| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчёт висячих буронабивных свай в просадочных грунтах
Инженер-конструктор
Ростов-на-Дону
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 158
|
||
Просмотров: 25263
|
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Kandello, вот это еще почитайте.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27591
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
2 bahil
Там по сути монолитная стена по периметру склада 24х62м, а внутри зерно высотой столба 2-7,7м на асфальте насыпано. Технологический процесс, думаю, там и правда сухой. Зерно собираются ворошить продувкой снизу. Возможно ли устройство подушки только под стенами склада? Сваи, как вариант, я так понимаю, отпадают совсем? Сваю-стойку сделать не получается. Висячие недопустимы. (Пример расчёта всё-равно хотелось бы иметь на будущее. Не даром же в СНиПе всё-таки есть формулы и рекомендации, просто нужна готовая схема, чтоб быстрей разобраться ![]() 2 Клименко Вячеслав Ветка натолкнула на мысль, что про грунтовые воды я ничего не написал... Вода до 20м глубины не встречена, но РГЭ-2 при этом является водонасыщенным. "При сохранении существующего гидрогеологического режима подъём уровня грунтовых вод снизу не прогнозируется. В процессе инженерного освоения территории возможно повышение влажности грунтов." Насчёт утверждений насчёт невозможности подъёма УГВ есть сомнения, т.к. площадка вся заасфальтирована. Последний раз редактировалось Kandello, 16.11.2009 в 15:45. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
AlphaGeo, площадка находится в х.Гапкино Константиновского р-на РО.
Ещё интересует такой момент: зерно в складе я так думаю планируется хранить непосредственно на уже существующем асьфальте (ну или накатают сверху ещё чего - не суть важно), а под ним в сумме около метра насыпного грунта и перегноя. Столб зерна в центре склада=7,7м. Эт около 7 т/м2 получается. Данных по насыпному и пг-слою, естественно, нет. Чую, сядет пол в складе в виде чаши... Последний раз редактировалось Kandello, 16.11.2009 в 18:28. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А на счет фундаментов: посмотрите здесь РСН 50-87. Как раз рекомендации по строительству в схожих с Вашими условиях. А может и владелец странички, alektich, в эту тему заглянет, да что-нибудь Вам посоветует. Последний раз редактировалось AlphaGeo, 16.11.2009 в 20:39. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
AlphaGeo, спасибо за наводку. Сейчас почитаю.
А по геологии верхушка выглядит так: - насыпной грунт (смесь суглинка, почвы и разноразмерного мусора до 35%), мощностью 0,3...0,4 м - почвенно-гумусированный комплекс, мощностью 0,5...0,7 м По отчёту "исследуемая площадка заасфальтирована, свободна от застройки". Строители это подтверждают. Асфальт настелен на насыпной, я так понимаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 8
|
Уважаемый Kandello ! Обращайтесь ко мне лично, Ваша проблема имеет иное решение, но устранение просадочных свойств грунта под зернохранилищем обязательно, тем более II тип просадки. Я работаю в этой области и специализируюсь на этих проблемах. Коме того, мы земляки. Пишите. Привет из Ростова.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
Мммдяяя... По волгодонским нормам моя площадка относится к зоне грунтовых условий "Г". Символично...
![]() От свай людей я отговорил. Товарищ KML посоветовал мне Цитата:
Из всех вариантов пока больше прильщает "грунтовая подушка с созданием маловодопроводного экрана", предложенная bahil |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Kandello, почему вы решили отказаться от свай. Сваи для второго типа (хоть висячие, хоть стойки) обычное дело.
Про закрепление грунтов. Х.З. с закреплением просадочных II типа на сталкивался. Но по буросмесительному способу есть примечание Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Свая будет иметь очень малую несущую способность, учитывая негативное трение такого мощного слоя просадочного грунта.
И вот еще из руководства по проектированию свайных фундаментов. 9.1. Свайные фундаменты в просадочных грунтах следует проектировать исходя из условия возможного пол-ного замачивания грунтов в основании фундаментов (аварийного или в результате подъема уровня грунтовых вод), за исключением случаев, когда по прогнозу в соответствии с гидрогеологическими условиями и условиями эксплуатации зданий и сооружений подъем уровня грунтовых вод или местное замачивание грунта невозможно, либо случаев, когда по прогнозу подъем уровня грунтовых вод невозможен, а против случайного местного зама-чивания грунта в проекте предусматриваются водозащитные мероприятия; в последнем случае в проекте должны быть предусмотрены также конструктивные мероприятия, обеспечивающие прочность и устойчивость зданий и сооружений при аварийном замачивании грунта. Примечание. Просадочные грунты основания следует относить к полностью замоченным при степени влажности G >= 0,8. К п. 9.1. Проектирование свайных фундаментов зданий и сооружений на просадочных грунтах следует вести в зависимости от конструкции, нагрузок и назначения возводимого объекта, типа грунтовых условий по просадоч-ности, величины возможной просадки грунтов от собственного веса вышележащих слоев грунта, глубины залега-ния супесчано-суглинистых грунтов, их плотности и степени снижения характеристик механических свойств грун-тов от замачивания. Особенно важно при этом правильно оценить гидрогеологические условия застраиваемой территории, характер и направление возможного замачивания грунтов основания в период строительства и экс-плуатации сооружения. При решении основного вопроса о выборе типа фундамента и назначения его основных размеров в каждом случае все указанные факторы следует рассматривать комплексно. Применение свайных фундаментов из висячих свай оказывается целесообразным при соответствующем техни-ко-экономическом обосновании для объектов промышленного и гражданского строительства, возводимых в грун-товых условиях I типа по просадочности, а также II типа при величине возможной просадки грунтов от собствен-ного веса вышележащих слоев менее 30 см. С особой осторожностью следует относиться к выбору вида фундамента и способа подготовки основания при наличии грунтовых условий II типа с величиной возможной просадки от собственного веса грунтов более 30 см. В этих случаях независимо от величины внешних нагрузок, передаваемых фундаменту от веса зданий и сооружений, просадка грунтов в результате их замачивания может вызвать столь существенное дополнительное нагружение свай силами негативного трения, что несущая способность висячих свай по грунту окажется необеспеченной. Ввиду этого обстоятельства в «Руководстве по проектированию свайных фундаментов зданий и сооружений, воз-водимых на просадочных грунтах» (М, Стройиздат, 1969) сопротивление по боковой поверхности свай в проса-дочных грунтах в грунтовых условиях II типа по просадочности принималось равным нулю. В настоящем СНиП сопротивление по некоторой (нижней) части боковой поверхности свай вводится в расчет в соответствии с фор-мулой [75 (28)]. Особенно велики и опасны силы негативного трения при залегании просадочных слоев грунтов со значительной величиной относительной просадочности (Сигма пр > 0,02) на глубинах более 10 м от поверхности земли. В этих особо тяжелых грунтовых условиях, как правило, оказывается недостаточной прорезка всех слоев проса-дочного грунта с оставлением нижних концов свай в непросадочных суглинках, а требуется их заглубление в слои малосжимаемых или практически несжимаемых коренных пород. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277
|
1. На счет "малой" или "не малой" несущей способности сваи можно судить либо по результатам полевых испытаний либо по результатам расчета. Пока этого нет все размышления на тему "а что будет если..." - есть не что иное как пустой треп.
2. Второй тип по просадке + просадка от собственного веса более 30 см -это действительно не есть хорошо. В этом случае, как правило (читай в 8.5 случаев из 10) сваное основание оказывается не самым рациональным с экономической точки зрения (ввиду значительной длины и площади поперечного сечения свай) 3. Господин KML забыл упомянуть, для какого типа зданий по ответственности (III - т.е. самый низкий уровень ответственности) допускается основание, усиленное грунтоцементными сваями. 4. В Вашем случае, как по мне, самым рациональным было бы искусственное основание (т.е. грунтовая подушка из уплотненного местного грунта) + плитный фундамент |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 8
|
Удивительно: путают грунтоцементные сваи с закреплением грунта по методу "грунтовая свая". Т.е. дискуссируем непонятно о чем, при том что советуют люди, имеющие опыт проектирования, производства и прохождения экспертизы. Для работ в условиях второго типа по просадочности надо иметь опыт, лицензию на специальные строительные работы (фундаментостроение) и опыт проектирования.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Я собственными руками полгода назад просчитывал варианты свай при 7 м просадочного грунта 1 категории и видел, как сильно падает несущая способность по грунту с учетом негативного трения по боковой поверхности даже при таких условиях. Если интересно, завтра в цифрах могу показать. Так что про пустой треп то, уважаемый, аккуратнее как-то знаете ли.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277
|
Ув sudakov, все это весьма похвально, одно но - согласно п. 8.10 СНиП 2.02.03-85 негативное трение учитывается в грунтовых условиях ВТОРОГО ТИПА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
В топике, ссылку на который я привёл в #3, я обращался на форум с похожей проблемой. Там уважаемые мной alektich, AlphaGeo и другие специалисты поставили меня на истинный путь.
С учетом негативного трения сваи не несут почти ничего. Говорить можно разве что о стойках, но не видно во что их упереть, либо о сваях с уширением - но это всё утопия - сваи обязательно надо испытывать с замачиванием на вдавливающие и выдергивающие нагрузки. Так что речь, очевидно, может идти только о том или ином закреплении грунта и переводе его из 2й группы в 1ю.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
Ого-ого, тема оживилась, спасибо, люди!
![]() Цитата:
1) До какой глубины можно/нужно менять грунт? - не все ж 20 метров... Или имеется в виду просто уплотнение площадки тромбовками без замены? 2) Возможно ли устройство не плиты под весь склад, а широких лент под несущие стены? sudakov, скиньте пожалуйста расчёт, если не трудно. Хоть здесь применять сваи и не буду, интересно посмотреть. Да и название темы хоть как-то обоснует ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
По геологии - подъем уровня грунтовых вод не прогнозируется, соответственно замачивание грунта возможно только сверху. Это положительный момент. т.к. негативное трение грунта будет приниматься для водонасыщенного состояния.
Как информация - встречались похожие грунтовые условия, в которых применялось свайное основание (как забивные, так и б/и сваи). Конечно необходимо проведение статических испытаний с замачиванием просадочной толщи. Необходим проверенный подрядчик, который качественно изготовит сваи. По похожим объектам расчетная нагрузка, допускаемая на сваи (с исключением негативного трения) приблизительно равнялась таким величинам: для б/и свай - от 80 до 150 т (по памяти) при диаметре свай 600-800 мм. для забивных - 50-80 т (35х35) негативное трение снижалось за счет применения лидерный скважин диаметром равным стороне сваи. По СНиП конечно можно посчитать (предварительный расчет), но скорее всего полученная величина расчетной нагрузки будет стркемиться к нулю, либо будет со знаком "-". По типу фундамента решение принимать - конечно проектировщику, как и нести всю ответственность. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Beginer, да я обратил внимание, что геология не достаточно освещена. Всего 20 м, что для свайного фундамента недостаточно, как по нормам, так и видимо для расчетов по 2 му предельному состоянию. Возможно освещенной глубины будет недостаточно и для расчета плиты по деформациям (загрузка полов).
Да, так и есть, в описанных мною случаях сваи опирались на малосжимаемые грунты (твердые суглинки, дресву), но в классическом понимании они были висячие. П.С. Видимо придется доделывать геологию для данного объекта на большую глубину. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Цитата:
Листок с ручным счетом ушел куда-то в никуда. Остались только окончательные результаты. Свая Ф420. Несущая способность по грунту без учета негативного трения 69 т, с учетом - 39 т Свая Ф520. Несущая способность по грунту без учета негативного трения 94 т, с учетом - 58 т Свая Ф620. Несущая способность по грунту без учета негативного трения 142 т, с учетом - 98 т Расчет велся по "Руководству по проектированию свайных фундаментов". Сканить геологический разрез и таблицу характеристик грунтов честно говоря просто лень. Последний раз редактировалось sudakov, 18.11.2009 в 19:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 7
|
Доброго времени суток!!!
Просьба,если у кого то есть пример расчёта буронабивных висячих свай,с уширением или без(всё равно),не могли ли вы отослать пример по адрессу alexandr_sary@mail.ru,очень срочно нужно для диплома!Заранее благодарю!!!!! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
![]() |
injener777, вот кусок из моего диплома http://dwg.ru/dnl/7968
Там правда расчёт забивной висячей сваи, но насколько мне помнится, отличие в паре коэффициентов. Так что, думаю, несущую способность/осадку посчитать поможет. Расчёта/конструирования буронабивной сваи дома нет. Но, тебе пока и этого на выходные хватит)) Последний раз редактировалось Kandello, 24.04.2010 в 12:08. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Попробуйте просчитать фундаменты в вытрамбованных котлованах с использованием тяжелых пробойников конической формы. Для увеличения несущей способности фундаментов и размеров уплотненной зоны можно предусмотреть уширение из щебня или дополнительные забивные элементы. Конечно обязательны статические испытания с замачиванием.
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Kandello, прочитай Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
помогите плиз с технологиченскими материалами к производству буронабивных свай???? | //DENS// | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 24.09.2009 10:07 |
Конструктивные особенности армирования буронабивных свай | Vtrk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 24.08.2009 09:05 |
расчёт буронабивных свай переменного сечения | Анна_29 | Основания и фундаменты | 1 | 24.04.2009 16:40 |
Пристройка на просадочных грунтах | Nagay | Основания и фундаменты | 30 | 14.05.2007 19:56 |