количество эвакуационных выходов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.06.2009, 16:33 #1
количество эвакуационных выходов
Polina123456789
 
Генпланист http://www.cube-maket.ru
 
Московская область
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 85

Ситуация следующая:

мансарда, 210 м2 площадь, 36 человек по санпину, эвакуация через тупиковый коридор 19 м длиной, ведущий на лестницу

Вопрос:

нужен ли второй эвакуационный выход?

или подскажите какими номами пользоваться при решении этого вопроса

Заранее спасибо. =)
Просмотров: 15816
 
Непрочитано 17.06.2009, 23:22
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Смотри в "Похожих" темах и в поиске.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 04:35
#3
guran


 
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258


Polina123456789
Для расчета путей эвакуации ознакомьтесь со следующими документами
ФЗ №123 "Технический регламент пожарной безопасности" и СП 1.13130.2009 "Эвакуационые пути и выходы", можно взять отсюда http://www.mchs.gov.ru/mchs/techreg/index.php?ID=16749
Для класса Ф4:
СП 1.13130.2009 п. 8.1.11 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.
guran вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 16:12
#4
Polina123456789

Генпланист http://www.cube-maket.ru
 
Регистрация: 15.11.2007
Московская область
Сообщений: 85
<phrase 1=


guran, я уже ознакомилась с этими документами. =)
уже ясно что этаж должен иметь два выхода, но если площадь этажа маленькая почему не обойтись одним?!

посто в пожаном снипе четко пописано что 2 выхода,
а в сп еще говоится о приемлемой длине тупикового коидора - которая в моем случае выдерживается.
вот и не могу совместить полученную информацию, поэтому такой вопос появился
Polina123456789 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 10:12
#5
zodchij

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Сообщений: 246


Полина, представьте себя на этом этаже, а в коридоре пожар. Думаю Вам сразу расхочется делать один выход
zodchij вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 10:21
#6
chuklanoff

Инженер-строитель
 
Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
<phrase 1=


Написано два- делайте два! Вреда не будет. Как практика показала - у пожарников своя логика в этом отношении.
chuklanoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2009, 13:39
#7
Polina123456789

Генпланист http://www.cube-maket.ru
 
Регистрация: 15.11.2007
Московская область
Сообщений: 85
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от zodchij Посмотреть сообщение
Полина, представьте себя на этом этаже, а в коридоре пожар. Думаю Вам сразу расхочется делать один выход
педставила, неприятно! совсем забыла о таком способе решения проблемы. однако, что может на лестнице гореть?
Polina123456789 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 13:41
#8
chuklanoff

Инженер-строитель
 
Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Polina123456789 Посмотреть сообщение
педставила, неприятно! совсем забыла о таком способе решения проблемы. однако, что может на лестнице гореть?
ну элементарно может гореть отделка, а фактор задымленности не учитываете?
chuklanoff вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2009, 03:01
#9
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


2-й эвакуационный обязательно!
Есть только варианты, как именно его сделать: либо лестн.3-типа металл.городить; либо вертикальной лестн. спускаться на "отстойник". В Беларуси есть СНБ на мансарды и там прорисованы варианты 2-го эвакуационного.
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2009, 15:33
#10
AVL2006

ПГС
 
Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81


Хотелось бы продолжить тему.
В п.8.3.1 СП 1.13130.2009 написно, что для зданий и помещений класса Ф4.3 "Число эвакуационных выходов из здания и с этажа здания устанавливается в соответствии с пунктами раздела 4".
А в разделе "4" мы видим:
пункт 4.2.1
"Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
.........помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел."
4.2.3
"Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем распола-
гается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов".

Т.е. согласно этих пунктов, если на этаже нет помещений с колличеством людей 50 человек и более - достаточно 1 эвакуационной лестницы.
AVL2006 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2009, 16:41
#11
Jek


 
Регистрация: 18.07.2006
Сообщений: 56


СНиП 21-01-97:

Цитата:
6.13* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса:
  • Ф 1.1; Ф 1.2; Ф 2.1; Ф 2.2; Ф3; Ф4;
и там же:

Цитата:
  • В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2; Ф3 и Ф 4.3 площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 человек и при оборудовании выхода в лестничную клетку дверями 2-го типа (по таблице 2).
Цитата:
Сообщение от AVL2006 Посмотреть сообщение
...с колличеством людей 50 человек и более - достаточно 1 эвакуационной лестницы.
Вы апшиблись наверное...
Там про эвакуационные лестницы не упоминает вообще никто.
Там всю дорогу про эвакуационные выходы беседуют.
Jek вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2009, 23:21
#12
AVL2006

ПГС
 
Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81


Jek
В последнем моем проекте экспертиза раздела "ППМ" ссылалась исключительно на СП 1.13130.2009-12.13130.2009 и тех.регламент 123, так что про СНиП 21-01-97 можете забыть.

Цитата:
Вы апшиблись наверное...
Там про эвакуационные лестницы не упоминает вообще никто.
Там всю дорогу про эвакуационные выходы беседуют.
И чё Вы этим сказать хотели? Вы что сможете организовать эвакуационный выход с этажа выше первого без эвакуационной лестницы? Или сможете сделать так, чтоб эвак. выход с этажа был один, а эвак. лестниц - две? Крайне любопытно было бы взглянуть на подобное планировочное решение.

Последний раз редактировалось AVL2006, 19.08.2009 в 23:27.
AVL2006 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2009, 00:10
#13
Павел78


 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 1


В вашем случае необходимо 2 эвакуационных выхода с этажа, независимо применяете вы старый снип 21-01 или новую нормативную базу в том числе Технический регламент и своды правил.
Павел78 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2009, 09:50
#14
AVL2006

ПГС
 
Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81


Павел78
Обосновать согласно СП 1.13130.2009 "Эвакуационые пути и выходы" с учетом приведенных мной пунктов сможете?
AVL2006 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 11:29
#15
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Ребята здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с лестницами эвакуационными.
Проектируем здание 2 этажа общественное, кол-во людей не превышает 50чел.
Пожарник сказал нужно предусмотреть 2 выхода эвакуации, при этом один может быть через окно с вертикальной металлической лестницей.
Что то читаю и не могу нигде найти, что путь эвакуации можно выполнить через вертикальную лестницу( у меня ведь не цокольный и не подвальный этаж).
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 11:59
#16
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


???? метал.лестница 3-го типа под углос 45,60 градусов (есть в сериях). Эвакуация допускается через балконную дверь. А вот окно и лестница это вариант для эвакуции из помещений цокольного этажа.
Короче просто где-нить в коридоре делай балконную дверь с выходом на лестницу 3-го типа... и все прокатит.

Последний раз редактировалось arch.Wladek, 07.09.2009 в 12:14.
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 12:19
#17
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Ну да я так предпологал. Спасибо Вам. Пожарник наверное молодой
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 12:29
#18
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


))))
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 13:24
#19
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


arch.Wladek, ответьте мне еще пожалуйста на один вопрос. Можно ли предусмотреть один эвакуационный выход по лестнице 3 -его типа . Если расстояние не превышает до него 25 метров. Число людей не превышает 50 чел. Здание 2 ст огн. Меня просто смущает один пункт в ДБН .
5.41. Не разрешается предусматривать эвакуацию людей из здания только по лестницам типа С3. Что это значит?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 14:51
#20
wnc

и..пытатель
 
Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
Сообщений: 155


ну скорее всего что при "только С3" должна быть в здании еще лестница не С3, другая которая отвечает этому ДБНу. а то иногда делают одну лестницу и то забежную......тогда вот считается что эвакуация только по С3
wnc вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 15:07
#21
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


Все правильно С3 предназначена только лишь, как 2-й эвакуационный выход, а основная лестница должна быть либо 1-го, либо 2-го типа (открытая, при соблюдении соответствующих условий).
И в случае когда делают 1 эвакуационный выход(до 50 челов) 25 метров считают от самой удаленной точки в помещении и строго по проходам... Если у вас действительно получается 25 метров, то и голову не придется ломать со 2-м эвакуационнам!
Прывит ридной та незалежной!!! Сумую за тебе Украина!

Последний раз редактировалось arch.Wladek, 07.09.2009 в 15:15.
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 15:25
#22
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Дело в том что основная моя лестница котороя соеденяет первый и второй этаж, не соответствует выходу эвакуации(высота ступени 20см). Лестница уже построена. А вот лесенку С3 можно пристроить. Теперь даже не знаю как поступить.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 15:29
#23
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


Уважаемые, всё-таки внимательно читаем нормы
Коротенько, в случае, если всё-таки не получается со вторым выходом, считаем вероятности пожарной опасности, и, если она меньше нормативной, можем оставить один выход. Спорить не будем, проверено. Для расчёта использую две програмки "Блок" и "Флоутек".

из постановления № 87 (раздел 8)
м) определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества (расчет пожарных рисков не требуется при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности)

из СП 1.13130.2009
1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьей 89 Федерального закона от
22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», являет-
ся нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного
применения
и устанавливает требования к эвакуационным путям и выходам зданий, сооружений и
строений (далее — здания).
4.1.5 Эффективность мероприятий по обеспечению безопасности людей при пожаре может
оцениваться расчетным путем.
Rey вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 15:35
#24
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Rey Посмотреть сообщение
Уважаемые, всё-таки внимательно читаем нормы
Коротенько, в случае, если всё-таки не получается со вторым выходом, считаем вероятности пожарной опасности, и, если она меньше нормативной, можем оставить один выход. Спорить не будем, проверено. Для расчёта использую две програмки "Блок" и "Флоутек".

из постановления № 87 (раздел 8)
м) определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества (расчет пожарных рисков не требуется при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности)

из СП 1.13130.2009
1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьей 89 Федерального закона от
22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», являет-
ся нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного
применения
и устанавливает требования к эвакуационным путям и выходам зданий, сооружений и
строений (далее — здания).
Уважаемый внимательней читайте мой вопрос. То что этот выход один это давно уже понятно.
arch.Wladek, подскажите мне пожалуйста в каком разделе написано, что основная лестница должна быть первого или второго типа
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 15:40
#25
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Уважаемый внимательней читайте мой вопрос. То что этот выход один это давно уже понятно
Я так и ответил. Посчитайте, и если по пожарным рискам хватает одного выхода , то оставляйте один выход. Если и расчёты не получатся, то два (три.... пять...) выходов.
Rey вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 16:16
#26
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


Формально записи нет...
Но на деле пожарные "себе" предпочитают лестницу закрытую 1 типа.


Еще что нужно учесть....
ТКП 45-2.02-22-2006 -"БУДЫНКI I ЗБУДАВАННI.
ЭВАКУАЦЫЙНЫЯ ШЛЯХІ I ВЫХАДЫ
Правiлы праектавання"
6.4.10 Лестницы 3 типа выполняют, как правило, стальными. В многоэтажных зданиях эти лест-ницы размещаются у глухих участков наружных стен. Допускается их располагать против остеклен-ных проемов с простенком не менее 1 м, при этом со стороны остекления лестницы должны иметь сплошное ограждение высотой 1,2 м из несгораемых материалов, а выходы с этажей на лестницы располагаться вне ограждения.

Последний раз редактировалось arch.Wladek, 07.09.2009 в 16:24.
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 16:35
#27
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Если надписи нет, значит рискну. Спасибо Вам большое!
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 17:05
#28
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Если надписи нет, значит рискну. Спасибо Вам большое!
учти что выше отписавшиеся товарищи привели цитаты из российских и белорусских источников, а принимать проект у тебя будут на Украине, и ДБН В.1.1-7-2002 носит не рекомендательный характер:
Цитата:
Сообщение от ДБН В.1.1-7-2002
Вимоги цих Норм є обов’язковими для фізичних та юридичних осіб, незалежно від їхніх форм власності та належності, які здійснюють будівельну діяльність на території України.
наличие лестницы типа С2 или С1 обязательно
bap вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 17:11
#29
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


ДБН В.1.1-7-2002 это моя настольная литература. И ДБН и СНиП я все внимательно несколько раз прочитал. Кстати особых отличий нет. Не в одном из них нет конкретной формулировки.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 17:20
#30
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
.....5.41. Не разрешается предусматривать эвакуацию людей из здания только по лестницам типа С3...
хм..., а это тогда откуда?
bap вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 17:22
#31
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Ну и что? Это для случаев, когда эв. выходов два и более. У меня он один
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 17:29
#32
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от ДБН В.1.1-7-2002
п.5.41. Не дозволяється передбачати евакуацію людей з будинку тільки сходами типу С3, крім випадків, обумовлених у НД.
мне кажется что этот пункт распространяется на любое количество эв. выходов, но в принципе поступай как хочеш
bap вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 17:32
#33
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Ну тогда дай пять
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 18:41
#34
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


Кстати я бы согласился с доводами мистера БАП....
так як десь я це бачiв ранiше...5.41
Но можно сперва попробывать вариант с одной С3...единственное, что может не делать ее из металла....металл пожарные не сильно люблять шось цегляне чi з бетону

А отличия между нормативками есть... по мелочам. С пожаркой не скажу ща под рукой ДБН"ов нет, но по жилью и градостроительству могу перечислить
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 11:48
#35
wnc

и..пытатель
 
Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
Сообщений: 155


и так, помчалися:
5.13. З будинку, з кожного поверху та з приміщення слід передбачати не менше двох евакуаційних виходів, за винятком випадків, обумовлених НД....
5.35. Ухил сходів (сходових маршів) повинен бути не більш як 1:1; ширина проступів - не менш як 0,25 м, а висота східця - не більш як 0,22 м, крім спеціально обумовлених у НД випадків. ---- чем же тогда ваши 200мм не проходят как первый эвакуационный выход??? вот С3 будет 2 выходом. а основная лестница С1,СК1 или С2?
wnc вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 11:55
#36
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Вот как раз пункт 5.35 говорит о специально оговоренных случаях в НД.
У меня общественное здание, открываю ДБН Общественные здания и сооружения. В разделе пожарная безопасность в п.4.7 написано Уклон маршей лестниц на путях эвакуации не должен превышать 1:2
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 13:33
#37
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


Все правильно, если делаешь СЗ, как основной путь эвакуации (а судя п 5.41 может и не пройтить), то необходимо делать уклон 1:2. В случае когда С3 - 1 эвакуационный выход 1:1 (хотя в РБ можно делать и покруче в 60 градусов)
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2012, 11:34
#38
mey

к годам так 35, начну называть себя Архитектор
 
Регистрация: 20.08.2007
UKRAЇNA Dnipro
Сообщений: 200
<phrase 1= Отправить сообщение для mey с помощью Skype™


продолжу эту тему своим вопросом, так как это самая подходящая,, Offtop: а клонов Алексей Кулик не любит))
и так не могу понять сколько мне нужно делать эвакуационных выходов,-проектирую комплекс складов 4 помещения,, согласно ДБН В.1.1-7-2002 не менее двух, но при двух растояние до одного в выходов получается 40м, на работе мне говорят делай третий выход чтоб с любой точки было до 25м, и получается 12 дверей как-то бредово выглядит при 4 человеках внутри,, перешерстил все нормы с ДБН В.1.1-7-2002 З будинку, з кожного поверху та з приміщення слід передбачати не менше двох евакуаційних виходів, за винятком випадків, обумовлених НД. а СНиП 2.11.01-85* не имеет указаний по эвако путям и выходам??
__________________
изучения витамина vkontakte club6887015
mey вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2012, 14:45
#39
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


2mey. Покажи свою планировку. Там в ДБН равно как и у нас должны в нормах быть свои требования для здания Ф5. В зависомсти от объема помещения, категории и степени огнестойкости и плотности людского потока, класса строительных констуркций определяется длина до эв.выхода. Если у тебя там еще и дымоудаление будет присутствовать то и пути соответственно можно будет "удлинять".
Короче при соответствующих показателях путь до ближайшего может быть и 240м
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2012, 15:39
#40
mey

к годам так 35, начну называть себя Архитектор
 
Регистрация: 20.08.2007
UKRAЇNA Dnipro
Сообщений: 200
<phrase 1= Отправить сообщение для mey с помощью Skype™


arch.Wladek спасибо я нашел свою ошибку я не досмотрел что снип по складам по всем пожарным требованиям отсылает меня к пром зданиям,, буду надеятся что ДБНы по Складам и Пром зданиям что сейчас разрабатываются будут конкретней)))) или я внимательней))
__________________
изучения витамина vkontakte club6887015
mey вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2012, 16:29
#41
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


не мае завыщо
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2012, 20:31 Число эваковыходов с 3-го этажа здания Ф5.1/IV/CO/Д
#42
Rosenkranz


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 38
<phrase 1=


Проектируется 3-го этаж АБ пристройки с помещениями адм.назначения , 15 человек. Sэт=200м , Hздания=10м.
Выход один-?
При условии:
СП 1.13130.2009
7.1.12 В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами) площадью не более 300 м2, с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода в лестничную клетку дверями 2-го типа
Rosenkranz вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 09:45
1 | #43
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


По этой формулировке - один.
У нас в Беларуси для 1-го этажа S=300м2 и 15 чел, а для по следующих S=200м2 и 10 чел....высота 15м
arch.Wladek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > количество эвакуационных выходов

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
отделка эвакуационных выходов kotmot Архитектура 5 13.12.2008 11:53
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? Малюк Архитектура 3 21.09.2008 17:26
Формула (При шаге 500x500 количество штук в м.кв. ?) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 13 14.06.2008 21:48