Узел заполнения проема между многопустотными плитами
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149
|
||
Просмотров: 8977
|
|
||||
ГИП Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 78
|
dextron3, изначально конструкция монолитного участка не очень удачная. Мы в наших проектах в подобных случаях устраиваем по краям проема вдоль длинных сторон 2-3 арматурных каркаса из d16, а в промежутке уже нижнюю сетку из d12 150х150. Вот в такой конструкции можно делать уже любой проем, лишь бы он не задевал продольные ребра. Так же можно еще и бетон сэкономить, т.к. м/у ребрами можно монолитить на половину высоты плиты, а выше керамзит/керамзитобетон.
В вашем случае проектируемый проем слишком близко от границ монолитного участка, в связи с чем есть определенные трудности: как обрамлять его доп стержнями взамен вырезаемых; как анкерить обрамляющие стержни? К тому же стержни нижней сетки вдоль короткой стороны м.участка я бы порекомендовал в местах опирания на плиты пристрелить дюбелями или БСР, а то не равен час отвалится... К тому же у вас один край монолита опирается не на плиту, а на стену. Тут то как стержни заходят и как выглядит опорный узел? В общем я от себя настоятельно рекомендую переработать данный узел. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
в твоем случае правильным бы было кинуть три стальные балки, по краям швеллера, посередине двутавр. На нижние полки балок бросить арматуру, приварив через один и залить монолитный участок.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Это больница
ГОСТ 9561-91 ПТК59-10,12 метр монолитного участка 1. стяжка 50мм = 0.05*1*1*2.5*=*0.125 2. Сам монолиный участок =0.22*1*1*2.5*=*0.55 3. Люди, Врачи, Мебель = 0.3 4. Кирпичная кладка = 3*0.12*1*1.8*=*0.648 итого; (0.125+0.55)/2+0.3/2+0.648/2*=*0.8115 0.8115*1.3*=*1.05495 ---1.3 -- запас Forrest_Gump так значит даете добро?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 07.11.2009 в 18:32. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 78
|
dextron3, Для случая с большой дыркой в большом участке имеет смысл:
Цитата:
- весьма дельный совет! |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
действительно слабовато....
предлагаю узел на общее обозрение и свежую критику: ![]() Спасибо за то что отговорили.
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 07.11.2009 в 18:55. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Цитата:
Проем шириной 64.5 см. Больше не выдержит. Вес проёма превысит предельно допускаемый (согласно ГОСТ 1212.1а-93*) вес проема, монолитная конструкция потрескается и поломается, а проём упадёт. Причём скорей всего сразу во всех 12 больницах. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
пересобрал нагрузки сам (нагрузку от перегородок учел два раза, то есть не на каждый квадрат прикладывал, а принял, что поперек плиты проходят две кирпичные перегородки), получил нагрузку от монолитного участка в 7931 кгс. На одну соседнюю сборную плиту приходится половина - 7931/2= 3966 кгс (или дополнительно 672 кгс/м2). С учетом непосредственной нагрузки на сборную плиты полная расчетая нагрузка на сборную плиту составляет порядка 1170 кгс/м2.
я не стал бы экспериментировать, выполнил монолитный участки по металлическим балкам либо армировал по-нормальному (не вешал их на соседние плиты). P.S. узел, используемый dextron3, не правильный, в теории он выполнеятся в виде корыта из тяжелого бетона с центром из легких бетонов (керамзитобетон). |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.11.2009
Москва
Сообщений: 43
![]() |
Есть такой расчет в ПОСОБИИ к СНиП 2.03.01-84 п.3.115 "Расчет бетонных шпонок" можно проверить и понять что монолитный участок действительно будет держаться за счет геометрии плиты, нижняя зона армируется и как бы все здорово но, тут Forrest_Gump прав вешать нагрузку на плиты рисковано. Вообщем надо брать и считать. Вообще смотрю по схеме раскладки плит какая-то маниакальная идея все отверстия обрамлять плитами, ну раздвиньте, чтобы балки вставить как MasterZimсоветовал, в крайнем случае выкиньте рядом лежащие плиты чтобы сформировать опирание участка
|
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Dell, Forrest_Gump, посмотрите узел из поста #14,
металлопрофиль не приемлю в связи с тем что экономим суть узла что отверстие бедет посередине между жесткими каркасиками....
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.11.2009
Москва
Сообщений: 43
![]() |
позиция 1 по расчету? если да узел в целом сойдет. позицию 4 можно убрать она никчему тлько если фиксация но это лишнее так как рабочая на скрытых балках преркасно фиксируется итак. и позицию 3 в продольном напрвлении поднимите над позицией 3 что в рабочем направлении. так логичнее как то
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Dell, ну как по расчету из опыта скорее всего,
ладно пошел проектировать дальше 800плит прийдеться двигать, завтра бетон принимаем.... спасибо
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
|
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Тут один Пензюк (да простят меня жители этого славного города)) выкладывал альбом монолитных участков сборных перекрытий. Жаль не помню кто, но думаю, что вам стоит с ним ознакомиться, ув. dextron3.
У нас тоже есть подобный альбом, разработанный институтом "ПермГражданПроект" еще в 20 веке, но, к сожалению, он только на бумаге. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
это же арматура класса AIII, как нарисованы хомуты - нельзя.
Для арматуры AIII угол загиба не более 90 град. Ты вообще нормативы читаешь?, и зачем изобретать велосипед?, все давно придумано. Кстати еще не понятно почему у тебя арматура вдоль монолитного участка разная? по краям больше чем в середине. Загони наконец участок в SCAD и посмотри армирование, будешь удивлен. Последний раз редактировалось MasterZim, 08.11.2009 в 13:20. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.11.2009
Москва
Сообщений: 43
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
а вы почитайте его посты, почитайте http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%EE%ED%E8%2A , сделайте вывод. Вообще dextron3 рчень хитрый человек - много вопрососв за него решают на форуме, причем вопрососв которые проектировщик обязан знать! Мне не жалко, просто непонятно неужто за 2,5 года человек не узнал очень простых вещей... Кстати, как там стенка?
Последний раз редактировалось acid, 10.11.2009 в 07:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2008
Сообщений: 34
|
Вопрос в продолжение темы.
Нужно сделать монолитный участок под отверстие шириной 500мм между пустотными плитами длинной 9м. Плиты ложатся по сборному каркасу, т.е. внутри несущих стен нет. У меня проблема в недостаточной высоте получающихся ж/б балок. Металл тоже не пройдет. На соседние плиты операть нельзя - несущая способноть почти на пределе. Есть какие нибудь варианты? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шпунт между смежными фундаментными плитами разноэтажных монолитно-каркасных зданий | yures2008 | Основания и фундаменты | 17 | 16.12.2016 14:40 |
Монолитная заделка (участок) между плитами длиной 7.2 и 9.0 м | AVS | Железобетонные конструкции | 8 | 27.03.2016 23:59 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Шарнирный узел между монолитными пилоном и балкой | mann | Железобетонные конструкции | 5 | 09.04.2009 14:54 |
Расстояние между фундаментными плитами | Tarasova | Основания и фундаменты | 19 | 22.05.2008 14:57 |