Проектирование из существующих мет. конструкций
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование из существующих мет. конструкций

Проектирование из существующих мет. конструкций

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.02.2009, 00:14 #1
Проектирование из существующих мет. конструкций
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Доброго времени суток.
Заказчик хочет применить в проекте существующие металлические конструкции. История их не известна, кроме того что они не применялись. Т.е после изготовления провалялись где то со времен СССР без эксплуатации. Съездили, посмотрели, обмерили.. получается вот такая "байда". Пролет 24 метра. Состоит ферма-рама (пока так условно назовем) из двух частей. Угол ската 10 градусов. Вопросы собственно следующие:
1 Для расчетов неоходимо кроме сечений знать еще и марку стали проката из которого конструкция изготовлена. Как ее получить? Понятно что нужно произвести обследование, но вот только все чешут репу, не зная куда же обращаться для определение класса стали. И вообще достаточно ли этого? В общем что делают в подобных ситуациях?

2 Кто нибудь встречался с подобным? Быть может это серийная конструкция? Если да то буду благодарен за ссылку на серию.

3 Как понимать эту конструкцию - рама это или ферма? т.е. узел опирания пролетной конструкции на колонну рамный или шарнирный. Я склоняюсь что все же шарнирный, но хочу услышать мнение более опытных коллег.

Собрал в SCAD-е 2 варианта конструкции "рама" и "ферма". И получил следующее. В Рамном варианте верхний "пояс" не проходит на момент (в том числе и для стали С345 больше не стал брать, сомневаюсь что в наших краях может бесхозно валяться высокопрочная сталь). При чем не проходит СИЛЬНО.

В шарнирном варианте - нижний пояс не проходит на растяжение. А в целом вся ферма не проходит... по прогибу Чешу теперь репу, что делать? то ли усилять до рамного варианта, то ли мудрить с шарнирным, но вот как потом объяснить прогиб в экспертизе -ума не приложу.

В догонку некторые соображения: известно что со ремен СССР снеговая нагрузка увеличилась, но с другой стороны эта конструкция должна воспринимать так же нагрузки от подвесного крана, которого у меня нет. Более того мое покрытие из сэндвич панелей, а насколько мне извесно в советском союзе таких легких панелей не было... так под что же ее спроектировали в свое время?

Прошу, помощи и совета. Спасибо, всем потратившим на меня время.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама.jpg
Просмотров: 417
Размер:	24.6 Кб
ID:	16286  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 391
Размер:	32.0 Кб
ID:	16287  

__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Просмотров: 13087
 
Непрочитано 19.02.2009, 00:32
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


рама с затяжкой.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2009, 00:33
#3
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


можете вырезать кусочек стенки верхнего пояса и фасонки и сделать хим-анализ в заводской лаборатории - по нему определить марку стали-фасонки в 3сп могут не попасть - имеете полное право забраковать.
опирание ригеля - шарнир, конструкция - явно колхозного происхождения (хозспособом) - практически - это арка с затяжкой
поставьте шагом не 6м, а 3м или 2 - сколько по расчету получится.
считать могли под шифер, без учета снеговой - раньше до 3-го района - снег можно было не учитывать - да и сейчас - снег идет с уменьшенным значением. обязательно просмотрите швы - шоб хватило
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2009, 00:47
#4
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


Тут с материалом поакуратнее надо. У меня похожая ситуация была - заказчик нашёл где-то фермы на 12м. Отдал на хим анализ - оказался титан
Шандор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 00:58
#5
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Forrest_Gump, до рамного узел не дотягивает, хотя и маскируется под него (имхо конечно) Момент в ригеле порядка 36 ТхМ
alexfr, у нас снеговой 5-й, ставить такую бандуру с шагом 3 метра звучит жутко, но похоже и правда нужно уменьшать шаг
почему хим анализ? что он определяет? А испытания образцов на изгиб и растяжение не достаточно? Я так понял что у нас в городе на изгиб и растяжение еще можно сделать, а вот с химией сложнее... не хотелось бы связываться
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2009, 02:51
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Заказчик хочет применить в проекте существующие металлические конструкции. История их не известна
Смелый Заказчик. А может конструкции из Чернобыля?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2009, 07:33
#7
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


А вы когда этот рамный узел считаете на пару сил вы плечо какой высотой принимаете?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2009, 07:41
#8
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Шарнирный это узел. Только пару болтов надо выкинуть сверху для чистоты схемы. А конструкция похожа на разработку какого нибудь сельхозНИИ для неотапливаемых сенохранилищ или чего то вроде того.
Марку стали определять надо по любому, иначе эту фигню не сдать, должны у вас там быть какие нибудь лаборатории.
А с конструкцией просто - обмерять, считать, усиливать.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2009, 08:41
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Узел скорее шарнирный, чем жесткий.
насчет "не проходит" - а выложите расчет на Скаде, две головы лучше.
Сталь думается минимум под С245.
При расчете по деф-м снег умножаем на 0,5 (СНиП).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 09:09
#10
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Спасибо за ценные мысли. Шаг арок-рам-ферм меняю, и расчет переделываю. Пока выкладываю вчерашний.

ps Первый раз выложил "неправильный" варинат 4 (там вчера заменял сечение затяжки с L110*8 на L125*8
сейчас заменил вариант на "правильный"
Вложения
Тип файла: rar Каркас (вариант 3)рамы.rar (7.2 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: rar Каркас (вариант 4)фермы.rar (7.6 Кб, 109 просмотров)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 19.02.2009 в 09:17.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2009, 09:24
#11
DK


 
Сообщений: n/a


Узел, однозначно, шарнирный. Пролетную конструкцию я бы назвал шпренгельной балкой. Порядок действий следующий:
-- Получение официального заключения лаборатории о марках сталей, применяемых в конструкции.
-- Проведение обследования конструкции с замерами сварных швов и составлением отчета.
-- Расчет конструкции.
-- В случае необходимости добавление раскосов и усиление затяжки, т.е. переделка шпренгельной балки в классическую ферму.
 
 
Непрочитано 19.02.2009, 09:24
#12
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Regby, присылай образцы металла, сделаем тебе спектральный анализ по-дешёвке!
Что он даёт - узнаешь точно марку стали. Что не дает - не получится определить термически упрочнённая ли стали, к примеру, или нет. Тут - только рвать образцы. Но уже можно взять "по-минимуму". А если там Ст0?
Химанализ сделают на любом маш- либо металлургическом заводе. Что, у вас их нет?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 10:31
#13
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Клименко Ярослав, спектральный анализ и "химия" это одно и то же? Все таки хотелось бы знать - простых испытаний образцов на растяжение и изгиб не достаточно для определение марки стали? У нас есть завод. КамАЗ... но там мне предложили испытания, а про зимию сказали "мы этого не делаем". Может звонил не туда

Шутки шутками... а расчет показывает отрицательные результаты

Варината вижу 2:
1 Либо усилять узел до рамного
2 Либо усилять растяжку (что просто), и усилять ригеля (что сложнее), тем более что заказчик так радовался что удасться использовать эти конструкции без доп работ...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 19.02.2009 в 10:37.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2009, 13:07
#14
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Клименко Ярослав, спектральный анализ и "химия" это одно и то же? Все таки хотелось бы знать - простых испытаний образцов на растяжение и изгиб не достаточно для определение марки стали? У нас есть завод. КамАЗ... но там мне предложили испытания, а про зимию сказали "мы этого не делаем". Может звонил не туда
Спектральный анализ - один из способов. В принципе тоже химия.
Испытание образцов марку стали не скажет, оно вам предел текучести скажет. Только надо образцы сделать определённых размеров (и не один) - есть ГОСТ на это. Т.е. покоцать выши конструкции сильнее, чем для химанализа.
Блин, и что в Челнах только один завод "КАМаЗ"? И у них, выигрывающих Дакары, нет спектроанализатора, а на нашем Машзаводе, который мотороллеры делал, есть? (ну правда не только мотороллеры....)
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2009, 13:13
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Мое видение:
1. Узел до рамного не усилять.
2. Усилить растяжку большую и малую. Ригель не усилять.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 14:36
#16
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ильнур, Но ведь ригель не проходит по прочности как же потом спать?

Заказчику предлагаем 2 варианта:
1 Шаг арок-рам 4,8 м, при стали С345 применить эту конструкцию
2 Переделать конструкцию в ферму (опустить нижний пояс, добавить раскосы)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 19.02.2009 в 14:45.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2009, 15:04
#17
osj

проектировщик
 
Регистрация: 23.11.2008
Урал
Сообщений: 89


alexfr, плиз, что значит "снег с уменьшенным значением" что имеете в виду?
osj вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2009, 15:23
#18
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


может про уменьшенное значение гворит (нормативное)

PS может они там и лежат потому что поздно спохватились когда их делали, что они нигде не проходят))
BoT вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2009, 15:56
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Ильнур, Но ведь ригель не проходит по прочности как же потом спать?

Заказчику предлагаем 2 варианта:
1 Шаг арок-рам 4,8 м, при стали С345 применить эту конструкцию
2 Переделать конструкцию в ферму (опустить нижний пояс, добавить раскосы)
Я слышал, что ригель не проходит. А что, не проходит между сущ. узлами?
Цитата:
может они там и лежат потому что ... нигде не проходят
Гениально.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 16:50
#20
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Прочность на совместное действие момента и продольной силы (без учета пластики)
Устойчивость в плоскости действия момента и из плоскости действия момента при внецентренном сжатии (и это при шаге прогонов 2 метра)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2009, 16:51
#21
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


На КамАЗе есть литейный завод, в нем есть лаборатории по анализу чушек, проверяю все, и черные и цветные сплавы, есть и спектральный анализ, и электронный микроскоп.
Но если мне не изменяет память, для определения марки стали нужно делать и хим. анализ, и мех. испытания. Если делать жестким сопряжение "стойка-ригель" придеться усиливать еще и стойку. Пару верхних болтов из узла лучше конечно же убрать.

Последний раз редактировалось Dmitij, 19.02.2009 в 16:57.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2009, 15:36
#22
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Regby!
Нельзя ли заполучить фотографию фермы и её узлов?
Судя по приведенной схеме узлы сильно расцентрированы!
По предварительным расчетам можно смело применить эти фермы с шагом 3м с подстропилкой или без оной.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 01:22
#23
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Lev_37, фотки выложу, раз интересно, но по ним мало что разобрать сможете
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 01:46
#24
sanekmgsu

Прораб
 
Регистрация: 25.05.2007
Сообщений: 28
<phrase 1=


Учтите М/конструкции подверженные воздействию радиации увеличивают свою прочность. Это прописано в сопромате, хотя СНиПами это не учитывается. Интересно что хим. анализ покажет.
Способ получения марки стали на этом сайтеhttp://www.cqham.ru/metal.htm , хотя и не объективен.
sanekmgsu вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 05:55
#25
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Regby!
Жду не только фотографии, но и сечения элементов и геометрию фермы (рамы?) с размерами расцентровки.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 09:10
#26
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Химию заказали. Работа сейчас приостановлена - жду результатов.Lev_37, фотки сейчас. Остальное чуть позже как истечет срок невозможности написать 2-й пост
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00105.jpg
Просмотров: 144
Размер:	42.0 Кб
ID:	16502  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00113.jpg
Просмотров: 131
Размер:	52.8 Кб
ID:	16503  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00123.jpg
Просмотров: 136
Размер:	69.8 Кб
ID:	16504  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото039.jpg
Просмотров: 121
Размер:	44.9 Кб
ID:	16505  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото047.jpg
Просмотров: 118
Размер:	43.2 Кб
ID:	16506  

__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 18:03
#27
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Regby,

Посмотри "Каркасы метал пром зданий CЕЛЬХОЗ Н. Мурашко" стр. 71 (лежит в Dnl) , там ОНА называется фермой приведен рачет, узлы и тд.
Опирание фермы конечно шарнирное.
Учти - в фермах с затяжками затяжки специально расцентровывают (это как раз твой случай), для того чтобы уменьшить моменты в верхнем поясе.
Андрей Т. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 12:33
#28
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Андрей Т., спасибо. В это книге написано немало интересного, в том числе и про "расцентровку". Похожую схему нашел (см. ниже)

В общем капец.

Ниже расчетная схема, хрень какая то получилась

И почему ферма начала на пол метра провисать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мурашко.jpg
Просмотров: 157
Размер:	104.3 Кб
ID:	16561  
Вложения
Тип файла: rar ферма.rar (1.4 Кб, 80 просмотров)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 25.02.2009 в 12:51.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2009, 13:18
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Неверно введены 30, 31, 36, 37 (жесткости нет). Просто назначьте тот же 40Б1. И 31,37 можно исключить. Т.е. 43 и 47 поднять на уровень 38-40, так ближе к истине (к группе болтов).
И все будет тип-топ. Наверно.
Вложения
Тип файла: zip ферма модерн.zip (1.1 Кб, 73 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.02.2009 в 13:56. Причина: уточнил
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 14:10
#30
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Вот что получилось (для сравнительного анализа) - верхняя левая почти как у Ильнура. Что дальше? Дальше, если расчетная схема правильная усилия определяемые в ней должны совпасть с расчетом в вышеуказанной книге (Мурашко). Узел в коньке принимаем жестким. Имеем 2-х шарнирную 1-раз статически неопределимую арку с затяжкой.
Для 3-х шарнирной арки величина распора получилась H=167.4 т
Максимальный момент Mmax=88.56 (по методике описанной в книге)
чуть позже выложу расчет для 2-х шарнирной арки.
Вложения
Тип файла: rar ферма.rar (1.7 Кб, 66 просмотров)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2009, 15:28
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Вы нам скажите - по левой верхней елементе проверку проходят или нет? Если нет где и насколько? Достаточно анализов... Время грязного накопления прошло, пришло время чистого потребления.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 16:05
#32
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


1 затяжка не проходит по прочности
2 арка не проходит по многим факторам, по прочности и устойчивости (см. рисунок)

Но это в SCAD-е посчитано, руками пока не успеваю. (в принципе по прочности я SCAD-у доверяю)

Посчитал ферму по книге Мурашко (см. pdf файл) напутал там чего-то с интегралами, значения ближе всего получились к схеме Ильнура, но момент в арке намного меньше вот и думай чему верить.

Ну и в ручную примерно так. Правда Затяжки нехватает совсем чуть чуть (если коэффициент условий работы взять 0,95 (по 6.Б )то проходит, а если 0,9 (по 5) то нет
А вот балка "держит момент" 23.14 т*м, а фактически имеем 28.59 т*м....
А вот Момент по Мурашко 22.151... блин
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: арка.jpg
Просмотров: 101
Размер:	90.3 Кб
ID:	16567  Нажмите на изображение для увеличения
Название: затяжка.jpg
Просмотров: 77
Размер:	63.8 Кб
ID:	16568  
Вложения
Тип файла: pdf Mathcad - Расчет фермы по Мурашко.pdf (36.7 Кб, 213 просмотров)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 25.02.2009 в 16:24.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2009, 19:28
#33
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Не знаю нужно еще или нет но внесу свою скромную лепту...
так как скада с лирой нет то расчетную схему я "лепил" из того что было:
[IMG]http://s39.***********/i083/0902/3b/082bb5b6dda8t.jpg[/IMG]
нагрузку принял "с потолка", распределенной по балке, суммарным воздействием по 10 тонн на скат плюс собственный вес.
Результат счета по "шарнирной" схеме:
[IMG]http://s41.***********/i093/0902/62/2c1bdde7964ct.jpg[/IMG]
Результат счета по "рамной" схеме:
[IMG]http://s41.***********/i091/0902/8e/7e0542bd58bet.jpg[/IMG]
Усилия в болтах, оказались не велики... как и предрекал Ильнур,
[IMG]http://i065.***********/0902/5b/a954d65ec73at.jpg[/IMG]
З.Ы. Всё в килограммах и сантиметрах
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 25.02.2009 в 22:53.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2009, 19:52
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
А вот балка "держит момент" 23.14 т*м, а фактически имеем 28.59 т*м....
А вот Момент по Мурашко 22.151... блин
28,59 по-моему (дома не тот СКАД) не в ключе, а в конце балки - это можно порешать - ведь там усиление пластиной на полметра есть, если что добавить полку снизу.
В-общем поточнее нагрузки, размеры и может прогоны почаще. И еще балку на участки покороче разбить. Насколько я понимаю, постпроцессор СКАДа проверяет по усилиям в трех точках по длине элемента. Т.е. может можно будет обойтись местным усилением балки.
И еще посмотреть, нельзя ли снег "скинуть" на сдув, т.е. может рядом нет зданий выше и т.д. (см.СНиП).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2009, 07:18
#35
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Regby!
Я так и не дождался геометрической схемы фермы по выполненным замерам. Все твои расчеты выполнены на каких исходных данных: нагрузка на 1м2 крыши, шаг ферм, сечения всех элементов?
По разрозненным данным и по интуиции построил геометрическую схему и в узлах верхнего пояса приложил условную нагрузку Р, тс.
По правилам строительной механики определил усилия в стержнях фермы в единицах Р.
И нельзя слепо копировать расчет Мурашко со стр. 56. Там расчетная длина верхнего пояса 12м, а тебя 2х6м.
Подтверждаю своё мнение о расстановке ферм с шагом 3м. Это надежно и голова не болит.
Жду уточнений.
Вложения
Тип файла: rar Ферма_24 с затяжкой.rar (212.9 Кб, 66 просмотров)
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2009, 08:44
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Cfytrr
Цитата:
Усилия в болтах, оказались не велики... как и предрекал Ильнур,
Я то имел ввиду несколько другое. Для того чтобы воспринять момент сполна, фланцевое соединение должно быть рассчитано на конкретные усилия. Если бы ферма была прикреплена к жесткой "чугунной" колонне, то усилия в болтах и соответственно деформации фланцев и напряжения в фланцах были бы намного больше.
В данном случае гибкость конкретной колонны не позволяет развиваться большим моментам в узле. Этим кстати можно было бы воспользоваться, но толку мало - разгрузка фермы от жесткости узла незначительная.
Lev_37, у Вас Р приложены через 6 м?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2009, 09:52
#37
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Ильнур!
P=q*6, т, где q= погонная нагрузка на верхний пояс, зависящая от шага ферм и удельной нагрузки от крыши.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2009, 10:18
#38
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Lev_37, исправляюсь. Нагрузку я брал 320 (снег) + 50(сэндвич)=370(кг/м2), при шаге рам 6 метров получаем 0,37*6=2,22 т/м
да.. забыл указать угол наклона = 10 градусов. Я так понимаю ваша схема показыват только продольные усилия, но не моменты?
Cfytrr, помощь все ще нужна, конечно, вот только я не могу сообразить как использовать Ваш расчет , но выглядит КРУТО!

я вот задумался "а чего я вообще хочу?" В смысле "с чем хочу определиться" и пришле к выводу...
- Мне нужна адекватная расчетная схема, которая показывает как фактически будет работать эта конструкция. После буду задумываться над усилением. Хочется подвести некие итоги.

Выскажите: согласны ли вы с тем что расчетная схема предложенная Ильнуром наиболее адекватна в данном случае и ничего лучше мы не придумаем?

Lev_37, я считал по Мурашко стр. 48-50, но, если честно, я этого расчета не понимаю, потому не доверяю тому что насчитал
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
PLAN_105.dwg (346.6 Кб, 866 просмотров)
Тип файла: pdf рама.pdf (200.7 Кб, 83 просмотров)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 26.02.2009 в 10:23.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2009, 10:25
#39
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Regby, Не плохо бы в DWG еще и схему загружения фермы добавить
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2009, 10:31
#40
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Regby, Не плохо бы в DWG еще и схему загружения фермы добавить
Ну... прогоны через 2 метра (в плане), или равномерно распределенная 2,22 т/м...

Ильнур, уклон (2,097/12)*100=17,5%, значит снег 0,32 можно умножить на 0,85=0,272 т/м2, для экспертизы - сойдет, а самому жутковато.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2009, 12:24
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Ильнур, уклон (2,097/12)*100=17,5%, значит снег 0,32 можно умножить на 0,85=0,272 т/м2, для экспертизы - сойдет, а самому жутковато.
Да Вы что? При чем тут уклон? Гравитация вертикальна...
Я имею ввиду п.5.5 СНиП ВиН.
Кстати, Вы что снеговую не вертикально прикладываете?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2009, 12:29
#42
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ильнур, СНиП "ВиН" (воздействия и нагрузки?)?
п. 5.5 СНиП "Нагрузки и воздействия" 2.01.07-85*

Цитата:
п.5.5*
... для покрытий с уклонами от 12% до 20 % однопролетных и многопролетных зданий без фонарей, проектируемых в зонах с V>=4м/с, коэффициент МЮ, установленный в соответствии с указаниями схем 1 и 5 обязательного приложения 3, следует снижать умножением на коэффициент равный 0,85...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2009, 12:47
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


А ну дык...
А что жутковато-то? Климат теплеет, снега уменьшаются, недавно ученые официально доложили, что климатические зоны расширяются .
А когда на душе станет жутко, вспомните 40% запаса по снегу (1,4).
Вы лучше сварные швы (со схемой, усилиями и проверками сечений скоро разберетесь) проверьте, расчетом по фактическим длинам и катетам, да и состояние швов обследовать надо - фермы под открытм небом, в снегу - а околошовная зона быстро ржавеет...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2009, 12:58
#44
aliado


 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 6


Regby, по-моему, это серия 1.460.3-22.
Вложения
Тип файла: djvu 1.460.3-22.djvu (1.71 Мб, 86 просмотров)

Последний раз редактировалось aliado, 26.02.2009 в 13:02. Причина: добавил серию.
aliado вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2009, 14:35
#45
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


aliado, спасибо
да моя ферма, похожа на эту серию, но именно "похожа"
узлы опирания другие
расцентровка узлов у меня в разы больше
ко всему снеговая нагрузка старая.

Ильнур вообще так то глупая ситуация. Вот перед нами серия по которой были спроектированы конструкции. Раньше по ней сколько проектов сделали? И ничего стоит. А потом что изменилось? СОЮЗ развалился и снеговая резко так увеличилась... Может вы и правы, может и не нужно себе голову морочить. Вот только... как вы предложите усилять ваш вариант расчетной схемы? Большой момент в верхнем поясе получается в узле примыкания к колонне
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2009, 15:38
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Для начала наверно надо выделить в схеме этот участок такой длины, чтобы определить границу участка. Возможно это будет 0,8 м. А там у Вас есть пластина-ребро. К ней снизу можно добавить полку и иметь офигенные J и W для этого участка. А можно просто верхний пояс усилить накладкой-листом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2009, 17:33
#47
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Regby!
По твоим данным определил усилия. Построил эпюры.
Все полезные советы по использованию фермы получены от участников темы. Прилагай свои знания, усердие и трудоумие для принятия решения.
Прилагаю свой чертеж с дополнениями.
Вложения
Тип файла: rar Ферма_24 с затяжкой_2.rar (282.8 Кб, 75 просмотров)
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2009, 12:44
#48
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


В догонку... Подправил модельку по представленным данным и нагрузкам.
Нагрузка принята сосредоточенной, на колонну 1*2220 кг, на прогоны и конек 2*2220 кг, и собственный вес.
результаты, напряжения "обрезаны" по пределу текучести 2450, тобишь все что выше 2450 показано "максимально красным" цветом
Общий вид: [IMG]http://s50.***********/i130/0902/d0/b6a4c7c0a1cat.jpg[/IMG] Узлы, детали:[IMG]http://s41.***********/i093/0902/04/83d600016751t.jpg[/IMG]
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2009, 13:09
#49
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Cfytrr, таким образом вы для всех элементов конструкций взяли сталь С245. В зонах помеченных красным сталь "течет".
Поясните пожалуйста ваши действия:
1 Эта модель построена пластинчатыми КЭ? или все таки объемные КЭ?
2 Эпюры, получить из нее невозможно? Можно получить только напряжения напряжения и деформации.
3 Расчтет в упругой стадии, т.е. нелинейность отсутствует
4 Почему вы "обрезали" напряжения?
5 Сколько времени ушло на построение расчетной схемы? Сколько считалась задача?
6 какие напряжения представленны на изображениях? нормальные?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2009, 13:20
#50
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Regby,
1. Все построено пластинками. по "средней" линии листов, поясов и стенок.
2. Эпюры из пластинок вытащить нельзя.
3. Расчет в упругой стадии, так как контактная задача для корректной работы фланцев не дружит "с пластикой"
4. Напряжения обрезаны для наглядности, max напряжение составляет 8750 кг/см2.
5. Вместе с Акадовскими построениями часа 4 чистого времени. Машинный счет сильно зависит от кол-ва ядер и объема оперативки.
6. Напряжения Эквивалентные, по энергетической теории прочности.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2009, 16:06
#51
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Cfytrr,
цветные поля напряжений просто завораживают и ощущаются кожей.
Опорный узел и стык нижнего пояса просто текут.
Regby!
Без изменения шага ферм задачу использования ферм не решить.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2009, 16:18
#52
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Lev_37, Но ведь фермы спроектированы на шаг 6 метров ( по серии которую выложил aliado). Да! Снеговая нагрузка увеличилась, + увеличилась нагрузка от покрытия, хоть и не на много, но крановой то нагрузки нет!

Больше всего меня смущает этот клятый эксцентриситет! По серии он не должен быть больше 80 мм (для 24 метров), а у меня 350, да к тому же этот долбанный узел опирания! найти бы того человека кто так "потрудился" над этой серией и посмотреть ему в глаза...

Скажите, а может в моей ситуации помочь пункт СНиП II-23-81*
Цитата:
5.29...При этом М следует принимать равными...
Для сжатых верхних поясов ферм и структурных плит, воспринимающих внеузловую нагрузку, -наибольшему моменту в пределах средней трети длины панели пояса, определяемому из расчета пояса как упругой неразрезной балки;
??
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 27.02.2009 в 16:44.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 11:38
#53
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Regby
Не паникуй!
Прилагаю расчёт опорного узла. По этому расчету напряжения не превосходят R=2450кг/см2.
Крайние панели нижнего пояса необходимо усилить приваркой двух уголков 63х5 длиной 6.3м.
Вложения
Тип файла: rar Расчёт опорного узла.rar (44.9 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: rar Опорный узел.rar (208.4 Кб, 81 просмотров)
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 13:17
#54
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Lev_37, а толщина фасонки в 14 мм откуда взята? вроде в чертежах из #38, она равна 10 мм
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 14:37
#55
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Cfytrr!
Автор темы просто забыл опубликовать данные по фасонкам, по стыкам нижнего пояса, по колоннам и узлу из закрепления к фундаменту.
В #38 толщины фасонок я не увидел. Толщину принял по по действующему усилию в поясе - 99т.
Узел и пояса можно усилить после более детального расчета!
__________________
Всё познаётся в сравнении!

Последний раз редактировалось Lev_37, 02.03.2009 в 14:51. Причина: Добавил текст.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 14:51
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Cfytrr
Цитата:
Усилия в болтах, оказались не велики
Раз невелики (колонна гибкая), то болты можно использовать, т.е. считать, что узел "колонна-ферма" рамный. Если конечно это сколь нибудь помогает...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2009, 15:28
#57
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Lev_37, Cfytrr, моя вина - упустил. Толщина всех фасонок 12 мм
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 15:49
#58
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Regby!
Ну, а где остальные данные?
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2009, 16:18
#59
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Lev_37, стыки нижнего пояса произвольные, потому как ферма лежит в разобранном состоянии из 2-х частей
колонна 40Ш1 (по ГОСТ)
база - пластина толщиной 50 мм размеры 750х500, 4 болта
что то еще?

Шаг удалось уменьшить на 1 метр (препятствие - заказчик), теперь он 5 метров
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 18:16
#60
Рей-Норд


 
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68


[FONT=Verdana]Уважаемый [/FONT][FONT=Verdana]RedBy[/FONT][FONT=Verdana]![/FONT]
[FONT=Verdana]На наш взгляд (…издалека…) задача, которая Вас мучает, решается следующим образом.[/FONT]
[FONT=Verdana]1) Потребуйте от Заказчика в категоричной форме проведения технического обследования Вашей конструкции с определение прочностных характеристик стали. Это делается легко, путем механических испытаний на вырезанных образцах, с учетом статистики и т.д. [/FONT]
[FONT=Verdana]При этом Вы:[/FONT]
[FONT=Verdana]- Снимите с себя ненужную ответственность ( у Вас уже есть внуки?),[/FONT]
[FONT=Verdana]- Дадите Заказчику большую возможность нормально пройти экспертизу и, я надеюсь, в недалеком будущем ввести объект в строй (у Вас все получится!).[/FONT]
[FONT=Verdana]- Сэкономите Заказчику большие суммы на штрафах Архстройнадзора и не растеряете по пустякам Ваше драгоценное здоровье.[/FONT]
[FONT=Verdana]- Используете возможность проведения химанализа в Туле для других (может быть и личных) целей. [/FONT]
[FONT=Verdana]2) Очевидно, конструктивная схема поперечника (как есть) для Ваших нагрузок не применима. Ее требуется усилить. [/FONT]
[FONT=Verdana]При этом у нас имеется два выхода (почему то всегда есть два выхода. Это наверно, какой то универсальный закон мироздания про два выхода, мимо которого прошли классики философии).[/FONT]
[FONT=Verdana]- Усиливать поперечные сечения (далее этот путь не рассматривается),[/FONT]
[FONT=Verdana]- Изменяя расчетную схему под наши задачи (как у Макаревича - «прогибая» под нас!).[/FONT]
[FONT=Verdana]3) Уже первые оценки приближенных расчетов на ветке показывают, что верхний пояс таких издевательств над собой долго не вынесет. Причина – большие изгибающие моменты на пролете 24/2=12 м. Да и нормальные силы в стороне не останутся. Остро стоит проблема устойчивости из-за больших расчетных длин в плоскости поперечника.[/FONT]
[FONT=Verdana]Ферма - не эффективна. Существующие в ферме стойки выполняют паразитирующую (олигархическую) функцию – они ничего не делают (нулевые в стоймехе).[/FONT]
[FONT=Verdana]Все эти угрозы Вашей проф.деятельности можно парировать, изменив схему. Для этого добавьте в Вашу распорную конструкцию немного второстепенных стержней, превратив ее в обычную ферму с треугольной решеткой. [/FONT]
[FONT=Verdana]Мой Вам добрый совет – примите шаг панелей фермы 3,0 м.[/FONT]
[FONT=Verdana]Что в результате произойдет?[/FONT]
[FONT=Verdana]Уменьшатся моменты в верхнем поясе как минимум в 16..20 раз (в зависимости от учета др.факторов),[/FONT]
[FONT=Verdana]Расчетная длина в плоскости упадет в 4 раза, а коэф-т продольного изгиба увеличится до 0,9….![/FONT]
[FONT=Verdana]Реализация п.3 конечно же улучшит участь верхнего пояся и при работе его из плоскости. Все взаимосвязано. В качестве дополнительных мероприятий следует озаботиться созданием жесткого верхнего диска в покрытии (профлист, собственно связи и т.п.).[/FONT]
[FONT=Verdana]4) Вам решать, какой узел примыкания фермы к стойке – жесткий или шарнирный. Каким нужно – таким и делайте (за счет конструирования, а не предположений, домыслов, догадок. Это - не фольклер). [/FONT]
[FONT=Verdana]Критерии выбора и конструирования узла связаны в возможностями стойки, крайних панелей верхнего пояся и пр.[/FONT]
[FONT=Verdana]5) Абсолютно неправильно пытаться применить к расчету классической стержневой системы континуальные КЭ. И не потому, что … «из пушки по воробьям». В большинстве программ реализованы отлаженные постпроцессоры, учитывающие требования Норм. И ими надо стараться пользоваться. [/FONT]


[FONT=Verdana]С уважением из ... СССР - Рей-Норд. [/FONT]
Рей-Норд вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2009, 19:47
#61
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Уважаемый Рей-Норд, спасибо за дельные мысли.
Сразу вопрос: читали ли вы тему:Усиление сечения сжатоизгибаемого элемента (для тех кто шарит в сопромате) если нет, то если вам интересно прочитайте, там есть другая половина ЭТОЙ беседы.

итак:
1 не всегда есть возможность давить на заказчика, время такое что заказчику сподручнее давить на нас. Кто платит деньги тот и заказывает музыку. Вопрос политический а значит не простой. Ваши высказывания - самое разумное что тут можно придумать.
2-3 Что я могу ответить? Предложите СВОЮ расчетную схему. В Вашем посте 3 есть неточности, но да Бог с ними. Пробовал я сделать из этого "дерьма" конфетку - не получилось, усилия все равно запредельные, и решетка тут не влияет. Если я не прав, то жду предложений. (ниже приложу варинат со своими схемами, хоть и много воды утекло с тех пор)
4 Скажу честно Узел сложный и для меня, человека малоопытного (особенно в вопросах КМ) - малопонятный. Большой эксцентриситет + насыщенность...думаю над усилением.
5 Если человек сведущь в подобных расчетах, то почему бы не посчитать? То что они "некорректны" по умолчанию - я не согласен, они некорректны если они некорректно заданны и только... И далеко не всегда следует слепо доверять отлаженным поспроцессорам.
У такого расчета (а особенно картинки) есть еще один + можно пугать заказчика - чем мы и воспользовались. Спасибо Cfytrr.

Расчитываю на продолжение констурктивной беседы. Спасибо
Вложения
Тип файла: rar рама-арка-ферма.rar (3.1 Кб, 55 просмотров)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 21:33
#62
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Испугать, это всегда пожалуйста... особенно хорошъ мультик потеря общей устойчивости несущей балки
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 21:36
#63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Испугать, это всегда пожалуйста... особенно хорошъ мультик потеря общей устойчивости несущей балки
Ну можно наверно и напряжения оттуда брать и использовать для проверки на устойчивость...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 23:43
#64
Рей-Норд


 
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68


[FONT=Verdana]Уважаемый [/FONT][FONT=Verdana]RegBy[/FONT][FONT=Verdana]![/FONT]
[FONT=Verdana]Спасибо за совет. Тему Усиление сечения сжатоизгибаемого элемента (для тех кто шарит в сопромате) прочитал. По Вашим вопросам на той ветке я попробую ответить там же.[/FONT]
[FONT=Verdana]Здесь же, по существу Ваших замечаний попытаюсь разъяснить свою позицию.[/FONT]
[FONT=Verdana]1. На Заказчика надо давить и, желательно, всегда. Но Заказчик не должен об этом догадываться, за исключением случаев , когда Вы этого сознательно хотите (чаще всего, меркантильных – деньги отдай !!!).[/FONT]
[FONT=Verdana]Причем на вопрос, как это сделать, Вы в своих высказываниях даете и ответ. Помните Вашу реплику «[/FONT][FONT=Verdana]Вопрос политический, а значит не простой»? [/FONT]
[FONT=Verdana]Поэтому сделайте вопрос простым, т.е. техническим.[/FONT]
[FONT=Verdana]А если серьезно, то[/FONT]
[FONT=Verdana]- Начиная проектировать, мы должны иметь исходные данные, в т.ч. результаты изысканий геодезических, экологических, геологических и пр. При использовании существующих зданий, сооружений, их частей и отдельных конструкций, для проектирования должны быть представлены материалы их технического обследовании. Это – закон (см. многочисленные Нормы). Остается объяснить это Заказчику, и лучше не Вам, а компетентным органам (не бойтесь, я имею ввиду госэкспертизу, архстройнадзор или другие подобные места).[/FONT]
[FONT=Verdana]- Обращаю особое внимание на архстройнадзор, если объект не подлежит экспертизе. Там Вам хорошо могут помочь в вашей нелегкой борьбе с Заказчиком-мироедом. [/FONT]
[FONT=Verdana]- Хуже, если функция обследования возложена на Вас, и у Вас в лицензии это прописано. Тогда советую обратиться в службы главного сварщика на любом заводе, ДСК. Там есть и специалисты, и оборудование для испытаний образцов (включая сварные соединения!!!).[/FONT]
[FONT=Verdana]2-3. Я посмотрел Ваши СКАДовские схемы. Вы начали двигаться в правильном направлении, но по схемам есть замечания:[/FONT]
[FONT=Verdana]- много «олигархических» (нулевых) стержней, [/FONT]
[FONT=Verdana]- углы наклона раскосов в решетке фермы очень малы.[/FONT]
[FONT=Verdana]Я предлагаю Вам немного другую схему (см. рис.) при расстоянии между вводимыми узлами по верхнему поясу 3 м.[/FONT]


Цитата:
Сообщение от Рей-Норд
[FONT=Verdana][FONT=Verdana]Что в результате произойдет?[/FONT]
[FONT=Verdana]Уменьшатся моменты в верхнем поясе как минимум в 16..20 раз (в зависимости от учета др.факторов),[/FONT]
[FONT=Verdana]Расчетная длина в плоскости упадет в 4 раза, а коэф-т продольного изгиба увеличится до 0,9….![/FONT]
[FONT=Verdana]Реализация п.3 конечно же улучшит участь верхнего пояса и при работе его из плоскости. Все взаимосвязано. В качестве дополнительных мероприятий следует озаботиться созданием жесткого верхнего диска в покрытии (профлист, собственно связи и т.п.).[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana]4. Примите любой типовой узел, который Вам нравится – все равно переваривать. Потом можно этот вопрос решить более тщательно.[/FONT]
[FONT=Verdana]5. Вы меня не поняли. Дело не в «сведущности» специалистов, а в том, что Нормами досконально разобраны стержневые конструкции (все – стальные, железобетонные, деревянные) при всех предельных состояниях. [/FONT]
[FONT=Verdana]По континуальным конструкциям такой доскональности нет, и долго еще не будет. [/FONT]
[FONT=Verdana]Поэтому Вы берете на себя ответственность за недоработку Норм, программ и т.д. [/FONT]
[FONT=Verdana]Как говорят в далекой, теплой и не досягаемой Одессе: "Вам это надо?"[/FONT]
[FONT=Verdana]Кстати, на форуме часть тем связана именно с этим противоречием.[/FONT]

[FONT=Verdana]А пугать Заказчика лучше не картинками изополей, а мировым кризисом или призраком коммунизма, который по прогнозам философов скоро будет бродить по Европе…[/FONT]

[FONT=Verdana]В заключении отмечу следующее.[/FONT]
[FONT=Verdana]- Ваш вариант усиления на параллельной ветке пока применять не рекомендую, т. к. много негативных моментов.[/FONT]
[FONT=Verdana]- Предлагаю принять мою схему фермы, пересчитать и сбросить мне СКАДовский файл.[/FONT]
[FONT=Verdana]- Потом все обсудим…[/FONT]

[FONT=Verdana]С уважением из ... СССР - Рей-Норд. [/FONT]
Рей-Норд вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 11:51
#65
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Рей-Норд, а где рисунок то?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 13:18
#66
Рей-Норд


 
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68


RegBy
Сообщите мне Ваш электронный адрес - так привычнее и удобней.
Рей-Норд вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 14:10
#67
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


мой почтовый адресс Le111a@mail.ru
Спасибо.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 14:59
#68
8136006

лестницы
 
Регистрация: 02.03.2009
МО
Сообщений: 5


Была у меня похожая проблема. Строил я временное здание магазина из материала заказчика, размер 14,5 м. на 11,5 м. Приволок он откуда-то прокат оцинкованный и Б/У к тому же.
Решили так взяли с него расписку о том что за качество материала мы не отвечаем, документы на железо у знакомых на торговой базе он сам оформил, и всё нормально. А при сдаче здания ни кто ничего не проверял.
8136006 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 15:53
#69
Рей-Норд


 
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68


Сегодня, 14:10
#67
Regby

Схему усиления фермы отправил.
Рей-Норд вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 16:03
#70
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Рей-Норд Посмотреть сообщение
Схему усиления фермы отправил.
а народу показать?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 18:44
#71
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Cfytrr, давайте уж как нибудь устаканимся в выборе ветки? а то одна и та же тема сразу в двух местах...
Продолжение ТУТ
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование из существующих мет. конструкций

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние от свайных фундаментов до существующих конструкций зданий и сооружений Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 28 11.02.2025 13:11
Проектирование СФБ конструкций Vitaly Bilozir Конструкции зданий и сооружений 26 09.06.2010 16:27
Проектирование каркасных конструкций для понтонов плавающих на воде Алксандр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.04.2010 09:10
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19