Усиление металлической колонны изнутри
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление металлической колонны изнутри

Усиление металлической колонны изнутри

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.02.2010, 18:43 #1
Усиление металлической колонны изнутри
Stamm
 
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 8

Здравствуйте, прошу помочь с выбором способа усиления металлической колонны круглого сечения 159 диаметра, толщиной стенки 4мм и высотой 3м. При монтаже была допущена ошибка, колонна была установлена не под осью лежащей сверху балки, а со смещением на 100мм. Как следствие, возник эксцентриситет и появились признаки деформации. 1.Колонну можно заменить, но местоположение ее изменить проблематично.
2. Увеличить жесткость, наварив снаружи накладки, исключено. Рассматривался вариант помещения внутрь металлической трубы ж/б колонну, но несущая способность такого решения оказалась невелика 10-12 т. , а нужно 25-35т.
Просмотров: 16526
 
Непрочитано 17.02.2010, 22:58
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Stamm Посмотреть сообщение
....Колонну можно заменить, но местоположение ее изменить проблематично....
ну так и замени на трубу с более толстой стенкой
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 08:22
#3
Stamm


 
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 8


Труба с более толстой стенкой (159х8) не проходит по расчету, если нагрузка около 30 т. И на данный момент таких труб в наличии нет
Stamm вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2010, 08:46
#4
acid


 
Сообщений: n/a


может нарастить/уменьшить балку для центрирования опирания? Устроить шарнирное опирание с центрированием? Схему в студию
 
 
Непрочитано 18.02.2010, 11:39
#5
a-shmeleva


 
Регистрация: 27.02.2009
г. Оренбург
Сообщений: 52


А не пробовали рассчитать колонну с монолитным железобетоном внутри трубы?
a-shmeleva вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 11:46
#6
Stamm


 
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 8


Начертил примерно как это выглядит. Рассчитать пробовал. Жб колонна внутри дает 10-15 т с эксцентриситетом 10 см, но считал без учета металлической оболочки.
Вложения
Тип файла: pdf Без имени _ 1.pdf (19.6 Кб, 810 просмотров)
Stamm вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2010, 11:49
#7
a-shmeleva


 
Регистрация: 27.02.2009
г. Оренбург
Сообщений: 52


Мне не понятно, как можно рассчитать железобетонную колонну на 10-15т, в то время как рассчет делается обычно от изначально известной нагрузки 25т, арматуру побирать нужно, марку бетона, и учитывать металлическую трубу обязательно
a-shmeleva вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 12:27
#8
Stamm


 
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 8


Расчет делал по пособию СНиП. Для увеличения сечения арматуры, сечение самой колонны слишком мало (коэффициенты выходят за пределы табличных значений), а следственно и несущая способность меньше.
Stamm вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2010, 12:30
#9
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


Stamm, в вашу трубчатую колонну наливаете бетон и вставляете стальной сердечник из трубы меньшего диаметра (как жесткую арматуру). В качестве жесткой арматуры можно и не обязательно круглую трубу ставить (квадратную трубу, двутавр, сварной крест из листов и т.д.). В бетоне сердечник и труба оболочка заработают совместно. Вот и посчитайте свою сжато-изогнутую колонну в сечении которой будут два стальных элемента. Для ваших нагрузок вполне сойдет.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 12:40
#10
Stamm


 
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 8


Был бы очень благодарен, если б Вы дали ориентировочный алгоритм расчета . Имеет ли значение, что сцепление бетона с жесткой арматурой и с оболочкой будет невелико?
Stamm вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2010, 12:54
#11
Серега


 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197


По моему приварив швеллер, предварительно рассчитав можно решить проблему.
Серега вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 13:09
#12
Stamm


 
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
По моему приварив швеллер, предварительно рассчитав можно решить проблему.
К чему приварив?
Stamm вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2010, 13:18
#13
Серега


 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197


К своей колонне
Серега вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 13:21
#14
Stamm


 
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 8


Если ставить изнутри, то приварить можно только на концах. Такое крепление может увеличить устойчивость?
Stamm вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2010, 13:35
#15
Серега


 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197


Я так понял там искривление большое. Тогда накладочки, по типу решетки для составного сечения.
Серега вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2010, 15:58
#16
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


Stamm, вас на торцах колонны приварены листы-заглушки, они и будут являться упорами. Спрашивается каким образом сердечник будет "проскальзывать" относительно оболочки даже если сцепление бетона с жесткой арматурой и с оболочкой будет невелико?
Я так понял, что у вас только одна такая "бракованная" колонна и нагрузка на нее 25 т. Ну и рассчитайте ее как сплошностенчатый стержень, соответственно взяв момент инерции как сумму моментов инерции сердечника и оболочки.
Классическая трубобетонная колонна при таком соотношении ее высоты и диаметра будет неэффективна. Все равно нужно усиливать колонну стальными элементами или откровенно брать ее в железобетонную обойму.
Можете посмотреть также Руководство по проектированию железобетонных конструкций с жесткой арматурой http://dwg.ru/dnl/1139.
А также книгу Санжаровского "Конструкции из стальных труб, заполненных бетоном" http://dwg.ru/dnl/1732

Stamm, я просчитал вашу стойку в Кристалле (приложение к SCAD). На нагрузку в 25т с эксцентриситетом 100 мм проходит труба 159х8 из стали ВСт3кп2. На нагрузку 35 т с эксцентриситетом 100 мм проходит труба 159х8 из стали ВСт3пс6. Расчет ведется по СП 53-102-2004. При этом прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов проверяется с учетом пластики согласно пункта 10.1.1. А вот если пластику не учитывать (как по СНиП II-23-81), то труба из ВСт3кп2 не проходит даже на нагрузку в 25т с эксцентриситетом 100мм.

Последний раз редактировалось Leonid555, 18.02.2010 в 17:00.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2010, 16:58
#17
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Stamm Посмотреть сообщение
Труба с более толстой стенкой (159х8) не проходит по расчету, если нагрузка около 30 т. И на данный момент таких труб в наличии нет
Почему не проходит? 30тн для продольной силы для толстостенной трубы 159 не проблема. В Вашем случае появился неучтенный момент где-то 2,5 тн*м, что для тонкой трубы катастрофа . Однако ежели найдете 157ст7 трубу из стали 09г2с, то пройдет еще с запасом и при моменте.
Кстати можно фото в студию?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2010, 19:18
#18
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
(как жесткую арматуру). В качестве жесткой арматуры можно и не обязательно круглую трубу ставить (квадратную трубу, двутавр, сварной крест из листов и т.д.). В бетоне сердечник и труба оболочка заработают совместно. Вот и посчитайте свою сжато-изогнутую колонну в сечении которой будут два стальных элемента. Для ваших нагрузок вполне сойдет.

Последний раз редактировалось Регистр, 18.02.2010 в 19:39.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2010, 11:27
#19
a-shmeleva


 
Регистрация: 27.02.2009
г. Оренбург
Сообщений: 52


возможно, это пригодится (см. вложение)
a-shmeleva вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2010, 16:59
#20
Stamm


 
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 8


спасибо! Разобрался! Очень помогли!!!
Stamm вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2019, 17:47 Схожая, но другая ситуация
#21
neolitych


 
Регистрация: 31.01.2012
Сообщений: 30


Требуется усилить колонну из 530х6 круглой трубы изнутри. (Стойка рекламной конструкции).
Теоретически можно вварить 4 ребра скажем 1000х100х8 мм.
Но не окажется ли ослабление тела трубы вследствии перегрева больше чем эффект от усиления?
Для размышлений: Момент у плиты 32,5 тм
Момент на высоте 0,5 м - 29,6 тм, на высоте 1,0 м - 26 тм.
Плита круглая d-930 t25 C345-3. Снаружи 16 труголных ребер 200х400х8.

Какие ваши мысли по этому поводу?
neolitych вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2019, 19:32
| 1 #22
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от neolitych Посмотреть сообщение
Какие ваши мысли по этому поводу?
Трубобетон.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2019, 21:13
| 1 #23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от neolitych Посмотреть сообщение
Требуется усилить колонну из 530х6 круглой трубы изнутри. (Стойка рекламной конструкции).
Теоретически можно вварить 4 ребра скажем 1000х100х8 мм.
Но не окажется ли ослабление тела трубы вследствии перегрева больше чем эффект от усиления?
Для размышлений: Момент у плиты 32,5 тм
Момент на высоте 0,5 м - 29,6 тм, на высоте 1,0 м - 26 тм.
Плита круглая d-930 t25 C345-3. Снаружи 16 труголных ребер 200х400х8.
Какие ваши мысли по этому поводу?
Мои мысли:
1) Если труба из 09Г2С, то ее не надо усилять. Поэтому мысль: в связи с ЧЕМ требуется усиление? Сталь что ли Ст3?
2) Что за "перегрев"? От сварки что ли? Т.е. Вы думаете, сварные швы возьмут и ухудшат R трубы?
3) Может не хватает длины швов при расчете "фланца"?
4) Так по какому параметру потребовалось усиление? Чисто по прочности? Или может даже по локальной устойчивости?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2019, 14:06
#24
neolitych


 
Регистрация: 31.01.2012
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мои мысли:
1) Если труба из 09Г2С, то ее не надо усилять. Поэтому мысль: в связи с ЧЕМ требуется усиление? Сталь что ли Ст3?
2) Что за "перегрев"? От сварки что ли? Т.е. Вы думаете, сварные швы возьмут и ухудшат R трубы?
3) Может не хватает длины швов при расчете "фланца"?
4) Так по какому параметру потребовалось усиление? Чисто по прочности? Или может даже по локальной устойчивости?
1) Совершенно точно Ст3.
2) Да, от сварки неквалифицированным пъяным персоналом в условиях стройки и безденежья )
3) и 4) хотелось бы иметь запас по прочности.

Трубобетон хочется оставить на ну очень-преочень крайний случай.
neolitych вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2019, 15:04
#25
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от neolitych Посмотреть сообщение
Требуется усилить колонну из 530х6 круглой трубы изнутри.
Вы бы пояснили в каком состоянии находится конструкция: существующая эксплуатируемая, в стадии монтажа.... или др.
Цитата:
Сообщение от neolitych Посмотреть сообщение
3) и 4) хотелось бы иметь запас по прочности.
На вопросы Ильнура Вы так и не ответили.

Да и чтобы, меньше тратить время коллег, пояснили бы по каким параметрам не проходит (например по прочности или устойчивости на сжатие с изгибом и пр.) и насколько .
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2019, 15:38
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от neolitych Посмотреть сообщение
...Трубобетон....
Какой еще трубобетон? У Вас труба просто по прочности не проходит, процентов эдак 20 - это небольшой участок внизу. Еще швы надо проверить.
А фланец уже приварен? А еще не смонтировано?
Трубобетон - для мощных продольных...
У Вас голимый изгиб, от ураганного ветра.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2019, 21:25
#27
neolitych


 
Регистрация: 31.01.2012
Сообщений: 30


Так и есть. Прочности на изгиб и не хватает. Пятка не приварена, пока лежит в цеху. Нужно безболезненно увеличить прочность (при том самом упомянутом урагане) на изгиб на %15-20 в достижимой зоне 1...1,2 м от торца. Не меняя согласованый внешний вид, т.е. изнутри.

Последний раз редактировалось neolitych, 29.11.2019 в 21:47.
neolitych вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2019, 21:50
#28
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


засунуть трубу-в трубу 550х9 предварительно нагрев трубу 550х9 чтобы увеличить несколько сечения с возможностью просунуть трубу меньшего диаметра, обварить трубы по контуру в местах контакта, а может и не надо в принципе они будут мертво сидеть. Труба 550х9 практически с внутренним диаметром равным наружному диаметру 530х6 люфт 2мм, а можно и 550х10, если просунуть сможете. Не думаю что сильно данное решение на эстетику повлияет.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2019, 08:53
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


1. Просто вставить нельзя, нужно обеспечить передачу изгибающего момента от основной трубу к усиливающей, а далее - передача с обоих на фланец.
2. При нагревании основной трубы докрасна (500) диаметр увеличится на 3 мм, чего недостаточно - допуск на диаметр трубы 500 около +/-5 мм, практически исключена возможность подбора. В итоге или не войдет и застрянет на полпути, или будет болтаться.
3. Усиливающую катушку нельзя будет приварить к фланцу, и самый обрез не будет усилен. Нужно проверить основную с учетом ребер.

Поэтому гильзу-трубу надо просто разрезать, проделать массу отверстий под электрозаклепку, просто вставить и просто приварить часто-часто.
Длину гильзы определить по эпюре М. Толщину гильзы определить из недостающего W. Частоту заклепок определить от недостающих Q по Журавскому.
Основную проверить у фланца без учета усиления, с учетом ребер.

Все это - гемор и томленье духа. Надо поискать исчо вариантов...
Можно до геморов вырезать из трубы образец и сдать на испытание - обычно у стали 3 реальный ПТ в районе 300 МПа.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2019, 09:01
#30
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от neolitych Посмотреть сообщение
Нужно безболезненно увеличить прочность .... Не меняя согласованый внешний вид, т.е. изнутри.
Влезть вовнутрь трубы чтоли?)))
отрезать кусок для усиления, изнутри варить к трубе прокат, потом соединить заводским стыковым швом?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2019, 09:38
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


1. Разрезать трубу вдоль на 2 половинки.
2. Наварить внутри рёбра, прокат и т.д.
3. Соединить половинки заводским швом.
4. Сдать в металлолом.
5. На вырученные деньги купить трубу с более толстыми стенками.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2019, 10:24
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Влезть вовнутрь трубы чтоли?...
Да! Скока длина руки сварного позволит. Однорукому сварному будет удобней.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2019, 10:47
#33
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Ильнур, просят же
Цитата:
Сообщение от neolitych Посмотреть сообщение
Нужно безболезненно увеличить прочность
Пускай кто есть на месте, тот и варит, не надо членовредительства, ну можно подобрать сварщика скромной комплекции, который умеет долго задерживать дыхание...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2019, 14:10
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
... подобрать сварщика скромной комплекции, который умеет долго задерживать дыхание...
Вот на кухне смотрю на духовку газовой плиты - 60х50 вроде дверь - думаю - а можно ли вообще что-то внутри делать руками, просунув голову? Или увидеть что делают руки, не просунув голову? Хотел попробовать физический эксперимент поставить, передумал - не так поймут...
В-общем, в трубе 500 изнутри...ну если неглубоко...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2019, 22:36
#35
neolitych


 
Регистрация: 31.01.2012
Сообщений: 30


Сегодня проводил эксперимент, на 75-80 см вглубину сварщик может вварить 4 ребра шириной мм по 100, Ну или одно сплошное от стенки до стенки. Только решит ли это вопрос? Стоит ли под ребро предварительно наварить сегмент из тойже трубы шириной в 350 мм?
neolitych вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2019, 22:44
#36
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


neolitych, в воскресенье?))) ... Ну ребра я предлагал сделать из проката, уголок, швеллер итп....
И если замотивировать сварщика, думаю он залезет глубже)))
Можно модифицировать держак,... Сделать что-то наподобие длинной жёсткой трубки .... А если к этому приспособить веб-камеру, можно совсем не лезть)))
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2019, 22:48
| 1 #37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
... если замотивировать сварщика, думаю он залезет глубже..
И что характерно, при такой постановке от диаметра мало что зависит.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2019, 23:02
#38
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от neolitych Посмотреть сообщение
Требуется усилить колонну из 530х6 круглой трубы изнутри.
изнутри на 1,5 м..
Вы согласны на имплантацию зубов через зад?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2019, 23:06
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
изнутри на 1,5 м..
Вы согласны на имплантацию зубов через зад?
Зачем сразу зубов? Есть классические гланды...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2019, 23:19
#40
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от neolitych Посмотреть сообщение
Стойка рекламной конструкции
где потерялись крутящие моменты?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2019, 23:20
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
где потерялись крутящие моменты?
Тут бы как бы не упасть от банального изгиба...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2019, 23:22
#42
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от neolitych Посмотреть сообщение
Не меняя согласованый внешний вид
кризис менеджмента..

Мне кажется или можно отрезать кусок трубы 530х6 L=1500 и приварить 530х9 ?
Швом типа С8
Иначе это реально гланды))

Последний раз редактировалось olf_, 01.12.2019 в 23:33.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 19:50
1 | #43
neolitych


 
Регистрация: 31.01.2012
Сообщений: 30


Добрый вечер. За праздниками забыл отчитаться добрым людям вдруг кому интересно:
Вварили две полутрубы 1,5м внутрь из той же заготовки в т.ч. на заклепки ф24 мм (около 200 шт.)
и 2 ребра между ними t10C245 на ту же высоту.
В 530 мм без проблем входит средний такой сварщик и короткими сессиями вроде справились.
Думаю требуемые +20% прочности обеспечили.
Спасибо!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_viber_2020-01-09_18-11-58.jpg
Просмотров: 196
Размер:	131.5 Кб
ID:	221855  
neolitych вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 20:43
#44
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от neolitych Посмотреть сообщение
В 530 мм без проблем входит средний такой сварщик
ну входит это понятно))
Offtop: замотивировали))

----- добавлено через ~19 мин. -----
Offtop: а если не войдет то кувалда под рукой
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2020, 10:03
#45
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Интересно как к этому чуду будет приварена опорная пластина (башмак). Внутренние полутрубки приварят к пластине?

Offtop: Колоноскопия в карму заработана
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2020, 22:50
#46
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от neolitych Посмотреть сообщение
В 530 мм без проблем входит средний такой сварщик и короткими сессиями вроде справились.
Спасибо!
А куда охрана труда смотрела? Заставили сварщика дышать всей фигней, которая при сварке образуется.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление металлической колонны изнутри

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
Расчет базы наклонной металлической колонны Vlad_zub Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.07.2009 17:08
Конструирование базы V-образной металлической колонны. Poreth Металлические конструкции 6 06.09.2008 20:38
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну Андрей Т. Основания и фундаменты 10 09.07.2008 21:13
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45