| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Какие сваи использовать для дома 8х8.
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 64
|
||
Просмотров: 6987
|
|
||||
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 64
|
В моих условиях (вода в 1,5 метрах от земли + грунт с содержанием глины ~80% или больше) сваи нужны.
А вот с какие сваи заливать я не знаю. Примерно думаю так: сваи висячие, Ф = 200 мм, Д = 6 м (5 м в земле 0,7 м над землей для сопряжения с ростверком). Но я не уверен, что на таких сваях ростверк на землю не опустится под весом здания. Последний раз редактировалось kol, 04.06.2010 в 12:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108
|
Лишь бы под землю не ушёл
![]() Гадание на кофейной гуще у формучане щас начнется, но что точно я бы сделал так это диаметр больше(300-350) а длину меньше (3-3.5м)
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого. |
|||
![]() |
|
||||
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 64
|
Это не годится конечно.
А что Вы под сваей-стойкой понимаете? Или Вы до центра земли пробурите? Свая стойка - это свая с уширением на конце которая упирается в устойчивый слой грунта, до него соответсвенно и бурят. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.03.2010
Сообщений: 5
|
Я дико извиняюсь, у этого проекта есть ИГ изыскания???
Каждый слой имеет свои нормативные и расчетные х-ки, это первое! 2 Свая рассчитывается по пяте и боковой поверхности(послойно). 3 Чтобы определить необходимую длину и D сваи необходимо знать нагрузку на п.м. от здания. В доме есть подвал или нет? куча вопросов и такая же куча проектных решений. И почему сваи? Может достаточно ленты, может нужна плита? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 64
|
Если 1 метр то это смех. Они не выдержат однозначно, и даже если невозможное случится, зимой их выпрет из земли как стойки плохих заборов.
И на 3 наверное мало. + хотелось бы чтобы ширина ростверка примерно равнялась диаметру сваи из истетических соображений. Меня 1 вопрос интересует висячие сваи это нормально в моем случае или другие какие-то лучше? Последний раз редактировалось kol, 04.06.2010 в 14:43. |
|||
![]() |
|
||||
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317
|
Насколько мне не изменяет память - менее 3-х метров сваю Вы вообще не сможете рассчитать как сваю. А свая-стойка - это свая, нижним концом опирающаяся на скальный (или близкий к таковому) грунт. Все остальные сваи - висячие.
Добавил: какие лучше? правильнее здесь будет выразиться - с уширенной пятой или просто цилиндрические? Затем, если с пятой у вас возникнет вопрос - а какого диаметра пята? а какую арматуру вы будете пихать в сваю? и т.д. и т.п. Чтобы не гадать на кофейной гуще нужны характеристики грунтов и нагрузка на сваю Последний раз редактировалось AK-47, 04.06.2010 в 14:55. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Да никакого смеха.Можно расчитать короткие буровые сваи до 3 м длины.Для индивидуального дома вполне.К примеру на пр.Мира в Бот.саду кафе галерея стоит на буровых сваях Ф300 мм и длиной 2,5 м.Все зависит от нагрузки и грунтов.Ширина ростверка связана с диаметром сваи только из условия размещения сваи и стены.И не каких эстетических условий
Последний раз редактировалось igr, 04.06.2010 в 15:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
|
|||
![]() |
|
||||
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317
|
Цитата:
А так, посмотрите табл. 7.1 СП 50-102-2003, там глубина с 3-х метров начинается. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Не городите ерунду. Две страницы флуда, а никто еще не спросил скольки этажный дом)
Если по теме: автор, сделайте нормальную ленту на глубину промерзания или с подсыпкой, не изобретайте велосипед. Сто лет простоит. У нас в санкт-петербурге сваями-стойками называют сваи, прорезающие толщу слабых грунтов и опирающиеся на скалу или грунт с Е>50 МПа(грунт типа щебня). А висячими, или сваями трения - сваи, опирающиеся на сжимаемые грунты, и на боковой поверхности возникают силы трения Последний раз редактировалось Сазоныч, 04.06.2010 в 17:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Пустые разговоры. Автор даже не сказал что за дом, кроме как 8х8 ничего не известно. Дом жилой или сарай какой для скота? Дом деревянный или кирпичный или монолитный или из чего еще? Какой? Сколько этажей? 1 или например 5? Ну и определение "мокрая глина" это вообще пипец. Да и вообще - почему сваи? Может по рабоче-крестьянски ленту на глубину промерзания? Ширину подобрать с запасом, раз уж грунт неизвестен. Нужен то всего хотя бы один параметр - IL. Например крутить сваи в мягко пластичные или текучие суглинки, да на глубину 3 метра просто бессмысленно, дай бог только саму себя эта свая и понесет, а еще морозное пучение.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Вобщем-то абсолютно нет никаких вводных данных, кроме того что глина мокрая. Каков вопрос - таков ответ. Полагаю раз глина мокрая, значит пористость низкая, коэффициент пластичности высокий и влажность высокая. В таких условиях буронабивная свая длиной 3 метра и диаметром 300 мм с уплотненным забоем несет 4.7 тонны.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 64
|
Цитата:
первые 1,5 метра простая черная земля примерно со 2-го метра и до 6-го глина твердая и мокрая похожа на пластилин. Цветом то немного синяя то серая Нитонисе Как называется эта программа для расчета свай? Сваи 1,1? Я такую не смог найти. Последний раз редактировалось kol, 05.06.2010 в 00:08. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Последний раз редактировалось DK, 05.06.2010 в 10:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
А программа - вот. Только она считает по белорусским нормам (что впринципе не критично для России) и имеет ограничение на длину свай (не более 4 метров). Если нужно будет рассчитать более длинную и будут данные по геологии - пишите - посчитаю. Цитата:
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В SCAD создал 10 нагружений, делаю РСУ, что за колонки К1-К14 для чего они? | МишаИнженер | SCAD | 3 | 24.02.2010 11:23 |
Ищу бизнес план для управляющей компании ЖКХ для жилого дома | ifionov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.04.2009 10:47 |