монолитный ж/б марш
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > монолитный ж/б марш

монолитный ж/б марш

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.10.2009, 19:19 #1
монолитный ж/б марш
benderbey
 
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 51

Добрый день! Есть монолитный ж/б марш который надо соединить с монол ж/б перекрытием и мон. ж/б площадкой, вопрос можно ли их соединить на выпусках или еще что-то надо.(в прил файле все видно)
З.Ы. Косоур под марш не используется.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Лестница для ф-ма.dwg (56.3 Кб, 8742 просмотров)

Просмотров: 22195
 
Непрочитано 01.10.2009, 19:27
#2
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Заливается одновременно?
k2lom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 19:32
#3
benderbey


 
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 51


Нет, сначала будут залиты перекрытие и площадка.
benderbey вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 19:46
#4
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Тогда сформировать на площадке и перекрытии ступеньки в местах опирания ЛМ, по типу серийных, проармировать их дополнительно и все получиться
k2lom вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 19:47
#5
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


По другому и не получится. Во всяком случае я всегда так и поступаю.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2009, 15:24
#6
benderbey


 
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 51


Всем спасибо!
benderbey вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2009, 16:44
#7
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Нет никаких проблем в устройстве марша на выпусках из плиты перекрытия или лестничной площадки.
troja вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2009, 19:02
#8
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Нет никаких проблем в устройстве марша на выпусках из плиты перекрытия или лестничной площадки.
Есть проблемы при устройстве марша на выпусках - бетон в сечении рабочего шва не будет в должной степени воспринимать поперечные напряжения. Поэтому и требуются мероприятия, о которых выше рассказали.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2009, 22:17
#9
Johnny D

работаю на рабочих
 
Регистрация: 01.09.2009
Одесса
Сообщений: 18


Ну и что, что шов бетонирования? Я как и Troja не вижу никаких сложностей... Устройство марша на выпусках возможно... Причем это не пустые разговоры - во многих построенных и сданных нами домах выполнено такое решение... Никаких проблем и осложненией нет...
Johnny D вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2009, 13:31
#10
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Есть проблемы при устройстве марша на выпусках - бетон в сечении рабочего шва не будет в должной степени воспринимать поперечные напряжения. Поэтому и требуются мероприятия, о которых выше рассказали.
Уважаемый коллега, не стоит придумывать проблему там, где её нет. Сотни, а возможно даже тысячи лестничных маршей именно на выпусках выполнены буквально на моих глазах и не было ни одного случая какого то недоразумения из-за этого.
troja вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 10:10
#11
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Сотни, а возможно даже тысячи зданий в Москве, России и по всему миру выполнены с грубыми отступлениями от норм проектирования. Многие из них теоретически должны были буквально рухнуть в момент постройки - и ничего, нет никаких недоразумений
Мы здесь вообще о чем говорим, господа?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 10:27
#12
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Я тоже присоединяюсь, что можно без усиления делать а только на выпусках. Нагрузки не такие уж и большие получаются, армирование заложить около 16 и все пучком будет. Хотя я бы сделал вообще свободно опертым на консольку от перекрытия, чтоб на плиту не передавал.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 13:02
#13
BSV

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2008
Москва
Сообщений: 21
<phrase 1=


Помимо поперечных усилий в местах опирания марша на плиты имеются опорные моменты и при устройстве на выпусках марш фактически висит на арматуре, что весьма сомнительно. Даже если провести аналогию с обычной балкой, то никому же не придет в голову делать шов в этом месте. Да и это просто противоречит правилу расположения раб. швов.
При выполнении по подобию серийных в местах опирания ступеньки-балки, мы во-первых улучшаем работу площадок, получая линейную опору для плиты и маршей, а во вторых снимаем вопрос со "сквозным" рабочим швом.
Где-то на форуме я уже встречал обсуждение этого вопроса, собственно мнения так же разделились, но лично я в маршах от 3 метров всегда использую "серийный" аналог.
BSV вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 14:36
#14
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Сотни, а возможно даже тысячи лестничных маршей именно на выпусках выполнены
troja, к сожалению (или к счастью) ни один из этих маршей не был нагружен расчетной нагрузкой, вот они и стоЯт.
Здесь эта тема рассматривалась: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=39951 - особенно показателен рисунок в посте 6
А вообще-то в СНиП 3.03.01 для балок и плит рабочий шов бетонирования выполняется в месте минимальной поперечной силы (средняя треть пролета).

Товарищ, работавший на американскую компанию, показал узел который тамошние конструкторы применяют. Узел этот решает проблему восприятия Q.
Вложения
Тип файла: pdf бетонирование лестницы.pdf (6.6 Кб, 2508 просмотров)
Romka вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 23:28
#15
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Уважаемый Romka, а Вы можете на словах коротко рассказать картину "катастрофы", если в самом деле приложить расчётные проектные нагрузки к маршам, выполненным на выпусках из плит перекрытий? Что там такое должно обязательно случиться в этом случае? Кстати случаи обрушения лестничных клеток по типу сборных не так уж редки, во всяком случае лет шесть-семь в Москве что то похожее случилось на одной из строек.
troja вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2009, 00:06
#16
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


При приложении нагрузки внизу ЛМ, в верхнем узле образуется (возможно) пластический шарнир (из-за болшого плеча 3-4 м). В нижнем узле трение между бетоном в рабочем шве пропадает и арматура принимает на себя всю Q. И хотя арматура не порвется, конечно, может произойти разрушение защитного слоя под растягивающими напряжениями в бетоне - сверху - у лестницы, снизу - у площадки. Обрушения не произойдет, но комфортная эксплуатация ЛМ с трещиной в основании на 2 пальца весьма сомнительна.
Вообще-это только гипотеза, а считать лень по 1 причине - себестоимость "ступенек" , которые воспримут нагрузку в узлах, =0, поэтому лучше ее сделать, чем не делать.
k2lom вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2009, 00:06
#17
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


500кг на квадрат при пролете 3-4м? нагрузка ниочем. да арматура без бетона на срез и то нормально понесёт.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2009, 00:13
#18
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
арматура без бетона на срез и то нормально понесёт.
а защитный слой в бетоне не раскрошится?
k2lom вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2009, 10:51
#19
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


troja, k2lom, повторюсь:
тема рассматривалась: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=39951 - особенно показателен рисунок в посте 6 (Ильнур(с))
Если рассмотреть физику процесса, то на опорном сечении бетоном лестницы должна быть воспринята поперечная сила по наклонным сечениям (ф-ла 72 Пособия к СНиП ЖБК) и на срез (ф-ла 71).
По наклонным сечениям лестница работает, т.к. наклонная трещина идет от опоры в тело плиты. А вот со срезом все намного хуже: бетонирование же велось разными этапами, а значит восприимчивость бетонного сечения на срез нулевая. Продольная арматура как-то поддерживает плиту, но это до тех пор, пока бетон под арматурой не сомнется. Пока нагрузки малые - он не сминается.
Грамотный узел такой, где мы заставляем срезаться бетон, а не арматуру (см америк узел)

Вот еще, в советской практике был распространен узел примыкания вновь возводимой плиты к уже готовой стене при помощи шпонок. Это применялось при возведении перекрытий с отставанием на несколько этажей. К лестница эту идею также можно применить, что я с успехом и делал. Примеры здесь.
http://dwg.ru/dnl/1704
http://dwg.ru/dnl/1628

Последний раз редактировалось Romka, 06.10.2009 в 10:58.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2009, 15:19
#20
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Не буду вникать в теоретические подоосновы вопроса, просто приведу пример узла давно решенного западными товарищами-конструкторами и любезно проиллюстрированного в пособии к Еврокодам Standard method of detailing structural concrete (в Даунлоаде есть).
Прошу обратить на фразы и обозначения Construction joint, а также особо подкованных прокомментировать.
...остаётся открытым вопрос этапности бетонирования промежуточной лестничной площадки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лестница монолитная.jpg
Просмотров: 2646
Размер:	32.4 Кб
ID:	26891  
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2009, 15:45
#21
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Товарищи очень грамотно придумали - снизу шов (joint) горизонтальный, а сверху - вертикальный, т.к. среза там почти не будет - вертикальная (поперечная) сила уйдет на нижний шов, для которого она нормальная.
Lap - перехлест, там анкеровка угадывается еще и т.п.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 16:47 монолитная лестница
#22
studentt


 
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 2


Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как выполняется монолитная лестница, точнее как происходит ее крепление?
прилагаю чертеж
дом из пеноблоков, у лестницы с двух сторон несущие стены, вверху у монолитного перекрытия балка, интересует следующее как такие марши армируются, как происходит соединение марша с перекрытием и
как крепить площадку, на что ее можно опиреть, на две стены? но они из пеноблоков, выдержат ли? или же сделать под нее что-то вроде стоек?
и какая у нее толщина, знаю что много вопросов, но что делать?
читаю изучаю, но хотелось бы и совет услышать, заранее спасибо)
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
лестница.dwg (855.3 Кб, 2633 просмотров)
studentt вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 19:18
#23
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от studentt Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как выполняется монолитная лестница, точнее как происходит ее крепление?
прилагаю чертеж
дом из пеноблоков, у лестницы с двух сторон несущие стены, вверху у монолитного перекрытия балка, интересует следующее как такие марши армируются, как происходит соединение марша с перекрытием и
как крепить площадку, на что ее можно опиреть, на две стены? но они из пеноблоков, выдержат ли? или же сделать под нее что-то вроде стоек?
и какая у нее толщина, знаю что много вопросов, но что делать?
читаю изучаю, но хотелось бы и совет услышать, заранее спасибо)
Типовое армирование лестницы в прилагаемом файле.
Толщина плиты лестницы и площадки на твой пролет не менее 160мм. На картинке еще не дано армирование ступеней. Там только основное необходимое армирование. Верхнее армирование можно не обрывать, а прогнать по длине всего марша, как многие и делают.
Вложения
Тип файла: pdf Армирование марша.pdf (135.3 Кб, 1084 просмотров)
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 23:57
#24
studentt


 
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 2


Спасибо, за ответ!)
правда вот что еще не понятно, вверху лежит балка, отливалась одновременно с перекрытием, уже существующая, размеры ее по высоте 500мм, по ширине 300, вот и интересно... как соединить балку и лестничный марш, на картинке армирование ведется от лестницы к перекрытию, а как соединяется уже с существующим?

Последний раз редактировалось studentt, 05.07.2013 в 00:12.
studentt вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2013, 19:26
#25
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от studentt Посмотреть сообщение
на картинке армирование ведется от лестницы к перекрытию, а как соединяется уже с существующим?
Очень просто:
Вложения
Тип файла: zip Rebar_Manual_AVM.zip (2.20 Мб, 792 просмотров)
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2013, 19:43
#26
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Kwikastrip в западной европе очень распрастранен. Нет никаких проблем при устройстве опалубки.
Вложения
Тип файла: rar hbt-e.rar (2.60 Мб, 572 просмотров)

Последний раз редактировалось Ryntik, 07.07.2013 в 19:48.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2013, 13:22
#27
YB1991

Студент
 
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 21


Получается лестничные марши на один этаж вместе с площадкой разрабатываются совместно, потому что верхняя и нижняя арматура площадки по сути это арматура маршей? Узлы все и работа понятна, но как это грамотно изобразить на чертеже : 1. План нижнего армирования, 2. план верхнего армирования, 2 разрезы по каждому из маршей , + все необходимые узлы, так?
YB1991 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 16:04
#28
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 156


Подниму тему (есть подобные в других разделах, но подниму эту). Проектируется монолитное здание с монолитными же лестницами. Вокруг лестничных клеток монолитные стены. Узлы армирования вопросов не вызывают, все понятно и в #20 и #23 и у Тихонова. Вопрос в рабочих швах и порядке заливки. Если заливать сначала площадки, а потом марш, то в одной площадке места швов для марша вниз и для марша вверх разные, то есть площадка в плане ломаная. Совместить эти швы не получается. Мне кажется удобнее заливать площадку и марш вниз вместе, без р.ш.
Весь вопрос в том где делать р.ш. и как показывать выпуски.
2rist вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > монолитный ж/б марш

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Индивидуальный ж/б монолитный дом. Выбор оптимальной толщины стен и армирования. Alexch79 Железобетонные конструкции 99 07.04.2015 17:51
Монолитный или сборный лестничный марш? Мария П. Архитектура 46 08.08.2014 17:11
Монолитный ж/б карниз на восьмигранную башню Denis_RZN Железобетонные конструкции 4 07.04.2009 16:15
Монолитный ж/б каркас leshchin Железобетонные конструкции 21 25.12.2007 10:01