| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
узел сопряжения железобетонной колоны с металлической
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 123
|
||
Просмотров: 9839
|
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Подобная тема уже была. Там и про хилти все обьяснено тоже,чем хорошо или плохо такое крепление. Сразу скажу про хилти они не дают требуемую длину анкеровки согласно СНиПа, в случае чего отвечать Вам.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Аналогично можно сказать, что ванная сварка либо муфты не дают требуемую по СНиПу длину перехлеста
![]() Это во-первых. Во-вторых, о какой анкеровке чего и куда идет речь? У нас разве жесткая база? Нам наоборот требуется шарнир, так откуда вытекают такие требования к прочности соединения? В принципе, в данном конктретном случае только лучше бы было, если б вообще не крепить анкера, а просто вбить в просверленные отверстия ![]()
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Оm81: Причем анкеровка? да при всем если не дай Бог конечно колонну оторвет в узле крепления, то прокуратура не будет разбираться плохо ли сделали строители или ошибка проектирования. В первую очередь проверят проект, а в пректе нарушение норм этогог вполне достаточно. А на счет хилти я знаю как они работают, да это все хорошо, может даже прекрасно, но по закону в случае чего отвечать Вам. Я еще раз говорю найдите сдесь на форуме похожую тему там обсуждались возможные варианты крепления. К примеру ввиде заключения верха ж/б колонны в обойму, приварки к обойме пластины, и с последующей приваркой металл. колонны к этой пластины.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
Цитата:
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
кДа хотя бы Ж/б СНиП, все что связано про анкеровку в бетон.Анкерный болт и хилтиНо эта таже арматура только другой марки стали.Но если при применении анкерного болта мы выдерживаем необходимую длину анкеровки то при хилти нет. Кстати эти вопросы мы обсуждали с представителями хилти, они сами рекомендуют применять хилти только в неответственных конструкциях.Не важно какой там узел шарнирный или жесткий случись что, разбираться не будут кто виноват, нормы нарушены значит ты виноват.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 09.11.2009 в 10:48. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Простите, какое отношение анкерные болты имеют к ж/б снипу?
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Укажите пункт, который нарушен? Раз уж вы так прицепились.. Какие нормы нарушены? По такой же логике можно сказать, что вообще никто никогда не будет разбираться, кто виноват, и даже за обрушение моста в Андорре будете виноваты всегда Вы ![]()
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Тем более про хим. анкера в нормах ничего не сказано. Тогда по вашей логике Оm81, хилти можно применить чуть ли не во всех конструкциях. Давайте хилти применим к примеру для крепления базы двухветвеевой колонны, с моментом тонн так 20 на метр, для укрупнительного узла фермы и т.д. и т.п. А рассуждаю как раз я как инженер назовите мне норму где бы указовалось что то про хим.анкера и их применение, а распорный анкер не катит, а мысль об своей ответственности в логике должна всегда присутствовать, прежде всего это тебя касается, а не того дядю. И еще откуда вы знаете в каом состоянии конструкции на который будет надстраиваться этаж, я имею ввиду бетон: трещены, какое у него сопротивление. Поэтому наилучший вариант см.пост.8
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 123
|
Ребята, все не так страшно. Колонна из двух спаренных швелеров №20, нагрузка на нее по мах. 8,74т(с учетом всех металлоконструкций, снега и покрытия). Устанавливаются анкера диам. 24мм(2шт) на глубину 350мм. Высота колонны 3,5м. Никуда она не денется!
А брать в обойму верх ж/б колонны просто невозможно - сверху стоят монолитные балки перекрытия и само ж/б перекрытие. Стержни арматуры не выпущены. Поставить 4 анкера не получается-ширина низлежащей балки не позволяет. Хилти не беру, т.к. я пректировщик не опытный, подсказать на месте некому(а с хилти никогда не работала) - вот и не решаюсь. Спасибо большое за внимание к моей теме! |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Да без СНиПа никак
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Длина анкеровки для хилти и им подобных химических креплений до черта.. неужели это непонятно? База нежесткая, зачем там что-то сверхпрочное применять?
В реальном проекте делали сначала обвязочный железобетонный пояс с выпусками анкерных болтов - вот так можно и без хилти
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
У хилти очень жестко с качеством бетона, я вот что то непойму, чем неответственная конструкция от ответственной "отличается", т.е. для одной - те цифры (для анкеров) которые есть в каталоге пойдут, для других нет. Так что ли? Если у тебя есть обследование здания, т.е. марка и состояние бетона тебе известно, то почему бы не применить Хилти?
и почему распорный анкер не катит? |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
В моем понятие ответственная это несущая конструкция, от которой напрямую зависит безопасность людей.Распорный анкер не пркатит по длине анкеровке, обьясняю ты кокда анкера из фундамента по колонны выпускаешь, ты их в фундаменте заделываешь на определеную глубину правильно? Эта заделка напрямую завист от двух важных параметров от прочности стали и прочности бетона, короче хилти не разработаны под нормы стран СНГ.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
Цитата:
Если бетонная колонна - то арм. переодич.профиля, в ЗАВИСИМОСТИ от профиля (т.к. бетон типа один и тот же) Lанк. меняется. если заложить Lанк. по СниПу - порвется опять же арматура., если уменьшить Lанк. - арматура "выскользнет" из бетона, что там будет ? сцепление бетона с металлом недостаточно. Так? Что происходит когда мы устанавливаем арматуру на хим.составе? мы дулаем большее отв, чем арм. заполняем пространство между бетоном и арм. ОЧЕНЬ прочным составом и условно можно расмотреть что установили композиционный стержень диам.= Dотв. Щас некогда ускать, где написано, своими словами: Если армирование больше чем по расчету, то Lанк. можно пересчитать, т.е. если надо 2см2 - d=16мм, а мы туда 2.5см2-d=20мм, то Lанк.= Lанк1.-Хсм. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Я все это прекрасно заню что от чего зависит, а насчет стали чем прочнее сталь тем больше базовая длина анкеровки см.формулу 8.1 п8.3.21 СП 52-101-2004. Причем не важно как работает анкер. А уже от базовой длины анкеровки мы начинаем находить требуемую расчетную длину анкеровки, типа сжатый или растянутый бетон, плошади сечения требуемой и фактической.В любом случае мы должны принять требуемую длину анкеровки не менее 0,3l0.an, не менее 15 d и не менее 200мм. Если эти условия для хилти будут выполняться, тогда не нарушая норм возможно применение данных анкеров.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
Что Вы вообще понимаете под "разработкой под нормы"? Может, это нормы устарели и их надо менять, а не "разрабатывать" под них что-то современное?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
Поддерживаю полностью! +1 ко всему.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Может и надо менять, но пока их не меняют мы вынуждены пользоваться за не имением лучшего тем что есть, как хим. анкер работает я в общих чертах понимаю.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258
|
Цитата:
Бетону все равно, чем передаются напяжения - "клеем" Хилти или периодическим профилем арматуры - при недостаточной глубине анкеровке возможен вырыв вместе с куском бетона где-то вне зоны контакта. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
бетонных шпонок между ребрами арматуры.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
может и бетон вырвать я такое сам видел. Вырванный кусок бетона из которого торчит арматура.Когда это видишь сразу понимаешь почему важна анкеровка.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Вырванный кусок- это "юбочка" возле места начала заделки?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Но и отрицать их, как чуждое отечественному проектировщику учение тоже не следует
![]()
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны | SkiFF | Железобетонные конструкции | 12 | 25.04.2016 13:55 |
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы | Ольга)ofe | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 06.09.2013 12:42 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Узел опирания металлической фермы с железобетонной колонной | EnGI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.05.2009 22:15 |
Узел сопряжения металлической сваи с металлическим ростверком | марьяна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.05.2009 09:31 |