| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
неразрезной прогон
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156
|
||
Просмотров: 15888
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Программа платная, вот демо-версия Балка
Задавать трапецивидную распределенную нагрузку там нет, я задал прямоугольную, подогнав ее значение под ваш момент 2.47 т*м. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131
|
1. Надо учесть невыгодное расположение нагрузки. В вашем случае постоянная везде, а кратковременная только в пролетной чати, так как при загружении консоли пролетный момент уменьшается.
2. Расчет на общую устойчивость необходим в случае если раскрепление балки из плоскости не сплошное, так что это зависит от узлов крепления вышележащей конструкции перекрытия (покрытия). Их наличия как такового и шага. Не забывайте что при расчете на общую устойчивость консоли Мю=2!!! 3. Балка на рисунке нарисована не с опорами, а с шарнирами. Может это и не так важно, но мне бросается в глаза, так как ругали меня за такое. СЧИТАЙТЕ!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Первое. При расчете балки должно быть не Мю, а Фи балочное. Второе. Считай мы этот стержень на сжимающую силу, для консольного участка Мю>2. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Страный снеговой мешок судя по значениям нагрузки. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
[IMG]http://s48.***********/i119/1003/b6/adf18e037764.png[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Это да. Но это может быть какой-то козырек или еще что, примыкающее к зданию... вообще говоря это не существенно, раз такая нагрузка - значит такая надо. А вот что касается устойчивости, то тут действительно - нужно раскреплять сжатый пояс.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156
|
это действительно козырек. на прогон крепятся кровельные сэндвич панели. пояс прогона раскреплен сплошным настилом. Нагрузка задана суммарная постоянная и снеговая. На одной части прогона снеговой мешок а на другой снеговая нагрузка с мю равной 1.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Да но как уже сказали, раскреплен должен быть сжатый пояс а сжат он будет внизу, потому как эпюра М строится на растянутых волокнах, а проверять стоит на нагрузку разного рода. Тоесть на консоли без временной нагрузки и с временной, всякое может быть.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Да ладно Вам, кипишь тут подняли из-за кокой-то консольки 1,2м.
Достаточно раскрепления сверху. Балка ведь не высокая и вылет небольшой.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор КМД Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90
|
Если Вас так волнует вопрос устойчивости - закрепите прогоны ближе к торцу уголком. Можно взять 75х6 или 100х8, можете "назначить по расчёту", а можете "по совести". Способ закрепления - вварить или посадить на болты, на выбор.
Можно дать по торцу швеллер того же сечения, если нагрузка от него проходит, и не терзаться этой самой устойчивостью прогонов. Ведь торец тоже должен чем-то зашиваться? Вот вам и элемент для крепления обшивки готовый будет.
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
или треугольника в каком-то пролете (или в торцевых пролетах) куда передавались бы усилия от нижних поясов балок при потере их устойчивости из плоскости изгиба.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Жаль. Хотя, с другой стороны подобное письмо не является обязательным к применению нормативным документом и лишь отражает частное мнение написавшей его организации.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Эксперт, ссылаясь на письмо уважаемой организации, выразил свое сомнение в правильности принятого Вами решения. Вы пытались переубедить эксперта, представив расчет закрепления сжатого пояса в горизонтальной плоскости как того требует п.5.16* СНиП "Стальные конструкции"? Кстати говоря, если Вы не проверяете балки на устойчивость, то такой расчет Вы должны быть готовы предоставить.
|
|||
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Помню, было обсуждение этого вопроса. Я тоже принимал в нем участие. Только вот ссылки на методику расчета узла крепления сэндвич-панели там не было.
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
сжатый пояс может быть раскреплен или не раскреплен, сначала надо определится раскрепляют сэндвичи прогон или нет, тогда расчет будет делом техники
письма и его исходных данных я не сохранила, это было в году 06-07, но я и раньше задумывалась, что панели сомнительное раскрепление, поэтому приняла информацию как давно ожидаемую |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Только вот что еще, кроме того, что панель не является развязкой, будет практически означать, если прочность на смятие не обеспечена? А будет это означать, думаю я себе, что достаточно быстро отверствие в профлисте станет существенно больше диаметра самореза и панель просто начнет "шмыгать". Очень быстро такая же ситуация разовьется и на верхнем профлисте, герметичность узла нарушится, и наша панелька банально "заплачет" в дождичек. А если даже с потолка капать и не будет, то утеплитель влаги все равно хватанет и немало. Поскольку такая ситуация, естественно, недопустима, остается сделать вывод, что толщина листов и шаг саморезов приняты не с кондачка, а вполне осознанно и лист все-же не сминается. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А в этом я не уверен. При толщине металлической обшивки сэндвич-панели 0,5 мм увеличение отверстия в нем, по моему мнению, начнет происходить и при обеспечении прочности на смятие за счет местной потери устойчивости кромок отверстия и их надрывов. Вот поэтому и хотел бы я иметь методику расчета усилия, которое можно передавать на саморез через тонкую стальную обшивку сэндвич-панели.
|
|||
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Разумеется, нет. Возьмем к примеру стандартную шестиметровую сэндвич-панель толщиной 150мм, шириной 1200мм, крепящуюся на четырех саморезах. Вес панели 27кг/м2. Несложный расчет показывает, что на один саморез приходится около 50кг нагрузки. Из практики известно, что для нормальной работы сэндвич-панели в качестве стенового ограждения этого достаточно. Но вопрос не в этом. Меня интересует какую силу я могу передавать на один саморез при расчете закрепления сжатого пояса в горизонтальной плоскости в соответствии с пунктом 5.16* СНиПа.
|
|||
|
||||
Цитата:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ ЖЕСТКОСТИ ДИАФРАГМ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА В ПОКРЫТИЯХ ОДНОЭТАЖНЫХПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ Там есть и методика и пример расчета. Только для рассматриваемого случая все давным-давно просчитано и применяется конструктором без индивидуальных расчетов. |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
вопросы возникают с панелями, которые изготовлены из почти плоского листа и крепятся длиными саморезами я немного работала у производителя панелей, испытания проводятся в слишком "стерильных" условия, на практике возникает много проблем и протекают, возникают деформации. после ухода от них я стараюсь отговорить от применения кровельных сэндвичей, стеновые пожалуйста, а на кровлю лучше профлист-утеплитель-мембрана пвх и прогоны раскреплены и диск покрытия не помешает |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
В соответствии с п.4.2. интересующие меня Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
![]() При проектировании же инженер не может ориентироваться на откровенный брак и халтуру. Поэтому я считаю, что все-таки сэндвич-панели раскрепляют прогон. Ну, по крайней мере, должны раскреплять ![]() А что касается письма, то здесь, по-моему, какая-то путаница. Его никто сам не читал, а просто поверили кому-то на слово. Я работаю в специализированной конторе по проектированию МК, но у нас о таком важном документе тоже никто ничего не слышал. |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Устойчивость ПФИ неразрезной балки | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 04.01.2015 01:13 |
Монтажный стык неразрезной балки | Кравец Юрец | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 09.11.2010 16:55 |
Узел сопряжения разрезной колонны с неразрезной балкой | Bleach | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.03.2006 15:13 |
Прогон 60.2.5.-4т | Вовка7 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 15.02.2006 17:05 |