| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
расчёт металлической балочной клетки в SCAD
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
СССР версия 2.0
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 11,252
|
||
Просмотров: 25566
|
|
||||
Стойки б наверное сделал помощнее, узлы сопряжения стоек с фундаментами - максимально возможно жесткими. А то "колосс на глиняных ногах получается". Жескость стойки намного меньше жесткости ригеля. А в остальном - осуществимо
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
palexxvlad , почему рамные? Кутузов, пол слабоват - не хочу догружать моментом. Сделал закрепление по линейным перемещениям, по угловым -всё свободно. Башмак планирую сделать из листа толщиной 20 мм, болты коснтруктивно диам. 20 - всё это чтоб оставить податливость. Ну а вся геом. низменяемость обеспечивается - работой рамно-связевой сиситемы.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
palexxvlad , а откуда такая инфа про монтаж? Т.е. я имею ввиду - как вы видите разницу?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Моя логика такая - подкос нужно прикрепить к колонне и к балке (2 соединения), да ещё и балку нужно прикрепить к колонне (ещё одно соединение). При рамном узле только балка крепится к колонне.
|
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Честно.... малость переживаю я за рамный узел такого вида ( с боку + высокопрочные) Предпочитаю классический - накладки на стенке и поясах с ответными рёбрами, но тут его не реализовать. Переживаю также за адекватность работы. Накосячат - рассверлят отверстия, болты не те поставят....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Собственно, любая конструкция, которая расчитана и удовлетворяет требованиям СНиП имеет право на существование.
Плоская рама, имеющая в одном из пролетов связи рассматривается как не свободная, рама без связей - соответственно свободной. Колоны можно посчитать в Кристале. Одна колонна выпала из строя, это так надо? Консоль получается. Коэффициент расчетной длины можно пощитать вручную по пособию к СНиП ||-23-81 - http://dwg.ru/dnl/1521, и в том же Кристале она определяется в зависимости от заданых условий. Я думаю, главные балки нет смысла резрезать - только трудоемкость увеличится. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
AlexCAD777, колнна выпала - это так надо. Шкафы там стоят и никак не убрать. Неразрезной как именно сделать балку - стык на накладках на пояса и стенку. Ещё и думаю про монтаж - это в стесненных условиях. Цех небольшой. А у меня макс. длина . отправочного и так под 9 м.
palexxvlad Я очень осторожно отношусь к предложенному Вами решению, ибо от нагрузок труба начнёт принимать эллипсоидность в плоскости наибольшего момента. ТО же и с квадратной трубой - ни туда ( в круглую), ни в ЗГСП не поставить ответные рёбра.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
AlexCAD777 , один этаж. Поэтажное опирание не хочу - оборудование в притык. Соответсвенно как я понял предложение (плоскость рамы) стойки (шарнирное опирание), неразрезная балка сверху. + подкосы для рамности (жёсткости)?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
вполне реальная конструкция. загоняй в лиру, считай. узлы я бы зделал шарнирными. с нашей культурой производства работ рамные на высокопрочных болтах стрёмно делать...
посмотри серии 2.440-2 Узлы стальных конструкций в SCAD`е в модуле Кристалл есть вкладка Расчётные длины. можно там подсчитать. Настил только рифлёный лист? Как её крепить к балкам? Сможет ли рифлёнка обеспечить раскрепление второстепенных балок? Последний раз редактировалось Sерж, 04.06.2009 в 14:53. |
||||
![]() |
|
||||
Ну если балка лежит на пластине, привареной к концу колоны, а между балкой и колоной установлены раскосы или кницы, то как же она крепится к стенке колоны ? К стенке колоны крепятся кницы (можно в нехлестку, т.к размер балки позволяет, и жестких точек не будет)
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
По моему, конструкция вполне работоспособная и достаточно технологичная в производстве. Крепить подкосы к колонне можно через фасонку, вваренную в прорезь в трубе (фасонка проходит сквозь трубу). Неразрезность главных балок существенно не улучшит работу конструкции, зато сильно усложнит ее изготовление. Узел опирания балки на колонну нужно проектировать с учетом возможных отрывающих усилий. Мю в плоскости рамы определяется по табл.17а СНиП "Стальные конструкции".
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() А как бы Вы рассчитали швы крепления балки к опорной пластине? Последний раз редактировалось palexxvlad, 04.06.2009 в 17:49. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
AlexCAD777, а как Вы порядок сборки представляете? У вас везде заводская сварка. Там, видимо, монтажные швы должны быть? Или я что-то не правильно понял?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
Раскрепление из полскости обеспечит настил из рифленки привареный сплошными швами. По расчету он именно так и делается
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось DK, 04.06.2009 в 21:35. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
str02, почему же не обеспечить жесткость узлов? Подкос по замыслу не будет вариться к стенке колонны и балке сбоку. А будет установлен в плоскости оси стенки балки ригеля и оси симметрии колонны.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Думается:
1. Общая жесткость системы с п.1 в продольном (по длиннной стороне) зависит от жесткости балки и жесткости колонны, имеющий внизу шарнир, наверху - жесткое креплениек балке. Вовлечение в совместную работу параллельных продольных рам диафрагмой-перекрытием не добавляет жесткости - рамы работают "синхронно". 2. Балка априори имеет хорошую жесткость. Следовательно, все упирается в жесткость колонны. В случае применения раскосов длина колонны умеьшается, а значит жесткость выше, причем чем длиннее раскос, тем жестче колонна. Однако введение раскосов ведет к увеличению кол-ва узлов, а введение длинных раскосов "съедает" полезное пространство. Поэтому в раскосах смысл будет только при хорошей их длине при условии, что они не мешают. В других случаях проще оформить рамный узел, тем более, что на узел приходится момент небольшой величины - скорее условная горизонтальная сила типа "1-3 тонны". 3. Разрезная балка потребует большего увеличения жесткости колонны (или больших раскосов), чем неразрезная. Устройство неразрезной балки по оголовкам колонн не представляет никакой сложности. В приложении-пример подобной балки пролетом 12 м. Схема клетки иная - это просто пример монтажного стыка балки, попавшийся под руку. Здесь база колонн защемлена, наверху шарнир. И вся клетка "прицеплена" к основным колоннам каркаса. Кстати, видны горизонтальные связи, введенные по монтажным соображениям (чтобы не шевелилось, пока нет перекрытия). 4. При выборе сечения колонн не нужно сразу "бросаться" на трубы (конечно, легкие и жесткие...) - на открытых сечениях (уголок, двутавр, швеллер) намного проще организовать узлы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Схема нормальная. Единственное, что я бы добавил - это горизонтальные связи в среднем отсеке для организации диска. Надежды на нормальное крепления рифленки, думаю, напрасны. Приварят "шоб не спрыгнул" и все. Насчет расчетных длин: в рамном направлении (вдоль длинной стороны) по формуле (68) таблицы 17а СНиПа, в связевом направлении - Мю=1. При наличии горизонтальных сязей неразрезность балки не нужна.
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
IBZ, у меня опирание второстепенных балок в одном уровне с главными. Можно ли "уложить" фасонки связей на нижний пояс главных балок? Почему спрашиваю - не прикрепить их за верхний пояс и по середине (по высоте главных балок). Т.е. получается что раскрепление главных балок второстепенными, второстепенных - рифлёнкой. А горизонтальные связи буду препятсвовать закручиванию-скручиванию площадки относительно Z? И будут выполнять фиксацию на монтаже?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Не можно, а нужно. Ведь именно эти точки - верх колонны (они же опорные узлы главных балок) и должны быть раскреплены. И чем ближе крепление по высоте, тем лучше. На второй и третий вопрос ответы также положительные.
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
У меня по КМу на эту площадку 3-4 листа А2 будет. В своё время DEM выкладывал свой КМ и его активно обсуждали. Я вот тоже хочу. Как закончу - выложу. Критики не боюсь - можете пинать)))). Хотя пока есть неясности, несмотря на то, что конструкция простая.
Имеется вот такой вопрос - по какому нормативному документу приянть нагрузку на квадратный метр площади? СНиП по нагрузкам сказал : что п 3.5, табл.3, п/п 11. Участки обслуживания и ремонта оборудования в производственных помещениях - не менее 150 кг/м2. Я принял 200 на квадрат. Заказчик не выдаёт задание на нагрузку на квадрат. Прав ли я? Или есть ещё документ, регламентирующий нагрузку на площадки?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 05.06.2009 в 12:05. |
|||
![]() |
|
||||
1.Технология может быть разной (колону с кницами и пластиной варите в заводе - балки привариваете на понтаже к пластине, после того, как колоны выставили.
2.Кницу расчитать не сложно. Катет с подбирается следующим образом: с=5*squrt(W/s). W- момент сопротивления подкрепляемого сечения, s - толщина кницы, squrt - корень квадратный. s принимается равной толщине стенки подкрепляемой балки, если толщина стенки > 7 мм , то можно уменьшить s на 1 мм, > 12? на 2 мм. Если длина свободной кромки кницы получается больше 45*s, обічно ставят фланцы. Это судостроительная практика, так что , кницы могут показаться большими. Можно смоделировать узел в СКАД-е, или Лире. Для дотошных есть еще метода - там подробненько про распределение напряжений в кницах, прилагается. Картинка к выбору размеров... 3.Если раскос - труба без фасонки - то необходима проверка на вырывание/продавливание в месте стыковки с колоной, если другое - еще хуже - фасонка варится посреди стенки квадратной трубы и создает жесткие точки по концам приварки. 4. Стык по балкам, необходим по причине ограничений длинны отправной марки, я думаю, что лучше его делать над колоной, нижняя пластина используется в полной мере. Стыки такие - стандартные - в справочниках есть. 5. Приварка балки к плите колоны из-за размера книц будет более чем достаточной, роль шва - предотвращение смещения и частично, передача момента (половина шва работает на отрыв и то, если балка довольно гибкая и прогибы значительные - что на практике не встречается). Этот шов если и разрушится - то при циклических частых нагружений от усталости, и то врядли - что, замечу НЕ ПРИВЕДЕТ к падению балки (чего не скажеш в случае стыковки сбоку) ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вы не можете проектировать не имея задания на нагрузки. Нужно в любом случае получить их у заказчика. Кроме равномернораспределенной нагрузки на все перекрытие нужно получить возможные точечные нагрузки.
|
|||
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Я бы принимал в расчет полную длину стойки до места опирания балки. В действительности она будет чуть меньше, но при этом больше, чем расстояние от низа до точки примыкания раскоса. В данном случае можно просчитать в том же Скаде. Только, на всякий случай, задавать плоской рамой, т.к. при пространственном расчете иногда вылетают непонятные результаты. Еще коэффициент расчетной длины можно уточнить (снизить) по формуле 71* СНиПа, так как в данной схеме колонны явно разнонагруженные.
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
4. Нормативные значения нагрузок для зданий и помещений, указанных в поз. 3, 4, г, 5, 6, 11 и 14, следует принимать по строительному заданию на основании технологических решений. Но не менее 150,то есть получается нагрузка принята примерно? а позвонить технологу? и спросить че да как там будет?, собрать массу и получить в итоге точное значение больше 150 и успокоиться тогда! а так можно и 170 и 180 принять? если прикидывать запас...
__________________
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Тэээк-с... нагрузки: 1. Собственный вес МК (постоянная)( учёт в SCAD) х 1.05
2. Нагрузка от оборудования (временная длительная)(шкафы и стеллажи) веса известны. Паспорта оборудования есть. х1.2 (коэф. надёжности по нагрузке) 3. Равномерно распределённая (временная кратковременная)( от обслуживающего персонала, ремонтного оборудования) 200 кг/м2 х1.2
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Позвонить, конечно, можно. Но в любом случае должен быть документ, подтверждающий заданные полезные нагрузки. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Чтобы прощупать "жесткость" системы, можно приложить к узлам условные горизонтальные силы (например по 1 тн к узлам 12 и 20) и посмотреть натуральные перемещения.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
вретикальные отклонения после приложения условных регламентирует приложение 6 СНиПа по нагрузкам?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Мю = 2 это уже для отдельно стоящего стержня! А тут ведь раскрепление есть!?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
А для предельной гибкости мю не нужно "особо" (точно). Главное - чтобы горизонтальные перемещения от случайных гор. воздействий не превышали разумных (допустим, по пп. 10.13...10.18 СНиП нагр. и возд). В СКАДе есть опция "свободные длины элементов" - можно после расчета туда заглянуть.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Кстати, в СКАДе вроде есть опция "свободные длины элементов"...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Удалось таки согласовать с заказчиком перемещение одной колонны. Установил связи в средней ячейке. Выкладываю в итоге то, что у меня вышло. Мю для колонн принял в плоскости 2, из плоскости 1. Интересует меня несколько вещей: --- из-за раскрепления главных балок второстепенными SCAD подбирает нереально маленькие сечения. Из плоскости ГБ я взял коэф. расчётной длины - 0.25 ( по факту он ещё меньше), в плоскости для ГБ центрального пролёта -1, а вот для левого и правого пролётов в плоскости я взял коэф. расчётной длины 0.85 т.к. они имеют консоли.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:30. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Для монтажу. И против кручения. Если коротко.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Пока до связевых торцов не дотянете, Ваши связи "мертвому припарки". Когда я давал совет о связях, имел в виду весь средний продольный отсек. Тогда получался каркас с жесткими торцами вне зависимости от наличия диска по верхнему порясу балок. Пардон, если сформулировал нечетко
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
IBZ , спасибо! Теперь я понял.
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:30. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Картину усилий они не меняют ( ну и если меняют то настолько не значительно, что в данном конкретном случае ничего не играют) Ваша догадка правдива - чтобы яснее понимать картину происходящего. Связи будут раскреплять оголовок колонны и опираться на нижний пояс главных балок как можно ближе к колонне.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Посмотрел последнюю схему.
Сразу заметил кое что , чего не так давно сам не понимал до конца. Колонны состоят из 2-х КЭ, и , будучи заданы в подборе в группе, подбор проводится не по целой колоне, а по отдельным ее элементам. Что бы в подборе рассматривалась колона в целом, ее нужно задать как конструктивный элемент. С горизонтальными связями вроде бы все просто - для придания балочному перекрытию жесткости. Другой вопрос - как это будет конструктивно, но это наверно не проблема, если по центру главных балок не поместятся, то можно и к нижним полкам фасонки варить. Главные балки тоже можно сделать конструктивными элементами (от колонны до колонны), а , чтобы учесть раскрепление из плоскости, можно задать кожфициент приведеной длинны из плоскости 0,2 (5 раскреплений), в плоскости 1. Коэффициенты использования что то маленькие, и подбор не идет.. нужно создать группы унификации для подбора... Я так делаю. Или есть другие мнения? |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Насчет подбора в группе: элемент например 13, являющийся частью колонны, для комбинации 1+2+3 имеет мю=1,9 в любом направлении (из двух) и по нему и может проверяться.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Меня смущает то, что К макс для нижней части колонны один, для верхней - другой. А мю считается не для каждого из участков а для всей колонны. Поэтому надо сделать каждую колонну в КЭ, а потом объединить в группу унификации? Так я понимаю?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Именно так.
Для конструктивных элементов колон ГУ нужна хотя бы для того, что бы подбиралось одинаковое сечение. Я задаю групу унификации, т.к. по групам кэ у меня при подборе ничего не отображает в таблице - не подбирает. Извиняюсь. Протупил. Оказывается в таблице подбора нужно двойным щелчком по групе элементов открыть таблицу подбора по группе! Но это дела не меняет! Ведь в группе подобраны разные профиля, а вот попробуй с ними разберись. А если даже одну группу включить в группу унификации - все будут одинаковые. Последний раз редактировалось AlexCAD777, 09.06.2009 в 12:52. |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки | студент | Железобетонные конструкции | 47 | 22.02.2011 19:35 |
Расчет металлической конструкции переменного сечения в SCAD | Пантелей | SCAD | 24 | 12.05.2009 17:50 |
Расчетная схема металлической рамы с колоннами переменного сечения в SCAD | KristiK | SCAD | 4 | 30.04.2009 08:41 |
Расчёт металлической колонны, опять | Elbran | Металлические конструкции | 38 | 03.04.2009 23:59 |
SCAD: расчет металлической фермы | Torino | SCAD | 36 | 13.01.2005 16:42 |