Детский Садик - Электропроводка
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74
|
||
Просмотров: 33323
|
|
||||
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74
|
Димма, я про короб и спрашиваю. В надзоре говорят, что только в алюм. коробе и ссылаются на типовой проект детского садика от ВНИИТЭП. Звонил туда, они тоже нормативов не дали, но обещали придумать. Ситуация следующая: Надзор требует аллюм. короб, но не знает нормативов. Вот нормативы я и спрашиваю.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
Требования к садикам в Москве - электрощитовая на 1 этаже, скрытая электропроводка, в неэксплуатируемом подвале можно открытую, в пищеблоке электрическое оборудование, розетки на высоте 1,8м. Слышал тоже про секретный документ , но думаю что это Технический циркуляр ассоциации "Росэлектромонтаж"
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 7/2004 г.Москва « 2 » апреля 2004 г. О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках. В связи с выходом новой редакции НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» и введением в действие, согласованного с Главным управлением Государственной противопожарной службы МЧС России Свода правил СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», предлагается при прокладке электропроводок руководствоваться следующим: - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением); - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X; - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X; - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах; -электропроводка должна быть сменяемой. Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40 % внутреннего поперечного сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть закрыты торцевыми заглушками, а торцы коробов с выходящими из них кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим составом. При этом пожаробезопасность электропроводки обеспечивается выполнением требований глав ПУЭ, а общий объем горючей массы изоляции совместно проложенных кабелей и/или проводов должен быть менее 1,5 литров на 1 погонный метр; Настоящий Циркуляр действует до внесения изменений в п. 7.1.38 Правил устройства электроустановок. Начальник отдела департамента Государственного энергетического Надзора Цапенко А.В. Заместитель технического директора ОАО Компания «Электромонтаж» Шалыгин А.А. Начальник отдела координации НТР, Стандартизации и сертификации Бычков В.А. Можно посмотреть еще требования: ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МГСН 4.07-05 2006г ПОСОБИЕ к МГСН 4.07-05 ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 2007г СП 31-110-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74
|
Спасибо. Давайте по порядку:
Я - инженер эл.монтажной компании.Нам дают садик под монтаж. Есть несогласованный проект с штампом заказчика "в производство работ". По проекту проводка открытая на скобах по ВСЕМ помещениям, без штроб и т.д. Подвесных потолков в садике нет. И я и главные инженера не хотят делать такую похабщину, т.к. речь идет о детях, а заказчик хочет сэкономить бабла. Моя задача обосновать заказчику необходимость сделать нормальную проводку. По типовому проекту ВНИИТЭП открытая проводка делается в алюм. коробе. Надзор тоже хочет алюм. короб, но бабки заказчика могут решить вопрос и с соглосованием этого проекта и с сдачей объекта. Сделав проводку в коробе мы лишних денег не получим - объемы уже устаканены. Доп. Бабло светит нам только в случае, если мы сделаем работы по этому проекту , а инспектор потребует засунуть все таки кабели в короба. НО если сыграют роль бабки и инспектор примет садик с проводкой на скобах, то это полный абзац. Мы хотим сделать хороший садик для деток и уговорить заказчика заставить проектную организацию изменить проект. Помогите припереть их к стенке до согласований, добив их нормами, и сделать хороший садик. Мы уже сделали много садиков по Москве и области, но этот - полный п. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
![]() |
а экспертизу проект прошел? у пожарника подписали? ГОСТ Р 53315—2009
смотрели? какие кабели в проекте - ГОСТу соответствуют? что-то в МГСН ничего про электропроводку нет, надо еще копать но вообще - лучше всего скрытая, дети они такие...
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74
|
Насчет экспертизы не знаю, а кстати когда она проводится по закону, т.к. некоторые проекты по которым мы работали проходили экспертизу уже после всех согласований и даже после введения объектов в эксплуатацию. Ответьте, важно, возможно это лазейка.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299
|
непомню в каком документе сказано (с работы уехал уже, да и рыть там надо будет), но помню что там где дети (детсады, лагеря...) открытую проводку в металле надо делать (допустим ПВХ труба не прокатит). видимо из тех же соображение и рекомендуют вам алюм короб.
я бы не попросил заказчика пройти экспертизу, а потом начинать работу. объект то вам сдавать потом. а открытая проводка по ВСЕМ помещениям пройдет-ли? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Экспертиза проводится после выполнения проектной документации и по ее итогам, в случае ее положительного заключения, выдается разрешение на строительство. Все остальное - незаконно, тем более после ввода в эксплуатацию. См. Градостроительный кодекс. Другое дело, что не все проекты подлежат экспертизе - см. тот же кодекс. Если число этажей не более двух (подземный вроде тоже считается, если эксплуатируемый) и общая площадь менее 1500 м, то экспертиза не нужна, и вот тут бабки заказчика могут сыграть решающую роль. Уломать местных чиновников проще, чем экспертов. В любом случае, если нормами это запрещено, то можно выходить на пожарников, более высоких чиновников и требовать переделки проекта.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74
|
Требовать мы не можем, иначе потеряем объект и его сделают к примеру таджики - им насрать на наших детей - а вот ненавязчиво ткнуть мордой в Нормы можно, я уже написал информ. письмо заказчику, и про кабель (ГГОСТ Р 533315-2009) и про алюм. короб который хочет видеть центральный надзор МО, но завтра возникнет вопрос - Почему алюм короб - и что я им скажу? Нормативов пока не нашли...
|
|||
![]() |
|
||||
А был ли у Вас ... (ревизор) и ли как там по классике...
__________________
С уважением sbi |
||||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Проводку в детсадах необходимо делать скрытую или в коробах.
Но почему именно в алюминиевых (если нормативов нет), и какого типа короба собираетесь применить? В садиках как правило стремятся делать скрытую проводку для безопасности. vlads. Технический циркуляр ассоциации "Росэлектромонтаж" ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 7/2004 г.Москва « 2 » апреля 2004 г. ни кто не засекречивал и он в основном повторяет Свод правил СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», который вы процитировали, только это все касается двойных потолков и пустот в перегородок, которых в садиках не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
В старом пособии к МГСН была норма на скрытую проводку , в новом почему то исчезла.
ПОСОБИЕк МГСН 4.07-96 ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 8.3.14 Во всех помещениях ДОУ должна предусматриваться скрытая электропроводка, в кухне, санитарных узлах, кладовых, технических и остальных подсобных помещениях допускается открытая проводка. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74
|
Дамы и господа, ещё раз... В садике по проекту открытая проводка на скобах. Подвесных потолков нет, только штукатурка. Я звоню в энергонадзоры и Москвы и Московской области, там говорят что открытую проводку в ДОУ надо делать в алюм. коробе. На вопрос: "А почему не в ПВХ?" говорят что нельзя, а нормативный документ не дают, не знают. Я уже садиков штук 15 сделал и везде клал в алюм. коробе и делать открытую похабщину на скобах нехочу. Сегодня отправил письмо заказчику, что согласно противопожарным Нормам и типовому проекту ВНИИТЭП открытая прокладка возможна в алюм. коробе. По сути короб взят с потолка, но я знаю что так надо делать и так безопасно. Завтра мне позвонит заказчик и спросит на основании чего он должен вкладыватся в алюм. короб? И что я скажу? Друзья, дайте любую зацепку, кроме того что надо прежде согласовать проек. Я их уже столько насогласовывал и знаю к чему ведет заказчик: Мы начинаем монтаж по этому хреновому проекту (без согласований), а далее вступаем в стадию получения АКТА ДОПУСКА, а на этой стадии проект может согласовать инспектор Ростехнадзора, ведущий объект. Объяснять надо, как он этот проект согласует? Заказчик походу к этому и ведет, т.к. центральный надзор эту хрень ни в жизнь не согласует.
|
|||
![]() |
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013
|
aponom, попробуй коланщиков расспросить. Думаю, там быстрее помогут - http://www.colan.ru/forumnew/forum.php?idx=3
А здесь только всякие архитекторы, конструкторы и прочие разные бездельники обитают, которые в алюм. коробах ни бум-бум.. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74
|
Ника, посмотрел, но по моему они компами занимаются. Где вопрос задавать? Администрации или на форуме? Кстати, общался сегодня с ВНИИТЭП, автором типового проект садиков, они сами норм не знают, а в типовом проекте алюм короб заложили по материалам здания и договором с производителем этих самых коробов и сослались на пожарную безопасность и было это ещё в 1970 году. Тупик мля.
Последний раз редактировалось aponom, 21.07.2010 в 00:37. |
|||
![]() |
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013
|
На Колане есть и компьютерный форум, а по моей ссылке электрики.
Это самый продвинутый по моему мнению электрический форум, там много сильных спецов. Спроси там ![]() Сегодняшние нормы ничего не знают об алюминиевых коробах, зато говорят об огнестойких нг-FRLS, допускающих открытую прокладку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74
|
Насчет нг-FRLS, посмотри ГОСТ Р 53317 (если не ошибаюсь) там и в садиках обычный нг-LS класть не рекомендуют. В центральном облостном надзоре на Газетном мне так и сказали. А на форум по твоей ссылке почему-то не попадаю, выкидывает на главную.
|
|||
![]() |
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013
|
У меня открывается Попробуй отсюда зайти, раздел "Электрика" http://www.colan.ru/forumnew/forums.php
Именно из ГОСТ Р 53315-2009 требования для открыто прокладываемому кабелю - огнестойкость и низкое дымовыделение, то есть - нг-FRLS. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Сообщений: 487
|
aponom
ты действительно, как один из участников форума сказал, зашел не на тот форум. Гугл тебе в помощь. Не понимаю в чем твоя проблема? Скинь хотя бы ТУ. Народ здесь не глупый, разберется. Они даже уравнения в частных производных решать умеют ![]() Сформулируй проблему. Конкретно, вплоть до того, кто что сказал, кого отослал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299
|
ИМ ЭС 42-91
август "О применении в рабочей документации систем автоматизации монтажных изделий НПО "Монтажавтоматика" и НПО "Электромонтаж"" (письмо НПО "Электромонтаж" N5-16 от 9июля 1990г) Применение пластмассовых труб для электропроводок стр.18 Табл.5 Применять пластмассовые трубы не допускается: Зрительные залы, манежи....спальные корпуса пионерских лагерей, детских яслей и детских садов..... у меня документ находицца в ветхом состоянии, сканера нету. уж извините |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74
|
totaren, вопрос не в трубах. teoretik24, проблема в том, что проект по которому надо делать монтаж - хреновый. Там вообще ВСЯ проводка на скобах и кое где уходит в стяжку и штробы. Он еще не согласован и сейчас я пытаюсь убедить заказчика сперва согласовать, а потом уже монтировать и надеюсь, что эту хрень не согласуют, а заставят сделать нормальную проводку.
Я наверное вопрос не правильно поставил, желающих помочь много, спасибо, но идем мы в дебри, поэтому спрошу кратко: _ Есть ли нормы обязывающие класть открытую проводку в группах (комнатах) садиков в металлическом коробе? Последний раз редактировалось aponom, 21.07.2010 в 11:47. |
|||
![]() |
|
||||
Да и не ищи! Надо изучать классику позабытого столетия.(19 век), а можно и глубже.
__________________
С уважением sbi |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299
|
|
|||
![]() |
|
||||
Электроэнергетик Регистрация: 10.07.2010
Ташкент
Сообщений: 55
![]() |
Вероятно, требуют алюминиум из-за того, что ПВХ кабель-каналы более подвержены механическому износу на мой взгляд. С другой стороны алюмин спокойно проводит киловольты - и это очень даже важно в таких объектах как школы и т.п. Как проектировщик, я бы даже не думал про кабели. АППВ-0.38 в штробу, или АПВ-0.38 в ПВХ трубу и в штробу. Что за f*ckin' idiot кабелем выполнил, вообще хз. Мб тот же таджик?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74
|
kaiL, почитайте ГОСТ Р 53315-2009, для проектировщика это может быть полезным. Во всяком случае на "Газетном" (это центральный надзор Московской области) его очень хорошо знают. Жаль только про короба там ничего не сказано. А алюм. кабели для внутрянки - это уже прошлый век.
Редактирую сообщение. Всем кому это интересно. Норматива на детский садик и металокороб нет, но согласно госту р 53315-2009 в настоящее время необходимо закладывать дорогой негорючий кабель в исполнении FR* и *LTx. Сочетание ВВГнг-LS и алюм.короба от Объединения "Мосметаллоконструкция" г. Видное снижает цену на материалы, дает необходимую пожаробезопасность и принимается Московским и Обласным надзором. Всем спасибо за участие. Последний раз редактировалось aponom, 27.07.2010 в 12:36. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Детский сад 140 мест | Mr.AS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.07.2010 17:26 |
Детский садик | EfremenkoDO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.04.2010 10:17 |
Ищу курсовик Детский сад на 90 мест | nikepiter | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 18.03.2009 22:04 |
Детский вопрос - относительный поворот (выравнивание) | Alecs-ok99 | AutoCAD | 8 | 30.09.2008 13:47 |
Ищу ген.план для проекта "Семейный детский дом" | konservator | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.05.2008 17:44 |