Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Таки есть распор в двухскатной крыше!
ЗвезДонецк
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 131
|
||
Просмотров: 99649
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
И это даже без снеговой нагрузки?
Если ты проектировал, то косяк твой. Ты хоть что-нибудь считал? или все типоразмеры деревяшек увидел на потолке? Почему-то фронтон всего толщиной 200 мм? или толще? Можно было с фронтона на фронтон кинуть стальную балку в коньке и на нее покидать деревяшки. Правда от прогиба балки тоже появится некий распор, но будет на порядок меньше чем у тебя. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
очередная тема-обоссака %-))))))
про то, как студент-недоучка проектировал дом. P.S. MasterZim прав, это косяк проектировщика. не знать, что в такой стропильной системе возникнет распор - вообще не прилично. P.P.S. про узлы опирания стропил - молчу. сплошная шнобелевка. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131
|
Стичал стропильную систему.
в хорошем вы доме или квартире живете ![]() Цитата:
![]() Благодарю за ответ Цитата:
![]() О распоре не сильно задумывался при проектировании и очень заблуждался... думал если затяжка, то мол все - распор воспринят!!! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
ну уж нет, увольте заниматься ликбезом. как надо - этому учат в институте да на первом месте работе.
P.S. Так как в вашем случае имеем дело с распорной системой, то крепить стропильную ногу к мауэрлату через уголки - искать себе приключения. в деревянных конструкциях такие узлы стараются решать на врубке. P.P.S. кстати, на чертежах показано, что уголок крепится к ноге болтом М16, а на фото реального исполнения узла видим кучку саморезов (в кол-ве 5 штук, один из которых вообще приходит практически в край ноги, что уже недопустимо по правилам расстановки нагелей). да еще видны отверстия в ноге от ранее закрученных саморезов чуть выше уголка (что говорит об исправлении косяков монтажа), да еще наблюдаются какие-то подкладки между ногой и мауэрлатом - вообще амба. P.P.P.S. без обид, либо задумайтесь о смене профиля работы, либо о возврате за учебную парту. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 01.05.2007
Киев
Сообщений: 20
|
Ещё раз убеждаемся что авторский надзор необходимо выполнять. Узел который на чертежах реализован вообще очень криво.
Конечно такого узла вы не найдёте в учебниках только его различные неучившиеся в институтах крышники выполняют повсеместно вот похожий только без уголка Последний раз редактировалось Мирт, 15.11.2009 в 19:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131
|
Нитонисе, Уважаемый, с чего вы взяли, что опоры шарнирно подвижные?
если бы была бы врубка, то ведь усилие напрямую бы передалось на мауэрлат и стену - разьве ее (стену) не "отодвинуло" бы еще дальше!? Уважаемые, могло ли это случиться из-за того что нагели на затяжке неплотно посажены и смещение в 1мм на затяжке дало сумманое смещение у опоры на 1,5 см? expert а вы разьве не заметили у меня затяжку?) Благодарю |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
С того что у вас стропила стоят на мауэрлате, а мауэрлат на стенке и его горизонтальные перемещения не ограничены. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Нитонисе,
Чем выше от опор затяжка, тем бОльшее усилие распора в ней. А если узел примыкания затяжки к стропилам не позволяет сдержать этот распор? Насчет шарнирно-подвижных опор, то кроме вертикальных нагрузок, присутствуют (хоть и незначительные при малых уклонах крыш) еще и горизонтальные (ветровые). Поэтому обязательно наличие хотя бы одной неподвижной опоры. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
при любом положении затяжки она съедает весь распор. На какой бы высоте она не стояла - стропила не разъедутся в стороны и не сложатся, потому что затяжка не позволит.
А вот это конечно правильно. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
к сожалению, положение затяжки по высоте сильно влияет на величину распора (как верно указал playgamer). кто не верит, может смоделировать три-четыре варианта расположения затяжки и сравнить результаты. либо поискать в литературе.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Скажите, а чему будет равен распор, если мы поместим затяжку в уровне опор?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
встречный вопрос - разместив затяжку под коньком (допустим на расстоянии 0,5 м при высоте кровли в 4 м), получим ли мы распор в опорах? или наша затяжка воспримет весь распор? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось playgamer, 15.11.2009 в 20:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131
|
я ж о чем... они не все сделали как у меня на чертежах... вот поэтому и спрашиваю дельного совета!
Forrest_Gump, затяжку в уровень опор нет возможности поставить.Нитонисе, если сделать просто жесткий узел в коньке, то распор будет ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Я бы расположил мауэрлат в уступе стены (как на фото), на него сверху устанавливается стропильная нога. Через одну ногу закрепляю их скруткой из проволоки диаметром 4 мм к стене, вбив ерш на 300-400 мм ниже опоры мауэрлата. И через одну ногу закрепляю их угловой скобой к мауэрлату.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||||||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Вот как делается: посмотрите соотношения пролетов, угла, высоты кровли, и высоты расположения затяжки: [IMG]http://i054.***********/0911/c1/7c691a43303at.jpg[/IMG] Узел опирания: [IMG]http://i066.***********/0911/4c/f36e5c1e1dc6t.jpg[/IMG] |
|||||||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Может быть, суммарный распор на всех уровнях и будет константа (будет уравновешивать действие внешнего момента на систему), но не распор на разных уровнях. В общем случае распор на разных уровнях будет разный и будет зависеть от плеча - больше плечо (стрела подъема - меньше распор).
Последний раз редактировалось playgamer, 15.11.2009 в 21:19. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
хорошо, перемещения концов стропильных ног вызваны деформациями самих стропильных ног. но что тогда вызывает эти самые деформации стропильных ног?
P.S. у меня закрадываются смутные подозрения, что Нитонисе под термином "распор" понимает нечто иное, чем форумное большинство... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Хоть вопрос не мне, но отвечу. Я бы выше перекрытия последнего этажа выводил стенку из кирпича миним 380 мм и узел конструировал как на вложении у Sarman, только я обычно не врубаю ногу в мауэрлат, а прибиваю снизу упорный брусок. Цитата:
Скажите, будет ли в системе распор, если мы затяжку разместим в уровне опор? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
так как большинство конструкций считается по недеформированной схеме, то нисколько не передастся на опоры.
ну если у Вас есть желание считать по деформированной схеме, то сколько-то передастся на опоры. P.S. если уж жаждите считать по деформированной схеме, тогда уж учитывайте реальные зазоры в узлах и соединениях. чтоб тогда расчет был по-честному. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Вот! если вы будете считать конструкцию по недеформированной схеме, то у вас распора не будет при любом положении затяжки, потому что в этом случае любой распор ограничен ее деформациями, которые приняты равными нулю. Прирасчете же деформаций (а это уже нормативные нагрузки), конечно возникнут относительные удлинения в затяжке, прогибы стропил и перемещения опор внизу. Но с таким подходом распор будет всегда, даже когда затяжка в уровне опор, потому что при ее деформации определенные усилия пойдут на опоры.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Djur, попробуйте передать распор не на стенку 200 мм (на высоте 1400
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
а чет так заморачиваетесь. запутали все .а если попроще : при скатной кровле возникает горизонтальная составляющая усилий в системе. если есть затяжка то она воспримет это усилие. если ее нет то стены.
а если затяжка стоит посередине то она снимает тока часть усилий. остальное поедет на стены |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
а если немного логичней поступить. снимет часть составляющей выше затяжки. а вот ниже что воспримет? вы вот образно уберите треугольную шапку снверху и опять получите распорную конструкция но с меньшими длинами.
а вот хоть взяли и посчитали бы в скаде например. если снизу наложить связи на гор перемещения то хрен ваще ваша промежуточная затяжка включается в работу. только в ввиду податливости нижнижних узлов Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 15.11.2009 в 21:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Вот модель нашей крыши. В роли стропил - бокс для CD-дисков. В роли затяжки - картонка. Так вот, без картонки коробочка разъезжается в стороны (стол достаточно гладкий). С картонкой же - стоит недвижимо. Если бы было в этом случае рсапорное усилие, коробочка бы все равно разъехалась. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131
|
playgamer, Благодарю! но тогда заметно уменьшиться жилое пространство второго этажа, чего заказчик никак не хотел )))
Вот перекрытия на стадии возведения http://pic.ipicture.ru/uploads/091115/nkwksgykaM.jpg Цитата:
![]() MasterZim, нет возможности под конек поставить стойки! пролет балок перекрытия 5,2м и сечение уже 100х200, а еще + стойки... не пойдет Нитонисе, объясните пожалуйста, как можно сделать стену 380 сверху 200 газобетона? ) ![]() Последний раз редактировалось Djur, 15.11.2009 в 22:00. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
давайте сначала договоримся о термине "распор" и уже после будем спорить, есть ли распор в трехшарнирной арке с затяжкой...
---- вот нашел слегка кривое определение: "Распор - горизонтальное воздействие конструкции на опору". или другое "Распор - горизонтальная сила, возникающая в сводчатой конструкции." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Если исходить из этого, до безраспорных стропильных систем не существует. Все они оказывают некоторое горизонтальное воздействие на опоры, вызванное теми или иными причинами, но эти усилия есть всегда, кроме абсолютно жестких тел, чего в природе не бывает.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
хорошо, за отправную точку принимаем следующее Ваше определение:
"Распор - это горизонтальное усилие, передаваемое на опоры, без деформаций элементов системы." Тогда Вы утверждаете, что в опорах системы (см. рисунок), не возникает горизонтальных реакций (усилий)? |
|||
![]() |
|
||||
Разработка методов расчета на прочность Регистрация: 18.01.2008
Москва
Сообщений: 49
|
В учебниках строительной механики понятие о распоре вводится при рассмотрении задачи определения усилий и моментов в трехшарнирной арке. Распором называют горизонтальное усилие в опорах. Поскольку эта задача является статически определимой, перемещения при этом не влияют на величину распора. (См Дарков и Шпиро)
Forrest_Gump Ваша задача статически неопределимая. Асли вы опустите горизонтальный стержень вниз и разрешите горизонтальное перемещение одной опоры, то это будет задача о трехшарнирной арке с затяжкой. Последний раз редактировалось shell2021, 15.11.2009 в 22:40. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999
|
Нитонисе, несколько неверно. Распор - это горизонтальная состаляющая опорной реакции.Усилие - внутри конструкции, опорные реакции - фактически силы, к ней приложенные снаружи.
Последний раз редактировалось cancercat, 15.11.2009 в 22:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Да, не возникнет. Эти опоры иогут быть даже шарнирно-подвижными (как в случае моей модели из CD-бокса). На модели наглядно видно что никаких горизонтальных усилий нет. Можно конечно рассуждать что они компенсируются силами трения. Ну тут просто надо придумать модель с роликами на нижних концах.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Потому что стропильные ноги обладают конечной жесткостью. Вообще говоря немного странно что эффект распора проявился так значительно уже от собственного веса. Не думаю что это возможно.мне кажется что в этом случае они бы стояли и без затяжки.
|
|||
![]() |
|
||||
Разработка методов расчета на прочность Регистрация: 18.01.2008
Москва
Сообщений: 49
|
Цитата:
Извините, добавлю. Соответствуют случаю, когда поперечное перемещение на опорах отсутствует. Последний раз редактировалось shell2021, 15.11.2009 в 23:07. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
для определенности я задал распределенную нагрузку в 600 кгс/п.м., тогда для такой схемы с такой геометрией (расстояние между опорами 10 м, высота 4 м, затяжка стоит по середине стропильных ног на высоте 2 м) получим следующие опорные реакции для левого опорного узла:
вертикальная составляющая (направлена вверх) = 3.84187 тс горизонтальная составляющая (направлена вправо) = 3.89558 тс. Характер эпюр у нижнего конца ноги подтверждает существование горизонтальной составляющей опорной реакции. В соответствии с принятым определением распора мы имеем в системе распор. Причем этот распор не погашен существующей затяжкой. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Djur, вот еще варианты. Чтобы не уменьшилась площадь комнат более всего подходит вариант №2. При варианте №1 возле стен появятся стойки-контрфорсы с "тяжелым" (труднодостигаемым) жестким узлом крепления к балкам перекрытия.
Последний раз редактировалось playgamer, 15.11.2009 в 23:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
В вашем расчете, вероятно, учитываются деформации элементов. Посему скорее всего ваша затяжка должна быть скорее всего распоркой, потому что испытывает сжимающие напряжения, как к этому пришло обсуждение похожей темы недавно. И горизонтальное усилие в опорах вызвано деформациями. А попробуйте менять жесткость элементов. Чем большую жесткость вы выставите, тем меньше будет усилие "распора", ну и в идеальном случае распора не будет вовсе.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
отвечаю по порядку.
shell2021, да, исходно я привел статически неопределимую систему. потому что эта схема соответствует рассматриваемой реальной стропильной конструкции. там обе стропильные ноги закреплены на мауэрлате. Нитонисе не поверите, затяжка сжата %-) |
|||
![]() |
|
||||
Разработка методов расчета на прочность Регистрация: 18.01.2008
Москва
Сообщений: 49
|
Введение отсутствия перемещения на опорах равносильно введению абсолютно жесткой затяжки на опорах. Это не соответствует исходной задаче.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
У меня не расчетная схема, а модель. Скажите, вы искренне верите, что если бы трение по поверхности стола было нулевое, то моя конструкция бы разъехалась?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
shell2021 - какой была исходная задача? хорошо быть теоретиком-расчетчиком, а не конструктором. да к тому же, если уж быть буквоедом, шарнирная опора должна быть не вертикальной (допускающей горизонтальные перемещения), а наклонной - потому что стропильная нога скользит по углу мауэрлата (соответственно реакция направлена под углом).
Нитонисе, миль пардон, Ваша модель все равно остается не корректной. а давайте уж тогда детально рассматривать процесс сборки стропильной системы? на временную коньковую опору укладываются одну ногу, затем вторую ногу, в коньке ноги соединяют между собой накладками, затем крепят затяжку и убирают временную опору. и что происходит дальше? стропила начинает распирать, нижние концы ног пытаются разъехаться (распереться). если жесткости стены достаточно для распора - затяжка так и не вступит в работу. если жесткости стены недостаточно - ноги будут разъезжаться дальше, пока затяжка будет постепенно включаться в работу. и в пограничном случае (как у автора топика) стенка благополучно за счет трещин/деформаций собственных сдвигается достаточно далеко, чтобы затяжка остановила процесс дефомирования системы. P.S. если бы трение покоя было нулевое, Ваша конструкция вообще со стола бы укатилась в неизвестном направлении %-) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Тут важно понимать от каких усилий она бы укатилась - это раз. И второе важно понимать, что если бы она и укатилась - ничего страшного. Важно то что она бы не разъехалась. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
если жесткость стены достаточна для восприятия распора, то затяжка уже будет не затяжкой (в ней будет сжатие). поэтому я и говорю, что затяжка не вступит в работу для воспрития распора.
почему думаю, что стена треснула из-за распора? могу по личному опыту сказать - газобетон очень слабый материал, чувствительный к неравномерным деформациям. и уж удивительно удачно трещина прошла по углу здания. будь неравномерные осадки здания - трещина вылезла бы еще где нить этажами ниже - но об этом автор умалчивает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131
|
Уважаемые Forrest_Gump, Нитонисе, может создадим отдельную темку, где вы сможете спокойно пообщаяться по поводу распора )))) как относиться, то о чем вы спорите к моей теме? Я вас бесконечно уважаю, но среди ваших споров сложно (но возможно) найти, что-то полезное, может все таки новая тема? а потом превселюдно определим кто оказался прав
![]() Нитонисе, странно вы говорите, что крыша и без затяжки стояла бы.... что я по-вашему шучу? затяжка есть, стена отошла на 1,5 см... вопрос состоит в следуещем ![]() Но никак не в том, есть ли распор или его нет!!!!!!! Благодарю за понимание, С Уважением Djur Forrest_Gump ![]() Все таки думаю, что из-за неправильного крепления шпильки (затяжка со стропилой)..... playgamer Вам огромная Благодарность ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432
|
Djur, сам виноват. Кто в исходной теме дал ссылку на эту?
Вот теперь и расхлебывай...
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
господа, вы не слышите друг друга.
Нитонисе говорит о двух шарнирно-подвижных опорах и называет распором усилие в затяжке, Forrest_Gump расчитывает схему на двух шарнирно-неподвижных опорах и традиционно называет распором горизонтальную силу уровне мауерлата. если Forrest_Gump поставит в свой расчет одну из опор шарнирно подвижной - получит растяжение в затяжке и смещение(разъезжание) ног в см - если оно будет в пределах податливости кладки - то шлакоблок наклонится, но есть шанс, что не упадет - но с учетом уже увиденного разъезжания от соб. веса - точно завалит стенку. Djur - Вам нужно поискать 2-3 места по оси кровли, поставить стойки и подстропильные балки или установить перевернутые П-образные м/к(деревянные) рамы для восприятия распора(или перемещений) в уровне мауэрлата |
|||
![]() |
|
||||
Разработка методов расчета на прочность Регистрация: 18.01.2008
Москва
Сообщений: 49
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432
|
alexfr, а зачем дублировать собственные посты?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
По первой прикидке - несколько странная конструкция.
Если опирания стропильных ног шарнирно-подвижные, то горизонтальные перемещения по 300...400 мм в каждую сторону (нагрузки приняты ориентировочно, с учетом совмещенной теплой кровли и снега для 3 снегового р-на). Если опирания принимаем шарнирно-неподвижными - на уровне опирания стропильной ноги горизонтальная реакция более 1т. Если Мопр и Муд прикинуть - большая разница ![]() Можно ли увидеть расчеты автора?.. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507
|
мдааа, нитонисе сначала Ильнура в прошлой теме помучал, теперь принялся за Forrest_Gamp'а
![]() Хотя в чем я согласен с Нитонисе, так это в том, что от собственного веса стена не должна была деформироваться, нагрузок-то практически нет! Нужно смотреть качество кладки стен. |
|||
![]() |
|
||||
проектные работы в гражданском строительстве Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Сообщений: 84
|
Всем добрый вечер!
Djur, хотели Вы этого или нет, но в конечном счете у Вас получилась распорная конструкция, причем даже собственного веса конструкций кровли должно хватить на то, чтобы сдвинуть стены из легкого бетона. Эти грабли я уже видел неоднократно на котежах со стенами из легких бетонов, когда еще пытаются приладить мансардный этаж. Почему распорная, постараюсь объяснить примерно так. Если задать статически определимую расчетную схему крыши в виде буквы А, закрепив по горизонтали один опорный узел, то второй опорный узел обязательно сместится наружу по горизонтали за счет изгиба стропильных ног – ведь их изгибная жесткость есть конечная величина, а для дерева не очень большая, и с ней необходимо считаться. Изгиб этот будет тем больше, чем выше расположена затяжка, а значит и горизонтальное смещение узла. Для того, чтобы вернуть сместившийся узел в первоначальное положение, необходимо приложить горизонтальную силу в противоположном направлении. Значение этой силы рассчитывается из условия равенства нулю горизонтального смещения узла. Именно эту силу и называют распором, о чем Вам неоднократно пытался разъяснить Forrest_Gamp. Расчеты этой конструкции приходилось неоднократно анализировать с целью «А как избежать этот распор?». «Затяжка» между прочим часто оказывалась сжатой. При сохранении мансардного этажа в том виде , как оно у Вас сейчас, ничто не позволяет скомпенсировать величину этого распора, кроме изгибных деформаций стропильных ног. (Стены «расперло». Отсюда и термин «распорная» конструкция). Предложенные ранее «правильные» схемы типовых стропильных конструкций тоже распорные, только распор в них воспринимается параметром вес+прочность кирпичной кладки. И если обратите внимание, высота от перекрытия, являющегося затяжкой, до мауэрлата в этих схемах тоже незначительная. Это позволяет не учитывать изгиба стены, непременно возникающего из-за распора. В случае с легкобетонной стеной нет ни веса, ни прочности, да и высота значительная. Поэтому стена наклоняется и трещит. Порочна сама примененная схема стропильных конструкций. Устройство балок со значительной жесткостью в горизонтальной плоскости месте укладки мауэрлата для компенсации распора необходимо будет просчитывать по условиям жесткости и получится нехилое сечение балок. Выполнение наслонных стропил также потребует коньковой балки развитого сечения. Самым рациональным является устройство промежуточных опор этой балки, при условии что есть точки опирания этих опор на внутренние стены и это не входит в противоречие с планировкой помещений.Но вариант наслонных стропил требует еще мер по обеспечению геометрической неизменяемости всей стропильной системы при воздействии внешних горизонтальных нагрузок (ветровых например). В случае наслонных стропил могут быть и грабли со знаком «минус», то есть стены могут завалиться внутрь. Николай. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
стены могут завалиться внутрь по той же причине, что наружу. тут зависит от решения узла опирания. сделаете в распорной системе лобовую врубку ноги в мауэрлат - стены будут разъезжаться наружу. обопрете распорную систему скользящей врезкой ноги в мауэрлат - стены будут заваливаться внутрь.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 28.08.2003
Мос. область
Сообщений: 119
|
Надоело читать весь этот бред. Есть распор, нет распора.
Да нет никакого распора в А-образной конструкции с шарнирным опиранием. А вот в жестком узле опирания можно запросто создать как распор, так и затяжку. Всего лишь надо принудительно деформировать ноги внутрь (будет распор) либо наружу (будет затяжка) Djur! Скажи плотникам, чтобы расшили стропила, сместили ноги на пару сантиметров внутрь, и поставили на место. Если это стремно, тогда сверли дырки в ногах чуть выше затяжки, ставь скрутки из проволоки и тяни. пока не уберешь распор, если он еще есть. А так нормальная у тебя конструкция, чего тебя облаяли т.н. "спецы"? Ну им надо же себя показать! Ну слабовато крепление к мауерлату, так забей по 2 скобы на ногу и не парься. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
надоело - докажите неверным %-) сделайте доброе дело. ;-)
P.S. у меня расчетная схема как раз с шарнирными опорами. распор есть. и в реальной конструкции распор будет. не стоит все-таки путать расчетную схему с конструкцией. |
|||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
С удовольствием прочитал весь этот спор махрового теоретика с конструктором-практиком.
Неужели вам, Нитонисе, не понятно, что несущая способность узла крепления затяжки к стропильным ногам и его деформативность на практике не бесконечна. Более того, для рассматриваемого в данной теме узла (односрезное соединение на гвоздях и одном болте) несущая способность не так уж велика. В проекте, надо отметить, затяжка предусмотрена с двух сторон стропильной ноги, что значительно повышает прочность узла соединения и, естественно, самой затяжки. Проведите эксперимент - надавите посильней на вашу коробочку от дисков. Есть мнение, что она при определенной нагрузке начнет деформироваться. И если ничего не будет удерживать ее от раскрытия (в нашем случае с коттеджиком - довольно хлипкие стены, которые, однако, способны на некоторое восприятие горизонтальных усилий), то вся ваша модель просто рухнет, при этом, естественно, произойдет разрушение узла соединения затяжки и стропильной ноги, прочность которого вы по неизвестным причинам считаете бесконечной. Как видно из ваших сообщений вы не раз проектировали стропильные крыши. Вот мне интересно, вы узлы на прочность проверяли. Мне кажется, что для рассматриваемой нами схемы прочность гвоздево-нагельного соединения будет недостаточна. Не удивлюсь, если и сечения затяжки будет недостаточно для восприятия усилия, возникающего в ней. Результаты всего этого мы видим в натуре и, что не радует, при отсутствии полных нагрузок (снег, покрытие кровли, утепление, подшивка и прочее).
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А вот что касается случившегося развала стен, то я не берусь сказать от чего так получилось. Мне просто не очень верится что такое возможно уже от собственного веса. |
|||
![]() |
|
||||
проектные работы в гражданском строительстве Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Сообщений: 84
|
Nikolaev!
Честно говоря на Ваш пост не было никакого желания отвечать, но выполнение данных Вами рекомендаций может привести к дальнейшему усугублению ситуации, поэтому вынужден ответить. Если сместить опорные части стропил вовнутрь, как Вы предлагаете, а потом отпустить их, то они еще дальше раздвинут стены. Выполнение скруток из проволоки ВЫШЕ затяжки не позволит скомпенсировать распорное действие стропил в опорных частях, а наоборот будет его увеличивать, хотя , если выполнять, следуя Вашим рекомендациям, то незначительно. Вспомните, как натягивается полотно в лучковой пиле. Вы предлагаете фактически ее механизм. Скорее всего эти действия приведут к растрескиванию стропил и ни к чему более. В этой конструкции крыши заложено еще много неизведанного для того, кто пожелал ее иметь. Ведь надо будет делать еще потолок и утепление крыши, раз это жилой дом. Все это увеличение веса конструкции. Потом бороться с накоплением влаги в утеплителе в зимний период, и гниением деревянных конструкций из-за повышенной влажности. Снег на крыше в периоды оттепелей будет таять, стекать вниз и замерзать на прикарнизной площади с образованием буртика, из-за которого на крыше будет застаиваться вода и она найдет свою дырочку в кровле. Этой весной имел удовольствие лицезреть подобную конструкцию, там из нижнего подшива карниза крыши даже сосульки торчали. Попытка провентилировать пространство над утеплителем для исключения накопления конденсата и уменьшения таяния снега может обернуться превращением конструкции кровли в крыло летательного аппарата и в один прекрасный момент оно(она) полетит. Поверьте мне на слово, все это уже пройденный этап в деле освоения мансард при малоэтажном строительстве на бескрайней территории России. А все-таки ответьте хотя бы на простой вопрос автора этой темы, почему же у него треснули стены, и что ему ожидать дальше, и можно ли этого избежать. От себя замечу, что способы крепления мауэрлата и качество выполненной кладки тут не при чем. Николай. |
|||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
Цитата:
И именно поэтому безо всяких расчетов представляю схему деформирования данной стропильной системы и вижу слабые её узлы, и не удивляюсь образовавшимся трещинам. И сомневаюсь, что при данных сечениях элементов можно запроектировать узел крепления затяжки, который бы воспринял действующие усилия. З.Ы. На глаз - усилие в затяжке не меньше тонны. Forest_Gump может более точно ответить. А что в узле? 4 гвоздя и нагель?
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
Интересный вывод.
При проектировании нагрузки я учитываю ![]() А вот при общении на форуме, опираюсь на накопленный опыт проектирования и учета нагрузок, и за неимением достаточного времени делаю свои умозаключения "на глаз".
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
А вам почему трудно дойти до мысли, что усилить существующее соединение в котором уже установлены 4 гвоздя и нагель нереально!
Необходимы дополнительные элементы и мероприятия. Люди уже давно дошли до этого и без всяких расчетов, и уже что-то предлагают более-менее близкое к реальности (см. сообщения Ильнура и playgamer). Мое мнение - необходим адекватный расчет и в самом благоприятном случае дополнительная затяжка как можно пониже. Затяжку выполнить из двух досок (обхватить стропильную ногу) и закрепить 4-мя нагелями (вроде по размещению в соответствии с нормами должно со скрипом пройти). Лучше и надежней всего подпереть стропильные ноги стойками.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Дя я вобщем-то по этому поводу ничего и не говорил. Хотя не думаю что все так однозначно и усилить наверное можно. Я просто не усилял такие вещи, потому и сказать определенно не могу. А фразу по поводу учета нагрузок высказал в контексте того, что якобы моя модель коробки от диска распорная, если приложить к ней нашрузку большуя чем та, на которую она расчитана. Точно так же и в крыше. Если вы заранее учитываете нагрузки - то все отлично. Что же касается случая автора, то упирать стропила в газосиликат... как-то непонятно для меня. И мауэрлат на болтах в газосиликате крепить тоже не понятно. Я говорю о проектируемом узле. В реальности же строители емного подправили проектные недоработки. хотя бы сделав уступ.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
Цитата:
Прогибаются же железобетонные плиты на 2 или 3 см. И это считается нормальным. И стены вроде не заваливаются ![]()
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Я с вами согласен. Но то что вы называете распором - это не совсем распор. Потому что это усилие вызванное деформациями. Грубо говоря это прогиб стропильной ноги. Она прогнется на эту величину - и успокоится. А вот настояший распор действует до тех пор, пока конструкция не станет безраспорной, то есть пока не сложится. Так ведет себя стропильная система без затяжки.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170
|
уже по названию темы сделал вывод по содержанию, которое четко сформулировано в посте #3. но постоянное появление темы в топе вызвало интерес.
мое мнение что стропильная система в данном случае полностью неверна. много видел подобных случаев. везде одно и то же. и дело даже не столько в опирании стропил, сколько в самих стенах и применении "затяжки". боюсь, что в данном случае просто так не исправить ситуацию. наименее болезненный вариант исправления - стойки под конек с опорной балкой - хотя не панацея - сделайте чуть повыше чтобы несколько "подвесить" стропила с обязательной скруткой для стропил, заделанной в пол. еще хотелось бы , чтобы автор не уходил с темы , а рассказал дальнейшую судьбу объекта - на что пошел заказчик для исправления сие - ему с этим жить. p/s/ еще хотел спросить откуда такие экзотические размеры 165х65 - ни то ни се , я понимаю что в госте либеральная градация , но нада же с пониманием относиться к прорабам. да и какие размеры по факту? Последний раз редактировалось human, 17.11.2009 в 23:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.03.2005
Сообщений: 74
|
Господа (товарищи). Посколько проблема эта возникает постоянно - и на форуме и в практике - решил покопаться в истории и посмотреть, как же это решалось раньше. В прилагаемом рисунке, по -моему, можно почерпнуть способ устранения существующей ситуации. А именно - снять нагрузку со стены и передать ее на уровень пола = балки перекрыния. Кстати, похожее решение предлагалось кем то из коллег и в этой теме.
Теперь пару моих размышлений на тему "есть ли распор в конструкции с затяжкой?" Если расчитывать с учетом известных упрощений для расчета простейшей фермы - то распора нет. Но и жесткость в этом случае мы принимаем бесконечно большую (условие недеформируемости стержней) и нагрузки прикладываем в узлах. Если же считаем конструкцию не в нулевом, а хотя бы в 1 приближении - он тут то и появляется. За счет деформации элементов. Распор появится даже если мы опустим затяжку на уровень шарнира и будем считать во втором приближении - т.е. учитывая продольную деформацию при растяжении. Хотя и маленький, но появится. Кстати, на другой картинке результаты моего моделирования подобной крыши, опирающейся на несвязанные стены каркасного дома. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131
|
Уважаемые, Благодарю за помощь и Ваше содействие в решении данного вопроса! В виду отсутствия времени и нормального интернета не могу ответить на ваши вопросы... через пару дней попробую детально ответить.
Еще раз Благодарю. с Уважением |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Признаюсь честно - споры о присутствии и не присутствии распора не читал.
Проблема автора в том, что если бы не эта надстроенная, не завязанная ни с чем стеночка из газобетона, то тема и не возникла бы. Что меня интерисует: 1. На некоторых фото затяжки без шпильки, а прижата саморезами. А на итоговом фото все затяжки со шпильками. Строители шпильку бурили в конце? 2. Чем и как бурились гнезда под шпильки? Вполне возможно, что диамметр отверстия больше диамметра шпильки и стропила просто разъехались на величину этого зазора. Можно попробовать открутить гайки и посмотреть. Судя по "качеству" выполненных врезок - столярами там не пахнет. 3. Стропила собирались на крыше или делался на земле шаблон, собирались стропила, а потом все затягивалось на верх. Если второй вариант и стены не паралельны (есть расхождения в пару сантиметров), то возможно их просто "стягывали" к мауэрлату, а это лишние усилия. Реально отследить распор при толщине кладки 380 и более невозможно, потому что самой стенки хватает и даже при неправильно запроетированном узле "косяк" воспримет стена. Определить, какой процент усилия воспринимается затяжкой, а кокой опорой можно только в теории. На практике "умение" строителей, локальные смятия из-за неточности подрезок, банальное не соблюдение указаний сведут все расчеты на нет. У автора получился самый неблагоприятный вариан и я думаю, что не многие форумчане нашли бы правильное решения в такой ситуации. Кто-то здесь отписавал (не помню ник) о шарнирно подвижной опоре при данном способе крепления стропил к мауэрлату в виде овального отверстия. Возможно это бы помогло, но газобетонноя стена отошла бы все равно (ИМХО). Что я бы порекомендовал автору - съездить на стройку и посмотреть раскрылась ли трещина. При любых раскладах крыша "села на место" и дальше нужного не уйдет. Вроде все сказал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131
|
Дорого Здравия, форумчане!
Цитата:
Цитата:
один прораб на все работы!!! и наружные и внутренние, думаю и лестницу внутреннею они же будут делать!!! Цитата:
По поводу разошлась ли трещина узнаю с понедельника. Порекомендовал им стянуть стены металлической "лентой" в каждом блоке с запуском на 1 м с каждой стороны.... Еще раз Благодарю за участие и помощь!!! |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
Я бы сделал так:
В мауэрлатах сверлите отверстия - друг на против друга (в каждом мауэрлате) с шагом. Через отверстия протягиваете арматуру 6мм, по наружным краям мауэралата - пластина и гайка на резьбе. Гайку закручиваете, чтобы натянуть армутуру и убрать распор (передать его арматуре). Либо Вместо гайки - просто привариваем пластину и в центре арматурной проволоки ставим специальную эту хреновину - по типу тех, котороми провода натигивают и заятягиваем. Резьбу в нужных местах либо нарезаем, либо привариваем шпильки с резьбой. |
|||
![]() |
|
||||||||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
Смущает особенно то, что многие форумчане всерьёз и очень долго обсуждали то, что заслуживает лишь полного осуждения и перепроектирования. Судите меня как хотите, но данное обсуждение свидетельствует, увы, о существенном падении средней квалификации нашего брата. |
|||||||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
Смотрите. расчетное сопротивление кладки на срез даже не перевязанной.
0.16Ма=16т\м2. То есть наша стена дает 16*0.2=3.2т на метр пононный кладки. От собственного веса такая авария произойти ну никак не могла. - Это даже на глаз видно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
Момент. прикинул в скаде такую кровлю только не 8м пролетом а 10. от собственного веса N в опоре 0.12т. Пусть 5 м высота стены. Момент равен 0.7т. - Не должно от собственного веса так стену порвать. Брус брал 100х200. затяжку ставил посередине высоты.
Кстати на днях буду делать аналогичную кровлю с 10м между стенами. Правда планировал по блокам сверху делать армопояс. Вот берем бетон В15. Его сопротивление растяжению 234т\м2*0.2=46.8 т\м. Тогда если N в опоре при снеговой у меня выходит 4т. Высота стены 5м. Момент будет 20т. Армопояс решает все с запасом в 2 раза. Последний раз редактировалось Xenser, 01.04.2010 в 15:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Сообщений: 72
|
Ещё распор может убрать вертикальный подпор конька.
Последний раз редактировалось slv, 01.04.2010 в 19:06. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
C увлечением прочитал все!
![]() Сочувствую всем кто беседовал с Нитонисе .. подозреваю что это высокоэрудированный бот (если это не так - то побольше практики и все будет в порядке) Djur - стены для сарая, узлы для сарая, монтажные работы велись как для сарая.. + ваша всеобъемлющая неопытность = ![]() Последний раз редактировалось olf_, 01.04.2010 в 18:46. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
Что-то я даже растерялся как ответить на вопросы насчет армопояса...
Какая балка.. Армопояс у меня будет 400 толщиной (как и стена) и 400 высотой. Армирован 4-6 стержнями арматуры+поперечные хомуты. Связь со стеной по всей длинне (это как раз расчет на срез). Момент беру упрощенно - N считаб полностью горизонтальной силой Q, приложенной в месте опирания стропилы. Высоту 5м беру до пола 1го этажа, т.к. перекрытие над 1м этажом у меня деревянное по деревянным балкам (его в расчет вообще не беру). Отсюда и получаю при N в стропиле 4т. (Допустим шаг стропил 1м) момент 4*5 = 20тонн. А армопояс может принять растяжене 234т\м2*0.2=46.8 т\м. Под армопоясом делаю 3 ряда клади из кирпича, куда я еще забью ерша на каждую ногу. Неужели найдется тут человек, который скажет, что такой армопояс не пройдет? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
матрица Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401
|
![]() ![]() ![]() А что автор не посчитаете в Лире или Скаде. Нужно то всего лишь сделать одну ногу не закрепленной по горизонтали и посмотреть смещение сколько получиться 2, 5 или 15 см.? отсюда и плясать. Ну и заодно проверить усилие в затяжке и соотв. хватит ли болта 10 (думаю вряд ли) ... Тогда и говорить об усилении или зазоре для смещения ног при снеговой нагр.. И вынести расчет сюда, тогда и решения будет.. То что уже смещение, как и кто то говорил, многие нагели путают с болтами, часто и сверлят отверстие под болт большего диаметра, что и приводит к большим перемещениям до того как конструкция из механизма станет статичной. Не понимаю что тут философский вопрос? господа инженеры, тут линейное и математическое все доказывается цифрами. а так воду в ступе толочь. Да и можно еще на стропила (одну пару) навешать мешков с песком и посмотреть поведение. Опыт он самый верный ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
Цитата:
Я говорю нужно было делать армопояс ему. А сейчас уже - или стойки городить, или 2 мауэрлата стянуть арматуринами и затянуть хорошенько, чтобы погасить распор.. |
|||
![]() |
|
||||
матрица Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
Ах, - догадываюсь - вы наверное отмечаете 1 апреля... Если же это не шутка, то ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Xenser - не свистите..
Выложи картинку, ссылку или номер серии. |
|||
![]() |
|
||||
Ищу себя. Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390
|
Цитата:
Что конкретно показалось в его утверждениях неверным? Как я понимаю, он не утверждал, что нет горизонтальных реакций на опорах, а только лишь, что эти реакции не называются распором. Если так, то я с ним согласен. В противном случае можно и П-образную раму назвать распорной конструкцией. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
пояс это балка работающая при распоре в горизонтальном направлении. ее изгибная жесткость мала ввиду большой длины от точек закрепления концов. он тупо лежит на стене и все.
P.S. после высказываний некоторых о поясе лень было всю тему читать. Посчитайте этот пояс как балку в гор направлении скинув на нее горизонтальное усилие от каждой стропилины на всю длину от точек закрепления. увидите на сколько он податлив в этом направлении |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
Павел. откройте снип каменные и армокаменные конструкции. Там формула для учета силы трения бетона и кладки. Посчитайте и вы увидите что пояс этот закреплен по всей плоскости.
olf_ - серию, признаться сейчас у себя не нашел эту. но вот ссылка http://www.dvs.ru/poleznaya_informat...age=1&nm=97772 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
так я про то что он за счет этого трения является конструкцмей стены а не балкой воспринимающей гор усилие.
т.е распор восприняла стена а не пояс. считал такое месяц назад. ситуация один к одному. только что еще не построена. в уровне стены расчетного сопротивления на растяжение не хватает воспринять момент от гор усилия при толщине 200мм Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 02.04.2010 в 10:32. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Zuk - здравствуй детский сад (не в обиду)
Превый же запрос по слову РАСПОР заставил наткнуться на "Пособие по проектированию деревянных конструкций СНиП II-25-80" откуда явно следует смысл РАСПОРА - горизонтальная опорная реакция! Xenser - "Там формула для учета силы трения бетона и кладки. Посчитайте и вы увидите что пояс этот закреплен по всей плоскости." - продолжаете "затягивать петлю на шее" - все так только на опрокидывающий МОМЕНТ кладка из пеноблоков не работает а кирпичная работает при некоторых условиях. http://www.dvs.ru/poleznaya_informat...age=1&nm=97772 - поглядел - спору нет по картинкам видно все по уму! только рассматриваемый случай решен иначе - см. пост. 137 (изначально порочная-подвижная схема) Последний раз редактировалось olf_, 02.04.2010 в 10:52. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
Да я уже про свою конструкцию говорю. а не про стены 200 мм.
Я говорю что нормальная такая конструкция: Стены толщиной 400 из Керамзитобетонных блоков. Арматурный пояс по верху блоков 400х400. Здание 10на10м. Стропила опираются на 2 мауэрлати и друг на друга. Мауэрлаты шпильками к армопоясу. Под армопоясом 3 ряда керамического кирпича - к нему крепим ершом каждую ногу. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Стену пониже к перекрытию и пошире. Ершик анкери в нижележащие перекрытие! Мауэрлат сдвинь до края стены внутрь! - сам же ссылку давал, там все видно!
- Тоже все так спорно.. Смысла в вашем армопоясе h=400 вообще не вижу, на кой он?! Последний раз редактировалось olf_, 02.04.2010 в 11:09. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253
|
перекрытие - доска по деревянным балкам ;(
Ну. каково ваше мнение? Я думаю такая конструкция жизнеспособна. Армопояс.. да хотябы для того чтобы на кладку нагрузку передать равномерно. ПС: кладка керамзитным блоком армирована в углах через каждые 3 ряда. Ну так каков окончательный Ваш вердикт моей схеме? Последний раз редактировалось Xenser, 02.04.2010 в 11:18. |
|||
![]() |
|
||||
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669
|
тут тупо не хватает жёсткости стропил, то есть сечение стропил мало - или шаг велик.
Если такие стропила с таким шагом оставить - никакие опоры с моментами не помогут! хотите фермами перекрывать - ну так и запроектируйте ферму пожёстче, а не такую, у которой ноги под собственным весом разъезжаются. Название темы не корректное - тут не в двускатности дело, а в нежёсткой ферме. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 13
|
Если почитать руководство по проектированию стен из газоблоков (я думаю шлакоблоки не далеко от этого) то там написано черным по белому, что эти стены могут служитьтолько для опирания безраспорных крыш. Чтобы исправить бардак который натворили сделайте коньковую балку, благо место над затяжкой есть.
|
|||
![]() |
|
||||
Ищу себя. Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390
|
Цитата:
![]() Я могу ошибаться, но думаю, что в данном случае исходя из понимания распорных конструкций, как имеющих горизонтальные опорные реакции от приложенных к ним вертикальных усилий, под распором следует понимать горизонтальную реакцию опор, определенную без учета деформаций элементов конструкций вследствие их недостаточной (конечной) жесткости. Учитывая конечную жесткость элементов понимаем, что в результате их деформаций возможно появление горизонтальных реакций опор, которые уменьшаются по мере их смещения или увеличения жесткости элементов и исчезают при перемещении опор, компенсирующем деформации элементов конструкции или задания достаточной жесткости. При этом конструкция и ее элементы не теряют требуемой прочности, жесткости и устойчивости, а горизонтальные реакции опор от вертикальных усилий отсутствуют, то есть конструкция безраспорна. Как компенсировать деформации элементов, связанные с их недостаточной (конечной) жесткостью, это другой вопрос, но, полагаю, что реакции опор, возникающие от этих деформаций, не являются распором. При этом то, что они возникают, я не оспариваю. olf_, так? Где ошибка? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
Zuk любые свободные деформации добавляют добавляют внутрение усилия к элементам в статически неопределимых системах.
темболее стропила является сжато-изгибаемым элементом. любые прогибы хоть и не большие дают момент от продоольной силы со своем плечем. |
|||
![]() |
|
||||
Ищу себя. Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390
|
Цитата:
когда мы говорим о смещении опор, то конечно, говорим о статически определимой системе ... дают момент ... и что же? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
да я про то что любые деформиции приводят к изменнению внутренних усилий в стропилной системе. и если стенка например поедет от распора это поменяет усилия в стропиле. проведите прямую от новой точки на стенке к коньку и увидите что образовалось плечо небольшое.
блин вопрос то рядовой взять и прогнать на проге несколько вариантов и посмотреть. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Zuk пост 160 - все так витиевато.. ошибка начинается где то в районе "под распором следует понимать горизонтальную реакцию опор, определенную без учета деформаций элементов конструкций вследствие их недостаточной (конечной) жесткости"
- У каждой теории, науки, раздела (и человека тоже) есть границы применения... Лично я всегда рассматриваю (подразумеваю) системы в которых есть связь: усилие-перемещение (неразрывная пара). Системы с бесконечными жесткостями теоретическая абстракция. Источник: Новый политехнический словарь, Москва, Научное издательство, 2000 г. Затяжка - стержень, устанавливаемый на уровне опор и воспринимающий распорные усилия, возникающие в арочных фермах, сводах. Распорная система - система, в которой вертикальная нагрузка вызывает наряду с вертикальной и горизонтальные реакции (распоры). К распорным системам относятся арочные (без затяжек) системы, висячие систем, многие виды рамных конструкций, купола, своды и т.п. Последний раз редактировалось olf_, 02.04.2010 в 13:09. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
- только подозреваю (мое сугубо личное мнение никак не направленное против конкретной личности)... В каждом слове заключен некий смысл. Считаю его завуалированным, и раскрывающимся в некотором дополнении.. Тут заключена неопределенность " Ни То и Ни Сё " Как корабль назовешь, так он и плывет! p.s.: в свое время для устранения неопределенности ушел в проектный институт с з/п в три копейки, сейчас вспоминаю с душевной теплотой тех кто дал "ускоряющего пенделя". Последний раз редактировалось olf_, 02.04.2010 в 17:30. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999
|
olf_, согласно Вашему же определению из поста № 166
распором называется горизонтальная опорная реакия, возникающая при вертикальном приложении нагрузки. В П-образной статически определимой раме, описанной в посте, горизонтальная опорная реакция при приложении только вертикальной нагрузки возникнуть не может. Теоретическая механика, первый курс ВУЗа. Или строительная механика, третий курс - там тоже всё это объясняют. Распор в подобных конструкциях возникает только тогда, когда обе опоры жёсткие или хотя бы шарнирно-неподвижные. И возникает он от того, что перемещения опорых точек конструкции по горизонтали в таких случаях невозможны. А в вышеописанной раме возможно такое перемещение, так как одна из опор шарнирно-подвижная. Zuk, вот и думайте, прав olf_ или нет... Ой, Разработчика на нас на всех нет... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
спец Регистрация: 05.06.2009
ЦФО
Сообщений: 36
|
Вообще-то мауэрлат всегда устанавливали с зазором (без упора) именно для возможности подвижки от распорных усилий, а стропила в таком случае считаются на момент. Скуруткой притягивали его к кладке чтобы ветром не унесло, при этом скурутка не препятнствует распорным деформациям, которые кладка зачастую не воспринимает
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
все не читал, вижу мужики в курсе что и как НАДА БЫЛА
![]() Прочитал только 1 пост и фотографии - пояс то монолитный поверху накера так сделали? "(только по бокам)" - дальше в принципе все ясно... Тут любая стропильная система стенку из блоков подвинет, всмысле без средней опоры любая конечно, даже не важно прогиб это будет или распор...пояс он потому и назван пояс что замкнутый д.б. и армированный не от вышележащих конструкций, а для работы на распор в том числе, чудики блин... |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
![]() Два глаза хорошо ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось olf_, 02.04.2010 в 17:46. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Шпильки раскололи газобетонные блоки которые восприняли распор от стропил ниже затяжки (за счет их гибкости). Дальше трещины пойдут когда ляжет снег.
Чтобы этого не произошло надо было в каждый шов кладки на всю ширину стены уложить горизонтальные сетки Ф3мм шаг 50х50 или не применять гавнобетон
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Пояс закреплен по всей длине. Его суть в том, что он не даст разъехаться противоположным стенкам (на которые опираются стропила, за счет восприятия усилия растяжения теми участками армопояса, которые располагаются на поперечных стенах.
Здравствуйте ясли. По вашей логике выходит что в системе висячих стропил с затяжкой на двух шарнирно-неподвижных опорах распор есть, а на одной шарнирно-неподвижной и одной шарнирно-подвижной - нет. А это есть бред. Если исходить из ваших слов - безраспорных конструкций не существует вовсе. Любая конструкция стропильной крыши будет иметь горизонтальные составляющие. Вообще говоря даже простая балка - распорная конструкция. Ведь деформируясь она прогибается и ее опорные сечения сближаются, вызывая горизонтальные усилия. В данном случае они мизерны и ими пренебрегают, но строго говоря - это тот самый ВАШ распор, товарищ небот. |
|||
![]() |
|
||||
Ищу себя. Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Их закладывают в такие понятия как шарнирная опора, неподвижная опора, заделка...А СНиП 2.01.07 вводит ограничения прогибов и перемещений по которым и делается вывод применима ли та или иная модель опоры для такой то конструкции Это ключевая суть всех СНиП - задать допустимое соответствие расчетной схемы и реальной конструкции. |
|||
|
||||
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999
|
Только лишь в том случае, если её опоры шарнирно-неподвижные или жёсткие. А вообще, здесь как в диалектике. Дайте мне конкретную балку, с конкретными нагрузками и закреплениями. И я скажу "что было первым!" (с) То бишь, есть ли в конструкции распор, т.е. горизонтальная составляющая опорных реакций при отсутствии горизонтальной составляющей внешних нагрузок.
|
|||
![]() |
|
||||
многостаночник Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234
|
А если кровля комбинированная, два ската перпендикулярных друг другу. Начал скат потихоньку перемещаться и приехал к ендове.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 33
|
Если по делу, то
1) предлагаю стянуть стены по периметру с устройством стяжных муфт для восприятия распора от веса кровли 2) усилить узел опирания стропил на мауэрлат либо врубкой ( с внутренней стороны стены, а не с внешней, как в проекте), либо упором снизу к стропилам, а лучше применить оба варианта 3)выполнить скрутки, где то про это уже писали, но крепить их надо не к газобетону, а к армопоясу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Хоть я и резко отрицательно отношусь к Вашей крыше, однако надо как-то спасаться и Вам и застройщику. В данном случае я бы изготовил коньковую ферму пролётом 8,2 м и высотой около одного метра, т. е. в пределах между имеющейся затяжкой и коньком. Такая ферма с опиранием на торцовые стены решит все проблемы наименее затратным способом. Ферма эта должна воспринимать около половины суммарной нагрузки на всю крышу.
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
nsivchuk - пожалуй с коньковой фермой лучший вариант но 1 нюанс, как понимаю я, фронтоны (торц стены) из того же газобетона 200 мм и какая там ситуация ниже знает только Djur (ниже там еще 1 "сарай", только из бревен и ему лет 50-100).
nik25 - считаю хватит "петь песни" армопоясу который просто лежит на газобетоне продольной стены и скорее всего никак не завязан с поперечными стенами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 17
|
Добрый день! Раз тема про распор уже существует, решила написать сюда
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А я подумал что вас зовут ламур ))) по фамилии тужур )))
А меня зовут Сережа. Алена! В вашем случае можно устроить горбатый санаторий! (если архитектор будет не против) Щас объясню - до того места где я вас затяжка по стропилам, делаем уклон 60 градусов, а после - до конька - 15 градусов, и в этом случае снег не учитываем кроме как на "коньковом участке" (согласно СНиП 2.01.07) Таким образом распор будет на порядок меньше. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 17
|
Горбатый мне как-то не очень нравится
![]() А насчет 15градусов, то для нашего снегового района (г.Томск) не очень хорошо. Да, кстати, кровля из металлочерепицы, и по моим наблюдениям на металлочерепичных кровлях снег не лежит вообще, за исключением мест прохода труб и ендов. Но при расчете я все равно его учитываю. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Предварительно:
lamore - для вашего случая расч. снеговая нагрузка (проекция на гориз. плоск.) составляет 240*0,57=137 кг/м2 - ето "пшик" (совсем маленько). Похоже шаг стропил (или их сечение) подобраны с большим запасом. Опишите параметры стен! (материал и прочее) Почему решили делать 2 внутр. стены по осям 2 и 3 вместо одной внутр. стены вдоль буквенных? Последний раз редактировалось olf_, 11.04.2010 в 19:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 17
|
Дом проектирую каркасный легкий, на утеплителе не экономлю, ставлю 200мм, хотя по расчетам получается 170мм. В кровле сначала утеплителя не будет, т.к. чердак не будет использоваться, со временем сделаем мансарду, тогда утеплим. С этим учетом и подбирала сечение стропил.
Планировка нам понравилась с поперечными стенами, с одной продольной не получилось (дом пока на 2 семьи), да и планировка мансарды тогда будет ограничена стойками посередине... Последний раз редактировалось lamore, 11.04.2010 в 20:28. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() профиль крыши не двускатный, а двускатный "с переломом" , рисовать лень...был массовый период - дачи так строили. |
|||
|
||||
Ищу себя. Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390
|
lamore, хочу отметить несколько моментов:
- думал, что архитектор и двухскатная кровля не совместимы, может есть более интересные идеи - предлагаемая Вами конструктивная схема кровли ИМХО не соответствует конструктивной схеме дома - ИМХО затяжка, расположенная значительно выше продольных прогонов не сыграет, а расположение прогонов в плане таково, что они не дают отсутствие распора - не низко ли расположен мауэрлат, тем более с учетом устройства мансарды и утепления скатов во вторую очередь - тип крыши, предложенный SergeyAB ИМХО оптимальный при заданных условиях. Только я бы верхние скаты сделал не 15 градусов, а покруче, около 30. Такой тип крыши (он называется мансардным) дает много плюсов в Вашем случае как с точки зрения конструктива, так и визуально ИМХО еще раз. Offtop: ПС: Алена, привет земляк ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
"Только я бы верхние скаты сделал не 15 градусов, а покруче, около 30."
Согласен, чем круче тем лучше, а вообще под металпрофлист кровля начинается от 5,7градуса...смотря что хочется увидеть в архитектурном плане...я нас по такой схеме, в металле строят ангарчики пролетом по 12м. есть куча заказчеГов которые пренепременно желают делать мансардные окна где только возможно...кароче у каждого свои загоны...есть такой тип проекта - от цоколя до конька уклон 60 градусов - т.е. вся постройка своеобразная треугольная призма, строят и в два и в три этажа...и здесь тоже есть плюсы... в аттаче иллюстрация к тому что сказал Последний раз редактировалось SergeyAB, 12.04.2010 в 12:48. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 12.04.2010 в 20:28. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 17
|
Я не говорила, что я архитектором работаю, я сказала, что я архитектор для этого дома. Образование у меня инженер-конструктор, но работала я до декрета только полтора года по специальности, уже толком ничего не помню, поэтому и спрашиваю у вас
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Ищу себя. Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390
|
Мне видится немного не так, как в приложении к #195 (чертеж слева), там как то по дачному совсем. Кроме того, по объему это целый этаж, стены которого закрыты скатами
Обратите внимание на приложение к #194, там нижние скаты не так сильно выступают за плоскость стены, а стойки крыши опираются явно не на стену, а смещены (можно их опереть на балку в уровне перекрытия 1-го этажа). Верхние скаты более крутые и это выглядит иначе. Настаиваю на своем варианте! ![]() ![]() Алена, ну так и как там Томск? Холодно? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Стойки по второму этажу можно убрать, а по первому подвинуть на крайнюю ось, я рисовал вариант без распора. А если убрать стойки по мансарде из моей схемы, то при отсутствии затяжки понизу(автор выше писал что балки у нее вдоль длиной стороны) домик будет испытывать распор, который каркасами стен 1-го этажа воспринять нельзя. Так что придется моментный узел делать, а на гвоздях это - увольте... Кстати, аффтар, я не первый такой домик спроектировал, каркасный всмысле, у нас делают так - для такого типа домиков как ты хочешь балки м/у этажного перекрытия совмещают с нижними поясами стропильных ферм, проще гря НП - это и есть балки перекрытия. Таким образом материал используется целесообразнее. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 17
|
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Ищу себя. Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390
|
Цитата:
может как то так. ПС: Paint - это что-то. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
![]() |
проблема не новая, стоит лишь почитать историю архитектуры
и конструкция, видимо, сложная для понимания, я несколько раз видел, как грамотные специалисты наступали на подобные грабли, да и здесь отдельные авторы позажигали проблемы в рассматриваемой кровле случились из-за того, что недостаточно жесткую конструкцию оперли на недостаточно устойчивую стену, и усугубили все узлом опирания что делать автору темы: или сделать конструкцию жестче, или сделать стену устойчивей, или опереть кровлю не на стену, а на перекрытие, можно и все три направления сразу, но одного любого достаточно. Как практически реализовать - 11 страниц советов, предложены все возможные варианты, кроме разве что контрфорсов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 8
|
Простите, что поднимаю старую тему. Но мне так и непонятно, чем закончилась вся эта история.
Но все же выскажу свое мнение. В трехшарнирной арке с приподнятой схваткой и жестко закрепленным низом стропильных ног, схватка не является затяжкой -- это сжатый ригель. Ригель уменьшает распор на стены, но не снимает его. Зачем было вкручивать столько саморезов через уголок в низ стропильной ноги? Там было достаточно по одному гвоздю с двух сторон или вовсе один гвоздь. А то прямо по раннему Жириновскому "каждому мужику по бутылке води, каждой дырке по саморезу". Вероятно на сегодняшний день проблема решена. Интерсно как? Я бы выкрутил саморезы из уголков опирания стропилины на мауэрлат и вбил туда один гвоздь либо вобще бы убрал уголки и прикрепил стропилину к маурлату скобой. Этого вполне достаточно для закрепления трехшарнирной треугольной арки в проектном положении. Сама бы она превратилась в обычную схему с приподнятой затяжкой, где распор принимается затяжкой и не передается на стены. А пространственную жесткость всем фермам можно сделать обычными связями по внутренней стороне стропил. |
|||
![]() |
|
||||
баянист-тамада Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160
|
Ну и темочка!
![]() Цитата:
а) при неподвижных опорах-возникают малые(допустимые для опорных конструкций) горизонтальные реакции. б) при подвижных опорах ---// малые перемещения. |
|||
![]() |
|
||||
Возможно ли, что распор в случае автора возникает из-за того, что затяжка у него с одной, а не с двух сторон стропильной ноги?
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41
|
Какое будет усилие (распор) на одну стену от стропилы? Я так понимаю усилие равно реакции Fx (см. ниже схемы). Тогда почему при использовании затяжек это усилие увеличивается? Должно же уменьшаться, а затяжка растягиваться. А тут получается что наоборот - затяжка сжимается?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41
|
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2012
Хорошо. В варианте без затяжек, распор на стены правильно считает? Последний раз редактировалось Genadiy, 15.08.2012 в 16:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41
|
Цитата:
Затяжка (распорка), та которая центральная (схема 2), нужна чтобы уменьшить сечение стропилы. Последний раз редактировалось Genadiy, 15.08.2012 в 17:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 115
|
Genadiy, освободите от связи горизонтальной одну из опор и посчитайте свою схему вновь. Потом анализ результатов, а потом опять к нам с вопросом
![]() palexxvlad говорит по теме, только вы пока не в теме ![]() На газобетон я бы распор не передавал ни кг ни грамма даже. Либо затяжка по опорам, либо монолитный пояс по периметру всему |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41
|
Цитата:
Результаты: Без затяжек (схема 1) - смещение шарнирно-подвижной опоры равно 611мм С затяжкой по центру (схема 2) - смещение шарнирно-подвижной опоры равно 154мм С затяжкой в самом низу (схема 3) - смещение шарнирно-подвижной опоры равно 6мм Т.е. в схеме 3 можно считать что распора нет. то что и требовалось доказать. Правильно? Тогда вопрос 1: если без затяжек будет стропильная система то какое усилие (распор) будет на стену от одной стропилы? 434кг (то что показывает программа)? Правильно? Вопрос 2: Если будет схема 2, какое усилие (распор) будет на стену от одной стропилы? 557кг (то что показывает программа)? что-то не сходится ![]() А на газобетон никто и не собирается распор передавать. Швеллер будет по периметру. Будет достаточно одного или "коробочкой" 2 сваривать? А чтобы определить это мне нужно знать какое усилие (распор) будет от каждой стропилы? Пол дня уже этого пытаюсь от кого нибудь добиться и не получается. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Цитата:
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
не сходится с чем? Вообще это вопрос конструктивного решения узла опирания стропил на стены. Если Вы обеспечите скольжение стропилы по стене - распора не будет. Если обеспечите отсутствие проскальзывания стропилы по стене - во всех 3-х схемах из #214 будет возникать некоторый распор, зависящий от жесткости стен из плоскости и расположения затяжки по высоте. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41
|
Цитата:
![]() Что не понятно то? Что Вы мне пытаетесь доказать? Цифры все ж показал. Уже получается что я Вас тут тестирую и учу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Genadiy, Вы читать умеете?
Цитата:
Цитата:
Я удаляюсь от греха подальше. Последний раз редактировалось palexxvlad, 16.08.2012 в 00:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
Genadiy, возьмем консольный стержень и загрузим его силой на конце. В заделке угол поворота сечения равен нулю. По Вашей логике - раз угол равен нулю, то и изгибающего момента там тоже нет. так?
UPD: (к посту 235) Offtop: Уж извините, но Вы демонстрируете поразительное непонимание работы конструкции. Последний раз редактировалось Геннадий1147, 16.08.2012 в 01:03. Причина: пост 235 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41
|
Ну так я ж и спрашиваю какой распор? В цифрах.
Цитата:
Моя цитата: "Если его нет (распора), то и смещение будет равно 0мм. но смещение есть!!!" Я ж и говорю смещение есть!!! Значит и распор есть!!! Спокойной ночи! Не ну не дадите нормально заснуть. Начинаем все сначала. Есть схема 1, схема 2, схема 3 Все три схемы есть распорные. Распор в моем понимании - это горизонтальное усилие от стропилы к мауэрлату и соответственно к стене, так как мауэрлат закреплен к ней. Стропила будет жестко закреплена к мауэрлату (ни каких скользящих креплений). Т.е. необходимо усилить мауэрлат, чтобы стены (в случае прогиба мауэрлата) не разъехались в стороны. Усилять буду швеллером по периметру (будет сварена жесткая прямоугольная конструкция). Необходимо подобрать нужный швеллер, чтобы у него не было прогиба от горизонтального усилия (распора) (от стропил). Если прогиба у швеллера не будет - значит и горизонтальной нагрузки (распора) на стены не будет. Я не говорю что распора не будет (он будет, но его воспримет швеллер), я говорю что распора на стены не будет (а то сейчас снова все перекрутите). ВСЕ. В схеме 3 - можно смело ставить стропильную систему без всяких усилений мауэрлата. В схеме 1 и 2 - необходимо усиление мауэрлата (как? выше уже описал). Что не правильно говорю то? Последний раз редактировалось Genadiy, 16.08.2012 в 01:30. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Цитата:
![]()
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 02.09.2008
Кемерово
Сообщений: 49
|
Схемы под номерами 1, 3, 5 и 7 являются распорными. В чистом виде распорной является схема под номером 1, т.к. отсутствие горизонтальной реакции приведет к геометрической изменяемой системе. Схемы 3, 5 и 7 распорные потому, что они статически неопределимы и лишняя горизонтальная связь на одной из опор мешает свободной деформации системы.
Схемы под номером 3,4 и схемы 5,6 отличаются друг от друга разным сечением стропил, во втором случае стропила более жесткие. Из строительной механики известно, что на распределение усилий в статически неопределимых системах влияют жесткости элементов и их соотношение. Собственно это видно по усилию в ригеле-распорке (я не ошибся, именно в распорке) на схемах 3 и 5. В статически определимых системах (схемы 4 и 6) жесткость элементов влияет только на перемещения системы, но не на распределение усилий. Разница между переменой знака в ригеле на схемах 3,5 и 4,6 с минуса на плюс объясняется отсутствием горизонтальной реакции в схемах 4 и 6. В зависимости от положения ригеля по высоте, естественно, картина будет меняться. Чем выше ригель, тем значения перемещений (в схемах 4, 6) и распора (в схемах 3, 5) будут выше. Собственно про схемы 7 и 8 тоже все понятно. В строительной механике принято что опоры абсолютно несжимаемые, а линейные деформации элементов зависят от модуля упругости и площади его сечения. Таким образом, в теории, если установлена несжимаемая опора, затяжка просто не включается в работу (схема 7). Но из схемы 8 видно что при данном сечении стропил и затяжки деформации системы составят 0,14 мм, что для реальных условий закрепления ничтожно мало и усилие воспримет затяжка, а не опора. Вот из этой иллюстрации ясно видно, что распор конструкции зависит от решения принятого конструктором. Какой опорный узел он законструирует, какое сечение назначит стропилам и затяжке, и т.д. Вобщем, нужно определится что нужно и что возможно, и исходя из этого принять решение. P.S.: По поводу распределенной нагрузки деленной на косинус, просто я в скаде задавал нагрузку 0,5 т/м распределенную на наклонный стержень, а на схеме нарисовал ее горизонтальную проекцию. |
|||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
Genadiy, Наши отцы и деды, к великому сожалению не имевшие счастья пользоваться Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2012, проводили расчеты в тетрадке и перекрывали 5-метровые пролеты следующим образом (как ни странно без швеллеров)
http://dwg.ru/dnl/4543
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
хорошая картинка, в неи элемент марки "Р" назавается распорка, и что это они его так обозвали?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Заранее спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 02.09.2008
Кемерово
Сообщений: 49
|
Цитата:
Формулы для определения распора написать не смогу. Универсальной формулы нет, но на некоторые схемы можно поискать в справочниках по строительной механике. Мне кажется, что проще не искать, а посчитать схему любым доступным способом. Хоть на бумажке методом сил или перемещений, хоть в любом программном комплексе (Robot вполне сойдет). Еще раз, на всякий случай, распор есть горизонтальная реакция опоры. На эту реакцию и нужно считать стену. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41
|
Цитата:
Цитата:
И по схемам 3 и 5 распор не может быть одинаков. В схеме 5 стропила пожестче (100х200мм) чем в схеме 3 (50х150мм). Значит в схеме 5 распор будет гораздо меньше (это также доказывает сравнение схем 4 и 6 - в схеме 6 перемещение опоры В почти в 5 раз меньше). А по факту (в стропильной системе) шарнира там и не должно быть или не так? Узел конька необходимо сделать жестким. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Genadiy
тяжелый случай.., "горе от ума" однако... зачем себя и людей мучаете? Пожалуйста сформулируйте один конкретный вопрос (вместо бесконечного каскада что и почему и откуда, а так а сяк? а здесь поймал на слове получается вот так! ... - сказка про белого бычка утомляет) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 02.09.2008
Кемерово
Сообщений: 49
|
Цитата:
Цитата:
По этой схеме плохо видно перераспределение усилий, лучше в качестве примера рассмотреть раму с двухскатной крышей без затяжки. Если в этой раме изгибная жесткость всех элементов одинакова, то не важно ее значение. Распределение усилий будет всегда одно, распор один и тот же. Будут меняться только деформации системы (прогиб ригеля и отклонение колонн от вертикали). Но если, скажем, увеличить жесткость ригеля, а жесткость колонн снизить, то момент в ригеле увеличится, а в колонне снизится. Снизится и величина распора. В деревянной стропильной системе я делаю шарнирные узлы, они ведь проще решаются. Но если вам нужен жесткий узел, конструируйте, считайте. Вопрос здесь только в необходимости. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 15
|
Там же в пособии 5.1. Соединения элементов являются важнейшей составной частью деревянных конструкций, от прочности и деформативности которых зависит надежная работа конструкций в целом. Применяются следующие основные виды соединений: на клею, нагелях, шайбах, металлических зубчатых пластинах (МЗП), на врубках. Клеевые соединения должны рассматриваться как жесткие (неподатливые), а соединения на нагелях, на МЗП, на врубках и другие - как податливые. Расчетная несущая способность соединений должна определяться по разд. 5 СНиП II-25-80 в зависимости от типа соединения и его напряженного состояния. Offtop: Хотя ... споры не об чем... определенную жесткость имеет любой материал и любой не чисто шарнирный узел.... ![]() Последний раз редактировалось имярек, 21.08.2012 в 12:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Распор двухскатной крыши | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 144 | 17.11.2009 05:39 |
Как построить детскую площадку на крыше кооперативного погреба? | Mek | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 15.06.2009 14:20 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |