Армирование монолитных ростверков
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование монолитных ростверков

Армирование монолитных ростверков

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.09.2010, 15:04 #1
Армирование монолитных ростверков
Роман_123
 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 14

Согласно пособиям, рекомендациям и т. п. Армирование плитной части монолитного ростверка требуется только в нижней зоне. Как правило сетка укладывается прямо на оголовки свай.
Я видел несколько проектов, в которых в ростверках есть конструктивное армирование. Ростверки практически нашпигованы арматурой. При этом ни косвенная (местное смятие) ни поперечная (на продавливание) арматура не требуется. Сами проектанты внятно объяснить зачем они это делают не могут. Ссылаются на усадку бетона, возникновение трещин.
Подскажите где это можно посмотреть. И нужно ли это вообще делать.
Просмотров: 46257
 
Непрочитано 28.09.2010, 15:31
#2
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от Роман_123 Посмотреть сообщение
Согласно пособиям, рекомендациям и т. п.
где конкретно? дайте ссылку.
RrRR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 16:08
#3
Роман_123


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 14


Пособие к СНиП : 2.03.01-84 ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
http://dwg.ru/dnl/1107
Роман_123 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2010, 16:18
#4
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Насколько я помню арматура ставится в растянутой зоне бетона. Сверху, над сваями как раз такая зона. + длина анкеровки.
puma вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2010, 17:56
#5
Неголаш


 
Сообщений: n/a


О каких ростверках идет речь? Под куст свай, под свайное поле, ленточный ростверк? В каждом случае свое армирование.
 
 
Непрочитано 28.09.2010, 18:15
#6
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
О каких ростверках идет речь? Под куст свай, под свайное поле, ленточный ростверк?
В вышеуказанном пособии рассматриваются ростверки под куст свай
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2010, 18:24
#7
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


если по расчёту в сжатой зоне и на продавливание арматура не нужна, то на какой хр её туда ставить!!!
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2010, 18:28
#8
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Роман_123 Посмотреть сообщение
Я видел несколько проектов, в которых в ростверках есть конструктивное армирование. Ростверки практически нашпигованы арматурой. При этом ни косвенная (местное смятие) ни поперечная (на продавливание) арматура не требуется. Сами проектанты внятно объяснить зачем они это делают не могут. Ссылаются на усадку бетона, возникновение трещин.
Да мало ли кто что видел!!!, - я видел, как в проекте "втыкали" 100-150 стержней AIII d.16 вокруг колонны - типа против продавливания в плите размерами 5мх5м при толщине ж/б плиты 200 мм и нагрузке расчетной 240кг/м2.
Ну и что из этого ???
Ничего с ростверками не случиться.
таи вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2010, 20:14
#9
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Роман_123 Посмотреть сообщение
Согласно пособиям, рекомендациям и т. п. Армирование плитной части монолитного ростверка требуется только в нижней зоне. Как правило сетка укладывается прямо на оголовки свай.
Я видел несколько проектов, в которых в ростверках есть конструктивное армирование. Ростверки практически нашпигованы арматурой. При этом ни косвенная (местное смятие) ни поперечная (на продавливание) арматура не требуется. Сами проектанты внятно объяснить зачем они это делают не могут. Ссылаются на усадку бетона, возникновение трещин.
Подскажите где это можно посмотреть. И нужно ли это вообще делать.
Утверждение об установке арматуры только внизу плитной части росверка (поверх свай) в корне неверное. При работе свай на выдергивание и неспособности бетонного сечения воспринять момент, необходимо устанавливать верхнюю сетку. При расчете на продавливание и на поперечную силу, если требуется арматура, то ее нужно ставить, но рекомендуется этого не делать, а увеличить бетонное сечение, чтобы его было достаточно без установки арматуры для восприятия продавливающе и поперечной силы.
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2010, 09:40
#10
Роман_123


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Утверждение об установке арматуры только внизу плитной части росверка (поверх свай) в корне неверное. При работе свай на выдергивание и неспособности бетонного сечения воспринять момент, необходимо устанавливать верхнюю сетку. При расчете на продавливание и на поперечную силу, если требуется арматура, то ее нужно ставить, но рекомендуется этого не делать, а увеличить бетонное сечение, чтобы его было достаточно без установки арматуры для восприятия продавливающе и поперечной силы.
Вы можите уточнить где указаны эти рекомендации.
Роман_123 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2010, 12:30
#11
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Роман_123 а если свая короткая ? битую грунтовую оболочку замочило, отморозило, и отжало от сваи - а по весне грунт оттаял и распушился, вывесив сваю...

вопрос : есть ли у инженера романа, подписавшегося на листе, квартира в собствености ? и можно ли подавать в суд на авторов Пособий будучи бомжом
maxara вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2010, 20:02
#12
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Роман_123 Посмотреть сообщение
Вы можите уточнить где указаны эти рекомендации.
ПОСОБИе
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
РОСТВЕРКОВ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84) п.2.13 расчет на обратный момент

что касается остальных рекомендаций, то к сожалениею источник указать не могу, если он вообще есть...
GIP вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2010, 21:27
#13
pahan4ik


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64


Цитата:
Утверждение об установке арматуры только внизу плитной части росверка (поверх свай) в корне неверное
Дайте ссылку на нормативный документ.
Я тоже видел такие ростверки и задумывался об этом. Ведь на сколько я помню ростверки мы считаем на реакции опор свай с плечом от подколонника до оси сваи. И получается растяжение нижней зоны плитой части.
Считайте по пособию, и не морочьте голову (лучше в ФОКЕ ). Посмотрите серию на монолитные ростверки. Посмотрите учебник Сорочана.
pahan4ik вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2010, 08:44
#14
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Роман_123 Посмотреть сообщение
Я видел несколько проектов, в которых в ростверках есть конструктивное армирование. Ростверки практически нашпигованы арматурой. При этом ни косвенная (местное смятие) ни поперечная (на продавливание) арматура не требуется. Сами проектанты внятно объяснить зачем они это делают не могут. Ссылаются на усадку бетона, возникновение трещин.
Так если объяснить не могут, значит такие проектанты... Такие всегда сетки суют где надо и не надо.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2010, 18:04
#15
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от pahan4ik Посмотреть сообщение
Дайте ссылку на нормативный документ.
Я тоже видел такие ростверки и задумывался об этом. Ведь на сколько я помню ростверки мы считаем на реакции опор свай с плечом от подколонника до оси сваи. И получается растяжение нижней зоны плитой части.
Считайте по пособию, и не морочьте голову (лучше в ФОКЕ ). Посмотрите серию на монолитные ростверки. Посмотрите учебник Сорочана.
pahan4ik, не вводите людей в заблуждение, если вы что-то там помните, то в этом случае советы давать не следует, нужно знать. Вот вам литературу и надо-бы почитать. Ваше утверждение верно в случае, если сваи работают на прижим, в случае отрывающих усилий будет растянута верхняя зона бетона плиты ростверка и сетка вверху необходима, если бетон без нее не справляется...
GIP вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2010, 23:26
#16
pahan4ik


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64


А чем я собственно ввожу в заблуждение?? Вы сами посмотрите пособие которое рекомендовали - лишнего я ничего не придумывал. Я прекрасно представляю работу ростверка на изгиб.
Цитата:
2.13. Расчетный изгибающий момент для каждого сечения определяется как сумма моментов от реакций свай (от расчетных нагрузок на ростверк) и от местных расчетных нагрузок, приложенных к консольному свесу ростверка по одну сторону от рассматриваемого сечения:
При работе свай на выдергивающие нагрузки необходимо производить проверку прочности ростверка на изгиб на действие отрицательных реакций свай.
Последнее собственно то из за чего он армируется верхними сетками.
Я видел ростверки под колонны зданий армированные сеткой вверху плитной части . Отрыв то там от чего?? Вот если Вы такой спец., то объясните.

Последний раз редактировалось pahan4ik, 01.10.2010 в 09:18.
pahan4ik вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2010, 10:27
#17
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от pahan4ik Посмотреть сообщение
Я видел ростверки под колонны зданий армированные сеткой вверху плитной части . Отрыв то там от чего?? Вот если Вы такой спец., то объясните.
Может это были колонны связевых блоков, в которых как раз присутствует отрыв?
ГИП все правильно говорит: если в колонне отрыв, то работает уже верхняя зоня бетона, куда нужно поставить арматуру.Так же, верхняя зона ростверка будет работать, если на подколонник передаются значительные горизонтальные усилия, т.к. момент, возникающий на обрезе подколонника будет передаваться в плитную часть ростверка.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2010, 11:41
#18
pahan4ik


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64


Цитата:
ГИП все правильно говорит
А я что сказал что нет?. У меня в расчетах рам получались положительные N, только при сейсмичности. А я видел фундики армированные сетками под невысокие складские комплексы, без кранов, в Моск. области. Где в ветви будет но максимум 8 тонн.
Вот фото по теме
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: s1-20.jpg
Просмотров: 2598
Размер:	29.0 Кб
ID:	45963  
pahan4ik вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 10:14
#19
Савиных Наталья


 
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 48


Возможно кому-то покажется смешным мой вопрос, но давно хочу узнать как армируется монолитный ленточный ростверк под обычную кирпичную стену именно в том месте, где в него заходит свая. Если свая заходит на 50мм и защитный слой бетона снизу тоже 50, то тут все ясно. Но если грунт так себе, пучинисто-просадочно -набухающий, водонасыщеный и пр, то хотелось бы сделать жесткое сопряжение сваи с ростверком. И тогда сваю надо заделать в тело ростверка на 100 мм, а нижнее армирование с защитным слоем 50! Как принято решать этот узел?
В месте сопряжения вообще прерывать нижнее армирование?
огибать сваю нижней арматурой? Или какие-то еще варианты? Сколько ищу - везде примеры только с заделкой сваи на 50 мм, то есть самое простое. Поделитесь опытом:кто как решает этот узел?
Савиных Наталья вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 10:36
#20
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Савиных Наталья Посмотреть сообщение
В месте сопряжения вообще прерывать нижнее армирование?
огибать сваю нижней арматурой?
Сильно! Вам надо разделить грунтовые условия - пучинисто-набухающие отдельно, просадочные отдельно. Далее - жесткую заделку сваи в ростверк только бетоном делать, как бы это сказать, не совсем корректно. 100 мм сваи может просто выдернуть из бетона. У нас делают те же 50 мм бетона (видимо для облегчения укладки сеток/каркасов ростверков, и затем что бы грязь на голову колонне не попала) и 350-450 мм выпусков арматуры свай (голову свае разбивают) затем выпуски приваривают к каркасам ростверков - вот тут 100 % гарантия жесткости. А для пучинистых там мероприятия - под подошвой ростверка - зазор 100-200 мм на пучение грунта. И ничего гнуть не надо!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 10:45
#21
Савиных Наталья


 
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 48


Про выпуски-то все понятно и про грунтовые условия тоже. Я просто не стала расписывать все подробности и возможные вариации на тему... Конечно все мероприятия выполняются. Вопрос-то в том :а как делать, если все-таки заделка на 100мм? В Снипах же пишут, что заделка свай от 50 до 100мм, значит когда-то и 100 делают. А как?
Вопрос не касается конкретной ситуации. Но за ответ спасибо! Это возможность сопоставить свои решения с мнением спецов.
Савиных Наталья вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 10:46
#22
pahan4ik


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64


Наталья!
Ленточный ростверк армируется как неразрезная балка. Свая - опора балки. Соответственно над сваей в сечении ростверка будут растянуты верхние волокна, а в пролете нижние. Как находить усилия в сечении есть в пособии.
Жестко заделать сваю в ростверк можно заведя арматуру сваи в его тело на величину анкеровки арматуры в бетон. Величина анкеровки определяется по СНиП Ж.б. конструкции без предварительного напр.
pahan4ik вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 10:49
#23
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Я на 30мм заделываю и постоянно получаю замечания...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 10:52
#24
pahan4ik


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64


Да. Все верно. Для жесткой заделки мало
pahan4ik вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 10:58
#25
Савиных Наталья


 
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 48


pahan4ik! Спасибо большое, с этим вопросов нет. Слушайте, а армируете отдельными каркасами или стержнями? Я все как-то каркасами... с учащенными хомутами ближе к опоре, то есть к свае...

swell{d}, у нас есть заказчики, которые вообще возопили, когда увидели что сваю надо заделывать в ростверк. Сказали что всю жизнь строят и все время ростверк просто лежит на сваях сверху.
Савиных Наталья вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 11:04
#26
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Да пожалуйста, только это не жёсткий узел
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 11:08
#27
pahan4ik


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64


Армирование считаю лучше закладывать пространственными каркасами, изготовленными в заводских условиях. Отдельными стержнями крайне не удобно. Хомуты учащать не обязательно. Просто надо проверить наиболее нагруженное сечение по наклонной трещине. Там формула не сложная.

Заказчики, подрядчики могут говорить что угодно и что выгодно им. Вы должны аргументировать только строительными нормами. Требуется выполняйте и тыкайте носом в СП.
pahan4ik вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 11:14
#28
Савиных Наталья


 
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от pahan4ik Посмотреть сообщение
Армирование считаю лучше закладывать пространственными каркасами, изготовленными в заводских условиях
А стыкуете потом соединительными стержнями?

Цитата:
Сообщение от pahan4ik Посмотреть сообщение
Хомуты учащать не обязательно
Экспертиза требует учащать - учащаем )))
Савиных Наталья вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 11:15
#29
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от pahan4ik Посмотреть сообщение
Хомуты учащать не обязательно. Просто надо проверить наиболее нагруженное сечение по наклонной трещине.
И помнить про конструктивное для балок - h0/2. Наталья, я так думаю - что если вам в дополнение к выпускам арматуры, для какой то надобности понадобилось запихнуть еще и 100 мм сваи в ростверк, то надо просто нижний защитный слой ростверка делать 100 мм, при этом отказываться от подбетонки (для экономии) и делать ростверк по рубероиду, какому нибудь (что бы молочко не смылось).
swell{d} а вы что отвечаете про 30 мм?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 11:22
#30
Савиных Наталья


 
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 48


Понятно! Значит никто не изголяется с огибанием свай и прочим )))) Вопрос прояснился. Спасибо всем откликнувшимся.
Савиных Наталья вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 11:26
#31
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Савиных Наталья Посмотреть сообщение
Значит никто не изголяется с огибанием свай и прочим ))))
Но вам никто не мешает попробовать! А потом ждем ваших впечатлений от разговора со строителями!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 11:41
#32
Савиных Наталья


 
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Но вам никто не мешает попробовать! А потом ждем ваших впечатлений от разговора со строителями!
А мы пробовали ))) Этой весной. Строители были явно озадачены ))) В результате разрешили им соединительные стержни просто прижимать и привязывать к стержням каркаса. Так и сделали.
Вот чтоб не задавали подобных вопросов еще раз, я и спрашиваю КАК оно обычно делается? Понятно,что с гнутьем это не очень хорошее решение..., но другого на ум не пришло ))) И вот теперь я набравшись ума-разума и полезных советов, сделаю попроще этот узелок. Спасибо еще раз!
Савиных Наталья вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 12:03
#33
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
swell{d} а вы что отвечаете про 30 мм?
Отвечаю вопросом на вопрос - а почему мы колонны тогда в плиту на 50мм не заделываем?
+ есть картинка в старом питерском тсн, где при жёсткой заделке свая срезана по низу ростверка. Я бы выложил, но я с телефона сейчас
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 12:05
#34
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Видел лично, на болотистых грунтах приподнятые ростверки со свай морозным пучением при слабом нагружении от верха. Строители брак по заделке в тело ростверка гнали. Причем сваи на морозное пучение рассчитаны были.
Этой весной под Волгоградом прикол был. Под башню связи ростверки под сваи сделали со срубкой арматуры - забыли строители (по инерции или чертежей не читали))))) про выдергивающие нагрузки. Заделка головы 100мм. Так ее ветром с ростверками, с оборудованием и завалило.
Для таких сооружений заставляю еще и отгибы к выпускам из свай приваривать и соединять их с верхней сеткой. Лучше перестраховаться от прорабов-конструкторов.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 12:09
#35
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


swell{d} да не - не надо. Этот узел я знаю. Наверное я не правильно вопрос составил - правильнее было бы - Но при 50 мм проще решаются вопросы защитных слоев, сохранности голов свай от грязи (очищать проще), точность при устройстве свай ниже (что проще для строителей - один хрен они всегда делают "коробок +- полкоробка"). Так стоит ли так жестко оговаривать 30 мм? Какая за этим конструктивная мысль?
Podpolie +1
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 12:12
#36
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Я везде закладываю 100мм щебня, 2 слоя п/э пленки и 100 тощего бетона подготовки. По ним уже выдержать 30мм заделки - не такая проблема и скорее - дань нормам.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 17:56
#37
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
350-450 мм выпусков арматуры свай (голову свае разбивают) затем выпуски приваривают к каркасам ростверков - вот тут 100 % гарантия жесткости
в малоэтажном, два метровых коротыша из основной, до верха ростверка - ставлю везде и всегда, к основным 4 пруткам сваи

гнуть и варить, ихмо технологически неоправданно - если все так очково и печально, надежней 4 коротыша воткнуть

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А для пучинистых там мероприятия - под подошвой ростверка - зазор 100-200 мм на пучение грунта
полосу пенопласта в середине пролета - однако верней, и циклов меньше

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Вопрос-то в том :а как делать, если все-таки заделка на 100мм? В Снипах же пишут, что заделка свай от 50 до 100мм, значит когда-то и 100 делают. А как?
а нафига ? ну посчитайте разрыв доп.прутков супротив разрыва бетона
__________________
не убегай от архитектора, умрешь уставшим и не пропорциональным...

Последний раз редактировалось maxara, 14.11.2013 в 18:06.
maxara вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 05:55
#38
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
к основным 4 пруткам сваи
Видимо забыто слово "привариваю" или "привязываю"?

Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
гнуть и варить, ихмо технологически неоправданно - если все так очково и печально, надежней 4 коротыша воткнуть
А, нет, не забыто. Вообще не понятно! А как они держаться? Вы их в бетон сваи втыкаете? Или на длину перехлеста заводите?

Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
полосу пенопласта в середине пролета - однако верней, и циклов меньше
Тут вопрос философский - что дороже/труднее, да и пенопласт бывает разный (твердый).

Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
а нафига ? ну посчитайте разрыв доп.прутков супротив разрыва бетона
А-а-а??
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 19:08
#39
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Видимо забыто слово "привариваю" или "привязываю"?
лично я незабываю привязывать - а вот что с дальше подрядчик делает в реале...

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А, нет, не забыто. Вообще не понятно! А как они держаться? Вы их в бетон сваи втыкаете?
вашими молитвами...

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Или на длину перехлеста заводите?
а кстати интересный вопрос - народ : что будет лучше до 3х этажей ?

ага, очень хочется к основным - но может надежней паралельными, да еще с большим радиусом чем основные ?
__________________
не убегай от архитектора, умрешь уставшим и не пропорциональным...
maxara вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2017, 14:54
#40
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Задам вопрос в данной теме. В пособии по проектированию жб ростверков свайных фундаментов приводится пример расчета ростверка на изгибающий момент и последующий подбор арматуры. Так вот, там определеются сперва моменты по х, у у колонны и стакана, а затем подбирают арматуру на эти моменты согласно рабочей высоты (в первом случае это высота всего ростверка, во втором это высота только плитной части).
Схема на картинке. На картинке отметил красным участки для которых определен момент и арматура. А вот в районе синей линии, как я понимаю момент такой же как и в районе красной линии у колонны. но рабочая высота сечения там уже меньше и арматуры значит больше будет. Помогите разобраться?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок222.JPG
Просмотров: 267
Размер:	39.9 Кб
ID:	192051  
Romick вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2017, 15:08
#41
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
А вот в районе синей линии, как я понимаю момент такой же как и в районе красной линии у колонны
момент в плитной части в сечении по синей линии не больше момента по грани стакана (2-2), поэтому такое сечение не проверяется.
ну или по-другому, момент в стакане (1-1) больше, чем момент в плитной части (1-1)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2017, 15:33
#42
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
момент в плитной части в сечении по синей линии не больше момента по грани стакана (2-2), поэтому такое сечение не проверяется.
ну или по-другому, момент в стакане (1-1) больше, чем момент в плитной части (1-1)
как момент в стакане 1-1 больше, чем момент в плитной части 1-1???
нарисовал схему. Имеем 3 силы F, плечо L. Момент в плитной и стаканной части, как я понимаю, равен M=3F*L, т.е. он одинаков.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1111111.JPG
Просмотров: 259
Размер:	40.3 Кб
ID:	192054  
Romick вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2017, 16:03
1 | #43
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
Момент в плитной и стаканной части, как я понимаю, равен M=3F*L, т.е. он одинаков.
т.е. стаканная часть более жесткая, она будет воспринимать на себя бОльшие усилия, предполагаю, что в Пособии на величину 3FL рассчитывается сечение шириной, равной ширине стакана, а не полная ширина сечения = стакан+свесы плиты
свесы увеличивают общее сечение, но не учитываются в расчете и идут в запас.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Моменты.PNG
Просмотров: 169
Размер:	46.3 Кб
ID:	192060  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2017, 16:09
#44
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Армирование плитной части нужно считать по моменту в сечении 2-2 и 4-4. Но это только для данного случая (судя по габаритам стакана и плитной части).
А вообще, нужно сравнивать армирование по обоим сечениям 1-1 и 2-2 и выбирать наихудший вариант.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2017, 16:26
#45
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
т.е. стаканная часть более жесткая, она будет воспринимать на себя бОльшие усилия, предполагаю, что в Пособии на величину 3FL рассчитывается сечение шириной, равной ширине стакана, а не полная ширина сечения = стакан+свесы плиты
свесы увеличивают общее сечение, но не учитываются в расчете и идут в запас.
спасибо разобрался. Понял свою ошибку, т.к. если я беру для сечения 3FL то нужно рассматривать всё сечение ростверка, а не часть его. А если рассматриваю часть ростверка, то и нагрузка там не 3FL будет, а гораздо меньше.
Romick вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 10:57
#46
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Допускается ли БЕТОННЫЙ ленточный ростверк, в который положили арматуры меньше минимального процента армирования для железобетона 0,1%?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 08:17
#47
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Если по прочности проходит-почему нет? Бутовые фундаменты же делают
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 08:29
#48
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Допускается ли БЕТОННЫЙ ленточный ростверк, в который положили арматуры меньше минимального процента армирования для железобетона 0,1%?
п. 8.3 СП 24...2011 говорит что нет.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 11:20
#49
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
т.е. стаканная часть более жесткая, она будет воспринимать на себя бОльшие усилия, предполагаю, что в Пособии на величину 3FL рассчитывается сечение шириной, равной ширине стакана, а не полная ширина сечения = стакан+свесы плиты
свесы увеличивают общее сечение, но не учитываются в расчете и идут в запас.
Миниатюры
*
Ростверк чаще всего имеет очень схожие размеры - ширину, длину и высоту, особенно ростверк со стаканом. Попытка определить распределение напряжений в подобном теле применяя в МКЭ пластинчатые элементы, на мой взгляд, должна очень осторожно интерпретироваться. Так же для подобных тел крайне желательно учитывать образование трещин и перераспределение жёсткостей. Иными словами аналитически подобрать или проверить арматуру в подобных телах, думаю, не просто. Формулы "Пособия <...>" апробированы временем и, вероятно, подтверждены экспериментами.



Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Если по прочности проходит-почему нет? Бутовые фундаменты же делают
Ну, положим, бутовые ростверки делают вряд ли. Только если какие-то арочные... А вообще согласен с коллегой SergeyKonstr, СП 24 говорит "делай ростверк как железобетонную балку по СП 63". А по СП 63 "железобетон" это "мю" больше 0,1%.
Shakaluka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование монолитных ростверков

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование монолитных колонн Assol Железобетонные конструкции 38 08.09.2016 19:10
Конструктивное армирование монолитных стен mainevent100 Железобетонные конструкции 71 16.06.2015 15:09
замена монолитных железобетонных ростверков на металлические Константин том Основания и фундаменты 3 10.02.2010 14:52
Армирование монолитных балок qaseer Железобетонные конструкции 2 11.07.2008 14:16
Поперечное армирование монолитных ж.б колонн Constructor450 Железобетонные конструкции 28 15.05.2008 19:23