| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
||
Просмотров: 11563
|
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
У нас на стройке не любят длинные гнутые стержни, как у вас крайние стержни, а приносят отдельно прямой стержень и короткий Г образный ( длины загибов по требованиям анкеровки и нахлеста арматуры) связывают на месте и получается такие же стержни, что и у вас крайние. Тоже можно выполнить и с вашими средними стержнями.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
Ага, диаметр большеват... а колонна всего 400х400.. Видимо в журнале авторск надзора будем указывать, чтоб ставили анкерн пластины.
|
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
А наши строители наоборот не любят пластины, мы согласовали с проектировщиками такой узел (см.фото) Кстати, объект посерьезнее - I уровень ответственности и верхняя - д.28. Так что делай выводы.
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: Последний раз редактировалось DAF, 22.10.2009 в 17:15. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394
|
присоединяюсь, хотя арматурины должны пройти сквозь пластину, отверстия в пластине раззенковать. получится, что платина окажется в бетоне. Радиус загиба откровенно не соблюли, нехорошо это.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
|||
![]() |
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Нагревать конечно нельзя, только загибать по своему радиусу. На счет того, что варить С23-Рэ только до д.25 я конечно это видел, но рискнул и отправил проектировщикам для д.28. Мне пришло письмо - согласовано! А мне это и надо! Так что. А вот что будет-то если диаметр чуть увеличить, я думаю ничего страшного не случится. На счет того, что стержни поставили по ширине - так удобнее было варить, т.к. балки уже были готовы и установлены!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Анкеровка арматуры A-III и А400 | POMAH9IH | Железобетонные конструкции | 31 | 03.09.2014 09:40 |