Заводской стык фермы в середине пролета
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135
|
||
Просмотров: 16239
|
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Предлагаете заводской стык на фланцах? Может на сварке лучше с усилением (если надо) пластинами? Добавлю: Ферма из кв. труб - верх. пояс 120х4 - ниж. пояс 100х4 - раскосы 80х3
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Если просто вот так?: [IMG]http://s40.***********/i087/0912/ed/60272ee66630.jpg[/IMG]
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
Это ж какая точность среза трубы должна быть, чтобы обеспечить уклон 2%!
Нереально как-то. Покопайтесь в сериях на подобные фермы и только потом принимайте решение! Может монтажный стык выполнить. Оно и привезти будет легче. И покоцать-погнуть в пути меньше шансов.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
RomansFather Вы наверное правы. Лучше поделить ферму на отпр.
марки и сделать типовой стык по Молодечно. Не буду замарачиваться. Спасибо всем.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 420
|
Sarman, а мне больше нравится твой вариант в п. 5. Просто и без затей - стыковой шов. Про точность беспокоиться не нужно, на заводе это умеют. Тем более, меняя зазор между стыкуемым профилем от 0 до 2 мм ( допустимо по ГОСТ ), можно отрихтовать уклон до нужного. Обеспечить этот уклон на монтаже при сборке при плотном прилегании фланцев уж никак не легче. Коробчатую ферму уж как-нибудь довезут, не покоцают, зато монтажный стык делать не нужно. Да и не любят, как правило, монтажники высокопрочные болты тянуть.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
За верхний стык беспокоиться нечего. Там сжатие. Можно просто сделать шов с полным проваром на подкладках (остаются внутри трубы). Нижний стык, в принципе такой же, но в силу растягивающих усилий в нем требует либо повышенного контроля качества, либо переноса в зону, где действуют меньшие напряжения.
|
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
И в середине нижний пояс получается "изогнутым" (с уклоном 2%). А может нижний пояс сделать прямым (думаю так ничего страшного)? Тогда стык можно сделать там, где раст. усилие меньше. Добавил: И как в верхнем поясе сделать подкладку внутри труб? Изогнутую трубу подкладывать?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 16.12.2009 в 12:36. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343
|
А вот такие стыки )в Dnl см. Мурашко "сельхоз здания" стр. видна на рисунке).
Sarman Если есть возможность транспортировки 14м фермы то моему однозначно лучше варить на заводе чем на монтажной площадке. А делать фланцевый стык вообще геморой еще тот: 1. Сталь С345 с контролем на раслоение. 2. Фрезеровка фланцев после сварки. 3. Высокопрочные болты с контролем их затяжки. Последний раз редактировалось Андрей Т., 16.12.2009 в 14:16. |
|||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
Фланцевый стык геморрой еще тот, сварка конечно проще. Но вот работа сварного шва нижнего изломанного пояса, когда пояс пытается "распрямиться" не совсем понятна. К расчету такого шва следует подойти особо тщательно.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Именно так. Изогнутый растянутый стержень будет работать с дополнительным моментом в зоне стыка. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Спасибо, нижний пояс сделаю прямым.
И в серии 1.460.3-23.98 Вып. 1, который выложил студент063 (спасибо), нижний пояс прямой.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775
|
Стык нижнего пояса на подкладных планках подойдет, если у изготовителя нет проблем с квалификацией сварщиков и неразрушающим контролем. Иначе рекомендую установить накладки, с сечением и фланговыми швами полностью воспринимающими растягивающее усилие.
Для верхнего пояса, самым простым представляется узел стыковки через пластину с тавровыми швами (нижний левый на иллюстрации к #13). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Этот косяк уже подправил, сделал прямым.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Да, с этой целью я и сделал его прямым (см. п.12)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75
|
да это точно сделай нижний пояс в горизонте и трубу стыкуй не в середине а во 2 панеле где усилие меньше
Сжатый пояс стыкуй на пластине толщиной 10 мм. Нижнй стык надо накладкам площадь сечения накладок с 4 сторон равна площади пояса расчитай швы катет не больше толщины стенки нрубы трубы можно сварить встык ля герметичности, но не доводить швы на накладках до стыка на 25 мм с 2-х сторон |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну коли Вы предлагаете нижний пояс делать на накладках (я бы так делать не стал), то извольте делать этот узел в соответствии со СНиП "Стальные конструкции" и предусмотрите зазор в 50мм между соединяемыми частями пояса.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
О чём стольдолгий разговор???
Ваш стык (узел) не "заводской", а "монтажный". Заводской - выполняется в условиях, полностью обеспечивающих и качество и контроль этого качества (в заводских условиях). Вся ответственность за такие узлы лежит на заводе-изготовителе. (Они берут указанные проектировщиком в таблице под названием "Ведомость элементов" усилия (с чертежа КМ) и ВСЁ) - рассчитывают на него узел - НИЧЬИХ СОВЕТОВ (тем более Ваших) СЛУШАТЬ НЕ БУДУТ. У Них всегда под рукой проверенные ГОДАМИ методы решения таких "сложных" задач. "Монтажный стык" - соединяет в единое отдельные элементы или отправочные элементы (марки) конструкции непосредственно на строительной площадке (где ни о качестве работ, ни о контроле качества говорить не придётся ещё долго). Чуствуете разницу??? Стык - МОНТАЖНЫЙ. Обычно его делают на болтах. Для фермочки пролётом 14м - можно сделать на любых болтах и на любой сварке (с заранее заложенным запасом). Главное - знать КАК. P.S. А в Наших краях местные вОроны не привыкли разбираться в происхождении залетных орлов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75
|
Стык можно и без зазора если не доводить швы на накладках до стыка на 25 мм такое можно, тогда участок со стыком из работы выключается.
Просто труба должна быть герметичной для отсутствия коррозии. Я главным конструктором 2 года работал на заводе и всегда так стыковал конструкции уже по 5 лет стоят и не упали, так что даешь экономию металла. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Огласите пожалуйста на каких объектах проводите натурные испытания. |
|||
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Можно и так. Просто зазор элементов делается, что-бы сварщик 100% не смог проварить данный участок. А то задумается о своем и проварит эти 25 мм с каждой стороны.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Прочитав тему я так понял, что аффтор просто имел ввиду под "заводским стыком" узел сделанный на заводе для последующего соединения частей фермы на площадке.
Всё-таки более ненадёжным я считаю верхний узел, т.к. в нижнем возникает обыкновенное растягивание, а вот в верхнем сжатие. На растяжение металл работает прекрасно, как известно. Самый простой метод это сделать по типу ферм молодечно, на болтах. Этим самым вы не заставляете монтажников на площадке ничего варить (привезли, соединили болтами, установили), что исключает ошибки в той-же сварке (на площадке). Болты там действительно будут почти минимальными (как и говорил VVN59, Так что не парьтесь и не мудрите со сваркой, да ещё и с монтажной, да ещё и в таких узлах. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.12.2016 21:18 |