Работа болта на изгиб
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Работа болта на изгиб

Работа болта на изгиб

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.08.2009, 13:49 #1
Работа болта на изгиб
lee
 
43
Регистрация: 28.02.2004
Сообщений: 1,826

Разбираю чужие косяки:
Здание рамно-связевого каркаса. Проектом была предусмотрено выполнение укрупнительных узлов ригеля фланцевым соединением фрикционного типа на высокопрочных болтах.
На сегодняшний день монтаж в силу "необъяснимых" причин выполнен таким образом, что между фланцами присутствуют зазоры. Площадь контакта настолько мала, что говорить о фрикционном характере работы не приходится. Отверстия для установки высокопрочных болтов предусмотрены +3 мм. На срез будет работать часть болтов или, скорее всего, гарантированно один. Мое мнение таково, что мы легко можем поймать ситуацию, когда болт будет работать на изгиб в т.ч. Нигде не могу найти возможность такой работы, не то, что порядок определения прочности на изгиб.
Буду благодарен на любое квалифицированное мнение. Согласен выслушать и более вольные комментарии.
Просмотров: 22853
 
Непрочитано 14.08.2009, 14:11
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Вольный комментарий: где-то я про изгиб болта что-то слышал...То ли коэффициентом каким-то учитывается, что болт не просто режется, а еще и гнется и мнется... Вспомню, сообщу.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2009, 14:18
#3
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,826
<phrase 1=


А почему нормативы молчат про такую работу ?? В чем подвох ??
lee вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 14:27
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ РАБОТАЮЩИХ НА СДВИГ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Одно и то же соединение (внешне) может быть:
фрикционным, срезным или фрикционно-срезным
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: болт.JPG
Просмотров: 3898
Размер:	13.4 Кб
ID:	24734  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 14:45
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
фланцевым соединением фрикционного типа
- либо фланцевое, либо фрикционное, вместе разве бывает? Во фланцевых соединениях несущая способность на сдвиг зависит не от площади контакта, а от сжимающих усилий, возникающих при изгибе, которые от плотности контакта фланцев не зависят (сила трения от площади не зависит). Несущая способность соединения по разрыву болтов так же несильно зависит от плотности соединения.
Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
монтаж в силу "необъяснимых" причин выполнен таким образом, что между фланцами присутствуют зазоры
- скорее всего фланцы были кривые (грибовидность - их распространенна болезнь), а если еще достаточно толстые, то стянуть их болтами не всегда получается.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 15:01
#6
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Может тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27415&page=6 окажется что-то полезным.

Но вот (по "закону" ... №13) вчера дома листал старую книжку по деталям машин и увидел про расчет болтов на изгиб. Не поверил, откровенно говоря. Но уточню и, если вправду что-то важное окажется, принесу только в понедельник.

Кажется, у Батурина (50-х годов) рассматривается случай расчета затянутых болтов.

Вот еще статью откопал: http://www.ogbus.ru/authors/Shirokih/Shirokih_1.pdf.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 14.08.2009 в 15:22.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2009, 15:08
#7
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,826
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
либо фланцевое, либо фрикционное, вместе разве бывает?
не ислючаю, будем почитать

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
скорее всего фланцы были кривые (грибовидность - их распространенна болезнь), а если еще достаточно толстые, то стянуть их болтами не всегда получается.
ну насчет "необъяснимых" это такой сарказм.

Иностранец поехал путешествовать в СССР на своем автомобиле. Заехал в яму на дороге. Бегает, суетится.
- Что такое ?? Если яма, то надо было флажками красными огородить.
- Мужик, ты когда в страну въезжал большой красный флаг видел ??

Цитата:
Сообщение от ВМ60 Посмотреть сообщение
Но вот (по "закону" ... №13) вчера дома листал старую книжку по деталям машин и увидел про расчет болтов на изгиб. Не поверил, откровенно говоря. Но уточню и, если вправду что-то важное окажется, принесу только в понедельник.
Заранее спасибо.
lee вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 15:29
#8
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


http://dwg.ru/dnl/6062. Программа позволяет рассчитывать соединения на высокопрочных болтах (фрикционные соединения) по СНиП II-23-81* и СП 53-102-2004.
Но комментарии не восторженные. Но вдруг какая нужная идея появится?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 15:30
#9
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- либо фланцевое, либо фрикционное, вместе разве бывает?
Бывает. Серийные узлы 2.440 например. Фланцевые узлы, воспринимающие изгибающий момент и продольные силы за счет преодоления усилия обжатия фланцев болтами,вместе с тем воспринимают поперечную силу за счет сил трения фланца и колонны между собой.
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 15:45
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Румын Посмотреть сообщение
вместе с тем воспринимают поперечную силу за счет сил трения фланца и колонны между собой.
- во фрикционных используются контактные усилия от натяжения болтов, во фланцевых используются сжимающие усилия от М и N
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 17:01
#11
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


eilukha, не догоняю, что вы пытаетесь мне сказать, или в чем поправить?...

Ниндзя-эдит: Ошибся, в серии такой прием не используется, но где-то я его точно видел, зуб даю Возможно в ПСКшных и эксПСКшных чертежах. Пошел искать.
__________________
(с) Чем шут не чертит

Последний раз редактировалось Румын, 14.08.2009 в 17:07.
Румын вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 17:57
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
не догоняю, что вы пытаетесь мне сказать
- что "фланцевые" и "фрикционные" - не одно и тоже
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 18:37
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Я поняль, пора искать разъяснения к СНиПовским формулам по расчету болтовых соединений, к нормативным сопротивленим болтов и коэффициентов условий работы о том, что при расчете на срез берутся (или можно брать) такие цифири, которые уже учитывают возможность работы болта на некий изгиб от нормальных допусков на изготовлении деталей.
Что-то про это где-то видел...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 21:50
#14
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


где-то в литературе по усилению читал:
при постановке элементов усиления на высокопрочных болтах
последние при невозвожности плотного примыкания (созданию сил трения
на контактных поверхностях) расчитываются на срез

а ваабще-то как-то трудно представляется когда непосредственно
сам болт будет работать на изгиб - уж больно он короткий
(вернее соотношение между диаметром и длиной маленькое)
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 23:00
#15
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Болты разве не на смятие считают? Какой еще изгиб при таких соотношениях?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 23:34
#16
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- что "фланцевые" и "фрикционные" - не одно и тоже
Длинный и зеленый тоже не одно и тоже, но существуют крокодилы - они и длинные и зеленые одновременно
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2009, 00:36
#17
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Болты разве не на смятие считают? Какой еще изгиб при таких соотношениях?
Истина!
Болты считаются на срез, смятие, растяжение.

Нашел в книге "Стальные конструкции" Стрелецкий , Балдин , Беленя. Москва 1952г.:
Цитата:
... Для болтовых соединений вводят коэффициенты качества отверстий, полученные из опытов, учитывающие качество изготовления отверстий и условия работы болтов в соединении. Коэффициент качества отверстий для чистых болтов при работе их на срез и смятие равен 0,9; этим учитывается меньшая плотность заполнения отверстий болтами, а также неопределенность натяжения болтов. Коэффициент условий работы для чистых болтов при работе на растяжение принят 0,8, объясняется влиянием экцентриситета приложения нагрузки в болтовых соединениях.....
Если часть болтов не работает как надо, значит другая часть окажется перегруженной. ...И тогда, как говорится, дело пахнет керосином...
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2009, 00:37
#18
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


----

Последний раз редактировалось Semvad, 15.08.2009 в 00:41. Причина: Сообщение продублировалось
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2009, 00:37
#19
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


----

Последний раз редактировалось Semvad, 15.08.2009 в 00:41. Причина: Сообщение продублировалось
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2009, 08:04
#20
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Отверстия для установки высокопрочных болтов предусмотрены +3 мм.
Это для болтов нормальной точности, для высокопрочных +1 мм.
Цитата:
... не то, что порядок определения прочности на изгиб.
Вспоминаем сопромат и делаем расчет на изгиб стержня.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2009, 10:33
#21
Ivan.spb


 
Регистрация: 06.04.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 60
<phrase 1=


Читал где-то, что дополнительная проверка на изгиб болта выполняется в болтовых шарнирах арок.
Согласен с Хаос по поводу расчета: выбрать правильно расчетную схему, определить нагрузки (равнодействующую), определить мах момент и выполнить проверку.
Расчетная схема болта в случае болтового шарнира (2 щеки и фасонка сеод. болтом) - шарнирно опертая балка, загруженная сосредоточенной силой в середине пролета.
Ivan.spb вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2009, 18:56
#22
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Ivan.spb, Может быть, все таки, не на изгиб? =) на растяжение со срезом, например... А какое тогда брать расчетное сопротивление для изгиба?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП53-102-2004.JPG
Просмотров: 244
Размер:	97.7 Кб
ID:	24756  
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2009, 19:06
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


У автора ситуация такая: болты от основного усилия в фланцеовом соединении работают чисто на растяжение, при этом контакт между фланцами, как предполагается (из-за некачественноого изготовления и сборки), исчезает, и соответственно трение тоже. Теперь болты от поперечного усилия должны сработать чисто на "срез" без учета трения, но есть фишка: отверстия с большим зазором, равномерности распределения нет, а чтоб она (равномерность) была, болты должны слегка изогнуться, "догоняя" друг друга.
В нормальных узлах, выполненных по нормам, такая неравномерность предусмотрена (идеального ничего нет) - есть коэфф. (типа 0,8 и т.д.).
Автор же опасается, что у него слишком большая неравномерность...
Я правильно рассказываю?

Последний раз редактировалось Ильнур, 15.08.2009 в 20:11.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2009, 19:30
#24
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


+1 относительно среза

а вот относительно "догона" болтов как-то неверется
скорее всего просто будет некоторое перераспределение
а вот какое врядли кто точно скажет
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2009, 19:41
#25
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
...В нормальных узлах, выполненных по нормам, такая неравномерность предусмотрена (идеального ничего нет) - есть коэфф. (типа 0,8 и т.д.).
Автор же опасается, что у него слишком большая неравномерность...
В том то и дело, что узел очень ненормальный.
Зачем вообще используются высокопрочные болты?
Чем больше прочность стали, тем она более хрупкая, меньше ее деформативность и пластичность. Характер разрушения таких сталей отличается от обычных. Разрушение происходит более хрупко, внезапно и при намного меньших деформациях. Это хорошо, когда надо добиться контроллируемой силы обжатия между фланцами или другими соединяемыми элементами для возможности учета сил трения в работе соединения. Обычные болты за счет удлиннения при натяжении не держали бы первоначальную силу обжатия (как новая гитарная струна постоянно "теряет" ноту пока не "растянется"). Высокопрочный болт держит силу обжатия практически не удлинняясь. При этом касательные напряжения в соединении воспринимаются силами трения между плотно прижатыми друг к другу элементами.
Известно, что многоболтовое соединение на обычных болтах работающее на срез подразумевает неравномерную загруженность болтов, которая более или менее выравнивается за счет пластических свойств стали, из которой эти болты изготовлены (наиболее нагруженный болт деформируется или сминает кромки отверстия и усилие перераспределяется на следующий ряд и т.д.), что учитывается в расчете соответствующими коэффициентами. Но все имеет разумные пределы...
В общем смысла расчитывать высокопрочный болт на изгиб явно нет. Не знаю, есть ли смысл вообще расчитывать узел, в котором так грубо нарушены конструктивные требования!? Будет ли расчет в этом случае чего-то стоить?
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2009, 20:13
#26
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Зачем вообще используются высокопрочные болты?
СНиП II-23-81* "Стальные конструкции"
11.12. Соединения на высокопрочных болтах следует рассчитывать в предположении передачи действующих в стыках и прикреплениях усилий через трение, возникающее по соприкасающимся плоскостям соединяемых элементов от натяжения высокопрочных болтов. При этом распределение продольной силы между болтами следует принимать равномерным.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2009, 20:41
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


В развитие.
Допустим, фланцы кривые и много зазоров, в т.ч. под болтами. Но контакт все равно есть, об этом свидетельсвует тот факт, что все болты (или почти все) ПЕРДНАТЯНУТЫ на N тонн (А тонн, Б тонн). Площадок контактов возможно всего под двумя болтами. Но они есть!
Известно, что сила трения не зависит от площади, а лишь от усилия и коэфф. трения.
Так вот, коэфф. трения всяко номальный, и даже больше, ибо контакт весьма плотный из-за малой площади при тех же усилиях. Усилие тоже всяко есть и равно сумме усилий преднатягов болтов минус примерно Х% (Х% согласно секретным данным). Значит и есть сила трения! Ведь Х<суммN.
Причем если все болты проверить и убедиться, что все нормально преднатянуты, то можно сказать, что независимо от наличия/отсутствия зазоров узел будет держать расчетное Q.
Почему же, спрашивается, требования к зазорам строгие? Как было на форуме показано, зазор влияет на работу болтов в ПРОДОЛЬНОМ направлении, причем не так сильно.
Значит, автору всего лишь надо проверить преднатяг болтов. Трения не будет, если только Х=суммN.
А зазоры как-то "сдать" тезнадзору.

Последний раз редактировалось Ильнур, 16.08.2009 в 10:51.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2009, 21:17
#28
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Цитата:
между фланцами присутствуют зазоры
Значит характер работы болтов изменился, болты надо считать как обычные на срез(возможно с растяжением), соединение уже скорее всего не фрикционное (нет сцепления между фланцами) . Примение высокопрочных болтов для работы на срез, кстати, возможно по нормам.
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2009, 21:57
#29
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
..об этом свидетельсвует тот факт, что все болты (или почти все) ПЕРДНАТЯНУТЫ на N тонн
N тонн по-моему мало - лучше М тонн

Цитата:
Известно, что сила трения не зависит от площади, а лишь от усилия и коэфф. трения.
С этим сложно поспорить - "физика 6-й класс". Однако какое-то 8-е чувство подсказывает, что

Цитата:
характер работы болтов изменился
если конечно не считать фланец абсолютно жестким телом. На мой взгляд для полноценной передачи усилия надо, чтобы под болтами зазоров не было, т.к. имеенно в этом месте усилие обжатия передавалось бы напрямую, а так надо еще и изгибную жесткость фланца учитывать.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2009, 23:36
#30
Ivan.spb


 
Регистрация: 06.04.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 60
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
Ivan.spb, Может быть, все таки, не на изгиб? =) на растяжение со срезом, например...
На изгиб проводится дополнительная проверка, которая не исключает традициолнных расчетов болта.
Ivan.spb вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2009, 10:48
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Мы вот тут гадаем на болтовой гуще, а в Катюшине есть спецглава о особенностях работы болтов во фланце с кривизной от сварки (стр.353, гл.3.91.).
Врообще, там ВСЕ рассмотрено очень широко и доходчиво насчет фланцев, болтов и прочего.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 01:10
#32
Vitaly Bilozir


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141


Ильнур, а Катюшин, что - Бог от проектирования? Да надо прорисовать реальную картину и расчитывать! А то ВСЕ?! Да, и, главное, - глубоко думать прежде, чем советоваться.
Vitaly Bilozir вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 08:09
#33
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Вот, что посмотрел у себя, где есть методика расчета болта с внецентренной нагрузкой (расчет на изгиб)
1. Краткий спр. маш-строителя, Под ред. Чернавского, 1966, с. 645,
2. Батурин, Детали машин, Изд. 6, 1971, с. 114, 115,
3. Иванов, Детали машин, Изд. 5, 1991, с. 44, 45,
4. Павлов, Детали машин, Изд. 3, 1968, с. 392 – 394,
5. Решетов, Детали машин, Изд. 4, 1989, с. 110, 111.

Желательно просмотреть каждый из источников, есть отличия.
Скана нет, а переписывать как-то ...
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 08:25
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Vitaly Bilozir Посмотреть сообщение
Ильнур, а Катюшин, что - Бог от проектирования? Да надо прорисовать реальную картину и расчитывать! А то ВСЕ?! Да, и, главное, - глубоко думать прежде, чем советоваться.
Здравствуйте, Vitaly Bilozir. Глубоко думать - не всегда время есть. Катюшин - наверно не бог, но очень глубоко думал. И что характерно, все время заботился об инженерах, так и пишет все время: вот есть такой более тонкий научный подход к расчету этого, но он не приемлем для инженерной практики. А потому делаем вот так просто, сердито и надежно.
Пример: расчет опорной плиты стальной колонны. Все сто лет считают давления по упрощенным линейным эпюрам. Катюшин делает обзор других способов (например расчет основания под плитой в виде модели Винклера), и тут же говорит - все это нефига непригодно для инженерной практики.
А что Вас не устраивает в разъяснениях Катюшина насчет фланцев?
Ну хорошо, я глубоко подумал вот только что чуть-чуть, и получилось, что ВО ВЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ СТЕРЖНЕВОГО ЭЛЕМЕНТА ФЕРМЫ, РАБОТАЮЩЕГО НА РАСТЯЖЕНИЕ, НЕЛЬЗЯ ПЕРЕДАВАТЬ ТРЕНИЕМ ПОПЕРЕЧНЫЕ УСИЛИЯ, ИБО ВП БОЛТЫ НАТЯГИВАЮТСЯ примерно НА ТО ЖЕ УСИЛИЕ, КОТОРОЕ ПОНЕСУТ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ. т.е. места для трения маловато, есть только попытка не допустить раскрытия зазора для улучшения работы фланца.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 09:16
#35
Calmar

конструктор МК
 
Регистрация: 06.06.2005
Eburg
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну хорошо, я глубоко подумал вот только что чуть-чуть, и получилось, что ВО ВЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ СТЕРЖНЕВОГО ЭЛЕМЕНТА ФЕРМЫ, РАБОТАЮЩЕГО НА РАСТЯЖЕНИЕ, НЕЛЬЗЯ ПЕРЕДАВАТЬ ТРЕНИЕМ ПОПЕРЕЧНЫЕ УСИЛИЯ, ИБО ВП БОЛТЫ НАТЯГИВАЮТСЯ примерно НА ТО ЖЕ УСИЛИЕ, КОТОРОЕ ПОНЕСУТ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ. т.е. места для трения маловато, есть только попытка не допустить раскрытия зазора для улучшения работы фланца.
ЦНИИПСК не согласен :
"1.2 ФС соединения стальных конструкций, подверженных растяжению ... такие соединения могут воспринимать местные поперечные усилия за счёт сопротивления сил трения между контактирующими поверхностями фланцев от предварительного натяжения усилий..." из рекомендаций по проектированию фланцевых соединений, там же п.5.8 - расчёт на поперечную силу
Calmar вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 09:56
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Calmar Посмотреть сообщение
ЦНИИПСК не согласен :
"1.2 ФС соединения стальных конструкций, подверженных растяжению ... такие соединения могут воспринимать местные поперечные усилия за счёт сопротивления сил трения между контактирующими поверхностями фланцев от предварительного натяжения усилий..." из рекомендаций по проектированию фланцевых соединений, там же п.5.8 - расчёт на поперечную силу
Вот видите, как вредно глубоко думать Но вот интересно: Допустим в соединении всего один болт. Натянули на 27 тонн. Приложили 25 тонн на растяжение. Осталось 2 тонны на все про все... Кэфф. трения 0,3 допустим. Значит Q можно не более 0,6 тн? Что говорит ЦНИИСК по поводу величины Q?
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 10:25
#37
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,826
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В развитие.
Допустим, фланцы кривые и много зазоров, в т.ч. под болтами. Но контакт все равно есть, об этом свидетельсвует тот факт, что все болты (или почти все) ПЕРДНАТЯНУТЫ на N тонн (А тонн, Б тонн). Площадок контактов возможно всего под двумя болтами. Но они есть!
Известно, что сила трения не зависит от площади, а лишь от усилия и коэфф. трения.
Так вот, коэфф. трения всяко номальный, и даже больше, ибо контакт весьма плотный из-за малой площади при тех же усилиях. Усилие тоже всяко есть и равно сумме усилий преднатягов болтов минус примерно Х% (Х% согласно секретным данным). Значит и есть сила трения! Ведь Х<суммN.
Причем если все болты проверить и убедиться, что все нормально преднатянуты, то можно сказать, что независимо от наличия/отсутствия зазоров узел будет держать расчетное Q.
Почему же, спрашивается, требования к зазорам строгие? Как было на форуме показано, зазор влияет на работу болтов в ПРОДОЛЬНОМ направлении, причем не так сильно.
Значит, автору всего лишь надо проверить преднатяг болтов. Трения не будет, если только Х=суммN.
А зазоры как-то "сдать" тезнадзору.
интересная позиция. На первый взгляд, вроде и не подкопаешься
lee вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 10:42
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


lee , а сколько у Вас болтов, на сколько тонн они натянуты (или должны быть натянуты) и главное, какая величина N, а так же Q?
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 10:47
#39
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,826
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
lee , а сколько у Вас болтов, на сколько тонн они натянуты (или должны быть натянуты) и главное, какая величина N, а так же Q?
в данном конкретном случае меня привлекли к судебной экспертизе чужого проекта и вопрос идет не о том, упадет здание или нет (хотя такие попытки имеются - люди тупо суммировали несущие способности болтов по срезу и подписались). Свое мнение я уже составил.
Очень хотел услышать мнение форумчан по работе такого узла со всеми вышеописанными косяками

Я не думаю, что болты натянуты с каким-то фиксированным усилием. Видели бы вы этот проект (комплекты чертежей АС(КМ нет) и КМД) !!
lee вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 11:35
#40
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592





- для изгибаемых соединений проверка обычно выполняется, заметим, что усилие затяжки и усилия в болтах здесь не присутствуют. Проверьте по этой формуле, возможно, болтам не придется работать на изгиб и срез.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 1410
Размер:	39.0 Кб
ID:	24813  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.jpg
Просмотров: 1359
Размер:	19.9 Кб
ID:	24815  

Последний раз редактировалось eilukha, 17.08.2009 в 11:43.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 11:48
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Вот примерно так и получается: 1. п. 5.9 говорит об сжатых и изгибаемых элементах, но не растянутых. 2. В ФС изгибаемых элементах имеется четкие области сжатия и области растяжения. И разумеется, болты в сжатой зоне никак не смогут сдвинуться, ибо трение обеспечено. Даже если есть зазоры (как между фланцами, так и между болтом и отверстием).
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 11:58
#42
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
болты в сжатой зоне никак не смогут сдвинуться, ибо трение обеспечено
- в растянутой зоне тоже, фланец-то один
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 12:33
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в растянутой зоне тоже, фланец-то один
Фланец один. А области разныя. Одна прижимается, другая отжимается, да так, что звезды видать, как говорит lee. Откуда же трение в этой области?
Доп. Секундочку, сейчас только понял... Не-е, я же про РАСТЯНУТЫЙ фланец говорил. Ну ПОЛНОСТЬЮ растянутый...

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.08.2009 в 12:44.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 12:37
#44
Роб

студент МГСУ
 
Регистрация: 03.04.2008
Москва
Сообщений: 33
<phrase 1=


Высокопрочные болты работают только на растяжение не о каком срезе или изгибе говорить не надо!
Роб вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 12:42
#45
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


А как же внецентренное нагружение? Из-за непараллельности поверхностей?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 12:46
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Роб Посмотреть сообщение
Высокопрочные болты работают только на растяжение не о каком срезе или изгибе говорить не надо!
Видимо, Вы правы. Но коэфф-ты все же есть, учитывающие несовершенства.
И вопрос к Вам: Например ФС на ВП, работает только на растяжение (например нижний пояс фермы). Вопросов нет. Теперь такое же соединение, но имеется некое Q, без М. Можно ли передать Q через такое ФС?
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 18:04
#47
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,826
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Роб Посмотреть сообщение
Высокопрочные болты работают только на растяжение не о каком срезе или изгибе говорить не надо!
Такое ограничение оговорено для высокопрочных болтов по ТУ 14-4-1345-85. К болтам, например стали 40Х "Селект", это не относится.

А как выполнять фрикционно-срезные соединения ?? Только на нормальных болтах ??
lee вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 18:18
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


По СНиП ВП болты ГОСТ22356 из 40Х""Селект" могут работать вместо обычных болтов 10.9 (табл. 57, п.4).
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 18:22
#49
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Роб Посмотреть сообщение
Высокопрочные болты работают только на растяжение не о каком срезе или изгибе говорить не надо!
СНиП II-23-81*

Таблица 57*
4. Высокопрочные болты по ГОСТ 22356-77* из стали марки 40Х "селект"
без регулируемого натяжения применяются в тех же конструкциях, что и
болты класса прочности 10.9.

Таблица 58* Срез (10.9) 4000 кгс/см2
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 18:42
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Мысли синхронизироваться начали. Значит, идем правильным путем.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 20:26
#51
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,826
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мысли синхронизироваться начали. Значит, идем правильным путем.
это студент МГСУ зигзагами бегает
lee вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 20:28
#52
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


lee, пжл, дайте схему Вашего соединения с усилиями, до сих пор неизвестно какой тип фланцевого соединения требуется проверить
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 23:42
#53
Vitaly Bilozir


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141


Ах, да! Бумага всегда все стерпит. Но, к сожалению, она не всегда мягкая.
Vitaly Bilozir вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2009, 07:43
#54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Vitaly Bilozir Посмотреть сообщение
Ах, да! Бумага всегда все стерпит. Но, к сожалению, она не всегда мягкая.
Поподробнее пожалуйста
Я лично уверен, что болт - и в Африке болт!
Вот на такой фундаментальной идее покоится мое мировоззрение относительно ЛЮБЫХ болтов.
А Ваше, уважаемый Vitaly Bilozir? Не могли бы Вы объяснить нам, дуракам, как на самом деле дела обстоят?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2009, 08:32
#55
Calmar

конструктор МК
 
Регистрация: 06.06.2005
Eburg
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот видите, как вредно глубоко думать Но вот интересно: Допустим в соединении всего один болт. Натянули на 27 тонн. Приложили 25 тонн на растяжение. Осталось 2 тонны на все про все... Кэфф. трения 0,3 допустим. Значит Q можно не более 0,6 тн? Что говорит ЦНИИСК по поводу величины Q?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
...Например ФС на ВП, работает только на растяжение (например нижний пояс фермы). Вопросов нет. Теперь такое же соединение, но имеется некое Q, без М. Можно ли передать Q через такое ФС?
Можно конечно, но не много , методику Вы совершенно правильно изложили, подробнее см.п.5.8 того же руководства; Для замкнутых сечений выходит по 0,675т. поперечной силы на болт М24 для необработанных поверхностей фланцев.
Calmar вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2009, 13:33
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Роб Посмотреть сообщение
Высокопрочные болты работают только на растяжение не о каком срезе или изгибе говорить не надо!
Возможно Вы правы. Но можно все же мы будем говорить о срезе?:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Срез ВП.JPG
Просмотров: 1554
Размер:	30.1 Кб
ID:	24925  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2009, 00:15
#57
Vitaly Bilozir


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141


Болт - он и в Африке болт! Высокопрочные должны работать за счет трения. Но, в конечном расчете, в стадии предельного равновсия они должны работать на изгиб, смятие прилегающего металла и т.п. Разве, ошибался бы?!
Vitaly Bilozir вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2009, 11:25
#58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Vitaly Bilozir Посмотреть сообщение
Болт - он и в Африке болт! Высокопрочные должны работать за счет трения. Но, в конечном расчете, в стадии предельного равновсия они должны работать на изгиб, смятие прилегающего металла и т.п. Разве, ошибался бы?!
Болт - он и в Африке болт!-гениальная мысль!
Высокопрочные должны работать за счет трения. Вернее, выскопрочными сподручнее создать трение, ибо можно мощно сжать при маленьких размерах. Но соль не в высоко-средне-низко-прочности, а в контролируемости натяжки. Т.е. ЛЮБОЙ болт преднатянут. И даже неким образом контролируется (например, "на отказ", на 0,75 М макс, т.е. так или иначе в каких-то пределах отслеживается). Но когда речь идет о трении, то тут нужно ХОРОШО отконтролировать. А так же это надо сделать, когда фланцевое на растяжение (или зона растяжения), т.к. хорошо прижатые фланцы ведут себя по-расчетному, распределяют усилия нормально и т.д. И дело даже не в величине деформации преднатянутого болта - ведь нужную деформацию (вернее, предельно допустимую) можно обеспечить и за счет больших диаметров, ибо Е что у 4.6, что у ВП40Х одинаковы.
они должны работать на изгиб, смятие прилегающего металла и т.п.
Смятие (боковое) могло бы происходить без изгиба, если бы болты были бы короткими, фланцы тонкими и т.д. А это все не так, а значит изгиб болта при работе на срез (и даже в процессе натяжки из-за неплоскосности) неизбежен. Все это учтено как раз в нормативных цифрах, коэффициентах и т.д.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2009, 03:37
#59
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Offtop: Пора закрывать тему =)
Semvad вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Работа болта на изгиб

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вогнутый изгиб конвейера ленточного грави Машиностроение 6 15.06.2009 14:25
Акад2008. Странная работа окна "Свойства". kkiak AutoCAD 11 12.11.2007 17:06
Динамический блок болта Владимир М Динамические блоки 3 10.09.2007 11:13
Сколько может стоить геодезическая работа в РБ bobis Разное 1 09.09.2007 16:22
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41