Непрочитано 27.01.2010, 20:59 #1
Расчет монолитной фундаментной плиты
cardinalus
 
ООО "РУСТ"
 
Челябинск
Регистрация: 06.12.2007
Сообщений: 98

Коллеги, помогите решить непростую задачу.
Имеет свайное поле, где сваи выполнены под несущие стены старого проекта. Свайное поле выполнено с большом отклонениями от проекта, как в плане, так и в армировании. Есть идея выполнить поверх свай одну большую монолитную плиту, которая бы позволила Нам выполнить новую планировку без привязки к старой. Старая планировки отжила своё, хочется чего-то нового. Подскажите литературу по расчету таких плит, если учесть, что демонтаж свай не приемлем.
Спасибо!
Просмотров: 35497
 
Непрочитано 27.01.2010, 21:15
#2
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Литературу подобную вряд ли вы найдете. Програмные комплексы лира, скад и прочие вам в помощь советую я.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 06:22
#3
cardinalus

ООО "РУСТ"
 
Регистрация: 06.12.2007
Челябинск
Сообщений: 98


Про кад слышал, работать не умею, а в Лире можно. Но хочется добавить, что несущая способность свайного поля намного меньше, чем необходимо, поэтому это практически чистая плита на упругом основании. Хотелось бы найли литературу по расчету коэффициентов постели (С1 и С2).
cardinalus вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 08:27
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от cardinalus Посмотреть сообщение
Коллеги, помогите решить непростую задачу.
Задача очень сложная и если этим не занимались, то лучше не браться.

Цитата:
Сообщение от cardinalus Посмотреть сообщение
что несущая способность свайного поля намного меньше, чем необходимо
Это как вы определили параметры свайного поля, интересно знать, уж не по несущей ли способности по сниповской методике?


Цитата:
Сообщение от cardinalus Посмотреть сообщение
поэтому это практически чистая плита на упругом основании
Однако...


Цитата:
Сообщение от cardinalus Посмотреть сообщение
Хотелось бы найли литературу по расчету коэффициентов постели (С1 и С2).
Не будет отражать действительной работы основания.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 08:36
#5
Alexsus


 
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 10


http://dwg.ru/dnl/1951 Посмотрите эту книжку - оч полезная литература. Коэффициенты постели расписаны в разделе "Фундаментная плита".
Alexsus вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 08:38
#6
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Для расчета надземной конструкции еще можно применить С1 и С2, а для расчета плиты не надо.
Цитата:
Сообщение от cardinalus Посмотреть сообщение
Свайное поле выполнено с большом отклонениями от проекта, как в плане, так и в армировании
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 08:49
#7
cardinalus

ООО "РУСТ"
 
Регистрация: 06.12.2007
Челябинск
Сообщений: 98


Спасибо за ссылку. Параметры свайного поля были рассчитаны под старый проект (10 лет выдержки). Проект протух - и мы делаем новый. По сбору нагрузок на свайный фундамент получили нехватку есущей способности - вот так вот.
cardinalus вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 08:53
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от cardinalus Посмотреть сообщение
(10 лет выдержки).
Вот и я говорю - какова несущая способность сваи?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 08:59
#9
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


В МОНОМАХе можно посчитать фундаментную плиту со сваями.
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 09:13
#10
cardinalus

ООО "РУСТ"
 
Регистрация: 06.12.2007
Челябинск
Сообщений: 98


Еще разок повторю. Несущая способность сваи меньше требуемой. Изначально проектировался каркас. Теперь хотим сделать с несущими кирпичными стенами - совсем другой порядок нагрузок. Сваи не выдержат - не вижу смысла их вставлять в расчетную схему.
cardinalus вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 09:21
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от cardinalus Посмотреть сообщение
Несущая способность сваи меньше требуемой
Когда посадите плиту на основание она будет задавливать грунт около свай, при этом увеличивая ее несущую способность, и чем более давление от плиты, тем более ее нусущая способность.
От свай, не демонтировав их, вы никуда не убежите.
Перераспределение усилий в конструкциях сооружения будет не такая, как бы вы хотели с применением С1 и С2. Осадка будет меньше.
Даже если сваи редкие, учитывать их нужно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 09:39
#12
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от cardinalus Посмотреть сообщение
Сваи не выдержат - не вижу смысла их вставлять в расчетную схему.
Тут уже была тема про работе таких свай.
Вы хотите сказать, что если у нас есть слабенькая полужидкая глина на большую глубину и с большими валунами (3х4 м). Вы строите домик и под подошвой домика попадает нескольков валунов. Вы эти валуны не будете учитывать?
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 10:27
#13
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


А нельзя сделать так, по крестьянски:
моделируем плиту (например в лире). Сваи задаем как опорные закрепления плиты. По расчету получаем реакции на опорных закреплениях (сваях). И сверяем несущую способность свай с опорными реакциями. Т. е. я хочу сказать что плита будет стоять на сваях. Грунт под плитой не задавать. Если несущей способности свай не хватит,
забиваем дополнительные сваи. Ну и осадки свай надо считать вручную (не сложно). Продавливание бетона плиты сваей тоже считаем.

Это я к тому, что если нет возможности моделировать сваи.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 11:11
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А нельзя сделать так, по крестьянски:
Можно все, например вот так.
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Ну и осадки свай надо считать вручную (не сложно)
Да. Очень заинтересован. Научите как не сложно считать осадки сваи в свайном поле.
Вложения
Тип файла: rar 12.rar (11.9 Кб, 983 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 11:36
#15
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Да. Очень заинтересован. Научите как не сложно считать осадки сваи в свайном поле.
Находится ширина условного ф-та и считается методом послойного суммирования к для ленточного ф-та. Методика разработана.
Примеры расчета есть в учебниках по фун-там.

Ваше вложение не могу открыть. Лиры нет. Работаю в старке.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 12:21
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Перекрутил в старк. Обратите внимание на нагрузки на сваи, которые могут получиться по вашему предложению.
Странно, это я об осадке. А причем здесь ленточный фундамент да еще без учета взаимовлияния свай через грунт и взаимовлияния по подошве свай. Да и нагрузку какую брать - исходя из вашего предложения у одной свае она (скажем 179т, а у рядом стоящей 3,6т).
Вложения
Тип файла: rar 123.rar (4.6 Кб, 473 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 12:53
#17
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


и все-таки, как определили несущую способность сваи? Может быть, заказать натурные испытания свай? по ним получаете график осадки в зависимости от приложенной нагрузки. это поможет учесть сваи в расчете
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 13:04
#18
cardinalus

ООО "РУСТ"
 
Регистрация: 06.12.2007
Челябинск
Сообщений: 98


Стоп-стоп-стоп. Забыл сказать у меня в проекте сваи-стойки!!! при действии приложеных нагрузок они не выдержат по материалу. Поэтому место их "облома" предсказать не представляется возможным. поэтому как их учитывать в расчетной схеме... это висчая свая с неопределенной длиной.
cardinalus вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 13:08
#19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
и все-таки, как определили несущую способность сваи? Может быть, заказать натурные испытания свай? по ним получаете график осадки в зависимости от приложенной нагрузки. это поможет учесть сваи в расчете
Собственно и я о том же. Несущая способность сваи сейчас (в уже забитом в поле) должна отличаться от нес. способ-ти которую определии 10 лет назад (да еще если определили ручками по СНиП). Да еще чтобы испытали на осадку в 4 см (дальше у норм штаны не распускаются, а жаль).

"Забыл сказать у меня в проекте сваи-стойки!!!"
Вот голову человек морочит.

Что это "предсказать не возможно". Считайте по п. 7.1.6 - 7.1.10 СП 50-102-2003 с обязательным разъяснением
"Учет продольного изгиба производится по методу, принятому для расчета центрально- и внецентренно-сжатых элементов. Условия защемления верхнего конца сваи принимаются в соответствии с конструктивным решением узла сопряжения головы сваи с ростверком, насадкой и другими элементами. Нижнюю часть свай при расчете на продольный изгиб условно считают жестко защемленной в грунте.
Принятая в пункте расчетная схема предназначена для учета продольного изгиба свай, свай-оболочек и свай-столбов (определения гибкости) к не должна использоваться для определения расчетных значений изгибающих моментов и поперечных сил в их сечениях, которые следует определять согласно приложению ...

Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 28.01.2010 в 13:35. Причина: не успел отправить сообщение
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 15:19
#20
Gans1


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86


Если у вас сваи под зданием, то в расчете учитывать их необходимо т.к. основание под зданием неоднородно и коэф. постели по Винклеру и Пастернаку к примеру этого не учесть.
Я бы смоделировал существующие сваи разрезными шарнирами с несущей способностью по существу (определить это можно только по результатам обследования) + коэфф. постели как для КСП. - это 1-й вариант расчетной схемы, по нему следует смотреть наиболее неблагоприятные места по армированию на плите. после определить коэф постели для данных грунтов и увеличить его в местах расположения свай - путем перевода жесткости сваи в коэф постели (жесткость умножаем на количество свай и делим на площадь опирания фундаментной плиты - получаем средний коэф постели под подошвой). Изополя напряжений д/б более сглаженными чем в 1-м варианте.
Сравниваем два варианта, анализируем, делаем выводы, конструируем. Плиту я бы делал с ребрами, опять же из-за неоднородности основания.
Кстати здание какой этажности?
Gans1 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 16:30
#21
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


cardinalus а решение сделать кирпичное здание, принималось чтоб замучаться с фундаментом. Или просто денег не куда деть?
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2010, 07:02
#22
cardinalus

ООО "РУСТ"
 
Регистрация: 06.12.2007
Челябинск
Сообщений: 98


У нас свой кирпичный завод - девать некуда кирпич. Сваи расположениы неравномерно и уже загнать на свайное поле буровую установку не представляется возможным. А в здании 3 этажа магазинов и 12 жилых этажей.
cardinalus вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2010, 07:57
#23
slikrick


 
Регистрация: 16.04.2008
Москва
Сообщений: 70
<phrase 1=


Offtop: Суровые Челябинские мужики )))
slikrick вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2010, 11:03
#24
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


в таком случае, если не хотите учитывать сваи в расчете, их необходимо срубить на отм. -1,000...-1,500 от отметки низа фундаментной плиты.


а в чем трудность добить недостающие сваи? существующие срубаете до проектной отметки, остаются торчащие на 5-10см оголовки, по ним легко проедет машина. я не производственник, в этом мало чего понимаю
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2010, 11:19
#25
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Зачем срубать. Нельзя подсыпать щебнем 1-1,5м. Или здание сильно поднимется?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2010, 11:21
#26
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Предложение: Фундаментную плиту выполнить по подсыпке из малосжимаемых материалов и рассматривать ее как на упругом основании... (без учета работы свай)!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2010, 11:25
#27
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Только вот, как я понимаю, котлован уже стоит 10 лет.
Надо будет сколько-то грунта убрать и потом уже делать засыпку
с послойным уплотнением. Придеться ковыряться м/у сваями.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2010, 11:45
#28
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от cardinalus Посмотреть сообщение
У нас свой кирпичный завод - девать некуда кирпич. Сваи расположениы неравномерно и уже загнать на свайное поле буровую установку не представляется возможным. А в здании 3 этажа магазинов и 12 жилых этажей.
Сровые Челябинские парни.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2010, 11:53
#29
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Только вот, как я понимаю, котлован уже стоит 10 лет. Надо будет сколько-то грунта убрать и потом уже делать засыпку с послойным уплотнением. Придеться ковыряться м/у сваями
Зачем? Засыпка поверх свай!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2010, 11:58
#30
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Как зачем. За 10 лет там наверное все мхом заросло. Хотябы
пол метра надо уж срезать. Мусор убрать.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2010, 13:17
#31
zzzzz-5

Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
 
Регистрация: 28.10.2008
Москва-Чебоксары
Сообщений: 140
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™


Если очень надо-могу помочь с расчетом, естественно не за просто так.
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2010, 21:19
#32
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Не нужно тут ничего моделировать!
У нас один мудрец сделал под зданием сваи 7 м вместо 21 м. Часть свай 21 м уже забили. Их попытались исключить из работы. Но грунт решил иначе и дом сел углом на длинные сваи. Осадка 50 см, дом перекосило, он весь потрещал. Разница осадок между сторонами дома 15 см. Ширина 15 м. Уклон 1%. В коридоре можно на велосипеде с горки кататься. Нам такое надо?
В Вашем случае не нужно моделировать, нужно правильно проектировать. Правильный фундамент в этом случае свайный. Делаем либо дополнительные сваи либо вообще новые. Другого не дано. Вопрос на засыпку, почему более легкий дом раньше был на сваях? А теперь более тяжелый - на плите. Логично?
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2010, 00:28
#33
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а какие проблемы - в фундаментной плите оставить отверстия/проемы над каждой сваей :-) при осадке плиты сваи благополучно войдут в проемы в плите. %-))))))))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2010, 13:01
#34
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а какие проблемы - в фундаментной плите оставить отверстия/проемы над каждой сваей :-) при осадке плиты сваи благополучно войдут в проемы в плите. %-))))))))))
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2010, 11:28
#35
Clear


 
Регистрация: 30.01.2010
Сообщений: 14


1.отсыпать сваи
2. посчитать грунтовый массив как армированный
несущюю способность сваи (армо.элемента) при этом взять по предельному значению (лоб и 100% реализация бока, прямоугольная эпюра)
Clear вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2010, 15:45
#36
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


У меня подобная ситуация.
Сразу не нашел тему исвою запостил
Случай описанный Константином Шашкиным маленько не про то. Там с одной стороны были длинные, а все остальные короткие. Тут же, как и у меня, я так понимаю, более менее ровное свайное поле. Что бы добить сваи между имеющимися - можно засыпать все - забить, откопать.
Для использования старых свай надо я так понимаю экспертизу проходить? И какого рода результаты она должна дать?
У нас заказчик так же настаивает на плите поверх существующего св.поля. Пока в голове крутится срубать все на 30-50см ниже уровня плиты и отсыпать песком. Но все равно наличие свай как надо учитывать, не приходит ничего в голову как.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2010, 23:14
#37
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от cardinalus Посмотреть сообщение
У нас свой кирпичный завод - девать некуда кирпич. Сваи расположениы неравномерно и уже загнать на свайное поле буровую установку не представляется возможным. А в здании 3 этажа магазинов и 12 жилых этажей.
Выход простой выкапываем котлован на глубину метров 6-7, сваи ломаем как спички, завозим и укладываем кирпич, трамбуем катками послойно по 1м. заливаем плиту )))))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 13:08
#38
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


33 пост частично решает проблему расчета, как мне кажется
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 06:59
#39
bobkoch

Конструктор
 
Регистрация: 05.10.2011
Тюмень
Сообщений: 4


нужно исключить из работы сваи. Т.е надеть на них оголовки с зазором на величину осадки плиты.
bobkoch вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 09:20
#40
_JJ_


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1


И чего порешили в итоге?
_JJ_ вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 14:50
#41
possessed


 
Регистрация: 24.12.2013
Сообщений: 1


Вот вам решение, заливаете плиту тяжелым бетоном (скажем марки В25) с зазорами вокруг свай, а сверху льете армированную стяжку, но уже поверх свай и с завязкой армокаркаса к арматуре свай (толщину стяжки придется посчитать на продавливание, а марки бетона вполне хватит и В15). Для этого срубаете бетонную часть оголовка сваи, оставляя нетронутой ее арматуру. Да и бетонная часть сваи должна сантиметров на 5 заходить в бетонную стяжку. Вот и результат... Фундаментная плита проседая уплотнит грунт, добавляя сваям несущюю способность сваям. Но тут одно но! т.к. у вас забиты сваи-стойки, т.е. уперлись в скальные породы. То просто необходимо, либо ждать пока фундаментная плита усядет (а это не мало времени может занять) до заливки армостяжки, что бы и фундамент и сваи работали одновременно и последние не лопнули (кстати в таком случае стоит оставить арматурные выпуски в ф-тной плите, для связки с армостяжкой, да и просадка здания должна получиться минимальна), либо добавлять n-ое количество свай опятьже до заливки стяжки (но заранее оставить отверрстия под доп. сваи в фундаментной плите, либо и ее пока не заливать), а добавить сваи реально, допустим путем заливки сваи в заранее пробуренную скважину. к стати пробурить эти скважины думаю вполне возможно с помощью буровой насадки на длиннорукого экскаватора. уж метров на 10-15 то он спокойно выбросит свой бур. а от периметра будующего здания думаю больше не нужно будет. А вот уходить от свай (тем более свай-стоек) при такой этажности здания я бы не спешил.

----- добавлено через ~17 мин. -----
И кстати раз уж у вас выходит 15 этажей, то просто необходимо использовать и сваи и ф-ную плиту. т.к. по отдельности ни те ни другая не годятся для данной затеи. А обычно ограничиваются 12ю этажами включительно. В общем добавляйте сваи и заливайте ф-ную плиту.

----- добавлено через ~45 мин. -----
Да есть еще один выход. все таже заливка буронабивных свай, но по нынешнему проекту, и с использованием ростверков стаканного типа для несущих ж/б колонн. с поэтажным монолитным перекрытием.
possessed вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 18:05
#42
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от possessed Посмотреть сообщение
Вот вам решение
Сообщению три года .. хорошо что нашлось решение .. а то люди переживают за свои квартиры ..
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 22:55
#43
Arm.Kon


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 36


Уже около четырех лет этому (первому) сообщению.
Это много, или мало?
Это очень мало.
Срок действия ответственности проектировщика заканчивается только в момент прекращения его физической возможности выполнять данные (им) обещания.
Arm.Kon вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 23:00
#44
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Arm.Kon Посмотреть сообщение
Срок действия ответственности проектировщика заканчивается только в момент прекращения его физической возможности выполнять данные (им) обещания.
адвокат?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет монолитной фундаментной плиты

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментной плиты башни на опрокидывание Red Nova Основания и фундаменты 298 16.10.2021 12:31
Расчет фундаментной плиты с отверстиями Влад Основания и фундаменты 7 14.01.2021 12:02
Расчет фундаментной плиты силоса. Jonny17 Расчетные программы 5 15.05.2010 13:54
Моделирование монолитной ребристой фундаментной плиты в Лире GGCAT Лира / Лира-САПР 8 15.12.2009 15:47