кто подскажет самый экономичный способ прогрева бетона при зимнем бетонировании?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.12.2010, 22:10 #1
кто подскажет самый экономичный способ прогрева бетона при зимнем бетонировании?
Jane_0
 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193

вопрос в заголовке! кто знает, откликнетесь) спасибо)
Просмотров: 19961
 
Непрочитано 03.12.2010, 22:49
#2
ЛИС


 
Сообщений: n/a


может вообще не греть?
ТР 80-98

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНИРОВАНИЯ БЕЗОБОГРЕВНЫМ СПОСОБОМ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМОСА И УСКОРЕННОГО ТЕРМОСА
 
 
Непрочитано 03.12.2010, 22:51
#3
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
кто знает, откликнетесь
Поиск по форуму "бетон* зим* усл*"
Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
спасибо
Пожалуйста
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2010, 23:51
#4
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Мне нравится греть специальным проводом. Маркируется, если не ошибаюсь, ПНСВ и сечение. Для экономии электричества можно намотать этот провод пореже и укрыть всю прогреваемую конструкцию плёнкой и пенопластом. Придавить кирпичами (или ещё чем-то тяжёлым).
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2010, 03:04
#5
sindergrunden


 
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 8


Нам рассказывали про пузырьковый метод (подача воздуха) при прогреве бетона, находящегося в воде.
Возможно, здесь также можно применить горячий воздух.
sindergrunden вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2010, 12:39
#6
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от sindergrunden Посмотреть сообщение
Нам рассказывали про пузырьковый метод
Где рассказывали?
Мы, когда вибрируем бетон, как раз наоборот стремимся вывести из него весь воздух. Попробуйте как-нибудь подержать в бетоне глубинный вибратор и понаблюдать, как долго будет выходить из него воздух.
А вы тут предлагаете наоборот загонять в бетон воздух. Иля я неправильно представляю себе этот процесс?
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2010, 12:50
#7
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Самый дешевый способ - коксовки.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2010, 16:47
#8
Недоросль

Монолит
 
Регистрация: 02.04.2009
Пермь
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Мне нравится греть специальным проводом. Маркируется, если не ошибаюсь, ПНСВ и сечение. Для экономии электричества можно намотать этот провод пореже и укрыть всю прогреваемую конструкцию плёнкой и пенопластом. Придавить кирпичами (или ещё чем-то тяжёлым).
Для вертикалей (стен, колонн) лучше всего - утеплить опалубку пеноплексом 100мм (или более), и греть электродами, разогреваете конструкцию в течении 8-10 часов(условие обязательное) до 80 градусов (критична марка цемента), держите температуру в течении 3-4 часов и выключаете. При качественном утеплении больше ухода не требуется. Опалубку снимаете только тогда когда разница между температурой воздуха и конструкции составит менее 25 - 30 градусов цельсия, то есть где то через сутки. Технологическая карта на прогрев имеется на форуме.
С плитами перекрытия данный номер не проходит, поэтому ничего лучше и надежнее провода ПНСВ или ПТПЖ уложенного согласно расчета незнаю (расчет не помню). Полезно по теме посмотреть приложение 9 СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.
Недоросль вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2010, 17:50
#9
newAndrey


 
Регистрация: 11.10.2007
Тюмень
Сообщений: 184


тебе для реального строительства??
или для учёбы??

греющим проводом - самый лучший способ.

если тебе нужно сделать обоснованный расчётом (сметой) выбор метода - это другой вопрос.

Если только спросил из интереса - советую провод ПНСВ, утепление пологами, измерение температур производить пирометром или спец эл. парой, но не ртутным градусником.
мы же работаем на стройке, а не в учебной лаборатории.
Я так намучился с этой ртутью......
newAndrey вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2010, 19:12
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от newAndrey Посмотреть сообщение
...греющим проводом - самый лучший способ.
.......
Лучший этот метод не во всех отношениях. Лучше он в смысле технологичности.
А с точки зрения итоговой экономии нужно учесть, что на греющий кабель положено (вроде так) подавать ток через разделительный трансформатор. Спецтрансформаторы для такого обогрева стоят дорого. И оправдываются только после определенных объемов.
Провод тоже не простой и стоит денег. Провод не возвратный.
Мощности большие, нужно соразмерить с имеющимися.
И т.д. и т.п....
Если уж экономить, то нужно как-то утепляться - бетон и сам много тепла выеляет, и подведенную надо беречь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2010, 20:16
#11
Недоросль

Монолит
 
Регистрация: 02.04.2009
Пермь
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Лучший этот метод не во всех отношениях. Лучше он в смысле технологичности.
А с точки зрения итоговой экономии нужно учесть, что на греющий кабель положено (вроде так) подавать ток через разделительный трансформатор. Спецтрансформаторы для такого обогрева стоят дорого. И оправдываются только после определенных объемов.
В принципе можно греть и обычным сварочным трансформатором (хотя масленный трансформатор на 80квт - лучше ). Главное если будете использовать электроды - не в коем случае не использовать аппараты постоянного тока. А без трансформатора допускается прогрев электродами напряжением 380в слабоармированных конструкций (насколько помню).
Недоросль вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2010, 00:22
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Недоросль Посмотреть сообщение
В принципе можно греть и обычным сварочным трансформатором (хотя масленный трансформатор на 80квт - лучше ). Главное если будете использовать электроды - не в коем случае не использовать аппараты постоянного тока. А без трансформатора допускается прогрев электродами напряжением 380в слабоармированных конструкций (насколько помню).
80 кВт еще получить от города надо.
Обычным сварочником можно, но только в самом мрачном случае - регулировка практически никакая, через полчаса ток падает до смешного, а скоро и греть перестает - не приспособлен он для электродного прогрева. И таких трансформаторов надо кучу - 1 аппарат на пару кубов.
Насчет разрешенности "сетевые фазы - в сырой бетон" - ну не знаю
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2010, 12:11
#13
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


извините, что сразу не уточнила, нужно будет буронабивную монолитную сваю(4м) и ростверк.

это реальная стройка, не курсовой)


Шишков В.С., а что такое коксовка?
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2010, 13:09
#14
Mike

Civil&Structural engineer
 
Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133


Возможно вам вот эти документики будут любопытны:
http://www.**************/ntdtext/534178/1#_Toc246913378
http://www.**************/ntd/534180
Mike вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2010, 13:20
#15
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Коксовка - корзинка из арматуры, заполненная коксом. Делается тепляк. Внутрь него ставят коксовку, поджигают ее с помощью пропановой горелки и получают температуру не ниже +15 при -25 на улице.
Только способ такой очень опасный. Поэтому официально запрещен.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2010, 14:53
#16
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
буронабивную монолитную сваю(4м)
Тогда ПНСВ пропустить по каркасу. Электроды на такую глубину засунуть теоретически можно. Практически сложно. К тому же нет никакой гарантии, что ни один из них не коснётся каркаса (это смертельно).
Цитата:
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
и ростверк
Можно и электродами. Но мне больше нравится проводом. Удобнее.
Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Только способ такой очень опасный. Поэтому официально запрещен.
И не стыдно? Учить людей таким опасным способам. Теоретически-то конечно самый дешёвый. Насовал угля, поджёг. А практически?
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2010, 14:55
#17
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


И практически самый дешевый. Только в тепляк никого нельзя пускать. А то залезут рабочие погреться - а через двадцать минут сыграют в ящик.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2010, 15:24
#18
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
И практически самый дешевый.
Так, стоп! Сразу не дошло...
А как при помощи коксовки прогреть конструкцию в грунте? Если прогреете, то на метр в глубь, не больше.
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2010, 15:26
#19
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Ну можно и глубже. Но думаю, что глубже и не нужно. А вообще коксовки конечно, для наземных конструкций
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2010, 22:09
#20
Jane_0


 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 193


спасибо всем большое за просвещение!
Jane_0 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 10:35
#21
Yurok555


 
Регистрация: 07.12.2010
Сообщений: 13


тепляк из какого материала лучше делать? (например для коксовки), что был подешевле.
Yurok555 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 14:45
#22
Psyakrev


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438


У нас тут сейчас строящийся дом горел.
С утра на 11 этаже что то слабо дымилось (то ли бетон в самом деле грели, то ли шашлыки жарили). А часа в 3 все заполыхало. Пожарные сперва приехали без лестниц, постояли, потусили и уехали Потом притащили лестницу и потушили. Горело знатно, так что лучше электричеством грейте.
Вложения
Тип файла: rar Desktop.rar (3.38 Мб, 172 просмотров)
Psyakrev вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 16:07
#23
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Товарищ Psyakrev, а что же горело-то? Тепляк загорелся, что ли?
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2011, 20:00
#24
Luniov_Yuri


 
Регистрация: 21.08.2010
Новосибирск
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Коксовка - корзинка из арматуры, заполненная коксом. Делается тепляк. Внутрь него ставят коксовку, поджигают ее с помощью пропановой горелки и получают температуру не ниже +15 при -25 на улице.
Только способ такой очень опасный. Поэтому официально запрещен.
А можно каким нибудь образом рассчитать количество кокса интересно??)) Метод похоже неуправляемый вообще.
Luniov_Yuri вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2011, 22:20
#25
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Luniov_Yuri Посмотреть сообщение
А можно каким нибудь образом рассчитать количество кокса интересно??)) Метод похоже неуправляемый вообще.
Этот вопрос лучше задайте товарищу Шишкову В. С. в личку.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2011, 22:55
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


да можно каким-нибудь точно.
Плавят же как-то сталь в мартенах...
И там точность нужна большая
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2011, 08:46
#27
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


А зачем там что-то рассчитывать? Холодно - ставят еще коксовку. Или две.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2011, 09:48
#28
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


Может я чего-то перестал понимать, но с каких пор эелетропрогрев бетона,стал лучшим способом...всегда думал,что этот способ пересушивает бетон, на мой взгляд тепляк для бетонирования ростверка-лучший вариант, тепляк из дорнита и плёнки ,для поддержания внутренней температуры использовать спец нагревательные устройства (тепловые генераторы)..ТК с расчетами и схемами, есть в dnl.
И еще, объясните зачем прогревать сваю,ниже глубины промерзания грунта ?
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2011, 09:51
#29
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Тепляк - лучший вариант для бетонирования чего угодно, а не только ростверка.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2011, 09:57
#30
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Тепляк - лучший вариант для бетонирования чего угодно, а не только ростверка.
я к тому ,что например при больших площадях перекрытий в ПГС, тепляк не самый удачный и удобный вариант, прогрева

Но при бетонировании ростверка, однозначно тепляк !
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2011, 09:59
#31
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Не самый удобный, но самый лучший.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2011, 10:07
#32
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Не самый удобный, но самый лучший.
вы про метод "21-го века" -коксовки
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2011, 10:15
#33
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Нет. Я про тепляк.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2011, 10:20
#34
Luniov_Yuri


 
Регистрация: 21.08.2010
Новосибирск
Сообщений: 3


У тепляка большие теплопотери ИМХО. Если уж говрить об экономичности в общем случае то из прогревных методов -это провод нагревательный либо электроды, хотя у пследних сложно просчитать температурный режим.
Luniov_Yuri вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2011, 12:12
#35
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
всегда думал,что этот способ пересушивает бетон
Но ведь мы для чего-то закрываем бетон плёнкой или опилом засыпаем. Всегда думал, что от пересушивания. Кроме того:
СНиП 3.03.01-87 допускает:
2.15. В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков или потерь влаги, в последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности.
2.30. Твердение бетона в течение 28 сут должно происходить при температуре не ниже 15 °С. Допускается просушивание с помощью воздушных калориферов при температуре 60—80 °С в течение суток.
Правда, п. 2.30 относится к разделу "кислото- и щёлочестойких бетонов.


А что касается коксовки, то товарищ Шишков В. С. сам же и отметил, что
Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
способ такой очень опасный. Поэтому официально запрещен.
Цитата:
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
для поддержания внутренней температуры использовать спец нагревательные устройства (тепловые генераторы)
Два момента:
1) Насколько хорошо происходит теплообмен между воздухом и бетоном?
2) Сколько денег Вы сожжёте на прогрев воздуха внутри тепляка?
Цитата:
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
И еще, объясните зачем прогревать сваю,ниже глубины промерзания грунта ?
Бетон нужно прогревать при температуре окружающей среды ниже + 5 градусов.

ПРОИЗВОДСТВО БЕТОННЫХ РАБОТ
ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ВОЗДУХА

2.53. Настоящие правила выполняются в период производства бетонных работ при ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 °С и минимальной суточной температуре ниже 0 °С.
2.56. Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки должны исключать возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием. При выдерживании бетона в конструкции методом термоса, при предварительном разогреве бетонной смеси, а также при применении бетона с противоморозными добавками допускается укладывать смесь на неотогретое непучинистое основание или старый бетон, если по расчету в зоне контакта на протяжении расчетного периода выдерживания бетона не произойдет его замерзания.

Где гарантия, что температура непромёрзшего грунта выше + 5 градусов?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2011, 12:20
#36
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
А что касается коксовки, то товарищ Шишков В. С. сам же и отметил, что
Цитата:
Сообщение от Шишков В.С.
способ такой очень опасный. Поэтому официально запрещен.
Товарищ Шишков едва-едва не сыграл по молодости в ящик, зайдя погреться в туннель с коксовками. Еле смог выползти оттуда. Поэтому про угарный газ и опасность коксовок он знает не понаслышке.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2011, 12:37
#37
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Товарищ Шишков едва-едва не сыграл по молодости в ящик
Э-э-э... М-м-м... Про столь интимные подробности можно было бы и умолчать. Достаточно и того, что "способ официально запрещён".
Но сейчас я Вас совсем добью:
Если тепляк при этом какой-нибудь плёнкой обложили, то во всякой плёнке присутствует хлор. Угарный газ, взаимодействуя с хлором, даёт фосген (или иприт, в наше время более известный по пожару в "Хромой лошади"). Два раза вдохнёшь, выползешь на свежий воздух, оклемаешься. А через сутки "сыграешь в ящик".
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2011, 12:41
#38
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Это басни.
А тепляки из пленок делают только бабушки на даче. Настоящий тепляк - как минимум из брезента.

Последний раз редактировалось Шишков В.С., 04.01.2011 в 12:48.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2011, 13:08
#39
DK


 
Сообщений: n/a


Самое экономичное, это использовать выделяющуюся тепловую энергию от химических процессов, происходящих в бетоне при затвердевании. При бетонировании массивных сооружений, типа плотин, это очень большое выделение энергии. Бетон приходится даже остужать.
 
 
Непрочитано 04.01.2011, 13:09
#40
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Это басни.
К сожалению нет. Но не будем об этом - у нас форум строительный, а не биохимический.
Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Настоящий тепляк - как минимум из брезента.
Это хорошо. Пусть товарищ zinger прочтёт это.
Цитата:
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
тепляк из дорнита и плёнки
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2011, 14:05
#41
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Это хорошо. Пусть товарищ zinger прочтёт это.
Чем вас не устраивает покрытие тепляка из дорнита+пленка ?

PS:По остальным пунктам , тоже не согласен и не вижу смысла с вами спорить, извините.

PPS: Про пленку и то ,что она защитит от пересушивания при електропрогреве , улыбнуло ! Сваи, вообще убили..
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..

Последний раз редактировалось zinger, 04.01.2011 в 14:17.
zinger вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2011, 15:19
#42
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


я проектировал несколько тепляков для мостостроительных отрядов с покрытием из ПВХ-материала.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2011, 09:01
#43
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
Чем вас не устраивает покрытие тепляка из дорнита+пленка ?
Не полыхнёт?
Цитата:
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
Про пленку и то ,что она защитит от пересушивания при електропрогреве , улыбнуло
А что? Не защитит?
Цитата:
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
Сваи, вообще убили..
Ну совсем обос...ть меня решили!

Может деликатно, обоснованно и без амбиций разъясните простым нормальным языком вашу позицию? Мы ж не на разборке, а на обсуждении.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2011, 12:08
#44
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Не полыхнёт?
Тут дело даже не в огнеопасности. Пленка слишком хорошо ломается на морозе.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 12:48
#45
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Не полыхнёт?

А что? Не защитит?

Ну совсем обос...ть меня решили!

Может деликатно, обоснованно и без амбиций разъясните простым нормальным языком вашу позицию? Мы ж не на разборке, а на обсуждении.
Добрый день ! Давно не заглядывал на форум, поэтому не имел возможности ответить, извините.


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Не полыхнёт?
А с чего бы ему полыхать ? Правильный подбор генераторов + вахтенный, который будет замерять и регулировать температуру, присматривать за всем эти хозяйством (действовать согласно заранее составленному технологическому регламенту) и все будет гуд !

Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
А что? Не защитит?
Электропрогрев является весьма технологичным средством создания необходимых температурных условий для получения требуемой прочности бетона. Следовательно является отнюдь не дуракаустойчевым методом прогрева и пленка не спасет бетон от пересушивания, вообще пленка в зимних условиях сама по себе роли не сыграет, если только в сочетании пленка+утеплительный материал (тот же дорнит например). И как уже писали выше , необходимым условием качественного электропрогрева являеться наличие специальных трансформаторных подстанций и соблюдение технологии ( подробнее можно почитать здесь ) .

Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Ну совсем обос...ть меня решили!
Ничего не решили.

Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Может деликатно, обоснованно и без амбиций разъясните простым нормальным языком вашу позицию? Мы ж не на разборке, а на обсуждении.
Объясню вкратце, как выполняют буронабивные сваи у нас на предприятии в зимних условиях. Сваю бурят с отметки выше отм. каркаса на ~+2 проектной, следовательно эти 2м и составляет слой промерзшего грунта.После окончания бетонирования сваи , обсадные трубы извлекаются и скважина засыпается сверху грунтом.Как правило ниже -2 метров, температура грунтов уже в плюсе, следовательно прогрев конструкции не обязателен. Также выполняется условие "При температуре грунта ниже минус 5°С строительная лаборатория должна экспериментальным путем устанавливать специальный состав химических добавок."
Тут можно почитать о технологии производства свай для общего понятия.
Если же кто нибудь занимался или встречался с электропрогревом свай в средней полосе, буду рад выслушать.

Про электропрогрев свай читал, но там речь шла о вечномерзлых грунтах.
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 14:00
#46
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
Как правило ниже -2 метров
Про это я понял. Я не понял про другое, а именно:
Цитата:
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
температура грунтов уже в плюсе, следовательно прогрев конструкции не обязателен
В СНиПе формулировка про температуру ниже + 5 градусов. Вот мне и непонятно: откуда взялся постулат, что бетон греть необязательно. Иными словами (повторюсь): где гарантия, что температура непромёрзшего грунта выше + 5? Вот.
Цитата:
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
вообще пленка в зимних условиях сама по себе роли не сыграет, если только в сочетании пленка+утеплительный материал
Дык а кто против утеплителя-то? Мы заливали на стройке монолитные плиты перекрытий. На армокаркас наматывали ПНСВ, выставлли опалубку, заливали бетоном, а потом укрывали плёнкой, сверху минплитой (что было, то и юзали) и прижимали кирпичами.
По утрам я первым делом смотрел, как наши плиты. Ток вот: изнутри на плёнке - мешок воды, сама плита - горячая. Рука чуть терпит.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 15:30
#47
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
откуда взялся постулат, что бетон греть необязательно. Иными словами (повторюсь): где гарантия, что температура непромёрзшего грунта выше + 5? Вот.
ну если вы мне не верите на слово , поищите в нормативах, значение температуры грунта по месяцам ... на скидку, что нашел в инете (прикрепил файл)...ну и повторяю , если нет уверенности используйте зимние присадки для бетона, но опять же у нас их не применяют и все замечательно- факт.
Для бетона категорически не допустим -, а значение температуры в +3 (в грунте) не критично, бетон просто медленнее наберет свою п.прочность..
PS: в соседней ветке "Устройство свайных фундаментов в зимнее время" отписывает практик по буровым столбам, можно уточнить у него по поводу зимней технологии выполнения буранабивных свай, я думаю он с радостью поделится практическими знаниями и расскажет о температуре грунта
Вложения
Тип файла: doc Temp_grunta.doc (97.0 Кб, 117 просмотров)
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..

Последний раз редактировалось zinger, 13.01.2011 в 15:46.
zinger вне форума  
Ответ