Сейф 250-300 кг в квартиру
Кемерово
Регистрация: 07.09.2010
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 24839
|
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Не факт. А по поперечной силе?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456
|
mek47n6, в принципе можно установить сейф в углу комнаты, оперев его на пару балочек из швеллеров. Балочки заделать в кирпичную стену или закрепить на анкерах типа HILTI. Можно и другие способы крепления сейфа к добротной кирпичной стене придумать, например - на тяжах с упором сейфа в стены. Сейф вовсе не обязательно постоянно ставить на перекрытие, если уж оно такое ненадежное.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Вспомните вес ванны с водой. Никто ведь швелера и балочки под нее не подводит, и мыслей на хилтях к стене привесить тоже ни у кого не возникает |
|||
![]() |
|
||||
Реконструктор Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107
|
ну может и смешная, но нарушение то на лицо, жилые помещения по СНиП 150 кг/м2, а если учесть что сейф 0,47х0,85=0,4м2, то получается нагрузка на перекрытие 750 кг/м2
Сначала 1 списанный принесет, потом второй рядом поставит а затем склад сделает. Кстати, никто не слышал сколько весили сейфы в Питере на Лиговском проспекте, писали что из за них и обрушилась часть здания, когда их демонтировали. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
Ссылка. Грешат еще на метрострой, но от них скорее стены бы трещинами пошли, чем перекрытия рухнули |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
О боже !!! а нагрузка от женского каблука
10 кг/см2 это 100000 кг/м2 ))))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
В общем и целом надо найти типовой проект дома,
и рассчитать перекрытие на новую нагрузку с учётом старения и проч. возможных дефектов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,162
|
Если поставить сейф посредине комнаты хрущебы, которая перекрыта пустотками пролетом 6 м - момент в плите будет 0,3т/2х6/2 = 0,45 т*м. Тогда эквивалентная равномерно распределенная нагрузка по всей площади плиты шириной мин. 1,2 м будет: (8х0,45/6/6)/1,2 = 0,083 т/м2. Мебель+семья дает примерно 0,05 т/м2. Гости-пьянки-гулянки добавляют где-то 0,015 т/м2. Итого: 0,083+0,05+0,015 = 0,148 т/м2, что меньше нормативной "полезной" нагрузки в жилых помещениях = 0,15 т/м2. Так что один сейф, пожалуй, можно поставить. Только потом дополнительно еще какой-нибудь такой сейф или большой аквариум уже не надо.
PS: Набивать этот сейф золотыми слитками тоже не стоит ![]() ![]()
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... Последний раз редактировалось Португалец, 08.09.2010 в 04:49. |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,162
|
Да ставьте, не парьтесь... Я вам самый худший вариант просчитал. Если при строительстве швы между плитами замоноличены как положено - нагрузка "размазывается" по ширине куда больше, чем 1,2 м.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Реконструктор Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107
|
Цитата:
3016661@mail.ru я уже ответил ранее на твой вопрос повторяюсь Сначала 1 списанный принесет, потом второй рядом поставит а затем склад сделает. конечно плита выдержит, никто не спорит, но это неправильно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Если выдержит, то почему неправильно?
А сервант с книжным шкафом ставить по одной стене правильно? И набивать его фарфором и литературой. Нагрузка конечно распределена по длине, но гораздо больше 300 кг получается. У меня дома сосед сверху видать так и сделал. Плита прогнулась на 2 см. По трещинам замерял |
|||
![]() |
|
||||
Реконструктор Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107
|
Цитата:
Для книгохранилищ предусмотрены соответствующие нагрузки )))) ![]() СНиП не зря писали История из жизни может не совсем в тему но все ж: поручили мне согласование расширения проемов в несущих пилонах, с проектировщиком здания, пилоны 1500 мм в ширину вырубаем на половину, ну вот все согласовали, а строители уже заранее выпилили проемы, прихожу смотреть все в порядке кроме одно пилона, его просто нет , я зову строителей где говорю пилон вы зачем его срубили, а мне в ответ: мы срубили только свою часть как написано на чертеже, а ту вторую уже кто то до нас спилил видите срез старый.))))) вот так и бывает 1 принес сейф оставил, потом еще и еще. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
|
|||
![]() |
|
||||
Реконструктор Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107
|
между и
как должно быть и как правильно, есть большая разница. И еще на заметку по своему опыту, камин не выкладывают полностью из кирпича, если он конечно выполнен сертифицированной организацией. Он состоит из топки которая, обкладывается как раз кирпичем, а все что выше зашивается листами негорючими и потом отделывается вес макс 1 тонна, размер в плане примерно 1,5 на 1м |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Никто не спорит. Но размещение сейфа весом 300 кг в квартире не превращает его в склад. Комната остается с тем же назначением как и была и с той же нормативной нагрузкой.
Что касается камина, то это безусловно грубое нарушение всяких норм, как архитектурных, так и пожарных. Ведь его вес значителен. Пробивались перекрытия, чтобы трубу вывести. Все делалось своими руками. Корочу ужас, но факт остается фактом - перекрытия выдержали и в этом нет ничего удивительного, так как опирание было у опоры и вес не такой уж и запредельный. А уж сейф - это просто пушинка. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456
|
mek47n6, этот ваш списанный сейф еще надо как то дотащить до угла комнаты. Я не знаю разбирается он у вас на части или нет. И учтите, что с юридической точки зрения - это вы за все отвечать будете. Если у соседей снизу потолок потрещит, то расплачиваться придется вам. Ну и наконец, оружейный сейф должен быть сертифицирован фирмой изготовителем, а то у вас могут быть проблемы с милицией. Вот сочтут, что вы не обеспечили надежно защищенное место хранения оружия - и вы им ничего не докажете. Если подходить формально, то сейф от банкомата - это одно, а сейф для хранения оружия - совсем другое.
|
|||
![]() |
|
||||
Инж.конструктор Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150
|
Цитата:
1) Толщина стенки сейфа не менее 5мм 2) Не менее одного замка 3) Сейф должен быть закреплен... либо к стене, либо к полу... Вроде все...
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.09.2010
Кемерово
Сообщений: 5
|
Зачет!!!
![]() А по поводу "Если подходить формально, то сейф от банкомата - это одно, а сейф для хранения оружия - совсем другое" Кто-нибудь смотрел оружейные сейфы в реале???? 2мм стали прессовки .... и замочки которые выдергой вырвать можно... или тут 13 мм спец стали, да ещё и гост международного стандарта и замок ригелевый с ключом и вертушкой кодовой.
__________________
Знал бы архитектуру, вопросов не задавал....:eek: Последний раз редактировалось mek47n6, 08.09.2010 в 12:38. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Да я видел пару фильмов, скапливаются и побольше чем трое))))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2009
Орел
Сообщений: 26
|
Нагрузка от сейфа составляет 500 кг/м2, (200/0,47*0,85), Сейчас плиты перекрытия рассчитываются на полезную нагрузку 800. В хрущевках кажется меьше (могу и ошибаться). В любом случае если сделать опорную пластину из 500 можо уйти на 200-300, что вполне достаточно.
Оружейный сейф должен быть прикручен к полу, а если нарезное еще кажется и сигналка. Сейф дело конечно нужное особенно в хозяйстве ну тащить на второй этаж это круто. Лучше уж в гараж и заначку туда |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,162
|
VRag, Viktor_57, вы путаете нагрузку на плиту перекрытия и локальное давление от днища или от ножек сейфа. Под нагрузкой на плиту подразумевается распределенная нагрузка по ВСЕЙ площади плиты. А локальное (местное) давление может быть гораздо больше, чем допустимая нагрузка на плиту.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456
|
Цитата:
Вы себе какой-то "геморрой" придумали с установкой этого сейфа в хрущевке. И все это только ради того, чтобы один пистолет в сейф положить? Он того не стоит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2010
Сообщений: 20
|
мы как то здоровый сейф затащили -750 кг - в обычный панельный дом на 2-й этаж и не парились) правда грузовой лифт между этажей застрял - потом прикинули- из за того что он вместе с грузчиками ехал - перезгуз вышел) поставили в угол - и нормально. Квартира съемная, когда съехали он там и остался - как бонус для будущих квартиросъемщиков
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
полно случаев, когда дети играясь с оружием пристреливали или себя или кого-то из друзей. Жизнь ребенка того стОит.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
А
а на сколько превышено? если можно в килограммах чтоб все поняли
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456
|
Цитата:
Просто автор темы получил сейф от банкомата на халяву, а теперь выдумывает этому сейфу применение. Получилось - "из пушки по воробьям". |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Вывод спецов ))))
"Дома для бедных не рассчитаны на сейфы для богатых" После выхода из кризиса предлагаю пересмотреть СНиП и в длительную нагрузку добавить нагрузку от сейфа )))))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Одна кирпичина весит (по памяти. Я их триста штук перевез на велосипеде на дачу) 4кг. Не 1000 ведь кирпичей в этом 4х-тонном камине! Потому и не обрушилось, что вес камина гораздо меньше
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.09.2010
Кемерово
Сообщений: 5
|
Цитата:
На счет простого сейфа... повторяю, сейф оружейный онже шкаф весом около 15-20кг, толщина стенки 2 мм, сталь ГА..НО, замки тоже. Если ставить сейф защищеный это получится около 70-350 кг, в зависимости от габаритов. Ктамуже чтоб купить нормальный бронЯвый сейф, надо выложить рублей 10-15 минимум, а тут НАХАЛЯВУ!!!
__________________
Знал бы архитектуру, вопросов не задавал....:eek: Последний раз редактировалось mek47n6, 09.09.2010 в 06:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456
|
Вот эта то халява вам голову и вскружила! Вы что думаете - сейф от банкомата и вскрыть нельзя? Поинтересуйтесь какой у него класс безопасности. Опытный медвежатник вскроет его минут за 20-30. Ну даже если он час провозится - и что? У вас что настолько хорошо защищенная квартира в хрущевке? У вас там что охрана как в Госбанке? На мой взгляд, вы только воров раздразните. Ну они же не знают, что у вас в сейфе всего лишь три охотничьих ружья лежат. Не имеет смысла такой сейф в хрущевке ставить, да и всего лишь для хранения оружия.
Вы если уж так хотите именно этот сейф установить, то не на форум пишите, а пригласите специалиста на место. Отсюда же не видно в каком состоянии ваш дом. А если рассуждать теоретически, то 300 кг - это не бог весть какая нагрузка пусть даже на малом участке по площади. Если плиты перекрытия в хорошем состоянии, то не рухнут. Но прогнуться и потрещать - могут. В хрущевках разные плиты перекрытий применяли, какие именно у вас - мне не видно. И учтите, что вам этот сейф еще до места установки дотащить нужно. Т.е. он не сразу в углу стен окажется. Его еще по лестнице и по коридору и по квартире тащить придется. И конструкции под ним по всему пути движения проверять надо. Короче, если очень приспичило - рискуйте. Катастрофа с обрушением у вас вряд ли произойдет, но повредить конструкции здания и попасть на деньги - вы можете вполне. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Камин был размерами 1.2х1.2х1.5, плюс дымоход 0.5х0.5х1. Облицован керамической плиткой. Понятно, что внутри есть дымоходы, но какие она - не знаю. Вот и считайте.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Я не застал сборное строительство (молодой), но уверен что если на велосипеде навозить 2 тонны кирпичей и сложить в центре комнаты то соседей это не убьет. А вызовет эстетико-психологические прогибы плиты заметные соседским глазом)))
В нашем районе обычно монолит плит нет уже лет 25
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 09.09.2010 в 12:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Так эти кирпичи были у опоры плиты сложены) прогибов нет)
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Стандартный набор коттеджа с бассейном
и где написано что нагрузки на перекрытия коттеджей принимаются больше чем в панельных пятиэтажных зданиях )))))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Да но она стоит на двух ногах это 70кг/см2
потом 50% приходится на стопу а на пятку получаем 35 кг/см2 а вообще это не важно я брал не шпильку а просто каблучок )))))))))))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
я у себя в доме (строюсь потиху) на плиту поставил 2поддона кирпичей друг на друга. в каждом подонне где то 500 кипричей. силикатные пустотные. некоторые испугались ща упадет.
только вот если учесть то что 25 процентов нагрузки приходит на соседние плиты за счет зачеканки продольных торцов. в итоге загружение всего на 50процентов. спецом стоял под плитой чтоб никто несомневался. они даже прогнулись вместе. возможно то и прогиба омобого небыло. я про то что сработали вместе. а тут сейф в начале темы в 300кг.... сравнивайте эквивалентную нагрузку на плиты т.е даже не нагрузку а момент. какая хер разница чем вызван момент допустим в 10т*м от равномернораспределенной на квадрат или от загрузки небольших площадей(продавливание отд. тема)если он и там и там 10т*м. про пеперечную отдельная тема. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5025 | 20.08.2025 22:52 |
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
Ищу типовой проект (серию) на унифицированные водонапорные стальные башни вместимостью 200, 250, 300 м3 высотой опоры 18, 25 м | Павел М. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 07.07.2009 15:57 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |