Непрочитано 25.01.2010, 15:06 #1
конструирование фермы из парных уголков
Dima_White
 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 23

Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, допускается ли крепление элементов решетки металлической фермы к поясам из спаренных уголков без фасонок, непосредственно к полкам уголков, раскосы из одиночных уголков.
Просмотров: 17032
 
Непрочитано 25.01.2010, 15:14
#2
a-shmeleva


 
Регистрация: 27.02.2009
г. Оренбург
Сообщений: 52


Думаю, что нет, т.к. фасонки нужны для крепления элементов решетки по рассчитываемой длине сварных швов по обушку и уголку (если решетка тоже из парных уголков), нсколько я помню, минимальная длина шва по обушку должна быть не менее 60-80мм (если брать конструктивно), а так сначала рассчитайте швы для крепления уголков решетки.
a-shmeleva вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 15:23
#3
Dima_White


 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 23


да в том-то и дело, что я не проектировщик, а строитель и получил сие творение в виде проекта, и чет меня напрягает данный узел.
Dima_White вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 15:25
#4
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Думаю можно, если длина швов достаточна.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный4444444.jpg
Просмотров: 817
Размер:	70.7 Кб
ID:	32362  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 15:38
#5
Dima_White


 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 23


если б так то и вопросов нет, а то смотри рисунок
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0013.jpg
Просмотров: 1052
Размер:	123.7 Кб
ID:	32364  
Dima_White вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 15:40
#6
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Ну, и хрень...
Profan вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 15:41
#7
a-shmeleva


 
Регистрация: 27.02.2009
г. Оренбург
Сообщений: 52


вижу такое впервые...
a-shmeleva вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 15:41
#8
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Dima_White Посмотреть сообщение
если б так то и вопросов нет, а то смотри рисунок
КРЕАТИВНО
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 15:46
#9
Dima_White


 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 23


и нет "сухариков" между спаренными уголками, типа сам догадайся.
Dima_White вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 15:48
#10
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


А схема усилий фермы есть в проекте? Может сварные швы и выдержут.
Но есть другая не менее важная проблема:
в верхнем и нижнем поясе будет момент, из-за того, что стержни решетки не сходятся в одном узле.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 15:52
#11
ITroy

инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 148
<phrase 1=


Что-то меня смущает расцентровка стержней, из-за которых возникнут моменты в поясах
ITroy вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 15:56
#12
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Ваша схемка, так и проситься в кунскамеру
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 16:03
#13
Dima_White


 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 23


Да фермка то шутевая и нагрузки смешные, но сам факт такого конструирования.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0015.jpg
Просмотров: 932
Размер:	135.7 Кб
ID:	32370  
Dima_White вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 16:04
#14
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ваша схемка, так и проситься в кунскамеру
Ничего подобного! Такая схема имеет право на жизнь (при подтверждении расчетом)! Примером являются поперечины через дороги и ж/д пути. Данная тема уже обсуждалась на форуме - поищите.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 16:13
#15
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Ничего подобного! Такая схема имеет право на жизнь (при подтверждении расчетом)! Примером являются поперечины через дороги и ж/д пути. Данная тема уже обсуждалась на форуме - поищите.
Никогда такого не встречал, очень интересно посмотреть. Дайте ссылочку пжл.
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 16:16
#16
Dima_White


 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 23


не нашел
Dima_White вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 16:18
#17
ITroy

инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 148
<phrase 1=


Согласен, что при небольших нагрузках такая ферма может работать, но расцентровка стержней которая вызывает дополнительные моменты - не есть хорошо... Хотя если сечение может воспринять момент - то все нормально.
Ферма работать будет, но какая-то она не рациональная на мой взгляд

Последний раз редактировалось ITroy, 25.01.2010 в 17:14. Причина: посчитал усилия - изменил мнение
ITroy вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 16:30
#18
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Так ведь моменты на схеме усилий тоже показаны. Если верить схеме усилий, в приопорной зоне в нижнем поясе Ммах=1,1тхм.- по моему не большой момент. 16-й швеллер должен выдержать. В верхнем поясе Ммах=0,2тхм.- мизер. 2 уголка 63х6 тоже должны выдержать. Хотя лучше уж проверить расчетом.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 16:46
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Не ну как так, зачем так-то, что-то как-то не так все, может это и не то вовсе...
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 16:52
#20
Dima_White


 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не ну как так, зачем так-то, что-то как-то не так все, может это и не то вовсе
В моем доме попрошу не выражаться
Dima_White вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 16:57
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


А куда доп. смайлики подевались? По-человечьи и пообщаться-то невозможно...
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 25.01.2010, 17:20
#22
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Да можно, просто рабочим геммора много, срезы уголков под разными углами. А так как обычно, отрезал под 90 градусов уголок, фасонку поставил и приварил. Зато металлоемкость ниже (без фасонок же). На 11.5 т левый раскос 50х5 по сварным швам не тянет. 11500/(0.6*0.7*10-1)=3042 кг/см2

Усильте левый подкос фасонкой, чтобы швы потянули.

Последний раз редактировалось zebs, 25.01.2010 в 17:35.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 17:20
#23
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


А что мешало то нормальную ферму сделать без такой бешеной расцентровки?
Ощущение такое, что проектировщик как-то заскучал в своей работе и решил усложнить себе жизнь, как-то её приукрасить что-ли. На первый взгляд - полная хрень. Извините за отсутствие конструктивизма.
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 20:03
#24
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dima_White Посмотреть сообщение
не нашел
Вот это посмотрите
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 20:16
#25
yudjinSS


 
Регистрация: 30.12.2009
Сообщений: 25


Я тут вот что подумал: пролет то 7.2 м, нах там ваще ферма. Балочка наверняка потянет. Не знаю конечно какой там шаг колонн. Ну так на первый взгляд ферма правда как-то там не лепо смотрится.
yudjinSS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 21:39
#26
Dima_White


 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
То что в фермах с поясами из одиночных уголков решетку к поясам можно варить без фасонок при условии достаточности шва, я знаю, но здесь ситуация совсем не такая.

Все оказалось намного прозаичней, чем можно придумать. Оказывается такие фермы есть в наличии у заказчика, правда им уже сто лет в обед, а проектировщики их просто перерисовали.
Dima_White вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 22:39
#27
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Мое мнение
Цитата:
, допускается ли крепление элементов решетки металлической фермы к поясам из спаренных уголков без фасонок, непосредственно к полкам уголков
НЕТ
Узлы ферм из одиночных уголков - не показатель.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 09:27
#28
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Узлы ферм из одиночных уголков - не показатель.
Согласен, там заложены типовые решения, обсчитанные не один раз и проверенные временем, именно поэтому в данном случае и требуется расчет!
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 10:38
#29
ssorov

Инженер
 
Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62


Я вообще не доверяю сварке поперек усилий. Не буду утверждать, что так не варят (вспомнить хотя бы стыки в резервуарах), но, учитывая корявость всей фермы в целом, это не прибавляет надежности конструкции.
Но если вы не проектировщик, то сильно не переживайте. Пусть голова болит у тех. кто выдал этот проект. Судить будут их.
Особенно интересно, какое качество у шва второго с края раскоса. При таком угле изнутри шов нормально сделать невозможно.

Последний раз редактировалось ssorov, 26.01.2010 в 10:46.
ssorov вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 12:09
#30
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Согласен, там заложены типовые решения, обсчитанные не один раз и проверенные временем, именно поэтому в данном случае и требуется расчет!
Думаю даже расчет в данном случае не показатель. По существующим видам ферм давно известны их сильные и слабые места. Как вы правильно сказали они "проверенны временем". В частности в фермах из парных уголков минусы - невысокая корозионная стойкость и концентраторы напряжений, на долю которых приходиться до 80% случаев разрушения. Существующая у вас ферма нарушает все что можно нарушить, к тому же непонятно на какие нагрузки расчитана. Чтобы запроектировать подобную ферму нужно написать дисертацию о ее работе. О том как она поведет себя в дальнейшем. Следить за стыками, концентраторами ввидк опасности неупругих трещин (которые возможны даже при 40% работе материала)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 12:48
#31
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
к тому же непонятно на какие нагрузки расчитана
См. пост #13.
Может без диссертаций обойдемся
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 14:31
#32
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Sarman, я быть может как то не правильно смотрю, но нагрузок я там не вижу, вижу только усилия.
Если изначально ферма проектировалась не этими проектировщиками которые сделали чертеж, а я понял именно так, то непонятно как и на какие нагрузки они ее проектировали.
И вообще не мешало бы проверить их расчет. Если в узлах шарниры, то ферма вполне может стать геометрически изменяемой, но и на "жесткие" эти узлы не тянут.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 15:23
#33
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Regby, а я думаю, что ферма вообще никем не проектировалась.
Просто строители (Равшан с Джумшутом) налепили эту ферму из чего попало по своему усмотрению. Ну никак не возможно спроектировать такую ферму.
Это надо быть супер извращенцем, чтобы спроектировать такое.
Или быть Равшаном с Джумшутом.
В общем, получается, что строители налепили и отдали на проверку проектировщикам. Наверное так и было.
Хотя, может автор внесет ясность?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 16:44
#34
Dima_White


 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 23


Нет, фермы б/у, сколько лет они пролежали на открытом складе не знаю.
Монтаж веду не я, меня пригласили засвидетельствовать объем выполненных работ, успели поставить 5 ферм, после монтажа горизонтальных связей от их веса появился явный прогиб нижнего пояса.
Вчера увидел, что-то снизу напряглось, спросил у вас - напрягся еще больше. Завтра повезу проектировщика на место, пусть у нее голова болит.
Само здание представляет из себя сарай - холодный склад, поверх ферм проектом предусмотрены прогоны из Шв№16 и профлист.
Dima_White вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 16:49
#35
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


Цитата:
Сообщение от Dima_White Посмотреть сообщение
Нет, фермы б/у, сколько лет они пролежали на открытом складе не знаю.
Монтаж веду не я, меня пригласили засвидетельствовать объем выполненных работ, успели поставить 5 ферм, после монтажа горизонтальных связей от их веса появился явный прогиб нижнего пояса.
Вчера увидел, что-то снизу напряглось, спросил у вас - напрягся еще больше. Завтра повезу проектировщика на место, пусть у нее голова болит.
Само здание представляет из себя сарай - холодный склад, поверх ферм проектом предусмотрены прогоны из Шв№16 и профлист.
А снег там есть где сарай строится будет?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 16:59
#36
Dima_White


 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 23


А куда ж без него, по самы яйца.
Вологодская обл.
Dima_White вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 17:09
#37
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Dima_White Посмотреть сообщение
А куда ж без него, по самы яйца.
Вологодская обл.
печально
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 17:10
#38
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Dima_White Посмотреть сообщение
Вологодская обл.
Для Вологды расчетное значение снеговой нагрузки 240кг/м2.
А шаг фер какой?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 17:11
#39
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Dima_White Посмотреть сообщение
Само здание представляет из себя сарай - холодный склад, поверх ферм проектом предусмотрены прогоны из Шв№16 и профлист.
Идеальные условия для хрупокго разрушения.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 17:16
#40
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


Блин положите балки и дело с концом, а уголки "ферм" используйте еще на какие-нибудь цели.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 17:51
#41
PPRщик


 
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 35
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от студент063
Вот это посмотрите

То что в фермах с поясами из одиночных уголков решетку к поясам можно варить без фасонок при условии достаточности шва, я знаю, но здесь ситуация совсем не такая.

Все оказалось намного прозаичней, чем можно придумать. Оказывается такие фермы есть в наличии у заказчика, правда им уже сто лет в обед, а проектировщики их просто перерисовали.

Чтож это за проектировщик который взял и перерисовал просто, неподумав
PPRщик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 19:14
#42
Dima_White


 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 23


шаг колонн 6 м, колонны из Б35К

Последний раз редактировалось Dima_White, 26.01.2010 в 19:59.
Dima_White вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 20:22
#43
Stalin

Обследование строительных конструкций ЗиС
 
Регистрация: 08.01.2010
Устинка
Сообщений: 17
<phrase 1=


Чёт мне кажется, что такая ферма даже снеговую не понесет... а как там дела с вертикальными и горизонтальными связями?
Stalin вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 21:27
#44
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Черт, чертежик этот надо бы срочно в БСК . Шедевр однозначно
Расцентровка просто ужас, швеллер полкой вверх, непонятный "вертолет" на разрезе 3-3, видимо под прогон + ко всему элементы явно не проходят по предельной гибкости. Думаю, еще на монтаже эту конструкцию так прогнуло, что крановщик потом покрылся.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > конструирование фермы из парных уголков

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия на трапециевидные стальные фермы из уголков Владимир1982 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.11.2011 14:33
Конструирование сегментной фермы Romka Конструкции зданий и сооружений 14 29.06.2010 17:50
Расчет швов на узле фермы с парных уголков Vladimir_konstr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.02.2009 16:56
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков keflhar Конструкции зданий и сооружений 4 18.11.2008 20:16
конструирование составного стержня из уголков Andreй Конструкции зданий и сооружений 2 24.11.2004 02:14