крепление металлической колонны к фундаменту
Oleg21
 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156

Какой узел крепления металлической колонны к фундаменту лучше запроектировать шарнирный или жесткий? в чем их разница?
Просмотров: 26301
 
Непрочитано 07.10.2009, 11:06
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 11:09
#3
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


всмысле
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 11:14
#4
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Oleg21 - речь идет о конструктивном отличии жесткого и шарнирного стыка колонны и фундамента и какие есть варианты его решения ?.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 11:15
#5
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Наверно это будет зависеть от вашей расчетной схемы, оба варианта возможны и имеют свои плюсы и минусы
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 11:15
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


обратно в институт. за парту.
P.S. лучше канешно жесткий. мне он бОльше нравится! 8-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 11:17
#7
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


на колонну декйствует нагрузка 200 кН, момент в месте примыкания ригеля 290 кНм. какую металлическую колонну подобрать и с каким креплением к фундаменту? я думаю сплошную колонну двутаврого или трубчатого сечения с шарнирным закреплением с фундаментом.
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 11:44
#8
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Зачем сразу за парту? Может его беда в том что у него нет хорошего руководителя или главспеца, а он молодой "специалист"? Если ситуация обратная, то тогда и парта ему уже не поможет.

Шарнирный или жесткий решать Вам исходя из Вашей конструктивной и, как следствие, расчетной схемы. Жесткая заделка может передавать момент, опять же если таковой имеется, т.е. при передаче на обрез фундамента момента будет увеличиваться габарит подошвы самого фундамента. Иногда это мешает (при реконструкции, пристройке или встройке) т.к. новый фундамент попросту не умещается в поле старых фундаментов, в этом случае, (опять же если позволит конструктив и схема) целесообразнее применять шарнирное опирание, во всех остальных случаях логичнее - жесткое (ИМХО).
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 11:46
#9
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


я молодой специалист и нет главспеца с которым можно посоветоваться. и действительно у меня вариант пристройки и чем меньше площадь подошвы тем лучше
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 12:03
#10
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,151


Цитата:
Сообщение от Oleg21 Посмотреть сообщение
я молодой специалист и нет главспеца с которым можно посоветоваться. и действительно у меня вариант пристройки и чем меньше площадь подошвы тем лучше
Лучше шарнирный что бы не передовать момент на верхний обрез фундамента, хотя если у вас стойки высокие может лучше и жесткий чтобы уменшить расчетную длину.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 12:04
#11
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Используя шарниное опирание на фундамент у Вас увеличаться рамные моменты в надземной части, что повлечет увеличение сечений и массы надземной части по металлу. Вам следует расчитать схему в двух вариантах и произвести сравнение по возможности устройства жеского закрепления и целесообразности исползования шарнирного.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 12:09
#12
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


судя по моменту в зоне опирания ригеля, верхние узлы рамные. тогда нижние я бы сделал шарнирные.
а вобще поперечную раму в студию.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 12:13
#13
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


пролет 12 метров. металлическая ферма, металлические колонны. вот
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 12:19
#14
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Конечно жесткий лучшее!))))))
Kosyak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 12:20
#15
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


но фундамент будет же массивнее
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 12:22
#16
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,151


Цитата:
Сообщение от Kosyak Посмотреть сообщение
Конечно жесткий лучшее!))))))
Чем поясните пожалуйста у него нагрузка всего 20т.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 12:23
#17
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


слишком маленькая нагрузка?
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 12:24
#18
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Если ригель-ферма, то передать момент геморно: ваш узел будет не стандартный. Вот еслиб балка была-тут проблем нет!

П.С.(МОЕ Мнение)
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 12:31
#19
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,151


а почему нельзя фермы сверху колонны опереть и не передавать на колонну никакого момента?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 12:33
#20
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


ферма опирается на колонну сверху
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 12:37
#21
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Это было бы конечно лучше...просто жесткий стык колонны с фундаментом мне больше по душе впринципе, не касаясь данной ситуции), вот я про это и написал...
Kosyak вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 12:38
#22
ValenDz


 
Регистрация: 19.08.2009
Сообщений: 16


такой узел считаю шарнирным, следовательно чтобы обеспечить пространсвенную жесткость поперчных рам узел колоны с фундаментом нужно делать жестким в плоскости рам
Цитата:
Сообщение от Oleg21 Посмотреть сообщение
ферма опирается на колонну сверху
ValenDz вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 12:39
#23
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,151


о каком моменте тогда речь идет равным 290 Кн*м, если не секрет?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 12:42
#24
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Рекомендую следующую последвательность:
- провести расчет с ригелем-фермой и жестким закреплением и запроестировать систему фундамент-основание, если жесткость основания и габариты позволят это сделать, то остановится.
- в противном случае изменить ригель-ферму на, к примеру, ригель-гофробалку (при этих пролетах можно) и шарнирным креплением к фундаменту.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 12:47
#25
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


если ригель ферма опирается сверху на колонну то соединение колонны с ригелем шарнирное и следовательно момента там не будет, так же и в месте крепления к фундаменту если запроектировать узел шарнирным. я прав?
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 12:56
#26
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


А как тода на основание будет передаваться ветер и крановые нагрузки (если есть)?

П.С. строймех надо подтянуть.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 12:57
#27
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


не знаю вот как? а как? проектируют же колонны с двумя шарнирно закрепленными концами.
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 12:59
#28
ValenDz


 
Регистрация: 19.08.2009
Сообщений: 16


прав только, такая рама будет геометрически изменяема, т.е ее пространственная жесткость не будет обеспечена
Цитата:
Сообщение от Oleg21 Посмотреть сообщение
если ригель ферма опирается сверху на колонну то соединение колонны с ригелем шарнирное и следовательно момента там не будет, так же и в месте крепления к фундаменту если запроектировать узел шарнирным. я прав?
ValenDz вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 13:01
#29
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Ну если вовсех поперечных пролетах поставить жесткие связи.....
Kosyak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 13:02
#30
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


в виде чего?
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 13:07
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


В виде мощных перегородок . Шутка.
Вам надо сконструировать поперечник в виде рамы с жесткими узлами вверху (для геом. неизменяемости) и шарнирным опиранием внизу (для упрощения фундамента). Вертик. нагрузка на фунд. при этом будет повышена по сравн. со схемой с жестким защем. в фунд. той же рамы незначительно - только за счет несущественного утяжеления сечений.
Колонны из двутавров Ш1 (например 30Ш1), ригель - из двутавра Б1 (например из 45Б1).
И затем уже просчитать и подобрать поточнее пошаговым пересчетом.
В продольном направлении - крестовые связи по колоннам в одном месте по обеим рядам.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 13:12
#32
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Если всё-таки Вы захотите остафить ферму-то сделайте наоборот, защемление внизу, и шарнир вверху, ибо фермой передать момент на колонну-гемор для рабочих, да и некоторые экспертизы будут смотреть косо...
Kosyak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 13:13
#33
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


так и сделаю.
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 13:25
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Kosyak Посмотреть сообщение
... ибо фермой передать момент на колонну-гемор для рабочих, да и некоторые экспертизы будут смотреть косо...
Передать момент фермой - элементарно просто, а эксперт будет только счастлив, ибо расчет легко "прощупывается".
Условность шарнирности шарнира внизу позволяет держаться колонне на момент монтажа.
Ферму рекомендую заменить на балку - при 12 м выгодность фермы по сравнению с балкой нулевая.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ФермаВ.JPG
Просмотров: 3012
Размер:	6.6 Кб
ID:	26953  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 13:27
#35
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


балка будет тяжелее и массивнее при наличии снеговых мешков и подвесного крана-тельфера
как учитывается момент при жестком сопряжении с фундаментом? в примерах по расчетам колонн с жестким споряжении учитывается лишь продольная сила

Последний раз редактировалось Oleg21, 07.10.2009 в 13:35.
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 13:41
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Oleg21 Посмотреть сообщение
балка будет тяжелее и массивнее при наличии снеговых мешков и подвесного крана-тельфера
как учитывается момент при жестком сопряжении с фундаментом? в примерах по расчетам колонн с жестким споряжении учитывается лишь продольная сила
1. Будет тяжелее на 10%, а дешевле на 10%. Итого 0.
2. Момент учитывается путем введения его величины в расчет базового узла колонны. В совокупности различные сочетания М, Q и N (в разных плоскостях) определят толщины и размеры пластин, размеры сварных швов, диаметр и расположение фундаментных (анкерных) болтов.
3. Примеров расчета баз множество, поищите также готовые калькуляторы в доунлоаде.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 13:51
#37
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Oleg21 Посмотреть сообщение
я молодой специалист и нет главспеца с которым можно посоветоваться.
Не расстраивайся. Я тоже.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 13:55
#38
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


что посоветуете всё-таки?балку или ферму?
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 13:59
#39
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Ильнур, но монтировать такую ферму ведь тяжелее, и порядком, чем ферму, скажем по серии 1.460.3-23 или молодечновскую....
Зачем без необходимости усложнять?
Kosyak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 14:00
#40
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


так лучше ферму или балку?
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 14:02
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


1. Я, если заметили, вообще балку предлагаю.
2. Монтировать такую (имеете ввиду видимо рисунок) ферму ничем и никак не сложнее фермы 1.460 или еще какой - поставил на опорную пов-сть опорной пластины (которая сбоку колонны, на рис. - верхний узел, но можно рскос вниз и там иметь эту опору), вставил простых болтов 4.6, затянул их как попало (в смысле без особого контроля) и готово.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 14:07
#42
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


А сжатый нижний пояс чаще раскреплять придётся....
Kosyak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 14:09
#43
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


а как к наклонной балке подвесной путь тельфера подвешивать?
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 14:21
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Если наклон большой, длинную подвеску раскрепляем из плоскости рамы раскосом в одном-двух подвесках.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 14:22
#45
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


ничего не понял из написанного
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 14:26
#46
CuPo>I<a

Металлоконструкции
 
Регистрация: 28.02.2009
Златоуст
Сообщений: 480


Цитата:
Сообщение от Oleg21 Посмотреть сообщение
а как к наклонной балке подвесной путь тельфера подвешивать?
вот так...
...а вообще серия есть
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.jpg
Просмотров: 445
Размер:	21.0 Кб
ID:	26955  
CuPo>I<a вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 14:27
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Узел подвески к балке - такой же, как и к ферме, просто лист привариваем и все.
Если пластину надо немного ниже (при небольших уклонах), то привариваем вдоль балки (снизу) вертик. пластину и поперек - ребра. и к ним - узел подвески.
При больших уклонах - подвески - см. п.44.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 14:41
#48
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,151


делай ферму она легче и надежней. С балками вечные проблемы с прогибами, жестко ее крепи к колонне, а колонну шарнирно к фундаменту, тогда фундамент н5надо будет разгонять в плоскости рамы. А вооще спроси у заказчика что ему проше и эконмичней балка или ферма?(это мое мнение я на нем особо не настаиваю впринципе и то и то не плохо)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 14:44
#49
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


я не могу ферму закрепить жестко к колонне. только шарнирно, опирание сверху
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 15:23
#50
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,151


ну зачит жеское крепление у фундаменту с вытекающим отсюда моментом, хотя как я думаю если здание не высокое то особой роли впринцепе скорее всего на ширину фундамента этот момент не играет, но при расчете все равно момент учитывай.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > крепление металлической колонны к фундаменту

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
Расчет базы наклонной металлической колонны Vlad_zub Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.07.2009 17:08
Крепление колонны к фундаменту при динамических нагрузках Ssmaxx Основания и фундаменты 17 23.02.2009 18:07
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу wetr Железобетонные конструкции 20 08.08.2008 12:34
крепление металлической колонны в деревянном доме vetalllll Деревянные конструкции 3 13.03.2008 15:32