Какие сваи использовать для дома 8х8.
kol
 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 64

Длина? Диаметр? Тип?

Грунт - мокрая глина сплошняком.
Просмотров: 6987
 
Непрочитано 04.06.2010, 11:15
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Шо за мокрая глина?Какой грунт, какой фундамент?Может и не нужны сваи
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 11:36
#3
kol


 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 64


В моих условиях (вода в 1,5 метрах от земли + грунт с содержанием глины ~80% или больше) сваи нужны.

А вот с какие сваи заливать я не знаю.

Примерно думаю так: сваи висячие, Ф = 200 мм, Д = 6 м (5 м в земле 0,7 м над землей для сопряжения с ростверком). Но я не уверен, что на таких сваях ростверк на землю не опустится под весом здания.

Последний раз редактировалось kol, 04.06.2010 в 12:06.
kol вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 12:18
#4
табуреткин


 
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108


Лишь бы под землю не ушёл
Гадание на кофейной гуще у формучане щас начнется, но что точно я бы сделал так это диаметр больше(300-350) а длину меньше (3-3.5м)
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 12:33
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Какой дом, чтобы определиться с нагрузкой на сваю
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 13:44
#6
kol


 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Какой дом, чтобы определиться с нагрузкой на сваю
Если имеете ввиду массу дома, то я не считал. Хотя наверное стоило бы.

Но правильное ли мнение что в мокрой глине сваи надо делать висячими?
kol вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 13:49
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Они сами сделаются висячими
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 13:55
#8
kol


 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 64


Но это (висячие сваи) нормально в данном случае?

При желании можно залить и сваи-стойки например и многие другие тоже наверное.
kol вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 14:00
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Без нагрузок на сваю нельзя назначить диаметр и длину.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 14:04
#10
kol


 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Без нагрузок на сваю нельзя назначить диаметр и длину.
Это я понял, но тип сваи на основании типа грунта ведь можно.
kol вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 14:09
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Для часного дома, короткие буровые Ф100-300 мм, длиной 1,0 -3,0 м
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 14:10
#12
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от kol Посмотреть сообщение
Но это (висячие сваи) нормально в данном случае?
При желании можно залить и сваи-стойки например и многие другие тоже наверное.
А что Вы под сваей-стойкой понимаете?
Или Вы до центра земли пробурите?
AK-47 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 14:13
#13
kol


 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Для часного дома, короткие буровые Ф100-300 мм, длиной 1,0 -3,0 м
Это не годится конечно.

А что Вы под сваей-стойкой понимаете?
Или Вы до центра земли пробурите?

Свая стойка - это свая с уширением на конце которая упирается в устойчивый слой грунта, до него соответсвенно и бурят.
kol вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 14:15
#14
ksm62


 
Регистрация: 18.03.2010
Сообщений: 5


Я дико извиняюсь, у этого проекта есть ИГ изыскания???
Каждый слой имеет свои нормативные и расчетные х-ки, это первое!
2 Свая рассчитывается по пяте и боковой поверхности(послойно).
3 Чтобы определить необходимую длину и D сваи необходимо знать нагрузку на п.м. от здания.
В доме есть подвал или нет? куча вопросов и такая же куча проектных решений. И почему сваи? Может достаточно ленты, может нужна плита?
ksm62 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 14:15
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Почему?
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 14:19
#16
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от kol Посмотреть сообщение
Свая стойка - это свая с уширением на конце которая упирается в устойчивый слой грунта, до него соответсвенно и бурят.
Неверно
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 14:29
#17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Свая стойка это любая свая, которая большую часть нагрузки воспринимает торцом (в том числе и с уширением)
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 14:35
#18
kol


 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Почему?
Если 1 метр то это смех. Они не выдержат однозначно, и даже если невозможное случится, зимой их выпрет из земли как стойки плохих заборов.
И на 3 наверное мало. + хотелось бы чтобы ширина ростверка примерно равнялась диаметру сваи из истетических соображений.


Меня 1 вопрос интересует висячие сваи это нормально в моем случае или другие какие-то лучше?

Последний раз редактировалось kol, 04.06.2010 в 14:43.
kol вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 14:43
#19
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Насколько мне не изменяет память - менее 3-х метров сваю Вы вообще не сможете рассчитать как сваю. А свая-стойка - это свая, нижним концом опирающаяся на скальный (или близкий к таковому) грунт. Все остальные сваи - висячие.

Добавил: какие лучше? правильнее здесь будет выразиться - с уширенной пятой или просто цилиндрические? Затем, если с пятой у вас возникнет вопрос - а какого диаметра пята? а какую арматуру вы будете пихать в сваю? и т.д. и т.п.

Чтобы не гадать на кофейной гуще нужны характеристики грунтов и нагрузка на сваю

Последний раз редактировалось AK-47, 04.06.2010 в 14:55.
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 14:51
#20
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да никакого смеха.Можно расчитать короткие буровые сваи до 3 м длины.Для индивидуального дома вполне.К примеру на пр.Мира в Бот.саду кафе галерея стоит на буровых сваях Ф300 мм и длиной 2,5 м.Все зависит от нагрузки и грунтов.Ширина ростверка связана с диаметром сваи только из условия размещения сваи и стены.И не каких эстетических условий

Последний раз редактировалось igr, 04.06.2010 в 15:03.
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 15:12
#21
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от kol Посмотреть сообщение
Длина? Диаметр? Тип?

Грунт - мокрая глина сплошняком.
Чем меньше диаметр сваи, тем она эффективнее (на килограмм веса сваи будет приходиться большая несущая способность).
Чем меньше диаметр сваи, тем легче её погружать (можно и вручную).
Конкретные размеры - по расчёту.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 15:22
#22
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Можно расчитать короткие буровые сваи до 3 м длины.Для индивидуального дома вполне.К примеру на пр.Мира в Бот.саду кафе галерея стоит на буровых сваях Ф300 мм и длиной 2,5 м.
Да сколько угодно. Если городить отсебятину или считать просто как столбы, проводить натурные испытания или считать чем-то еще, кроме СНиП, СП - то пожалуйста.
А так, посмотрите табл. 7.1 СП 50-102-2003, там глубина с 3-х метров начинается.
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 15:29
#23
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Кроме СниПа есть другая литература не запрещенная к применению, а также здравый смысл, который говорит, что любые решения допустимы, если они не приводят к аварии.
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 16:54
#24
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Не городите ерунду. Две страницы флуда, а никто еще не спросил скольки этажный дом)
Если по теме: автор, сделайте нормальную ленту на глубину промерзания или с подсыпкой, не изобретайте велосипед. Сто лет простоит.

У нас в санкт-петербурге сваями-стойками называют сваи, прорезающие толщу слабых грунтов и опирающиеся на скалу или грунт с Е>50 МПа(грунт типа щебня). А висячими, или сваями трения - сваи, опирающиеся на сжимаемые грунты, и на боковой поверхности возникают силы трения

Последний раз редактировалось Сазоныч, 04.06.2010 в 17:03.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 17:03
#25
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Автор потерял интерес к теме.Ему фундамент надо сделать, а тут идет узкоспециализированный спор по сваям с личностными выпадами.
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 17:09
#26
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Если "надо сделать", то знание снипов только мешает. Вот у меня фундамент на даче заглублен на 50 см. У соседа тоже. Я вот знаю, что снип нарушил, а сосед не знает. А дома стоят себе уж скока лет тьфу-тьфу-тьфу))
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 17:19
#27
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Знание никогда не мешает, а принцип "надо сделать" у меня на работе каждый день.И помогают мне и СНиП и всякая другая литература и здравый смысл.Но это тема не дляэтого раздела
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 20:58
#28
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Пустые разговоры. Автор даже не сказал что за дом, кроме как 8х8 ничего не известно. Дом жилой или сарай какой для скота? Дом деревянный или кирпичный или монолитный или из чего еще? Какой? Сколько этажей? 1 или например 5? Ну и определение "мокрая глина" это вообще пипец. Да и вообще - почему сваи? Может по рабоче-крестьянски ленту на глубину промерзания? Ширину подобрать с запасом, раз уж грунт неизвестен. Нужен то всего хотя бы один параметр - IL. Например крутить сваи в мягко пластичные или текучие суглинки, да на глубину 3 метра просто бессмысленно, дай бог только саму себя эта свая и понесет, а еще морозное пучение.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 22:00
#29
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Вобщем-то абсолютно нет никаких вводных данных, кроме того что глина мокрая. Каков вопрос - таков ответ. Полагаю раз глина мокрая, значит пористость низкая, коэффициент пластичности высокий и влажность высокая. В таких условиях буронабивная свая длиной 3 метра и диаметром 300 мм с уплотненным забоем несет 4.7 тонны.



Цитата:
Если "надо сделать", то знание снипов только мешает. Вот у меня фундамент на даче заглублен на 50 см. У соседа тоже. Я вот знаю, что снип нарушил, а сосед не знает. А дома стоят себе уж скока лет тьфу-тьфу-тьфу))
Если вы выполнили фундамент вопреки требованиям СНиП, то это означает что вы пошли на бОльший риск, чем если бы выполнили с учетом СНиП. То что выобошли нормы вовсе не означает, что ваше здание непременно развалится. Просто вероятность этого увеличили.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 391
Размер:	65.8 Кб
ID:	40287  
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 22:59
#30
kol


 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Ну и определение "мокрая глина" это вообще пипец....

Нужен то всего хотя бы один параметр - IL
Откуда я его могу взять и чего тебе надо сказать о грунте? Я залез в свой колодец и через каждый метр взял пробы (литровые банки) грунта (как брал думаю значения не имеет).

первые 1,5 метра простая черная земля
примерно со 2-го метра и до 6-го глина твердая и мокрая похожа на пластилин.
Цветом то немного синяя то серая

Нитонисе

Как называется эта программа для расчета свай? Сваи 1,1? Я такую не смог найти.

Последний раз редактировалось kol, 05.06.2010 в 00:08.
kol вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 23:42
#31
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Цитата:
Если "надо сделать", то знание снипов только мешает. Вот у меня фундамент на даче заглублен на 50 см. У соседа тоже. Я вот знаю, что снип нарушил, а сосед не знает. А дома стоят себе уж скока лет тьфу-тьфу-тьфу))

Если вы выполнили фундамент вопреки требованиям СНиП, то это означает что вы пошли на бОльший риск, чем если бы выполнили с учетом СНиП. То что выобошли нормы вовсе не означает, что ваше здание непременно развалится. Просто вероятность этого увеличили.
Не совсем так. СНиПы не ориентированы на дачное строительство. Они были сделаны для других классов сооружений. Область их применения другая. Поэтому в дачном строительстве применение СНиП нужно увязывать со здравым смыслом. Приведу простой пример. В ряде питерских садоводств дачные домики стоят на торфянниках. При этом без свай. И ничего страшного не происходит, а в случае неравномерной осадки, всегда можно поддомкратить угол дома и подложить дощечку.

Последний раз редактировалось DK, 05.06.2010 в 10:56.
 
 
Непрочитано 05.06.2010, 00:32
#32
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от kol Посмотреть сообщение
Откуда я его могу взять и чего тебе надо сказать о грунте? Я залез в свой колодец и через каждый метр взял пробы (литровые банки) грунта (как брал думаю значения не имеет).

первые 1,5 метра простая черная земля
примерно со 2-го метра и до 6-го глина твердая и мокрая похожа на пластилин.
Цветом то немного синяя то серая
С таким подходом к инженерно-геологическим изысканием можно никаких расчетов и не производить, потому что там требуются точные данные. Так в моем примере если заменить IL с 0.7 на 0.1, то несущая способность подскочит почти в 4 раза. То есть если вы делаете "на глаз", то вы ошиблись форумом)

А программа - вот. Только она считает по белорусским нормам (что впринципе не критично для России) и имеет ограничение на длину свай (не более 4 метров). Если нужно будет рассчитать более длинную и будут данные по геологии - пишите - посчитаю.

Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Не совсем так. СНиПы не ориентированы на дачное строительство. Они были сделаны для других классов сооружений. Область их применения другая.
Ну если ваше сооружение не подпадает под область определния СНиПа, то вы никаких норм не нарушили
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 09:47
#33
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


kol
что хоть стоим-то? Озвуч. И из чего
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 10:07
#34
bloodstone


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 58


Никто не знает, при текучепластичных суглинках можно плитный фундамент применять или лучше сваи??!!
bloodstone вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 10:15
#35
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


При текучепластичныз суглинках лучше при менять что нибуть плавающее, например коробчатый фундамент
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие сваи использовать для дома 8х8.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В SCAD создал 10 нагружений, делаю РСУ, что за колонки К1-К14 для чего они? МишаИнженер SCAD 3 24.02.2010 11:23
Ищу бизнес план для управляющей компании ЖКХ для жилого дома ifionov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.04.2009 10:47
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51