Непрочитано 19.07.2010, 13:38 #1
Детский Садик - Электропроводка
aponom
 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74

Вопрос следующий. Есть Детский Садик, есть кабели 0,4кВ, т.е. внутреннее электроснабжение. Обзвонил московский и облостной энергонадзоры, никто не может дать название нормативной документации на то что открытую проводку надо делать в алюминиевом коробе, просто говорят что в ПВХ коробах нельзя и все и ссылаются на типовой проект, а по конкретике плывут. Фамилии инспекторов не пишу, они меня знают. Если есть документики - поделитесь пожалуйста
Просмотров: 33323
 
Непрочитано 19.07.2010, 14:45
#2
Димма


 
Регистрация: 06.05.2010
Москва
Сообщений: 48


пуэ 2.1 (в зависимости от условий окруж. среды и пож. безоп.), ну и конечно 7.1.
А короб алюминевый- это для чего?
Димма вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2010, 15:24
#3
aponom


 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74


Димма, я про короб и спрашиваю. В надзоре говорят, что только в алюм. коробе и ссылаются на типовой проект детского садика от ВНИИТЭП. Звонил туда, они тоже нормативов не дали, но обещали придумать. Ситуация следующая: Надзор требует аллюм. короб, но не знает нормативов. Вот нормативы я и спрашиваю.
aponom вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2010, 21:15
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Какой тип алюминиевых коробов собираетесь применить и где?
В садиках как правило делают скрытую проводку.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2010, 21:23
#5
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


Требования к садикам в Москве - электрощитовая на 1 этаже, скрытая электропроводка, в неэксплуатируемом подвале можно открытую, в пищеблоке электрическое оборудование, розетки на высоте 1,8м. Слышал тоже про секретный документ , но думаю что это Технический циркуляр ассоциации "Росэлектромонтаж"
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 7/2004 г.Москва « 2 » апреля 2004 г.
О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках.
В связи с выходом новой редакции НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» и введением в действие, согласованного с Главным управлением Государственной противопожарной службы МЧС России Свода правил СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», предлагается при прокладке электропроводок руководствоваться следующим:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
-электропроводка должна быть сменяемой.
Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40 % внутреннего поперечного сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть закрыты торцевыми заглушками, а торцы коробов с выходящими из них кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим составом.
При этом пожаробезопасность электропроводки обеспечивается выполнением требований глав ПУЭ, а общий объем горючей массы изоляции совместно проложенных кабелей и/или проводов должен быть менее 1,5 литров на 1 погонный метр;
Настоящий Циркуляр действует до внесения изменений в п. 7.1.38 Правил устройства электроустановок.
Начальник отдела департамента Государственного энергетического Надзора Цапенко А.В.
Заместитель технического директора ОАО Компания «Электромонтаж» Шалыгин А.А.
Начальник отдела координации НТР,
Стандартизации и сертификации Бычков В.А.


Можно посмотреть еще требования:
ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МГСН 4.07-05 2006г

ПОСОБИЕ к МГСН 4.07-05 ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 2007г

СП 31-110-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
vlads вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 13:13
#6
Димма


 
Регистрация: 06.05.2010
Москва
Сообщений: 48


Изменить проект Вам могут только те кто делал- ВНИИТЭП, на основании экономической нецелесообразности.
Надзор ничего менять не будет- не возьмут на себя ответственность.
Димма вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 14:12
#7
aponom


 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74


Спасибо. Давайте по порядку:
Я - инженер эл.монтажной компании.Нам дают садик под монтаж. Есть несогласованный проект с штампом заказчика "в производство работ". По проекту проводка открытая на скобах по ВСЕМ помещениям, без штроб и т.д. Подвесных потолков в садике нет. И я и главные инженера не хотят делать такую похабщину, т.к. речь идет о детях, а заказчик хочет сэкономить бабла. Моя задача обосновать заказчику необходимость сделать нормальную проводку. По типовому проекту ВНИИТЭП открытая проводка делается в алюм. коробе. Надзор тоже хочет алюм. короб, но бабки заказчика могут решить вопрос и с соглосованием этого проекта и с сдачей объекта. Сделав проводку в коробе мы лишних денег не получим - объемы уже устаканены. Доп. Бабло светит нам только в случае, если мы сделаем работы по этому проекту , а инспектор потребует засунуть все таки кабели в короба. НО если сыграют роль бабки и инспектор примет садик с проводкой на скобах, то это полный абзац. Мы хотим сделать хороший садик для деток и уговорить заказчика заставить проектную организацию изменить проект. Помогите припереть их к стенке до согласований, добив их нормами, и сделать хороший садик. Мы уже сделали много садиков по Москве и области, но этот - полный п.
aponom вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 16:02
#8
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


а экспертизу проект прошел? у пожарника подписали? ГОСТ Р 53315—2009
смотрели? какие кабели в проекте - ГОСТу соответствуют? что-то в МГСН ничего про электропроводку нет, надо еще копать
но вообще - лучше всего скрытая, дети они такие...
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 16:07
#9
aponom


 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74


Насчет экспертизы не знаю, а кстати когда она проводится по закону, т.к. некоторые проекты по которым мы работали проходили экспертизу уже после всех согласований и даже после введения объектов в эксплуатацию. Ответьте, важно, возможно это лазейка.
aponom вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 16:24
#10
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


непомню в каком документе сказано (с работы уехал уже, да и рыть там надо будет), но помню что там где дети (детсады, лагеря...) открытую проводку в металле надо делать (допустим ПВХ труба не прокатит). видимо из тех же соображение и рекомендуют вам алюм короб.

я бы не попросил заказчика пройти экспертизу, а потом начинать работу. объект то вам сдавать потом.
а открытая проводка по ВСЕМ помещениям пройдет-ли?
totaren вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 16:27
#11
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Экспертиза проводится после выполнения проектной документации и по ее итогам, в случае ее положительного заключения, выдается разрешение на строительство. Все остальное - незаконно, тем более после ввода в эксплуатацию. См. Градостроительный кодекс. Другое дело, что не все проекты подлежат экспертизе - см. тот же кодекс. Если число этажей не более двух (подземный вроде тоже считается, если эксплуатируемый) и общая площадь менее 1500 м, то экспертиза не нужна, и вот тут бабки заказчика могут сыграть решающую роль. Уломать местных чиновников проще, чем экспертов. В любом случае, если нормами это запрещено, то можно выходить на пожарников, более высоких чиновников и требовать переделки проекта.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 18:37
#12
aponom


 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74


Требовать мы не можем, иначе потеряем объект и его сделают к примеру таджики - им насрать на наших детей - а вот ненавязчиво ткнуть мордой в Нормы можно, я уже написал информ. письмо заказчику, и про кабель (ГГОСТ Р 533315-2009) и про алюм. короб который хочет видеть центральный надзор МО, но завтра возникнет вопрос - Почему алюм короб - и что я им скажу? Нормативов пока не нашли...
aponom вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 19:17
#13
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


в пожарных нормах надо рыть, типа задымление, продукты горения ПВХ и т.д.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 19:58
#14
aponom


 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74


Рыть можно везде, но сколько на это времени уйдет? Я поэтому на форуме и пишу, чтобы кучу нормативов не лапатить.
aponom вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 20:39
#15
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от aponom Посмотреть сообщение
Рыть можно везде, но сколько на это времени уйдет? Я поэтому на форуме и пишу, чтобы кучу нормативов не лапатить.
А был ли у Вас ... (ревизор) и ли как там по классике...
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 20:48
#16
aponom


 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74


Не понял вопроса
aponom вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 20:49
#17
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


завтра постараюсь глянуть норматив.
totaren вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 21:33
#18
aponom


 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74


ПУЭ и СП смотреть не стоит, там этого нет, надо где-то ещё смотреть
aponom вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 21:44
#19
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


Бред какой-то
Нет никаких особых требований к электропроводке в детских садах, кроме высоты установки выключателей и встроенной защиты в розетках.
Nike вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 22:13
#20
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Проводку в детсадах необходимо делать скрытую или в коробах.
Но почему именно в алюминиевых (если нормативов нет), и какого типа короба собираетесь применить?
В садиках как правило стремятся делать скрытую проводку для безопасности.

vlads. Технический циркуляр ассоциации "Росэлектромонтаж"
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 7/2004 г.Москва « 2 » апреля 2004 г. ни кто не засекречивал и он в основном повторяет Свод правил СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», который вы процитировали, только это все касается двойных потолков и пустот в перегородок, которых в садиках не бывает.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 22:44
#21
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


В старом пособии к МГСН была норма на скрытую проводку , в новом почему то исчезла.
ПОСОБИЕк МГСН 4.07-96 ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
8.3.14 Во всех помещениях ДОУ должна предусматриваться скрытая электропроводка, в кухне, санитарных узлах, кладовых, технических и остальных подсобных помещениях допускается открытая проводка.
vlads вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 23:57
#22
aponom


 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74


Дамы и господа, ещё раз... В садике по проекту открытая проводка на скобах. Подвесных потолков нет, только штукатурка. Я звоню в энергонадзоры и Москвы и Московской области, там говорят что открытую проводку в ДОУ надо делать в алюм. коробе. На вопрос: "А почему не в ПВХ?" говорят что нельзя, а нормативный документ не дают, не знают. Я уже садиков штук 15 сделал и везде клал в алюм. коробе и делать открытую похабщину на скобах нехочу. Сегодня отправил письмо заказчику, что согласно противопожарным Нормам и типовому проекту ВНИИТЭП открытая прокладка возможна в алюм. коробе. По сути короб взят с потолка, но я знаю что так надо делать и так безопасно. Завтра мне позвонит заказчик и спросит на основании чего он должен вкладыватся в алюм. короб? И что я скажу? Друзья, дайте любую зацепку, кроме того что надо прежде согласовать проек. Я их уже столько насогласовывал и знаю к чему ведет заказчик: Мы начинаем монтаж по этому хреновому проекту (без согласований), а далее вступаем в стадию получения АКТА ДОПУСКА, а на этой стадии проект может согласовать инспектор Ростехнадзора, ведущий объект. Объяснять надо, как он этот проект согласует? Заказчик походу к этому и ведет, т.к. центральный надзор эту хрень ни в жизнь не согласует.
aponom вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 00:06
#23
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


aponom, попробуй коланщиков расспросить. Думаю, там быстрее помогут - http://www.colan.ru/forumnew/forum.php?idx=3
А здесь только всякие архитекторы, конструкторы и прочие разные бездельники обитают, которые в алюм. коробах ни бум-бум..
Nike вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 00:18
#24
aponom


 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74


Ника, посмотрел, но по моему они компами занимаются. Где вопрос задавать? Администрации или на форуме? Кстати, общался сегодня с ВНИИТЭП, автором типового проект садиков, они сами норм не знают, а в типовом проекте алюм короб заложили по материалам здания и договором с производителем этих самых коробов и сослались на пожарную безопасность и было это ещё в 1970 году. Тупик мля.

Последний раз редактировалось aponom, 21.07.2010 в 00:37.
aponom вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 00:51
#25
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


На Колане есть и компьютерный форум, а по моей ссылке электрики.
Это самый продвинутый по моему мнению электрический форум, там много сильных спецов.
Спроси там

Сегодняшние нормы ничего не знают об алюминиевых коробах, зато говорят об огнестойких нг-FRLS, допускающих открытую прокладку.
Nike вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 01:02
#26
aponom


 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74


Насчет нг-FRLS, посмотри ГОСТ Р 53317 (если не ошибаюсь) там и в садиках обычный нг-LS класть не рекомендуют. В центральном облостном надзоре на Газетном мне так и сказали. А на форум по твоей ссылке почему-то не попадаю, выкидывает на главную.
aponom вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 01:14
#27
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


У меня открывается Попробуй отсюда зайти, раздел "Электрика" http://www.colan.ru/forumnew/forums.php
Именно из ГОСТ Р 53315-2009 требования для открыто прокладываемому кабелю - огнестойкость и низкое дымовыделение, то есть - нг-FRLS.
Nike вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 01:49
#28
teoretik24

Электроснабжение
 
Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Сообщений: 487


aponom
ты действительно, как один из участников форума сказал, зашел не на тот форум.
Гугл тебе в помощь.

Не понимаю в чем твоя проблема?
Скинь хотя бы ТУ. Народ здесь не глупый, разберется.
Они даже уравнения в частных производных решать умеют
Сформулируй проблему.
Конкретно, вплоть до того, кто что сказал, кого отослал.
teoretik24 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 02:34
#29
ГеКИР


 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от aponom Посмотреть сообщение
Я уже садиков штук 15 сделал и везде клал в алюм. коробе
Если уже монтировал в алюм. коробе, то почему только на 16-ом понадобился норматив? В ПУЭ есть только слово "металлические", но не конкретно "алюминиевые".
ГеКИР вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 07:03
#30
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


ИМ ЭС 42-91
август
"О применении в рабочей документации систем автоматизации монтажных изделий НПО "Монтажавтоматика" и НПО "Электромонтаж""
(письмо НПО "Электромонтаж" N5-16 от 9июля 1990г)

Применение пластмассовых труб для электропроводок

стр.18 Табл.5

Применять пластмассовые трубы не допускается:
Зрительные залы, манежи....спальные корпуса пионерских лагерей, детских яслей и детских садов.....


у меня документ находицца в ветхом состоянии, сканера нету. уж извините
totaren вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 11:40
#31
aponom


 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74


totaren, вопрос не в трубах. teoretik24, проблема в том, что проект по которому надо делать монтаж - хреновый. Там вообще ВСЯ проводка на скобах и кое где уходит в стяжку и штробы. Он еще не согласован и сейчас я пытаюсь убедить заказчика сперва согласовать, а потом уже монтировать и надеюсь, что эту хрень не согласуют, а заставят сделать нормальную проводку.
Я наверное вопрос не правильно поставил, желающих помочь много, спасибо, но идем мы в дебри, поэтому спрошу кратко:
_ Есть ли нормы обязывающие класть открытую проводку в группах (комнатах) садиков в металлическом коробе?

Последний раз редактировалось aponom, 21.07.2010 в 11:47.
aponom вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 12:10
#32
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от aponom Посмотреть сообщение
Есть ли нормы обязывающие класть открытую проводку в группах (комнатах) садиков в металлическом коробе?
Да и не ищи! Надо изучать классику позабытого столетия.(19 век), а можно и глубже.
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 12:16
#33
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


Цитата:
Сообщение от aponom Посмотреть сообщение
_ Есть ли нормы обязывающие класть открытую проводку в группах (комнатах) садиков в металлическом коробе?
как раз таки исходя из того, что в винипластовых трубах класть нельзя - надо либо в метал.трубе, либо в метал. коробах. я к этому тебе цитату привел
totaren вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 13:09
#34
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


totaren Ответа, нет, и вряд-ли, он возможен.
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 13:11
#35
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013


Цитата:
Сообщение от aponom Посмотреть сообщение
Есть ли нормы обязывающие класть открытую проводку в группах (комнатах) садиков в металлическом коробе?
нет
Nike вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 10:16
#36
aponom


 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74


Спасибо за конкретные ответы.
aponom вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2010, 01:46
#37
kaiL

Электроэнергетик
 
Регистрация: 10.07.2010
Ташкент
Сообщений: 55
<phrase 1=


Вероятно, требуют алюминиум из-за того, что ПВХ кабель-каналы более подвержены механическому износу на мой взгляд. С другой стороны алюмин спокойно проводит киловольты - и это очень даже важно в таких объектах как школы и т.п. Как проектировщик, я бы даже не думал про кабели. АППВ-0.38 в штробу, или АПВ-0.38 в ПВХ трубу и в штробу. Что за f*ckin' idiot кабелем выполнил, вообще хз. Мб тот же таджик?
kaiL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2010, 09:37
#38
aponom


 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74


kaiL, почитайте ГОСТ Р 53315-2009, для проектировщика это может быть полезным. Во всяком случае на "Газетном" (это центральный надзор Московской области) его очень хорошо знают. Жаль только про короба там ничего не сказано. А алюм. кабели для внутрянки - это уже прошлый век.
Редактирую сообщение. Всем кому это интересно. Норматива на детский садик и металокороб нет, но согласно госту р 53315-2009 в настоящее время необходимо закладывать дорогой негорючий кабель в исполнении FR* и *LTx. Сочетание ВВГнг-LS и алюм.короба от Объединения "Мосметаллоконструкция" г. Видное снижает цену на материалы, дает необходимую пожаробезопасность и принимается Московским и Обласным надзором. Всем спасибо за участие.

Последний раз редактировалось aponom, 27.07.2010 в 12:36.
aponom вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2010, 14:46
#39
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Offtop: А ларчик открывался просто
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2010, 15:02
#40
aponom


 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74


Не согласен. Пришлось обзвонить энергонадзоры, проектные институты и перелопатить кучу нормативов.
aponom вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Детский Садик - Электропроводка

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Детский сад 140 мест Mr.AS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.07.2010 17:26
Детский садик EfremenkoDO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.04.2010 10:17
Ищу курсовик Детский сад на 90 мест nikepiter Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 18.03.2009 22:04
Детский вопрос - относительный поворот (выравнивание) Alecs-ok99 AutoCAD 8 30.09.2008 13:47
Ищу ген.план для проекта "Семейный детский дом" konservator Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2008 17:44