огнестойкость металлических ферм
maxi_s
 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 12

Друзья, нужна помощь. собираюсь строить офисное здание 3 степени огнестойкости С0. по ТР огнестойкость металлических ферм должна быть 15 минут. в СП написано, что допускается применять незащищенный металл, если фактическая огнестойкость конструкции не менее 8 минут.

обычно я фермы делаю из профильной трубы. какая минимальная толщина стенки и должна быть у профильной трубы, чтобы обеспечить огнестойкость не менее 8 минут?
Просмотров: 24400
 
Непрочитано 10.05.2010, 21:38
#2
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Во хорошая идея! - Принудительная циркуляция воды во внутренних полостях! Тока нужен расчет: толщина стенки - расход воды - мощность насоса - защита в экспертизе - диссертация - шоколад!
PS идея не моя! не надо наезжать! Про это у Ройтмана написано. может кто знает что про это?
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2010, 14:46
#3
maxi_s


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 12


неплохая идея насчет воды!
я тут произвел рассчеты и у меня получилось, что для достижения огнестойкости 8 минут, можно использовать профильную трубу 80х80х5мм.
может кто-то проверить?
maxi_s вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 09:40
#4
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


Не знаю, что там у вас за 3-я степень, но у нас 3-я степень это R90 для несущих конструкций ... и ее без покрытия Огнестойким составом по металлу просто не достичь. Я не думаю, что эксперт пропустит ваши 15 минут для офисного здания.
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 10:02
#5
intermol

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129


А еще фермы могут участвовать в пространственной работе конструкций здания. В таком случае они рассматриваются с пожарной точки зрения как несущие и должны иметь предел огнестойкости для несущих конструкций. В вашем случае 45 мин.
intermol вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 12:02
#6
maxi_s


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 12


в Техрегламенте написано:
Таблица 21

степень несущ ненесущ перекры- настиы и фермы
огнестойксти стены стены тия
III R 45 E 15 REI 45 RE 15 R 15

получается, что фермы онтосятся к бесчердачному покрытию и у них R15.
maxi_s вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 12:08
#7
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


Забавно...по нормам РБ это должно быть для ферм R30
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 09:09
#8
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


maxi_s, поищите справочник по огнестойкости конструкций
сержант вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 09:38
#9
intermol

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129


п. 5.4.2 СП2.13130.2009 "К несущим элементам здания относятся конструкции, обеспечивающие его общую устойчивость и
геометрическую неизменяемость при пожаре, — несущие стены, колонны, рамы, арки и фермы
(кроме
арок и ферм бесчердачных покрытий), а также конструкции, обеспечивающие их устойчивость в случае
пожара — связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты).Т.е., если ферма просто опирается на несущие конструкции, воспринимает нагрузку только от покрытия и не участвует в обеспечении устойчивости и жесткости сооружения, тогда предел огнестойкости 15мин. В других случаях ферму рассматривать нужно как несущую конструкцию с соответствующим пределом огнестойкостию.
intermol вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 10:41
#10
maxi_s


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 12


Спасибо за дополнительные пояснения. у меня как раз ферма несет нагрузку только от покрытия.
остается только вопрос с сечением профиля и толщиной его стенки.
если кто-то может проверить мои рассчеты, буду очень благодарен.
maxi_s вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 12:49
#11
Hannyrik


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91


Делайте из квадратной трубы.. профилируемой у вас как раз будет до 15 минут, когда в таблицах пишут до 15 минут это может быть и дерево не защищенное.. поэтому все нормально делайте из трубы 100% даю гарантию, мы уже таких объектов настроили штук 40.. кст.. насчет степени C0 может и не получится.
Hannyrik вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 17:06
#12
Doka


 
Сообщений: n/a


<...> Спокойнее! /kpblc/
Цитата:
Сообщение от Hannyrik Посмотреть сообщение
Делайте из квадратной трубы.. профилируемой
С этого места прошу подробнее!

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.05.2010 в 20:21.
 
 
Непрочитано 13.05.2010, 17:28
#13
Hannyrik


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91


<...> Неактуально /kpblc/
maxi_s
а сообщение поясню..
металл у нас 15 минут, в таблице минутной огнестойкости нет понятия 8, 10 , 12 .. и никто не скажет действительно сколько выдержит тот или иной металл, нужно проводить испытания, а не защищенный металл может сгореть и за 3 минуты.. поэтому Несущие стержневые элементы из стальных незащи*щенных конструкций, стены, перегородки, перекры*тия и покрытия из негорючих листовых или плитных материалов с негорючим утеплителем, могут иметь место..

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.05.2010 в 20:22.
Hannyrik вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 17:45
#14
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


бред.
не оттуда ноги растут.
нужно смотреть какая роль этой фермы в общей устойчивости здания, только после этого может быть 15 минут, а может и 90.

"в таблице минутной огнестойкости" - улыбнул аффтар ))).
 
 
Непрочитано 13.05.2010, 17:55
#15
Hannyrik


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
не оттуда ноги растут.
нужно смотреть какая роль этой фермы в общей устойчивости здания, только после этого может быть 15 минут, а может и 90.
"В случаях когда минимальный требуемый предел огнестойкости кон струкции указан*R*15 (RE*15, REI 15), допускается применять незащищен ные стальные конструкции независимо от их фактического предела огне стойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее*R*8."
Hannyrik вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 21:27
#16
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


скамеечка в парке металлическая может иметь любой предел огнестойкости, ложка суповая, ободок унитаза, и другие занятные предметы,
А вот ферма участвует в устойчивости здания, и сказать 15 там нужно минут или 90 можно только после анализа расчетного пожара.
 
 
Непрочитано 13.05.2010, 22:32
#17
Hannyrik


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91


SergeyAB,
логика правильная, но в данном случаее человек указала конкретно то что ему надо.. СТЕПЕНЬ огнестокости III Класс пожарной опасности CO вот дальше и смотрите по таблицам..... здание офис..
Hannyrik вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 16:32
#18
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Hannyrik Посмотреть сообщение
СТЕПЕНЬ огнестокости III Класс пожарной опасности CO
Запятые бы расставил, а то "казнить нельзя помиловать", да ещё "огнестокости", СО (окись углерода?), а может, всё-таки С0, С1 и далее по 123-ФЗ?
 
 
Непрочитано 18.08.2010, 16:45
#19
Trivi


 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 1


Имеется ангар - несущий каркас железный-снаружи бетонные плиты размеры: 60х12.... вопрос: фермы все таки обрабатывать на пятнадцать минут или на 90?
(по идее конечно несущие элементы, но находятся высоко, и притом сверху - только покрытие - правда, в качестве покрытия выступает бетонная плита....)
до какого предела огнестойкости их необходимо доводить? (как фермы - до 15 минут, а как несущий элемент - до 90 минут).

аналогичная тема обсуждалась: http://www.0-1.ru/discuss/?id=9572
Но там в итоге только один ответ - обрабатывать....а на сколько?
В итоге: надо обрабатывать.... но хотелось бы всего на 15 минут)))

по идее то в данном случае несущий конечно......

Последний раз редактировалось Trivi, 19.08.2010 в 09:35.
Trivi вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2010, 18:00
#20
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Trivi Посмотреть сообщение
каркас - металлический, стены и крыша - из бетонных плит
Плиты на что кладутся? На фермы скорее всего. А значит фермы покрытия - несущий элемент со всеми вытекающими
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2011, 13:58
#21
maxi_s


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 12


а если здание 3 С1. чертеж ферм выкладываю. они привариваются к металлическим закладным в армапоясе. стены шлакоблок толщина 400 мм. как расценивать фермы как бесчердачное покрытие или перекрытие? доступа внутрь ферм нет. утепление снизу ферм по подвесному потолку из ГКЛВ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.jpg
Просмотров: 720
Размер:	32.8 Кб
ID:	57921  
maxi_s вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2011, 19:12
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


1. Чердак - пространство между поверхностью покрытия (крыши), наружными стенами и перекрытием верхнего этажа
Получается, у Вас не чердак. Получается, по СНиП достаточно 15 мин. А менее 8 мин Вы не получали, т.к. испытаний не проводили. и не обязаны проводить. Получается, Ваша стальная ферма может не защищаться - она не участвует в обеспечении устойчивости и неизменяемости. Она несет свою нагрузку автономно.
2. Если через 15 мин ферма обрушится, то большого смысла иметь стены с большим R нет. Поэтому логично считать ферму несущей конструкцией, участвующей в обеспечении. Получается нужно защищать.
3. Таким образом, имеем два правильных и противоречащих друг другу ответа. Таковы нормы. Выбирать Вам.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 08:00
#23
maxi_s


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 12


а кто-нибудь сталкивался с предписанием пожнадзора о том, что приведенная толщин металла меньше допустимой для металла без огнезащиты для R15?
maxi_s вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 08:22
#24
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


Всё зависит от мнения конкретного пожарного инспектора. В нашей экспертизе пожарный придерживается однозначного мнения, что фермы и связи являются конструкциями, обеспечивающими общую устойчивость здания. Со всеми вытекающими...
__________________
Лень - это подсознательная мудрость.
Sерж вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 08:32
#25
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Непонятно, зачем вы чужие деньги экономите?
 
 
Непрочитано 20.04.2011, 09:33
#26
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от maxi_s Посмотреть сообщение
а если здание 3 С1. чертеж ферм выкладываю. они привариваются к металлическим закладным в армапоясе. стены шлакоблок толщина 400 мм. как расценивать фермы как бесчердачное покрытие или перекрытие? доступа внутрь ферм нет. утепление снизу ферм по подвесному потолку из ГКЛВ.
А кто мешает совместить утепление с огнезащитой? Пожар вероятнее всего внизу возникнет, а не в объеме ферм. Ну это я к тому, чтоб спец. краской не мазать.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 10:11
#27
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


По пожарным нормам нельзя оставлять пространство внутри здания без возможности доступа. Так что пожарный обяжет выполнить люк и лесенку. А если будет люк, эксплуатирущие сооружение начальники обязательно захламят межферменное пространство.
__________________
Лень - это подсознательная мудрость.
Sерж вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 13:26
#28
maxi_s


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А кто мешает совместить утепление с огнезащитой? Пожар вероятнее всего внизу возникнет, а не в объеме ферм. Ну это я к тому, чтоб спец. краской не мазать.
А как это обосновать для пожарников? просто расчетами и проектом?
maxi_s вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 16:24
#29
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от maxi_s Посмотреть сообщение
А как это обосновать для пожарников? просто расчетами и проектом?
Пожарники народ капризный, индивидуальный подход нужен
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 12:05
#30
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от maxi_s Посмотреть сообщение
какая минимальная толщина стенки и должна быть у профильной трубы, чтобы обеспечить огнестойкость не менее 8 минут?
Вот есть такие разъяснения. В том числе
Цитата:
...Стальные конструкции, выполненные из обычных прокатных профилей (двутавры, швеллеры, уголки) или из сварных профилей при толщине листа 0,5 см и более имеют предел огнестойкости заведомо более R 8 и для них дополнительных испытаний не требуется.
Allaz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > огнестойкость металлических ферм

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм a-shmeleva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 12.11.2017 22:28
Капитальный ремонт металлических ферм keil Металлические конструкции 41 05.02.2009 18:31
Усиление металлических ферм. Nikee Металлические конструкции 4 05.06.2006 23:46