Всем доброго времени суток))
Подскажите как и с помощью чего можно снизить коэффициент трения скользящей опоры трубопровода по опорной конструкции, при температуре от 300-400С?
Просмотров: 9809
 
Непрочитано 28.04.2010, 17:06
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Смазкой.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 17:19
#3
Анизамара

проектирование
 
Регистрация: 28.04.2010
Москва
Сообщений: 11
<phrase 1=


Sarman, смазка со временем вытечет/испарится.
Анизамара вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 17:25
#4
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


катковая опора.
Sid Barret вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 17:27
#5
Анизамара

проектирование
 
Регистрация: 28.04.2010
Москва
Сообщений: 11
<phrase 1=


Sid Barret, к сожалению дает снижение трения только в одном направлении, нужно снизить коэффициент в целом, в горизонтальной плоскости.
Анизамара вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 17:30
#6
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Может есть какая нибудь химия (материал консистенции как мыло), специально для подобных целей. Думаю стоит поискать...
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 17:32
#7
Анизамара

проектирование
 
Регистрация: 28.04.2010
Москва
Сообщений: 11
<phrase 1=


Шмидт, вот и хотелось бы по точнее узнать какая химия
пока нашла только фторопластовые прокладки, но их эффективность только до 260 градусов. а дальше идет испарение и выделение концерогенов(
Анизамара вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 17:34
#8
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Попробуйте использовать фторпластовые или "шариковые" опоры! Последние надежнй в экплуатаци, но значительно дороже!
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 17:35
#9
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Анизамара Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток))
Подскажите как и с помощью чего можно снизить коэффициент трения скользящей опоры трубопровода по опорной конструкции, при температуре от 300-400С?
Подкладки из листов фторопласта. Однако надо эти подкладки уберечь от выскальзывания. Нужны ограничители.
Если можно использовать другие опоры, то тут большой выбор самых разных конструкций. (Подвесные, разные свободно-подвижные, качающиеся, роликовые, секторные, катковые, ограниченно-подвижные и т.д.)
Приходилось применять самые разные с учётом конкретных условий...
Удачи.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 17:35
#10
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Машинным маслом надо мазать.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 17:37
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


резинометаллические опоры! %-) а можно пружинные подвесы использовать.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 17:41
#12
Анизамара

проектирование
 
Регистрация: 28.04.2010
Москва
Сообщений: 11
<phrase 1=


Алекс80, фторопласт ограничен по температуре, а "шариковые" опроы не встречала, если не сложно то какой-нибуть гост или ост?

nsivchuk, опоры предполагаются в горячей насосной и подвесные, качающиеся, роликовые и катковые не проходят по нагрузкам на штуцера насоса, хотелось бы именно скользящую, но с малым коэффициентом трения.

Sarman, смазочные материалы необходимо обновлять, не представляю себе технологию обновления смазки в постоянно действующей опоре.

Forrest_Gump, пружинные опоры на скольжение никак их эффективность при перемещении до 12мм, а этого мало. Резинометаллические не встречала.
Анизамара вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 17:55
#13
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


шариковые опоры есть 4.903-10 в.5
http://dwg.ru/dnl/2676
300-400С это температура продукта? если да то не факт, что такая температура будет на опоре. Опора под трубопровод сушествующая или новая?
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 17:58
#14
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Поищите серию:
Серия 4.903-10, выпуск 5 - опоры трубопроводов подвижные (скользящие, катковые, шариковые)
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 18:10
#15
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


по дискавери показывали применение тефлоновых прокладок
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 18:12
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ха-ха. для сейсмозащиты пружинные подвесы годятся, а Вам - нет....
P.S. GERB
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 18:58
#17
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


[quote=Анизамара;561496]Алекс80, фторопласт ограничен по температуре, а "шариковые" опроы не встречала, если не сложно то какой-нибуть гост или ост?

nsivchuk, опоры предполагаются в горячей насосной и подвесные, качающиеся, роликовые и катковые не проходят по нагрузкам на штуцера насоса, хотелось бы именно скользящую, но с малым коэффициентом трения.

Неужели температура в насосной может быть такой высокой?
Температуру скользящих опор можно и нужно существенно снизить за счёт применения, например, тепловой изоляции и дополнительных устройств.
Причём тут "не проходят по нагрузкам на штуцера насоса"? Понять без дополнительных пояснений не могу.
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 19:52
#18
Анизамара

проектирование
 
Регистрация: 28.04.2010
Москва
Сообщений: 11
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
ха-ха. для сейсмозащиты пружинные подвесы годятся, а Вам - нет....
P.S. GERB
хорошо вам смеяться, а если трубопроводу нужна устойчивость? пружинная подвеска хороша при вертикальных колебаниях, при горизонтальном смещении, чаще всего, она не работает, у меня нет проблем с вертикальными нагрузками - трубопровод горизонтальный, а вот горизонтальные надо уменьшить и пружинная опора/подвеска не годяться.
Алекс80, Lev_37, благодарю за подсказку.
Розмысл, тефлон держит 260 градусов, эффективность его использования до 125 градусов - примерно до стольки производители гарантируют прочность материала.
nsivchuk, насосная открытая 300-400С - температура среды, но опоры то приварные. интересовали именно дополнительные устройства. роликовые опоры не подходят - обвязка предполагает смещение трубопровода и воль оси трубопровода и поперек.

Последний раз редактировалось Анизамара, 28.04.2010 в 20:04.
Анизамара вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 18:54
#19
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Анизамара Посмотреть сообщение
хорошо вам смеяться, а если трубопроводу нужна устойчивость? пружинная подвеска хороша при вертикальных колебаниях, при горизонтальном смещении, чаще всего, она не работает, у меня нет проблем с вертикальными нагрузками - трубопровод горизонтальный, а вот горизонтальные надо уменьшить и пружинная опора/подвеска не годяться.
Алекс80, Lev_37, благодарю за подсказку.
Розмысл, тефлон держит 260 градусов, эффективность его использования до 125 градусов - примерно до стольки производители гарантируют прочность материала.
nsivchuk, насосная открытая 300-400С - температура среды, но опоры то приварные. интересовали именно дополнительные устройства. роликовые опоры не подходят - обвязка предполагает смещение трубопровода и воль оси трубопровода и поперек.
-Свободно-подвижные опоры бывают и шариковые, но бывают конструкции, состоящие из двух пар роликов...
-Необходимую температуру для фторопласта легко обеспечить не только теплоизоляцией, но и дополнительными конструктивными мероприятиями, например, выносом скользящих опорных частей на консоли балок, на которые могут опираться Ваши стандартные опорные части трубопроводов.
Удачи.
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 20:01
#20
Анизамара

проектирование
 
Регистрация: 28.04.2010
Москва
Сообщений: 11
<phrase 1=


nsivchuk, спасибо за совет.
Анизамара вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 20:19
#21
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Анизамара Посмотреть сообщение
nsivchuk, спасибо за совет.
Пожалуйста.
Имея огромный опыт проектирования тепловых сетей и собственные запатентованные и многократно внедрённые разные опоры, видимо могу Вам иногда что-то полезное подсказать.
Удачи.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2010, 03:15
#22
VB


 
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262


Есть продукт, который на английском называется slide bearing или expansion bearing. Как аналог называется на русском я не знаю. Фактически это тефлоновая пластина скользящая по полированой пластине из нержавейки с некоторыми дополнительными слоями. Вот линки на несколько компаний, производящих подобные детали.

http://www.fabreeka.com/Products&productId=28
http://www.vossengineering.com/products.htm
http://www.con-servinc.com/
VB вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2010, 03:20
#23
приборист

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.04.2006
Молдова
Сообщений: 453


Посмотрите на конвейерных заводах. Кто-то из них , кажется Полесскй (в общем на Урале) рекламировали ролики работающие при Ваших температурах. Шось ноу-хау.
приборист вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2010, 07:48
#24
Анизамара

проектирование
 
Регистрация: 28.04.2010
Москва
Сообщений: 11
<phrase 1=


VB, спасибо, но эти материалы не держат температуру
приборист, спасибо, обязательно посмотрию.
Анизамара вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2010, 18:16
#25
VB


 
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262


Смотрите внимательнее: http://www.con-servinc.com/hitemp.htm
VB вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2010, 18:59
#26
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Анизамара Посмотреть сообщение
Sid Barret, к сожалению дает снижение трения только в одном направлении, нужно снизить коэффициент в целом, в горизонтальной плоскости.
Расчётом несложно определить направления перемещений каждой опорной части трубопровода... Если опору направленного действия, например, ролик или каток установить перпендикулярно направлению перемещения в данной точке, то она будет (по сути) выполнять роль свободно-подвижной опоры. В практике пользовался таким приёмом. Одно но. Желательно затем расчёт трубопровода выполнить именно с такой конкретной расстановкой конкретных опор и откорректировать, при необходимости проектное положение...
Удачи.
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2010, 21:15
#27
Анизамара

проектирование
 
Регистрация: 28.04.2010
Москва
Сообщений: 11
<phrase 1=


nsivchuk, совет хорош, расчет произвести возможно, но кто на практике будет его выполнять? ))
исходя из реалий современной жизни, нужно простота, эффективность и дешевизна. меняем обвязку.
Анизамара вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2010, 05:57
#28
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Анизамара Посмотреть сообщение
nsivchuk, совет хорош, расчет произвести возможно, но кто на практике будет его выполнять? ))
исходя из реалий современной жизни, нужно простота, эффективность и дешевизна. меняем обвязку.
Не ожидал. Есть сертифицированная программа расчёта трубопроводов "Старт". (Когда-то давно она называлась СТ-01, авторы Магалиф и Шапиро). Программой этой пользуются многие проектировщики...
Естественно, что надо смотреть на всё в комплексе. Например, я в своей практике не начинал выполнять расчёты, пока не прорабатывал как следует расчётные схемы. Расчёт компьютерный - это, чаще всего, заключительный этап проектирования, подтверждающий правильность замыслов проектировщика. Видимо в Вашем случае над оптимизацией обвязки не работали.
Удачи.
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2010, 10:30
#29
Анизамара

проектирование
 
Регистрация: 28.04.2010
Москва
Сообщений: 11
<phrase 1=


nsivchuk, ну вот как раз стартом и пользуюсь))
а над обвязкой приходиться думать самой, в меру знаний. их пока мало.
Анизамара вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 12:49
#30
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


Здравствуйте!
Делаю строительную часть проекта реконструкции тепломагистрали на высоких опорах.
Высота опор 6 метров. Нагрузки на опоры возросли на 40%, и фундаменты подвижных опор их не выдерживают, не проходят на горизонтальную силу и момент, необходимо дорогостоящее усиление. Чтобы уйти от этого я предложил "простой" выход снизить горизонтальные нагрузки, путем снижения коэффициента трения в скользящих опорах, с помощью применения прокладок из фторопласта, как написано в пособии к СНиП по проектированию опор.

Проблема в следующем, теплотехники ни разу с этим не сталкивались и следовательно не знают как это реализовать на практике. В этом в общем-то суть вопроса, кто-нибудь применяет у нас скользящие опоры с прокладками из фторопласта, где можно глянуть пример, чтобы заложить в проект?

p/s/ конкретнее, интересует толщина прокладки и её крепёж к опоре
__________________
всё гениальное - просто

Последний раз редактировалось msv79, 01.12.2011 в 16:11.
msv79 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 17:15
#31
Анизамара

проектирование
 
Регистрация: 28.04.2010
Москва
Сообщений: 11
<phrase 1=


msv79, проблема также в температуре, при температуре 140С фторопласт начинает испарятся, тот самый по снипу. А конструкция простая - лист фторопласта клеют на подкладной лист опоры. Правда и клей и сам фторопласт выдерживают нагрев только до 140С. Вообще для теплотрасс характерны компенсаторы П-образные, если по прямой, или Г-образные, если трасса с поворотом. Но в любом случае у вас должны быть анкерные стойки, на которые придут основные усилия. И мертыве опоры тоже где то должны быть.
Анизамара вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 19:04
#32
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


Анизамара, благодарю за информацию, с температурой проблем быть не должно, по тех. условиям она не выше 115С. Про компенсаторы и анкерные стойки я в курсе, вся трасса просчитана другим специалистом в "Старте", моя задача только расчет опор на заданные нагрузки.

А что насчет толщины листа фторопласта? 5мм хватит? И что за клей посоветуете?

И самый главный вопрос, Вы это на практике применяли? Перерыл весь интернет, везде пишут что можно использовать, но нигде не нашёл никакой конкретики, хоть бы рекламный буклет какой!!! глав. спецу показать, что так делать можно, и так делают!
__________________
всё гениальное - просто

Последний раз редактировалось msv79, 02.12.2011 в 09:20.
msv79 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 20:46
#33
Arais


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 2


Фторопласт использовать можно, но при невысоких температурах и давлениях в пятне контакта. На картинке - пример, правда, плохой.
Изображения
Тип файла: jpg картинка для DWG.jpg (64.5 Кб, 499 просмотров)
Arais вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2014, 18:01
#34
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Что то придумал, вроде просто. Взять и подвесить в точке опоры на веревочке, трение 0,0 в всех направлениях. Так бывает?
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как снизить коэффициент трения?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как начертить ферму в Advance steel?... Chief Justice Advance Steel 43 27.06.2016 09:29
Как снизить потребеление электричества для обычного компьютера dextron3 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 24 08.02.2010 08:29
Коэффициент уплотнения грунта - в каком снипе описывается? Как правильно пишеться? Stierlitz Основания и фундаменты 2 21.12.2009 14:04
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16