| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Стойки УСО и стойки СОН
Инженер
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 865
|
||
Просмотров: 26868
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411
|
Offtop: навернактатачтатапонял
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
На сколько мне известно, серия для стоек УСО 3.407-102 утратила силу и заменена на серию 3.407.1-157, в которой взамен стоек УСО есть стойки СОН с другим оголовком. (проверил по базе normaCS)
Видимо получается, что стоек УСО уже не должно быть и экспертиза не должна пропускать применение их в проектах, но слышал, что заводы их все еще выпускают. Лично я решил не экспериментировать и применяю стойки СОН. Если кто владеет информацией, поправте меня.
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: Последний раз редактировалось uksus, 05.10.2011 в 14:55. Причина: прикрепил изображения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
а что применяете взамен?
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: Последний раз редактировалось uksus, 07.10.2011 в 09:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
Цитата:
В рамках реконструкции подстанции решили применить стойи СОН, т.к. преимущество за сверленым котлованом нежели обычным, из-за близкого расположения соседнего оборудования. После получения геологии стало ясно, что применить подбор по серии 3.407.9-153 выпуск 0 не могу. Решил посчитать вручную по "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ". Вопросы: 1) Возможно ли выполнение сверленого котлована глубиной 5,4метра или вообще уйти к варианту с одиночной забивной сваей, т.к. верхний слой песок в 2метра, что приведет к осыпанию котлована? 2) Могу ли я посчитать эту стойку как буроопускную и в расчетах принять сечение сваи равным диаметру сверленого котлована? Надеюсь кто поможет, исходные данные: подбор фундамента.dwg
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: Последний раз редактировалось uksus, 12.02.2013 в 19:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
Цитата:
Считали ли Вы в ручную стойки СОН? или только грибовидные применяете?
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 865
|
У нас заказчик однозначно против забивки и вибропогружения свай на действующей ПС.
Тем самым мы применяем сверленый котлован. Стойки УСО или СОН на данный момент вообще не применяем, заказчик против их. Из фундаментов в основном монолитные в сверленый котлован или лежни. Из ЛС: Когда ставили УСО то расчет вели по ТП для конкретного оборудования. Почему вы не хотите поставить на монолитный с металлической стойкой. К примеру производства ЗАО "ЗЭТО" или другие. Это ведь проще, че доказывать потом заказчику почему по расчету все гуд, а в натуре все криво после весны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
Цитата:
Тут еще момент с геологией. В прикрепленном файле поста #7 видно что верхний слой 2м неслежавшегося песка, мозможен ли там сверленый котлован? Осыпется котлован, значит применять обсадные трубы, а о них я ничего не знаю... как монтировать, как вытаскивать, чем вытаскивать, когда вытаскивать... вообщем одни вопросы) Как бы Вы закрепили мою конструкцию в данных геологических условиях, поставили бы лежни на песок? Копать нормальный котлован не могу, рядом стоит старый разъединитель на старых стойках УСО, крякнет вместе с разъединителем. Заходил на сайт Зэто, там только оборудование, строительных конструкций там нет.
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: Последний раз редактировалось uksus, 13.02.2013 в 10:24. Причина: дополнил |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 865
|
Да стесненные условия это всегда проблема.
Не заметил какого напряжения ПС???? Все что до 110 кВ, я стараюсь ставить на лежни (это проще), ну естественно зависит от геологии. Вот пример фундамента в сверленый котлован. Труба это как не съемная опалубка. Вложение 96631 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
Цитата:
![]()
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: Последний раз редактировалось uksus, 13.02.2013 в 10:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
На фото все красиво. Тут еще и жесткая ошиновка. Подобные лежни у меня не раместить, нахожусь между дорогой и разъединителем, туда лежень не встанет, а его массы с длиной 1,5-2метра не хватит чтобы удержать опрокидывающий момент 1,62т*м. А так никто не ограничивает меня в выборе фундаментов, заказчику лишь бы подешевше.
морозного пучения у меня не будет, т.к. 2 метра песка относят к практически не пучинистым Этот фундамент расчитывать как буроопускную сваю?
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: Последний раз редактировалось uksus, 13.02.2013 в 11:27. |
|||
![]() |
|
||||
uksus, по порядку. Не знаю, для кого разрабатываете фундамент, стойки УСО (они же СОН по новой серии), мы, к примеру, стараемся не применять. Проблем с их эксплуатацией больше чем пользы.
Буронабивные малозаглубленные сваи (порядка 2.5-3.5 м) стараемся применять повсеместно на реконструируемых ПС. В новом строительстве - монолит, либо сборный ж/б (грибки). Ну или сваи, если грунт совсем печальный. Каким образом использовать обсадную трубу - вообще не ваша головная боль. Пусть это в ППР строители сочиняют. Просто в ПОСе добавьте строку типа "При устройстве буровых свай, при угрозе обрушения стенок сверленого котлована, применять обсадные трубы" и все. Исключить воздействие новых фундаментов на старые можно (и в ряде случаев нужно), забив между ними шпунт. Только его еще посчитать надо. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 865
|
Нет.
Обычный монолитный фундамент в сверленный котлован. Форма выбран из условий реконструкции. Такой фундамент изготавливается заранее либо на ЖБК либо на стройплощадке. На заводе можно без трубы, но нужна форма. На стройплощадке, что бы форму не искать. Но дорого. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
А какие с ними проблемы? Если только неправильно их подобрали по серии и они кренятся по весне.
Цитата:
Извините за наивность, но какие бы вы фундаменты приемнили в моем конкретном случае, судя по данным поста #7. Просто меня очень смущают пески насыпные толщиной аж в 2 метра, так бы взять и положить на этот песок поверхностный фундамент без всяких земляных работ (подстанции 30 лет, откуда там насыпной неслежавшийся грунт взялся непонятно... за это время он должен был давно слежаться и стать естественным основанием)
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: Последний раз редактировалось uksus, 20.02.2013 в 14:36. Причина: описка |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
вот подстанция в масштабе ПС 110кВ.dwg Новые трансформаторы устанавливаются абсолютно в то же место, что и старые шинные опоры.
Сейчас общался с геологом, он советует применять только сваи, т.к. под 2-х метровым песком (который видимо подсыпали 30 лет назад) залегают мягкопластичные заторфованные глины и необходимо обязательно проийти этот слой и упереться в на 6-ти метрах в тугопластиную глину. Однако Вы утверждаете, что сваи не разрешат сажать. Как быть не знаю.
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: Последний раз редактировалось uksus, 13.02.2013 в 13:19. Причина: дополнил |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 865
|
ЗЭТО тр-р тока.dwgА Вы знаете что если тебе надо до 6м забить сваю, геология должна быть известна до 11м.
А у Вас до 8м. ГОСЭСКПЕРТИЗА если будет схватит за одно место. Тут точно не разрешат бить сваю. Если ты сверлишь котлован, то почему остановился на УСО. Вот конструкция для монолита |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
Цитата:
Тогда сверлить котлован и заливать буронабивную. А почему не разрешат, аргументы? На СОН остановился, потомучто ПС стоит 30 лет на них без всяких свай! Я не думаю, что раньше люди меньше разбирались и все могли рассчитать. А то, что они отклоняются со временем, видимо принебрегали ограничениями по применению (пучинистость, ветровой район, УГВ). Честно серии доверяю больше чем себе) Конструкцию надземную своять совсем не проблема. Проблема с самими фундаментами. Даже Ваш монолитный фундамент не понятно куда опирать, видимо на слой на глубине 6 метров и это получается буронабивная свая! и считать ее придется видимо как одиночную сваю. Кстати момент получился у них у зэтовцев 0,43т*м... блин да какое же тяжение провода принимают все, я беру например 150кг (максимально допустимое тяжение на трансформатор)и момент у меня вылазиет до 1,7т*м. Считал сваю вручную 1 раз и давно, лень разбираться... но видимо свае быть! а не бить, так сверлить)
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: Последний раз редактировалось uksus, 13.02.2013 в 14:14. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 865
|
Не разрешат, тюк будет динамической воздействие на выключатели и прочее оборудование.
Выключатели масляные??? Этот момент лучше изначально уточнить чем потом в торопях исправлять замечания. По моему фундаменту к Вашим условиям по геологии сложноприменим. Ну насчет геологии, правильно она делается в два этапа (а то и в три): - предварительная (если ПС сущ. бывает достаточно иметь архив); - основная (после предварительного расчет); -* ну и бывает редко (если объект под ключ) проверочная в момент СМР. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
Цитата:
Ваш фундамент - это буронабивная свая с обсадной трубой. Думаю у меня в итоге будет что-то подобное, но более длинное. Вопрос с тяжением проводов остается открытым! какое принимать? Применяли ли ригели в фундаментах? если да, то как подбирали?
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
Спасибо за помощь! Хотелось бы узнать, как подбирают ригели и какое берут тяжение! Может отчетик какой остался сформированный для экспертизы...
![]()
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: Последний раз редактировалось uksus, 13.02.2013 в 15:13. |
|||
![]() |
|
||||
uksus, а зачем вам ригели? к чему вы их там цеплять собрались, если не секрет?
Тяжение проводов всегда берите по максимальной разрушающей нагрузке изолятора, в данном случае - трансформатор тока (узнайте у своих электриков). Мне кажется,в данном случае не более 200кг на фазу. |
||||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
Цитата:
Цитата:
В конечном итоге я посчитал стойку СОН (УСО)с помощью программы NormCAD 7.2 по СП 50-102-2003 как одиночную сваю сечением 210х210мм длиной 2700мм. Результаты расчета выкладываю Расчет стойки СОН УСО.pdf Цитата:
Цитата:
Цитата:
Просьба просмотреть мой расчет одиночной сваи, вдруг найдете ошибки ![]()
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: Последний раз редактировалось uksus, 15.02.2013 в 16:08. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.10.2011
Сообщений: 18
|
Цитата:
У нас заказчик однозначно против забивки и вибропогружения свай на действующей ПС. Тем самым мы применяем сверленый котлован. Стойки УСО или СОН на данный момент вообще не применяем, заказчик против их. Из фундаментов в основном монолитные в сверленый котлован или лежни. Из ЛС: Когда ставили УСО то расчет вели по ТП для конкретного оборудования. Почему вы не хотите поставить на монолитный с металлической стойкой. К примеру производства ЗАО "ЗЭТО" или другие. Это ведь проще, че доказывать потом заказчику почему по расчету все гуд, а в натуре все криво после весны. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Полностью с Вами согласен!!!!
__________________
:agree: Ну вот как-то так... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
Цитата:
1) изначально мне предлагали ставить именно на старые существующие стойки СОН, чтобы не возиться с изысканиями и земляными работами, но я не готов нести ответственность за 30 летние стойки с продольными трещинами раскрытием до 3 мм и отклонением до 100мм на 2,5 метрах высоты (при этом на всей ПС под всем оборудованием такая ситуация и аварийность ПС никто не собирается признавать, причем такая ситуация на большинстве, ПС а это отдельная тема). 2) вся подстанция стоит на УСОшках уже 30 с чем-то лет (да покосились, да протрещали но стоят), а замена производится всего в 3-х из 12 ячеек и только 9 шинных опор меняем на трансформаторы тока. В ближайшем будущем думаю будет продолжение реконструкции в более крупном объеме и возможно с заменой уже и моих фундаментов из стоек СОН. 3) в соседних 3-х ячейках шинные опоры заменялись на трансформаторы тока, только и ставились на те же посадочные места (сверлили доп. отверстия в опорной части металлической конструкции), но делалось это не в рамках проектирования, а эксплуатации. Бесстрашные люди... или просто не грамотные. Установленные ими ТТ стоят уже лет 5 на старых аварийных конструкциях... может просто повезло) 4) учитывая выше перечисленные пункты, я решился на стойки СОН, решив для себя, а почему нет? Почему я не смогу выдать типовое, дешевое, простое решение? Выполнил расчет, в котором подтвердилось, что они будут стоять! Зная, что уж 30 лет они простоят, причем вряд ли им дадут столько стоять, учитывая постоянную модернизацию подстанций в последнее время. P.S. Я принял обоснованное решение, проект выполнил и уже сегодня сброшюровал, но тема для обсуждений открыта! Просьба приводить более весомые аргументы (ошибки в расчете, нормативная документация, логичные размышления, конструктивные особенности, экономическое обоснование). Вот, к примеру, спасибо FRAER за то, что поделился опытом, сказав, что вибропогружение и забивка свай негативно влияет на масляный выключатель - вот это аргумент! Я не применил забивные или вибропогружаемые сваи именно исходя из его слов. Замечу, в моем расчете есть ошибка - взяты нормативные характеристики грунта взамен расчетных при расчете по 1-му предельному состоянию, если кто будет анализировать. А так же добавлю, что в ФСК запрещают применение стоек УСО, потом найду в каком документе, добавлю. Однако данная ПС не объект ФСК. За советы "заказчик со мной согласен, а я с ним и с ним" в любом случае спасибо, это тоже помогает психологически!
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: Последний раз редактировалось uksus, 20.02.2013 в 14:38. Причина: извиняюсь, ошибся) |
|||
![]() |
|
||||
uksus, одной из причин нежелания применять стойки УСО (они же СОН) может быть низкое качество изготовления последних. Стойки, применяемые "тогда" и выпускаемые "теперь" все же 2 большие разницы. У меня на подстанции есть стойки 53-го года изготовления, которые даже не потрескались ни разу. А на другой - 93-го, которые уже менять пора в полном объеме.
Опять-таки сборные "грибки" делают из бетона В25 W4. Из чего делают стойки УСО, я думаю вы знаете. Стойки СОН должны быть из бетона В30, но их мало кто производит, в основном в наличии УСО под видом СОН. Запрет на применение стоек УСО прописан в техполитике ФСК. Offtop: И Гобар, это таки имя и оно таки склоняется )) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
на вид их не спутать: 1) они разные по сечению 2) разные закладные детали 3) есть длины, которых нет у УСО, а по технологии в СОН должна быть преднапряженная арматура и да, бетон В30. Думаю, если возникнет большая потребность в СОНах, то можно и прочность бетона выборочно из партии измерить.
Прислушаюсь к Вашему совету и предупрежу отдел закупки.
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: |
|||
![]() |
|
||||
uksus, я перед тем как в ПМЭС засесть несколько лет подстанции проектировал и год строил. Так что знаю чем они отличаются.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
Цитата:
Offtop: Извиняюсь, если вызвал недовольство.
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
Тут созрел вопросик) Почему не применяете готовые серийные цилиндрические ФТ 34-250 по серии 3.407.1-157.1-4. Он в сопаставлении с приведенным Вами примером: 1) легче 2)меньше материала 3) а значит дешевле 4)типовой (т.е. может уже лежать готовый на складе). Или есть другие подводные камни?
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||