lasgo
 
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 12

выполняю расчет подпорной стены из буронабивных сваи в один ряд высотой отрывки 12.5м Прикидочный момент от веса грунта на одну сваю ф600мм составляет 370тм. цифра заоблачная. Люди как подсчитать армирование сваи и ее заглубление. Двухрядную систему принять не могу из-за стесненных условий (коммуникации). Имеющие опыт с глубокими котлованами подскажите как быть-уж больно высота отрывки велика. Заранее благодарен
Просмотров: 20478
 
Непрочитано 11.09.2009, 14:59
#2
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


Ну, попробуйте посчитать чем-то, где есть нормальные КЭ грунта и монтаж- Лира, Плаксис. Уменьшиться. Но, могу сказать однозначно- не настолько, что бы свай диаметром 600мм на высоту 12,5 метров прошла самостоятельная. Мне как-то пришлось нести перепад 10м сваями. Пришлось делать двойной ряд и жесткое соединение оголовков.

Если еще и стеснено- альтернативы сваям с затяжкой, имхо, нет.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 15:06
#3
Vitok


 
Регистрация: 30.01.2007
Киев
Сообщений: 47


12.5м перепада для 1 ряда 600мм круто.
обычно 2 ряда получается надо ставить.
и момент 370тм большой так по прикидкам 270-290тс. для этой высоты без пригруза на бровке котлована.
Думаю надо думать об распорках или анкерах метра через 3-3,5м
Vitok вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 15:58 буронабивные сваи
#4
lasgo


 
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 12


ребят - ну ладно-двойной ряд плюс ростверк поверху-а армировать сваю подскажите как?
lasgo вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 16:00
#5
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


Напишите шаг свай и продолное усилие в сечении с максимальным моментом
pilmanes вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 16:07
#6
lasgo


 
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 12


шаг 1м принял-в свету 400 получается-максимальный момент 370тм-а продольного усилия как бы и нету
lasgo вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 16:55
#7
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


Продольное усилие точно есть, хотя бы от контакта стена-грунт. Оно может играть роль при подборе армирования.
pilmanes вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2009, 21:16
#8
lasgo


 
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 12


в этом случае по расчету буронабивных свай по сравнению с моментом в 370 тм продольное усилие ничтожно-извините, но ловить блох не приходицо, да и армирование на продольное усилие считать не благодарное дело-ну это так -мысли вслух-
p.s. походу арматуру в б/н свае считать можно только приближенно-исходя из процента армирования в зависимости от максимального момента
lasgo вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2009, 22:29
#9
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Необходимое армирование ствола сваи можно посмотреть в книжке "Методические рекомендации по расчету подпорных стен из свай". Там указан процент армирования по которому можно найти необходимое количество и диаметр арматуры. Для Вашего случая требуемый процент армирования не указан, наверное сечение сваи слишком мало что бы воспринять такой момент.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2009, 12:24
#10
lasgo


 
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 12


да и я про то-видите как получаецо-разумному моменту невразумительная таблица не дает ответ-чему верить-своей прикидке и конструктивным решениям или м.у.
lasgo вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2009, 12:55
#11
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


lasgo
Цитата:
разумному моменту невразумительная таблица не дает ответ
Все здесь наоборот: разумная таблица говорит, что моменты безумные. Это очевидно для специалиста. Нужно снижать моменты, меняя конструктивную схему ограждения. Vitok вам подсказывал, как это сделать.
Такую задачу не решить кавалерийским наскоком.
alektich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2009, 14:03
#12
lasgo


 
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 12


спасиба алектиш-вашу мысль понял-но конкретно вы ни чего не сказали-и вопрос повис как гаал над виселецей-горю мужики-помогите
lasgo вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2009, 14:31
#13
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Армирование для круглых сечений можно просто посчитать по приведенному квадратному сечению. Точные решения для круглого сечения тоже есть, но сложные. Не загоняйте сами себя в тупик. Уменьшайте моменты и выходите на заанкерные стенки или распорки. Или это не приемлемо для вашего случая?
alektich вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2009, 07:22
#14
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


Во вложении два расчета ограждения из буронабивных свай с разным шагом. Из расчета видно, что конструкция не проходит. С шагом 1000мм не проходит и арматура, и бетон. С шагом 600 мм притянули коэф. запаса по арматуре к 1, а коэф. запаса в бетоне все равно < 1. И вообще очень сложно ответить на ваш вопрос не видя конструкции и не зная как вы получили такой момент. Можете выложить геологию, поможем рассчитать котлован.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шаг 600.jpg
Просмотров: 1148
Размер:	61.1 Кб
ID:	25877  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шаг 1000.jpg
Просмотров: 820
Размер:	57.7 Кб
ID:	25878  
pilmanes вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2009, 08:06
#15
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


В решении поставленной задачи есть две проблемы - обеспечение несущей способности ограждения котлована по несущей способности свай и по несущей способности грунта основания с использованием метода круглоцилиндрических поверхностей скольжения.
Обеспечив устойчивость ограждения по материалу необходимо определить устойчивость системы "котлован + ограждение" - прежде всего по защемлению сваи ниже дна котлована, наче можно "перевернуть" откос вместе с цельной сваей.
Без применения расчетных программ типа Geo Wall или ФОК ПК Парус-2006 обеспечить надежность ограждения котлована глубиной 12,5 м не реально. При высоте подпорной стенки 12,5 метров желательно иметь два ряда анкерных распорок - при этом армирование свай и защемление заметно уменьшиться. Анекрные системы - трубчатые винтовые штанги "Титан".
Вручную, в том чсле многорядное ограждение можно посчитать по Пособиям, приведенным выше. Но в них нет проверок по устойчивости откоса.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2009, 11:37
#16
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Offtop:
pilmanes
370тм это не 371 кнм.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2009, 12:44
#17
PPRщик


 
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 35
<phrase 1=


Пока читал созрел вариант.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: предложение.JPG
Просмотров: 893
Размер:	11.5 Кб
ID:	25886  
PPRщик вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2013, 16:18
#18
Lead


 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 17


Всем привет. Методические указания по расчету подпорных стен на буронабивных сваях не действуют при проектировании свай в набухающих грунтах... к моему большому сожалению участок строительства сложен именно набухающим грунтом. Может кто нибудь подсказать литературу или поделиться своим опытом проектирования, буду очень признателен....
Lead вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2013, 11:10
#19
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Я бы предложил Вам рассмотреть возможность использования такого приёма: вы намечаете выборку грунта до проектной отметки только в средней части котлована, а вдоль подпорной стены из свай грунт выбираете на такую глубину, которую ваши сваи д600 могут выдерживать. Соответственно у вас вдоль стен образуется откос градусов под 45. Здание начинает строиться в средней зоне, по мере его возведения оно используется для установки временных распорок из труб, грунт откоса выбирается до проектной отметки, возводится "отстающая" часть каркаса здания с удалением временных распорок и таким образом проблема решается без второго ряда свай, анкеров и т.п. Конечно для такого манёвра нужен широкий котлован, тут уж вы смотрите по обстоятельствам, но в принципе такой приём был использован в реальности и неоднократно фирмой, в которой я сам работал.
troja вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 17:43
#20
-Yurix-

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2008
Киев
Сообщений: 32
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от pilmanes Посмотреть сообщение
Во вложении два расчета ограждения из буронабивных свай с разным шагом. Из расчета видно, что конструкция не проходит. С шагом 1000мм не проходит и арматура, и бетон. С шагом 600 мм притянули коэф. запаса по арматуре к 1, а коэф. запаса в бетоне все равно < 1. И вообще очень сложно ответить на ваш вопрос не видя конструкции и не зная как вы получили такой момент. Можете выложить геологию, поможем рассчитать котлован.
370 тм или 371кНм??? проверьте свои расчеты. И выясните откуда у Вас такая цифра всплыла.
-Yurix- вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 05:02
#21
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


-Yurix- расчету уже 4 годика исполнилось. Если что и было построено - то уже рухнуло!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 10:47
#22
-Yurix-

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2008
Киев
Сообщений: 32
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
-Yurix- расчету уже 4 годика исполнилось. Если что и было построено - то уже рухнуло!
чет на даты я не посмотрел
-Yurix- вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 10:42
#23
urura01


 
Регистрация: 07.06.2021
Сообщений: 23


Здравствуйте!
Считаю подпорную стену БНС диаметром d=800мм. Считать подпорки не умею, но учусь. Исходные данные отображены на прикладываемом рисунке. Задача подобрать нужную длину и армирование. С длиной, кажется, разобрался, в итоге получил 26м (считал вручную, вывод делал по сумме моментов пассивного и активного давлений, увеличивая результат на 20%, чтобы включить отпор грунта).

Результаты расчетов по изгибающему моменту, мягко говоря, смущают. Считал 3 способами:
1. Расчет вручную. Определял активное/пассивное давление и, умножая на плечо, получал момент. Результат огромный - изгибающий момент примерно в 500тс.
2. Расчет по приложению В СП24.13330 с применением коэф постели и жесткости. Считал в Midas Civil - момент грубо в 400тс
3. Расчет в Midas GTSNX (только учусь пользоваться) - момент в 80тс. И даже устойчивость обеспечена!

Помогите разобраться в ошибке!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Исходные данные.jpg
Просмотров: 268
Размер:	254.5 Кб
ID:	239452  
urura01 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 12:09
#24
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


urura01,
Почему в насыпном грунте задано сцепление?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 12:17
#25
zahhhhh


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149


Цитата:
Сообщение от urura01 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Считаю подпорную стену БНС диаметром d=800мм. Считать подпорки не умею, но учусь. Исходные данные отображены на прикладываемом рисунке. Задача подобрать нужную длину и армирование. С длиной, кажется, разобрался, в итоге получил 26м (считал вручную, вывод делал по сумме моментов пассивного и активного давлений, увеличивая результат на 20%, чтобы включить отпор грунта).

Результаты расчетов по изгибающему моменту, мягко говоря, смущают. Считал 3 способами:
1. Расчет вручную. Определял активное/пассивное давление и, умножая на плечо, получал момент. Результат огромный - изгибающий момент примерно в 500тс.
2. Расчет по приложению В СП24.13330 с применением коэф постели и жесткости. Считал в Midas Civil - момент грубо в 400тс
3. Расчет в Midas GTSNX (только учусь пользоваться) - момент в 80тс. И даже устойчивость обеспечена!

Помогите разобраться в ошибке!
При такой глубине котлована есть смысл ставить грунтовые анкера. Можно будет снизить глубину заглубления и диаметр свай
zahhhhh вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 12:27
#26
urura01


 
Регистрация: 07.06.2021
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
urura01,
Почему в насыпном грунте задано сцепление?
Моя ошибка. Согласен, должно быть С=0. Большое спасибо за замечание
После пересчета в GTS NX момент составил 275 тс*м
Как думаете, адекватная цифра?

----- добавлено через 22 сек. -----
Цитата:
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
При такой глубине котлована есть смысл ставить грунтовые анкера. Можно будет снизить глубину заглубления и диаметр свай

Ждал такой совет! Читая книжки, мне самому это показалось логичным, но я не обладаю нужным опытом. Сейчас изучаю вопрос расчета заанкеренных подпорных стенок. Подскажите условный алгоритм расчета? И не могли бы подсказать литературу, желательно с хорошим примером?
urura01 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 12:43
1 | #27
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от urura01 Посмотреть сообщение
И не могли бы подсказать литературу, желательно с хорошим примером?
https://dwg.ru/dnl/7600
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 12:43
1 | #28
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


urura01, https://dwg.ru/dnl/7600
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 13:06
#29
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цифры моментов то реальные, а по проще внятной расчетной программы нет?
Для первой стадии обучения: WALL-3 НИИСПа (http://www.eccpf.com/programmy/1102/), GEOWALL (https://www.geoset.pro/geowall) Они похожие друг на друга, практически близнецы - математические модели, разница в цене небольшая. Обкатанные годами по надежности.
Все остальное уже по замороченнее.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 13:19
#30
urura01


 
Регистрация: 07.06.2021
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Спасибо! Знаком с этим документом

----- добавлено через 26 сек. -----
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Спасибо!

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Цифры моментов то реальные, а по проще внятной расчетной программы нет?
Для первой стадии обучения: WALL-3 НИИСПа (http://www.eccpf.com/programmy/1102/), GEOWALL (https://www.geoset.pro/geowall) Они похожие друг на друга, практически близнецы - математические модели, разница в цене небольшая. Обкатанные годами по надежности.
Все остальное уже по замороченнее.
Полностью согласен с вами. Я и сам понял, что на форуме простенькие задачки больше предпочитают решать в таких программах. Но при наличии "монстра мкэ" в виде GTS NX любые темы о покупке другого ПО для решения подобных расчетов заканчиваются быстро.
Пока сложновато с этой программой



А также вопрос слегка не по теме: при работе с программами, использующих численные методы расчета, какие коэффициенты стоит (и стоит ли) учитывать? Ведь привычные коэффициенты, применяемые в аналитических методах, я так понимаю, в пролете

Последний раз редактировалось urura01, 03.08.2021 в 13:31.
urura01 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 13:39
#31
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


При 800мм свае у Вас будет 2 яруса удерживающих конструкций. Длина укоротится. Причем из-за насыпных грунтов устройство 1-го яруса анкеров проблематично. 2-й ярус анкеров надо засаживать под хорошим углом в суглинки, а они "плохие" по несущей способности. И кол-во анкеров, по периметру, будет частокол. Желательно конечно подкосы/распорки.
Как и какие Вы получили усилия в Мидаса - х.з.., т.к. мало кто им владеет материально. Даже в НИИОСПе предпочитают считать на простых программах, а Плаксисом заморачиваться тогда, когда полрайона вокруг под угрозой разрушения))).

А какие коэффициенты? Математические программы построены на методе Блюма-Ломейера - см.туда. Что вручную 1 расчет целый день. Что на машине 1 расчет - 15-20минут (при устаканившихся исходных данных типа геологии и гонять только конструкцию).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 13:49
#32
urura01


 
Регистрация: 07.06.2021
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
При 800мм свае у Вас будет 2 яруса удерживающих конструкций. Длина укоротится. Причем из-за насыпных грунтов устройство 1-го яруса анкеров проблематично. 2-й ярус анкеров надо засаживать под хорошим углом в суглинки, а они "плохие" по несущей способности. И кол-во анкеров, по периметру, будет частокол. Желательно конечно подкосы/распорки.
Как и какие Вы получили усилия в Мидаса - х.з.., т.к. мало кто им владеет материально. Даже в НИИОСПе предпочитают считать на простых программах, а Плаксисом заморачиваться тогда, когда полрайона вокруг под угрозой разрушения))).

Мои дела плохи)
Подскажите, пожалуйста, где лучше всего написан алгоритм проектирования заанкеренных подпорных стенок? Я встречал некоторые примеры (Швецов, Клейн, Будин), но, может быть, еще что-то лучшее. С графоаналитическим методом не сдружился..
Вообще не представляю, в какой последовательности принимается решение о том, как и какое усилие передать на анкер, на каком расстояние его устанавливать и т.п.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А какие коэффициенты?
Условий работы, надежности и другие. Страшно без них!
urura01 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 14:02
| 1 #33
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304


lasgo
Вы ничего с цифрами не напутали?
1. Насыпных грунтов с такими характеристиками не бывает! Либо ИГИ липовые, либо вы недостаточно внимательно прочитали отчет. В принципе, по насыпным грунтам вообще не задают эти характеристики. Ни один образованный геолог по насыпным грунтам не даст в отчете фи, Е, с, е
2. Какая-то невероятная нагрузка поверху, откуда такая? 8,5 т/м2 - такая нагрузка редка даже на складе готовой продукции металлопрокатного цеха.
3. Предположим, что такая нагрузка все же есть. Тогда она должна быть приложена ну, как минимум, с отступом 1,5м от края, но никак по краю обрыва.
4. Видимо это котлован. Тогда:
- недостаточно данных для принятия решения или дачи какой-либо подсказки. Следует расположить объект строительства в котловане, все образмерить и указать этапы стр-ва.
- при такой глубине котлована, показанной решение - неверно. Даже, если будет решение остановиться на этом варианте, то сваи д.б. где-то 0,9-1,2м в диаметре, но никак не 0,6м.
- грунтовые анкера в насыпных грунтах - это весело конечно!
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 14:03
1 | #34
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Вы в начале пути)))). Гидротехникам/геотехникам по проще у них это основа-основ, дома считать/рисовать не умеют, а стенки умеют, чуть-чуть))).
Азбука: Справочник проектировщика под редакцией Сорочана "Основания фундаменты и подземные сооружения" В конце про подпорные стенки (больверки) как раз. Несущий элемент: шпунт, сваи БНС, стена в грунте без разницы. Там и анкера, и много чего. И порядок расчета тоже.
Вы про коэффициента надежности по устойчивости? Да это ерунда, и выскакивает в конце всех расчетов.
А вот задание нагрузок, грунтов и т.п. в расчет тоже идет с коэффициентами запаса. Чего то у Вас мягкие суглинки с приличным коэффициентом пористости - лопату сломаешь будешь копать - не верю))). Геология наверное условная для опыта расчета.
Да, по нагрузке на бровке котлована среднее 2т/м2, и до 5 бывает. Но тут нужен ПОС - стройгенплан. А так от близлежащей застройки.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 03.08.2021 в 14:10.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 14:30
#35
urura01


 
Регистрация: 07.06.2021
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Вы ничего с цифрами не напутали?
Попробую по порядку. Данный расчет по большей части учебный и упрощенный, но основанный на реальной задаче, которую предстоит решить.

1. Да, вы правы. В целом, геология упрощенная для быстроты анализа вопроса форумчанами. Однако фи с е - реальные характеристики насыпного слоя, он сложившийся. Модуль деформации условный и требовался для расчета в GTS NX.
2. Вы правы частично. Нагрузка от тележки НК (с коэф 1.1), но расположил я ее на всю длину в запас.
3. Сделал так, чтобы получить худший вариант, а также, потому что при ручном счете данный отступ не учитывался.
4. Нет, это не котлован. За подпорной стенкой будет устраивается опора моста. Сама стенка не будет играть роль опоры моста.

Чтобы лучше понимали задачу: Существующий мост разбирается. Существующая береговая опора моста представляет собой подпорную стенку, она в плачевном состоянии и потому ее разбирают. Перед тем как ее разобрать, устраивается новая подпорная стенка за существующей, которую мне нужно посчитать. После того, как разберется старая ПС и установят новую ПС, приступают к устройству новой береговой опоры. В дальнейшем на стадии эксплуатации моста на новую ПС устраивается переходная плита (см. прикладываемую схему)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.jpg
Просмотров: 95
Размер:	228.6 Кб
ID:	239473  

Последний раз редактировалось urura01, 03.08.2021 в 14:53.
urura01 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 14:41
#36
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Offtop:
Цитата:
Сообщение от urura01 Посмотреть сообщение
Чтобы лучше понимали задачу
Вот это вы зря))) Сейчас посыпются советы, как ещё можно было сделать, а ну и мост можно было в другом месте построить.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 14:42
#37
urura01


 
Регистрация: 07.06.2021
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Геология наверное условная для опыта расчета.
Большое спасибо за напутствие)
Коэф пористости принят согласно отчету, но теперь и мне кажется странным

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
ну и мост можно было в другом месте построить.
Возможно, инженерное решение не лучшее, но неизбежное. Других вариантов нет. Оттого и мне пришлось подпорные стены учить!

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от urura01 Посмотреть сообщение
После пересчета в GTS NX момент составил 275 тс*м
Знающие люди, скажите, адекватный момент?
urura01 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 14:53
#38
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


Цитата:
Сообщение от urura01 Посмотреть сообщение
Нагрузка от тележки НК (с коэф 1.1), но расположил я ее на всю длину в запас.
Тележка НК по своей сути - это особая одиночная нагрузка. Если уж поставили ее (одну) на сооружение, то в обозримой округе никаких других временных нагрузок быть не должно.
А размножить ее по всей площади - это вообще за гранью добра и зла.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 15:00
#39
urura01


 
Регистрация: 07.06.2021
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
нагрузок быть не должно
Да, понимаю. Даже стыдно, что так сделал)
Так получилось, потому что модель в GTS NX вела себя неадекватно. Поэтому я ее растянул.
Я понимаю, что НК будет ограничена своими габаритами. Спасибо за замечание
urura01 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 15:01
1 | #40
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Ну это нормальная конструкция. При данной схеме: стенка в составе мостового строения напрашивается вариантное проектирование.
У Вас там наверное и открылки какие нибудь есть в плане, а может и по прямой.
Стенка с анкерами решение в лоб. В любом случае анкера идут под испытание. Разберитесь с их расчетом.
Кстати переходную плиту так же можно сделать типа как анкерную, но на строительный случай это не отразится, а только на эксплуатационный в запас.
Но и конечно хороший анализ всего сооружения в комплексе - повозится придется.
Насыпные грунты нормированные это нормально, так же старые отвалы метростроя, главное что бы однородные.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 15:17
#41
urura01


 
Регистрация: 07.06.2021
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Ну это нормальная конструкция.
Большое спасибо!
Вопросов становится еще больше. Учить и учить, читать и читать
Podpolie, можете хотя бы подтвердить результат расчета - момент в 275тс*м? Если нет, то какой момент в такой конструкции должен получится?(чтобы сверять при перерасчете) На руках у меня 3 расчета и такое расхождение в результатах! Хочу понять, правильно ли я делаю.
urura01 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 15:22
#42
Leaflet


 
Регистрация: 12.11.2012
Сообщений: 7


Такую подпорную стенку проектировать нельзя, вам нужно сваи минимум диаметром 1200мм на момент 275т*м сваю 800мм не за армируешь не разместить стержни. Это экономически не целесообразно. Анкера в мягко пластичном пористом суглинке держать не будут. Огромная нагрузка на бровке 8,3т/м2 посмотрите как определяется нагрузка на подпорную стену. Вместо анкеров можно использовать оттяжки в заанкереную стенку например из шпунта или тех же буронабивных располагающихся за призмой.
Leaflet вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 15:31
#43
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от urura01 Посмотреть сообщение
момент в 275тс*м?
Это реально: плюс/минус. Высота стенки 9.5м, нагрузка на бровке 8.5т/м2 это сурово, без закрепления. Программа показывает Вам перемещение верхнего конца стенки: наверное больше 200-300мм?
Например в конструкции: траншейная "стена в грунте" толщиной 600мм я больше 75-85т*м не допускаю. Арматуру еще можно диаметром с руку (ф32-36мм, круче нет уже смысла) кое как засунуть в каркас, а вот по трещиностойкости меньше 0.4мм как не извращайся не получается - экспертиза если увидит пинает. Поэтому в помощь идут распорки/подкосы и анкера они и снижают все выходные расчетные параметры. Или увеличивать сечение элемента.. Но тут еще и экономика + оснастка подрядчика. А тут у Вас вообще придется армировать двутавром.
У меня были такой высоты стенки из БНС без крепления, но я делал их контрфорсными в плане из таких же свай (сваи шли как и в створе, так и с шагом поперек на шпоры-контрфорсы + армирование двутавром. Грунт правда хороший сочинский п/скальный - аргиллит.
Проверить данные расчета? Поймать надо коллегу знающего)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 15:50
#44
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Вот как вариант можно как сделать и послать в пекло все эти анкера. Может и дешевле будет.
А так вариантов много, как выкрутится. Главное проанализировать обстакановку местности - генплан)))
Вложения
Тип файла: pdf Стенка (вариант).pdf (92.8 Кб, 149 просмотров)
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 15:51
#45
urura01


 
Регистрация: 07.06.2021
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Leaflet Посмотреть сообщение
Вместо анкеров можно использовать оттяжки в заанкереную стенку например из шпунта или тех же буронабивных располагающихся за призмой.
Спасибо за дельный совет! И в правду решение кажется более убедительным

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Вот как вариант можно как сделать
Огромное спасибо!))
Надо попробовать посчитать! Кажется в методических указаниях по бнс был пример по двурядным сваям

----- добавлено через ~4 мин. -----
Сегодня уже дали другое горящее партийное задание, завтра вернусь за это дело и отпишусь по результатам! Огромное спасибо за помощь и советы!
urura01 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 15:56
#46
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Конечно вариантов много. Поэтому и просится вариантное эскизное размышление на означенную тему.
Иногда Сталинград или Берлин надо брать в обход, а не в лоб))).

В пекло партию, а у нас по часовому поясу уже 16-00 и пора готовится к отчаливанию с галеры))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 16:09
#47
urura01


 
Регистрация: 07.06.2021
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Иногда Сталинград или Берлин надо брать в обход, а не в лоб)))
Согласен полностью! Да не всегда навыков хватает)

----- добавлено через 18 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
пора готовится к отчаливанию с галеры)))
О ну раз такое дело, то хорошего вам вечера!

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Программа показывает Вам перемещение верхнего конца стенки: наверное больше 200-300мм?
в точку! 220мм
urura01 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 18:00
#48
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от urura01 Посмотреть сообщение
Чтобы лучше понимали задачу: Существующий мост разбирается.
И в чём ценность насыпи, которую раскопать с откосом нельзя, в сравнении с разбираемым мостом? Снимаете пролёт, так и стройте на его месте опору под защитой старой... Наверное не понял я чего-то.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 18:42
#49
Leaflet


 
Регистрация: 12.11.2012
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
И в чём ценность насыпи, которую раскопать с откосом нельзя, в сравнении с разбираемым мостом? Снимаете пролёт, так и стройте на его месте опору под защитой старой... Наверное не понял я чего-то.
Согласен! проще раскопать и сети вынести дешевле будет.
Leaflet вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2021, 18:48
#50
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


Цитата:
Сообщение от urura01 Посмотреть сообщение
В дальнейшем на стадии эксплуатации моста на новую ПС устраивается переходная плита
Так с этого надо было начинать. На самом деле проектируете вы не подпорную стену, а крайнюю опору моста. То, что показано у вас на картинке, называется "устой с раздельными функциями".
А тот факт, что переходная плита опирается на подпорную стенку, усугубляет ваше незавидное положение. Потому что это по сути еще один пролет моста со всеми вытекающими.
Соответственно нагрузки надо брать не с потолка, а из СП35.13330. Там будут и АК и НК и еще, как минимум, торможение. Ну и все расчеты тоже из "Мостов и труб". От гражданских они отличаются, причем местами весьма сильно.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2021, 07:47
#51
urura01


 
Регистрация: 07.06.2021
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Снимаете пролёт, так и стройте на его месте опору под защитой старой
При вариантном проектировании такое решение тоже было. Мост находится в городской черте, рядом очень много коммуникаций, и к тому же проходит ветка метро. Со всем этим не хотели связываться. Ну, и при устройстве новой опоры на этапе производства работ пришлось бы далеко уйти за эту насыпь. Говоря коротко, место там неудобное.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
устой с раздельными функциями
Это совершенно верно! На этапе эксплуатации все так и будет. А в момент строительства это ведь просто подпорная стенка..
urura01 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2021, 11:15
#52
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


Не понятно почему нельзя 2-3 рядную стену из БНС забубенить если в ту сторону земля по дорогой будет.
И опять же, проектировать объект подобной сложности и не иметь софта аля wall geowall и т.п. - сюр.
StoroG вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2021, 11:22
| 1 #53
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


Цитата:
Сообщение от urura01 Посмотреть сообщение
На этапе эксплуатации все так и будет. А в момент строительства это ведь просто подпорная стенка..
Так основной расчетный случай - это эксплуатация. Считаем и конструируем именно под него.
А для этапа строительства проводим проверку, и, если надо, дорабатываем-усиляем.

Цитата:
Сообщение от urura01 Посмотреть сообщение
Мост находится в городской черте, рядом очень много коммуникаций, и к тому же проходит ветка метро.
Как-то не очень вяжутся буровые сваи и метро с коммуникациями. Почему бы по-тихому не разобрать насыпь и вместо нее соорудить новую, компактную, из армогрунта.
Получится классика:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image1180.gif
Просмотров: 130
Размер:	18.6 Кб
ID:	239499

PS Кстати, на этапе строительства никакая НК на вашу насыпь заехать не сможет физически. Максимум-экскаватор или миксер с бетоном. Да и им можно запретить близко к бровке подъезжать.

Последний раз редактировалось lexa_3513330, 04.08.2021 в 12:02.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2021, 15:29
#54
urura01


 
Регистрация: 07.06.2021
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
И опять же, проектировать объект подобной сложности и не иметь софта аля wall geowall и т.п. - сюр.
Отчасти согласен. Однако названные вами программы считают по тем же алгоритмам сп, сорочана и др.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Почему бы по-тихому не разобрать насыпь и вместо нее соорудить новую
Как говорится - здесь вам не тут. Решение принято высочайшим руководством

lexa_3513330 спасибо за комментарий. Про этап эксплуатации все верно, расчетную схему подредактирую.
Можете сказать, какой момент должен быть в стенке при указанных ранее исходных данных, но исключая распределенную нагрузку? Ручной счет дал 230тс*м, а GTS NX вдвое меньше...
urura01 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2021, 16:25
#55
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


Цитата:
Сообщение от urura01 Посмотреть сообщение
Можете сказать, какой момент должен быть в стенке при указанных ранее исходных данных
F=9.0/2*2.02*9.0*tg(45-17/2)^2=44.8 т
M=44.8*9.0/3=134.0 тс*м/пм

Если прикидочно, то как-то так
Это без временной нагрузки, конечно. Но она много момента не даст.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2021, 16:47
#56
urura01


 
Регистрация: 07.06.2021
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Если прикидочно, то как-то так
Большое спасибо!
urura01 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2021, 16:57
#57
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
проектировать объект подобной сложности и не иметь софта аля wall geowall и т.п. - сюр
Его увязали с "нашими-вашими" СП или наоборот? В свои времена главной проблемой с ними было вот это:
Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Ну и все расчеты тоже из "Мостов и труб". От гражданских они отличаются, причем местами весьма сильно.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2021, 01:34
#58
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


Wall-3,насколько я помню, сертифицирован НИИОСП. Методика расчета там своя. Но убей не помню, на всё или только на осадку поверхности за шпунтом.
Если хватает терпения и умения считать по Сорочану шпунты, проходящие через несколько грунтов с учетом угла наклона поверхности грунта, учетом С и трения по шпунту, да еще и 2-3 ряда анкеров, да еще несколько вариантов - моё вами восхищение.
Для мостов геотехника другая? Было бы интересно узнать у специалистов основные, самые яркие отличия.
StoroG вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2021, 18:48
#59
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Было бы интересно узнать у специалистов основные, самые яркие отличия
Ирония Ваша не понятна. Здесь речь о опоре путепровода, как понял. Отличие ПГС и транспортных сооружений оговорены в начале большинства норм, в области применимости. Да и в типовых, на подпорные стены оговорена была сфера применения, с различением транспортных от прочих. Были, и вроде остались, в нормах на мосты отдельные приложения по определению давления грунта, да и коэффициенты надёжности, расчётные сопротивления материалов другие, трение грунта по стенке не учитывалось.. Может отменили всё, конечно, я вот о геотехнике только на пенсии услышал )))
Бим вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > подпорная стена из буронабивных свай

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шпунтовая стена из буронабивных свай EUDGEN Основания и фундаменты 29 19.08.2014 09:35
Конструктивные особенности армирования буронабивных свай Vtrk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 24.08.2009 09:05
Расчет (вручную) подпорной стены из буронабивных свай Александр1801 Расчетные программы 4 25.09.2008 10:50
Гидроизоляция шпунтовой стены из буронабивных свай yures2008 Основания и фундаменты 12 17.07.2008 00:01