| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет прогиба кронштейна
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 12976
|
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
![]() |
![]() увлекательное чтение правда? я его 2 года читал
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
![]() |
чертеж ? схема ?
если конструкция кронштейна и нагрузка известны, то самый простой способ определить прогиб - смоделировать кронштейн к каком-то расчетном комплексе. Хотя если конструкция простая - то можно и ручками ) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В общем-то кронштейн - это балка, прикреплённая одним концом к вертикальной конструкции, другим - к подпорке (распорке) под углом ~45 град. к той же конструкции. То есть, кронштейн, это обыкновенная однопролётная балка с шарнирными закреплениями (без свободных концов). А вот если это консоль, то прогиб конца консоли не должен превышать прогиба балки вдвое большим пролётом, чем вынос консоли. В институте об этом не говорили? Что за специальность у тебя?
|
|||
|
||||
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
![]() |
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Можем. Например, можем догадаться, что автор в сопромате консоль бы Вашу (фасадную) нашел.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ну, это посложнее все же
![]() Я сейчас подумал - прогиб кронштейна в виде балки с подпоркой обычно не представляет практического интереса, он же мизерный. Интересно, что за кронштейн там...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
а кто сказал что подпорка идет к концу кронштейна, может она только до середины консоли?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Может. Но в этом случае система еще сложней. А такую сложную систему уже без графического представления невозможно распознать по слову "кронштейн".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
П.А., не сопромат читать надо, а теоретическую механику. И не только прогиб считается. А вообще, чтобы кронштейны считать, ...
![]() Делай уж без расчета - из конструктивных соображений.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 16.07.2010 в 08:15. |
|||
![]() |
|
||||
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
![]() |
[IMG]http://s57.***********/i155/1007/8b/a46d01ece8f4.jpg[/IMG]
У Вас в учебнике тоже такая есть ![]() но это только если условия крепления уголка позволяют применить такую расчетную схему. Может все таки покажите нам схемку или фото Вашего уголка. На всякий случай ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 7
|
нет, такой нет, но формулы мне эти известны - они для балки жестко заделанной. все же принципиальная схема уголка явно должна отличатся от жесткой заделки, как мне кажется. я пробовал по ним считать, прогибы дикие получаются, в разы больше чем есть.
к сожалению сейчас нет возможности выложить фото, но это весьма похоже на то что выложили вы, только без поперечной части |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Что значит такой нет? Именно она и есть.
Цитата:
Как заделан конец? Вот принципиальные схемы крепления кронштейна. 1. Пластина намертво вделана в стену (приварена к закладным) или в виде накладки на стену (закреплена на 2 или 4-х анкерах) и к ней ПРИВАРЕН твой уголок - это одно решение (с укосиной или без неё). 2. Кронштейн из уголка, согнутый в виде буковки Г, анкерится к стене (с укосиной или без неё). При значительных нагрузках укосина обязательна. Если не так, то как ты собираешься закрепить болтами торец уголка к стене, если ничего не говоришь хотя бы о пластине. Как это без поперечной части? ![]() Какое фото? Схему кронштейна набросай хотя бы?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 16.07.2010 в 23:10. |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Так речь-то о гнутом?
![]() Согнется и на линии гиба, и полка сгорбатится. Какие нагрузки? Какие плечи? Offtop: Послушай, П.А., ты о чем-то спрашиваешь или нам тебя надо обо всем спросить? Зачем картинку с инета взял? Твоя схема конштейна где? С размерами и нагрузками! Или интересуешься на всякий случай? Или это для умывальника? ![]()
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 7
|
BM60, да речь о гнутом, а схема такая: кронштейн прикручен к стене, на другой конец вертикальная нагрузка. ну нагрузка и плечи , в принципе, не важны. мне важна методика.
вы мне предлагаете считать по следующей формуле(по которой я и считал): Pl^3/(6EJ) - в теории все должно получится, верно? |
|||
![]() |
|
||||
П.А., Ну-у, если такой кронштейн назвать "балкой" то балочная формула к нему должна быть применима,а если считать пластиной то и формулы должны быть иными...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
![]() |
П.А.
мы пытаемся до Вас донести, что методика расчета на прямую зависит о расчетной схемы. А расчетная схема зависит от реальной конструкции кронштейна и способов его закрепления. Например: Если пятка кронштейна (отгиб к стене) уходит верх, то с натяжкой можно посчитать как защемленную балку. Хотя реальный прогиб на кронштейне будет несколько больше расчетного. Если пятка вниз, то зависит от того на каком расстоянии стоит анкер. Скорее всего, консольная защемленная балка уже не пойдет. Давайте чертежик, хотя бы от руки, и все прояснится ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Так ставить вопрос инженер не должен. Это отсутствие вопроса, а постов уже 23! И все они "вымогают" расчетную схему!
По методике пост 23 прочел?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 480
|
Да это простые Университетские СРС задачи... Нужна плотность материала, площадь и реакции( реакции можно найти с помощью массы)... Создайте по расчетам эпюру и все увидите... где у вас больше прогиба, изгиба и тп...
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 33 | 22.06.2020 13:12 |
Расчет допустимого прогиба длиннопролетных конструкций | Optic | Конструкции зданий и сооружений | 47 | 09.06.2011 15:06 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |