чем можно заменить монолитный пояс?
начинающий строитель)))
Уфа
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 89
|
||
Просмотров: 26912
|
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
А какие аргументы приводит проектировщик в пользу устройства монолитного пояса?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
начинающий строитель))) Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89
|
PS: разговаривал с ГИПом - по его словам пояс запроектирован только для того, чтобы перераспределить сосредоточенную нагрузку от балок перекрытия и предотвратить смятие шлакоблоков.
-------------------------------------------------------------------------------- |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
пояс делается не только,чтобы перераспределить нагрузку,прежде всего он является элементом предотвращающим трещины,возникающие вследствии неравномерности осадок,на просадочных грунтах(какие здесь не знаю) по моему он обязателен,но точно сказать не могу.Лично я всегда устраиваю пояса над цоколем,над фундаментными подушками и поверху обязательно.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Даже если грунты нормальные?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
даже,если нормальные...не если внизу монолитная плита то считаю не обязательно(хотя наши конструктора устраивают в любом случае)...
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
начинающий строитель))) Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89
|
Цитата:
естественное основание фундамента - суглинок полутвердый подземные воды - отсутствуют до разведанной глубины в период снеготаяния возможен "верховод" на глубине 1,5-2,0 м по степени морозной пучнистости грунты на участке относятся к практически непучнистым опасные физико-геологические явления не выявлены. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
AndreyKo,
На сколько мне известно, шлакоблоки достаточно прочные и плотные, например, если сравнивать с пено-газо-бетоном. Ну, как вариант, сделайте вместо МП 2-3 ряда кирпичной кладки для распределения опорных реакций балок. Если грунты не нормальные (просадочные, набухающие, пучинистые.....), то МП обязательно делать. Тупо подстраховываются? ![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
Цитата:
P.S. Генподрядчик, подрядчик, проектировщик... Плюс вам-), занятых на такого рода конструкциях я как правило встречаю одних лишь девелоперов, без проектов, без совести, а иногда даже без практических знаний, но с амбициями и самоуверенностью. =) Последний раз редактировалось B0RGiR, 13.09.2010 в 11:09. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
Ещё как вариант возможно применение ж/б опорных подушек или стальных опорных плит. Последний раз редактировалось B0RGiR, 13.09.2010 в 11:29. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
|
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
1. Какая марка шлакоблоков?
2. На какой раствор они укладываются, в т.ч. марка? 3. Расчетная/нормативная нагрузка на балку? 4. Глубина опирание балок? 5. Балки деревянные - какое дерево? а так гадание на кофейной гущи.... и еще, сминаться будет не только шлакоблок, но и балки. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
При чем тут склад, если речь идет о доме?
Откуда взяться неравномерным осадкам, если геология отличная просто (если верить конечно). Дмитрий063, материал дерева влияет на устройство монолитного пояса? Пусть будет палисандр, это что-то меняет? |
|||
![]() |
|
||||
начинающий строитель))) Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
2. раствор марки 50 с армированием кладочной сеткой с ячейкой 75/75 3. ориентируюсь на нагрузку 200-300 кгс/м2 4. глубина опирания балок - 150 мм (один конец на стену, второй на опорную балку - сдвоенная 150х200) 5. древесина хвойных пород 1-2 сорта (хотя, действительно, как влияет на МП???) |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
1. марка шлакоблоков - КСР-ПР-39-50-F25-1300 по ГОСТ 6133-99 (пустотелый)
2. раствор марки 50 с армированием кладочной сеткой с ячейкой 75/75 3. ориентируюсь на нагрузку 200-300 кгс/м2 4. глубина опирания балок - 150 мм (один конец на стену, второй на опорную балку - сдвоенная 150х200) 5. древесина хвойных пород 1-2 сорта (хотя, действительно, как влияет на МП???) Цитата см.пост1 PS: разговаривал с ГИПом - по его словам пояс запроектирован только для того, чтобы перераспределить сосредоточенную нагрузку от балок перекрытия и предотвратить смятие шлакоблоков. вопрос для чего он нужен? т.е. если заведомо шлакобетон сминается под брусом из лиственницы - очевидно МП нужен что бы этого не было. так?- ответ на п.5. 4. т.е. фактически пролет 5.3/2= 2.8м? 3. 200-300 - это нормативная нагрузка. а где собственный вес перекрытия (балки, конструкция пола, звукоизоляция и т.д.) 2. понятно. 1. Блоки полнотелые? или пустотелые Последний раз редактировалось Дмитрий063, 13.09.2010 в 13:34. |
|||
![]() |
|
||||
начинающий строитель))) Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89
|
Цитата:
Дословно привожу: "...не факт, что шлакоблок не выдержит, но если не выдержит мы будем крайними!" 4. нет максимальный пролет 5,3; а второй пролет 2,7 3. внеземных технологий и материалов не используется! потолок - гипсокартон, пол мансарды - доска 30-ка, звукоизоляция - изовер 100-ка Блок пустотелый (см. примечание рядом с ГОСТ в посте 19) |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
Цитата:
п.3 а вы были когда-нибудь в доме с деревянными перекрытиями. они звукоизоляцию перекрытия считали (проектировщики)? там ударный звук ОООчень сильно распростроняется. Вам проблемно залить МП пояс 100х150? который и Вашм косяки выпровить может, начиная от идеальной горизонтальности балок перекрытия в плоскости и как уже не раз говорилось неравномерные осадки дома. На ваши блоки можно поставить (пролет 6м) швеллер 30-й - ширина его 65мм (против 150 бруса). Нам же надо было узнать сомнется ли Шлакоблок под балкой. Мой вариант - снизу под балки продольно крепить на саморезах 2 уголка 75х5 длиной 300-400мм т.е. получится некая обойма для балки. Последний раз редактировалось Дмитрий063, 13.09.2010 в 14:24. |
|||
![]() |
|
||||
начинающий строитель))) Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89
|
Я то как раз 2-мя руками за МП, но делает подрядчик, которому проблемно пояс заливать. Поэтому пытаюсь найти оптимальное решение, чтобы активность подрядчика направить в нужное русло, а иначе балки будут тупо уложены на шлакоблоки.
с уголками идея хорошая, только не совсем понятно зачем 2 уголка??? Я так понимаю, что по 1 конец балки 1 уголок...Так? |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
логично.
дело в том что проектировщики говорят - что пояс делается для того что бы распределить нагрузку от балок. Т.е. не просто так. а вот наши доблестные подрядчики говорят что трудно пояс 100х150 залить, на высоте 3.0м +-0.5м. ![]() с уголками идея хорошая, только не совсем понятно зачем 2 уголка??? Я так понимаю, что по 1 конец балки 1 уголок...Так? - нет, под каждый конец балки по 2уголка |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
как каким,то балка всей площадью на кладку опирается,а теперь некой меньшей площадью на уголки,а уголки меньшей площадью наткладку...я дела по другому,просто балку как-бы оборачивал в п-образнай лист сверху тол.4мм.,с выпущенными в стороны от балки концами,а концы крепил хилти к кладке.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
балка опирается на стену на 150мм, а уголки L=300мм, т.е. они делают "консоль", более жесткий участок балки, что незначительно уменьшает ее пролет, тем самым прогиб.
и появляется + прокладка из стали. т.е.смятие влюбом случае будет меньше. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Ну вы даёте товарищи!
![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
начинающий строитель))) Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89
|
в этом случае вес балки и полезной нагрузки не перераспределяется на стенут.е. это по сути протектора, защищающие древисину балки от смятия. при этом вероятность смятия материала стены увеличивается.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
![]() Прочность ваших блоков на сжатие составляет 35 (кгс/см2) Реакция балки 5,3*(300*0,7)/2=557кг. Давление на стену от балки: 557/(15*15)=2,5 (кгс/см2) < 35 (кгс/см2)- прочность блоков обеспечена.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
начинающий строитель))) Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89
|
теория - это здорово! но практика еще лучше! и вот практика показывает, что даже сертифицированные блоки одной марки, но из разных партий могут оч. сильно отличаться! и если все блоки выдержат, а один рссыпется, то будет не гут!
за расчет спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Эпюра будет трапецевидная.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
и какое напряжение будет на краю стены? как от 2.5 кг/см2
|
|||
![]() |
|
||||
начинающий строитель))) Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89
|
Примеры? Пожалуйста: при мне при разгрузке машины с блоками один блок упал из кузова и раскололся, взяли следующий - от удара молотка развалился, так еще несколько штук, эту машину отправили назад на завод. Но где гарантия, что в мое отсутствие не будут приняты некачественные материалы? Я как заказчик не имею возможности проводить входной контроль всех материалов, но можно подстраховаться внеся соответствующие конструктивные элементы.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Это был грубый расчет. См. вложение.
А для чего тогда существует стройнадзор, акты на выполненные работы....?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 13.09.2010 в 17:19. |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
Цитата:
1. тип опирания балок выбран неправильно. см.вложение. 2. А где эпюры? а попробуй обьяснить след. факторы см. вложение Последний раз редактировалось Дмитрий063, 13.09.2010 в 22:05. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Так строят в сейсмических р-нах )))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
начинающий строитель))) Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89
|
Цитата:
Строить нужно! Но нужно делать поправку на расп...ство и где это возможно надо подстраховываться...конечно без фанатизма граничащего с экстремизмом))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 25
|
Выровнять верхний ряд кладки раствором (тонким слоем), затем кинуть поверх рубероид, а сверху брус по периметру соединить брусья в углах. На этот брус уже класть балки перекрытия.:good Брусья распределят нагрузку от балок практически равномерно по всей стене.
Конструкция была сделана по газобетону D500, 5 лет стоит не трещин, не вмятий Последний раз редактировалось Bigbuilder, 14.09.2010 в 09:09. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Строительство любого здания приводит к изменению процессов миграции влаги в зоне аэрации. Поэтому со временем под зданиями происходит влагонакопление, при этом изменяется консистенция пылевато-глинистых грунтов, снижаются их прочностные и деформационные характеристики. На эту тему написано много монографий и статей в известных журналах. Мы тоже сталкивались с такими проблемами при обследованиях зданий.
Если по результатам изысканий на вашем объекте в основании залегают суглинки полутвердые, то лет через 5 их консистенция непосредственно под фундаментами может измениться до мягкопластичной. Далее произойдут дополнительные неравномерные деформации основания, что приведет к образованию трещин в стенах из шлакоблоков. Рекомендую Вам всегда закладывать монолитные железобетонные пояса над фундаментами, в уровне перекрытий и поверху здания для восприятия возможных неравномерных деформаций. |
|||
![]() |
|
||||
начинающий строитель))) Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89
|
geoscience, можете ссылки дать на соответствующие публикации? ...а то вопрос предстает в совершенно неожиданном ракурсе////
Bigbuilder, скорее всего предложенное вами решение и воплотиться в камне, но высказывание предыдущего оратора заставило задуматься... |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 11.02.2010
Киев
Сообщений: 65
|
geoscience абсолютно прав и я его полностью поддерживаю. Нужно мыслить глобальнее, рассматривая здание как одно целое!!!
Вот привожу вам цитату из Пособия к СНиП "Каменные и армокаменные..." - " Каменные здания представляют собой сложное сочетание конструкций из различных материалов, с разными физико-механическими свойствами: армированной и неармированной кладок (стен, столбов, сводов) и стальных или железобетонных элементов (балок, перемычек, перекрытий, затяжек, поясов и т.п.), которые в отличие от каменных кладок могут воспринимать значительные растягивающие усилия. Неармированные кладки плохо работают при растяжении, в связи с чем в них при понижении температуры и усадке могут возникать трещины, появление которых трудно предотвратить обычными мерами. Поэтому расчет каменных конструкций на действие температуры и усадки производится на прочность и деформативность с учетом возможности появления и раскрытия в период эксплуатации трещин, безопасных для прочности, долговечности и надежности конструкций зданий." Тут идет речь о кирпичной кладке, что уже говорить о ваших шлакоблоках. Я не знаю что у вас за фундамент, но пояс должен работать в паре с другим поясом или монолитным фундаментом, ведь вы не можете точно спрогнозировать в каком месте будет осадка и соответственно какая часть стены будет растянута - верхняя или нижняя. Причем чем легче здание и больше по площади в плане, тем вероятнее неравномерные осадки (у вас одноэтажное из легкого материала!!!) Расчет ж/б пояса дело сложное, можно применять конструктивно: П.И. Дранишников "Строительство и эксплуатация зданий на лёссовых грунтах". "Арматура конструктивного ж.-б. пояса принимается в количестве , примерно, 10 см2". Е.А. Сорочан "Основания, фундаменты и подземные сооружения". "Монолитные ж.-б. пояса,....., следует проектировать, высотой не менее 20см, с двухрядным расположением арматуры. Наименьший диаметр арматуры 10 мм, общая площадь 8-12 см2". |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 11.02.2010
Киев
Сообщений: 65
|
В монолитном фундаменте арматура есть???? Гидроизоляция какая? Что он собой представляет - бетон лили в траншею?
Кто даст гарантию ваша арматура (кстати это отдельные стержни или кладочная сетка) выдержит усилия от неравномерных осадок, морозного пучения и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
начинающий строитель))) Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89
|
Арматура в фундаменте есть - 4 стержня с перемычками через 2 метра, бетон лили в опалубку, основание ПГС 200мм, наружняя поверхность фундамента утеплена пенополистирольными плитами.
Кладка армирована кладочной сеткой. Грунт, как указано в проекте, "практически непучнистый" Олег - mоvic, Что скажите? |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 11.02.2010
Киев
Сообщений: 65
|
У вас нет жесткого диска в уровне перекрытия неизвестно какая конструкция кровли, возможно появление распора. Шлакоблок этого всего не любит. Нужно так же следить что бы деревянные балки были заанкерены в стену, а не просто опирались т.к. ваша стена получится свободно стоящая. Мое мнение - нужно под перекрытием сделать монолитный пояс, который будет воспринимать часть распора от кровли и работать в паре с фундаментом для предотвращения всех возможных неучтенных факторов.
Если есть желание брать на себя ответственность можно сделать армокаменный пояс армированный отдельными стержнями с нормативным перехлестом или стыкованием сваркой в продольном направлении. |
|||
![]() |
|
||||
начинающий строитель))) Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89
|
Опоры кровли - шарнирно-подвижные, стропильные ноги крепятся к стенам проволочными закрутками, распор снимается затяжками между стропилами.
В идеале конечно нужно сделать МП, но как я описывал в начале темы ситуация складывается так, что пояс сделать не удасться и вместо него нужно предусмотреть подходящее конструктивное решение. |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Цитата:
Offtop: P.S. При переводе марки бетона в класс бетона просьба не делить километры на на гектолитры. |
|||
![]() |
|
||||
начинающий строитель))) Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89
|
Цитата:
ERS10, спасибо! ЗЫ: есть вероятность, что такой вариант согласует проектный институт? Последний раз редактировалось AndreyKo, 16.09.2010 в 21:50. |
|||
![]() |
|
||||
С плитами все таки ситуация другая, у них и распора нет, как у стропил, и площадь передачи нагрузки равномерно распределена по длине.
В Вашем случае достаточно сделать мауэрлат, который распределит нагрузку от стропил, и ерши в кладку. Согласен с Bigbuilder. По поводу накопления влаги в грунтах и превращения твердого суглинка в мягкопластичный: тоже об этом много думал, но литературы и научных статей на эту тему не видел, ссылок geoscience не привел, посему, думаю в учет лучше не принимать, тем более гелогией вода не вскрыта, чтобы "верховодка" скапливалась под фундаментом - мало вероятно. что ей больше скапливаться негде? Последний раз редактировалось nrenat_kazan, 16.09.2010 в 22:05. |
||||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Проект здания, фото которого выложено в посте №63 делал проектный институт. А согласует ли Ваш пр. ин-т такое решение?, - всё зависит от конкретного чела, который будет это согласовывать: я согласовал бы.
Вашу идею по поводу укладки кладочной сетки под верхний ряд считаю весьма разумной(сверху верхнего ряда укладывать сетку не вижу смысла. Теперь по поводу: Цитата:
Неужели nrenat_kazan действительно думает, что прочность на смятие древесины поперёк волокон больше, чем прочность на сжатие бетона М150? В любом случае опорная часть деревянной балки сомнётся "раньше", чем бетон под этой балкой, правильно??? Поэтому в данном случае в первую очередь критичной является прочность на смятие поперёк волокон древесины балок!!! P.S. Мне известно по крайней мере минимум 7-8 зданий, уже построенных(и эксплуатируемых) с опиранием плит без монолитного пояса на блоки СКЦ(как в #63), никаких проблем со смятием блоков и трещинами под плитой там нет. Последний раз редактировалось ERS10, 16.09.2010 в 22:54. |
|||
![]() |
|
||||
эээ... ищу! Регистрация: 29.04.2010
Peterburg
Сообщений: 50
|
Уж не знаю работы проще, чем выполнить монолитный пос в плоскости междуэтажного перекрытия. Пояс несомненно полезен во всех смыслах прочности и долговечности здания, и лишь чуток в этом месте ухудшит теплотехнику. А если подрядчик столь умен что спорит с гипом о конструктиве.... то не сменить ли ему работу?
__________________
zauzorie |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
|
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
начинающий строитель))) Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89
|
...при укладке клад. сетки по верху верхнего ряда в пустоты блоков можно с некоторым интервалом поместить проволочные вкладыши, после заливки бетона получим почти полноценный бетонный пояс с пространственным армированием..."за сущие копейки!" для снижения вероятности влияния неучтенных фактором (см. мнения предыдущих ораторов)
Последний раз редактировалось AndreyKo, 17.09.2010 в 07:48. |
|||
![]() |
|
||||
эээ... ищу! Регистрация: 29.04.2010
Peterburg
Сообщений: 50
|
Цитата:
p.s. подрядчику очень сильно повезло и с оксом и технадзором....
__________________
zauzorie |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 18.10.2013 12:57 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... | Chief Justice | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 20.04.2007 13:27 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |