| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Результаты расчётов в Лире
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 24013
|
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Добрый день.
Получил результаты расчёта,но не могу понять почему значения перемещений от ветровой нагрузки идентичны перемещениям от пульсаций,а точнее от сочетаний нагрузок с пульсирующей?! См. прилож.*.txt Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 26.11.2009 в 13:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
приложите лучше файл с расчетной схемой
![]() добавил: посомтрел все-таки Ваш файлик. Скорей всего это составляющая от статического загружения, то есть судя по всему, район, который Вы задали, не позволяет Вам учитывать не одной формы колебаний а если по-русскии, то частоты колебаний всех ваших форм превосходят значение, указанное в таблице 8 СНиПа 2,01,07-85* Повторюсь, что для точного ответа все-таки необходимо посмотреть схему, а точнее все отчеты (стандартные таблицы) Последний раз редактировалось BoT, 26.11.2009 в 14:53. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я проиграл H - расстояние от минимальной аппликаты (заделки) расчетной схемы до поверхности земли в глобальной системе координат (цитата из справки).Значения сочетаний 4-2 и загружения 3 при Н=0 остаются аналогичными.При н=10м-перемещения от сочетаний 4-1 были нулевые,а 4-2 аналогичны загружениям 3.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Глянул конечно не всё, но что увидел сразу, напишу.
Это конечно не моё собачье дело, но....зачем Вы наделали столько АЖТ??? Не то, чтобы они лишние конечно, но полученный результат для такой схемы явно не стоит потраченных усилий ![]() Далее, в РСУ коэф. надежности для 4го загружения я бы наверно все таки сделал 1,4, хотя если Вам нужен запас можете и оставить ![]() Далее по сути вопроса, как я и предполагал в посте №6 у вас не учитывается не одна из форм, откройте в стандартных таблицах таблицу с ПЕРИОДОМ КОЛЕБАНИЙ, и Вы увидите, что даже по первой форме колебаний частота составляет 7,9 Гц, что намного больше значения, указанного в СНиП в таблице 8, для четвертого района это величина составляет "всего" 4,3 Гц, так что Лира Вам просто не учла не одну из форм а в 4 загружении продублировала значение от статики ветра чтобы учесть их потом при составлении РСУ. Если что-то непонятно, спрашивайте ![]() добавил: еще что я увидел ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да.Безусловно Герцы поменялись,но мне не понятно что означает абсолютное равенство значений пермещений в стандартных таблицах "Перемещения" при загружении 3 и при загружении 4-6.Что означает в этойже таблице отсутствие каких-либо значений для загружений с 4-1 до 4-5.Речь идёт для 10 форм.
Добавлено Хотя вру.Не увидел сразу.При загружениях с 4-1 до 4-5 значения перемещений есть. Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 27.11.2009 в 12:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
вопросы? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В таблицах результатов "Стандартных таблиц" расчётные сочетания усилий и усилия от РСН приводятся результаты.В таблице результатов РСУ приводятся значения усилий от комбинаций сочетаний-для 1-го основног,2-ого основного и т.д. (особых сочетаний),в таблице же усилия от РСН приводятся тоже значения результатов усилий для 1-ого,2-ого и т.д (особых сочетаний),но только уже усилия в различных сечениях (1-1;1-2).Что показывают значения в таблице результатов РСУ?
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
дак Вы сами и ответили
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Добрый день.
Я получил результаты расчёта в Лире. В таблице "Усилия" определённому загружению соответствуют свои напряжения (в данном случае растяжения). Как определить результирующие напряжения.Просто сложением или как-то ещё? Добавлено Почему при наличии только вертикальных нгрузок,имеют место перемещения по оси Y? Файл LIRA-W2.rar Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 18.01.2010 в 18:02. |
|||
|
||||
я так понимаю, в реальности кроме собственного веса кабеля ему ничего не помешает подняться до уровня закрепления, если предысторией в формировании нелинейных загружений учесть собственный вес, то перемещения уменьшаться.
Могу ошибаться. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Добрый день.
Проясните ситуацию с диаграммой представляемой в процессе расчёта расположённой в верхнем левом углу.Какой она должна быть при правильно сформированной схеме?Что означают "пики"? В своей не богатой практике встречал такое:при запуске на расчёт схемы без задания граничных условий диаграмма имела такуюже картину как представлена ниже на снимке,после задания граничных условий картина менялась-наклонная линия была равномерной. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Сообщений: 269
|
Здравствуйте.
Извиняюсь, если не совсем в той теме, но у меня маленький вопрос по чтению результатов в Лире. Версия 9.6. Проблема: Хрень какая-то с перемещениями. Классические стропила с опиранием в коньке и затяжкой. stropila04.rar Схема деформаций: Обратите внимание на перемещение 5-ой точки вниз на 58 м )) Мне кажется в Лире 9.4 у меня такого не было... Оговорюсь сразу, что все стержни имеют жёсткость деревянного бруса 5х20 см. Но сути это не меняет, при металлическом замкнутом профиле примерно тоже самое. Может кто сталкивался или знает как читать такие результаты? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Это профиль матрицы, т.е. расположение в ней ненулевых элементов. Зависит исключительно от порядка нумерации узлов схемы. В принципе, Вас это волновать не должно, это внутреннее дело решателя используемой программы.
Последний раз редактировалось Constantin Shashkin, 30.01.2010 в 10:02. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934
|
Offtop: Константин, это не моя цитата
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Это ошибка итерации шага. Т.э. прога проходит по схеме с каким-то шагом и на последнем участке ей мало место для шага, вот он и дает такое сообщение. Такая ошибка постоянна, на нее не стоит обращать внимание.
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вот в этом трудности.Расчёт по напряжениям выполнен успешно-диалог машины.Перехожу в падающее меню Усилия->изополя->изополя главных напряжений (активны кнопки N1;N2;N3).После того как кликаю ни какой информации и выше указанные кнопки становятся неактивными.В Стандартных таблицах появились таблицы с напряжениями,но они пустые.Выкладываю файл.
Добавлено: N1;N2;N3-становятся неактивными,но при этом активизируются мозаика и изополя напряжений.Но всё одно-ни какого результат о значениях. Если я правильно понимаю то N1;N2;N3-РСУ?! Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 02.02.2010 в 13:47. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 14.02.2008
Москва
Сообщений: 24
|
![]() Возник вопрос в несоответствиях результатов расчета пространственной и плоской схем. Кратко опишу сооружение: подземная ж.б камера (грубо - пустотелый параллелепипед) размером 15х7х12(h), толщина стен - 500мм, покрытие - монолитное балочное. Опирание балок жесткое. В пространственной схеме почти отсутст. моменты на опорах балок, в плоской схеме - классика. Схему надо посчитать пространственную. Подскажите пожалуйста, как в модели выполнить правильно опирание балок на ж.б стены для их совместной работы и соответственно правильной передачи усилий от покрытия на стены. Расчет в Лира 9.4 R8 лиц. Попробовал несколько вариантов с АЖТ, момент на опорах увеличился, но усилия на стены от балок покрытия передаются ест. снизу АЖТ (на середину пролета между покрытием и перекрытием). Есть предложение увеличить жесткость материала стены или менять КЭ стены (если КЭ - то какой?). У меня 2 основных вопроса: 1. почему практически нет моментов на опорах при жестом закреплении балки. 2. При увеличении жесткости стены на опорах балок появляются моменты, а в стене, сответственно появляются усилия от балок покрытия (которых раньше не было). Будет ли схема со стеной с увеличенной жесткостью приближена к реальной работе конструкции? Как я понимаю КЭ 41 не хватает EI и EA для восприятия усилий от жестко присоединяемых к ним элементам, и как следствие завышенные деформации. Впечетление что балка покрытия установлена на податливой опоре, но считать армированную стену из В25 толщ. 500 податливой опорой ![]() Как на это смотрят ув. опытные пользователи ПК Лира? Спасибо за все ответы! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Цитата:
Не особенно вдаваясь в размеры между узлами, что должны ограничивать АЖТ, т.е. приближенно, создал всем балкам АЖТ, от 1-го загружения для 2-ой слева балки Моп=-22,2937, Мпр=14,711. Моменты на опоре есть. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 14.02.2008
Москва
Сообщений: 24
|
Большое спасибо, SergeyKonstr!!!
По поводу неправильного моделирования АЖТ Вы правы. Хотелось бы глянуть для примера откорр. Вами мою схемку (если можно конечно). Сейчас пока рассматриваю вариант расчета плоской рамы (не хватает времени для норм. расчета пространственной схемы), т.е. моделировать стены и балки стержнями ( хотелось бы знать Ваше мнение по этому поводу. Буду благодарен за помощь!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Должна, только я делал в 9.6.
Если сооруение протяженное и можно вырезать какой-то участок, который будет деформироваться как рама. А у вас что? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 14.02.2008
Москва
Сообщений: 24
|
К сожелению вопрос остается открытым, как я уже писал в посте №1
Цитата:
SergeyKonstr,спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Извините, что встреваю. А не хотите сделать шарнирное опирание этих балок? Т.е оставить дырки в монолите под балки в которые они и встанут при монтаже. Кстати и монтировать их будет удобнее, а вот монолитить такую, как есть сейчас, бандурку проблематичнее как по-мне. В этом случае у вас и моменты исчезнут и смоделировать можно попроще. Да и плиту потолка бункера тоже можно было-бы сделать шарнирно опёртую по всем сторонам, а можно вообще было-бы разбить эту плиту на несколько (участки между колонн). Опять же избежали-бы моментов возникающих в приопорных участках. Ну и ещё одно преимущество при таком сборном варианте - это то, что и плиты и балки можно было-бы делать не на площадке и одновременно со всей конструкцией, которая монолитится непосредственно на площадке строительства.
"Но ведь опорный момент должен передаватся на стену сразу под балкой, а не под АЖТ." - вы АЖТ делаете для того, чтобы более корректно задать действие балки в реальности. Так что если уж моделируете с АЖТ то АЖТ это и есть ваша балка, а не разные понятия балка и АЖТ. Последний раз редактировалось РастОК, 29.09.2010 в 20:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406
|
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Делая расчет рамы с арочной фермой (см. вложенный файл). Проблема в следующем: 1. Изначально считал раму без "внутренней колонны" (элемент 41,64-67 и 40,68,69,74,75), но Лира "ругаеться" "Геометрическая изменяемость системы узел 4 (примыкание эл-та 1 и 67) ТИП 1" из-за чего это может быть? И где посмотреть что означают типы ошибок (выпадало тип 2, 4 методом научного тыка исправлял). 2. Лира и Лира-СТК при расчете не ругаются, но когда вывожу таблицу с подобранными сечениями пишет, что для части (выделены красным цветом) элементов не возможно подобрать сечения (а почему не говорит ![]() Считал такую же раму, но с треугольной фермой (генерировал в Лире) - все посчиталось нормально. А эту раму начертил в автокаде и импортировал. Заранее благодарю за ответы ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406
|
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Делая расчет рамы с арочной фермой (см. вложенный файл). Проблема в следующем: 1. Изначально считал раму без "внутренней колонны" (элемент 41,64-67 и 40,68,69,74,75), но Лира "ругаеться" "Геометрическая изменяемость системы узел 4 (примыкание эл-та 1 и 67) ТИП 1" из-за чего это может быть? И где посмотреть что означают типы ошибок (выпадало тип 2, 4 методом научного тыка исправлял). 2. Лира и Лира-СТК при расчете не ругаются, но когда вывожу таблицу с подобранными сечениями пишет, что для части (выделены красным цветом) элементов не возможно подобрать сечения (а почему не говорит ![]() Считал такую же раму, но с треугольной фермой (генерировал в Лире) - все посчиталось нормально. А эту раму начертил в автокаде и импортировал. Заранее благодарю за ответы ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 3
|
Уважаемые специалисты, помогите разобраться с результатами расчетов в лире плоской фермы. Вообщем при формировании таблицы РСУ куда то пропадает элемент №10(стойка). Куда - одному Богу известно ну и возможно Вам, но уж точно не мне
![]() ссылка (Лира вер. 9.0) http://files.mail.ru/RLI9A8 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
В Лире на конструкции надо задавать расчётные нагрузки, а коэффициент в РСУ нужен для вычисления перемещений (лира берет вашу расчетную нагрузку, которую вы задавали, делит её на коэфф надежности, заданный в РСУ, тем самым получая нормативную нагрузку, и выдает перемещения от этой вычисленной нормативной нагрузки). То есть рез-ты по усилиям у вас не будут отличаться, а вот если посмотрите перемещения узлов при коэфф. 1,2 и 1,4, то они будут отличаться. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934
|
Не вводите в заблуждение. Сама Лира показывает перемещения от загружений или РСН, в котором Вы сами устанавливаете коэффициенты по нагрузке. Более того, в СТК при проверке прогибов также необходимо редактировать коэффициенты для прогибов
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Впервые слышу ! Если я заполнил таблицу РСУ и задал там коэфф-ты, зачем мне редактировать их ещё и в СТК. Там я жму кнопку расчитать по РСУ и всё ! Больше ничего не надо. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Стальные конструкции проверяются по прогибам ! А вот про учет доли длительности в стальных конструкциях укажите мне пункт в СНиПе. Чёт я такого не помню. Есть и длительная, и кратковременная, а вот доля длительности для стали ??? Поясните.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
3MEi86, Вы серьезно? Откройте Нагрузки и воздействия - табличку с предельными прогибами и увидите, что там как правило фигурируют только длительные нагрузки. А Лира учтет полные - не учитывает СТК автоматически долю длительности. Все что сделает - это разделит на коэффициент надежности.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934
|
Ну что за упертый фома-неверующий?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Дайте пожалуйста конкретно пункт про учет доли длительности в стальных конструкциях ! Может вы имеете ввиду временную нагрузку с полным и пониженным значением (например снеговая кратковременная (полное расчётное значение) и снеговая длительная (0,5 полного расчётного значения), так тогда поступаю очень просто: создаю 2 снеговых загружения (снег кратковр. и снег длительн.) и ставлю их в РСУ как взаимоисключающие. Попрошу не оскорблять ! А верить без фактов как-то не хочется. Уж извините, профессия такая не верить на слово (и вы Дрюха как инженер не понаслышке это знаете). Просто охото разобраться в длительности нагрузок в стальных конструкциях. А то всё в одну кучу смешали: и долю длительности, и длительную, и кратковременную нагрузку. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
3MEi86, а что такое по Вашему доля длительности? Неужели не отношение пониженного значения к полному? И создав для стальных конструкций 2 снеговых загружения, автоматически Вы и учтете их оба при подборе профиля в Лир-СТК. И Ваше сечение с большой долей вероятности будет подобрано по прогибам на полную нагрузку, т.е. не верно.
Вообще не понятны разговоры о "куче". Нас еще в институте учили, что длительную нагрузку можно рассмотреть как частный случай кратковременной с долей длительности 1. Для нее все отличие будет в возросших коэффициентах сочетаний. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459
|
Чтобы этого эффекта не было, задавайте коэффициент длительности действия Кд=0 для кратковременной снеговой.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разные результаты в Лире | medved | Лира / Лира-САПР | 11 | 25.06.2010 09:24 |
Расчет ферм в Лире и СКАДе. Результаты не совпадают... | KlgFinn | Расчетные программы | 3 | 02.04.2010 10:04 |
Результаты прогиба ж/б плиты в ЛИРЕ | pavel118 | Лира / Лира-САПР | 2 | 13.04.2009 13:40 |