Из чего можно сделать приямок в автомойке
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135
|
||
Просмотров: 18512
|
|
||||
Металлическая ёмкость - (на мой взгляд) вполне приемлемо, при условии наружной гидроизоляции и внутренней антикоррозионной окраске. Естественно расчет на боковое давление грунта. Но здесь важно разделить - по ходу движения воды после мойки. Первое - песколовка. Второе - маслоуловитель. Третье - сам накопитель (перед выкачкой на очистные).
Спецы еще подскажут. |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Может у вас не приямок, а смотровая яма? Из меттала не самое удачное решение
![]() Последний раз редактировалось Beginer, 05.01.2010 в 21:41. Причина: дочитал |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Как вот такой вариант: Может выложить из ФБС и отделать плиткой с внутренней поверхности? А со стороны грунта сделать оклеечную гидроизоляцию.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
А как еще?
Forrest_Gump, Размеры: 10м.- длина; 1м.- ширина. 2м.- глубина. Это приямок, а не чистное сооружение. Т. е. когда машину моют вся вода и грязь и т.д... стекают туда. А от приямка, я так понимаю, через трубу дальше в очистные. Стеклопластиковые емкости размером 10х1х2м. наверное не бывают.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Смотровая яма, это чтобы под машиной лазить. А у меня все-таки, я так дуаю приямок для стока воды.
Вот фото для наглядности:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
В общем не важно, яма это или приямок. Технологи дали такие размеры.
Вопрос- изчего сделать, кроме ЖБК?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Это все же отстойник. Грязь с машин туда попадает, оседает. Делать его длинной 10м неправильно, т.к. этот приямок нужно чистить, делается это илососм. Если осадок будет размазан на динне 10м это сделать будет труднее, т.к. нужно будет таскать хобот по всей длинне, а он всего длинной 6м. Вот представьте технологию очистки: подъезжает илосос, встает у края и начитает тянуть осадок. Что то уже слежалось и нужно это размыть водой если приямок будет длинной 10м, то машину нужно будет преставлять, а осадок размытый водой на месте то лежать не будет, а будет растекаться по всей длинне, т.е. либо еще раз машину переставлять или до конца не вычистите. Поэтому достаточно длинны 3-3,5м и ближе к воротам. От остальной площади - лоток с решеткой.
А чем вам ЖБ не нравится? самое простое из ЖБ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
В ранее спроетированной мойке сделали ЖБ. Начальник говорит, что строители делали ее 2 месяца. Очень трудоемко получилось.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Осмелюсь ещё раз повторить - выложите задание технологов. Так судачить можно до бесконечности - бетон, метал, пластик, глина, сухари и пр.
К мнению заказчика прислушиваться надо - он распорядитель кредитов. Но безукоризненное исполнение его (как вы выразились хозяин) прихотей, иногда выходит боком для конструктора, вплоть до претензий если в последствии появится негатив: " А ты меня не убедил" Последний раз редактировалось Регистр, 06.01.2010 в 13:08. |
||||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Судя по вашему проекту, предусмотрен замкнутый цикл водопотребления с очисткой. На мой взгляд, если будете проходить экспертизу, то будете "казнены" в первый визит. Технология до конца не проработана. Приямок трехуровневый. В низкой части примка располагаете грязесборник. Проектом предусматриваете и пункт мойки двигателей.
Касательно стен приямка. Первый вариант - сборный из ФБС. Второй вариант - монолит. Третий вариант - сталь. В первом и втором варианте надобно выполнять внутреннюю гидроизоляцию - например пинетрирующими составами. Ещё раз повторюсь - технология сырая. Противопожарка. Вентиляция. См. http://www.pirat007.ru/cleaning/articles/5539 http://ochistka-stokov.com.ua/auto_rus.php Последний раз редактировалось Регистр, 06.01.2010 в 20:33. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Спасибо.
Экспертизы не будет. Площадь не более 1500м2. Технологию лучше не сделают наверное и переделывать не станут.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Да неее... не шлепнется. Колея у джипа шире.
![]() А на таких "зверях", как девятка, обычно ездиют опытные и смелые люди. ![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Я наверное с другой планеты, никак не удается уловить отчего вместо что-то типа желоба в полу надо такое ущелье устраивать. А отчистка в отдельном для того предусмотренном месте находится и никакой длины в 10 м не требует (ширина в 1 м и глубина в два вообще жесть).
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Offtop: Лично для Sarman
Как по вашему, после высказываний http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=502576&postcount=14, технологию трезвенник проектировал? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Вопрос:
В мойке расстояние от пола до низа фермы составляет 3,05м. Достаточно ли? Ведь, например, у джипа (Ланд Крузер) высота 1,9м. Пролет мойки 9м. Я думаю, что ферму постоянно будут брызгать водой. А это не есть хорошо. Как думаете, может поднять все таки? Может есть нормы на счет этого.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Можно ли что нибудь сделать с DWF? | {Smirnoff} | AutoCAD | 17 | 21.05.2010 04:58 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Можно ли из макроса сделать EXE'шник? | kent3000 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 03.06.2005 02:46 |
Help!!!как можно сделать экспорт в формат gif, jpg,tiff ...? | azazello | AutoCAD | 4 | 15.10.2003 10:22 |