| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
подпорная стена из буронабивных свай
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 20478
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Ну, попробуйте посчитать чем-то, где есть нормальные КЭ грунта и монтаж- Лира, Плаксис. Уменьшиться. Но, могу сказать однозначно- не настолько, что бы свай диаметром 600мм на высоту 12,5 метров прошла самостоятельная. Мне как-то пришлось нести перепад 10м сваями. Пришлось делать двойной ряд и жесткое соединение оголовков.
Если еще и стеснено- альтернативы сваям с затяжкой, имхо, нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2007
Киев
Сообщений: 47
|
12.5м перепада для 1 ряда 600мм круто.
обычно 2 ряда получается надо ставить. и момент 370тм большой так по прикидкам 270-290тс. для этой высоты без пригруза на бровке котлована. Думаю надо думать об распорках или анкерах метра через 3-3,5м |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 12
|
в этом случае по расчету буронабивных свай по сравнению с моментом в 370 тм продольное усилие ничтожно-извините, но ловить блох не приходицо, да и армирование на продольное усилие считать не благодарное дело-ну это так -мысли вслух-
p.s. походу арматуру в б/н свае считать можно только приближенно-исходя из процента армирования в зависимости от максимального момента |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Необходимое армирование ствола сваи можно посмотреть в книжке "Методические рекомендации по расчету подпорных стен из свай". Там указан процент армирования по которому можно найти необходимое количество и диаметр арматуры. Для Вашего случая требуемый процент армирования не указан, наверное сечение сваи слишком мало что бы воспринять такой момент.
|
|||
![]() |
|
||||
lasgo
Цитата:
Такую задачу не решить кавалерийским наскоком. |
||||
![]() |
|
||||
Армирование для круглых сечений можно просто посчитать по приведенному квадратному сечению. Точные решения для круглого сечения тоже есть, но сложные. Не загоняйте сами себя в тупик. Уменьшайте моменты и выходите на заанкерные стенки или распорки. Или это не приемлемо для вашего случая?
|
||||
![]() |
|
||||
Основания и фундаменты, геотехнологии Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146
|
Во вложении два расчета ограждения из буронабивных свай с разным шагом. Из расчета видно, что конструкция не проходит. С шагом 1000мм не проходит и арматура, и бетон. С шагом 600 мм притянули коэф. запаса по арматуре к 1, а коэф. запаса в бетоне все равно < 1. И вообще очень сложно ответить на ваш вопрос не видя конструкции и не зная как вы получили такой момент. Можете выложить геологию, поможем рассчитать котлован.
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
В решении поставленной задачи есть две проблемы - обеспечение несущей способности ограждения котлована по несущей способности свай и по несущей способности грунта основания с использованием метода круглоцилиндрических поверхностей скольжения.
Обеспечив устойчивость ограждения по материалу необходимо определить устойчивость системы "котлован + ограждение" - прежде всего по защемлению сваи ниже дна котлована, наче можно "перевернуть" откос вместе с цельной сваей. Без применения расчетных программ типа Geo Wall или ФОК ПК Парус-2006 обеспечить надежность ограждения котлована глубиной 12,5 м не реально. При высоте подпорной стенки 12,5 метров желательно иметь два ряда анкерных распорок - при этом армирование свай и защемление заметно уменьшиться. Анекрные системы - трубчатые винтовые штанги "Титан". Вручную, в том чсле многорядное ограждение можно посчитать по Пособиям, приведенным выше. Но в них нет проверок по устойчивости откоса. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 17
|
Всем привет. Методические указания по расчету подпорных стен на буронабивных сваях не действуют при проектировании свай в набухающих грунтах... к моему большому сожалению участок строительства сложен именно набухающим грунтом. Может кто нибудь подсказать литературу или поделиться своим опытом проектирования, буду очень признателен....
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Я бы предложил Вам рассмотреть возможность использования такого приёма: вы намечаете выборку грунта до проектной отметки только в средней части котлована, а вдоль подпорной стены из свай грунт выбираете на такую глубину, которую ваши сваи д600 могут выдерживать. Соответственно у вас вдоль стен образуется откос градусов под 45. Здание начинает строиться в средней зоне, по мере его возведения оно используется для установки временных распорок из труб, грунт откоса выбирается до проектной отметки, возводится "отстающая" часть каркаса здания с удалением временных распорок и таким образом проблема решается без второго ряда свай, анкеров и т.п. Конечно для такого манёвра нужен широкий котлован, тут уж вы смотрите по обстоятельствам, но в принципе такой приём был использован в реальности и неоднократно фирмой, в которой я сам работал.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2008
Киев
Сообщений: 32
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2021
Сообщений: 23
|
Здравствуйте!
Считаю подпорную стену БНС диаметром d=800мм. Считать подпорки не умею, но учусь. Исходные данные отображены на прикладываемом рисунке. Задача подобрать нужную длину и армирование. С длиной, кажется, разобрался, в итоге получил 26м (считал вручную, вывод делал по сумме моментов пассивного и активного давлений, увеличивая результат на 20%, чтобы включить отпор грунта). Результаты расчетов по изгибающему моменту, мягко говоря, смущают. Считал 3 способами: 1. Расчет вручную. Определял активное/пассивное давление и, умножая на плечо, получал момент. Результат огромный - изгибающий момент примерно в 500тс. 2. Расчет по приложению В СП24.13330 с применением коэф постели и жесткости. Считал в Midas Civil - момент грубо в 400тс 3. Расчет в Midas GTSNX (только учусь пользоваться) - момент в 80тс. И даже устойчивость обеспечена! ![]() Помогите разобраться в ошибке! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2021
Сообщений: 23
|
Моя ошибка. Согласен, должно быть С=0. Большое спасибо за замечание
![]() После пересчета в GTS NX момент составил 275 тс*м Как думаете, адекватная цифра? ----- добавлено через 22 сек. ----- Цитата:
Ждал такой совет! Читая книжки, мне самому это показалось логичным, но я не обладаю нужным опытом. Сейчас изучаю вопрос расчета заанкеренных подпорных стенок. Подскажите условный алгоритм расчета? И не могли бы подсказать литературу, желательно с хорошим примером? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
urura01, https://dwg.ru/dnl/7600
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Цифры моментов то реальные, а по проще внятной расчетной программы нет?
Для первой стадии обучения: WALL-3 НИИСПа (http://www.eccpf.com/programmy/1102/), GEOWALL (https://www.geoset.pro/geowall) Они похожие друг на друга, практически близнецы - математические модели, разница в цене небольшая. Обкатанные годами по надежности. Все остальное уже по замороченнее.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2021
Сообщений: 23
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через 26 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Пока сложновато с этой программой А также вопрос слегка не по теме: при работе с программами, использующих численные методы расчета, какие коэффициенты стоит (и стоит ли) учитывать? Ведь привычные коэффициенты, применяемые в аналитических методах, я так понимаю, в пролете Последний раз редактировалось urura01, 03.08.2021 в 13:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
При 800мм свае у Вас будет 2 яруса удерживающих конструкций. Длина укоротится. Причем из-за насыпных грунтов устройство 1-го яруса анкеров проблематично. 2-й ярус анкеров надо засаживать под хорошим углом в суглинки, а они "плохие" по несущей способности. И кол-во анкеров, по периметру, будет частокол. Желательно конечно подкосы/распорки.
Как и какие Вы получили усилия в Мидаса - х.з.., т.к. мало кто им владеет материально. Даже в НИИОСПе предпочитают считать на простых программах, а Плаксисом заморачиваться тогда, когда полрайона вокруг под угрозой разрушения))). А какие коэффициенты? Математические программы построены на методе Блюма-Ломейера - см.туда. Что вручную 1 расчет целый день. Что на машине 1 расчет - 15-20минут (при устаканившихся исходных данных типа геологии и гонять только конструкцию).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2021
Сообщений: 23
|
Цитата:
Мои дела плохи) Подскажите, пожалуйста, где лучше всего написан алгоритм проектирования заанкеренных подпорных стенок? Я встречал некоторые примеры (Швецов, Клейн, Будин), но, может быть, еще что-то лучшее. С графоаналитическим методом не сдружился.. Вообще не представляю, в какой последовательности принимается решение о том, как и какое усилие передать на анкер, на каком расстояние его устанавливать и т.п. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Условий работы, надежности и другие. Страшно без них! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
lasgo
Вы ничего с цифрами не напутали? 1. Насыпных грунтов с такими характеристиками не бывает! Либо ИГИ липовые, либо вы недостаточно внимательно прочитали отчет. В принципе, по насыпным грунтам вообще не задают эти характеристики. Ни один образованный геолог по насыпным грунтам не даст в отчете фи, Е, с, е 2. Какая-то невероятная нагрузка поверху, откуда такая? 8,5 т/м2 - такая нагрузка редка даже на складе готовой продукции металлопрокатного цеха. 3. Предположим, что такая нагрузка все же есть. Тогда она должна быть приложена ну, как минимум, с отступом 1,5м от края, но никак по краю обрыва. 4. Видимо это котлован. Тогда: - недостаточно данных для принятия решения или дачи какой-либо подсказки. Следует расположить объект строительства в котловане, все образмерить и указать этапы стр-ва. - при такой глубине котлована, показанной решение - неверно. Даже, если будет решение остановиться на этом варианте, то сваи д.б. где-то 0,9-1,2м в диаметре, но никак не 0,6м. - грунтовые анкера в насыпных грунтах - это весело конечно! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Вы в начале пути)))). Гидротехникам/геотехникам по проще у них это основа-основ, дома считать/рисовать не умеют, а стенки умеют, чуть-чуть))).
Азбука: Справочник проектировщика под редакцией Сорочана "Основания фундаменты и подземные сооружения" В конце про подпорные стенки (больверки) как раз. Несущий элемент: шпунт, сваи БНС, стена в грунте без разницы. Там и анкера, и много чего. И порядок расчета тоже. Вы про коэффициента надежности по устойчивости? Да это ерунда, и выскакивает в конце всех расчетов. А вот задание нагрузок, грунтов и т.п. в расчет тоже идет с коэффициентами запаса. Чего то у Вас мягкие суглинки с приличным коэффициентом пористости - лопату сломаешь будешь копать - не верю))). Геология наверное условная для опыта расчета. Да, по нагрузке на бровке котлована среднее 2т/м2, и до 5 бывает. Но тут нужен ПОС - стройгенплан. А так от близлежащей застройки.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 03.08.2021 в 14:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2021
Сообщений: 23
|
Попробую по порядку. Данный расчет по большей части учебный и упрощенный, но основанный на реальной задаче, которую предстоит решить.
1. Да, вы правы. В целом, геология упрощенная для быстроты анализа вопроса форумчанами. Однако фи с е - реальные характеристики насыпного слоя, он сложившийся. Модуль деформации условный и требовался для расчета в GTS NX. 2. Вы правы частично. Нагрузка от тележки НК (с коэф 1.1), но расположил я ее на всю длину в запас. 3. Сделал так, чтобы получить худший вариант, а также, потому что при ручном счете данный отступ не учитывался. 4. Нет, это не котлован. За подпорной стенкой будет устраивается опора моста. Сама стенка не будет играть роль опоры моста. Чтобы лучше понимали задачу: Существующий мост разбирается. Существующая береговая опора моста представляет собой подпорную стенку, она в плачевном состоянии и потому ее разбирают. Перед тем как ее разобрать, устраивается новая подпорная стенка за существующей, которую мне нужно посчитать. После того, как разберется старая ПС и установят новую ПС, приступают к устройству новой береговой опоры. В дальнейшем на стадии эксплуатации моста на новую ПС устраивается переходная плита (см. прикладываемую схему) Последний раз редактировалось urura01, 03.08.2021 в 14:53. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Offtop: Вот это вы зря))) Сейчас посыпются советы, как ещё можно было сделать, а ну и мост можно было в другом месте построить.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2021
Сообщений: 23
|
Большое спасибо за напутствие)
Коэф пористости принят согласно отчету, но теперь и мне кажется странным ----- добавлено через ~1 мин. ----- Возможно, инженерное решение не лучшее, но неизбежное. Других вариантов нет. Оттого и мне пришлось подпорные стены учить! ----- добавлено через ~4 мин. ----- Знающие люди, скажите, адекватный момент? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691
|
Цитата:
А размножить ее по всей площади - это вообще за гранью добра и зла. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2021
Сообщений: 23
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Ну это нормальная конструкция. При данной схеме: стенка в составе мостового строения напрашивается вариантное проектирование.
У Вас там наверное и открылки какие нибудь есть в плане, а может и по прямой. Стенка с анкерами решение в лоб. В любом случае анкера идут под испытание. Разберитесь с их расчетом. Кстати переходную плиту так же можно сделать типа как анкерную, но на строительный случай это не отразится, а только на эксплуатационный в запас. Но и конечно хороший анализ всего сооружения в комплексе - повозится придется. Насыпные грунты нормированные это нормально, так же старые отвалы метростроя, главное что бы однородные.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2021
Сообщений: 23
|
Большое спасибо!
Вопросов становится еще больше. Учить и учить, читать и читать Podpolie, можете хотя бы подтвердить результат расчета - момент в 275тс*м? Если нет, то какой момент в такой конструкции должен получится?(чтобы сверять при перерасчете) На руках у меня 3 расчета и такое расхождение в результатах! Хочу понять, правильно ли я делаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.11.2012
Сообщений: 7
|
Такую подпорную стенку проектировать нельзя, вам нужно сваи минимум диаметром 1200мм на момент 275т*м сваю 800мм не за армируешь не разместить стержни. Это экономически не целесообразно. Анкера в мягко пластичном пористом суглинке держать не будут. Огромная нагрузка на бровке 8,3т/м2 посмотрите как определяется нагрузка на подпорную стену. Вместо анкеров можно использовать оттяжки в заанкереную стенку например из шпунта или тех же буронабивных располагающихся за призмой.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Это реально: плюс/минус. Высота стенки 9.5м, нагрузка на бровке 8.5т/м2 это сурово, без закрепления. Программа показывает Вам перемещение верхнего конца стенки: наверное больше 200-300мм?
Например в конструкции: траншейная "стена в грунте" толщиной 600мм я больше 75-85т*м не допускаю. Арматуру еще можно диаметром с руку (ф32-36мм, круче нет уже смысла) кое как засунуть в каркас, а вот по трещиностойкости меньше 0.4мм как не извращайся не получается - экспертиза если увидит пинает. Поэтому в помощь идут распорки/подкосы и анкера они и снижают все выходные расчетные параметры. Или увеличивать сечение элемента.. Но тут еще и экономика + оснастка подрядчика. А тут у Вас вообще придется армировать двутавром. У меня были такой высоты стенки из БНС без крепления, но я делал их контрфорсными в плане из таких же свай (сваи шли как и в створе, так и с шагом поперек на шпоры-контрфорсы + армирование двутавром. Грунт правда хороший сочинский п/скальный - аргиллит. Проверить данные расчета? Поймать надо коллегу знающего)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Вот как вариант можно как сделать и послать в пекло все эти анкера. Может и дешевле будет.
А так вариантов много, как выкрутится. Главное проанализировать обстакановку местности - генплан)))
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2021
Сообщений: 23
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Огромное спасибо!)) Надо попробовать посчитать! Кажется в методических указаниях по бнс был пример по двурядным сваям ----- добавлено через ~4 мин. ----- Сегодня уже дали другое горящее партийное задание, завтра вернусь за это дело и отпишусь по результатам! Огромное спасибо за помощь и советы! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Конечно вариантов много. Поэтому и просится вариантное эскизное размышление на означенную тему.
Иногда Сталинград или Берлин надо брать в обход, а не в лоб))). В пекло партию, а у нас по часовому поясу уже 16-00 и пора готовится к отчаливанию с галеры))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2021
Сообщений: 23
|
Согласен полностью! Да не всегда навыков хватает)
----- добавлено через 18 сек. ----- О ну раз такое дело, то хорошего вам вечера! ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.11.2012
Сообщений: 7
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691
|
Цитата:
А тот факт, что переходная плита опирается на подпорную стенку, усугубляет ваше незавидное положение. Потому что это по сути еще один пролет моста со всеми вытекающими. Соответственно нагрузки надо брать не с потолка, а из СП35.13330. Там будут и АК и НК и еще, как минимум, торможение. Ну и все расчеты тоже из "Мостов и труб". От гражданских они отличаются, причем местами весьма сильно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2021
Сообщений: 23
|
При вариантном проектировании такое решение тоже было. Мост находится в городской черте, рядом очень много коммуникаций, и к тому же проходит ветка метро. Со всем этим не хотели связываться. Ну, и при устройстве новой опоры на этапе производства работ пришлось бы далеко уйти за эту насыпь. Говоря коротко, место там неудобное.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это совершенно верно! На этапе эксплуатации все так и будет. А в момент строительства это ведь просто подпорная стенка.. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2021
Сообщений: 23
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
lexa_3513330 спасибо за комментарий. Про этап эксплуатации все верно, расчетную схему подредактирую. Можете сказать, какой момент должен быть в стенке при указанных ранее исходных данных, но исключая распределенную нагрузку? Ручной счет дал 230тс*м, а GTS NX вдвое меньше... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691
|
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161
|
Wall-3,насколько я помню, сертифицирован НИИОСП. Методика расчета там своя. Но убей не помню, на всё или только на осадку поверхности за шпунтом.
Если хватает терпения и умения считать по Сорочану шпунты, проходящие через несколько грунтов с учетом угла наклона поверхности грунта, учетом С и трения по шпунту, да еще и 2-3 ряда анкеров, да еще несколько вариантов - моё вами восхищение. Для мостов геотехника другая? Было бы интересно узнать у специалистов основные, самые яркие отличия. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Ирония Ваша не понятна. Здесь речь о опоре путепровода, как понял. Отличие ПГС и транспортных сооружений оговорены в начале большинства норм, в области применимости. Да и в типовых, на подпорные стены оговорена была сфера применения, с различением транспортных от прочих. Были, и вроде остались, в нормах на мосты отдельные приложения по определению давления грунта, да и коэффициенты надёжности, расчётные сопротивления материалов другие, трение грунта по стенке не учитывалось.. Может отменили всё, конечно, я вот о геотехнике только на пенсии услышал )))
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шпунтовая стена из буронабивных свай | EUDGEN | Основания и фундаменты | 29 | 19.08.2014 09:35 |
Конструктивные особенности армирования буронабивных свай | Vtrk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 24.08.2009 09:05 |
Расчет (вручную) подпорной стены из буронабивных свай | Александр1801 | Расчетные программы | 4 | 25.09.2008 10:50 |
Гидроизоляция шпунтовой стены из буронабивных свай | yures2008 | Основания и фундаменты | 12 | 17.07.2008 00:01 |