Непрочитано 01.09.2010, 17:01 #1
Опирание металлической балки под наклоном на кирпичную кладку
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Не нашел похожих серийных узлов. Что скажете о таком варианте? Опорная реакция 3 тонны, уклон 3%.

[IMG]http://s004.***********/i205/1009/37/4cdf979d72f4.png[/IMG]
Просмотров: 39182
 
Непрочитано 01.09.2010, 17:23
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Проще строгануть опорную пластину.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 17:37
#3
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Проще строгануть опорную пластину.
Это как?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 17:45
#4
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


может как вариант использовать швеллер. Подобрать с полкой чуть более 60 мм. И строгать полки.
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 18:32
#5
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Проще строгануть опорную пластину.
Ага строгать под всякую хрень.
Строгают толстые листы под 1 группу конструкций.

Offtop: Подложите швеллер 6.5 под балку - 3 тонны - энто не нагрузка.
А Вы там еще сварили из листа t10 нечто "впечатляющее".
Offtop: Как развести "стриптиз" на 10 страниц - энто Вы умеете, а с узлами плохо дело обстоит.
таи вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 18:50
#6
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


да можно и швеллер сильной стороной класть, но может как-то неустойчиво чтоль.
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 19:04
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Нитонисе
Зачем так сложно?
Делаешь бетонную подушку, в балке ребра, пару клиньев под балку для выверки уровня, после выверки подлить под балку или раствор или бетон на мелком заполнителе. Нишу заштукатурить или забетонировать
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 19:08
#8
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
да можно и швеллер сильной стороной класть, но может как-то неустойчиво чтоль.
Порубить на гильотине ребра, отфрезеровать, приварить сваренный тавр к нижней части балки 23Б1, где ее еще найти - давно по СТО АСМЧ работаем.
Это по технологии.

Без технологии подложить, что под рукой есть из металла на стройке, приварить к нижней полке балки и забыть.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 20:17
#9
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Подложите швеллер 6.5 под балку - 3 тонны - энто не нагрузка.
Подложить - это как?

Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
А Вы там еще сварили из листа t10 нечто "впечатляющее".
А разве это сложная конструкция? Я стремился сделать просто))

Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Делаешь бетонную подушку, в балке ребра, пару клиньев под балку для выверки уровня, после выверки подлить под балку или раствор или бетон на мелком заполнителе.
Честно говоря не понял идею.

Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Без технологии подложить, что под рукой есть из металла на стройке, приварить к нижней полке балки и забыть.
Так я ж примерно так и сделал))
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 21:17
#10
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Проще строгануть опорную пластину.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Это как?
3%- это уклон 3см./1 метр. tg=0,03/1=0.03=1градус48минут... Строгануть пластину под 1 грудус наверное не проблема.

Добавил:
О! Еще есть такая идея: положить раствор толщиной 20мм. и на этот раствор пластину класть с уклоном 0,03. И потом просто приварить балку к пластине.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/

Последний раз редактировалось Sarman, 01.09.2010 в 21:27.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 21:44
#11
mmik


 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 19


узел конечно смех и грех. Опорная рекция передается через изгиб полок двутавра, полки то посчитали на изгиб?
mmik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 00:03
#12
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от mmik Посмотреть сообщение
полки то посчитали на изгиб?
они проходят с большим запасом
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 00:25
#13
V.Korolyoff

проектирование
 
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 7


Сделать бетонную подушку и туда заложить закладную и к ней приварить вашу балку. Помойму проще не придумать.
V.Korolyoff вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 01:15
#14
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Что скажете о таком варианте?
Смешно
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 01:20
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от V.Korolyoff Посмотреть сообщение
Сделать бетонную подушку и туда заложить закладную и к ней приварить вашу балку. Помойму проще не придумать.
С наклонной бетонной поверхностью? Это проще?
Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Смешно
А как будет не смешно?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 02:48
#16
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


так-с, первое сообщение на этом форуме. чего именно в этой теме - сам подобный узел применял (но пока здание не построили). Ни о какой острожке в моем случае не могло быть и речи. Строили коттедж. Да в этом случае тоже, думаю, не завод и не атомная станция строится. Бетон под уклоном лить и закладную ставить - рабочие на всю оставшуюся жизнь проклянут )) и сделают всеравно по-своему.
Смущает передача усилий, так подлить раствором и делов.
Хоть и грустно, но на стройке вполне могут под стенку двутавра какой-то обрезок впихнуть, кладкой скрыть, пеной заплевать потом. И будет стоять, как ни странно )))
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 03:47
#17
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,162


Нитонисе, будь нагрузка посерьезнее - надо одну вертикальную пластину посередине полки и поперечные ребра в зазоре 60 мм, и в балке тоже не помешают. Но в вашем случае просто поставить балку на горизонтальную пластину и приварить, выбирая уклон коротышами или мелкми пластинками - и все, нефиг мудрить!
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 07:45
#18
mmik


 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
они проходят с большим запасом
для этого есть стенка двутавра
mmik вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 09:18
#19
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


а почему просто опорное ребро не сделать?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 09:31
#20
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
а почему просто опорное ребро не сделать?
+1
Только опорную пластину потолще надо будет по расчету сделать.
Хотя вариант с монолитной опорной подушкой и закладной с уклоном мне тоже по душе.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 09:32
#21
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
а почему просто опорное ребро не сделать?
А не раздавит ли оно под собой кирп. кладку? Пластину под это ребро потолще 10мм наверно придется положить.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 10:01
#22
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


пластину потолще, само собой. Делали и 16 мм. Точнее подушку бетонную с индивидуальной закладной
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p10be009-Model.jpg
Просмотров: 1658
Размер:	15.6 Кб
ID:	44633  
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 10:10
#23
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


вариант в посте 22 очень нравится. спасибо. с удовольствием переделаю в своем проекте.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 11:45
#24
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Ну зачем так сложно-то? Реакция всего 3т. Посмотрите альбом коструктора например http://dwg.ru/dnl/2852
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 11:57
#25
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


в том альбоме подобных решений я не нашел.
в моем случае реация была 6-7 т, а уклон кровли 18 градусов.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 12:13
#26
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Какая разница какой угол? Главное- узел шарнирный. У автора угол 1градус всего.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 12:42
#27
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Посмотрите альбом коструктора например http://dwg.ru/dnl/2852
Не более чем сборка из нескольких серий, они и так всегда под рукой.
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Ну зачем так сложно-то?
Ну не сложнее, чем в исходной картинке))
Под 3 т можно ребро дополнительное и не делать. Приведенный вариант гораздо под бОльшую нагрузку делался
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 12:43
#28
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Спасибо за множество вариантов решения узла)


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Хоть и грустно, но на стройке вполне могут под стенку двутавра какой-то обрезок впихнуть, кладкой скрыть, пеной заплевать потом. И будет стоять, как ни странно )))
Согласен. Впринципе это меня не напрягает, потому то действительно будет стоять))

Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Но в вашем случае просто поставить балку на горизонтальную пластину и приварить, выбирая уклон коротышами или мелкми пластинками - и все, нефиг мудрить!
Это как-то несолидно, мне кажется, больше подходит к варианту из цитаты выше.

Цитата:
Сообщение от mmik Посмотреть сообщение
для этого есть стенка двутавра
Согласен. Но так как усилия небольшие и сечения хватает, то сделал именно так, обеспечив устойчивость.
Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
пластину потолще, само собой. Делали и 16 мм. Точнее подушку бетонную с индивидуальной закладной
Хотел делать по типу вашего узла, только без бетонной подушки. Впринципе вариант равнознаен тому, то предложил я, разве то законструирован правильней с точки зрения передачи усилий.

Пока не увидел существенных минусов своего узла. Чем он сложен для реализации? Есть только минус в передачи опорной реакции на полки двутавра, ну так все равно они проходят с большим запасом. Устойчивость опоры обеспечена двумя параллельными ребрами в отличие от варианта от crosandr, где ребра взаимно перпендикулярны.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 12:46
#29
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А как будет не смешно?
Уже сказали - при уклоне 3%:
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/2852
узел 9 и
Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
пару клиньев под балку для выверки уровня, после выверки подлить под балку или раствор или бетон на мелком заполнителе. Нишу заштукатурить или забетонировать
Писатель! Читать-то освоил?
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 13:04
#30
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
узел 9
Спасибо, посмеялся.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 13:14
#31
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Спасибо, посмеялся.
Если не секрет, то над чем?
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 13:23
#32
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Нитонисе, а балка свободно стоит на кирпичной стене? Т.е. выше кирпичной кладки не будет? Если так, то пластину надо заанкерить в кирпичную кладку арматурными стержнями (обычная закладушка с усиками).
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 13:35
#33
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Если не секрет, то над чем?
Над простотой и адекватностью узла.
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Нитонисе, а балка свободно стоит на кирпичной стене? Т.е. выше кирпичной кладки не будет? Если так, то пластину надо заанкерить в кирпичную кладку арматурными стержнями (обычная закладушка с усиками).
Пластины будут зажаты тремя рядами кирпича.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 13:40
#34
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Пластины будут зажаты тремя рядами кирпича.
Ну тогда анкерится к стене нет необходимости.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 13:54
#35
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Над простотой и адекватностью узла.
Ну и славно.
Sarman! Посмотрел бы #29, как ТЫ все здорово придумал, да Нитонисе закрыл бы тему.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 13:56
#36
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


http://dwg.ru/bsk/1703
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 14:02
#37
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Allaz,
предложенный Вами узел 9 расчитан на 10...18т. У автора всего 3т.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 14:28
#38
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
предложенный Вами узел 9 расчитан на 10...18т. У автора всего 3т.
Найденная совместными усилиями (в том числе и при Вашем участии см.#24) приемлемая в данном конкретном случае схема узла является только подручным средством для разработки узла в проекте, включая расчет элементов на конкретные нагрузки.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 18:18
#39
Олег - movic

инженер конструктор
 
Регистрация: 11.02.2010
Киев
Сообщений: 65


Можно вот так...
Вложения
Тип файла: pdf опора.pdf (47.9 Кб, 853 просмотров)
Олег - movic вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 20:17
#40
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Олег - movic Посмотреть сообщение
Можно вот так...
Только уголок там явно лишний. Пластина обеспечит более центральное приложение нагрузки на стену. И ребра поставить нужно, как в серии.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2010, 10:03
#41
Олег - movic

инженер конструктор
 
Регистрация: 11.02.2010
Киев
Сообщений: 65


Покажите мне серию где для 3т Q нужно ставить дополнительные ребра.
Уголок поставил для надежного предотвращения горизонтального смещения, пластина там тоже есть, просто не подписал.
А вообще простой и надежный узел, любой работяга с болгаркой за 10мин справится.
Олег - movic вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2010, 11:15
#42
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


2.440-2, в.1 узлы 27-29
хотя насчет ребер на 3 т я кажется погорячился
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2010, 11:25
#43
Олег - movic

инженер конструктор
 
Регистрация: 11.02.2010
Киев
Сообщений: 65


Тогда лучше рассматривать 26 узел, он как-раз на 3т.
А еще лучше вот это...
Вложения
Тип файла: pdf Деталировочные узлы КМД.pdf (207.5 Кб, 3034 просмотров)

Последний раз редактировалось Олег - movic, 03.09.2010 в 11:33.
Олег - movic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2010, 15:11
#44
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Так а чем мой узел плох, кроме того, что опорная реакция приходит на полки?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2010, 22:33
#45
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Так а чем мой узел плох
А чем он хорош?
Или мне представляются вот такие картинки:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1785
Размер:	8.7 Кб
ID:	44727  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/

Последний раз редактировалось Sarman, 03.09.2010 в 22:43.
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2010, 00:14
#46
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А чем он хорош?
Из всего предложенного в этой теме он ничем практически не выделяется.
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Или мне представляются вот такие картинки:
А это вам неверно представляется. Опорная реакция на стену передается через стенку двутавра. Вот от стенки и рисуйте призмачку. Одну. А в моем узле их две ) А чем толще опорная пластина - тем большая ее часть включится в передачу нагрузки на стену.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2010, 01:22
#47
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Я делал вот-так (почти по серии, только с разными углами)
Опирание было на монолитный пояс.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.JPG
Просмотров: 1833
Размер:	33.7 Кб
ID:	44729  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уз2.JPG
Просмотров: 2086
Размер:	30.3 Кб
ID:	44730  

Последний раз редактировалось wasilij1973, 04.09.2010 в 01:27.
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2010, 02:06
#48
ITroy

инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 148
<phrase 1=


У Вас пластины приварены к двутавру двухсторонним швом? Так изнутри короба, как у Вас указано, не приварить же. Да и коррозия внутри этого короба со временем начнется...
Ну а вообще, вариант через опорное ребро мне больше по нраву.
ITroy вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2010, 02:44
#49
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


коллекция бдсм причом машиностроительного, со струганиной и плазморезами

такие зазоры выбирают кругляком, длинной с ширину полки балки - по возрастающей - 5>8>10>12>16>... крайний левый необязателен, но иногда нужен чтоб электрод пролез в остальные

и накой там тощая пластина в основании ? уголок 125 - варить к торцу, опорный кругляк на конец полки 125-го, для верт.устойчивости вынос краев уголка за полки

Последний раз редактировалось maxara, 04.09.2010 в 02:51.
maxara вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2010, 11:27
#50
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от ITroy Посмотреть сообщение
У Вас пластины приварены к двутавру двухсторонним швом? Так изнутри короба, как у Вас указано, не приварить же.
Почему не приварить? Разве ребра будут мешать при сварке?


Цитата:
Сообщение от ITroy Посмотреть сообщение
Да и коррозия внутри этого короба со временем начнется...
Эта нишка заполняется раствором.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 12:06
#51
ольга22


 
Регистрация: 12.04.2010
красноярск
Сообщений: 24
<phrase 1=


Вопросик по теме: тоже опираю металлическую балку под углом 15 градусов на кирпичную стену толщиной 380 мм, делаю монолитный пояс. Вопрос: может можно и без монолитного пояса обойтись, нагрузки меньше 3т от одной балки? просто опыта совсем маловато и спросить не у кого, с таким первый раз столкнулась.
ольга22 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 13:17
#52
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от ольга22 Посмотреть сообщение
Вопрос: может можно и без монолитного пояса обойтись, нагрузки меньше 3т от одной балки?
Можно и обойтись
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 13:30
#53
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Вопрос: может можно и без монолитного пояса обойтись, нагрузки меньше 3т от одной балки?
Можно и не обойтись.
таи вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 14:26
#54
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от ольга22 Посмотреть сообщение
Вопрос: может можно и без монолитного пояса обойтись, нагрузки меньше 3т от одной балки?
Можно и без балки
maxara вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 10:51
#55
Zik


 
Регистрация: 02.03.2009
Сообщений: 60


Добрый день! Интересует узел опирания наклонной балки (двутавр 20Б1)
покрытия на существующую кирпичную стену. Опорная реакция балки 2 т. Нигде не нашел типовой узел. В форуме тоже не встречал обсуждение данной темы. Сам смастерил следующие узлы. Буду рад услышать критику данных узлов. Может кто поделится другими вариантами узлов опирания или даст ссылку где это можно посмотреть. Заранее спасибо!
Вложения
Тип файла: pdf Вар 1.pdf (9.8 Кб, 2081 просмотров)
Тип файла: pdf Вар 2.pdf (38.3 Кб, 1859 просмотров)

Последний раз редактировалось Zik, 28.03.2011 в 12:16.
Zik вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 11:00
#56
RuEu

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2006
Братск
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от ольга22 Посмотреть сообщение
Вопросик по теме: тоже опираю металлическую балку под углом 15 градусов на кирпичную стену толщиной 380 мм, делаю монолитный пояс. Вопрос: может можно и без монолитного пояса обойтись, нагрузки меньше 3т от одной балки? просто опыта совсем маловато и спросить не у кого, с таким первый раз столкнулась.
Седлайте монолитную подушку с минимальным (конструктивным) армированием и закладной деталью. Таким образом и привариться будет к чему и кирпич не помнёте.
__________________
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 03:03
#57
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Zik - первый норм, только переверни швелер, тогда пластина не нужна, ниша по шагу кирпича рисуется и не менее полстены, глубже задвинь опору из швелера - прям до стенки, чтоб эпюра край кипича не колола

Цитата:
Сообщение от RuEu Посмотреть сообщение
Таким образом и привариться будет к чему и кирпич не помнёте.
такие мелочи по отдельности на стройке не варят, слишком дорого, да и возни на копейку - в лучшем случае гайку на анкер накинут, отсель и узел делать надо
maxara вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 09:33
#58
Zik


 
Регистрация: 02.03.2009
Сообщений: 60


maxara спасибо за ответ!
Если швеллер перевернуть то балку покрытия нужно будет потолочными швами приваривать, что не допускается. А пластина она же вместе с анкерами будет закладываться в бетон.
Я сам лично склоняюсь к варианту 2. А чем он вам не угодил?
Zik вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 16:14
#59
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Zik Посмотреть сообщение
Если швеллер перевернуть то балку покрытия нужно будет потолочными швами приваривать
так прогиба меньше, и пластина ненужна - варится на земле, наверху только одевают швелер на анкера

Цитата:
Сообщение от Zik Посмотреть сообщение
А пластина она же вместе с анкерами будет закладываться в бетон.
нет смысла - швелер только распределяет, анкера только монтажно-ветровые (видимо) - их шаг общей арматуриной выставляется,
...пластина нужна только под обварку, а нафига она с анкером ? яб и а3 не ставил - а1 на сетку из а3, и загнуть торчащую а1 кувалдой

Цитата:
Сообщение от Zik Посмотреть сообщение
Я сам лично склоняюсь к варианту 2. А чем он вам не угодил?
слишком машиностроительный - требует базы и станков у подрядчика, и хорошего качества швов для верт.устойчивости, иниче опрокинется - на стройке так хорошо варить не станут, следавательно нужен готовый профиль

метал проектируется под пром.возможности подрядчика - если у него только болгарки и электроды - точно только готовый профиль

можно вместо швелера L125 длинный, на уголке швы более открыты - варить удобней, пруток для сварочного зазора, штрихованный и 125 под ним ненужны для ниши
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 2415
Размер:	64.0 Кб
ID:	56702  

Последний раз редактировалось maxara, 31.03.2011 в 16:30.
maxara вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опирание металлической балки под наклоном на кирпичную кладку

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирание металлической балки на ж.б. колонну Kvush Железобетонные конструкции 48 29.01.2020 06:32
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
минимальное глубина опирание балки на кладку Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 2 20.08.2010 17:24
Опирание металлической балки на металлическую колонну Мария1251 Металлические конструкции 39 15.04.2010 06:09
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? Натусик Каменные и армокаменные конструкции 13 31.03.2009 12:06