неразрезной прогон
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > неразрезной прогон

неразрезной прогон

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.03.2010, 11:20 #1
неразрезной прогон
Oleg21
 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156

Подскажите пожалуйста. вопрос конечно глупый, но хотелось бы убедиться. Неразрезной прогон с консольной частью - швеллер 20П по ГОСТ 8240-93.Нагрузка и момент указаны на рисунке, сталь С245. Пройдет ли этот прогон?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 779
Размер:	20.1 Кб
ID:	36136  

Просмотров: 15888
 
Непрочитано 26.03.2010, 12:33
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Проходит с запасом 33 процента

[IMG]http://i029.***********/1003/03/64b9466410f6.png[/IMG]
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 12:50
#3
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


спасибо. а что за программа?
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 12:56
#4
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Проходит с запасом 33 процента

[IMG]http://i029.***********/1003/03/64b9466410f6.png[/IMG]
Не вижу расчета на устойчивость. Если для пролетной части, возможно, он не требуется, то для консоли он необходим в любом случае.
 
 
Непрочитано 26.03.2010, 12:56
#5
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


гамма н 1.1?
K700 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 12:56
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Oleg21 Посмотреть сообщение
спасибо. а что за программа?
Программа платная, вот демо-версия Балка
Задавать трапецивидную распределенную нагрузку там нет, я задал прямоугольную, подогнав ее значение под ваш момент 2.47 т*м.

Цитата:
гамма н 1.1?
Это коэффициент перехода от нормативных нагрузок к расчетным для определения прогибов.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 13:13
#7
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


1. Надо учесть невыгодное расположение нагрузки. В вашем случае постоянная везде, а кратковременная только в пролетной чати, так как при загружении консоли пролетный момент уменьшается.

2. Расчет на общую устойчивость необходим в случае если раскрепление балки из плоскости не сплошное, так что это зависит от узлов крепления вышележащей конструкции перекрытия (покрытия). Их наличия как такового и шага. Не забывайте что при расчете на общую устойчивость консоли Мю=2!!!

3. Балка на рисунке нарисована не с опорами, а с шарнирами. Может это и не так важно, но мне бросается в глаза, так как ругали меня за такое.

СЧИТАЙТЕ!!!
Puffi вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 13:16
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
3. Балка на рисунке нарисована не с опорами, а с шарнирами. Может это и не так важно, но мне бросается в глаза, так как ругали меня за такое.
Тема-то - "Неразрезной прогон".
Цитата:
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
2. Расчет на общую устойчивость необходим в случае если раскрепление балки из плоскости не сплошное, так что это зависит от узлов крепления вышележащей конструкции перекрытия (покрытия). Их наличия как такового и шага. Не забывайте что при расчете на общую устойчивость консоли Мю=2!!!
А вот этот расчет в вышеуказанной программе не производился, слдует иметь ввиду.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 13:19
#9
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
2. Расчет на общую устойчивость необходим в случае если раскрепление балки из плоскости не сплошное, так что это зависит от узлов крепления вышележащей конструкции перекрытия (покрытия). Их наличия как такового и шага. Не забывайте что при расчете на общую устойчивость консоли Мю=2!!!
Насчет Мю Вы ничего не путаете?
Первое. При расчете балки должно быть не Мю, а Фи балочное.
Второе. Считай мы этот стержень на сжимающую силу, для консольного участка Мю>2.
 
 
Непрочитано 26.03.2010, 13:22
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Ну, если балка хорошо раскреплена из плоскости, то общую устойчивость проверять не нужно. Судя по нагрузке - это может быть снеговой мешок. А раз так - значит есть некий настил, обрешетка...
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 13:56
#11
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну, если балка хорошо раскреплена из плоскости, то общую устойчивость проверять не нужно.
В соответствии со СНиП должна быть из плоскости не балка, а сжатый пояс этой балки. Полагаю, что настил идет по верху прогонов. В этом случае консольный участок прогонов не раскреплен из плоскости и требует расчета на устойчивость.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Судя по нагрузке - это может быть снеговой мешок.
Страный снеговой мешок судя по значениям нагрузки.
 
 
Непрочитано 26.03.2010, 13:58
#12
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Извеняюсь. Напутал. Мю -коэффициент расчетной длины. Для консольной стойки будет 2, а для консоли балки см. п.5.15 СНиП II-23-81*
Puffi вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 14:00
#13
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Страный снеговой мешок судя по значениям нагрузки.
Отчего же? Нагрузка от 500 кг до тонны, возможно имеется какая-то серьезная конструкция кровли.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 14:05
#14
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Страный снеговой мешок судя по значениям нагрузки.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Отчего же? Нагрузка от 500 кг до тонны,
Посмотрите в СНиП расчетную схему для снегового мешка. Меньшее Мю должно быть более, чем в два раза отличаться ом Мю большего. Или я что то запамятовал?
 
 
Непрочитано 26.03.2010, 14:09
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Посмотрите в СНиП расчетную схему для снегового мешка. Меньшее Мю должно быть более, чем в два раза отличаться ом Мю большего. Или я что то запамятовал?
Не обязательно.

[IMG]http://s48.***********/i119/1003/b6/adf18e037764.png[/IMG]
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 14:22
#16
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Не обязательно.
Парапет высотой 2,5м на консоли прогона это еще более странно.
 
 
Непрочитано 26.03.2010, 14:26
#17
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Парапет высотой 2,5м на консоли прогона это еще более странно.
Это да. Но это может быть какой-то козырек или еще что, примыкающее к зданию... вообще говоря это не существенно, раз такая нагрузка - значит такая надо. А вот что касается устойчивости, то тут действительно - нужно раскреплять сжатый пояс.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 14:32
#18
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Но это может быть какой-то козырек или еще что, примыкающее к зданию
Тогда:
Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Меньшее Мю должно быть более, чем в два раза отличаться ом Мю большего.
Вобщем, такое ощущение, что автор темы где-то перемудрил.
 
 
Непрочитано 26.03.2010, 14:34
#19
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Профнастил помоему тоже раскрепляет, смотря как крепить его к прогонам или я не прав?

Последний раз редактировалось K700, 26.03.2010 в 14:41.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 14:42
#20
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Профнастил помоему тоже раскрепляет, смотря как крепить его к прогонам или я не прав?
Да, только в данном случае его придется крепить на консоли снизу)
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 14:45
#21
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Да, только в данном случае его придется крепить на консоли снизу)
вы правы
K700 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 14:51
#22
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


это действительно козырек. на прогон крепятся кровельные сэндвич панели. пояс прогона раскреплен сплошным настилом. Нагрузка задана суммарная постоянная и снеговая. На одной части прогона снеговой мешок а на другой снеговая нагрузка с мю равной 1.
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 14:55
#23
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Да но как уже сказали, раскреплен должен быть сжатый пояс а сжат он будет внизу, потому как эпюра М строится на растянутых волокнах, а проверять стоит на нагрузку разного рода. Тоесть на консоли без временной нагрузки и с временной, всякое может быть.
K700 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 15:16
#24
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


если проверка на общую устойчивость не пройдет, то нужно консольную часть раскреплять тяжами?
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 15:42
#25
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Поменять сечение или раскрепить доступными способами, может быть он у вас снизу подшиваться будет, используйте это.
K700 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 15:51
#26
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


чему будет равна расчетная длина консольной части без раскреплений. а в качесте раскрепления нельзя использовать тяжи?
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 16:41
#27
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Да ладно Вам, кипишь тут подняли из-за кокой-то консольки 1,2м.
Достаточно раскрепления сверху. Балка ведь не высокая и вылет небольшой.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 18:13
#28
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Oleg21 Посмотреть сообщение
На одной части прогона снеговой мешок а на другой снеговая нагрузка с мю равной 1.
Такая расчетная схема СНиП не предусмотрена.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 18:17
#29
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


я знаю что не предусмотрена. нагрузка задана так как она есть.
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 19:24
#30
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Oleg21 Посмотреть сообщение
это действительно козырек. на прогон крепятся кровельные сэндвич панели. пояс прогона раскреплен сплошным настилом..
у вас кровельные сэндвичи или профлист? есть письмо ЦНИИСКа гда сэндвич панели не считаются раскреплением балки
viqa вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 19:57
#31
Serg_TIT

инженер-конструктор КМД
 
Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90


Если Вас так волнует вопрос устойчивости - закрепите прогоны ближе к торцу уголком. Можно взять 75х6 или 100х8, можете "назначить по расчёту", а можете "по совести". Способ закрепления - вварить или посадить на болты, на выбор.
Можно дать по торцу швеллер того же сечения, если нагрузка от него проходит, и не терзаться этой самой устойчивостью прогонов. Ведь торец тоже должен чем-то зашиваться? Вот вам и элемент для крепления обшивки готовый будет.
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Serg_TIT вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 21:32
#32
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
есть письмо ЦНИИСКа гда сэндвич панели не считаются раскреплением балки
Будте столь любезны, выложите это письмо на всеобщее обозрение.
 
 
Непрочитано 26.03.2010, 21:56
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от viqa
есть письмо ЦНИИСКа гда сэндвич панели не считаются раскреплением балки
- ну это смотря какая балка
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 22:12
#34
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Serg_TIT Посмотреть сообщение
Если Вас так волнует вопрос устойчивости - закрепите прогоны ближе к торцу уголком. Можно взять 75х6 или 100х8, можете "назначить по расчёту", а можете "по совести". Способ закрепления - вварить или посадить на болты, на выбор.
Можно дать по торцу швеллер того же сечения, если нагрузка от него проходит, и не терзаться этой самой устойчивостью прогонов.
Так Вы не закрепите нижние пояса консоли. Чтобы раскрепление считалось раскреплением, обязательно нужен элемент в виде креста
или треугольника в каком-то пролете (или в торцевых пролетах) куда передавались бы усилия от нижних поясов балок при потере их устойчивости из плоскости изгиба.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2010, 09:40
#35
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


выложите пожалуйста письмо ЦНИИСК о том что кровельные сэндвич панели не являются раскреплением. действительно ли это так?
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 14:29
#36
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Зачем вам письмо? Ваши сэндвич панели лежат по растянутым поясам, а в виде креста связи всеравно придут на узлы при этом средняя сжатая часть прогона останется нераскрепленной не считаю это правильным вариантом.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 14:49
#37
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


выложить письмо не смогу в экспертизе почитала, копию не сделала, под сэндвичи теперь делаем прогоны из прямоугольных труб
viqa вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 15:32
#38
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
выложить письмо не смогу в экспертизе почитала, копию не сделала, под сэндвичи теперь делаем прогоны из прямоугольных труб
Жаль. Хотя, с другой стороны подобное письмо не является обязательным к применению нормативным документом и лишь отражает частное мнение написавшей его организации.
 
 
Непрочитано 27.03.2010, 20:40
#39
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


но эксперт ссылаясь на него требовал прогоны как нераскрепленные
viqa вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 21:07
#40
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
но эксперт ссылаясь на него требовал прогоны как нераскрепленные
Эксперт, ссылаясь на письмо уважаемой организации, выразил свое сомнение в правильности принятого Вами решения. Вы пытались переубедить эксперта, представив расчет закрепления сжатого пояса в горизонтальной плоскости как того требует п.5.16* СНиП "Стальные конструкции"? Кстати говоря, если Вы не проверяете балки на устойчивость, то такой расчет Вы должны быть готовы предоставить.
 
 
Непрочитано 27.03.2010, 21:09
#41
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,608


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
но эксперт ссылаясь на него требовал прогоны как нераскрепленные
viqa, ну раз эксперт ссылался, дайте исходящие этого письма. Я сам привлеченный эксперт по расчетам МК, но о таком письме слышу впервые. Сам же считаю сэндвич-панели раскреплением (но не жестким диском).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 21:21
#42
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Сам же считаю сэндвич-панели раскреплением (но не жестким диском).
Интересно было бы посмотреть методику расчета закрепления сжатого пояса сэндвич-панелью в соответствии с требованием п.5.16* СНиП "Стальные конструкции".
 
 
Непрочитано 27.03.2010, 22:34
#43
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,608


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Интересно было бы посмотреть методику расчета закрепления сжатого пояса сэндвич-панелью в соответствии с требованием п.5.16* СНиП "Стальные конструкции".
Года 2-3 назад мы тут немало "копий сломали" по сему поводу. Там же, насколько помню, я и расчет приводил. К единому мнению, как водится, так и не пришли, но все равно рекомендую найти и прочесть
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2010, 23:08
#44
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Года 2-3 назад мы тут немало "копий сломали" по сему поводу. Там же, насколько помню, я и расчет приводил. К единому мнению, как водится, так и не пришли, но все равно рекомендую найти и прочесть
Помню, было обсуждение этого вопроса. Я тоже принимал в нем участие. Только вот ссылки на методику расчета узла крепления сэндвич-панели там не было.
 
 
Непрочитано 28.03.2010, 00:03
#45
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


сжатый пояс может быть раскреплен или не раскреплен, сначала надо определится раскрепляют сэндвичи прогон или нет, тогда расчет будет делом техники
письма и его исходных данных я не сохранила, это было в году 06-07, но я и раньше задумывалась, что панели сомнительное раскрепление, поэтому приняла информацию как давно ожидаемую
viqa вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2010, 08:26
#46
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,608


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Помню, было обсуждение этого вопроса. Я тоже принимал в нем участие. Только вот ссылки на методику расчета узла крепления сэндвич-панели там не было.
А какую ссылку Вы, собственно, ждете? Есть пункт 5.16* СНиПа, говорящий о необходимости считать непосредственно закрепление на большую из фактической и условной силы. А далее чистый сопромат: расчет на смятие. Сминается - стало быть развязки нет, не сминается - пояс прогона развязан и расчет на Фи-балочное не нужен.

Только вот что еще, кроме того, что панель не является развязкой, будет практически означать, если прочность на смятие не обеспечена? А будет это означать, думаю я себе, что достаточно быстро отверствие в профлисте станет существенно больше диаметра самореза и панель просто начнет "шмыгать". Очень быстро такая же ситуация разовьется и на верхнем профлисте, герметичность узла нарушится, и наша панелька банально "заплачет" в дождичек. А если даже с потолка капать и не будет, то утеплитель влаги все равно хватанет и немало. Поскольку такая ситуация, естественно, недопустима, остается сделать вывод, что толщина листов и шаг саморезов приняты не с кондачка, а вполне осознанно и лист все-же не сминается.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2010, 09:25
#47
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А далее чистый сопромат: расчет на смятие.
А в этом я не уверен. При толщине металлической обшивки сэндвич-панели 0,5 мм увеличение отверстия в нем, по моему мнению, начнет происходить и при обеспечении прочности на смятие за счет местной потери устойчивости кромок отверстия и их надрывов. Вот поэтому и хотел бы я иметь методику расчета усилия, которое можно передавать на саморез через тонкую стальную обшивку сэндвич-панели.
 
 
Непрочитано 28.03.2010, 11:00
#48
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,608


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
А в этом я не уверен. При толщине металлической обшивки сэндвич-панели 0,5 мм увеличение отверстия в нем, по моему мнению, начнет происходить и при обеспечении прочности на смятие за счет местной потери устойчивости кромок отверстия и их надрывов. Вот поэтому и хотел бы я иметь методику расчета усилия, которое можно передавать на саморез через тонкую стальную обшивку сэндвич-панели.
То есть Вы полагаете, что такая ситуция (выделено мной) вполне нормальна при эксплуатации Мне же кажется, что разработчики панелей постарались предотвратить весь этот негатив: посчитали тем или иным методом, испытали, определили шаг расстановки саморезов для разных панелей (или сунифицировали) и забыли об этой проблеме раз и навсегда В противном случае такая продукция была бы по-просту неконкурентноспособной.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2010, 11:20
#49
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
То есть Вы полагаете, что такая ситуция (выделено мной) вполне нормальна при эксплуатации
Разумеется, нет. Возьмем к примеру стандартную шестиметровую сэндвич-панель толщиной 150мм, шириной 1200мм, крепящуюся на четырех саморезах. Вес панели 27кг/м2. Несложный расчет показывает, что на один саморез приходится около 50кг нагрузки. Из практики известно, что для нормальной работы сэндвич-панели в качестве стенового ограждения этого достаточно. Но вопрос не в этом. Меня интересует какую силу я могу передавать на один саморез при расчете закрепления сжатого пояса в горизонтальной плоскости в соответствии с пунктом 5.16* СНиПа.
 
 
Непрочитано 28.03.2010, 12:18
#50
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,608


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Меня интересует какую силу я могу передавать на один саморез при расчете закрепления сжатого пояса в горизонтальной плоскости в соответствии с пунктом 5.16* СНиПа.
Ну тогда Вам сюда:

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УЧЕТУ ЖЕСТКОСТИ ДИАФРАГМ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО
НАСТИЛА В ПОКРЫТИЯХ ОДНОЭТАЖНЫХПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ

Там есть и методика и пример расчета. Только для рассматриваемого случая все давным-давно просчитано и применяется конструктором без индивидуальных расчетов.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2010, 16:44
#51
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ ЖЕСТКОСТИ ДИАФРАГМ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА В ПОКРЫТИЯХ ОДНОЭТАЖНЫХПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ
с профлистом все понятно, а кому не понятна теория, столько лет благополучно применяется
вопросы возникают с панелями, которые изготовлены из почти плоского листа и крепятся длиными саморезами

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Мне же кажется, что разработчики панелей постарались предотвратить весь этот негатив: посчитали тем или иным методом, испытали,
я немного работала у производителя панелей, испытания проводятся в слишком "стерильных" условия, на практике возникает много проблем и протекают, возникают деформации. после ухода от них я стараюсь отговорить от применения кровельных сэндвичей, стеновые пожалуйста, а на кровлю лучше профлист-утеплитель-мембрана пвх и прогоны раскреплены и диск покрытия не помешает
viqa вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2010, 17:07
#52
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,608


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
... на практике возникает много проблем и протекают, возникают деформации. после ухода от них я стараюсь отговорить от применения кровельных сэндвичей, стеновые пожалуйста, а на кровлю лучше профлист-утеплитель-мембрана пвх и прогоны раскреплены и диск покрытия не помешает
Ну, Вам видней. Но тогда панели применять нельзя вообще, во внезависимости от того раскрепляют они прогон, не раскрепляют они прогон
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2010, 20:39
#53
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну тогда Вам сюда:

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УЧЕТУ ЖЕСТКОСТИ ДИАФРАГМ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО
НАСТИЛА В ПОКРЫТИЯХ ОДНОЭТАЖНЫХПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ

Там есть и методика и пример расчета. Только для рассматриваемого случая все давным-давно просчитано и применяется конструктором без индивидуальных расчетов.
Не совсем то.

В соответствии с п.4.2. интересующие меня
Цитата:
Значения [N1] и [P1] определяются экспериментальным путём по методике, приведённой в приложении 2 и получены для стандартных крепежных элементов (метизов) отечественного производства (приложение 3, таблицы 3; 4).
Кроме того, крепеж должен иметь уплотнительные шайбы, прижимающие профнастил к балке, что для нижнего листа сэндвич-панели невозможно.
 
 
Непрочитано 29.03.2010, 09:27
#54
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,608


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Не совсем то. Кроме того, крепеж должен иметь уплотнительные шайбы, прижимающие профнастил к балке, что для нижнего листа сэндвич-панели невозможно.
Мне кажется, ключевое слово в приведенной Вами цитате "экспериментальным путем". Имея общую методику (да и не имея ее) никто не мешает производителям панелей сделать (заказать) соответствующие исследования. С учетом, естественно, всех особенностей данного конструктивного элемента. Если этого не сделано и отверствия от саморезов в процессе эксплуатации "раздалбываются", то нет смысла ставить вопрос в плоскости "раскрепляют-не раскрепляют". Такую конструкцию просто нельзя применять. Совсем. Ну и скажите мне, зачем производителям панелей эта головная боль, судебные тяжбы, милионные штрафы То же, что поведала нам viqa, касается все же конкретного производителя. Во всяком случае хотелось бы так думать ... но у нас ведь возможно всё ...

При проектировании же инженер не может ориентироваться на откровенный брак и халтуру. Поэтому я считаю, что все-таки сэндвич-панели раскрепляют прогон. Ну, по крайней мере, должны раскреплять Но это только личное мнение, ну и мнение, сложившееся в нашей организации после достаточного количества споров. Вполне возможно, что и неверное.

А что касается письма, то здесь, по-моему, какая-то путаница. Его никто сам не читал, а просто поверили кому-то на слово. Я работаю в специализированной конторе по проектированию МК, но у нас о таком важном документе тоже никто ничего не слышал.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > неразрезной прогон

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устойчивость ПФИ неразрезной балки Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 27 04.01.2015 01:13
Монтажный стык неразрезной балки Кравец Юрец Конструкции зданий и сооружений 5 09.11.2010 16:55
Узел сопряжения разрезной колонны с неразрезной балкой Bleach Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2006 15:13
Прогон 60.2.5.-4т Вовка7 Прочее. Архитектура и строительство 1 15.02.2006 17:05