Оцените схему каркаса
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оцените схему каркаса

Оцените схему каркаса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.12.2010, 11:33 #1
Оцените схему каркаса
Danvitz
 
менеджер проекта
 
Москва
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 33

Здравствуйте! Начинающий в разработке чертежей КМ..., прошу оценить опытным взглядом конструкций каркаса производственного здания, может быть есть какие нибудь есть замечания.
Понимаю что в принципе элементарщина
Так же хочу задать такой вопрос. Строительство происходит в районе Байкала. Климатический район 1Д. По таблице №50* СНИП II-23-81 необходимо использовать сталь 09г2с. Однако, здание после окончания монтажа будет утепляться, и организовываться отопление. таким образов конструкции будут постоянно в тепле...требуется ли в таком случае применять сталь 09г2с?
Заранее благодарю за ответы

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
схема здания.dwg (74.1 Кб, 3335 просмотров)

__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу
Просмотров: 12567
 
Непрочитано 30.12.2010, 11:46
#2
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Не очень понятно назначение Ф2.
Dani вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 11:47
#3
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Danvitz Посмотреть сообщение
необходимо использовать сталь 09г2с. Однако, здание после окончания монтажа будет утепляться, и организовываться отопление. таким образов конструкции будут постоянно в тепле...требуется ли в таком случае применять сталь 09г2с?
Мнем приходилось по замечаниям экспертизы ЯНАО(Север) менять сталь С345 на С245 именно по этой причине. В СНипе проговорено-эксплуатация конструкций в тепле позволяет применить С245(за исключением требований уже расчетных разумеется)
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 11:47
#4
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


У меня слов нет.
На тему подпишусь посмотрю, что другие напишут.
С праздником ВСЕХ
Антон 1970 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2010, 11:51
#5
Danvitz

менеджер проекта
 
Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
Не очень понятно назначение Ф2.
Ф2 предусмотрел чтоб во время монтажа Ферма Ф1 не "играла" вправо влево..если это можно решить другими путями - может быть кто нибудь подскажет? или это не требуется?

2 Engineer SV Спасибо

Антон 1970 Всё так ужасно?
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу

Последний раз редактировалось Danvitz, 30.12.2010 в 11:58.
Danvitz вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 12:11
#6
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Я правильно понимаю 21х12 и 3 до низа стр конструкций.
Так что за паутины? они для чего, что бы всех запутать. Каркас можно тон в 8 запроектировать из 10 элементов, нафига там столько марок понаделано
Иркутск там грунты мерзлые?
Я вообще схему не понимаю если честно
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 12:16
#7
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Мнем приходилось по замечаниям экспертизы ЯНАО(Север) менять сталь С345 на С245 именно по этой причине. В СНипе проговорено-эксплуатация конструкций в тепле позволяет применить С245(за исключением требований уже расчетных разумеется)
Странное замечание, вы же ведь уменьшили размеры сечений элементов, за счет использования низколегированной стали, и деньги сэкономили даже, я смотрел прайсы - разница в цене между 345 и 245 меньше, чем разница в расчетном сопротивлении.
Андрей85 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 12:19
#8
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Для чего такие сложности? От чего не сделать 12м балки (фермы) и по ним прогоны на 4,2?
Pek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2010, 12:22
#9
Danvitz

менеджер проекта
 
Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю 21х12 и 3 до низа стр конструкций.
Так что за паутины? они для чего, что бы всех запутать. Каркас можно тон в 8 запроектировать из 10 элементов, нафига там столько марок понаделано
Иркутск там грунты мерзлые?
Я вообще схему не понимаю если честно
да. совершенно верно. 21х12 и 3 до низа конструкций?
Паутина - условно показал фермы. или тут проще использовать балочную конструкцию? сборную балку из двух частей 6+6м
Вопрос по поводу грунтов не узнавал. если вопрос касаемо фундаментов - этот вопрос лежит на заказчике.

2 Pek
я же так и предложил....12метровые фермы / балки и по ним прогоны
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу
Danvitz вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 12:26
#10
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Цитата:
Сообщение от Danvitz Посмотреть сообщение
или тут проще использовать балочную конструкцию?
12 метров для балки без промежуточных опор это много.
И посмотри серии на фермы из спаренных уголков, там все гораздо проще, чем у вас.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2010, 12:31
#11
Danvitz

менеджер проекта
 
Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
12 метров для балки без промежуточных опор это много.
И посмотри серии на фермы из спаренных уголков, там все гораздо проще, чем у вас.
Я как раз и думал заложить туда фермы из спаренных уголков, у меня даже есть готовые и рассчитанные.
Требуется ли какое нибудь конструкторское решение чтобы они не "играли" при монтаже?
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу
Danvitz вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 12:35
#12
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Цитата:
Сообщение от Danvitz Посмотреть сообщение
Требуется ли какое нибудь конструкторское решение чтобы они не "играли" при монтаже?
Первую смонтированную ферму крепят расчалками. Каждую последующую крепят пространственными связями к предидущей
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2010, 12:39
#13
Danvitz

менеджер проекта
 
Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
<phrase 1=


Dani Спасибо!
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу
Danvitz вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 12:53
#14
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Андрей85 Посмотреть сообщение
Странное замечание, вы же ведь уменьшили размеры сечений элементов, за счет использования низколегированной стали, и деньги сэкономили даже, я смотрел прайсы - разница в цене между 345 и 245 меньше, чем разница в расчетном сопротивлении.
Но вот как ни "странно" пришлось менять марку стали,пересматривать некоторые сечения и т.д. Экспертиза сослалась на пункт 2.1* Снипа.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 13:52
1 | #15
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
12 метров для балки без промежуточных опор это много.
Не согласен. на 12 метров можно балку делать. Если у вас нет кранового оборудования, требования по прогибу не очень жесткие (1/250). Кроме того, вижу у вас странноватый уклон 5%, для металлической кровли мало, для рулонной- можно и 3% сделать. Кровлю лучше делать односкатной, а то распор будет. Внимательно посчитайте горизонтальные перемещения, может вам можно шарнирно балки опереть.
Правда ферму спроектировать будет проще)))

Фахверк у вас не продуман
Профлист можно включить в работу, использовать как жесткий диск, тем самым убрать связи верхнего пояса

Последний раз редактировалось Сазоныч, 30.12.2010 в 14:06.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 13:56
#16
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Цитата:
Сообщение от Danvitz Посмотреть сообщение
Я как раз и думал заложить туда фермы из спаренных уголков, у меня даже есть готовые и рассчитанные.
Требуется ли какое нибудь конструкторское решение чтобы они не "играли" при монтаже?
Фермы из спаренных уголков уже никто не проектирует,
а если проектирует - это вредители (одумайтесь в середине прошлого века за такие дела...).
Сталь С345 металлурги делать научились, из неё почти любой сорт есть (в пределах разумного конечно)
Антон 1970 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2010, 15:12
#17
Danvitz

менеджер проекта
 
Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Если у вас нет кранового оборудования, требования по прогибу не очень жесткие (1/250).
Тут проблема больше в транспортировке. 12метровую балку делать составной не хочется. так что вероятнее всего будет ферма. тем более есть готовое типовое решение.

Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Кроме того, вижу у вас странноватый уклон 5%
Кровлю планируется рулонную. Наверное уменьшу уклон.

Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Кровлю лучше делать односкатной, а то распор будет.
Двухскатная - желание заказчика. поясните пожалуйста на чем скажется распор, я не понимаю((?

Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Фахверк у вас не продуман
4 стойки К2 как фахверки...дополнительных фахверков не предусмотрел. стоит добавить?
далее приварим пояса, чтобы можно было обшить профлистом... дальнейшее утепление стен и кровли заказчик будет выполнять по своему усмотрению...


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Профлист можно включить в работу, использовать как жесткий диск, тем самым убрать связи верхнего пояса
угумс, подумаю ...может быть так и сделаю.
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу
Danvitz вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 18:41
#18
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Фермы из спаренных уголков уже никто не проектирует
Еще как проектируют. Конечно в последнее время пошла мода на ГСП, но если делать ферму на стройке, а не на заводе, то будет большая проблема с косым резом. В плане изготовления спаренные уголки проще.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 19:40
1 | #19
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Danvitz Посмотреть сообщение
...Всё так ужасно?
не обижайся, ответ утвердительный. Делать фермы для такого дома - полный бред. Навскид первое что приходит в голову:
- берешь типовую серию 12-ти метровых прогонов (например такие
http://dwg.ru/dnl/2780 или даже лучше такие http://dwg.ru/dnl/2772 )и разбрасываешь их с шагом 3 метра (если большая снеговая нагрузка то с шагом 2 метра), на балки которые укладываешь вдоль продолных осей.
Создаешь уклон в одну сторону (на две стороны делать водосток при 12-ти метрах смешно) за счет разной высоты колонн по продольным рядам. Укладываешь на прогоны профнастил - получаешь жесткий диск. По торцам покрытия можно сделать связи для восприятия нагрузок от фахверков. Поставить вертикальные связи между колоннами и не в торцах а одну в середине блока.

ЗЫ: и если уж начинающий, то начни с штудирования стальных серий, поройся в даунлоаде, посмотри как люди проектируют
Только без обид. Все с этого начинали.

Последний раз редактировалось MasterZim, 30.12.2010 в 19:46.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 20:50
#20
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Цитата:
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
но если делать ферму на стройке, а не на заводе
На стройке уже фермы делают?
в то время когда борешься за сотые миллиметра, где то в России фермы подзабором собирают, скоро пещеры копать начнут
Антон 1970 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2010, 20:56
#21
Danvitz

менеджер проекта
 
Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
не обижайся, ответ утвердительный. Делать фермы для такого дома - полный бред. Навскид первое что приходит в голову:
- берешь типовую серию 12-ти метровых прогонов (например такие
http://dwg.ru/dnl/2780 или даже лучше такие http://dwg.ru/dnl/2772 )и разбрасываешь их с шагом 3 метра (если большая снеговая нагрузка то с шагом 2 метра), на балки которые укладываешь вдоль продолных осей.
Создаешь уклон в одну сторону (на две стороны делать водосток при 12-ти метрах смешно) за счет разной высоты колонн по продольным рядам. Укладываешь на прогоны профнастил - получаешь жесткий диск. По торцам покрытия можно сделать связи для восприятия нагрузок от фахверков. Поставить вертикальные связи между колоннами и не в торцах а одну в середине блока.

ЗЫ: и если уж начинающий, то начни с штудирования стальных серий, поройся в даунлоаде, посмотри как люди проектируют
Только без обид. Все с этого начинали.
Абсолютно без обид, дружище, всю критику воспринимаю правильно. НО
выше я написал. общую конструкцию уже обрисовал мне заказчик:
двускатная кровля - ТЗ заказчика
12 метровые детали - не проходят по транспортному габариту. делать стыковую балку - не хорошо
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу
Danvitz вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 21:38
1 | #22
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Danvitz Посмотреть сообщение
...двускатная кровля - ТЗ заказчика
12 метровые детали - не проходят по транспортному габариту. делать стыковую балку - не хорошо
Делать ферму на 12 метровый пролет нецелесообразно. Прекрасно проходит балка. А стыки это обычное дело.
Посчитай.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 21:50
#23
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Балка, ферма да какая разница можно красивую ферму сделать малоэлементную из прокатных профилей. Важно запроектировать с минимальным количеством отправочных марок и максимальной заводской готовностью
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 21:53
#24
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Важно запроектировать с минимальным количеством отправочных марок и максимальной заводской готовностью
+1000
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 23:49
#25
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


связи центрировать в узлы не учили?
зачем стойки решетки фермы или у вас прогоны через 1 м лежат
ферма из гсп легче почти в 2 раза, но с ней надо уметь работать, тонкие профиля могут прожечь или поведет (квадратик превращается в ромб)
транспортный габарит для автомобилей 14 м, у меня и 22,5 за 80 км возили и 4,5 м высотой
viqa вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2011, 00:56
1 | #26
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. Danvitz!
Замечания:
- избыточное количество связей, достаточно одного связевого блока в среднем пролете;
-Ф2 (вертикальная связь) исключить по всей длине, оставить в связевом блоке;(лучше поставте коньковую распорку)
- стойки торцевого фахверка довести до верхнего пояса ферм;
- ферму запроектировать из одиночного уголка или балку;
- у Ф1 избыточное количество стоек решетки.
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2011, 09:54
1 | #27
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
12 метров для балки без промежуточных опор это много.
А для рамы самое то!!!

Цитата:
12 метровые детали - не проходят по транспортному габариту. делать стыковую балку - не хорошо
Еще как хорошо!!! Фланцевый стык на высокопрочных болтах с контроллируемым натяжением в помощь Отправочные марки по 6м. Укрупнительная сборка на монтаже

гиппопо, MasterZim согласен с вашими доводами, от себя еще добавлю, что две фахверковые стойки на 12м можно делать, и одной достаточно.

Ну и конечно наглядный пример: здание пролетом 12м, только чуть повыше
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 213
Размер:	54.7 Кб
ID:	50985  
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2011, 16:21
#28
Danvitz

менеджер проекта
 
Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
<phrase 1=


2 гиппопо, Кутузов, и всем ответившим в теме огромное спасибо за ваши рекомендации! использую учусь...
пара вопросов.
1. смещение фланцевого соединения меняет характер нагрузок? хочу сделать стык смещенным от центра с целью экономии металла который уйдет в обрезки при производстве балки....балку планирую делить так: 8,3м+3,9м или 10,3м+1,9м
2. почему фланцевое соединение? а не соединение с использованием болтов и накладок?
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу

Последний раз редактировалось Danvitz, 06.01.2011 в 17:57.
Danvitz вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2011, 18:35
#29
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. Danvitz!

Цитата:
Сообщение от Danvitz Посмотреть сообщение
1. смещение фланцевого соединения меняет характер нагрузок?
Ответ. - не меняет.

Цитата:
Сообщение от Danvitz Посмотреть сообщение
хочу сделать стык смещенным от центра
Ответ. - на здоровье!

Цитата:
Сообщение от Danvitz Посмотреть сообщение
с целью экономии металла который уйдет в обрезки при производстве балки
Насчет экономи - это врятли! Экономичность МК определяется по обобщенному критерию - стоимось конструкции "в деле".
Осевое расположение стыка обусловлено унификацией, т.е. снижением издержек при изготовлении.

Цитата:
Сообщение от Danvitz Посмотреть сообщение
балку планирую делить так: 8,3м+3,9м или 10,3м+1,9м
Без разницы! Это лучше согласовать с технологом-изготовителем.

Цитата:
Сообщение от Danvitz Посмотреть сообщение
2. почему фланцевое соединение? а не соединение с использованием болтов и накладок?
Любое - на Ваше усмотрение. Фланцевое соединение менее металлоемкое, но более трудоемкое.
гиппопо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2011, 19:02
#30
Danvitz

менеджер проекта
 
Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
<phrase 1=


гиппопо Очень подробно ! Благодарю! вроде теперь все вопросы закрыл для себя.

при нефланцевом соединении зазор между двутаврами должен присутствовать? не смог найти про это информации(
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу

Последний раз редактировалось Danvitz, 06.01.2011 в 20:53.
Danvitz вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2011, 09:08
#31
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Сообщение от Danvitz
1. смещение фланцевого соединения меняет характер нагрузок?
Ответ. - не меняет.
???В изгибаемых элементах применяем фланцевые соединения,
фланец на сжатие растяжений, но ни как не на изгиб.
Есть у кого нибудь методика
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2011, 12:01
#32
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


Антон 1970,

см. "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" лежат в Dnl ,
там и про моменты подробно расписано.
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2011, 13:19
#33
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. Danvitz!
Цитата:
Сообщение от Danvitz Посмотреть сообщение
при нефланцевом соединении зазор между двутаврами должен присутствовать?
Да. 10 мм. При этом сечение по накладкам должно быть равнопрочным основному сечению.


Ув. Антон 1970!

Проектирование металлических конструкций: Спец. курс.
Учеб. пособие для вузов/В. В. Бирюлев, И. И. Кошин, И. И. Крылов, А. В.Сильвестров. —Л.: Стройиздат, 1990 — 432 с: ил.
стр. 72-...

С рождеством
гиппопо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2011, 17:23
#34
Danvitz

менеджер проекта
 
Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
<phrase 1=


2 гиппопо

Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
сечение по накладкам должно быть равнопрочным основному сечению.
равнопрочные сечения ведь необязательно равны по площади? или достаточно взять данные к моему двутавру из таблицы накладок для создания равнопрочного сварного соединения с использованием накладок. где то видел такие серии...
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу

Последний раз редактировалось Danvitz, 07.01.2011 в 17:33.
Danvitz вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2011, 18:44
#35
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. Danvitz!
Сечение по накладкам должно быть равнопрочным по моменту сопротивления т.к. у Вас изгибаемый элемент.

Накладки для создания равнопрочного сварного соединения применять для болтового соединения несколько некорректно, хотя для предварительной оценке можно взять их толщины. Геометрия накладок будет определятся расстановкой болтов.
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2011, 19:52
#36
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


гиппопо,


Цитата:
Ув. Danvitz!
Цитата:
Сообщение от Danvitz
при нефланцевом соединении зазор между двутаврами должен присутствовать?
Да. 10 мм. При этом сечение по накладкам должно быть равнопрочным основному сечению.
А вот в справочнике Кузнецова этот зазор 50 мм. из-за предотвращения концентрации напряжений при сварке.
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2011, 20:25
1 | #37
Rigel

Проектирование
 
Регистрация: 19.06.2007
Одесса
Сообщений: 80


1.Вертикальные связи по колонам ставятся в середине, а не по краям, для того чтобы избежать напряжений на крайние связи при температурных колебаниях в конструкции.
2.Горизонтальные связи выполняются по нижнему и верхнему поясу ферм и создают горизонтальный диск, обеспечующий пространственную жесткость всего сооружения. У Вас это отсутствует.
3.Все осевые должны сходится в узлы.
итд
Изучайте серии!!
__________________
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2011, 22:30
#38
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. Тёпа!

Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
А вот в справочнике Кузнецова этот зазор 50 мм. из-за предотвращения концентрации напряжений при сварке.
Все правильно, но в болтовом соединении на накладках сварка отсутствует.
гиппопо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2011, 20:39
#39
Danvitz

менеджер проекта
 
Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
<phrase 1=


2 гиппопо Ясно. буду считать.
2 Rigel Благодарю за ответы. уже подправил.
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу
Danvitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 10:16
#40
Danvitz

менеджер проекта
 
Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
<phrase 1=


Друзья, подскажите. имеется вот такая планировка...
Схема конструкции - классическая рама: колонны, балки.
Каким образом грамотно организовать вертикальные связи так чтобы они не попали на оконные проёмы? есть догадка, организовать пояс из небольших простых ферм, но думаю это не верно.
заранее благодарю за ответы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План_96m2_new (2).jpg
Просмотров: 78
Размер:	43.9 Кб
ID:	52856  
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу
Danvitz вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 10:30
1 | #41
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Danvitz Посмотреть сообщение
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу
Offtop: ну раз они попадаются на каждом шагу, то сделаю первый шаг.
Цитата:
Сообщение от Danvitz Посмотреть сообщение
Каким образом грамотно организовать вертикальные связи так чтобы они не попали на оконные проёмы?
1. Портальные связи;
выкинуть связи и
2. Жесткие узлы в двух направлениях;
3. Создание диска перекрытия или покрытия.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 10:53
#42
Danvitz

менеджер проекта
 
Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
<phrase 1=


2 таи.
Спасибо за ответ. Жестки узлы в двух направлениях скорее всего будут ближе к теме.
портальные связи в таком маленьком здании, скорее всего тоже будут не очень удобны. конструкции всё равно наверника будут частично видны на фоне витражей. само здание операторной АЗС всего лишь 4-4.5 метра в высоту.
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу
Danvitz вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 20:49
#43
Металлист

МК
 
Регистрация: 03.02.2011
Москва
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Фермы из спаренных уголков уже никто не проектирует,
а если проектирует - это вредители (одумайтесь в середине прошлого века за такие дела...).
Сталь С345 металлурги делать научились, из неё почти любой сорт есть (в пределах разумного конечно)
Посмотрел на свои проекты (отнюдь не мелких и не простых "сараев") промзданий последних лет, где в 100% случаев применения ферм делал их из парных уголков... долго думал кто же я, вредитель или неандерталец с дубиной
Металлист вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2011, 12:41
#44
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Danvitz Посмотреть сообщение
само здание операторной АЗС всего лишь 4-4.5 метра в высоту.
А связи точно там нужны? Рамные узлы делать - гемор, еще и в двух направлениях.
Если вы сторонник фразы "связями здание не испортишь" (как и я), то делайте их в осях 4-АБ, 1-АБ по краям и А-43 и В-12. Связь не должна быть обязательно крестовой, можно галкой, да вообще много конфигураций есть. Можно даже за фахверк привязать, сделать неполную связь и так далее
Цитата:
Сообщение от Металлист Посмотреть сообщение
вредитель или неандерталец с дубиной
С уголком))))
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 17:30
#45
Danvitz

менеджер проекта
 
Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
А связи точно там нужны? Рамные узлы делать - гемор, еще и в двух направлениях.
Если вы сторонник фразы "связями здание не испортишь" (как и я), то делайте их в осях 4-АБ, 1-АБ по краям и А-43 и В-12. Связь не должна быть обязательно крестовой, можно галкой, да вообще много конфигураций есть. Можно даже за фахверк привязать, сделать неполную связь и так далее
Да) я точно так же придерживаюсь мнения "связями здание не испортишь"

ясно, а в осях 1-АБ и В-12 сделать портальную связь такого типа: так?
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу
Danvitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оцените схему каркаса

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оцените схему индивидуальной котельной goosse23 Инженерные сети 7 24.10.2010 13:02
Проверти расчетную схему мет. каркаса в SCAD 11.3. Прошу повторно посмотреть! Chket SCAD 9 29.06.2010 16:06
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире DR.Dim Лира / Лира-САПР 11 24.03.2010 09:07
Оцените схему whisper_23 Расчетные программы 9 06.02.2008 03:55
Оцените расчетную схему valerij_konstr SCAD 14 07.03.2007 10:05