Таки есть распор в двухскатной крыше!
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Таки есть распор в двухскатной крыше!

Таки есть распор в двухскатной крыше!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.11.2009, 17:15 #1
Таки есть распор в двухскатной крыше!
Djur
 
ЗвезДонецк
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 131

Здравия Вам! дорогоие форумчане.
Такая вот у меня возникла ситуация. Попросили сделать меня проект крышы на жилой дом (шабашка) на пролет 8,2. За основу брался старый дом к которому сверху настраивалась мансарда. Конструкция следующая: одноэтажный дом в 0,5 шлакоблока, сверху по периметру пояс ж/б 200х400 потом газобетонные блоки 200х300х600 на 1,5 м, сверху они еще ж.б. балочки вылели по 100мм(только по бокам), а потом уже я ложу свои элемнты кострукции крыши.
При монтаже крыши все было нормально, но после того как смонтировали все стропила и обшили сверху доской, крайние стены (1,5м) "отошли" от фронтонов на 1,5-2 см!!! боковые стены с фронтоном завязаны блоками в перевзку (раскололись сами блоки). Где на четвертом рисунке замазано раствором, там и есть трещина.
Вот и думаю теперь, моя ли в этом вина??? Подскажите пожалуйста что не так? и что нужно было сделать так?
Благодарю!
http://xmages.net/out.php/i656342_1.jpg
http://xmages.net/out.php/i656346_2.jpg
http://xmages.net/out.php/i656347_3.jpg
http://xmages.net/out.php/i656348_SPA0665.jpg

Вложения
Тип файла: rar остальные фото.rar (714.9 Кб, 1910 просмотров)


Последний раз редактировалось Djur, 15.11.2009 в 17:25.
Просмотров: 99649
 
Непрочитано 15.11.2009, 17:40
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Djur Посмотреть сообщение
Вот и думаю теперь, моя ли в этом вина?
И это даже без снеговой нагрузки?
Если ты проектировал, то косяк твой.
Ты хоть что-нибудь считал? или все типоразмеры деревяшек увидел на потолке? Почему-то фронтон всего толщиной 200 мм? или толще?
Можно было с фронтона на фронтон кинуть стальную балку в коньке и на нее покидать деревяшки. Правда от прогиба балки тоже появится некий распор, но будет на порядок меньше чем у тебя.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 17:59
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


очередная тема-обоссака %-))))))
про то, как студент-недоучка проектировал дом.
P.S. MasterZim прав, это косяк проектировщика. не знать, что в такой стропильной системе возникнет распор - вообще не прилично.
P.P.S. про узлы опирания стропил - молчу. сплошная шнобелевка.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 18:28
#4
Djur


 
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Ты хоть что-нибудь считал?
Стичал стропильную систему.
Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
или все типоразмеры деревяшек увидел на потолке?
в хорошем вы доме или квартире живете если у вас на потолке такое можно увидеть! )
Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Почему-то фронтон всего толщиной 200 мм? или толще?
Можно было с фронтона на фронтон кинуть стальную балку в коньке и на нее покидать деревяшки. Правда от прогиба балки тоже появится некий распор, но будет на порядок меньше чем у тебя.
Выше написано, что стена в 0,5 шлакоблока (400мм*0,5=200мм) и поэтому фронтон 200мм (т.к. толщина газобетона 200мм). и если по вашему, то с фронтона на фронтон 200мм, кинуть мк "балочку" пролетом 9,2м - и какой же туда профиль пройдет?(это риторический вопрос) а узел опирания...
Благодарю за ответ
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
P.S. MasterZim прав, это косяк проектировщика. не знать, что в такой стропильной системе возникнет распор - вообще не прилично.
P.P.S. про узлы опирания стропил - молчу. сплошная шнобелевка.
Уважаемый, если не сложно объясните как надо? и что в узлах вам не понравилось? (что б в следующий раз как надо сделать )
О распоре не сильно задумывался при проектировании и очень заблуждался... думал если затяжка, то мол все - распор воспринят!!!
Djur вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 18:48
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну уж нет, увольте заниматься ликбезом. как надо - этому учат в институте да на первом месте работе.
P.S. Так как в вашем случае имеем дело с распорной системой, то крепить стропильную ногу к мауэрлату через уголки - искать себе приключения. в деревянных конструкциях такие узлы стараются решать на врубке.
P.P.S. кстати, на чертежах показано, что уголок крепится к ноге болтом М16, а на фото реального исполнения узла видим кучку саморезов (в кол-ве 5 штук, один из которых вообще приходит практически в край ноги, что уже недопустимо по правилам расстановки нагелей). да еще видны отверстия в ноге от ранее закрученных саморезов чуть выше уголка (что говорит об исправлении косяков монтажа), да еще наблюдаются какие-то подкладки между ногой и мауэрлатом - вообще амба.
P.P.P.S. без обид, либо задумайтесь о смене профиля работы, либо о возврате за учебную парту.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 18:53
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Так как в вашем случае имеем дело с распорной системой, то крепить стропильную ногу к мауэрлату через уголки - искать себе приключения
Данная схема и вовсе геометрически изменяема, так как обе опоры - шарнирно-подвижные.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 18:58
#7
Leshyi


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 46


"затяжка" является Затяжкой только в нижней трети треугольника крыши
Leshyi вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 19:20
#8
Мирт

Конструктор
 
Регистрация: 01.05.2007
Киев
Сообщений: 20


Ещё раз убеждаемся что авторский надзор необходимо выполнять. Узел который на чертежах реализован вообще очень криво.
Конечно такого узла вы не найдёте в учебниках только его различные неучившиеся в институтах крышники выполняют повсеместно
вот похожий только без уголка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.08.07 013.jpg
Просмотров: 2390
Размер:	70.7 Кб
ID:	28926  

Последний раз редактировалось Мирт, 15.11.2009 в 19:28.
Мирт вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 19:28
#9
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Узел примыкания затяжки к стропильной ноге позволяет держать распор порядка 500-600 кг (болт d=10 и 4 гвоздя). Остальная часть распора уйдет к опорам.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 19:31
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Узел примыкания затяжки к стропильной ноге позволяет держать распор порядка 500-600 кг (болт d=10 и 4 гвоздя). Остальная часть распора уйдет к опорам.
А если опоры шарнирно-подвижные (как на узлах), то что будет?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 19:37
#11
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А если опоры шарнирно-подвижные (как на узлах), то что будет?
То, чем сейчас озабочен автор темы. Механизьм
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 19:42
#12
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
То, чем сейчас озабочен автор темы. Механизьм
Я думаю наличие затяжки на любом уровне исключает распор.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 19:49
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


наличие затяжки в уровне опор исключает распор. в других случаях получите распор в опорах.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 19:49
#14
expert

обследование экспертиза проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Россия
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™


Распор в двускатной крыше конечно есть. Это решается с помощью затяжки и, при определенных условиях, с помощью стойки подводимой в коньке.
expert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 19:51
#15
Djur


 
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131


Нитонисе, Уважаемый, с чего вы взяли, что опоры шарнирно подвижные?
если бы была бы врубка, то ведь усилие напрямую бы передалось на мауэрлат и стену - разьве ее (стену) не "отодвинуло" бы еще дальше!?
Уважаемые, могло ли это случиться из-за того что нагели на затяжке неплотно посажены и смещение в 1мм на затяжке дало сумманое смещение у опоры на 1,5 см?
expert а вы разьве не заметили у меня затяжку?)
Благодарю
Djur вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 19:54
#16
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
наличие затяжки в уровне опор исключает распор. в других случаях получите распор в опорах.
Который будет ограничен жесткостью затяжки и стропильных ног. В итоге распор будет несущественным в данной схеме, тем более при шарнирно-подвижных опорах.
Цитата:
Сообщение от Djur Посмотреть сообщение
Нитонисе, Уважаемый, с чего вы взяли, что опоры шарнирно подвижные?
С того что у вас стропила стоят на мауэрлате, а мауэрлат на стенке и его горизонтальные перемещения не ограничены.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 19:57
#17
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Нитонисе,
Чем выше от опор затяжка, тем бОльшее усилие распора в ней. А если узел примыкания затяжки к стропилам не позволяет сдержать этот распор?
Насчет шарнирно-подвижных опор, то кроме вертикальных нагрузок, присутствуют (хоть и незначительные при малых уклонах крыш) еще и горизонтальные (ветровые). Поэтому обязательно наличие хотя бы одной неподвижной опоры.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 20:05
#18
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Чем выше от опор затяжка, тем бОльшее усилие распора в ней.
при любом положении затяжки она съедает весь распор. На какой бы высоте она не стояла - стропила не разъедутся в стороны и не сложатся, потому что затяжка не позволит.

Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Поэтому обязательно наличие хотя бы одной неподвижной опоры.
А вот это конечно правильно.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 20:11
#19
Djur


 
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131


Нитонисе, с шагом 500мм мауэрлат посажен на шпильки!!!)
Djur вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 20:14
#20
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Djur Посмотреть сообщение
Нитонисе, с шагом 500мм мауэрлат посажен на шпильки!!!)
На узле они не нарисованы. Если же они там запроектированы, то тогда это неподвижная опора, но очень уж податливая.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 20:15
#21
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


к сожалению, положение затяжки по высоте сильно влияет на величину распора (как верно указал playgamer). кто не верит, может смоделировать три-четыре варианта расположения затяжки и сравнить результаты. либо поискать в литературе.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 20:19
#22
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
к сожалению, положение затяжки по высоте сильно влияет на величину распора (как верно указал playgamer). кто не верит, может смоделировать три-четыре варианта расположения затяжки и сравнить результаты. либо поискать в литературе.
Скажите, а чему будет равен распор, если мы поместим затяжку в уровне опор?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 20:20
#23
Djur


 
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131


Нитонисе, смотрите пожалуйста 4-е фото )
а за счет чего это она податливая?)
Djur вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 20:24
#24
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Скажите, а чему будет равен распор, если мы поместим затяжку в уровне опор
млин, читайте все мои слова в совокупности. разместив затяжку в уровне опор, мы распор заберем затяжкой.
встречный вопрос - разместив затяжку под коньком (допустим на расстоянии 0,5 м при высоте кровли в 4 м), получим ли мы распор в опорах? или наша затяжка воспримет весь распор?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 20:27
#25
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
млин, читайте все мои слова в совокупности. разместив затяжку в уровне опор, мы распор заберем затяжкой.
То есть в этом случае горизонтальных усилий на стену не будет?


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
встречный вопрос - разместив затяжку под коньком (допустим на расстоянии 0,5 м при высоте кровли в 4 м), получим ли мы распор в опорах? или наша затяжка воспримет весь распо
Да, она воспримет весь распор. Более того, мы можем поднять затяжку до самого конька, эквивалентом чего будет конструирование жесткого узла в коньке, и тогда тоже распора не будет.

Цитата:
Нитонисе, смотрите пожалуйста 4-е фото )
а за счет чего это она податливая?)
По фото что-то не соображу. Если это мауэрлат, то узел законструирован не так как в ваших чертежах.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 20:34
#26
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
при любом положении затяжки она съедает весь распор. На какой бы высоте она не стояла - стропила не разъедутся в стороны и не сложатся, потому что затяжка не позволит.
Не разъедутся в стороны и не сложатся насколько это позволят нагели (или болты, или гвозди, или другой крепеж затяжки к стропилам). Не забывайте, что конструкция настолько прочна, насколько прочен самый слабый ее узел (или сечение). В этом узле решающим есть проверка болта и 4-х гвоздей на изгиб (по п. 5.13 "деревянного" СНиПа), и если они несут распорное усилие всего лишь в 500-600 кг (могу только предполагать, что расчетный распор в такой затяжке раза в 3-4 больше - неизвестен снеговой район), то что произойдет? Вся остальная часть распора уйдет к опорам, и если они его не воспримут, то конструкция получит запредельные деформации (сломается).

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
...Более того, мы можем поднять затяжку до самого конька, эквивалентом чего будет конструирование жесткого узла в коньке...
Попробуйте сконструировать жесткий узел посередине пролета 8200 мм при высоте сечения в 165 мм... Необходимо развивать плечо пары сил, и довольно хорошо развивать

Последний раз редактировалось playgamer, 15.11.2009 в 20:44.
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 20:35
#27
Djur


 
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131


я ж о чем... они не все сделали как у меня на чертежах... вот поэтому и спрашиваю дельного совета!
Forrest_Gump, затяжку в уровень опор нет возможности поставить.Нитонисе, если сделать просто жесткий узел в коньке, то распор будет так дерево имеет гибкость и "ножки" будут разъезжаться ) возьмите две веточки и сделайте из них "стропила" попробуйте надавить сверху...
Djur вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 20:36
#28
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
В этом узле решающим есть проверка болта и 4-х гвоздей на изгиб (по п. 5.13 "деревянного" СНиПа), и если они несут распорное усилие всего лишь в 500-600 кг, то что произойдет?
"Элементарно, Ватосн!" (с) Поставьте нагели в таком количестве, в каком необходимо чтобы выдержать весь распор. Иначе не стоит их ставить вовсе.
Цитата:
Нитонисе, если сделать просто жесткий узел в коньке, то распор будет так дерево имеет гибкость и "ножки" будут разъезжаться ) возьмите две веточки и сделайте из них "стропила" попробуйте надавить сверху...
Это будет не распор, это будут перемещения.
Цитата:
я ж о чем... они не все сделали как у меня на чертежах... вот поэтому и спрашиваю дельного совета!
Ну, то что они уперли мауэрлат в стену - это лучше чем у вас на чертежах.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 20:50
#29
Djur


 
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131


Нитонисе, Как бы вы запроектировали данный узел?
Djur вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 20:54
#30
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Поставьте нагели в таком количестве, в каком необходимо чтобы выдержать весь распор
Часто бывает так, что "нельзя впихнуть невпихуемое" (с), особенно при высоких затяжках, или конструировании жестких коньковых узлов . Тогда сложно расставить нагели в узле так, чтобы их было достаточно и чтоб не нарушать минимальных расстояний между ними.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 20:56
#31
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Djur Посмотреть сообщение
Нитонисе, Как бы вы запроектировали данный узел?
Я бы расположил мауэрлат в уступе стены (как на фото), на него сверху устанавливается стропильная нога. Через одну ногу закрепляю их скруткой из проволоки диаметром 4 мм к стене, вбив ерш на 300-400 мм ниже опоры мауэрлата. И через одну ногу закрепляю их угловой скобой к мауэрлату.

Цитата:
Часто бывает так, что "нельзя впихнуть невпихуемое" (с), особенно при высоких затяжках, или конструировании жестких коньковых узлов . Тогда сложно расставить нагели в узле так, чтобы их было достаточно и чтоб не нарушать минимальных расстояний между ними.
Хм. Величина распора на всех уровнях одинакова.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 20:57
#32
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Это будет не распор, это будут перемещения.
а чем вызваны эти перемещения?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 21:05
#33
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а чем вызваны эти перемещения?
Деформациями они будут вызваны. А распор - это усилие.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 21:06
#34
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Djur Посмотреть сообщение
Здравия Вам! дорогоие форумчане.
Такая вот у меня возникла ситуация. Попросили сделать меня проект крышы на жилой дом (шабашка) на пролет 8,2. За основу брался старый дом к которому сверху настраивалась мансарда. Конструкция следующая: одноэтажный дом в 0,5 шлакоблока, сверху по периметру пояс ж/б 200х400 потом газобетонные блоки 200х300х600 на 1,5 м, сверху они еще ж.б. балочки вылели по 100мм(только по бокам), а потом уже я ложу свои элемнты кострукции крыши.
При монтаже крыши все было нормально, но после того как смонтировали все стропила и обшили сверху доской, крайние стены (1,5м) "отошли" от фронтонов на 1,5-2 см!!! боковые стены с фронтоном завязаны блоками в перевзку (раскололись сами блоки). Где на четвертом рисунке замазано раствором, там и есть трещина.
Вот и думаю теперь, моя ли в этом вина??? Подскажите пожалуйста что не так? и что нужно было сделать так?
Благодарю!
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://xmages.net/out.php/i656342_1.jpg
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://xmages.net/out.php/i656346_2.jpg
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://xmages.net/out.php/i656347_3.jpg
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://xmages.net/out.php/i656348_SPA0665.jpg
Djur, как сделано у вас, абсолютно не допустимо.
Вот как делается:
посмотрите соотношения пролетов, угла, высоты кровли, и высоты расположения затяжки:
[IMG]http://i054.***********/0911/c1/7c691a43303at.jpg[/IMG]

Узел опирания:
[IMG]http://i066.***********/0911/4c/f36e5c1e1dc6t.jpg[/IMG]
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 21:08
#35
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Хм. Величина распора на всех уровнях одинакова.
Может быть, суммарный распор на всех уровнях и будет константа (будет уравновешивать действие внешнего момента на систему), но не распор на разных уровнях. В общем случае распор на разных уровнях будет разный и будет зависеть от плеча - больше плечо (стрела подъема - меньше распор).

Последний раз редактировалось playgamer, 15.11.2009 в 21:19.
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 21:09
#36
Djur


 
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131


Sarman, но в сериях стена 510мм, ну даже пусть 380мм...
а у меня то 200 газобетона, который шарнирно стоит на монолитном поясе )) как бы сделали вы? )

Последний раз редактировалось Djur, 15.11.2009 в 21:16.
Djur вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 21:10
1 | #37
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


хорошо, перемещения концов стропильных ног вызваны деформациями самих стропильных ног. но что тогда вызывает эти самые деформации стропильных ног?
P.S. у меня закрадываются смутные подозрения, что Нитонисе под термином "распор" понимает нечто иное, чем форумное большинство...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 21:17
#38
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Может быть, суммарный распор на всех уровнях и будет константа (будет уравновешивать действие внешнего момента на систему), но не распор на разных уровнях. Распор на разных уровнях зависит от плеча - больше плечо (стрела подъема - меньше распор).
Каким бы не был распор и усилие в затяжке, соединение нужно проектировать таким образом, чтобы оно полностью воспринимало расчетное усилие в нем. А усилие в затяжке обусловлено тем, что она как раз таки препятствует разъезжанию ног. Причем препятствует полностью воспринимая усилие распора. А иначе смысл в затяжке какой? Тогда уж делайте надежные упоры на опорах.


Цитата:
Сообщение от Djur Посмотреть сообщение
а у меня то 200 газобетона )) как бы сделали вы? )
Хоть вопрос не мне, но отвечу. Я бы выше перекрытия последнего этажа выводил стенку из кирпича миним 380 мм и узел конструировал как на вложении у Sarman, только я обычно не врубаю ногу в мауэрлат, а прибиваю снизу упорный брусок.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
хорошо, перемещения концов стропильных ног вызваны деформациями самих стропильных ног. но что тогда вызывает эти самые деформации стропильных ног?
Внешняя нагрузка вызывает эти деформации. То что вы называете распором - это не распор, а перемещения. Вот прогиб балки например в середине пролета - это перемещение.
Скажите, будет ли в системе распор, если мы затяжку разместим в уровне опор?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 21:19
#39
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Djur Посмотреть сообщение
Sarman, но в сериях стена 510мм, ну даже пусть 380мм...
а у меня то 200 газобетона )) как бы сделали вы? )
При ваших габаритах крыши я бы стремился к варианту наслонных стропил (безраспорная система). Другого решения я не вижу.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 21:24
#40
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Скажите, будет ли в системе распор, если мы затяжку разместим в уровне опор?
даже разместив затяжку в уровне опор, в системе (стропильной) возникнет распор. только вот этот распор будет погашен затяжкой и не передастся на опоры.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 21:25
#41
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
даже разместив затяжку в уровне опор, в системе (стропильной) возникнет распор. только вот этот распор будет погашен затяжкой и не передастся на опоры.
Нисколечки?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 21:32
#42
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


так как большинство конструкций считается по недеформированной схеме, то нисколько не передастся на опоры.
ну если у Вас есть желание считать по деформированной схеме, то сколько-то передастся на опоры.
P.S. если уж жаждите считать по деформированной схеме, тогда уж учитывайте реальные зазоры в узлах и соединениях. чтоб тогда расчет был по-честному.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 21:33
#43
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


в этом случае надо сравнивать жестокси конструкций . изгибную жесткость стены и осевую жесткость затяжки.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 21:36
#44
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
так как большинство конструкций считается по недеформированной схеме, то нисколько не передастся на опоры.
Вот! если вы будете считать конструкцию по недеформированной схеме, то у вас распора не будет при любом положении затяжки, потому что в этом случае любой распор ограничен ее деформациями, которые приняты равными нулю. Прирасчете же деформаций (а это уже нормативные нагрузки), конечно возникнут относительные удлинения в затяжке, прогибы стропил и перемещения опор внизу. Но с таким подходом распор будет всегда, даже когда затяжка в уровне опор, потому что при ее деформации определенные усилия пойдут на опоры.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 21:38
#45
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Djur, попробуйте передать распор не на стенку 200 мм (на высоте 1400 как у Вас), а на перекрытие, которое вполне будет держать распор при надлежащем конструировании опорных (и упорных ) узлов. Кстати, как устроено перекрытие?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Drawing1.dwg (26.7 Кб, 2419 просмотров)
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 21:40
#46
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


а чет так заморачиваетесь. запутали все .а если попроще : при скатной кровле возникает горизонтальная составляющая усилий в системе. если есть затяжка то она воспримет это усилие. если ее нет то стены.
а если затяжка стоит посередине то она снимает тока часть усилий. остальное поедет на стены
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 21:43
#47
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
а если затяжка стоит посередине то она снимает тока часть усилий. остальное поедет на стены
Затяжка снимет все усилия горизонтальные. Останутся только перемещения, вызванные деформациями в системе.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 21:46
#48
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Djur Посмотреть сообщение
что нужно было сделать так?
подставляй под конек деревянный брус, подпирай его стойками, шаг по расчету. (пока все не расползлось, впереди зима, будет еще снег)
Надеюсь перекрытие выдержит лишнюю нагрузку от крыши.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 21:47
#49
shell2021

Разработка методов расчета на прочность
 
Регистрация: 18.01.2008
Москва
Сообщений: 49


Нитонисе оперирует понятиями строительной механики и четко разделяет усилия и перемещения. Поэтому, с точки зрения строительной механики он прав.
shell2021 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 21:48
#50
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


а если немного логичней поступить. снимет часть составляющей выше затяжки. а вот ниже что воспримет? вы вот образно уберите треугольную шапку снверху и опять получите распорную конструкция но с меньшими длинами.
а вот хоть взяли и посчитали бы в скаде например.
если снизу наложить связи на гор перемещения то хрен ваще ваша промежуточная затяжка включается в работу. только в ввиду податливости нижнижних узлов

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 15.11.2009 в 21:54.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 21:55
#51
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360




Вот модель нашей крыши. В роли стропил - бокс для CD-дисков. В роли затяжки - картонка.
Так вот, без картонки коробочка разъезжается в стороны (стол достаточно гладкий). С картонкой же - стоит недвижимо. Если бы было в этом случае рсапорное усилие, коробочка бы все равно разъехалась.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 21:55
#52
Djur


 
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131


playgamer, Благодарю! но тогда заметно уменьшиться жилое пространство второго этажа, чего заказчик никак не хотел )))
Вот перекрытия на стадии возведения http://pic.ipicture.ru/uploads/091115/nkwksgykaM.jpg
Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
а чет так заморачиваетесь. запутали все .а если попроще : при скатной кровле возникает горизонтальная составляющая усилий в системе. если есть затяжка то она воспримет это усилие. если ее нет то стены.
а если затяжка стоит посередине то она снимает тока часть усилий. остальное поедет на стены
Что вы этим хотели сказать? и как это относиться к моему вопросу?
MasterZim, нет возможности под конек поставить стойки! пролет балок перекрытия 5,2м и сечение уже 100х200, а еще + стойки... не пойдет
Нитонисе, объясните пожалуйста, как можно сделать стену 380 сверху 200 газобетона? )

Последний раз редактировалось Djur, 15.11.2009 в 22:00.
Djur вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 22:00
#53
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


может и никак .както влез в конце беседы не посмотрев начало темы.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 22:06
#54
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


давайте сначала договоримся о термине "распор" и уже после будем спорить, есть ли распор в трехшарнирной арке с затяжкой...
----
вот нашел слегка кривое определение:
"Распор - горизонтальное воздействие конструкции на опору". или другое "Распор - горизонтальная сила, возникающая в сводчатой конструкции."
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 22:09
#55
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
вот нашел слегка кривое определение:
"Распор - горизонтальное воздействие конструкции на опору". или другое "Распор - горизонтальная сила, возникающая в сводчатой конструкции."
Если исходить из этого, до безраспорных стропильных систем не существует. Все они оказывают некоторое горизонтальное воздействие на опоры, вызванное теми или иными причинами, но эти усилия есть всегда, кроме абсолютно жестких тел, чего в природе не бывает.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 22:11
#56
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


начинается словоблудие. Вы явно не хотите конструктивно спорить.
дайте свое определение распора...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 22:15
#57
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
начинается словоблудие. Вы явно не хотите конструктивно спорить.
дайте свое определение распора...
Распор - это горизонтальное усилие, передаваемое на опоры, без деформаций элементов системы.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 22:30
#58
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


хорошо, за отправную точку принимаем следующее Ваше определение:
"Распор - это горизонтальное усилие, передаваемое на опоры, без деформаций элементов системы."
Тогда Вы утверждаете, что в опорах системы (см. рисунок), не возникает горизонтальных реакций (усилий)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетная схема.jpg
Просмотров: 543
Размер:	20.9 Кб
ID:	28935  
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 22:31
#59
shell2021

Разработка методов расчета на прочность
 
Регистрация: 18.01.2008
Москва
Сообщений: 49


В учебниках строительной механики понятие о распоре вводится при рассмотрении задачи определения усилий и моментов в трехшарнирной арке. Распором называют горизонтальное усилие в опорах. Поскольку эта задача является статически определимой, перемещения при этом не влияют на величину распора. (См Дарков и Шпиро)

Forrest_Gump

Ваша задача статически неопределимая. Асли вы опустите горизонтальный стержень вниз и разрешите горизонтальное перемещение одной опоры, то это будет задача о трехшарнирной арке с затяжкой.

Последний раз редактировалось shell2021, 15.11.2009 в 22:40.
shell2021 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 22:33
1 | #60
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Нитонисе, несколько неверно. Распор - это горизонтальная состаляющая опорной реакции.Усилие - внутри конструкции, опорные реакции - фактически силы, к ней приложенные снаружи.

Последний раз редактировалось cancercat, 15.11.2009 в 22:59.
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 22:35
#61
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Тогда Вы утверждаете, что в опорах системы (см. рисунок), не возникает горизонтальных реакций (усилий)?
Да, не возникнет. Эти опоры иогут быть даже шарнирно-подвижными (как в случае моей модели из CD-бокса). На модели наглядно видно что никаких горизонтальных усилий нет. Можно конечно рассуждать что они компенсируются силами трения. Ну тут просто надо придумать модель с роликами на нижних концах.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 22:41
#62
Djur


 
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131



Почему тогда разъехалась моя крыша? там же была затяжка....
Djur вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 22:44
#63
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Djur Посмотреть сообщение
Почему тогда разъехалась моя крыша? там же была затяжка....
Потому что стропильные ноги обладают конечной жесткостью. Вообще говоря немного странно что эффект распора проявился так значительно уже от собственного веса. Не думаю что это возможно.мне кажется что в этом случае они бы стояли и без затяжки.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 22:52
#64
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


следующий вопрос - приведенные ниже мною эпюры внутренних усилий соответствует расчетной схеме и нагрузке на нее?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюры.jpg
Просмотров: 777
Размер:	20.5 Кб
ID:	28937  
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 22:54
#65
shell2021

Разработка методов расчета на прочность
 
Регистрация: 18.01.2008
Москва
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
следующий вопрос - приведенные ниже мною эпюры внутренних усилий соответствует расчетной схеме и нагрузке на нее?
Соответствуют.
Извините, добавлю.
Соответствуют случаю, когда поперечное перемещение на опорах отсутствует.

Последний раз редактировалось shell2021, 15.11.2009 в 23:07.
shell2021 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 23:01
#66
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
следующий вопрос - приведенные ниже мною эпюры внутренних усилий соответствует расчетной схеме и нагрузке на нее?
В затяжке сжатие или растяжение?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 23:06
#67
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


для определенности я задал распределенную нагрузку в 600 кгс/п.м., тогда для такой схемы с такой геометрией (расстояние между опорами 10 м, высота 4 м, затяжка стоит по середине стропильных ног на высоте 2 м) получим следующие опорные реакции для левого опорного узла:
вертикальная составляющая (направлена вверх) = 3.84187 тс
горизонтальная составляющая (направлена вправо) = 3.89558 тс.
Характер эпюр у нижнего конца ноги подтверждает существование горизонтальной составляющей опорной реакции.
В соответствии с принятым определением распора мы имеем в системе распор. Причем этот распор не погашен существующей затяжкой.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 23:12
#68
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Djur, вот еще варианты. Чтобы не уменьшилась площадь комнат более всего подходит вариант №2. При варианте №1 возле стен появятся стойки-контрфорсы с "тяжелым" (труднодостигаемым) жестким узлом крепления к балкам перекрытия.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Drawing2.dwg (31.6 Кб, 2401 просмотров)

Последний раз редактировалось playgamer, 15.11.2009 в 23:18.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 23:12
#69
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
В соответствии с принятым определением распора мы имеем в системе распор. Причем этот распор не погашен существующей затяжкой.
В вашем расчете, вероятно, учитываются деформации элементов. Посему скорее всего ваша затяжка должна быть скорее всего распоркой, потому что испытывает сжимающие напряжения, как к этому пришло обсуждение похожей темы недавно. И горизонтальное усилие в опорах вызвано деформациями. А попробуйте менять жесткость элементов. Чем большую жесткость вы выставите, тем меньше будет усилие "распора", ну и в идеальном случае распора не будет вовсе.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 23:17
1 | #70
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


отвечаю по порядку.
shell2021, да, исходно я привел статически неопределимую систему. потому что эта схема соответствует рассматриваемой реальной стропильной конструкции. там обе стропильные ноги закреплены на мауэрлате.
Нитонисе не поверите, затяжка сжата %-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 23:19
#71
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Нитонисе не поверите, затяжка сжата %-)
Вот в том-то и дело. Расчетная схема задана некорректно. У нее элементы имеют конечную жесткость, а опоры - бесконечную.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 23:22
#72
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Ваша расчетная схема в виде бокса от диска - также некорректна. сила трения бокса о стол не равна изгибной жесткости стены с мауэрлатом (я бы даже сказал - значительна меньше изгибной жесткости стены).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 23:22
#73
shell2021

Разработка методов расчета на прочность
 
Регистрация: 18.01.2008
Москва
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
отвечаю по порядку.
shell2021, да, исходно я привел статически неопределимую систему. потому что эта схема соответствует рассматриваемой реальной стропильной конструкции. там обе стропильные ноги закреплены на мауэрлате.
Нитонисе не поверите, затяжка сжата %-)
Введение отсутствия перемещения на опорах равносильно введению абсолютно жесткой затяжки на опорах. Это не соответствует исходной задаче.
shell2021 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 23:24
#74
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Ваша расчетная схема в виде бокса от диска - также некорректна. сила трения бокса о стол не равна изгибной жесткости стены с мауэрлатом (я бы даже сказал - значительна меньше изгибной жесткости стены).
У меня не расчетная схема, а модель. Скажите, вы искренне верите, что если бы трение по поверхности стола было нулевое, то моя конструкция бы разъехалась?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 23:37
#75
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


shell2021 - какой была исходная задача? хорошо быть теоретиком-расчетчиком, а не конструктором. да к тому же, если уж быть буквоедом, шарнирная опора должна быть не вертикальной (допускающей горизонтальные перемещения), а наклонной - потому что стропильная нога скользит по углу мауэрлата (соответственно реакция направлена под углом).
Нитонисе, миль пардон, Ваша модель все равно остается не корректной. а давайте уж тогда детально рассматривать процесс сборки стропильной системы?
на временную коньковую опору укладываются одну ногу, затем вторую ногу, в коньке ноги соединяют между собой накладками, затем крепят затяжку и убирают временную опору. и что происходит дальше? стропила начинает распирать, нижние концы ног пытаются разъехаться (распереться). если жесткости стены достаточно для распора - затяжка так и не вступит в работу. если жесткости стены недостаточно - ноги будут разъезжаться дальше, пока затяжка будет постепенно включаться в работу. и в пограничном случае (как у автора топика) стенка благополучно за счет трещин/деформаций собственных сдвигается достаточно далеко, чтобы затяжка остановила процесс дефомирования системы.
P.S. если бы трение покоя было нулевое, Ваша конструкция вообще со стола бы укатилась в неизвестном направлении %-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 23:44
#76
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
если жесткости стены достаточно для распора - затяжка так и не вступит в работу
Почему она не вступит в работу?
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
в пограничном случае (как у автора топика) стенка благополучно за счет трещин/деформаций собственных сдвигается достаточно далеко, чтобы затяжка остановила процесс дефомирования системы.
Вы думаете у автора стены треснули из-за распора, который возник в ненагруженной стропильной конструкции?


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
P.S. если бы трение покоя было нулевое, Ваша конструкция вообще со стола бы укатилась в неизвестном направлении %-)
Тут важно понимать от каких усилий она бы укатилась - это раз. И второе важно понимать, что если бы она и укатилась - ничего страшного. Важно то что она бы не разъехалась.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 23:54
#77
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


если жесткость стены достаточна для восприятия распора, то затяжка уже будет не затяжкой (в ней будет сжатие). поэтому я и говорю, что затяжка не вступит в работу для воспрития распора.
почему думаю, что стена треснула из-за распора? могу по личному опыту сказать - газобетон очень слабый материал, чувствительный к неравномерным деформациям. и уж удивительно удачно трещина прошла по углу здания. будь неравномерные осадки здания - трещина вылезла бы еще где нить этажами ниже - но об этом автор умалчивает.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 23:54
#78
Djur


 
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131


Уважаемые Forrest_Gump, Нитонисе, может создадим отдельную темку, где вы сможете спокойно пообщаяться по поводу распора )))) как относиться, то о чем вы спорите к моей теме? Я вас бесконечно уважаю, но среди ваших споров сложно (но возможно) найти, что-то полезное, может все таки новая тема? а потом превселюдно определим кто оказался прав ) что скажите? договорились...
Нитонисе, странно вы говорите, что крыша и без затяжки стояла бы.... что я по-вашему шучу?
затяжка есть, стена отошла на 1,5 см...
вопрос состоит в следуещем много ли я напартачил при проектировании конструкций крыши (только лишь крыши, ни стен и ни чего другого) и как это можно компенсировать (исправить и учесть в дальнешем опыте проектирования).
Но никак не в том, есть ли распор или его нет!!!!!!!
Благодарю за понимание, С Уважением Djur
Forrest_Gump чего мне умалчивать ))) трещин других нет )) ходил смотрел... фундамент старого дома усиливался путем "подливки" со стороны улицы.
Все таки думаю, что из-за неправильного крепления шпильки (затяжка со стропилой).....
playgamer Вам огромная Благодарность
Djur вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 23:57
#79
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Forrest_Gump, ну раз автор против, предлагаю перейти в другую тему.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 23:58
#80
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432


Djur, сам виноват. Кто в исходной теме дал ссылку на эту?
Вот теперь и расхлебывай...
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 00:11
#81
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


господа, вы не слышите друг друга.
Нитонисе говорит о двух шарнирно-подвижных опорах и называет распором усилие в затяжке,
Forrest_Gump расчитывает схему на двух шарнирно-неподвижных опорах и традиционно называет распором горизонтальную силу уровне мауерлата.

если Forrest_Gump поставит в свой расчет одну из опор шарнирно подвижной - получит растяжение в затяжке и смещение(разъезжание) ног в см - если оно будет в пределах податливости кладки - то шлакоблок наклонится, но есть шанс, что не упадет - но с учетом уже увиденного разъезжания от соб. веса - точно завалит стенку.

Djur - Вам нужно поискать 2-3 места по оси кровли, поставить стойки и подстропильные балки или установить перевернутые П-образные м/к(деревянные) рамы для восприятия распора(или перемещений) в уровне мауэрлата
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 00:11
#82
shell2021

Разработка методов расчета на прочность
 
Регистрация: 18.01.2008
Москва
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Djur Посмотреть сообщение
Уважаемые Forrest_Gump, Нитонисе, может создадим отдельную темку, где вы сможете спокойно пообщаяться по поводу распора )))) как относиться, то о чем вы спорите к моей теме? Я вас бесконечно уважаю, но среди ваших споров сложно (но возможно) найти, что-то полезное, может все таки новая тема? а потом превселюдно определим кто оказался прав ) что скажите? договорились...
Нитонисе, странно вы говорите, что крыша и без затяжки стояла бы.... что я по-вашему шучу?
затяжка есть, стена отошла на 1,5 см...
вопрос состоит в следуещем много ли я напартачил при проектировании конструкций крыши (только лишь крыши, ни стен и ни чего другого) и как это можно компенсировать (исправить и учесть в дальнешем опыте проектирования).
Но никак не в том, есть ли распор или его нет!!!!!!!
Благодарю за понимание, С Уважением Djur
Forrest_Gump чего мне умалчивать ))) трещин других нет )) ходил смотрел... фундамент старого дома усиливался путем "подливки" со стороны улицы.
Все таки думаю, что из-за неправильного крепления шпильки (затяжка со стропилой).....
playgamer Вам огромная Благодарность
Согласен. "Чего там думать, трясти надо", Классика!
shell2021 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 00:25
#83
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


полезно было бы сделать армопояс под мауерлат по периметру, а не только
еще ж.б. балочки вылели по 100мм(только по бокам)
Ulan_am вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 00:29
#84
Djur


 
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ulan_am Посмотреть сообщение
полезно было бы сделать армопояс под мауерлат по периметру, а не только
еще ж.б. балочки вылели по 100мм(только по бокам)
А как же окна )))) или пусть "пояс" посреди окон проходит?
Djur вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 00:43
#85
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


Djur - Вам нужно поискать 2-3 места по оси кровли, поставить стойки и подстропильные балки или установить перевернутые П-образные м/к(деревянные) рамы для восприятия распора(или перемещений) в уровне мауэрлата
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 01:17
#86
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432


alexfr, а зачем дублировать собственные посты?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 02:00
#87
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


По первой прикидке - несколько странная конструкция.
Если опирания стропильных ног шарнирно-подвижные, то горизонтальные перемещения по 300...400 мм в каждую сторону (нагрузки приняты ориентировочно, с учетом совмещенной теплой кровли и снега для 3 снегового р-на).
Если опирания принимаем шарнирно-неподвижными - на уровне опирания стропильной ноги горизонтальная реакция более 1т. Если Мопр и Муд прикинуть - большая разница .
Можно ли увидеть расчеты автора?..
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 10:46
#88
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Если нет подготовки к анализу постейшей системы из трех элементов, можно применть такую схему - она как-то "скомпенсирует" просчеты и обеспечит надежность:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скат.JPG
Просмотров: 3343
Размер:	14.3 Кб
ID:	28953  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 12:12
#89
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


По последней фото вобще есть впечатление, что несколько рядов без перевязки в углу(по замазаному шву), ну и конечно сеточки в швах то же нету наверняка
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 16:01
#90
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


мдааа, нитонисе сначала Ильнура в прошлой теме помучал, теперь принялся за Forrest_Gamp Зачем вообще вы с ним спорите, понятно же, что тому, кто не знает строймех, на пальцах ничего не докажешь (вспоминайте пословицу: ".......люди могут не заметить между вами разницы")
Хотя в чем я согласен с Нитонисе, так это в том, что от собственного веса стена не должна была деформироваться, нагрузок-то практически нет! Нужно смотреть качество кладки стен.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 18:30
#91
Ник_Ник

проектные работы в гражданском строительстве
 
Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Сообщений: 84


Всем добрый вечер!
Djur, хотели Вы этого или нет, но в конечном счете у Вас получилась распорная конструкция, причем даже собственного веса конструкций кровли должно хватить на то, чтобы сдвинуть стены из легкого бетона. Эти грабли я уже видел неоднократно на котежах со стенами из легких бетонов, когда еще пытаются приладить мансардный этаж.
Почему распорная, постараюсь объяснить примерно так. Если задать статически определимую расчетную схему крыши в виде буквы А, закрепив по горизонтали один опорный узел, то второй опорный узел обязательно сместится наружу по горизонтали за счет изгиба стропильных ног – ведь их изгибная жесткость есть конечная величина, а для дерева не очень большая, и с ней необходимо считаться. Изгиб этот будет тем больше, чем выше расположена затяжка, а значит и горизонтальное смещение узла. Для того, чтобы вернуть сместившийся узел в первоначальное положение, необходимо приложить горизонтальную силу в противоположном направлении. Значение этой силы рассчитывается из условия равенства нулю горизонтального смещения узла. Именно эту силу и называют распором, о чем Вам неоднократно пытался разъяснить Forrest_Gamp.
Расчеты этой конструкции приходилось неоднократно анализировать с целью «А как избежать этот распор?». «Затяжка» между прочим часто оказывалась сжатой.
При сохранении мансардного этажа в том виде , как оно у Вас сейчас, ничто не позволяет скомпенсировать величину этого распора, кроме изгибных деформаций стропильных ног. (Стены «расперло». Отсюда и термин «распорная» конструкция). Предложенные ранее «правильные» схемы типовых стропильных конструкций тоже распорные, только распор в них воспринимается параметром вес+прочность кирпичной кладки. И если обратите внимание, высота от перекрытия, являющегося затяжкой, до мауэрлата в этих схемах тоже незначительная. Это позволяет не учитывать изгиба стены, непременно возникающего из-за распора.
В случае с легкобетонной стеной нет ни веса, ни прочности, да и высота значительная. Поэтому стена наклоняется и трещит. Порочна сама примененная схема стропильных конструкций.
Устройство балок со значительной жесткостью в горизонтальной плоскости месте укладки мауэрлата для компенсации распора необходимо будет просчитывать по условиям жесткости и получится нехилое сечение балок.
Выполнение наслонных стропил также потребует коньковой балки развитого сечения.
Самым рациональным является устройство промежуточных опор этой балки, при условии что есть точки опирания этих опор на внутренние стены и это не входит в противоречие с планировкой помещений.Но вариант наслонных стропил требует еще мер по обеспечению геометрической неизменяемости всей стропильной системы при воздействии внешних горизонтальных нагрузок (ветровых например).
В случае наслонных стропил могут быть и грабли со знаком «минус», то есть стены могут завалиться внутрь.
Николай.
Ник_Ник вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 11:00
#92
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


а почему стены могут завалиться внутрь? от ветровых нагрузок?
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 11:04
#93
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


стены могут завалиться внутрь по той же причине, что наружу. тут зависит от решения узла опирания. сделаете в распорной системе лобовую врубку ноги в мауэрлат - стены будут разъезжаться наружу. обопрете распорную систему скользящей врезкой ноги в мауэрлат - стены будут заваливаться внутрь.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 11:24
#94
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


с распорными то понятно. я имел ввиду эту фразу:
Цитата:
Сообщение от Ник_Ник Посмотреть сообщение
В случае наслонных стропил могут быть и грабли со знаком «минус», то есть стены могут завалиться внутрь.
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 11:26
#95
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а я еще раз повторюсь - "обопрете распорную систему скользящей врезкой ноги на мауэрлат - стены будут заваливаться внутрь."
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 13:11
#96
nikolaev

конструктор
 
Регистрация: 28.08.2003
Мос. область
Сообщений: 119


Надоело читать весь этот бред. Есть распор, нет распора.
Да нет никакого распора в А-образной конструкции с шарнирным опиранием. А вот в жестком узле опирания можно запросто создать как распор, так и затяжку. Всего лишь надо принудительно деформировать ноги внутрь (будет распор) либо наружу (будет затяжка)
Djur! Скажи плотникам, чтобы расшили стропила, сместили ноги на пару сантиметров внутрь, и поставили на место. Если это стремно, тогда сверли дырки в ногах чуть выше затяжки, ставь скрутки из проволоки и тяни. пока не уберешь распор, если он еще есть.
А так нормальная у тебя конструкция, чего тебя облаяли т.н. "спецы"?
Ну им надо же себя показать!
Ну слабовато крепление к мауерлату, так забей по 2 скобы на ногу и не парься.
nikolaev вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 13:46
1 | #97
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


надоело - докажите неверным %-) сделайте доброе дело. ;-)
P.S. у меня расчетная схема как раз с шарнирными опорами. распор есть. и в реальной конструкции распор будет. не стоит все-таки путать расчетную схему с конструкцией.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 17:47
#98
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


С удовольствием прочитал весь этот спор махрового теоретика с конструктором-практиком.
Неужели вам, Нитонисе, не понятно, что несущая способность узла крепления затяжки к стропильным ногам и его деформативность на практике не бесконечна. Более того, для рассматриваемого в данной теме узла (односрезное соединение на гвоздях и одном болте) несущая способность не так уж велика. В проекте, надо отметить, затяжка предусмотрена с двух сторон стропильной ноги, что значительно повышает прочность узла соединения и, естественно, самой затяжки.
Проведите эксперимент - надавите посильней на вашу коробочку от дисков. Есть мнение, что она при определенной нагрузке начнет деформироваться. И если ничего не будет удерживать ее от раскрытия (в нашем случае с коттеджиком - довольно хлипкие стены, которые, однако, способны на некоторое восприятие горизонтальных усилий), то вся ваша модель просто рухнет, при этом, естественно, произойдет разрушение узла соединения затяжки и стропильной ноги, прочность которого вы по неизвестным причинам считаете бесконечной.
Как видно из ваших сообщений вы не раз проектировали стропильные крыши. Вот мне интересно, вы узлы на прочность проверяли. Мне кажется, что для рассматриваемой нами схемы прочность гвоздево-нагельного соединения будет недостаточна. Не удивлюсь, если и сечения затяжки будет недостаточно для восприятия усилия, возникающего в ней.
Результаты всего этого мы видим в натуре и, что не радует, при отсутствии полных нагрузок (снег, покрытие кровли, утепление, подшивка и прочее).
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 18:20
#99
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Неужели вам, Нитонисе, не понятно, что несущая способность узла крепления затяжки к стропильным ногам и его деформативность на практике не бесконечна.
Для меня - абсолютно понятно. А вот вы себя неверно представляете природу распора.
Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Проведите эксперимент - надавите посильней на вашу коробочку от дисков. Есть мнение, что она при определенной нагрузке начнет деформироваться. И если ничего не будет удерживать ее от раскрытия (в нашем случае с коттеджиком - довольно хлипкие стены, которые, однако, способны на некоторое восприятие горизонтальных усилий), то вся ваша модель просто рухнет, при этом, естественно, произойдет разрушение узла соединения затяжки и стропильной ноги, прочность которого вы по неизвестным причинам считаете бесконечной.
Вы проектировщик или как? Я - проектировщик и на стадии проектирования я произвожу сбор нагрузок. Под эти нагрузки я проектирую свою систему. Если я буду предполагать что на мою затяжку ы коробочке от CD будет действовать более серьезная нагрузка, нежели собственный вес, - я предусмотрю более прочную затяжку и более серьезный узел крепления затяжки к коробочке. Именно исходя из действующей нагрузки. И в этом случае у меня ничего никуда не разъедется и не деформируется. Так и в стропильной крыше автора. Если вы себе представляете предполагаемое воздействие, то вы можете рассчитать условия, в которых будет работать конструкцию, учитывая имеющуюся реально жесткость. И тогда вы запроектируете сечения элементов и узлы соединений таким образом, чтобы все стояло и никуда не падало.
Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Мне кажется, что для рассматриваемой нами схемы прочность гвоздево-нагельного соединения будет недостаточна. Не удивлюсь, если и сечения затяжки будет недостаточно для восприятия усилия, возникающего в ней.
Если возникают такие сомнения - надо конечно рассчитать.
Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Результаты всего этого мы видим в натуре и, что не радует, при отсутствии полных нагрузок (снег, покрытие кровли, утепление, подшивка и прочее).
А вот что касается случившегося развала стен, то я не берусь сказать от чего так получилось. Мне просто не очень верится что такое возможно уже от собственного веса.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 18:22
#100
Ник_Ник

проектные работы в гражданском строительстве
 
Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Сообщений: 84


Nikolaev!
Честно говоря на Ваш пост не было никакого желания отвечать, но выполнение данных Вами рекомендаций может привести к дальнейшему усугублению ситуации, поэтому вынужден ответить.
Если сместить опорные части стропил вовнутрь, как Вы предлагаете, а потом отпустить их, то они еще дальше раздвинут стены.
Выполнение скруток из проволоки ВЫШЕ затяжки не позволит скомпенсировать распорное действие стропил в опорных частях, а наоборот будет его увеличивать, хотя , если выполнять, следуя Вашим рекомендациям, то незначительно. Вспомните, как натягивается полотно в лучковой пиле. Вы предлагаете фактически ее механизм. Скорее всего эти действия приведут к растрескиванию стропил и ни к чему более.
В этой конструкции крыши заложено еще много неизведанного для того, кто пожелал ее иметь. Ведь надо будет делать еще потолок и утепление крыши, раз это жилой дом. Все это увеличение веса конструкции. Потом бороться с накоплением влаги в утеплителе в зимний период, и гниением деревянных конструкций из-за повышенной влажности. Снег на крыше в периоды оттепелей будет таять, стекать вниз и замерзать на прикарнизной площади с образованием буртика, из-за которого на крыше будет застаиваться вода и она найдет свою дырочку в кровле. Этой весной имел удовольствие лицезреть подобную конструкцию, там из нижнего подшива карниза крыши даже сосульки торчали.
Попытка провентилировать пространство над утеплителем для исключения накопления конденсата и уменьшения таяния снега может обернуться превращением конструкции кровли в крыло летательного аппарата и в один прекрасный момент оно(она) полетит.
Поверьте мне на слово, все это уже пройденный этап в деле освоения мансард при малоэтажном строительстве на бескрайней территории России.
А все-таки ответьте хотя бы на простой вопрос автора этой темы, почему же у него треснули стены, и что ему ожидать дальше, и можно ли этого избежать. От себя замечу, что способы крепления мауэрлата и качество выполненной кладки тут не при чем.
Николай.
Ник_Ник вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 19:59
#101
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Цитата:
Вы проектировщик или как?
См. профиль. Я - инженерконструктор!
И именно поэтому безо всяких расчетов представляю схему деформирования данной стропильной системы и вижу слабые её узлы, и не удивляюсь образовавшимся трещинам.
И сомневаюсь, что при данных сечениях элементов можно запроектировать узел крепления затяжки, который бы воспринял действующие усилия.

З.Ы. На глаз - усилие в затяжке не меньше тонны. Forest_Gump может более точно ответить. А что в узле? 4 гвоздя и нагель?
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 20:04
#102
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
См. профиль. Я - инженерконструктор!
Тогда почему вы позволяете себе неучитывать нагрузки при проектировании?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 20:19
#103
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Интересный вывод.
При проектировании нагрузки я учитываю .
А вот при общении на форуме, опираюсь на накопленный опыт проектирования и учета нагрузок, и за неимением достаточного времени делаю свои умозаключения "на глаз".
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 20:21
#104
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Интересный вывод.
При проектировании нагрузки я учитываю
Ну тогда почему вам трудно дойти до мысли, что если при предполагаемом усилии затяжка и ее соединение на стропильной ноге не выдерживает - нужно усилить и ее и соединение тоже?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 20:57
#105
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


А вам почему трудно дойти до мысли, что усилить существующее соединение в котором уже установлены 4 гвоздя и нагель нереально!
Необходимы дополнительные элементы и мероприятия. Люди уже давно дошли до этого и без всяких расчетов, и уже что-то предлагают более-менее близкое к реальности (см. сообщения Ильнура и playgamer).
Мое мнение - необходим адекватный расчет и в самом благоприятном случае дополнительная затяжка как можно пониже. Затяжку выполнить из двух досок (обхватить стропильную ногу) и закрепить 4-мя нагелями (вроде по размещению в соответствии с нормами должно со скрипом пройти). Лучше и надежней всего подпереть стропильные ноги стойками.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 21:02
#106
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
А вам почему трудно дойти до мысли, что усилить существующее соединение в котором уже установлены 4 гвоздя и нагель нереально!
Дя я вобщем-то по этому поводу ничего и не говорил. Хотя не думаю что все так однозначно и усилить наверное можно. Я просто не усилял такие вещи, потому и сказать определенно не могу. А фразу по поводу учета нагрузок высказал в контексте того, что якобы моя модель коробки от диска распорная, если приложить к ней нашрузку большуя чем та, на которую она расчитана. Точно так же и в крыше. Если вы заранее учитываете нагрузки - то все отлично. Что же касается случая автора, то упирать стропила в газосиликат... как-то непонятно для меня. И мауэрлат на болтах в газосиликате крепить тоже не понятно. Я говорю о проектируемом узле. В реальности же строители емного подправили проектные недоработки. хотя бы сделав уступ.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 21:27
#107
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Цитата:
А фразу по поводу учета нагрузок высказал в контексте того, что якобы моя модель коробки от диска распорная, если приложить к ней нашрузку большуя чем та, на которую она расчитана.
Вы идеализируете работу конструкций, особенно деревянных стропильных систем. Даже если грамотно и надежно выполнить все узлы соединений, то некоторые начальные деформации все равно будут иметь место и, соответственно, будет распор на стены. Другое дело, если система продеформируется на 1 или 2 см и придет в свое проектное состояние, распор исчезнет. А найти эти пару см (а может и пару миллиметров) можно без проблем (проскальзываение по мауэрлату, проскальзывание самого мауэрлата, смятие древесины, незначительный выгиб стены и др...).
Прогибаются же железобетонные плиты на 2 или 3 см. И это считается нормальным. И стены вроде не заваливаются
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 21:55
#108
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Даже если грамотно и надежно выполнить все узлы соединений, то некоторые начальные деформации все равно будут иметь место и, соответственно, будет распор на стены.
Я с вами согласен. Но то что вы называете распором - это не совсем распор. Потому что это усилие вызванное деформациями. Грубо говоря это прогиб стропильной ноги. Она прогнется на эту величину - и успокоится. А вот настояший распор действует до тех пор, пока конструкция не станет безраспорной, то есть пока не сложится. Так ведет себя стропильная система без затяжки.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 23:47
#109
human


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170


уже по названию темы сделал вывод по содержанию, которое четко сформулировано в посте #3. но постоянное появление темы в топе вызвало интерес.
мое мнение что стропильная система в данном случае полностью неверна. много видел подобных случаев. везде одно и то же. и дело даже не столько в опирании стропил, сколько в самих стенах и применении "затяжки".
боюсь, что в данном случае просто так не исправить ситуацию. наименее болезненный вариант исправления - стойки под конек с опорной балкой - хотя не панацея - сделайте чуть повыше чтобы несколько "подвесить" стропила с обязательной скруткой для стропил, заделанной в пол.
еще хотелось бы , чтобы автор не уходил с темы , а рассказал дальнейшую судьбу объекта - на что пошел заказчик для исправления сие - ему с этим жить.

p/s/ еще хотел спросить откуда такие экзотические размеры 165х65 - ни то ни се , я понимаю что в госте либеральная градация , но нада же с пониманием относиться к прорабам. да и какие размеры по факту?

Последний раз редактировалось human, 17.11.2009 в 23:52.
human вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 17:04
#110
lit01


 
Регистрация: 09.03.2005
Сообщений: 74


Господа (товарищи). Посколько проблема эта возникает постоянно - и на форуме и в практике - решил покопаться в истории и посмотреть, как же это решалось раньше. В прилагаемом рисунке, по -моему, можно почерпнуть способ устранения существующей ситуации. А именно - снять нагрузку со стены и передать ее на уровень пола = балки перекрыния. Кстати, похожее решение предлагалось кем то из коллег и в этой теме.
Теперь пару моих размышлений на тему "есть ли распор в конструкции с затяжкой?"
Если расчитывать с учетом известных упрощений для расчета простейшей фермы - то распора нет. Но и жесткость в этом случае мы принимаем бесконечно большую (условие недеформируемости стержней) и нагрузки прикладываем в узлах.
Если же считаем конструкцию не в нулевом, а хотя бы в 1 приближении - он тут то и появляется. За счет деформации элементов.
Распор появится даже если мы опустим затяжку на уровень шарнира и будем считать во втором приближении - т.е. учитывая продольную деформацию при растяжении. Хотя и маленький, но появится.
Кстати, на другой картинке результаты моего моделирования подобной крыши, опирающейся на несвязанные стены каркасного дома.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: stropiljnaja sistema.JPG
Просмотров: 812
Размер:	18.4 Кб
ID:	29135  Нажмите на изображение для увеличения
Название: untitled.jpg
Просмотров: 973
Размер:	51.6 Кб
ID:	29136  
lit01 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 18:49
#111
Djur


 
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131


Уважаемые, Благодарю за помощь и Ваше содействие в решении данного вопроса! В виду отсутствия времени и нормального интернета не могу ответить на ваши вопросы... через пару дней попробую детально ответить.
Еще раз Благодарю.
с Уважением
Djur вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2009, 11:41
#112
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Признаюсь честно - споры о присутствии и не присутствии распора не читал.
Проблема автора в том, что если бы не эта надстроенная, не завязанная ни с чем стеночка из газобетона, то тема и не возникла бы.

Что меня интерисует:
1. На некоторых фото затяжки без шпильки, а прижата саморезами. А на итоговом фото все затяжки со шпильками. Строители шпильку бурили в конце?

2. Чем и как бурились гнезда под шпильки? Вполне возможно, что диамметр отверстия больше диамметра шпильки и стропила просто разъехались на величину этого зазора. Можно попробовать открутить гайки и посмотреть. Судя по "качеству" выполненных врезок - столярами там не пахнет.

3. Стропила собирались на крыше или делался на земле шаблон, собирались стропила, а потом все затягивалось на верх. Если второй вариант и стены не паралельны (есть расхождения в пару сантиметров), то возможно их просто "стягывали" к мауэрлату, а это лишние усилия.

Реально отследить распор при толщине кладки 380 и более невозможно, потому что самой стенки хватает и даже при неправильно запроетированном узле "косяк" воспримет стена. Определить, какой процент усилия воспринимается затяжкой, а кокой опорой можно только в теории. На практике "умение" строителей, локальные смятия из-за неточности подрезок, банальное не соблюдение указаний сведут все расчеты на нет.

У автора получился самый неблагоприятный вариан и я думаю, что не многие форумчане нашли бы правильное решения в такой ситуации.

Кто-то здесь отписавал (не помню ник) о шарнирно подвижной опоре при данном способе крепления стропил к мауэрлату в виде овального отверстия. Возможно это бы помогло, но газобетонноя стена отошла бы все равно (ИМХО).

Что я бы порекомендовал автору - съездить на стройку и посмотреть раскрылась ли трещина. При любых раскладах крыша "села на место" и дальше нужного не уйдет.

Вроде все сказал.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2009, 12:54
#113
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
При любых раскладах крыша "села на место" и дальше нужного не уйдет.
Если только не сделают обрешетку, не накроют кровлей и не пойдет снег. Тогда да - можно говорить что села на место и никуда не уйдет.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2009, 13:03
#114
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Нитонисе, а что должно быть? Затяжка удлиниться или стропила ниже затяжки больше разлезутся?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2009, 13:21
#115
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Нитонисе, а что должно быть? Затяжка удлиниться или стропила ниже затяжки больше разлезутся?
Стропила больше разлезутся.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2009, 13:39
#116
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Стропила больше разлезутся.
Обрешетка (как указано в посте #1) уже лежит. Кровля особо веса не добавит. А за снег скажу, когда получу ответы на свои вопросы.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2009, 13:57
#117
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Обрешетка (как указано в посте #1) уже лежит. Кровля особо веса не добавит. А за снег скажу, когда получу ответы на свои вопросы.
Ну ясное дело что основная нагрузка это снег. Будет больше нагрузка - будут больше деформироваться стропила, будут дальше разъезжаться.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2009, 23:55
#118
Djur


 
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131


Дорого Здравия, форумчане!
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Что меня интересует:
1. На некоторых фото затяжки без шпильки, а прижата саморезами. А на итоговом фото все затяжки со шпильками. Строители шпильку бурили в конце?
- Да, так и есть. сказали, что потом докупили и поставили...
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
2. Чем и как бурились гнезда под шпильки? Вполне возможно, что диаметр отверстия больше диаметра шпильки и стропила просто разъехались на величину этого зазора. Можно попробовать открутить гайки и посмотреть. Судя по "качеству" выполненных врезок - столярами там не пахнет.
Столярами и не пахнет))) Конечно никто там не брал сверло меньшего диаметра.... какая шпилька, такой и диаметр сверла... это хорошо если так... (надо было им все, как в инструкции написать.... 1. размечаем отверстие и т.д.)
один прораб на все работы!!! и наружные и внутренние, думаю и лестницу внутреннею они же будут делать!!!
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
3. Стропила собирались на крыше или делался на земле шаблон, собирались стропила, а потом все затягивалось на верх. Если второй вариант и стены не параллельны (есть расхождения в пару сантиметров), то возможно их просто "стягивали" к мауэрлату, а это лишние усилия.
Стропила собирались на перекрытии, а потом монтировались!
По поводу разошлась ли трещина узнаю с понедельника.
Порекомендовал им стянуть стены металлической "лентой" в каждом блоке с запуском на 1 м с каждой стороны....
Еще раз Благодарю за участие и помощь!!!
Djur вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 13:32
#119
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Я бы сделал так:

В мауэрлатах сверлите отверстия - друг на против друга (в каждом мауэрлате) с шагом. Через отверстия протягиваете арматуру 6мм, по наружным краям мауэралата - пластина и гайка на резьбе. Гайку закручиваете, чтобы натянуть армутуру и убрать распор (передать его арматуре). Либо Вместо гайки - просто привариваем пластину и в центре арматурной проволоки ставим специальную эту хреновину - по типу тех, котороми провода натигивают и заятягиваем. Резьбу в нужных местах либо нарезаем, либо привариваем шпильки с резьбой.
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 14:09
#120
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Djur Посмотреть сообщение
Здравия Вам! дорогоие форумчане.
Такая вот у меня возникла ситуация. Попросили сделать меня проект крышы на жилой дом (шабашка) на пролет 8,2. За основу брался старый дом к которому сверху настраивалась мансарда. Конструкция следующая: одноэтажный дом в 0,5 шлакоблока, сверху по периметру пояс ж/б 200х400 потом газобетонные блоки 200х300х600 на 1,5 м, сверху они еще ж.б. балочки вылели по 100мм(только по бокам), а потом уже я ложу свои элемнты кострукции крыши.
При монтаже крыши все было нормально, но после того как смонтировали все стропила и обшили сверху доской, крайние стены (1,5м) "отошли" от фронтонов на 1,5-2 см!!! боковые стены с фронтоном завязаны блоками в перевзку (раскололись сами блоки). Где на четвертом рисунке замазано раствором, там и есть трещина.
Вот и думаю теперь, моя ли в этом вина??? Подскажите пожалуйста что не так? и что нужно было сделать так?
Благодарю!
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://xmages.net/out.php/i656342_1.jpg
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://xmages.net/out.php/i656346_2.jpg
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://xmages.net/out.php/i656347_3.jpg
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://xmages.net/out.php/i656348_SPA0665.jpg
Кошмар, стыд и позор. Извините за радикальность, но в данном случае не могу иначе. Автор этого безобразия не только продемонстрировал своё конструкторское невежество, но и, по сути, подписал себе приговор.
Смущает особенно то, что многие форумчане всерьёз и очень долго обсуждали то, что заслуживает лишь полного осуждения и перепроектирования. Судите меня как хотите, но данное обсуждение свидетельствует, увы, о существенном падении средней квалификации нашего брата.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 14:45
#121
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Смотрите. расчетное сопротивление кладки на срез даже не перевязанной.
0.16Ма=16т\м2. То есть наша стена дает 16*0.2=3.2т на метр пононный кладки. От собственного веса такая авария произойти ну никак не могла. - Это даже на глаз видно.
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 15:05
#122
oleg111


 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 47


Срез одно а момент совсем другоеXenser
oleg111 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 15:13
#123
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
данное обсуждение свидетельствует, увы, о существенном падении средней квалификации нашего брата.
Радует, что вы в порядке, хотя мы об этом и не знаем, так как по теме не сказано ни слова.
Цитата:
Сообщение от oleg111 Посмотреть сообщение
Срез одно а момент совсем другое
какой момент?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 15:13
#124
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Момент. прикинул в скаде такую кровлю только не 8м пролетом а 10. от собственного веса N в опоре 0.12т. Пусть 5 м высота стены. Момент равен 0.7т. - Не должно от собственного веса так стену порвать. Брус брал 100х200. затяжку ставил посередине высоты.

Кстати на днях буду делать аналогичную кровлю с 10м между стенами. Правда планировал по блокам сверху делать армопояс.
Вот берем бетон В15. Его сопротивление растяжению 234т\м2*0.2=46.8 т\м. Тогда если N в опоре при снеговой у меня выходит 4т. Высота стены 5м. Момент будет 20т. Армопояс решает все с запасом в 2 раза.

Последний раз редактировалось Xenser, 01.04.2010 в 15:21.
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 15:31
#125
oleg111


 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 47


Как пояс решит если пояс в горизонтальном направлении балка на двух опорах(при условии хорошо зделан в углах) L пролета чему равно И кстати где фото с разорваной стеной
oleg111 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 15:40
#126
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
Тогда если N в опоре при снеговой у меня выходит 4т. Высота стены 5м. Момент будет 20т.
А почему высота 5? Вы не хотите посчитать высоту от места опирания стропил до перекрытия? И что это за момент, опрокидывающий или внутренние усилие? И как пояс решает его проблему?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 16:08
#127
oleg111


 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 47


Нитонисе извените что не ответил сразу-занят момент в стене см. рис
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 721
Размер:	35.7 Кб
ID:	36497  
oleg111 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 18:21
#128
slv

проектирование
 
Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Сообщений: 72


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
наличие затяжки в уровне опор исключает распор. в других случаях получите распор в опорах.
Ещё распор может убрать вертикальный подпор конька.

Последний раз редактировалось slv, 01.04.2010 в 19:06.
slv вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 18:39
#129
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


C увлечением прочитал все! Потратил 2 часа.. ((
Сочувствую всем кто беседовал с Нитонисе .. подозреваю что это высокоэрудированный бот (если это не так - то побольше практики и все будет в порядке)

Djur - стены для сарая, узлы для сарая, монтажные работы велись как для сарая.. + ваша всеобъемлющая неопытность =

Последний раз редактировалось olf_, 01.04.2010 в 18:46.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 20:09
#130
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Что-то я даже растерялся как ответить на вопросы насчет армопояса...
Какая балка..

Армопояс у меня будет 400 толщиной (как и стена) и 400 высотой. Армирован 4-6 стержнями арматуры+поперечные хомуты. Связь со стеной по всей длинне (это как раз расчет на срез). Момент беру упрощенно - N считаб полностью горизонтальной силой Q, приложенной в месте опирания стропилы. Высоту 5м беру до пола 1го этажа, т.к. перекрытие над 1м этажом у меня деревянное по деревянным балкам (его в расчет вообще не беру).

Отсюда и получаю при N в стропиле 4т. (Допустим шаг стропил 1м) момент 4*5 = 20тонн. А армопояс может принять растяжене 234т\м2*0.2=46.8 т\м.

Под армопоясом делаю 3 ряда клади из кирпича, куда я еще забью ерша на каждую ногу.

Неужели найдется тут человек, который скажет, что такой армопояс не пройдет?
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 21:23
#131
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Читал тему. Улыбнуло.
А что автор не посчитаете в Лире или Скаде. Нужно то всего лишь сделать одну ногу не закрепленной по горизонтали и посмотреть смещение сколько получиться 2, 5 или 15 см.? отсюда и плясать. Ну и заодно проверить усилие в затяжке и соотв. хватит ли болта 10 (думаю вряд ли) ... Тогда и говорить об усилении или зазоре для смещения ног при снеговой нагр.. И вынести расчет сюда, тогда и решения будет..

То что уже смещение, как и кто то говорил, многие нагели путают с болтами, часто и сверлят отверстие под болт большего диаметра, что и приводит к большим перемещениям до того как конструкция из механизма станет статичной.
Не понимаю что тут философский вопрос? господа инженеры, тут линейное и математическое все доказывается цифрами. а так воду в ступе толочь.

Да и можно еще на стропила (одну пару) навешать мешков с песком и посмотреть поведение.
Опыт он самый верный
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 21:51
#132
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
Читал тему. Улыбнуло.
А что автор не посчитаете в Лире или Скаде. Нужно то всего лишь сделать одну ногу не закрепленной по горизонтали и посмотреть смещение сколько получиться 2, 5 или 15 см.?
Перемещение получится метра полтора, если сделать просто А-образную схему с такими опорами. Там же на стену таки немало идет горизонтальной нагрузки - это учесть надо.

Я говорю нужно было делать армопояс ему.

А сейчас уже - или стойки городить, или 2 мауэрлата стянуть арматуринами и затянуть хорошенько, чтобы погасить распор..
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 23:42
#133
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
Перемещение получится метра полтора, если сделать просто А-образную схему с такими опорами. Там же на стену таки немало идет горизонтальной нагрузки - это учесть надо.
Судя по трещине уже нисколько не идет
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 23:54
#134
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
Судя по трещине уже нисколько не идет
А тут уже не угадаешь. Раз такая трещина пошла без нагрузки... Да сейчас если не раскрывается - установилось равновесие. Но здание в аварийном состоянии. Зимовать нельзя.
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 00:18
#135
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
Что-то я даже растерялся как ответить на вопросы насчет армопояса...
Какая балка..

Армопояс у меня будет 400 толщиной (как и стена) и 400 высотой. Армирован 4-6 стержнями арматуры+поперечные хомуты. Связь со стеной по всей длинне (это как раз расчет на срез). Момент беру упрощенно - N считаю полностью горизонтальной силой Q, приложенной в месте опирания стропилы. Высоту 5м беру до пола 1го этажа, т.к. перекрытие над 1м этажом у меня деревянное по деревянным балкам (его в расчет вообще не беру).

Отсюда и получаю при N в стропиле 4т. (Допустим шаг стропил 1м) момент 4*5 = 20тонн. А армопояс может принять растяжене 234 т\м2*0.2=46.8 т\м.
Под армопоясом делаю 3 ряда клади из кирпича, куда я еще забью ерша на каждую ногу.

Неужели найдется тут человек, который скажет, что такой армопояс не пройдет?
Хм... М-даа... Xenser, вы серьезно? Так считаете момент, который может воспринять армопояс?
Ах, - догадываюсь - вы наверное отмечаете 1 апреля...

Если же это не шутка, то
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 06:29
#136
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Хм... М-даа... Xenser, вы серьезно? Так считаете момент, который может воспринять армопояс?
Ах, - догадываюсь - вы наверное отмечаете 1 апреля...

Если же это не шутка, то
Ну, давайте обоснованно, как считаете момент вы?
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 09:15
#137
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Поглядите плиз, какие монолитные пояса? для чего?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схемка САРАЯ.jpg
Просмотров: 602
Размер:	32.4 Кб
ID:	36525  
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 09:28
#138
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Поглядите плиз, какие монолитные пояса? для чего?
темнеменее - типовая серийная конструкция..

Последний раз редактировалось Xenser, 02.04.2010 в 09:53.
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 09:59
#139
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Xenser - не свистите..
Выложи картинку, ссылку или номер серии.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 10:03
#140
Zuk

Ищу себя.
 
Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Сочувствую всем кто беседовал с Нитонисе .. подозреваю что это высокоэрудированный бот (если это не так - то побольше практики и все будет в порядке)
Не соглашусь.
Что конкретно показалось в его утверждениях неверным?
Как я понимаю, он не утверждал, что нет горизонтальных реакций на опорах, а только лишь, что эти реакции не называются распором.
Если так, то я с ним согласен.
В противном случае можно и П-образную раму назвать распорной конструкцией.
Zuk вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 10:16
1 | #141
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


пояс это балка работающая при распоре в горизонтальном направлении. ее изгибная жесткость мала ввиду большой длины от точек закрепления концов. он тупо лежит на стене и все.
P.S. после высказываний некоторых о поясе лень было всю тему читать.
Посчитайте этот пояс как балку в гор направлении скинув на нее горизонтальное усилие от каждой стропилины на всю длину от точек закрепления. увидите на сколько он податлив в этом направлении
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 10:25
#142
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Павел. откройте снип каменные и армокаменные конструкции. Там формула для учета силы трения бетона и кладки. Посчитайте и вы увидите что пояс этот закреплен по всей плоскости.

olf_ - серию, признаться сейчас у себя не нашел эту.
но вот ссылка
http://www.dvs.ru/poleznaya_informat...age=1&nm=97772
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 10:26
#143
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


так я про то что он за счет этого трения является конструкцмей стены а не балкой воспринимающей гор усилие.
т.е распор восприняла стена а не пояс.
считал такое месяц назад. ситуация один к одному. только что еще не построена. в уровне стены расчетного сопротивления на растяжение не хватает воспринять момент от гор усилия при толщине 200мм

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 02.04.2010 в 10:32.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 10:33
#144
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Zuk - здравствуй детский сад (не в обиду)
Превый же запрос по слову РАСПОР заставил наткнуться на "Пособие по проектированию деревянных конструкций СНиП II-25-80" откуда явно следует смысл РАСПОРА - горизонтальная опорная реакция!

Xenser - "Там формула для учета силы трения бетона и кладки. Посчитайте и вы увидите что пояс этот закреплен по всей плоскости." - продолжаете "затягивать петлю на шее" - все так только на опрокидывающий МОМЕНТ кладка из пеноблоков не работает а кирпичная работает при некоторых условиях.
http://www.dvs.ru/poleznaya_informat...age=1&nm=97772 - поглядел - спору нет по картинкам видно все по уму! только рассматриваемый случай решен иначе - см. пост. 137 (изначально порочная-подвижная схема)

Последний раз редактировалось olf_, 02.04.2010 в 10:52.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 10:35
#145
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


считал стену отдельно и потом пояс отдельно. стена давала меньшие перемещения. поэтому пришлось развить пояс в горизонтальном направлении что пояс включить в работу быстрее чем стену. т.е в совместную работу
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 10:38
#146
oleg111


 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 47


Pavel_GGS молодец спасибо объяснил все за меня
oleg111 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 10:43
#147
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Да я уже про свою конструкцию говорю. а не про стены 200 мм.

Я говорю что нормальная такая конструкция:

Стены толщиной 400 из Керамзитобетонных блоков.
Арматурный пояс по верху блоков 400х400.
Здание 10на10м.
Стропила опираются на 2 мауэрлати и друг на друга.
Мауэрлаты шпильками к армопоясу.
Под армопоясом 3 ряда керамического кирпича - к нему крепим ершом каждую ногу.
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 10:45
#148
oleg111


 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 47


Xenser-трудно выложить схему на схеме все покажем
oleg111 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 10:56
#149
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


накидал быстро. на "2 слоя рубероида" - не смотрите - это СПДС автоматом дописал мне =)
Вложения
Тип файла: pdf Мое Model (1).pdf (14.1 Кб, 381 просмотров)
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 11:00
#150
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Стену пониже к перекрытию и пошире. Ершик анкери в нижележащие перекрытие! Мауэрлат сдвинь до края стены внутрь! - сам же ссылку давал, там все видно!
- Тоже все так спорно..

Смысла в вашем армопоясе h=400 вообще не вижу, на кой он?!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стр[1]._конструкция_до_8м..jpg
Просмотров: 398
Размер:	19.9 Кб
ID:	36530  

Последний раз редактировалось olf_, 02.04.2010 в 11:09.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 11:01
#151
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


перекрытие - доска по деревянным балкам ;(

Ну. каково ваше мнение? Я думаю такая конструкция жизнеспособна.

Армопояс.. да хотябы для того чтобы на кладку нагрузку передать равномерно.

ПС: кладка керамзитным блоком армирована в углах через каждые 3 ряда.

Ну так каков окончательный Ваш вердикт моей схеме?

Последний раз редактировалось Xenser, 02.04.2010 в 11:18.
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 11:05
#152
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


тут тупо не хватает жёсткости стропил, то есть сечение стропил мало - или шаг велик.
Если такие стропила с таким шагом оставить - никакие опоры с моментами не помогут!

хотите фермами перекрывать - ну так и запроектируйте ферму пожёстче, а не такую, у которой ноги под собственным весом разъезжаются.

Название темы не корректное - тут не в двускатности дело, а в нежёсткой ферме.
d_dash вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 11:07
#153
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


вы про мои стпропила 100х200??
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 11:23
#154
Vitush Kraft

многостаночник
 
Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234


А Вы заметил, что в кровле ещё и пленка без контр обрешетки, вентзазора и т.д.
Vitush Kraft вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 11:27
#155
oleg111


 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 47


Накидываю информацию к размышлению Xenser-я просил расчетную схему как у меня шаг ячейки 1м
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 366
Размер:	26.3 Кб
ID:	36534  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 243
Размер:	24.6 Кб
ID:	36535  
Вложения
Тип файла: rar Безымянный.rar (51.5 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: rar Безымянный1.rar (48.6 Кб, 97 просмотров)

Последний раз редактировалось oleg111, 02.04.2010 в 11:31. Причина: рисунки плохие
oleg111 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 11:34
#156
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от oleg111 Посмотреть сообщение
Накидываю информацию к размышлению Xenser-я просил расчетную схему как у меня шаг ячейки 1м
Олег, ничего критического не вижу в этих цифрах.
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 11:49
#157
oleg111


 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 47


Здесь два варианта расчета схемы слева опоры по горизонтали не двигаются
oleg111 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 11:54
#158
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Ну и? картинки то свои поясните. Схему вбить то много ума не нужно. Лично я не вижу ничего критического в таких цифрах.
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 12:02
#159
Valera66


 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 13


Если почитать руководство по проектированию стен из газоблоков (я думаю шлакоблоки не далеко от этого) то там написано черным по белому, что эти стены могут служитьтолько для опирания безраспорных крыш. Чтобы исправить бардак который натворили сделайте коньковую балку, благо место над затяжкой есть.
Valera66 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 12:05
#160
Zuk

Ищу себя.
 
Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Zuk - здравствуй детский сад (не в обиду)
Превый же запрос по слову РАСПОР заставил наткнуться на "Пособие по проектированию деревянных конструкций СНиП II-25-80" откуда явно следует смысл РАСПОРА - горизонтальная опорная реакция!
olf_, хорош уже хамить. Самый умный? Покажи-ка свои деньги.
Я могу ошибаться, но думаю, что в данном случае исходя из понимания распорных конструкций, как имеющих горизонтальные опорные реакции от приложенных к ним вертикальных усилий, под распором следует понимать горизонтальную реакцию опор, определенную без учета деформаций элементов конструкций вследствие их недостаточной (конечной) жесткости.
Учитывая конечную жесткость элементов понимаем, что в результате их деформаций возможно появление горизонтальных реакций опор, которые уменьшаются по мере их смещения или увеличения жесткости элементов и исчезают при перемещении опор, компенсирующем деформации элементов конструкции или задания достаточной жесткости.
При этом конструкция и ее элементы не теряют требуемой прочности, жесткости и устойчивости, а горизонтальные реакции опор от вертикальных усилий отсутствуют, то есть конструкция безраспорна.
Как компенсировать деформации элементов, связанные с их недостаточной (конечной) жесткостью, это другой вопрос, но, полагаю, что реакции опор, возникающие от этих деформаций, не являются распором.
При этом то, что они возникают, я не оспариваю.
olf_, так? Где ошибка?
Zuk вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 12:15
#161
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Zuk любые свободные деформации добавляют добавляют внутрение усилия к элементам в статически неопределимых системах.
темболее стропила является сжато-изгибаемым элементом. любые прогибы хоть и не большие дают момент от продоольной силы со своем плечем.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 12:25
#162
Zuk

Ищу себя.
 
Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
Zuk любые свободные деформации добавляют добавляют внутрение усилия к элементам в статически неопределимых системах.
темболее стропила является сжато-изгибаемым элементом. любые прогибы хоть и не большие дают момент от продоольной силы со своем плечем.
никто не говорит о свободных деформациях и о СНС
когда мы говорим о смещении опор, то конечно, говорим о статически определимой системе

... дают момент ... и что же?
Zuk вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 12:27
#163
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


добавляется момент уже с существующему от изгиба.
это грубо.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 12:34
#164
Zuk

Ищу себя.
 
Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
добавляется момент уже с существующему от изгиба.
это грубо.
ну да, это называется продольный изгиб
так и что же, это дает распор?
Zuk вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 12:38
#165
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


да я про то что любые деформиции приводят к изменнению внутренних усилий в стропилной системе. и если стенка например поедет от распора это поменяет усилия в стропиле. проведите прямую от новой точки на стенке к коньку и увидите что образовалось плечо небольшое.
блин вопрос то рядовой взять и прогнать на проге несколько вариантов и посмотреть.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 12:55
#166
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Zuk пост 160 - все так витиевато.. ошибка начинается где то в районе "под распором следует понимать горизонтальную реакцию опор, определенную без учета деформаций элементов конструкций вследствие их недостаточной (конечной) жесткости"
- У каждой теории, науки, раздела (и человека тоже) есть границы применения... Лично я всегда рассматриваю (подразумеваю) системы в которых есть связь: усилие-перемещение (неразрывная пара). Системы с бесконечными жесткостями теоретическая абстракция.

Источник: Новый политехнический словарь, Москва, Научное издательство, 2000 г.
Затяжка - стержень, устанавливаемый на уровне опор и воспринимающий распорные усилия, возникающие в арочных фермах, сводах.
Распорная система - система, в которой вертикальная нагрузка вызывает наряду с вертикальной и горизонтальные реакции (распоры). К распорным системам относятся арочные (без затяжек) системы, висячие систем, многие виды рамных конструкций, купола, своды и т.п.

Последний раз редактировалось olf_, 02.04.2010 в 13:09.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 13:26
#167
Zuk

Ищу себя.
 
Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390


Ну хорошо, не будем спорить о терминах.
Но и не будем называть людей ботами.

На досуг:
Однако что же П-образная жесткая рама с шарнирными подвижной и неподвижной опорами - распорная?
Zuk вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 13:40
#168
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Zuk Посмотреть сообщение
Однако что же П-образная жесткая рама с шарнирными подвижной и неподвижной опорами - распорная?
- согласно определению - ДА (исправил см. пост 174)
Цитата:
Сообщение от Zuk Посмотреть сообщение
Но и не будем называть людей ботами.
- только подозреваю (мое сугубо личное мнение никак не направленное против конкретной личности)...

В каждом слове заключен некий смысл. Считаю его завуалированным, и раскрывающимся в некотором дополнении..
Тут заключена неопределенность " Ни То и Ни Сё "
Как корабль назовешь, так он и плывет!
p.s.: в свое время для устранения неопределенности ушел в проектный институт с з/п в три копейки, сейчас вспоминаю с душевной теплотой тех кто дал "ускоряющего пенделя".

Последний раз редактировалось olf_, 02.04.2010 в 17:30.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 14:15
#169
Zuk

Ищу себя.
 
Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390


olf_, наверное ты прав.
Zuk вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 16:22
#170
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


olf_, согласно Вашему же определению из поста № 166
распором называется горизонтальная опорная реакия, возникающая при вертикальном приложении нагрузки. В П-образной статически определимой раме, описанной в посте, горизонтальная опорная реакция при приложении только вертикальной нагрузки возникнуть не может. Теоретическая механика, первый курс ВУЗа. Или строительная механика, третий курс - там тоже всё это объясняют. Распор в подобных конструкциях возникает только тогда, когда обе опоры жёсткие или хотя бы шарнирно-неподвижные. И возникает он от того, что перемещения опорых точек конструкции по горизонтали в таких случаях невозможны. А в вышеописанной раме возможно такое перемещение, так как одна из опор шарнирно-подвижная.
Zuk, вот и думайте, прав olf_ или нет...
Ой, Разработчика на нас на всех нет...
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 16:49
#171
Logic

спец
 
Регистрация: 05.06.2009
ЦФО
Сообщений: 36


Вообще-то мауэрлат всегда устанавливали с зазором (без упора) именно для возможности подвижки от распорных усилий, а стропила в таком случае считаются на момент. Скуруткой притягивали его к кладке чтобы ветром не унесло, при этом скурутка не препятнствует распорным деформациям, которые кладка зачастую не воспринимает
Logic вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 16:56
#172
Zuk

Ищу себя.
 
Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390


Цитата:
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Zuk, вот и думайте, прав olf_ или нет...
не буду я тут думать, у меня есть чувство юмора

а я в #167 написал "на досуг", вот пусть olf_ на досуге и думает
Zuk вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 17:14
#173
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


все не читал, вижу мужики в курсе что и как НАДА БЫЛА ))))
Прочитал только 1 пост и фотографии - пояс то монолитный поверху накера так сделали?
"(только по бокам)" - дальше в принципе все ясно...
Тут любая стропильная система стенку из блоков подвинет, всмысле без средней опоры любая конечно, даже не важно прогиб это будет или распор...пояс он потому и назван пояс что замкнутый д.б. и армированный не от вышележащих конструкций, а для работы на распор в том числе, чудики блин...
 
 
Непрочитано 02.04.2010, 17:29
#174
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Zuk Посмотреть сообщение
Однако что же П-образная жесткая рама с шарнирными подвижной и неподвижной опорами - распорная?
- извиняюсь недосмотрел, cancercat пост 170 - все так
Два глаза хорошо , а три лучше

Последний раз редактировалось olf_, 02.04.2010 в 17:46.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2010, 00:58
#175
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Шпильки раскололи газобетонные блоки которые восприняли распор от стропил ниже затяжки (за счет их гибкости). Дальше трещины пойдут когда ляжет снег.
Чтобы этого не произошло надо было в каждый шов кладки на всю ширину стены уложить горизонтальные сетки Ф3мм шаг 50х50 или не применять гавнобетон
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2010, 02:27
#176
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
Посчитайте и вы увидите что пояс этот закреплен по всей плоскости.
Пояс закреплен по всей длине. Его суть в том, что он не даст разъехаться противоположным стенкам (на которые опираются стропила, за счет восприятия усилия растяжения теми участками армопояса, которые располагаются на поперечных стенах.

Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Zuk - здравствуй детский сад (не в обиду)
Превый же запрос по слову РАСПОР заставил наткнуться на "Пособие по проектированию деревянных конструкций СНиП II-25-80" откуда явно следует смысл РАСПОРА - горизонтальная опорная реакция!
Здравствуйте ясли. По вашей логике выходит что в системе висячих стропил с затяжкой на двух шарнирно-неподвижных опорах распор есть, а на одной шарнирно-неподвижной и одной шарнирно-подвижной - нет. А это есть бред. Если исходить из ваших слов - безраспорных конструкций не существует вовсе. Любая конструкция стропильной крыши будет иметь горизонтальные составляющие. Вообще говоря даже простая балка - распорная конструкция. Ведь деформируясь она прогибается и ее опорные сечения сближаются, вызывая горизонтальные усилия. В данном случае они мизерны и ими пренебрегают, но строго говоря - это тот самый ВАШ распор, товарищ небот.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2010, 09:28
#177
Zuk

Ищу себя.
 
Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если исходить из ваших слов - безраспорных конструкций не существует вовсе
Я тоже его хотел именно к этому подвести, но он уже сразу (#168) маленько ошибся
Вообщем, думаю, всем все понятно, спор о терминах предлагаю не продолжать
Zuk вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2010, 14:01
#178
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Вообще говоря даже простая балка - распорная конструкция. Ведь деформируясь она прогибается и ее опорные сечения сближаются, вызывая горизонтальные усилия. В данном случае они мизерны и ими пренебрегают, но строго говоря - это тот самый ВАШ распор, товарищ небот.
Этими деформациями не пренебрегают.
Их закладывают в такие понятия как шарнирная опора, неподвижная опора, заделка...А СНиП 2.01.07 вводит ограничения прогибов и перемещений по которым и делается вывод применима ли та или иная модель опоры для такой то конструкции
Это ключевая суть всех СНиП - задать допустимое соответствие расчетной схемы и реальной конструкции.
 
 
Непрочитано 03.04.2010, 15:55
#179
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Вообще говоря даже простая балка - распорная конструкция.
Только лишь в том случае, если её опоры шарнирно-неподвижные или жёсткие. А вообще, здесь как в диалектике. Дайте мне конкретную балку, с конкретными нагрузками и закреплениями. И я скажу "что было первым!" (с) То бишь, есть ли в конструкции распор, т.е. горизонтальная составляющая опорных реакций при отсутствии горизонтальной составляющей внешних нагрузок.
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2010, 11:01
#180
Vitush Kraft

многостаночник
 
Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234


Цитата:
Сообщение от Logic Посмотреть сообщение
Вообще-то мауэрлат всегда устанавливали с зазором (без упора) именно для возможности подвижки от распорных усилий, а стропила в таком случае считаются на момент.
А если кровля комбинированная, два ската перпендикулярных друг другу. Начал скат потихоньку перемещаться и приехал к ендове.
Vitush Kraft вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 06:23
#181
nik25


 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 33


Если по делу, то
1) предлагаю стянуть стены по периметру с устройством стяжных муфт для восприятия распора от веса кровли
2) усилить узел опирания стропил на мауэрлат либо врубкой ( с внутренней стороны стены, а не с внешней, как в проекте), либо упором снизу к стропилам, а лучше применить оба варианта
3)выполнить скрутки, где то про это уже писали, но крепить их надо не к газобетону, а к армопоясу
nik25 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 07:32
#182
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Djur Посмотреть сообщение
Sarman, но в сериях стена 510мм, ну даже пусть 380мм...
а у меня то 200 газобетона, который шарнирно стоит на монолитном поясе )) как бы сделали вы? )
Хоть я и резко отрицательно отношусь к Вашей крыше, однако надо как-то спасаться и Вам и застройщику. В данном случае я бы изготовил коньковую ферму пролётом 8,2 м и высотой около одного метра, т. е. в пределах между имеющейся затяжкой и коньком. Такая ферма с опиранием на торцовые стены решит все проблемы наименее затратным способом. Ферма эта должна воспринимать около половины суммарной нагрузки на всю крышу.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 08:13
#183
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


nsivchuk - пожалуй с коньковой фермой лучший вариант но 1 нюанс, как понимаю я, фронтоны (торц стены) из того же газобетона 200 мм и какая там ситуация ниже знает только Djur (ниже там еще 1 "сарай", только из бревен и ему лет 50-100).
nik25 - считаю хватит "петь песни" армопоясу который просто лежит на газобетоне продольной стены и скорее всего никак не завязан с поперечными стенами.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 11:06
#184
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


мауэралты сверлите и стягивайте арматурой.
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 13:39
#185
Vitush Kraft

многостаночник
 
Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234


Цитата:
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
мауэралты сверлите и стягивайте арматурой.
И тогда учитесь ходить гуськом на мансарде.
Vitush Kraft вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 15:18
#186
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Мансарду переводим в нежилой фонд =)
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2010, 11:31
#187
lamore


 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 17


Добрый день! Раз тема про распор уже существует, решила написать сюда Меня зовут Алена. Я проектирую каркасный дом 8х12 для себя. Сконструировала конструкцию стропил. Угол наклона кровли 40град. Пролет 8м. Стропила 50х150 с шагом 600мм. Поставила затяжку 50х100 с двух сторон, но высоковато, т.к. в будущем планируется мансардное помещение. Затяжка из балок перекрытия не получается, т.к. балки лежат параллельно. Чтобы убрать прогиб и частично распор, поставила 2 прогона 150х200. Прогоны опираются на стойки по поперечным стенам (2 наружные и 2 внутренние), пролеты 4м. Мауэрлат-обвязка - брус 150х200 по периметру и по средним несущим стенам. Хотела бы, чтобы вы посмотрели и посоветовали как лучше сделать и что может быть не правильно? И как лучше выполнить узлы соединений? Спасибо заранее
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стропила.jpg
Просмотров: 608
Размер:	25.4 Кб
ID:	37118  Нажмите на изображение для увеличения
Название: план.png
Просмотров: 339
Размер:	6.9 Кб
ID:	37119  
lamore вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2010, 16:29
#188
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


А я подумал что вас зовут ламур ))) по фамилии тужур )))
А меня зовут Сережа.

Алена!
В вашем случае можно устроить горбатый санаторий! (если архитектор будет не против)

Щас объясню - до того места где я вас затяжка по стропилам, делаем уклон 60 градусов, а после - до конька - 15 градусов,
и в этом случае снег не учитываем кроме как на "коньковом участке" (согласно СНиП 2.01.07)
Таким образом распор будет на порядок меньше.

Цитата:
Сообщение от lamore Посмотреть сообщение
Добрый день! Раз тема про распор уже существует, решила написать сюда Меня зовут Алена. Я проектирую каркасный дом 8х12 для себя. Сконструировала конструкцию стропил. Угол наклона кровли 40град. Пролет 8м. Стропила 50х150 с шагом 600мм. Поставила затяжку 50х100 с двух сторон, но высоковато, т.к. в будущем планируется мансардное помещение. Затяжка из балок перекрытия не получается, т.к. балки лежат параллельно. Чтобы убрать прогиб и частично распор, поставила 2 прогона 150х200. Прогоны опираются на стойки по поперечным стенам (2 наружные и 2 внутренние), пролеты 4м. Мауэрлат-обвязка - брус 150х200 по периметру и по средним несущим стенам. Хотела бы, чтобы вы посмотрели и посоветовали как лучше сделать и что может быть не правильно? И как лучше выполнить узлы соединений? Спасибо заранее
 
 
Непрочитано 11.04.2010, 18:10
#189
lamore


 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 17


Горбатый мне как-то не очень нравится архитектор я, проектирую себе
А насчет 15градусов, то для нашего снегового района (г.Томск) не очень хорошо. Да, кстати, кровля из металлочерепицы, и по моим наблюдениям на металлочерепичных кровлях снег не лежит вообще, за исключением мест прохода труб и ендов. Но при расчете я все равно его учитываю.
lamore вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2010, 18:36
#190
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


lamore, ошибаетесь лежит -если на теплоизоляции сыэкономить
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2010, 19:48
#191
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Предварительно:
lamore - для вашего случая расч. снеговая нагрузка (проекция на гориз. плоск.) составляет 240*0,57=137 кг/м2 - ето "пшик" (совсем маленько). Похоже шаг стропил (или их сечение) подобраны с большим запасом.
Опишите параметры стен! (материал и прочее) Почему решили делать 2 внутр. стены по осям 2 и 3 вместо одной внутр. стены вдоль буквенных?

Последний раз редактировалось olf_, 11.04.2010 в 19:56.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2010, 20:17
#192
lamore


 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 17


Дом проектирую каркасный легкий, на утеплителе не экономлю, ставлю 200мм, хотя по расчетам получается 170мм. В кровле сначала утеплителя не будет, т.к. чердак не будет использоваться, со временем сделаем мансарду, тогда утеплим. С этим учетом и подбирала сечение стропил.
Планировка нам понравилась с поперечными стенами, с одной продольной не получилось (дом пока на 2 семьи), да и планировка мансарды тогда будет ограничена стойками посередине...

Последний раз редактировалось lamore, 11.04.2010 в 20:28.
lamore вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 00:01
#193
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от lamore Посмотреть сообщение
Горбатый мне как-то не очень нравится архитектор я, проектирую себе
А насчет 15градусов, то для нашего снегового района (г.Томск) не очень хорошо. Да, кстати, кровля из металлочерепицы, и по моим наблюдениям на металлочерепичных кровлях снег не лежит вообще, за исключением мест прохода труб и ендов. Но при расчете я все равно его учитываю.
а по моим наблюдениям очень хорошо на мчерепице снег лежит, такие сугробы-ыыыы! Жаль фоток нет. вы меня не правильно поняли, 15 градусов только в верхней части шириной 1-1,5, остальную часть под 60градусов - т.е. не учитывать снег. т.е.
профиль крыши не двускатный, а двускатный "с переломом" , рисовать лень...был массовый период - дачи так строили.
 
 
Непрочитано 12.04.2010, 11:04
#194
Zuk

Ищу себя.
 
Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390


lamore, хочу отметить несколько моментов:
- думал, что архитектор и двухскатная кровля не совместимы, может есть более интересные идеи
- предлагаемая Вами конструктивная схема кровли ИМХО не соответствует конструктивной схеме дома
- ИМХО затяжка, расположенная значительно выше продольных прогонов не сыграет, а расположение прогонов в плане таково, что они не дают отсутствие распора
- не низко ли расположен мауэрлат, тем более с учетом устройства мансарды и утепления скатов во вторую очередь
- тип крыши, предложенный SergeyAB ИМХО оптимальный при заданных условиях. Только я бы верхние скаты сделал не 15 градусов, а покруче, около 30. Такой тип крыши (он называется мансардным) дает много плюсов в Вашем случае как с точки зрения конструктива, так и визуально ИМХО еще раз.

Offtop: ПС: Алена, привет земляк , как там Томск?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: img_dacha_142.jpg
Просмотров: 226
Размер:	9.7 Кб
ID:	37167  
Zuk вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 12:09
#195
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


"Только я бы верхние скаты сделал не 15 градусов, а покруче, около 30."
Согласен, чем круче тем лучше, а вообще под металпрофлист кровля начинается от 5,7градуса...смотря что хочется увидеть в архитектурном плане...я нас по такой схеме, в металле строят ангарчики пролетом по 12м.

есть куча заказчеГов которые пренепременно желают делать мансардные окна где только возможно...кароче у каждого свои загоны...есть такой тип проекта - от цоколя до конька уклон 60 градусов - т.е. вся постройка своеобразная треугольная призма, строят и в два и в три этажа...и здесь тоже есть плюсы...

в аттаче иллюстрация к тому что сказал
Вложения
Тип файла: pdf 2 безраспорных схемы.pdf (278.9 Кб, 556 просмотров)

Последний раз редактировалось SergeyAB, 12.04.2010 в 12:48.
 
 
Непрочитано 12.04.2010, 12:35
#196
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
вся постройка своеобразная треугольная призма
Сараи ты мастер стоить
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения

Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 12.04.2010 в 20:28.
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 12:51
#197
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Еще с 5 в до нашей эры были такие заказчики, египтяне )))))
уважаемый )))))
я сказал призма, а вы подумали о пирамиде...

анекдот вспомнился,

Лермонтов на балу чихнул, а назавтра все светские газеты написали
что Пушкин обос**лся...
 
 
Непрочитано 12.04.2010, 13:12
#198
lamore


 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 17


Я не говорила, что я архитектором работаю, я сказала, что я архитектор для этого дома. Образование у меня инженер-конструктор, но работала я до декрета только полтора года по специальности, уже толком ничего не помню, поэтому и спрашиваю у вас Насчет конструкции крыши - думаю над предложенной вами. Изначально не очень хотелось такую, мне больше нравится как была, но, похоже, придется передумать.
lamore вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 13:56
#199
Zuk

Ищу себя.
 
Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390


Мне видится немного не так, как в приложении к #195 (чертеж слева), там как то по дачному совсем. Кроме того, по объему это целый этаж, стены которого закрыты скатами
Обратите внимание на приложение к #194, там нижние скаты не так сильно выступают за плоскость стены, а стойки крыши опираются явно не на стену, а смещены (можно их опереть на балку в уровне перекрытия 1-го этажа). Верхние скаты более крутые и это выглядит иначе. Настаиваю на своем варианте!

Алена, ну так и как там Томск? Холодно?
Zuk вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 14:11
#200
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Zuk Посмотреть сообщение
Мне видится немного не так, как в приложении к #195 (чертеж слева), там как то по дачному совсем. Кроме того, по объему это целый этаж, стены которого закрыты скатами
А кто мешает?
Стойки по второму этажу можно убрать, а по первому подвинуть на крайнюю ось, я рисовал вариант без распора. А если убрать стойки по мансарде из моей схемы, то при отсутствии затяжки понизу(автор выше писал что балки у нее вдоль длиной стороны) домик будет испытывать распор, который каркасами стен 1-го этажа воспринять нельзя. Так что придется моментный узел делать, а на гвоздях это - увольте...

Кстати, аффтар,
я не первый такой домик спроектировал, каркасный всмысле, у нас делают так - для такого типа домиков как ты хочешь балки м/у этажного перекрытия совмещают с нижними поясами стропильных ферм, проще гря НП - это и есть балки перекрытия.
Таким образом материал используется целесообразнее.
 
 
Непрочитано 12.04.2010, 14:17
#201
lamore


 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 17


Сегодня +5 за окошком. Спасибо за ваш вариант. Буду рассматривать все. А что если эти смещенные стойки поставить только на поперечные несущие стены(пролеты 4м), а по ним прогон, куда будут приходить стропила верхней части и начинаться стропила нижней? наверное, сечение большое получится
lamore вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 14:40
#202
Zuk

Ищу себя.
 
Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390


Цитата:
Сообщение от lamore Посмотреть сообщение
что если эти смещенные стойки поставить только на поперечные несущие стены(пролеты 4м), а по ним прогон, куда будут приходить стропила верхней части и начинаться стропила нижней? наверное, сечение большое получится
вопрос не понял
может как то так.

ПС: Paint - это что-то.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: _1_~1+.JPG
Просмотров: 538
Размер:	44.5 Кб
ID:	37191  
Zuk вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 15:03
#203
lamore


 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Zuk Посмотреть сообщение
ПС: Paint - это что-то.
lamore вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 15:05
#204
Vitush Kraft

многостаночник
 
Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234


Подскажите пожалуйста. В посте 202 в схеме есть вертикальная промежуточная стойка. Чем является в расчетной схеме стойка.
Vitush Kraft вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 15:16
#205
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Zuk Посмотреть сообщение
вопрос не понял
может как то так.

ПС: Paint - это что-то.
Зачем же ставить стойки, которые требуют балок?
Если совместить обе схемы, получится ферма без промежуточных балок.
Осталось подчистить слегка эту ферму и она устроит всех.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 15:31
#206
lamore


 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 17


от такой фермы не будет распора на стенах если стойки убрать?
lamore вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 15:40
#207
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от lamore Посмотреть сообщение
от такой фермы не будет распора на стенах если стойки убрать?
А у фермы есть распор?
Поскольку ферма будет серповидная, то небольшое горизонтальное перемещение от вертикальной нагрузки будет, но эту мелочь легко вычислить и учесть в реальной конструкции.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 16:03
#208
Андрей С

строительство
 
Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
<phrase 1=


проблема не новая, стоит лишь почитать историю архитектуры
и конструкция, видимо, сложная для понимания, я несколько раз видел, как грамотные специалисты наступали на подобные грабли, да и здесь отдельные авторы позажигали
проблемы в рассматриваемой кровле случились из-за того, что недостаточно жесткую конструкцию оперли на недостаточно устойчивую стену, и усугубили все узлом опирания
что делать автору темы: или сделать конструкцию жестче, или сделать стену устойчивей, или опереть кровлю не на стену, а на перекрытие, можно и все три направления сразу, но одного любого достаточно. Как практически реализовать - 11 страниц советов, предложены все возможные варианты, кроме разве что контрфорсов.
Андрей С вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 16:32
#209
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Андрей С Посмотреть сообщение
проблема не новая, стоит лишь почитать историю архитектуры
и конструкция, видимо, сложная для понимания, я несколько раз видел, как грамотные специалисты наступали на подобные грабли, да и здесь отдельные авторы позажигали
проблемы в рассматриваемой кровле случились из-за того, что недостаточно жесткую конструкцию оперли на недостаточно устойчивую стену, и усугубили все узлом опирания
что делать автору темы: или сделать конструкцию жестче, или сделать стену устойчивей, или опереть кровлю не на стену, а на перекрытие, можно и все три направления сразу, но одного любого достаточно. Как практически реализовать - 11 страниц советов, предложены все возможные варианты, кроме разве что контрфорсов.
Свою позицию по теме я изложил в постах 120 и 182. Применительно к данной схеме проблема может быть решена либо фермой, либо продольными балками, как уже предлагалось не мной. В последнем случае конфигурацию крыши надо было бы доработать.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2011, 13:24
#210
Arkan001


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 8


Простите, что поднимаю старую тему. Но мне так и непонятно, чем закончилась вся эта история.
Но все же выскажу свое мнение. В трехшарнирной арке с приподнятой схваткой и жестко закрепленным низом стропильных ног, схватка не является затяжкой -- это сжатый ригель. Ригель уменьшает распор на стены, но не снимает его. Зачем было вкручивать столько саморезов через уголок в низ стропильной ноги? Там было достаточно по одному гвоздю с двух сторон или вовсе один гвоздь. А то прямо по раннему Жириновскому "каждому мужику по бутылке води, каждой дырке по саморезу". Вероятно на сегодняшний день проблема решена. Интерсно как? Я бы выкрутил саморезы из уголков опирания стропилины на мауэрлат и вбил туда один гвоздь либо вобще бы убрал уголки и прикрепил стропилину к маурлату скобой. Этого вполне достаточно для закрепления трехшарнирной треугольной арки в проектном положении. Сама бы она превратилась в обычную схему с приподнятой затяжкой, где распор принимается затяжкой и не передается на стены. А пространственную жесткость всем фермам можно сделать обычными связями по внутренней стороне стропил.
Arkan001 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2011, 21:52
#211
Петров Ю.С.


 
Регистрация: 09.03.2011
Сообщений: 9


в опоре на стену распора нет
но в стропильной ноге продольное усилие возрастает в 2раза
надо ставить среднюю стойку
Петров Ю.С. вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2011, 22:15
#212
Нелиней_Анизотропыч

баянист-тамада
 
Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160


Ну и темочка! Хотелось бы подытожить,думаю, на понятном всем языке. Что называть распором? Вот верное прозвучавшее определение: распор-это
Цитата:
горизонтальная составляющая опорных реакций при отсутствии горизонтальной составляющей внешних нагрузок.
Одни ставят затяжку в висячей системе, убирают горизонтальную опору и,вуаля, система безраспорная(якобы)! Это все равно,что хвастаться отсутствием перхоти, будучи лысым. Безраспорная система-это та, в которой не возникает горизонтальной реакции при наличии горизонтальной опоры(иначе смысл определения превращается в фарс).Вот она, например:[IMG]http://i5.********/storage/6/2/1/Noviyrisun_8290949_3257621.jpg[/IMG] В схеме А можно смело убирать горизонтальные связи(получится Б), потому что перемещения в них все равно будут нулевыми. Это по теории, и схема простейшая. В реальных же схемах нужно стремиться к , так сказать, малораспорным схемам, т.е. в которых:
а) при неподвижных опорах-возникают малые(допустимые для опорных конструкций) горизонтальные реакции.
б) при подвижных опорах ---// малые перемещения.
Нелиней_Анизотропыч вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 00:24
#213
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Возможно ли, что распор в случае автора возникает из-за того, что затяжка у него с одной, а не с двух сторон стропильной ноги?
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 14:39
#214
Genadiy


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41


Какое будет усилие (распор) на одну стену от стропилы? Я так понимаю усилие равно реакции Fx (см. ниже схемы). Тогда почему при использовании затяжек это усилие увеличивается? Должно же уменьшаться, а затяжка растягиваться. А тут получается что наоборот - затяжка сжимается?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема 1.jpg
Просмотров: 322
Размер:	113.4 Кб
ID:	85468  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема 2.jpg
Просмотров: 298
Размер:	115.0 Кб
ID:	85469  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема 3.jpg
Просмотров: 276
Размер:	116.5 Кб
ID:	85470  
Genadiy вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 14:59
#215
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
Какое будет усилие (распор) на одну стену от стропилы? Я так понимаю усилие равно реакции Fx (см. ниже схемы). Тогда почему при использовании затяжек это усилие увеличивается? Должно же уменьшаться, а затяжка растягиваться. А тут получается что наоборот - затяжка сжимается?
Как закрепили опорные узлы стропил? По Z и по X оба?
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 15:06
#216
Genadiy


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
Как закрепили опорные узлы стропил? По Z и по X оба?
Да. Обе шарнирно-неподвижные опоры.
Genadiy вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 15:07
#217
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
Должно же уменьшаться, а затяжка растягиваться.
Эт кому и почему оно должно?
 
 
Непрочитано 15.08.2012, 15:22
#218
Genadiy


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Эт кому и почему оно должно?
Нижняя горизонтальная балка должна гасить распор, а с ней получается распор на одну стену 1110кг, без нее 434кг. Как такое может быть?
Genadiy вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 15:34
#219
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
Да. Обе шарнирно-неподвижные опоры.
Задайте одну опору только по Z (шарнирно-подвижную), у вас затяжка не включается в работу, так как распор принимают опоры на себя. А в том что распор разный это фиг знает в чем проблема, не особо понимаю в какой программе считали
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 15:51
#220
Genadiy


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
...не особо понимаю в какой программе считали
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2012

Хорошо. В варианте без затяжек, распор на стены правильно считает?

Последний раз редактировалось Genadiy, 15.08.2012 в 16:10.
Genadiy вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 16:11
#221
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
Нижняя горизонтальная балка должна гасить распор, а с ней получается распор на одну стену 1110кг, без нее 434кг. Как такое может быть?
А Вы строительную механику вспомните, авось слово "должна" отвалится само собой.
 
 
Непрочитано 15.08.2012, 16:21
#222
Genadiy


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
А Вы строительную механику вспомните, авось слово "должна" отвалится само собой.
Что Вы к слову то придрались? По теме есть что сказать?
Genadiy вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 16:59
#223
GradRusStroy


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 115


Какую схему задали-такую и посчитала программа. А вы что ожидали увидеть?
Чаще всего одну опору по горизонтали "отпускают". Иначе вам затяжка, которая распорка, и не нужна
GradRusStroy вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 17:20
#224
Genadiy


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от GradRusStroy Посмотреть сообщение
Какую схему задали-такую и посчитала программа. А вы что ожидали увидеть?
Знакомый попросил прикинуть какой швеллер нужен. У него гараж ширина 5м, длина 6,5м. Армопояс заливать не хочет. Стены из газобетона. Ширина стены 0.3м. Хочет по периметру положить швеллер, а в него уже этот мауэрлат (или как там его называют). Вот и хотел определить какая будет распорная нагрузка на этот швеллер. Хотел затяжки бросить - так с ними результат еще хуже почему-то получается.

Цитата:
Сообщение от GradRusStroy Посмотреть сообщение
Чаще всего одну опору по горизонтали "отпускают". Иначе вам затяжка, которая распорка, и не нужна
Затяжка (распорка), та которая центральная (схема 2), нужна чтобы уменьшить сечение стропилы.

Последний раз редактировалось Genadiy, 15.08.2012 в 17:30.
Genadiy вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 17:44
#225
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
Что Вы к слову то придрались? По теме есть что сказать?
А разве не по теме то, что я говорю? Вы поймите, от Вашего воображения ("затяжка выше опор должна уменьшить распор") законы механики не поменяются.
 
 
Непрочитано 15.08.2012, 17:58
#226
GradRusStroy


 
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 115


Genadiy, освободите от связи горизонтальной одну из опор и посчитайте свою схему вновь. Потом анализ результатов, а потом опять к нам с вопросом
palexxvlad говорит по теме, только вы пока не в теме

На газобетон я бы распор не передавал ни кг ни грамма даже. Либо затяжка по опорам, либо монолитный пояс по периметру всему
GradRusStroy вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 20:28
#227
Genadiy


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от GradRusStroy Посмотреть сообщение
Genadiy, освободите от связи горизонтальной одну из опор и посчитайте свою схему вновь. Потом анализ результатов, а потом опять к нам с вопросом
Ну вот теперь картина вырисовывается немного.
Результаты:
Без затяжек (схема 1) - смещение шарнирно-подвижной опоры равно 611мм
С затяжкой по центру (схема 2) - смещение шарнирно-подвижной опоры равно 154мм
С затяжкой в самом низу (схема 3) - смещение шарнирно-подвижной опоры равно 6мм
Т.е. в схеме 3 можно считать что распора нет. то что и требовалось доказать. Правильно?
Тогда вопрос 1: если без затяжек будет стропильная система то какое усилие (распор) будет на стену от одной стропилы? 434кг (то что показывает программа)? Правильно?
Вопрос 2: Если будет схема 2, какое усилие (распор) будет на стену от одной стропилы? 557кг (то что показывает программа)? что-то не сходится

Цитата:
Сообщение от GradRusStroy Посмотреть сообщение
На газобетон я бы распор не передавал ни кг ни грамма даже. Либо затяжка по опорам, либо монолитный пояс по периметру всему
А на газобетон никто и не собирается распор передавать. Швеллер будет по периметру. Будет достаточно одного или "коробочкой" 2 сваривать? А чтобы определить это мне нужно знать какое усилие (распор) будет от каждой стропилы? Пол дня уже этого пытаюсь от кого нибудь добиться и не получается.
Genadiy вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 20:57
#228
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
А на газобетон никто и не собирается распор передавать. Швеллер будет по периметру. Будет достаточно одного или "коробочкой" 2 сваривать? А чтобы определить это мне нужно знать какое усилие (распор) будет от каждой стропилы? Пол дня уже этого пытаюсь от кого нибудь добиться и не получается.
А зачем этот курятник швелерами? может дерево и OSB достаточно... по торцам будут стены распор убираем .. по центру тоже перегородку поставь она тоже будет как связь из плоскости крыши убирать распор .. сараи строить ЛИРА-НАХ
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 22:20
#229
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
Т.е. в схеме 3 можно считать что распора нет. то что и требовалось доказать. Правильно?
Все Ваши три схемы безраспорные, почему же только в 3-й распора нет?
Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
Тогда вопрос 1: если без затяжек будет стропильная система то какое усилие (распор) будет на стену от одной стропилы? 434кг (то что показывает программа)? Правильно?
Величина распора будет зависеть от податливости горизонтальных опор. Здесь Вы рассматриваете только 2 крайних случая - абсолютно неподвижные опоры и абсолютно подвижные. Распор может возникать только в случае сдерживания горизонтального перемещения опорных узлов. Стены же в 99% случаев не могут играть роль абсолютно неподатливых опор. Поэтому в реальности 434 кг никогда не будет действовать на стену.
Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
Вопрос 2: Если будет схема 2, какое усилие (распор) будет на стену от одной стропилы? 557кг (то что показывает программа)? что-то не сходится
не сходится с чем? Вообще это вопрос конструктивного решения узла опирания стропил на стены. Если Вы обеспечите скольжение стропилы по стене - распора не будет. Если обеспечите отсутствие проскальзывания стропилы по стене - во всех 3-х схемах из #214 будет возникать некоторый распор, зависящий от жесткости стен из плоскости и расположения затяжки по высоте.
 
 
Непрочитано 16.08.2012, 00:07
#230
Genadiy


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Все Ваши три схемы безраспорные, почему же только в 3-й распора нет?
Ну как же это все три схемы безраспорные то? В третей распор есть всего 6мм (смещение опоры), т.е. можно считать что его нет. В 1-й и 2-й схемах есть горизонтальное смещение опоры (та которая шарнирно-подвижная) существенное 611 и 154мм соответственно - вот это смещение и есть распор который передается на стену. Вопрос: какое горизонтальное усилие необходимо приложить чтобы этого смещения не было?
Что не понятно то? Что Вы мне пытаетесь доказать? Цифры все ж показал. Уже получается что я Вас тут тестирую и учу.
Genadiy вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 00:12
#231
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
Уже получается что я Вас тут тестирую и учу.
Ну если смещение подвижной опоры уже стало распором, то гнать взашей таких учителей из проектирования нужно. Тестируйтесь дальше
 
 
Непрочитано 16.08.2012, 00:25
#232
Genadiy


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Ну если смещение подвижной опоры уже стало распором, то гнать взашей таких учителей из проектирования нужно. Тестируйтесь дальше
И снова к словам придрались. Распор - это усилие (горизонтальное) передающееся на стену. Если его нет, то и смещение будет равно 0мм. но смещение есть!!! Вы мне сейчас пытаетесь доказать что 2-х скатная крыша (без затяжек) не порвет стены? Стропилы от веса прогнулись и разопрут стены. Да может быть такой вариант, когда не будет распора на стены, но тогда сечение бруса будет не 50х150мм, а 200х800мм (при условии жесткого узла в коньке) -смещения шарнирно-неподвижной опоры будет минимальное.
Genadiy вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 00:28
#233
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Genadiy, Вы читать умеете?
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Если Вы обеспечите скольжение стропилы по стене - распора не будет. Если обеспечите отсутствие проскальзывания стропилы по стене - во всех 3-х схемах из #214 будет возникать некоторый распор, зависящий от жесткости стен из плоскости и расположения затяжки по высоте.
Хорошо, если в посте 214 у Вас нет никаких линейных перемещений опорных узлов, т.е. смещение равно 0, но распор при этом вполне приличный, откуда берутся Ваши логичнейшие умозаключения, подобные этому ?
Цитата:
Распор - это усилие (горизонтальное) передающееся на стену. Если его нет, то и смещение будет равно 0мм. но смещение есть!!!
? Сразу можно утвердительно ответить на этот вопрос - от Вашей безграмотности и упертости.
Я удаляюсь от греха подальше.

Последний раз редактировалось palexxvlad, 16.08.2012 в 00:42.
 
 
Непрочитано 16.08.2012, 00:55
#234
Геннадий1147


 
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268


Genadiy, возьмем консольный стержень и загрузим его силой на конце. В заделке угол поворота сечения равен нулю. По Вашей логике - раз угол равен нулю, то и изгибающего момента там тоже нет. так?

UPD: (к посту 235) Offtop: Уж извините, но Вы демонстрируете поразительное непонимание работы конструкции.

Последний раз редактировалось Геннадий1147, 16.08.2012 в 01:03. Причина: пост 235
Геннадий1147 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 00:58
#235
Genadiy


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Вы читать умеете?
Ну так я ж и спрашиваю какой распор? В цифрах.

Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Хорошо, если в посте 214 у Вас нет никаких линейных перемещений опорных узлов, т.е. смещение равно 0, но распор при этом вполне приличный, откуда берутся Ваши логичнейшие умозаключения, подобные этому ?
Перемещений нет (если 2 опоры шарнирно-неподвижные), но есть горизонтальная реакция опоры. Ну так если сделать одну опору подвижной по горизонтали и появляются цифры (смещение) опоры.
Моя цитата: "Если его нет (распора), то и смещение будет равно 0мм. но смещение есть!!!" Я ж и говорю смещение есть!!! Значит и распор есть!!!

Спокойной ночи!

Не ну не дадите нормально заснуть. Начинаем все сначала.
Есть схема 1, схема 2, схема 3
Все три схемы есть распорные. Распор в моем понимании - это горизонтальное усилие от стропилы к мауэрлату и соответственно к стене, так как мауэрлат закреплен к ней. Стропила будет жестко закреплена к мауэрлату (ни каких скользящих креплений). Т.е. необходимо усилить мауэрлат, чтобы стены (в случае прогиба мауэрлата) не разъехались в стороны. Усилять буду швеллером по периметру (будет сварена жесткая прямоугольная конструкция). Необходимо подобрать нужный швеллер, чтобы у него не было прогиба от горизонтального усилия (распора) (от стропил). Если прогиба у швеллера не будет - значит и горизонтальной нагрузки (распора) на стены не будет. Я не говорю что распора не будет (он будет, но его воспримет швеллер), я говорю что распора на стены не будет (а то сейчас снова все перекрутите). ВСЕ.
В схеме 3 - можно смело ставить стропильную систему без всяких усилений мауэрлата.
В схеме 1 и 2 - необходимо усиление мауэрлата (как? выше уже описал).

Что не правильно говорю то?

Последний раз редактировалось Genadiy, 16.08.2012 в 01:30.
Genadiy вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 03:53
#236
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
Ну так я ж и спрашиваю какой распор? В цифрах.



Перемещений нет (если 2 опоры шарнирно-неподвижные), но есть горизонтальная реакция опоры. Ну так если сделать одну опору подвижной по горизонтали и появляются цифры (смещение) опоры.
Моя цитата: "Если его нет (распора), то и смещение будет равно 0мм. но смещение есть!!!" Я ж и говорю смещение есть!!! Значит и распор есть!!!

Спокойной ночи!

Не ну не дадите нормально заснуть. Начинаем все сначала.
Есть схема 1, схема 2, схема 3
Все три схемы есть распорные. Распор в моем понимании - это горизонтальное усилие от стропилы к мауэрлату и соответственно к стене, так как мауэрлат закреплен к ней. Стропила будет жестко закреплена к мауэрлату (ни каких скользящих креплений). Т.е. необходимо усилить мауэрлат, чтобы стены (в случае прогиба мауэрлата) не разъехались в стороны. Усилять буду швеллером по периметру (будет сварена жесткая прямоугольная конструкция). Необходимо подобрать нужный швеллер, чтобы у него не было прогиба от горизонтального усилия (распора) (от стропил). Если прогиба у швеллера не будет - значит и горизонтальной нагрузки (распора) на стены не будет. Я не говорю что распора не будет (он будет, но его воспримет швеллер), я говорю что распора на стены не будет (а то сейчас снова все перекрутите). ВСЕ.
В схеме 3 - можно смело ставить стропильную систему без всяких усилений мауэрлата.
В схеме 1 и 2 - необходимо усиление мауэрлата (как? выше уже описал).

Что не правильно говорю то?
если прогиба у швеллера не будет.... размеры стороны какие? мне кажется что при длине здания метров 10 и усилии распора примерно 0,5 т на стропилину швеллер таки будет гнуться
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 06:18
#237
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
Ну так я ж и спрашиваю какой распор? В цифрах.
Блин так ты дай геометрическую схему стропил, с нагрузкой-мож тебе кто и посчитает какой распор в цифрах. Пришел с вопросом на форум так еще и кидается на отвечающих-красавчик чо))
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 07:06
#238
Нароленко

Инженер
 
Регистрация: 02.09.2008
Кемерово
Сообщений: 49


Схемы под номерами 1, 3, 5 и 7 являются распорными. В чистом виде распорной является схема под номером 1, т.к. отсутствие горизонтальной реакции приведет к геометрической изменяемой системе. Схемы 3, 5 и 7 распорные потому, что они статически неопределимы и лишняя горизонтальная связь на одной из опор мешает свободной деформации системы.

Схемы под номером 3,4 и схемы 5,6 отличаются друг от друга разным сечением стропил, во втором случае стропила более жесткие. Из строительной механики известно, что на распределение усилий в статически неопределимых системах влияют жесткости элементов и их соотношение. Собственно это видно по усилию в ригеле-распорке (я не ошибся, именно в распорке) на схемах 3 и 5. В статически определимых системах (схемы 4 и 6) жесткость элементов влияет только на перемещения системы, но не на распределение усилий. Разница между переменой знака в ригеле на схемах 3,5 и 4,6 с минуса на плюс объясняется отсутствием горизонтальной реакции в схемах 4 и 6. В зависимости от положения ригеля по высоте, естественно, картина будет меняться. Чем выше ригель, тем значения перемещений (в схемах 4, 6) и распора (в схемах 3, 5) будут выше.

Собственно про схемы 7 и 8 тоже все понятно. В строительной механике принято что опоры абсолютно несжимаемые, а линейные деформации элементов зависят от модуля упругости и площади его сечения. Таким образом, в теории, если установлена несжимаемая опора, затяжка просто не включается в работу (схема 7). Но из схемы 8 видно что при данном сечении стропил и затяжки деформации системы составят 0,14 мм, что для реальных условий закрепления ничтожно мало и усилие воспримет затяжка, а не опора.

Вот из этой иллюстрации ясно видно, что распор конструкции зависит от решения принятого конструктором. Какой опорный узел он законструирует, какое сечение назначит стропилам и затяжке, и т.д. Вобщем, нужно определится что нужно и что возможно, и исходя из этого принять решение.

P.S.: По поводу распределенной нагрузки деленной на косинус, просто я в скаде задавал нагрузку 0,5 т/м распределенную на наклонный стержень, а на схеме нарисовал ее горизонтальную проекцию.
Вложения
Тип файла: pdf Стропила.pdf (57.7 Кб, 226 просмотров)
Нароленко вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 09:49
#239
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


генадий, тут сложного ничего нет посмотрите вложение. чем воспринимать распор затяжкой или опорной конструкцией выбирает инженер, надо только расчитать узлы крепления и сами: затяжку или опорн констр на восприятие этого распора
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_20 Aug. 16 09.40.jpg
Просмотров: 193
Размер:	77.0 Кб
ID:	85512  
efwl вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 14:23
#240
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Genadiy, Наши отцы и деды, к великому сожалению не имевшие счастья пользоваться Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2012, проводили расчеты в тетрадке и перекрывали 5-метровые пролеты следующим образом (как ни странно без швеллеров)

http://dwg.ru/dnl/4543
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Strop 5 m.jpg
Просмотров: 318
Размер:	104.0 Кб
ID:	85532  
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 14:44
#241
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
проводили расчеты в тетрадке и перекрывали 5-метровые пролеты следующим образом
ну и что? можно и односкатную, без всякого распора. человек просто хочет разобраться т.к в машинном расчете свои нюансы, о чем ему и написали выше
efwl вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 16:18
#242
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
и перекрывали 5-метровые пролеты следующим образом (как ни странно без швеллеров)
хорошая картинка, в неи элемент марки "Р" назавается распорка, и что это они его так обозвали?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2012, 16:22
#243
Genadiy


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
если прогиба у швеллера не будет.... размеры стороны какие? мне кажется что при длине здания метров 10 и усилии распора примерно 0,5 т на стропилину швеллер таки будет гнуться
Я выше писал что длина гаража 6.5м. Думаю на такую длину можно подобрать швеллер который выдержит распор.

Цитата:
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
Схемы под номерами 1, 3, 5 и 7 являются распорными. В чистом виде распорной является схема под номером 1, т.к. отсутствие горизонтальной реакции приведет к геометрической изменяемой системе. Схемы 3, 5 и 7 распорные потому, что они статически неопределимы и лишняя горизонтальная связь на одной из опор мешает свободной деформации системы.

Схемы под номером 3,4 и схемы 5,6 отличаются друг от друга разным сечением стропил, во втором случае стропила более жесткие. Из строительной механики известно, что на распределение усилий в статически неопределимых системах влияют жесткости элементов и их соотношение. Собственно это видно по усилию в ригеле-распорке (я не ошибся, именно в распорке) на схемах 3 и 5. В статически определимых системах (схемы 4 и 6) жесткость элементов влияет только на перемещения системы, но не на распределение усилий. Разница между переменой знака в ригеле на схемах 3,5 и 4,6 с минуса на плюс объясняется отсутствием горизонтальной реакции в схемах 4 и 6. В зависимости от положения ригеля по высоте, естественно, картина будет меняться. Чем выше ригель, тем значения перемещений (в схемах 4, 6) и распора (в схемах 3, 5) будут выше.

Собственно про схемы 7 и 8 тоже все понятно. В строительной механике принято что опоры абсолютно несжимаемые, а линейные деформации элементов зависят от модуля упругости и площади его сечения. Таким образом, в теории, если установлена несжимаемая опора, затяжка просто не включается в работу (схема 7). Но из схемы 8 видно что при данном сечении стропил и затяжки деформации системы составят 0,14 мм, что для реальных условий закрепления ничтожно мало и усилие воспримет затяжка, а не опора.

Вот из этой иллюстрации ясно видно, что распор конструкции зависит от решения принятого конструктором. Какой опорный узел он законструирует, какое сечение назначит стропилам и затяжке, и т.д. Вобщем, нужно определится что нужно и что возможно, и исходя из этого принять решение.

P.S.: По поводу распределенной нагрузки деленной на косинус, просто я в скаде задавал нагрузку 0,5 т/м распределенную на наклонный стержень, а на схеме нарисовал ее горизонтальную проекцию.
Спасибо. Но это все у меня Robot считает. И это все понятно. Ответьте тогда, на своем примере, какой распор (в тоннах) будет в схеме 1,3, 5, 7 ? Т.е. какая горизонтальная нагрузка (распор) будет передаваться на стены? И как Вы его определяете? (формула).

Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
генадий, тут сложного ничего нет посмотрите вложение. чем воспринимать распор затяжкой или опорной конструкцией выбирает инженер, надо только расчитать узлы крепления и сами: затяжку или опорн констр на восприятие этого распора
Помогите тогда пожалуйста рассчитать распор в таких схемах (см. ниже), боюсь что то напутать. Расстояние между опорами 5,36м, высота до конька 2,68м, длина стропилы 3,79м, угол наклона 45 градусов. Реакции программа уже посчитала (см. схемы). Во второй схеме затяжка по центру стропил (от низа опор 2,68/2=1,34м).

Заранее спасибо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема 1.jpg
Просмотров: 207
Размер:	129.3 Кб
ID:	85681  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема 2.jpg
Просмотров: 219
Размер:	130.5 Кб
ID:	85682  
Genadiy вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 06:03
#244
Нароленко

Инженер
 
Регистрация: 02.09.2008
Кемерово
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
Спасибо. Но это все у меня Robot считает. И это все понятно. Ответьте тогда, на своем примере, какой распор (в тоннах) будет в схеме 1,3, 5, 7 ? Т.е. какая горизонтальная нагрузка (распор) будет передаваться на стены? И как Вы его определяете? (формула).
В схемах 1 и 7 распор составляет 0,71 т (горизонтальная реакция в опоре), а в схемах 3 и 5 1,14 т.
Формулы для определения распора написать не смогу. Универсальной формулы нет, но на некоторые схемы можно поискать в справочниках по строительной механике. Мне кажется, что проще не искать, а посчитать схему любым доступным способом. Хоть на бумажке методом сил или перемещений, хоть в любом программном комплексе (Robot вполне сойдет). Еще раз, на всякий случай, распор есть горизонтальная реакция опоры. На эту реакцию и нужно считать стену.

Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
Помогите тогда пожалуйста рассчитать распор в таких схемах (см. ниже), боюсь что то напутать. Расстояние между опорами 5,36м, высота до конька 2,68м, длина стропилы 3,79м, угол наклона 45 градусов. Реакции программа уже посчитала (см. схемы). Во второй схеме затяжка по центру стропил (от низа опор 2,68/2=1,34м).
Для ваших схем распор составит 3,41 т и 5,53 т для первой и второй схемы соответственно. В ригеле (схема 2) усилие составит 4,23 т (сжатие). У вас на схемах другие значения распора (4,26 т и 5,47 т), из-за того что в коньковом узле нет шарнира.
Нароленко вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 13:46
#245
Genadiy


 
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
Еще раз, на всякий случай, распор есть горизонтальная реакция опоры. На эту реакцию и нужно считать стену.
Логично. До сих пор я так и думал. Но...

Цитата:
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
В схемах 1 и 7 распор составляет 0,71 т (горизонтальная реакция в опоре), а в схемах 3 и 5 1,14 т.
Почему в схеме 7 распор такой же как и в схеме 1 ? В схеме 7, затяжка же компенсирует распор - это доказывает ничтожно малое перемещение опоры В (если смотреть на схему 8).
И по схемам 3 и 5 распор не может быть одинаков. В схеме 5 стропила пожестче (100х200мм) чем в схеме 3 (50х150мм). Значит в схеме 5 распор будет гораздо меньше (это также доказывает сравнение схем 4 и 6 - в схеме 6 перемещение опоры В почти в 5 раз меньше).

Цитата:
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
Для ваших схем распор составит 3,41 т и 5,53 т для первой и второй схемы соответственно. В ригеле (схема 2) усилие составит 4,23 т (сжатие). У вас на схемах другие значения распора (4,26 т и 5,47 т), из-за того что в коньковом узле нет шарнира.
А по факту (в стропильной системе) шарнира там и не должно быть или не так? Узел конька необходимо сделать жестким.
Genadiy вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 06:28
#246
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Genadiy
тяжелый случай.., "горе от ума" однако...
зачем себя и людей мучаете?
Пожалуйста сформулируйте один конкретный вопрос (вместо бесконечного каскада что и почему и откуда, а так а сяк? а здесь поймал на слове получается вот так! ... - сказка про белого бычка утомляет)
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 07:06
#247
Нароленко

Инженер
 
Регистрация: 02.09.2008
Кемерово
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
Почему в схеме 7 распор такой же как и в схеме 1 ? В схеме 7, затяжка же компенсирует распор - это доказывает ничтожно малое перемещение опоры В (если смотреть на схему 8).
С точки зрения строительной механики схемы 1 и 7 аналогичны в плане распределения усилий. Объясняется это, как я уже говорил выше, абсолютной жесткостью опор.

Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
И по схемам 3 и 5 распор не может быть одинаков. В схеме 5 стропила пожестче (100х200мм) чем в схеме 3 (50х150мм). Значит в схеме 5 распор будет гораздо меньше (это также доказывает сравнение схем 4 и 6 - в схеме 6 перемещение опоры В почти в 5 раз меньше).
Для данных схем и принятых сечений элементов изменений в распоре не будет (будет, но очень маленькое). Ситуация изменится если изгибную жесткость ригеля увеличить, а продольную жесткость ригеля сильно снизить. Распор будет снижаться до значений в схеме 1, в зависимости от соотношения жесткости.
По этой схеме плохо видно перераспределение усилий, лучше в качестве примера рассмотреть раму с двухскатной крышей без затяжки. Если в этой раме изгибная жесткость всех элементов одинакова, то не важно ее значение. Распределение усилий будет всегда одно, распор один и тот же. Будут меняться только деформации системы (прогиб ригеля и отклонение колонн от вертикали). Но если, скажем, увеличить жесткость ригеля, а жесткость колонн снизить, то момент в ригеле увеличится, а в колонне снизится. Снизится и величина распора.

Цитата:
Сообщение от Genadiy Посмотреть сообщение
А по факту (в стропильной системе) шарнира там и не должно быть или не так? Узел конька необходимо сделать жестким.
В деревянной стропильной системе я делаю шарнирные узлы, они ведь проще решаются. Но если вам нужен жесткий узел, конструируйте, считайте. Вопрос здесь только в необходимости.
Нароленко вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 09:26
#248
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


А возможен ли вообще жёсткий узел в деревянных конструкциях? Мне кажется - нет. Тем более, в коньке стропил...
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 11:44
1 | #249
имярек


 
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
Но если вам нужен жесткий узел, конструируйте
Offtop: Да.. очень любопытно было бы посмотреть на этот узел. "Ста рублев" бы не пожалел..
имярек вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 12:14
#250
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Вот к примеру [IMG]http://www.*****.ru/upload/iblock/e1c/10.jpg[/IMG]
метода расчета есть в пособии к СНиП II-25-80
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 12:32
#251
имярек


 
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
метода расчета есть в пособии к СНиП II-25-80

Там же в пособии

5.1. Соединения элементов являются важнейшей составной частью деревянных конструкций, от прочности и деформативности которых зависит надежная работа конструкций в целом.

Применяются следующие основные виды соединений: на клею, нагелях, шайбах, металлических зубчатых пластинах (МЗП), на врубках.


Клеевые соединения должны рассматриваться как жесткие (неподатливые),
а соединения на нагелях, на МЗП, на врубках и другие - как податливые. Расчетная несущая способность соединений должна определяться по разд. 5 СНиП II-25-80 в зависимости от типа соединения и его напряженного состояния.

Offtop: Хотя ... споры не об чем... определенную жесткость имеет любой материал и любой не чисто шарнирный узел....

Последний раз редактировалось имярек, 21.08.2012 в 12:42.
имярек вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 16:19
#252
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
А возможен ли вообще жёсткий узел в деревянных конструкциях? Мне кажется - нет. Тем более, в коньке стропил...
а если стальную затяжку расположить немного ниже конька, то коньковый узел будет достаточно жестким
efwl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Таки есть распор в двухскатной крыше!

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Распор двухскатной крыши Sarman Конструкции зданий и сооружений 144 17.11.2009 05:39
Как построить детскую площадку на крыше кооперативного погреба? Mek Прочее. Архитектура и строительство 16 15.06.2009 14:20
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46