Нужно ли отделять столовую для работников в административном здании противопожарными стенами 1-го типа?
Архитектор
Санкт-Петербург
Регистрация: 22.02.2009
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 23328
|
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Evgo,
В соответствии с действующими нормами (СНиП 31-05-2003), столовая для сотрудников относится к группе санитарно-бытовых помещений общественных зданий административного назначения (Ф4.3) А п.5.4.3.2 СП 4.13130.2009. распостраняется только на предприятия общественного питания (Ф3.2) и к вашему случаю не имеет никакого отношения. П.С.: пожарные не правы, но доказать это будет сложновато. Удачи! |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
По СНиПу 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения" Там в приложении Д есть перечень помещений, входящих в состав этих зданий, т.е относящихся к Ф4.3. В т.ч. и столовая.
Нет. К Ф3.2 относятся только здания организаций общественного питания.(Технический регламент, статья 32) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
по тех.регламенту классфикация проводится не только только здания, но и пожарные отсеки, и части здания , и группы помещений в зависимости от их назначения (п.1 ст.32).
хорошо, то есть Вы (ArxNorm) говорите, что вероятность возникновения пожара в офисном помещении и помещении кухни (готовки пищи) одинкова? P.S. надо было столовую обозвать помещением приема пищи |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Цитата:
Ф3.2 - здания организаций общественного питания Ф3.5 - помещения для посетителей... Цитата:
Но причем это тут? В данном случае (еще раз ссылаюсь на действующий СНиП) столовая относится к группе помещений общественных зданий административного назначения , вместе с вестибюлем, санузлами, архивом и т.д. Цитата:
Последний раз редактировалось ArxNorm, 05.03.2010 в 12:03. |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
зданий административного назначения!
В этом приложении говорится, что комната приема пищи\буфет\столовая\медпункт\туалет\сауна\гардероб\и т.д. являются санитарно-бытовыми помещениями! Нет, серьезно, ну неужели вы не видите разницу между столовой для сотрудников НИИ и каким-нибудь уличным кафе? А, ежели вы у себя на кухне гостей чаем поите - так что, ваша кухня, тоже - предприятие общественного питания (Ф3.2) встроенное в многоквартирывй жилой дом (Ф1.3)? Последний раз редактировалось ArxNorm, 05.03.2010 в 13:38. |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
Еще раз повторюсь: в упоминаемом приложении есть определенная классификация - "рабочие помещения", "помещения для совещаний", "входная группа", "Санитарно-бытовые", "помещения технического обслуживания" и т.д., но это все требования по составу помещений в здании. Скажем, на 100м2 площадей нужна комната уборочного инвентаря в 4м2, на 45 мужчин нужно ставить 1 писуар, для обслуживающего персонала нужна одна комната не менее 9м2. В общем, все это не про огнестойкость. Про дом и кухню сравнение не корректно, это не то же что здание и столовая, только поменьше |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 22.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 11
![]() |
(ArxNorm) спасибо за поддержку, я так и ответила на замечание, что пункт на который они ссылаются, относится к объектам ощественного питания для обслуживания населения.
(Vlad®, Forrest_Gump) в здании кроме столовой, как вы говорите, другого класса функциональной пожарной опасности и категории имеются и лаборатории....нефти и газа которые вообще Ф5.1 и категория у некоторых В3, В4 их что, тоже противопожарными стенами отделять?? В СНиПе 31-05-2003 говорится, что столовые относятся к составу помещений основных функциональных групп и кроме того :п.4.5. В зданиях допускается предусматривать производственные и складские помещения, требуемые технологией деятельности учреждений и входящие в их состав, что должно быть отражено в задании на проектирование. |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Offtop: В этом мире все происходит по определенным правилам: люди слышат только то, что хотят услышать, ну а если слепой поведет слепого ....
Удачи Вам. Цитата:
Последний раз редактировалось Vlad®, 05.03.2010 в 20:06. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
|
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
если это помещения разной функциональной пожарной опасности, то их нужно выделят стенами, перегородками, перекрытиями с нормируемой огнестойкостью, тип определяется на основании более глубокого анализа.
RomanM, про ясность представления конечно результата безопасного во всех отношениях вы не меня спрашивайте, а того, кому это надо .... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Цитата:
Еще как корректно. Ибо столовая для сотрудников (так же, как и ваша кухня) никоим образом не является предприятием общественного питания. П.С. Evgo, странно,что пожарные пристали к вам только со стеной 1-го типа.По логике, при таком раскладе, они должны еще отдельные эвакуационные выходы требовать. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
Цитата:
Прочитайте хотя бы название статьи 32. ФЗ РФ №123 "Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности" Ф3.1 - здания организаций торговли; Ф4.3 - здания .... научных организаций, банков, контор, офисов; и далее СП 2.13130-2009 п.5.4.1 Здания, сооружения, а также пожарные отсеки (далее — здания) в соответствии с требованиями Ст. 29 № 123-ФЗ подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности. Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены и (или) перекрытия 1-го типа .... На чем основано Ваше утверждение, что столовая это не предприятие общественного питания? Все просто - на заблуждении, и ничего иного. Во-первых, это предприятие, имеющее свой технологический процесс, который требует согласования с Роспотребнадзором. Есть справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения" по проектированию таких предприятий, в п 1.3. которого пишется, что «Пособие распространяется на разработку … проектов … расположенных в отдельно стоящих зданиях, встроенных и пристроенных к зданиям иного назначения… независимо от ведомственной принадлежности предприятия общественного питания». Во-вторых, это общественно заведение, и на него распространяются требования СНиП 2.08.02-89. Смотрим Приложение 1 «Перечень основных групп зданий и помещений общественного назначения» и далее «п.3.2. Предприятия питания.» Обратите, пожалуйста, особое внимание, что там про кухни в жилых домах ни чего не говорится, они относятся к помещениям жилых зданий, а жилые и общественные это все же разные понятия и требования к ним. Цитата:
Так что все нормально и вовсе они не должны Ну и последнее -мы обсуждаем замечание от пожарных инспекторов или экспертизы, но так или иначе от людей при власти и вы не меня пытаетесь заболтать, а оспариваете их замечание. Лично мне глубоко все равно. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 22.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 11
![]() |
(Vlad@:Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены и (или) перекрытия 1-го типа ....)
А как Вам такое (это конечно не совсем мой случай):СП 4.13130.2009. п.5.5.2.1 Предусматриваемые в составе объектов классов функциональной пожарной опасности Ф4.1 пищеблоки, предназначенные для обслуживания контингента объекта, следует отделять от основного здания противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа. При этом указанные помещения, размещаемые в пределах одного этажа, допускается вместо стен 2-го типа устройство противопожарных перегородок 1-го типа. Что к офисным зданиям жестче требования, чем к школам? Там ведь тоже печи стоят и народу не 48 человек... |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Так это СП 2.13130.2009 п 5.4.1 "... Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены и (или) перекрытия 1-го типа..."
Цитата:
Последний раз редактировалось Vlad®, 06.03.2010 в 15:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Vlad® , я даже не знаю.... как-то уж Вы совсем...
Цитата:
2. Тот СНиП, который пришел ему на смену, к данному зданию имеет, мягко говоря, второстепенное отношение. Здания административного назначения проектируются по своему отдельному СНиПу! По поводу общественного питания: В уличные кафе, общественные столовые, рестораны и т.д. может зайти любой человек с улицы. В т.ч. - в усмерть пъяный, обдолбанный или сумасшедший. В столовую, предназначенную для сотрудников предприятия приходят только сотрудники предприятия, и больше никто. Это не общественное заведение - это именно, что - вспомогательное помещение административного здания (как это, опять повторяю, и написано в соответствующем СНиПе) Цитата:
"Части зданий различной функциональной опасности разделяются противопожарными преградами и должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами" Тех.регламент, статья 89. Цитата:
Последний раз редактировалось ArxNorm, 07.03.2010 в 00:17. |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
1. Извольте, давайте посмотрим СНиП 31-06-2008
2. Приложение А "Перечень основных функционально типологических групп зданий и помещений ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ" п. 3.2. Предприятия питания (открытая и закрытая сеть)- Ф3.2 как видим самое не посредственное отношение, а не мягкое Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 21.05.2009
Сообщений: 46
|
Здравствуйте!
Никогда не думал, что вопрос о том, является ли столовая пунктом общественного питания, может встать. Все столовые, в том числе в школах, детских садах, на заводах и пр. являются предприятиями общественного питания, независимо от того, занимают они часть здания (пожарный отсек) или целое здание, и должны выделяться противопожарными перегородками. То же касается любых помещений, где группа пожарной опасности другая, в т.ч. лабораторий и пр., которые желательно группировать по пожарной опасности. А вообще, эти вопросы решает технолог, с него и надо спрашивать. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 22.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 11
![]() |
Никто и не спорит, что отделять притивопожарными преградами нужно, но не стенами же 1-го типа?!
Технологи расставили оборудование, назначили категорию помещения и свободны, а противопожарными преградами занимаются архитекторы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Vlad® , изначально вопрос стоял так: "Нужно ли отделять столовую для работников в административном здании противопожарными стенами 1-го типа?"
На него я ответил - нет, не нужно. Выше вам уже намекали, понимаетели Вы, что такое стена 1-го типа. Так что всю, по вашему меткому выражению, "возню" - собственно Вы и развели. Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось ArxNorm, 07.03.2010 в 10:58. |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
---------------------------------------------------- СП 4.13130-2009 5.4.3.2 При встраивании объектов общественного питания в здания классов функциональной пожарной опасности …. Ф.4.3 их следует выделять противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. ---------------------------------------------------- Вот это - документ, все остальное безответственная болтовня Последний раз редактировалось Vlad®, 07.03.2010 в 13:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
На флейм провоцируете? Не выйдет.
"Без превышения допустимых размеров пожарных отсеков, а также без изменения класса их функциональной пожарной опасности и без выделения в отдельный пожарный отсек допускается предусматривать размещение в пожарном отсеке обслуживающих здание (пожарный отсек) групп помещений и этажей классов функциональной пожарной опасности: -Ф1.2 - гостиницы; -Ф2.1 и Ф2.2 - зрелищные, культурно-просветительные и культурно-досуговые учреждения; -Ф3 - предприятия по обслуживанию населения;" СНиП 31-06-2009 |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
При возникновении разногласий смотреть будут на Техрегламент - это первый уровень - Федеральный Закон, а мы уже говорили, что там написано, далее на своды правил, в стом числе СП 4.13130-2009 это второй уровень (подзаконный акт).
А статус документа СНиП 31-06-2009 вообще не определен, так что в юридическом смысле его и нет вроде |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Никаких разногласий тут нет. А есть дополнения и детализация.
Которые "...не снижают пожарную безопасность зданий и сооружений по сравнению с требованиями указанного закона." СНиП 31-06-2009 Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
Так что во время разбора полетов правильными будут выводы, построенные на ФЗ и СП. Но следует признать СНиП крайне лукавый! Скажите, ArxNorm, а если абстрагироваться от предмета нашего научного обсуждения и рассмотреть отдельно парковки, то что, получается можно в общественном здании без выделения в отдельный пожарный отсек разместить паркинг Ф5.2? Так все же знают, что нельзя, но там есть приписка, что при выполнении требований СНиП 21-02. Смотрим п.5.5 это СНиП и видим, что «…Автостоянки, встроенные в здания другого назначения, должны иметь степень огнестойкости не менее степени огнестойкости здания, в которое они встраиваются, и отделяться от помещений (этажей) этих зданий противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа». Т.е. на лицо явное противоречие. Давайте снова вернемся к нашему вопросу, а с чего вы взяли, что в упоминаемом Вами пункте подразумеваются предприятия общественного питания? Далее, после многофункциональных перечисляются классы функциональной пожарной опасности рассматриваемых зданий и в разделе Ф3 упоминаются Ф3.1 и Ф31-Ф3.6, а Ф 3.2, т.е. именно того, что нам нужно, там нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Пример про автостоянки не совсем понял.
Ну, да - " отделяться от помещений (этажей) этих зданий противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа". Так, выделение стенами и перекрытиями 1-го типа, это и есть, как раз, выделение в пожарный отсек. Цитата:
Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; Ф4.1; Ф5.1; Ф5.2. Ежели сказано "Ф3"- следовательно, Ф3 целиком. Главное там, что помещения класса Ф3 должны обслуживать только само здание. (Та самая "закрытая сеть") Т.е., в нашем случае - столовая для работников НИИ. Вот, ежели бы в здание, класса Ф4.3 встраивался ресторан, куда заходили бы люди с улицы, не имеющие к НИИ никакого отношения, тогда - да, пожарный отсек, стены\перекрытия 1-го типа, своя эвакуация. Вообще, все это деление на пожарные отсеки по функциям введено сейчас, скорее, для действительно многофункциональных зданий, где есть одновременно ресторан, кинотеатр, торговля, и еще офисы до кучи. Но выделять в пожарный отсек небольшую закрытую столовую в НИИ - это явный перебор. (Снова мои безответственные рассуждения, ага) Цитата:
Хотя и не лукавее Технического регламента. Ведь вопросы, подобные тому, который задал автор темы, стали появляться именно после принятия этого самого Регламента. А до этого - проектировали себе столовые на предприятиях, в пожарный отсек не выделяя, и ничего страшного в связи с этим не происходило. Evgo : Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Цитата:
Вот в школьных столовых посадочных мест может быть больше сотни - так не выделяются же школьные столовые в пожарный отсек. И обозваны они в СП просто и изящно: "пищеблоки". Так вот столовая в НИИ - тот же самый пищеблок. Просто в СП этот момент упустили. А в СНиПе - уточнили. Другое дело, в современных бизнес-центрах столовых не проектируют, а проектируют именно рестораны, где кормятся не только сотрудники бизнес-центра, а все, кто хочет. (Соображения рентабельности, понятное дело) Это не лажа, а вполне разумное решение. А то дойдет до того, что стенами 1-го типа начнут и сортиры выгораживать... |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
-------------------------------------- п.5.4.3.2 … При встраивании объектов общественного питания в здания классов функциональной пожарной опасности Ф3.4, Ф3.5 (с наличием помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5), Ф4.2 и Ф.4.3 их следует выделять противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. При встраивании объектов общественного питания более чем на 20 посадочных мест или при наличии газового оборудования в жилые и общественные здания иного назначения [т.е. не указанных выше ] их следует выделять противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа. При размещении помещений общественного питания в пределах одного этажа допускается вместо стен 2-го типа устройство противопожарных перегородок 1-го типа. ------------------------------------ И мутная формулировка п. 6.14 СНиП 31-06-2009 ------------------------------------ В зданиях определенного класса функциональной пожарной опасности допускается размещать части здания (пожарные отсеки) других классов функциональной пожарной опасности. При этом здание, как правило, становится многофункциональным ------------------------------------- Вот и думайте, какого такого определенного класса? Кем или Чем определенного? А если принять во внимание требования СП, то все становится на свои места и туманная фраза второго абзаца п. 6.14, "... и без выделения в отдельный пожарный отсек допускается предусматривать размещение в пожарном отсеке обслуживающих здание (пожарный отсек) групп помещений и этажей классов функциональной пожарной опасности..." относится на все общественные здания кроме зданий классов функциональной пожарной опасности Ф3.4, Ф3.5 (с наличием помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5), Ф4.2 и Ф.4.3. При этом встраиваемые объекты общественного питания должны быть не более чем на 20 посадочных мест и без газового оборудования. Вообще прочитать и понять с первого раза раздел про многофункциональные здания в СНиП невозможно, текст похож на машинный перевод, скажем, с английского, где там подлежащее, где сказуемое что чем управляет невозможно понять. Цитата:
Цитата:
Хотя, следует признать, он прогрессивен уже только тем, что в нем есть раздел про многофункциональные здания, пусть криво, но есть и теперь нет основания тому же ГАСНУ пить кровь литрами при одном только упоминании о многофункциональности здания - "нет де у нас на них норм, идите получайте СТУ". Вот за это ему спасибо. Последний раз редактировалось Vlad®, 10.03.2010 в 06:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Те же рассуждения, в которых Вы обвиняете меня. Просто трактуете по-своему...
СНиП действует? Действует. Ссылка на Техрегламент есть? Есть. А сколько он там под сукном пролежал - не важно. В СП - косяков не меньше. Вот тот же "пищеблок" в Ф4.1, ну чем он отличается от столовой при НИИ? Цитата:
Последний раз редактировалось ArxNorm, 10.03.2010 в 09:59. |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
Про мокрый процесс - там есть горячие цеха, и склады, которых нет в туалете. В общем. считаю вопрос закрытым и разбирать более тут нечего |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Vlad® , спасибо, я получил большое удовольствие
![]() |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
выводы... я думаю, что в п.5.4.3.2 в СП4 все достаточно полно описано, если учитывать как это согласуется с положениями СНиП, то тут без определенной трактовки не обойтись, вот я описал свое мнение в посте #38. Вывод в кратце такой - положения СНиП в разделе про многофункциональные здания слуедет примениять с ограничениями, указанными в СП.
Если нужны еще пояснения, спрашивайте. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
Цитата:
![]() кстати, смотрите Цитата:
Последний раз редактировалось сержант, 11.03.2010 в 09:12. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 67
|
может уже не актуально, но напишу.
Был подобный случай но здание 3 эт. и на 2 этаже была столовая, пожарник так жы выдал замечание и не только по типу стен, но и по эвакуации. Решил все тем, что назвал помещение "Комната для приема пиши" и все вопросы отпали. А что будет по существу когда построят здание меня уже не волнует. Главное экспертиза пройдена. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Дело не в кол-ве посадочных мест, а в кол-ве сотрудников.
Комната приема пищи - до 50 человек. От 50 до 250 - буфет. От 250 - столовая. Поэтому, ежели обозвать комнатой приема пищи помещение, которому, по нормам, полагается быть столовой, вопросы могут возникнуть уже не у пожарного, а у архитектора (эксперта). |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 22.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 11
![]() |
Противопожарная стена I типа будет отделять АБК и ,соответственно, 2 первых этажа столовой от производственной части, столовую от помещений АБК cтенами I типа отделять не нужно, там скорее всего появятся перегородки 1 типа, а вообще надо смотреть на ситуацию, потому что могут быть свои нюансы.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Макрос типа клавиш Cntr-Tab! Нужно для AutoHOOK! | Колян | Программирование | 5 | 31.10.2006 13:06 |