Оцените армирование фундаментной плиты. Не много ли арматуры?
конструктор
СПб
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 120
|
||
Просмотров: 11139
|
|
||||
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 15
|
по поводу ф. плиты говорить не буду считать надо, а стены стремные.
1) выкладывать вентканалы в г/б это весело. 2) опирать балки на г/б(сосредот. нагрузка) тоже весело-хотя надо считать мож. и пройдет. 3) там где большие проемы в поперечных стенах я думаю под перемычками газобетон треснет нах делайте внутр. стены из кирпича |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207
|
Фундамент мне очень понравился. Дом достаточно большой и ослаблять фундамент ясное дело не хочется. Думаю и заказчик через пару лет будет лучше спать вспоминая Вас добрым словом.
Однако сочетание металлических колон с пенобетоном у меня вызывает сомнение. Пеноблок дает усадку, а металл температурные деформации. Это может стать неприятным сюрпризом через несколько лет. И еще у меня есть вопрос по поводу утеплителя который вы прокладываете под фундаментной плитой. Какую функцию он по вашему мнению выполняет? может ли он намокнуть? как предпалогаете себе его поведение в течении срока службы. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
9161728639
Тут вопрос - как убедить её. Да я и сам начал сомневаться, честно говоря. Про совместную работу газобетона и металла, (а также железобетона) - это вопрос для меня без ответа. Хотя у строителей, которые строят этот коттедж - есть опыт подобных решений. Строители матерые - можно доверять. А вот пеноплэкс уже убрали, в чертежах он есть пока, а вообще нету, потому что в конструкции теплого пола уже есть утеплитель. Если б его там не было, то под плитой он нужен был для того, чтобы не обогревать грунт (на мой взгляд). По поводу намокания - вряд ли - он по большей части выше уровня земли. А вообще - тоже плохо понимаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207
|
Убеждение здесь вопрос цифры. Сколько вот рублей экономится на уменьшении армирования? А сколько дом стоит? Стоимость фундамента и дома это совершенно взаимосвязанные вещи. У меня был случай. Признаюсь, один заказчик мне вспоминает что я перестраховался. А я наоборот не могу заснуть вспоминаю все детали проекта и щебень из известняка который по ошибке использовали как раз для этого фундамента.
|
|||
![]() |
|
||||
Надземку не смотрел. Но есть вопрос критический по фундаментной плите. Вы ничего не отразили данных по грунту. Фундамент (ребристая плита) мелкого заложения. Будут проблемы если не внести коррективы в проект. Предлагаю выполнить "теплую отмостку" шириной не менее 1м. В конце отмостки вертикально установить утеплитель тощ. 8-10см. на глубину не менее 1м. Это будет называться противопучинистые мероприятия. Если УГВ высок, нелишним будет кольцевой дренаж.
|
||||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 19.06.2007
Одесса
Сообщений: 80
|
Какие грунтовые условия, геология есть? Может там плита и не нужна. А вот на счет перекрытия балки из металла станут ему в копейку, и стойки из металла не целезобразно, как то делал экономическое обоснование. Стены из пенобетона стремные тогда, кода не делать сердечники, сердечники и пояса из бетона в сопряжениях стен (и не только) решают вопрос, в наружных местах установки сердечники утеплить. Плита может быть просто монолитной, а не по металлическим балкам. Но если ты уверен в расчетах, не ведись никогда на уговоры заказчика, в таких случаях я говорю, что на чертежах так, а вы стройте как хотите, а монтажников слушать надо, но на них надеяться не стоит, не всегда они объективны как говорится на глаз.
__________________
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад. |
|||
![]() |
|
||||
эээ... ищу! Регистрация: 29.04.2010
Peterburg
Сообщений: 50
|
Цитата:
Водонасыщение пеноплэкса практически нулевое. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
эээ... ищу! Регистрация: 29.04.2010
Peterburg
Сообщений: 50
|
нет, он не "проминается" (см прочность на сжатие, плита передает намного меньше на основание). Это теплоизоляция основания. т.е. грунт не укрытый промерзает, предположим, на 1,5 м, а укрытый по расчету не имеет глубины промерзания. На этом базируется принцип "шведских" фундаментов, мелкого заложения, либо и вовсе - поверхностных.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207
|
Цитата:
Вероятно дело в том что уменьшая глубину промерзанию уменьшают и силу пучений. Но опять же относительно чего что считается? Предположим беру я 100 мм экструдированного пенополистирола и укладываю им всю площадь фундамента и по 1.5 метра вокруг его периметра. Из Цитата:
Правильно я понимаю суть? Но вопрос на сколько промерзнет грунт на мой взгляд не имеет ответа! как его рассчитать? |
|||
![]() |
|
||||
эээ... ищу! Регистрация: 29.04.2010
Peterburg
Сообщений: 50
|
Шутите наверное) и толщина пеноплэкса, и расстояние от габарита фундамента во все стороны подлежащее укрытию являются расчетными величинами.
Я делал точно по методикам: выемка на 25-30 (срезка почвенного слоя), затем дренаж (была необходимость), затем подсыпка песчаная 50 мм, затем пеноплэкс 50 мм (мне канает по "климату" столько), затем, прямо на теплоизоляцию - столбчатый ставил [IMG]http://s03.***********/i176/1004/fb/5c5696f75011.jpg[/IMG] затем засыпка пгс-ом 250-300 мм. Результат - полная неподвижность основания. p.s. гм, вот как раз под снегом промерзание наааамного меньше. Нормативная дается под Оголенным грунтом. В реале под снежным покровом меньше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108
|
Arsevarin, если пеноплекс только под столбом, то будет с боков промерзать, а если шире, то пеноплекс не сломает при осадке ?
А зачем утеплитель под зданием ? в помещениях дома минусовая температура ? утепляй с тех сторон с каких промерзает. Если уж речь пошла об экономии то делай буронабивные сваи, чем плиту еврейской формы, на сваях наверняка и материала меньше уйдет, а самое главное проблем меньше, и понадежнее будет если все вокруг выпукивает. Хотя вроде все питерцы под каждую живопырку хотят плиту отлить
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого. |
|||
![]() |
|
||||
эээ... ищу! Регистрация: 29.04.2010
Peterburg
Сообщений: 50
|
Ага, про плиту это в точку. Хотя Экономически сваи не столь и дешевле, только заморочек себе найдешь с полами первого этажа. Про укладку теплоизоляции см. сто, ссылка была выше. Вообще решению сто лет в обед, бери да воплощай. Ни проблем тебе с упв, ни земляных. По материалам больше, по работам меньше. Да и быстрей делается. По ижс пока самое разумное решение.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108
|
А мне почему то казалось, что монолит в маленьких обьемах это дорогое удовольствие! А я же забыл на эти фундаменты ушло 93 куба бетона.
На коленке прикинул буронабивные сваи и у меня вышло 32 куба. Кстати решениям по полам первого этажа, как бэ то же не меньше 100 лет. Уверен на 80%, что это одно из самых дорогих решений, которое можно было бы придумать для данного дома, если не ошибаюсь сметная стоимость на фундаменты из блоков выходила 440тыш руплей (в вологде) на подобные домики, когда бетон 93х5.5 т.р. = 511т.р. (цены до кризиса) Автору в вдогонку, зачем бетон В20 ?, про защитные слои почитай снип бетонные и железобетонные конструкции, явно должно быть не меньше 40 мм. до стержня а не между ними.
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого. |
|||
![]() |
|
||||
эээ... ищу! Регистрация: 29.04.2010
Peterburg
Сообщений: 50
|
Переложите в 2004 кад файлы, а то посмотреть не могу.
to табуреткин причем тут стоимость бетона? даже если подумать о том что плита и правда 93 м3, пусть даже 100, то это = 250 тыс. р. А буронабивные 30 м3 = 75 т.р. Разница 185 тыс, это ж не экономия, а проблема. Устройство полов - дороже чем на плите, + ростверк лить на сваях + механизация на бурении + еще мильен нюансов. Нафиг надо, эту экономию на буронабивных придется трижды отдать и времени уйму ухлопать. 6 тыс бакинских в принципе на строительстве дома не деньги, а в данном случаем даже экономического результата не будет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108
|
32 куба это уже с ростверком, ты бетон с доставкой считай и разница поболе выйдет, велика ли механизация в бурении ? 50 свай это 1.5-2 дня работы бурилки, Я же говорил что вы питерцы повернуты на плитах
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
Цитата:
А самое главное, в данном случае, что геологии нет - заказчица сэкономить решила. Поэтому, про сваи и блоки и говорить не приходится. Какой самый экономичный вариант тогда? И ещё по поводу количества бетона - дом поднят над землей на 0,8м, поэтому ребра плиты - это ещё и высокий цоколь. Если б не это, то бетона поменьше было бы. А изначально строителями вообще вариант фундамента-чаши предлагался с металлическими балками перекрытия. И с пустотой под перекрытием. Не знаю, понятно ли описал. Да и что на пол бетона не надо что-ли? И всё-таки где оставлять сваи, если нет геологии? А какой должен быть бетон? Цитата:
Arsevarin Выкладываю в 2004. Пробуйте открывать. Последний раз редактировалось NoName123, 07.05.2010 в 22:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108
|
Если экспертизы нет, то твори что хочешь ? у тебя 18 мм, а на подготовке 40 мм требуется. Ты видел как эти подготовки делают и из чего ?, когда заказчик начинает считать каждый рубль, он ведь не такой богаты как вы, что может фундаменты на 200 тыш. дороже сделать, потом еще верхушку на 100 тыш.
Когда заказчик экономит на геологии это практически вина проектировщика который не может довести информацию на пальцах, что это может привести к удешевлению принятого решения, или удорожанию ![]()
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого. Последний раз редактировалось табуреткин, 07.05.2010 в 22:53. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
табуреткин
Ну, я же конкретные вопросы задал. Видел из чего делают - из бетона. Поверхность получается ровнее некуда. Что бы его там не обеспечить? Хотя допускаю, что в этом вопросе я ошибся. Ещё раз прошу, давайте поконкретнее. И я вовсе не отстаиваю эту конструкцию. Я учусь, я бы хотел найти более оптимальную конструкцию - в данных условиях (если она есть). Последний раз редактировалось NoName123, 07.05.2010 в 22:59. |
|||
![]() |
|
||||
эээ... ищу! Регистрация: 29.04.2010
Peterburg
Сообщений: 50
|
плита солидная, но один момент-таки смущает. если наглядно, то вот:
[IMG]http://s52.***********/i138/1005/d1/8ea26514bed4.jpg[/IMG] в проекте этот момент как-то "потерялся"... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108
|
Если посчитал, то значит так и есть, если в расчете не ошибся, d12 в плитной части вроде около дырки, а вот d18 с шагом 100 как то и лихо в ребрах, может в расчете с основанием перемудрил ? хотя хз я очень сомнительно отношусь к данному типу фундаментов.
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого. |
|||
![]() |
|
||||
эээ... ищу! Регистрация: 29.04.2010
Peterburg
Сообщений: 50
|
а, вижу, просто не указана ширина защитного периметра (выход за габарит Ф.) При отсутствии изысканий, наверное, это наиболее рациональное решение. Примерно тоже самое сделал когда на площадке в стрельне при планировке утонул бульдозер. "Ну его нафиг" подумал тогда и начертил все по максимуму, зато сплю спокойно который год).
Что касается надземной части, сам очень не люблю что-либо опирать на ГБ, уже два дома на 4-5 год эксплуатации стали покрываться сеткой волосяных трещин.
__________________
zauzorie |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
табуреткин
Коэффициенты постели брал маленькие совсем: 100. А армирование по расчету меньше получилось 10-ка - в плите, и 16 - в ребрах. Помню по другому объекту, что в этой Вырице через два метра от земли плывун начинается. Arsevarin Это не АЗС-ка была случайно в Стрельне? А то был такой случай где-то там. А это газобетон трескается при опирании даже на монолитный пояс? И, именно, газобетон, а не пенобетон? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108
|
NoName123 так и обоснуй свое армирование заказчику, из-за отсутствия изысканий!
Arsevarin что за волосатые трещины, что та новенькое, поведай в чем беда заключается
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого. |
|||
![]() |
|
||||
эээ... ищу! Регистрация: 29.04.2010
Peterburg
Сообщений: 50
|
За юмор пятак
![]() Волосяные трещины Волосяные трещины характеризуются преимущественно как хаотично расположенные, возникающие вследствие старения материала, воздействия на них атмосферных нагрузок в условиях перепадов температур, увлажнения, температурной деформации в процессе эксплуатации. При попадании влаги в такие трещины и при дальнейшем замораживании/оттаивании происходит их прогрессирующее раскрытие и увеличение протяженности. Да, и в обоих случаях на плитных Ф. То ли эти промежуточные конструкционно-теплоизоляционные D400 и D500 ГБ "не тянут", то ли плита не обеспечила полную неподвижность. Хрупкий материал, хрупкий...
__________________
zauzorie |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120
|
Цитата:
Может эти трещины как раз из-за деформаций плиты появились. А то, что питерцы одни плиты делают, кто-то тут сказал - так выбора другого не остается - плита или сваи. Хороший грунт у нас редкая удача - одни суглинки текучие да торфы |
|||
![]() |
|
||||
эээ... ищу! Регистрация: 29.04.2010
Peterburg
Сообщений: 50
|
вообще не заморачивался фотофиксацией, заснять сотню мельчайших трещинок (раскрытия-то нет). - смысл? Просто хозяин спросил - откуда это и чем грозит? А что можно на это сказать, дому уже пятый год? может производитель гб, не так уж хорошо технологию соблюдает, может плита чуток играет (в одном случае коренных нет, насыпная территория, второй случай как раз торфы) или еще какая фигня. Ни о какой аварийности дажи и речи быть не может, это понятно, но эстетика-то страдает.
Про утопленный бульдозер - аж "семидесятку" по окна механизатор закопал. Талантливый был товарисч. ![]()
__________________
zauzorie |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Толщина фундаментной плиты | F0xik | Основания и фундаменты | 10 | 18.09.2009 16:10 |
Армирование плиты перекрытия опёртой по четырём сторонам | asd | Железобетонные конструкции | 2 | 09.08.2009 11:15 |
Облегченное армирование плиты пола. | Igmar | Железобетонные конструкции | 6 | 23.07.2009 10:25 |
Конструктивное армирование фундаментной плиты в чертежах | Ириша Сергеевна | Основания и фундаменты | 2 | 02.10.2008 19:17 |
Перекрестное армирование плитной части ребристой фундаментной плиты | constructorl | Основания и фундаменты | 12 | 19.09.2008 09:07 |