Срочно нужна ваша помощь!
У меня дом на две семьи, над своей частью мы поставили мансарду, а соседская осталась неизменной. Сейчас соседи подали в суд (заседание завтра) с исковыми требованиями вернуть крышу в прежнее состояние, т.к. все работы сделаны без их разрешения и сток атмосферных осадков с нашей крыши производиться на часть их крыши, что увеличивает нагрузку на последнюю. Скажите есть ли какие снипы, регулирующие реконструкции крыш и направление стоков атмосферных осадков? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Вряд ли на такую бытовую мелочь частного строительства будет пунктик СНиПа. Но стоит надеяться, что суд сам назначит эксперта и тот этим пунктом займется, если он разрешит так реконструировать.
Но, думаю, тут дело не в пункте, а только в том, что Исходите сначала из этого. Откройте все тома ГК РФ. и Все Комментарии к нему. А также, и это в первую очередь, задайте вопрос на сайтах юридической консультации. Времени у вас нет и не тратьте его на пустые поиски и вряд ли существующие пункты СНиПа. Семьи-то хоть родственники или речь о соседях?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2010
Рязанская область
Сообщений: 28
![]() |
Кодексы я уже все на изнанку вывернула - ничего противозаконного в наших действиях не нашла. Но мировые судьи у нас малограмотные - боюсь, что плохо разберутся и не правильно применят ГК. На этот случай правда можно на пересуд подать.
![]() А речь идет о соседях - престарелые люди всегда всего опасаются, тем более когда речь идет о жилище. С одной стороны я их понимаю, но с другой - никак не могу понять - зачем было в суд подавать?..... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Вам короче надо добиться на первом заседании отложения на пару недель или месяц. Вот тогда и подготовитесь. И главное выяснить соль претензий. Судья примет во внимание ТОЛЬКО ПУНКТЫ ЗАКОНА. Ждем известий. Кстати, а зачем Вы построили со сливом на соседей без их разрешения, а? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747
|
Вы мансарду построили не за один же день? А соседи возражали... а Вам плевать было... Что делать пожилым людям когда игнорируют их просьбы? Радуйтесь что не приехали дети ваших соседей и не снесли вам строение ваше... Снеговой мешок который Вы устроили старик сосед счищать всю зиму будет?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну ну.
Среди осадков атмосферных есть снег. Снег имеет особенность скапливаться в местах перепадов высот на крыше. Величина повышенной снеговой нагрузки регламентируется СНиП 2.01.07-85*. Может, конечно, у вас нет снега, где дело происходит нам не известно. Но я бы на добровольных началах вызвался бы проверить конструкцию крыши ваших соседей на предмет выдержит ли она увеличение нагрузки. Таких застройщиков надо блин... ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2010
Рязанская область
Сообщений: 28
![]() |
Не в Париже - в Рязанской области.
Все вопросы решали по соседски - предложили и им обновить крышу (их материал, наша работа) - они отказались. Чтоб внешний вид дома не изменился решили лицевую сторону сделать своими силами. О бумажке с их разрешением даже никто не подумал.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Никто ИЗ ВАС не подумал, надо заметить.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2010
Рязанская область
Сообщений: 28
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2010
Рязанская область
Сообщений: 28
![]() |
[quote=shnn;549085]Это они кокетничают... потому что понимают что для Вас выгоднее надстроить им, чем снести свое уже построенное. Ищите точки соприкосновения. Договаривайтесь.[/quote
Пробовала договариваться - они-то может и согласились (старики они не плохие и мы им всегда помогали: дерево там спилить, машину почить и т.д.), но там теперь за дело племянница взялась - вся огнем пышет ![]() Вот такая вот петрушка. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
А есть, между прочим, поговорочка: "легче с соседом договориться, чем с родственником". А племянница - родственница не кровная, тоже между прочим замечу.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2010
Рязанская область
Сообщений: 28
![]() |
[quote=BM60;549121]А есть, между прочим, поговорочка: "легче с соседом договориться, чем с родственником". А племянница - родственница не кровная, тоже между прочим замечу.[/quote/]
Кровная не кровная, а зависят они от нее финансово. Да они уже по всей деревне говорят, что суд на их стороне и все решится в их пользу... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
А так. Не ПРЯМОЙ крови. Сначала брат-сестра этих стариков вес должны иметь, а ТОЛЬКО потом племянница. Хотя, если "финансово", да еще "по деревне говорят", то значит, еще и "горластово". И "осадить" её не удастся. "Битва" м. стать тяжелой. Между прочим замечу.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
А воду можно сливать в другую сторону, желобом. Прежнее состояние - не СОЛЬ претензий. Солью может быть как раз много воды с крыши. Если так, пообещайте СОЛЬ решить технически.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2010
Рязанская область
Сообщений: 28
![]() |
Дело отложили до 22 апреля - скажите мне, пожалуйста, как можно рассчитать максимальную нагрузку стен и давление крыши на них, вес крыши?
Эксперты сказали, что их услуги будут стоить примерно 50тысяч, а у меня их нет. Помогите мне! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Выложите фото, эскизы и прочую инфо, кому не лень, может будут помаленьку умножать и складывать. Без исходных никто особо не захочет "общефилософствовать".
И еще - с Вас требуют только показать расчетом, что перегруза нет?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Я так понимаю, вам предложили доказать, что конструкции дома выдержат увеличившиеся нагрузки? Offtop: Хмм..., Ильнур... я не списывал )))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Для затравки (нужно по уму уточнить размеры, толщины, марки, привязки, конструктив мансарды и прочее, хотя судья и так будет весьма счастлив):
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2010
Рязанская область
Сообщений: 28
![]() |
Спасибо огромное
![]() Расчет веса мансарды у меня получился 4524кг. А вот что делать с расчетом несущей способности стен я никак не ![]() И еще в Ваших расчетах снеговой и ветровой нагрузки размер соседской стороны 8м на 8м, но у них на самом деле 4,5 на 9,5, что получится в этом случае? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Для уточненных расчетов нужны чертежи - словесная передача чертежа приводит к искажению. Возьмите лист бумаги, карандаш и порисуйте...
Насчет изношенности - в СНиП "Каменные кон-ии" есть учет дефектов кладки... Если Вы будете сильно осложнять все, то еще и в фундаменты и грунты упретесь, и обяжут Вас еще и геолог. изыскания делать. Как-то неконструктивно выдаете информацию - велено проверить стену - какую стену? Все стены всей этой катакомбы?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2010
Рязанская область
Сообщений: 28
![]() |
![]() Судья написала такую формулировку: "...вес крыши и способность стен выдержать данную конструкцию..." |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Заархивировать в многотомный архив и приложить к посту.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2010
Рязанская область
Сообщений: 28
![]() |
добрый день! Посмотрите, пожалуйста, чертежи и посоветуйте какие изменения необходимо внести в проект.
Еще у меня есть еще один вопрос. В проведенной соседями экспертизе есть замечания по проекту: "не учтено: 1. схемы изменения нагрузок и факта увеличения нагрузок на крышу дома над кв.1 и кв2; 2. не разработано детальное устройства узлов и крепления деревянных элементов крыши; 3. отсутствует пояснительная записка; 4. не предусмотрены мероприятия по изоляции огнебиозащите деревянных элементов крыши; 5. не предусмотрен организованный водоотвод; 6. перед выполнением проектных работ не выполнено обследование несущих и ограждающих конструкций здания." Скажите мне как это все должно быть отображено в проекте? В проектной организации мне сказали "Как вы нам надоели со своими разборками, сейчас вообще проект не нужен, сейчас делают только градостроительный план - границы участка и на нем обозначен объект, а что и как вы там строите никого не волнует". Что же делать в такой ситуации? не ужели мне и правда придется сносить крышу? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Svetkin, согласно Градостроительному кодексу в вашем случае проект реконструкции необходим т.к. дом на две семьи. Был бы на одну - было бы на ваше усмотрение.
Если необходим проект, значит необходимо и обследование. Оно включает в себя обмерные работы и экспертизу состояния строительных конструкций со всеми необходимыми проверочными расчетами с учетом предполагаемых изменений по нагрузкам. Выполняется организацией, имеющей допуск от СРО изыскателей. (т.е. в наших современных реалиях не каждой проектной организацией), оформляется Отчетом об обследовании. Теперь вот вы пишете, что соседи провели экспертизу проекта вашего, так что ли? Т.е. они уже потратили на это деньги - значит настроены серьезно. При этом с трудом верится, что они вот сидели тихо смотрели на вашу стройку и не возмущались, а потом начали, когда вы построились. Может, вы просто не хотели их слышать? Или просто старики не понимают в этом ничего, а приехала племянница, увидела этот ужас и начала разбираться? Наверное, так и было. Факт увеличения нагрузок на лицо. Я вам советую любыми путями идти с соседями на мировую, иначе вы заплатите и за проект, и за обследование, и штраф за незаконное строительство, и за крышу соседям, и за проведенную ими экспертизу, и за прочие судебные издержки.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2010
Рязанская область
Сообщений: 28
![]() |
Цитата:
Старая крыша была тяжелее почти на 1,5т. На мировую я сними пыталась пойти, но люди начинают кричать и обвинять во всех их злоключениях... ![]() Еще вы пишите, что не всякая организация может делать проект с обследованием, если та организация где мы делали проект не может, что же мне тогда делать? Почему проект можно делать, а обследование нет? Зачем тогда нужны такие проектные организации если они не могут сделать все необходимые и требуемые по закону документы? Последний раз редактировалось Svetkin, 12.04.2010 в 12:01. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Это ваша крыша, а соседская? Я её имел в виду. Снеговой мешок, однако...
Цитата:
В 2х словах. Раньше проектные организации действовали на основании лицензий, а теперь этого всего нет. Есть СРО - саморегулируемые организации. Бывают СРО строителей, проектировщиков и изыскателей. К последним теперь отнесли и обследование зданий. СРО выдают допуски на работы (аналог лицензии). Вступление в СРО не дешево. Чтобы выпускать проекты, надо вступить в СРО проектировщиков, а чтобы обследования - в СРО изыскателей. Подчас мелкой организации (а вам именно такая нужна, не пойдете же в институт) это не под силу. Т.е. сделать то смогут, а вот выпустить официально документацию - нет. В любом случае, узнавайте у ваших как у них дела со СРО. Может и в порядке всё.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2010
Рязанская область
Сообщений: 28
![]() |
Законодательство изменилось с этого года? Проект-то мне делали в прошлом в 2009г.
Все замечания эксперта по неучтенным пунктам применительны ко мне, т.е. обязательно ли мне все это надо иметь в проектной документации для осуществления реконструкции или достаточно написать пояснительную записку и описать способы водоотведения осадков? И еще по поводу снегового мешка - разве эту проблему нельзя разрешить без сноса крыши? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
А обследование когда делали/будут делать? Здесь надо бы подумать..
Цитата:
Снегозадержатели в этом смысле не помогут. А установить их, кстати, нужно! Они спасут от лавинообразного схода снега. Хотя это актуально при кровле из металлочерепицы и профлиста. У вас Ондулин? Укрепить соседскую крышу - можно. Достроить ее до уровня вашей - тоже можно. По проекту.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2010
Рязанская область
Сообщений: 28
![]() |
Вообще визуальный осмотр дома делали когда производили авторский надзор, в марте 2009г, но никакого акта по обследованию не составили. Как это вообще должно выглядеть?
Крыша крыта ондулином. Говорят, что снег к нему липнет и лавиной с него не скатывается, т.е. не сходит пока не растает. Только вот правда ли это я не замечала.... Расскажите как это можно сделать? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
А выглядит это в виде томика формата А4 с описанием объекта, методикой проведения обследования и описанием состояния конструкций (фундаментов, стен, перекрытий, крыши, кровли и т.п.). Дается оцена состояния согласно СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», описываются дефекты если есть. Включаются также фотоматериалы и графические - обмерочные чертежи, схемы расположения несущих конструкций, проверочные расчеты. Цитата:
Ну как-как. Сначала надо знать что там и что "не проходит". Стропила проверить. Их шаг можно уменьшить вдвое, поставив между существующими дополнительные. Обрешетку проверить. Ее опять же можно участить. А в "проекте" об этом что, не задумывались? Если нет, а усиливать надо - требуйте переделки проекта бесплатно.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2010
Рязанская область
Сообщений: 28
![]() |
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Под "проектом" я имел ввиду не организацию, а чертежи. Когда вы заказывали проект надстройки (кстати, зачем - мне до сих пор не понятно
![]() P.S. Посмотрел вложенный pdf. Слов нет, одни эмоции. Это вообще что? Да еще и Опера зависла. Offtop: Пока Ильнур там бьется против Эйлера, приходится вот тут вот отдуваться )))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 12.04.2010 в 16:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2010
Рязанская область
Сообщений: 28
![]() |
Ярослав, ничего мне не говорили. Мне даже не говорили, что от соседей разрешение надо письменное, тем более, что проект нужен и разрешение от архитектора района... Когда я перед начало ремонта пришла к архитектору спросила, что надо он мне говорит: "Стройтесь, здесь все так строятся", я ответила, что мне надо знать как правильно. Он написал адрес организации где делают проект, сказал:"Принеси чертежи тогда поговорим". Поэтому и сделала проект. Архитектор посмотрел и сказал, что все больше ничего не надобно - стройтесь! А теперь получается что все надобно - у меня уже мысли ДТП делают
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Мдя.. Если вам верить, то получается вы хотели как лучше, а получилось как всегда. Понятно, что арх вам написал адрес "своей" организации, где сделали лажу. Надеюсь, за небольшие деньги? А вообще, как говориться, незнание законов не освобождает от ответственности.
Чего-чего? ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2010
Рязанская область
Сообщений: 28
![]() |
Вчера прочитала, что вся проектная документация с 1 июля 2008г. должна оформляться по постановлению №87. Почитала это постановление. Если я правильно понимаю, то полный комплект проектной документации необходим тем, кто финансируется из какого-либо бюджета, я же оплачиваю сама и объем проектной документации тоже определяю сама: мне нужны были только чертежи с расчетом необходимого количества материалов для реконструкции. все остальное, на что указывает эксперт мне не нужно... Права я? Или все таки нужно?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Svetkin, постановление 87 крайне мутное. Вопросы по нему лучше задать в этой ветке http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22860.
Мое мнение такое, что не обязательно выполнять ПОС и сметы, остальное в той или иной мере нужно. Тут ведь какая еще заковыка. Проектная документация выполняется в объеме, необходимом для прохождения экспертизы. Согласно "Положению об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" в вашем случае экспертиза не требуется. Правда, это положение вышло в свет до появления П87. Собственно, и по Градостроительному кодексу выходит, что состав вашего проекта должен соответствовать П87, а экспертиза не треба.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2010
Рязанская область
Сообщений: 28
![]() |
![]() Есть перечень с разделом "Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту" ,после которого есть примечание:"Примечание: данный Перечень не распространяется на работы по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, указанных в части 2 статьи 49 и части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616);" - следовательно мне вообще не нужен был никакой проект, даже тот какой есть на сегодняшний момент? Последний раз редактировалось Svetkin, 14.04.2010 в 11:32. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Градостроительный кодекс, статья 48:
Цитата:
Я так думаю....
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2010
Рязанская область
Сообщений: 28
![]() |
Ярослав, вот здесь и собака зарыта - у меня не индивидуальное жилье - у меня есть соседи... поэтому применение этой статьи в моем случае мало вероятно... но есть в Градостроительном кодексе ст 49 ч.2 п.2: " жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)" - но она относится к проведению экспертизы проектной документации, а про ее объем ничего нет, и я никак не пойму почему примечание из перечня видов работ ссылается на него? Или объем проектной документации должен быть необходимым для проведения экспертизы, а если она не треба, значит, и объем соблюдать не надобно....
И еще инженерные изыскания - это и есть "виды работ" или нет? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
По поводу суда - в суде будет принято ЛЮБОЕ решение: справедливое, несправедливое, правильное, неправильное и т.д. Но это решение будет основано на Законах, причем только на тех, про которые СЛУЧАЙНО знает или УЗНАЕТ судья. Знает судья очень мало, т.к. Законов - океан. Узнает судья о них от сторон. Ваша задача - сослаться на сто Законов, Вас оправдывающих. Под Законом подразумевается пункт, раздел, статья норматива и т.д. Например, судья потребовал Расчет. Для судьи Расчет - это Документ с заглавием Расчет и со словесным Заключением. Если в Заключении написано, что "таким образом, прочность стен обеспечена", это будет основанием для снятия вопроса. А что там внутри расчета - ни одна собака не поинтересуется. Желательно эти ссылки оформить письменно, т.е. снять копии или распечатать Законы (например Постановление №87, выкопировку из Жилищного кодекса...). Все это в своем выступлении спокойно и четко с расстановкой прочесть, копии и распечатки демонстративно по ходу выступления передавать судье (это разрешено). Обязательно сошлитесь на районного архитектора, на устные его указания. При этом полностью называйте фамилию и должность. Так же четко назовите реквизиты Проектровщика. Если Вам будет задан вопрос адвокатом истца или судьей такой, что не можете парировать, скажите внятно, что ответите на это после изучения норм. Любыми путями добивайтесь преноса дела на новые и новые сроки - выматывайте истца. Атакующий пыл постепенно спадет на 0. Я почему это говорю, а не по расчеты - расчеты Вам оформит любой местный конструктор - потому что содержание расчетов НИЧЕГО НЕ ДАЕТ. Результат суда будет зависеть от НАСТРОЕНИЯ судьи. Настройте его.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Это точно. Личный опыт показал, что судьи плавают даже в процессуальном законодательстве, что уж говорить о строительных нормах!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2010
Рязанская область
Сообщений: 28
![]() |
Всем привет!
Поздравляю всех с прошедшим днем Великой победы! ![]() Спешу сообщить, что мне оставили крышу над головой - 7 мая был суд и вынесли решение об оставлении крыши в реконструированном виде. ![]() Ильнур, Вам огромное спасибо - я все сделала как Вы и советовали - с чувством, с толком с расстановкой сослалась на множество пунктов, нормативов и законов, а расчеты, сделанные Вами, убедили судью окончательно в принятии решения об отказе в удовлетворении иска. ![]() ![]() Последний раз редактировалось Svetkin, 11.05.2010 в 09:01. |
|||
![]() |
|
||||
эксплуатация зданий Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83
|
По поводу судебных разбирательств соседей хорошо почитать "Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем", я серьёзно. Прямо тут цитата получилось из этого произведения у племянницы соседей: "я узнавала, скоро решится вопрос в мою пользу"
По цитате хочу добавить:согласно приказу 624 минрегиона п.2, не требуется СРО в таких вот случаях: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2010
Рязанская область
Сообщений: 28
![]() |
Спасибо, за Ваш ответ - на данный момент у нас проходит уже пятая строительно-техническая экспертиза, сейчас вот ждем результаты последней и потом решение суда второй инстанции - вывод из всего этого такой: нужно строить дома отдельно стоящие, без соседей через стенку.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие есть способы по обеспечению устойчивости кирпичной стены при реконструкции | sergey_1 | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 13.05.2009 17:56 |