Состав части АР
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Состав части АР

Состав части АР

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.11.2009, 13:47 #1
Состав части АР
Atlet
 
КМ, расчет
 
Усть-Каменогорск
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 6

Доброго времени суток!
За неимение архитектора посадили делать часть АР, до этого занимался КМ. Одноэтажное промышленное здание, каркас металл, все остальное сэндвич панели. Подскажите пожалуйста состав этой самой части АР. Есть ли какие-нибудь НД по этому поводу? Буду очень признателен
__________________
За все выше сказанное ответственности не несу :black_eye:
Просмотров: 29039
 
Непрочитано 07.11.2009, 13:12
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Состав стандартный - планы, фасады, разрезы, узлы + схема раскладки сендвич панелей стеновых и кровельных, ведомости всевозможные ... подробнее см. ГОСТ 21.501-93
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 14:21
#3
Atlet

КМ, расчет
 
Регистрация: 05.11.2009
Усть-Каменогорск
Сообщений: 6
<phrase 1=


Спасибо огромное
__________________
За все выше сказанное ответственности не несу :black_eye:
Atlet вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2009, 15:09
#4
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


1. Общие данные. ведомость основных комплектов, ссылочных документов, ведомость спецификаций, ТЭП, Общие указание, где вы резюмируете ваш объект с "клятвой ГИПа-крата".
2. планы-разрезы, в т.ч. планы с привязкой инженерных отверстий
3. Фасады, цветовое решение фасадов с ведомостью наружной отделки и указаниям по работе, примечания
4. ведомость внутренней отделки, спецификация полов, дверей и окон... с указаниями и примечаниями.
5. Записка.
arch.Wladek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 20:02
#5
Atlet

КМ, расчет
 
Регистрация: 05.11.2009
Усть-Каменогорск
Сообщений: 6
<phrase 1=


А это обязатено?
Цитата:
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
планы с привязкой инженерных отверстий
__________________
За все выше сказанное ответственности не несу :black_eye:
Atlet вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2009, 22:00
#6
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


На стадии П - нет. В рабочке - обязательно.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2009, 22:30
#7
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


Указания к составу раздела АР смотрите в Постановлении №87, иначе возможно будут замечания экспертизы
maxummm вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2009, 00:44
#8
leenazim

архитектор
 
Регистрация: 24.08.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 54


Да, я вот тоже уже вздрогнула - а как же 87-е???)))))))))))))))))
о как перестроилась...

Вы там уточните - по ГОСТу делать или по 87? В 87-м-то бывшее АР растащили на АР и ОПР...
leenazim вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2009, 05:53
#9
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Вы там уточните - по ГОСТу делать или по 87?
... до утверждения национальных стандартов выполнение и оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, осуществляется с использованием ранее принятых стандартов Системы проектной документации для строительства, стандартов Единой системы конструкторской документации в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации о техническом регулировании, законодательству Российской Федерации о градостроительной деятельности.
Вложения
Тип файла: rar pr108.rar (51.3 Кб, 1448 просмотров)
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2009, 11:35
#10
maxummm

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76


т.е. выполнение и оформление текстовых и графических материалов производится по ГОСТ, а состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов по Постановлению №87. Если это не так - пожалуйста поправьте
maxummm вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2009, 23:29
#11
leenazim

архитектор
 
Регистрация: 24.08.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 54


Кажется, вопрос был о СОСТАВЕ, нет?

Вот как раз СОСТАВ 87-м переворошен основательно.
Неужели это кому-то не очевидно?
А оформление собственно ЛИСТОВ - да, тут ничего кроме ГОСТа нам пока не предложено... Хоть в чем-то легче...
leenazim вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 16:42
#12
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


Забавно у вас там в РФ все происходит... Чсна гря по сравнению с ГОСТом...их изъяснением и графическими примерами...это постановление№87 = ГнаП
В целом все равно АС есть АС... что у анс, что у вас...или как там П+РД
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 23:57
#13
leenazim

архитектор
 
Регистрация: 24.08.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
Забавно у вас там в РФ все происходит...
Да уж... Прям обхохочешься(((
leenazim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 09:47
#14
Atlet

КМ, расчет
 
Регистрация: 05.11.2009
Усть-Каменогорск
Сообщений: 6
<phrase 1=


Спасибо всем! Сделал, сдал! Все сканалО!
__________________
За все выше сказанное ответственности не несу :black_eye:
Atlet вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 19:44
#15
alven

архитектор
 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 136


У нас в Туле все сдвинулись на расчете инсоляции и освещенности! Интересно как обстоят с этим дела в иных местностях?
Не нашел в Постановлении 87 требования о выполнении такого раздела. У нас требуют. И это даже не подвергается сомнению. Причем самое занудное то, что теперь это стали требовать на всех стадиях проекта!
alven вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 20:26
#16
Atlet

КМ, расчет
 
Регистрация: 05.11.2009
Усть-Каменогорск
Сообщений: 6
<phrase 1=


Ну не наобум же все делать!
__________________
За все выше сказанное ответственности не несу :black_eye:
Atlet вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 20:50
#17
alven

архитектор
 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 136


Не о "наобуме" речь. А, скорее, о масле масляном Одно и то же на всех стадиях подряд. Бюрократы достали! И если бы они хотя бы сами что-то в этом понимали (те, что проверяют)... В Постановлении то раздела нет...
alven вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2010, 05:28
#18
Atlet

КМ, расчет
 
Регистрация: 05.11.2009
Усть-Каменогорск
Сообщений: 6
<phrase 1=


мдаааа... веселенько у Вас
__________________
За все выше сказанное ответственности не несу :black_eye:
Atlet вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2010, 09:46
#19
alven

архитектор
 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 136


Причина, по всей видимости, чисто в бюрократическом подходе. Есть бумага с заверением проектировщика о том, что все соответствует. И твой портфель непоколебим Можно смело подписывать.
Добавлю
Недавно умники из СЭС попросили посчитать инсоляцию для 9-ти этажного жилого дома. При этом проектируемое здание, которое, якобы, может на него повлиять, располагается в 100 метрах СЕВЕРНЕЕ! Считать я, конечно, не стал . Но написал в записке, что "проектируемое здание НИКАК не может влиять на инсоляцию 9-ти этажного жилого дома, поскольку расположено в 100 метрах севернее него .

Последний раз редактировалось alven, 29.01.2010 в 10:03.
alven вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2011, 21:08
#20
Pozimyanka

Архитектор
 
Регистрация: 06.12.2010
Ижевск
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
2. планы-разрезы, в т.ч. планы с привязкой инженерных отверстий
3. Фасады, цветовое решение фасадов с ведомостью наружной отделки и указаниям по работе, примечания
4. ведомость внутренней отделки, спецификация полов, дверей и окон... с указаниями и примечаниями.
Уважаемые специалисты с опытом! Подскажите, пожалуйста, малоопытному инженеру:
1. Действительно ли ведомость отделки, спецификация элементов заполнения проемов и экспликация полов входит в АР? Или все же в КР? Где это написано?
2. Вышеуказанные таблицы участвуют только в РД или в ПД тоже присутствуют? Если присутствуют только в РД, то как же сметы составляют (ПД)?
3. АРовские планы должны быть образмерены или нет? А то в 87-м для КР четко сказано - планы с размерами, а для АР - просто слово "планы". Но как же показать тогда (если без размеров), что пути эвакуации, выходы да просто в конце концов помещения соответствуют нормам?
Pozimyanka вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2011, 21:29
#21
alven

архитектор
 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 136


По-моему это пресловутое 87-е полная фигня! И писали его те, кто проектов никогда не делал. Мне кажется, надо смотреть старый ГОСТ. Да и какая разница в конечном итоге? Главное, чтобы заплатили за то, что сделано. Умеешь делать - делай и получай. Тут граница стерта. Кто начальник, тот и одеяло на себя тянет... Я архитектор. Но когда делаю коттедж, проставляю все размеры, раскладываю перемычки, плиты (если есть), вентканалы рисую (а куда без них , трубы вентиляционные вывожу и заканчиваю... Только так все качественно получается! А когда один придумал, другой начертил, а третий построил... Лебедь, рак и щука! Смотрю на некоторые 9-ти этажные дома, для которых я сделал только эскизные проекты - тоска охватывает и безнадега . Дело надо делать и делать качественно!!!
alven вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2011, 21:33
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Pozimyanka
СПДС "Правила оформления арх.-стр. чертежей"
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2011, 21:35
#23
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Pozimyanka Посмотреть сообщение
Действительно ли ведомость отделки, спецификация элементов заполнения проемов и экспликация полов входит в АР?
Да. Причем в стадию Р, поскольку в пост.87 о них ничего не сказано. Сметы составляются по аналогам. Либо, как вариант, можно посчитать объемы на стадии П для сметчиков, но в чертежах их не показывать. Планы обычно делаю без размеров, показываю только осевые и ширину путей эвакуации. Если эксперты пишут замечания - добавляю еще, но часто все проходит и так.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2011, 21:47
#24
Pozimyanka

Архитектор
 
Регистрация: 06.12.2010
Ижевск
Сообщений: 35


А вот наши даже ширину путей эвакуации не показывают. И неужели размеры окон и дверей не должны быть отражены? А как же пожарные нормы? Просто писать в текстовой части, что все соблюдено? И всё?
Pozimyanka вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2011, 23:03
#25
alven

архитектор
 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 136


Ширину путей эвакуации соблюсти не сложно.
Как бы про Архитектуру не забыть!
Меня недавно дама из экспертизы заставила чертежи переделать в правильном масштабе! Чтобы удобно было линейкой измерять Так что размеры лучше поставить А китайцев мы не догоним, как и американцев
alven вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2012, 20:50
#26
жако


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 1


Согласно п. 4.1 ГОСТ 21.501-93
В состав основного комплекта рабочих чертежей архитектурных решений (АР) включают:
а) общие данные по рабочим чертежам;
б) планы этажей, в т.ч. подвала, технического подполья, технического этажа и чердака;
в) разрезы;
г) фасады;
д) планы полов (при необходимости);
е) план кровли (крыши);
ж) схемы расположения элементов сборных перегородок";
и) схемы расположения элементов заполнения оконных и других проемов*;
к) выносные элементы (узлы, фрагменты);
л) спецификации к схемам расположения в соответствии с ГОСТ 21.101.

Согласно п. 5.1 ГОСТ 21.501-93
В состав основного комплекта рабочих чертежей строительных конструкций (далее конструкций) включают:
а) общие данные по рабочим чертежам;
б) схемы расположения элементов конструкций;
в) спецификации к схемам расположения элементов конструкций.
В состав рабочих чертежей монолитных железобетонных конструкций дополнительно включают:
а) схемы армирования монолитных железобетонных конструкций;
б) ведомость расхода стали на монолитные конструкции по форме 5. В ведомость не включают стандартные изделия – дюбели, болты, шайбы и т.п.

Таким образом , в состав АР (архитектурные решения) включаются чертежи согласно п.4.1, а в состав АС (архитектурно-строительные решения) - согласно п.4.1 плюс согласно п. 5.1.
Говоря простым языком - АС-это АР+стр. конструкции в одном разделе.
жако вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 14:08
#27
Alvest


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 132


Состав АР зависит от вида документации, П или Р. Состав раздела АР проектной документации (П) берется по постановлению №87. Состав основного комплекта рабочих чертежей АР рабочей документации (Р) берется по ГОСТ 21.501-93 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ", также нужно чтобы проектная и рабочая документация соответствовали ГОСТ Р 21.1101-2009 "ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ"

Последний раз редактировалось Alvest, 26.08.2012 в 23:11.
Alvest вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2012, 10:11
#28
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


какую "шикарную" тему нашли археологи
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2012, 19:02
#29
Danver

Генпланист
 
Регистрация: 02.04.2009
Жуковский
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
какую "шикарную" тему нашли археологи
Danver вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 08:54
#30
Alevina


 
Регистрация: 30.07.2013
Сообщений: 22


А если в площадь помещения не входит площадь под дверным проемом, то где учитывать эти квадратные метры? В экспликации полов? Материал то в проеме будет.
Alevina вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 09:04
#31
alven

архитектор
 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 136


Хороший вопрос. Я уже очень много лет работаю, но мы всегда как то механически ставили площадь пола равную площади помещения.
Так и проверять легче. Но это неправильно. Я бы учитывал в экспликации полов и при этом в примечании давал пояснение. Хотя бы для тех скурпулезных проверяльщиков, которые будут спрашивать почему площади помещений и полов не совпадают...
alven вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 09:24
#32
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


задротам скурпулезным проверяльщикам отвечайте что у вас там дверная коробка. С отделкой доборной доской до ширины стены
asys вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 09:37
#33
alven

архитектор
 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 136


А мы тут по старинке зачастую лепим дома с несущими стенами из кирпича, а там бывают площади очень большие в проемах. Особенно когда по две двери рядом, а между ними перегородка с четвертями для наличников.
alven вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 09:41
#34
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


СНиП 31-01
Цитата:
В.1 Площадь помещений жилых зданий следует определять по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов).

Площадь, занимаемая печью, в том числе печью с камином, которые входят в отопительную систему здания, а не являются декоративными, в площадь помещений не включаются.
если очень хочется можно посчитать отделку на откосах, но если стена даже толстая, то площадь в проеме нельзя относить к площади помещения - функционально это бесполезная площадь
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 12:45
#35
Alevina


 
Регистрация: 30.07.2013
Сообщений: 22


Я раньше про проемы и не задумывалась.
Меня просто спросили, как я учитываю площадь пола в проеме. Туда же тоже материал идет, не всегда порожка хватает.
И получится, что с одного проема набежит копейка, с другого, а в итоге "10 м2 линолиума" вынь да положь.
Где учесть м2 материала?
Alevina вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 13:44
#36
leenazim

архитектор
 
Регистрация: 24.08.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 54


Площади помещений и площади полов совершенно не обязаны совпадать. Поэтому просто считаете площади помещений в соответствии с "правилами подсчета", а площади полов считаете по факту запроектированного Вами определенного покрытия).
Да, так приходится делать больше работы, чем если механически учитывать в экспликации полов площади из экспликации помещений... Но если Вы хотя бы раз поработаете с подрядчиками, особенно на госбюджетном объекте, то перестанете считать это излишним...
leenazim вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 16:24
#37
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alevina Посмотреть сообщение
а в итоге "10 м2 линолиума" вынь да положь
Это если в проекте указано что вместо порога будет этот линолеум, т.е. дверной проем без (выступающего) порога. в ведомости дверей может быть коробка в виде буквы П (для перегородок нормально, в несущих и наружных стенах таких не встречал.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 16:34
#38
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Это если в проекте указано что вместо порога будет этот линолеум, т.е. дверной проем без (выступающего) порога. в ведомости дверей может быть коробка в виде буквы П (для перегородок нормально, в несущих и наружных стенах таких не встречал.
ну а если стена 640? коробка же не 640

пс. с госзаказчиками не работал и похоже к лучшему
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 16:52
#39
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Верно приметили

Тогда или по умолчанию коэфициент для объемов пола или считать каждый проем по отдельности (типа одного клика на компьютере) и пусть "сэкономиться" пару м2 если вдруг кое-где выступающий порог.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 17:31
#40
Alevina


 
Регистрация: 30.07.2013
Сообщений: 22


Спасибо за ответы.
Наши парни из ПТО постоянно сталкиваются с тем, что объемы работ трудно подписать, так как по факту и по проекту они не сходятся.
Как раз госзаказчик был на последнем объекте.
Alevina вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 17:35
#41
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
ну а если стена 640? коробка же не 640

пс. с госзаказчиками не работал и похоже к лучшему
asys вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 18:49
#42
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


asys
тогда если по серьезному - надо учитывать расход на такие откосы уже скажем не в штукатурке-обоях а в конструкции двери

видимо
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 23:11
#43
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


guliaevskij, ага но уже не в площади пола. можно спихнуть на интерьерщиков
asys вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 01:08
#44
leenazim

архитектор
 
Регистрация: 24.08.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение

пс. с госзаказчиками не работал и похоже к лучшему
Не уверена))) Оооочень дисциплинирует))))

И двери проектируются со всеми доборами, петлями и ручками...
leenazim вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 01:55
#45
Наталья Хбр

Сэндвич-панели
 
Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238


Цитата:
Сообщение от leenazim Посмотреть сообщение
Не уверена))) Оооочень дисциплинирует))))

И двери проектируются со всеми доборами, петлями и ручками...
Согласна А еще некоторые двери с замками даже Приходилось для бюджетных объектов отдельно считать площадь дверных/оконных откосов и писать ее в примечании к ведомости отделки, потому что она осмечивается с дополнительным коэффициентом на сложность работы (как-то так). А вот площадь напольного покрытия в дверных проемах ни разу не учитывали. Порожки считали, это да. И длину плинтуса А в расценках на напольные покрытия и их монтаж все равно же какой-то дополнительный процент перерасхода заложен. На подрезку там и подгонку рисунка. Остатков на проемы должно хватить
Наталья Хбр вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 07:57
#46
leenazim

архитектор
 
Регистрация: 24.08.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 54


Да, откосы сметятся особо)))
Вообще, форма ведомости отделки не ограничивается определенным количеством столбиков. Поэтому откосы мы пишем не в примечаниях, а отдельным столбцом.
У вас, наверное, стены были не очень толстые, а покрытие не очень дорогостоящее)). Мы в основном реконструкцией и реставрацией занимаемся, поэтому опустить площадь пола в проемах никак не можем. А так же вынуждены указывать отдельно площади отделки старых стен (там реставрационные методики и расценки) и новых...
Ну и коэффициенты на усушку-утруску все же на них и рассчитаны...
leenazim вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 08:06
#47
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от leenazim Посмотреть сообщение
Не уверена))) Оооочень дисциплинирует))))

И двери проектируются со всеми доборами, петлями и ручками...
это все очень трудоемко. много человекочасов, да еще и с определенной квалификацией
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 08:21
#48
leenazim

архитектор
 
Регистрация: 24.08.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 54


Ну, не настолько все ужасно). А квалификация только так и получается...
leenazim вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 09:38
#49
Наталья Хбр

Сэндвич-панели
 
Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
это все очень трудоемко. много человекочасов, да еще и с определенной квалификацией
Нет. У нас молодые, но сообразительные архитекторы уже создали табличку в Excel для расчета отделки и прочих плитнусов, Ревит тоже осваиваем, прекрасно освобождает от рутинных подсчетов
Наталья Хбр вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2013, 08:50
#50
s-nataly-s


 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Pozimyanka Посмотреть сообщение
Уважаемые специалисты с опытом! Подскажите, пожалуйста, малоопытному инженеру:
1. Действительно ли ведомость отделки, спецификация элементов заполнения проемов и экспликация полов входит в АР? Или все же в КР? Где это написано?
2. Вышеуказанные таблицы участвуют только в РД или в ПД тоже присутствуют? Если присутствуют только в РД, то как же сметы составляют (ПД)?
3. АРовские планы должны быть образмерены или нет? А то в 87-м для КР четко сказано - планы с размерами, а для АР - просто слово "планы". Но как же показать тогда (если без размеров), что пути эвакуации, выходы да просто в конце концов помещения соответствуют нормам?
1. для стадии П в пояснительной записке раздела АР описываете решения по полам, отделки с указаниями ГОСТов и ТУ на применяемые материалы, заполнения проемов необходимо сделать в разделе АР в графической части или в текстовой, а так же необходимо написать про заполнения проемов противопожарными дверями в разделе ПБ. В се это написано в 87 постановление.
2. Если сметы идут на экспертизу, то по заданию заказчика и постановлению 87, делаете на стадии П все согласно 87 постановлению там расписан состав проекта для смет и без смет.
3. Планы в АР должны быть компоновочные с названием помещением и площади этих помещений. В КР кладочные планы с размерами. Эвакуационные пути с их размерами описываете и показываете в разделе ПБ.
s-nataly-s вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Состав части АР

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
Состав проектного бюро. 007 mvk 007 Организация проектирования и оформление документации 2 15.07.2009 17:19
Деленные на части документы по ГОСТ 2.105-95: наименования и запись в спецификацию BYM`|break^your^monitor| Машиностроение 1 27.03.2009 13:10