо.
Усилия приличные, в поясах - 190т (IV снеговой район + мешки, пролет 30м, шаг 12м.)
А элементы решетки, как раз таки в соответствии с формулами (92)-(97) такими получились.
Кстати стойка 120х5 не проходит, сверху приходится пластину к поясу приваривать, т.о. увеличивая его толщину, иначе продавливает.
Ребра, у меня предполагались, просто их не обозначил, и на мой взгляд лучше их разнести, чтобы они приходились на стенки раскосов (соответственно увеличить толщину горизонтально пластины).

Опорный раскос вообще 240х160х12 получился.
Сейчас думаю, что возможно из сварных двутавров было бы рациональный делать…


Цитата:
Сообщение от kha
Насколько я помню, в рекомендациях по проектированию ферм из гнутосварных профилей не рекомендуется делать узлы, где сходится более двух элементов

точно не помню откуда это, на работе могу глянуть в понедельник
Было бы не плохо. =)
А эти картинки откуда?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2009, 21:21
#9
kha

BIM, С#, AutoCAD, LISP
 
Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А эти картинки откуда?
Кузин Н.Я. "Проектирование и расчёт стальных ферм покрытий промышленных зданий" Учебное пособие.
kha вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2009, 22:10
#10
Vic-ingen

инженер
 
Регистрация: 16.12.2008
Украина
Сообщений: 5


ФЕРМЫ СТАЛЬНЫЕ СТРОПИЛЬНЫЕ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
ГОСТ 27579-88. Хорошо нарисовано, со знанием СНиПа Yu Mo.
Зри в корень!
Vic-ingen вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2009, 15:42
#11
kha

BIM, С#, AutoCAD, LISP
 
Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657


Спасибо за ГОСТ! Кстати, он есть в Downlоad: http://dwg.ru/dnl/load.php?id=1730&z=.rar
kha вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2009, 00:12
#12
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Можно еще поставить стойку на растянутый раскос (см. рис) Нужно будет расчитывать ферму с учетом расцентровки. Узел расчитается по пособию
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0000.jpg
Просмотров: 769
Размер:	59.8 Кб
ID:	15067  
024 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2009, 12:46
#13
kha

BIM, С#, AutoCAD, LISP
 
Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657


Нашёл

Беленя Е.И. "Металлические конструкции" 1986г. страница 242

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 4111
Размер:	31.1 Кб
ID:	15086  
kha вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2009, 20:54
#14
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Из Рекомендаций по проектированию стальных ферм с поясами из двутавров и решеткой из ГСП (пункт к картинке пост12)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 000000000000.jpg
Просмотров: 538
Размер:	20.0 Кб
ID:	15090  
024 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2009, 00:34
#15
kha

BIM, С#, AutoCAD, LISP
 
Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Из Рекомендаций по проектированию стальных ферм с поясами из двутавров и решеткой из ГСП (пункт к картинке пост12)
немного не в тему - здесь идёт речь о фермах из гнутосварных профилей, т.е. и с поясами из гнутосварных профилей
kha вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2009, 20:58
#16
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Если творчески подойти к вопросу: мысленно меняем пояс из двутавра на ГСП и, вуаля, получаем то что нужно. Решетка же из труб и узел бесфасоночный.
024 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2009, 21:59
#17
Vic-ingen

инженер
 
Регистрация: 16.12.2008
Украина
Сообщений: 5


Если растояние не превышает 1/3 h (расцентровка), расчеты разрешается не делать. Kha спасибо за Беленя, впервые о таких правилах слышу (для повышения квалификации). Если не сложно не раскажешь где можно скачать,чтобы прочититать.Никто не обнимет не обьятного!
Vic-ingen вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2009, 23:38
#18
kha

BIM, С#, AutoCAD, LISP
 
Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Если творчески подойти к вопросу: мысленно меняем пояс из двутавра на ГСП и, вуаля, получаем то что нужно. Решетка же из труб и узел бесфасоночный.
Но согласись, по рекомендациям, изложенным в книге Белени проще узлы получаются.

Цитата:
Сообщение от Vic-ingen Посмотреть сообщение
спасибо за Беленя, впервые о таких правилах слышу (для повышения квалификации). Если не сложно не раскажешь где можно скачать,чтобы прочититать.Никто не обнимет не обьятного!
Книга есть в даунлоаде, посмотри

Последний раз редактировалось kha, 27.01.2009 в 23:50.
kha вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2009, 21:17
#19
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


kha, бывают случаи, когда необходимо поставить стойку не в месте расположения укрупнительного стыка. Проще всего, мне кажется, это сделать по узлу п.12.
Кроме учебника Беленя, существует "Руководство по проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей", ЦНИИПСК, 1978г.
024 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2009, 22:09
#20
kha

BIM, С#, AutoCAD, LISP
 
Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
kha, бывают случаи, когда необходимо поставить стойку не в месте расположения укрупнительного стыка. Проще всего, мне кажется, это сделать по узлу п.12.
Кроме учебника Беленя, существует "Руководство по проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей", ЦНИИПСК, 1978г.
Согласен, такие случаи бывают. Но это исключения.
Спасибо за наводку на руководство, в нём также присутствует рекомендация о стыковке в узле не более двух раскосов.
kha вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 18:30
#21
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Сдаюсь
024 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2009, 13:44
#22
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Сдаюсь
Рано, у меня например возникла подобная же проблема.
Шаг прогонов надо сделать 1,5 м т.к. кровля из сэндвич панелей и никуда(снег 560 кг / м 2) от этого недется, фермы следует выполнять из ГСП, что так же не обсуждаемо (среднеагрессивная среда).
Предлагаю на рассмотрение 4 варианта решения данного узла.
Прошу принять участие в обсуждении
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Варианты ферм.dwg (86.7 Кб, 2561 просмотров)
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2009, 13:58
#23
005

инж-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2005
Москва
Сообщений: 173


здесь где то даунлоаде есть книга М.М.Сахновский "Легкие конструкции
стальных каркасов зданий и сооружений", так на стр. 41 имеется такой
узелок. Только под горизонтальной пластинкой в которую упирается
вертикальная стойка тоже есть лист металла. А вообще сортамент фермы
странный, надо обосновать чем чем ферма из ГСП лучше обычных двутавров
005 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2009, 14:09
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Моё мнение - 1 и 4 вариант. Раз идём на сипользование ЗГСП, то фасонок быть не должно ( хотя иногда швы ими добирают). Эти варианты - 1 и 4 более технологичны в изготовлении. 1 вариант часто вообще встречается. 4 часто встречается на буржуйских фермах.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2009, 14:12
#25
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от 005 Посмотреть сообщение
здесь где то даунлоаде есть книга М.М.Сахновский "Легкие конструкции
стальных каркасов зданий и сооружений", так на стр. 41 имеется такой
узелок. Только под горизонтальной пластинкой в которую упирается
вертикальная стойка тоже есть лист металла. А вообще сортамент фермы
странный, надо обосновать чем чем ферма из ГСП лучше обычных двутавров
Снег 560 кг пролет 18 м (снеговой мешок 2 мю на 5 м
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2009, 14:18
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Почему бы не так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма.JPG
Просмотров: 1895
Размер:	10.2 Кб
ID:	19869  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2009, 15:21
#27
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ильнур
Решение то нормальное только вот опорный узел блина фиговый получается. Один из опоргых раскосов будет сжатым.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2009, 17:54
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


В решении, которое предложил Ильнур, опорный раскос растянутый.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2009, 19:49
#29
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


я так делаю
Вложения
Тип файла: pdf узел.pdf (12.1 Кб, 531 просмотров)
viqa вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 08:03
#30
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
В решении, которое предложил Ильнур, опорный раскос растянутый.
А с другой стороны??????
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 10:22
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


А вот так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферм.JPG
Просмотров: 1892
Размер:	11.4 Кб
ID:	19916  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 09:19
#32
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А вот так:
НЕЕ решетка будет иметь не оптимальные углы.
Решил сделать вот так.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма.jpg
Просмотров: 268
Размер:	13.4 Кб
ID:	19967  
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 09:37
#33
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
4 варианта решения данного узла.
Вариант В1 отстойный - вообще непонятный. Варианты В2-В3 насколько я понял - с прорезной фасонкой. Но в этом случае элементы решетки вообще можно не доводить по поясов (порезаются, + заглушки). В варианте В4 все примыкания как бы типовые, если с моментами все рассчитать и проверить, наверно пойдет. Но я таких не видел, если честно. Прорезные фасонки - сколько угодно (для большепролетных ферм во всяком случае).
А вообще самый лучший вариант - не использовать квадратные трубы. Тем более если (недавно обсуждали) Rth убрали из СНиП, а при молодечненских узлах от напряжений поперек проката не уйти (прорезные фасонки в свою очередь нарушают "эстетику" квадратных профилей.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 10:03
#34
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Вариант В1 отстойный - вообще непонятный. Варианты В2-В3 насколько я понял - с прорезной фасонкой. Но в этом случае элементы решетки вообще можно не доводить по поясов (порезаются, + заглушки). В варианте В4 все примыкания как бы типовые, если с моментами все рассчитать и проверить, наверно пойдет. Но я таких не видел, если честно. Прорезные фасонки - сколько угодно (для большепролетных ферм во всяком случае).
А вообще самый лучший вариант - не использовать квадратные трубы. Тем более если (недавно обсуждали) Rth убрали из СНиП, а при молодечненских узлах от напряжений поперек проката не уйти (прорезные фасонки в свою очередь нарушают "эстетику" квадратных профилей.
Блин по моему ясно было сказано, что от ферм с квадратными трубами не уйти.
Решил принять ферму с решеткой по типу см. пост 32
В средней части сделаю стык отправных марок, а узел стыка сделаю по типу предложенному в п. 7.
В общем вот такая солянка получается, но как мне кажется это самый оптимальный вариант.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 10:15
#35
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


нижний узел мы делаем сейчас не фланцевый, а фрикционный. Фланцевый слишком сложен в изготовлении.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 13:17
#36
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


str02

Фрикционный - это как? На бужах? или через фрикционные пластинки на высокопрочных болтах
Может покажете узелок?
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 14:35
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Фрикционные - работающие на трение. Никаких фрикционов, сцеплений и других муфт. Трение создается гарантированное и мощное путем офигенного сжатия двух элементов ВП-болтами, пока из стали не пойдет углерод .
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 14:55
#38
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


это выглядит вот так. Считается даже школьницей. Есть в любом учебнике, в отличии от фланцевого стыка
платинка тупо на N с учетом ослаления отверстий.
и длинна сварного шва на тоже N

Не требует гемороя с фрезеровкой фланца фермы в сборе. А то мне как то заказчик один пожаловался что они отпиливали метр нижнего пояса с фланцем от фермы, везли на другой завод фрезеровать, потом варили назад швом С19 и светили его в рентген лаборатории, т.к. ультразвук на таких швах ничего не показывает
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
015 A1-Узлы.dwg (293.0 Кб, 2585 просмотров)
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 15:12
#39
igorni


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
...отпиливали метр нижнего пояса с фланцем от фермы, везли на другой завод фрезеровать, потом варили назад швом С19 и светили...
А зачем фрезеровали фланец?
Да еще, ценой введения стыкового шва в самом нагруженном участке пояса.
igorni вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 15:25
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Т.к. есть требования к "щелям" между фланцами.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 15:49
#41
igorni


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775


А интересно.
В "Рекомендациях по фланцевым соединениям стальных конструкций" в п.4.1 "Растянутые участки фланцев передают внешние усилия через предварительно натянутые пакеты "фланец-болт", сжатые - через плотное касание фланцев".
Тогда зачем геморой с фрезеровкой внешней грани фланца нижнего пояса фермы?
igorni вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 15:52
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Тому есть объяснения. Это долго излагать...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 15:53
#43
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Фланец достаточно сильно ведет при приварке к поясу и ребрам. Требования по монтажу фланцевых соединений - что бы щуп толщ. 0.4мм невходил в щель между фланцами.. как то так звучит. И когда 400-600 тонн ферм собрано, а технадзор начинает задавать вопросы о соответствии СНиП тут не только концы отпилишь )
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 16:02
#44
igorni


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775


СНиП 3.03.01-87
4.18. Плотность стяжки собранного пакета надлежит проверять щупом толщиной 0,3 мм, который в пределах зоны, ограниченной шайбой, не должен проходить между собранными деталями на глубину более 20 мм.
Вы об этом? Неужели в соединении на высокопрочных болтах (затянутых с "атомным" усилием) можно не выполнить это требование?

PS Виноват. Не тот параграф привел.
4.36. ...Зазор между соприкасаемыми плоскостями фланцев в местах расположения болтов не допускается. Щуп толщиной 0,1 мм недолжен проникать в зону радиусом 40 мм от оси болта. Это уже круче.
И всеже где логика?

Последний раз редактировалось igorni, 07.05.2009 в 16:09. Причина: Ошибся
igorni вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 16:16
#45
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


логика в том что фланец от сварки выгибается невообразимым пропеллером. ВП болты его затягивают конечно. но в большей части стыков щуп проникает дальше чем по снипу. И когда объект большой, а технадзор придирчивый.. ))
У нас и проектирование и изготовление и монтаж, на чужого дядю все уже не свалишь. Вобщем сейчас принято решение в свох проектах уходить от фланцевых стыков. если они есть, то фрезеровать.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 16:36
#46
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


str02,

Спасибо за узелок.
Интересно , что Вы скажите если на верху будет подобное сочленение ферм. Будет это работать?

Было бы хорошо, а то постояно тыкают в зазоры на фланцевом соединении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел99.jpg
Просмотров: 659
Размер:	42.9 Кб
ID:	20020  
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 16:53
#47
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


к верхним стыкам вроде претензий небыло. он сжатый, и болты там чисто конструктивные. Да и ребер так нет. видимо фланец от сварки не уводит.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 12:01
#48
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


str02,

Да нет фланец от сварки ведет, сжимающие нагрузки приличные, и при зазоре во фланцах сварные швы работают не равномерно, даже могут появлятся растягивающие напряжения, и проверяющие с щупом туда лезут.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 12:36
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


В-общем до приложения нагрузки зона под ВП-болтом (шайбой) должна быть преднапряжена на всю толщу фланцев. Иначе работа соединения будет отличаться от расчетного. А местная воздушная линза между фланцами - это признак отсутствия контакта и соответственно преднатяга.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 17:03
#50
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
это выглядит вот так. Считается даже школьницей.
Мне стыдно признать, но я не школьница в свете расчёта узла. Мне бы хотелось попросить ссылку на литературу с этим узлом. Будьте любезны!!!

Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Есть в любом учебнике
Сколько не читал учебников и пособий нигде не встречал описания такого соединения. Ссылку, плиииз!
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 17:17
#51
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Эх, узел str02 не могу посмотреть. Подозреваю, что там фрикционный с накладками?
024 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 17:44
#52
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Расчет узла фермы из ГСП с тремя элементами решетки мне представляется следующим. Все зависит от отношения c/b для левого и правого раскосов. Если c/b > 0.25 для обоих раскосов, то мы имеем три "У"-образных узла. Если c/b для одного раскоса > 0.25, а для другого <= 0.25, то имеем один "У"-образный узел и один "К"-образный узел. Если же с обоих сторон раскосы расположены достаточно близко к стойке (т.е. c/b <= 0.25), то имеем два "К"-образных узла. Ну а расчет таких стандартных узлов в Пособии имеется.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 19:06
#53
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


to 024
вот он какой!!!!!!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_1.jpg
Просмотров: 638
Размер:	32.6 Кб
ID:	53694  
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2011, 20:48
#54
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Обычное фрикционное соединение на высокопрочных болтах.
- Определиться с диаметром болтов (например 24 мм)
- По усилию в поясе надо подобрать количество болтов (по усилию натяжения болтов, коэф. трения и количеству поверхностей трения) в СНиП есть.
- Расставить болты и подобрать толщину фасонки (расчет на прочность по ослабленному отверстиями сечению.) Аналогично подобрать накладки.
- Расчитать длину сварных швов соединения фасонки с поясом.
- Проверить прочность примыкающей к узлу части пояса (По руководству по проектированию из ГСП или пособию к СНиП см. картинку)

Кажись так расчитывается данный узел.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 654
Размер:	62.8 Кб
ID:	53711  

Последний раз редактировалось 024, 13.02.2011 в 23:19.
024 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 11:28
#55
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
- Расчитать длину сварных швов соединения фасонки с поясом.
Шов считаете обычным способом безо всяких хитрых коэффициентов условия работы? Строго говоря, в пособии (см. картинку выше) про швы рассказывается только для узлов типа Ф
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 14:05
#56
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Шов считаете обычным способом безо всяких хитрых коэффициентов условия работы? Строго говоря, в пособии (см. картинку выше) про швы рассказывается только для узлов типа Ф
В нашем случае обычные швы, без всяких хитростей.
024 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 14:30
#57
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


024, узел понравился. Решает проблему стыка, когда сэндвич нужно подвесить к нижнему поясу фермы (бывает такое).
Интересно, почему в серии все-таки применили другое решение?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 14:43
#58
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
024, узел понравился. Решает проблему стыка, когда сэндвич нужно подвесить к нижнему поясу фермы (бывает такое).
Интересно, почему в серии все-таки применили другое решение?
Мы тоже перешли на такие стыки, вместо фланцевых.

В сериях фланцы. Они более экономичные: меньше деталей, меньше болтов. Но есть определенные требования к изготовлению (в частности фрезеровка плоскости фланца). Не у всех есть такое оборудование. Определенные требования к стали фланца.

Кстати, видел заводские фермы "Молодечно", закупленные еще при советах. Там почти все фланцы кривые.
024 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 18:35
#59
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


эти были изготовлены в 91-92 годах прошлого века, провалялись в котловане и несколько лет назад применены
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00653.jpg
Просмотров: 455
Размер:	202.3 Кб
ID:	81878  
viqa вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2016, 20:32
#60
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


В случае одностороннего примыкания к поясу двух элементов И БОЛЕЕ...
"Пособие к СНиП II-23-81 по проектированию стальных конструкций" п.15.10.
Кто сказал,что это не допустимо?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-05-09-20-27-47.png
Просмотров: 163
Размер:	259.5 Кб
ID:	170090  
BYT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел примыкания 3-х элементов решетки к поясу в ферме из гнутосваренных профилей.

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34