| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Оцените схему каркаса
менеджер проекта
Москва
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 12567
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Мнем приходилось по замечаниям экспертизы ЯНАО(Север) менять сталь С345 на С245 именно по этой причине. В СНипе проговорено-эксплуатация конструкций в тепле позволяет применить С245(за исключением требований уже расчетных разумеется)
|
|||
![]() |
|
||||
менеджер проекта Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
![]() |
Ф2 предусмотрел чтоб во время монтажа Ферма Ф1 не "играла" вправо влево..если это можно решить другими путями - может быть кто нибудь подскажет? или это не требуется?
2 Engineer SV Спасибо Антон 1970 Всё так ужасно? ![]()
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу Последний раз редактировалось Danvitz, 30.12.2010 в 11:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
Я правильно понимаю 21х12 и 3 до низа стр конструкций.
Так что за паутины? они для чего, что бы всех запутать. Каркас можно тон в 8 запроектировать из 10 элементов, нафига там столько марок понаделано Иркутск там грунты мерзлые? Я вообще схему не понимаю если честно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126
|
Странное замечание, вы же ведь уменьшили размеры сечений элементов, за счет использования низколегированной стали, и деньги сэкономили даже, я смотрел прайсы - разница в цене между 345 и 245 меньше, чем разница в расчетном сопротивлении.
|
|||
![]() |
|
||||
менеджер проекта Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
![]() |
Цитата:
Паутина - условно показал фермы. или тут проще использовать балочную конструкцию? сборную балку из двух частей 6+6м Вопрос по поводу грунтов не узнавал. если вопрос касаемо фундаментов - этот вопрос лежит на заказчике. 2 Pek я же так и предложил....12метровые фермы / балки и по ним прогоны
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826
|
12 метров для балки без промежуточных опор это много.
И посмотри серии на фермы из спаренных уголков, там все гораздо проще, чем у вас.
__________________
Век живи- век учись!!! |
|||
![]() |
|
||||
менеджер проекта Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
![]() |
Цитата:
Требуется ли какое нибудь конструкторское решение чтобы они не "играли" при монтаже?
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826
|
Первую смонтированную ферму крепят расчалками. Каждую последующую крепят пространственными связями к предидущей
__________________
Век живи- век учись!!! |
|||
![]() |
|
||||
менеджер проекта Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
![]() |
Dani Спасибо!
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Но вот как ни "странно" пришлось менять марку стали,пересматривать некоторые сечения и т.д. Экспертиза сослалась на пункт 2.1* Снипа.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Не согласен. на 12 метров можно балку делать. Если у вас нет кранового оборудования, требования по прогибу не очень жесткие (1/250). Кроме того, вижу у вас странноватый уклон 5%, для металлической кровли мало, для рулонной- можно и 3% сделать. Кровлю лучше делать односкатной, а то распор будет. Внимательно посчитайте горизонтальные перемещения, может вам можно шарнирно балки опереть.
Правда ферму спроектировать будет проще))) Фахверк у вас не продуман Профлист можно включить в работу, использовать как жесткий диск, тем самым убрать связи верхнего пояса Последний раз редактировалось Сазоныч, 30.12.2010 в 14:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
Цитата:
а если проектирует - это вредители (одумайтесь в середине прошлого века за такие дела...). Сталь С345 металлурги делать научились, из неё почти любой сорт есть (в пределах разумного конечно) |
|||
![]() |
|
||||
менеджер проекта Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
![]() |
Цитата:
Кровлю планируется рулонную. Наверное уменьшу уклон. Двухскатная - желание заказчика. поясните пожалуйста на чем скажется распор, я не понимаю((? 4 стойки К2 как фахверки...дополнительных фахверков не предусмотрел. стоит добавить? далее приварим пояса, чтобы можно было обшить профлистом... дальнейшее утепление стен и кровли заказчик будет выполнять по своему усмотрению... угумс, подумаю ...может быть так и сделаю.
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826
|
Еще как проектируют. Конечно в последнее время пошла мода на ГСП, но если делать ферму на стройке, а не на заводе, то будет большая проблема с косым резом. В плане изготовления спаренные уголки проще.
__________________
Век живи- век учись!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
не обижайся, ответ утвердительный. Делать фермы для такого дома - полный бред. Навскид первое что приходит в голову:
- берешь типовую серию 12-ти метровых прогонов (например такие http://dwg.ru/dnl/2780 или даже лучше такие http://dwg.ru/dnl/2772 )и разбрасываешь их с шагом 3 метра (если большая снеговая нагрузка то с шагом 2 метра), на балки которые укладываешь вдоль продолных осей. Создаешь уклон в одну сторону (на две стороны делать водосток при 12-ти метрах смешно) за счет разной высоты колонн по продольным рядам. Укладываешь на прогоны профнастил - получаешь жесткий диск. По торцам покрытия можно сделать связи для восприятия нагрузок от фахверков. Поставить вертикальные связи между колоннами и не в торцах а одну в середине блока. ЗЫ: и если уж начинающий, то начни с штудирования стальных серий, поройся в даунлоаде, посмотри как люди проектируют Только без обид. Все с этого начинали. Последний раз редактировалось MasterZim, 30.12.2010 в 19:46. |
|||
![]() |
|
||||
менеджер проекта Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
![]() |
Цитата:
выше я написал. общую конструкцию уже обрисовал мне заказчик: двускатная кровля - ТЗ заказчика 12 метровые детали - не проходят по транспортному габариту. делать стыковую балку - не хорошо
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
связи центрировать в узлы не учили?
![]() зачем стойки решетки фермы или у вас прогоны через 1 м лежат ферма из гсп легче почти в 2 раза, но с ней надо уметь работать, тонкие профиля могут прожечь или поведет (квадратик превращается в ромб) транспортный габарит для автомобилей 14 м, у меня и 22,5 за 80 км возили и 4,5 м высотой ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув. Danvitz!
Замечания: - избыточное количество связей, достаточно одного связевого блока в среднем пролете; -Ф2 (вертикальная связь) исключить по всей длине, оставить в связевом блоке;(лучше поставте коньковую распорку) - стойки торцевого фахверка довести до верхнего пояса ферм; - ферму запроектировать из одиночного уголка или балку; - у Ф1 избыточное количество стоек решетки. |
|||
![]() |
|
||||
А для рамы самое то!!!
Цитата:
![]() гиппопо, MasterZim согласен с вашими доводами, от себя еще добавлю, что две фахверковые стойки на 12м можно делать, и одной достаточно. Ну и конечно наглядный пример: здание пролетом 12м, только чуть повыше |
||||
![]() |
|
||||
менеджер проекта Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
![]() |
2 гиппопо, Кутузов, и всем ответившим в теме огромное спасибо за ваши рекомендации!
![]() пара вопросов. 1. смещение фланцевого соединения меняет характер нагрузок? хочу сделать стык смещенным от центра с целью экономии металла который уйдет в обрезки при производстве балки....балку планирую делить так: 8,3м+3,9м или 10,3м+1,9м 2. почему фланцевое соединение? а не соединение с использованием болтов и накладок?
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу Последний раз редактировалось Danvitz, 06.01.2011 в 17:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув. Danvitz!
Ответ. - не меняет. Ответ. - на здоровье! Цитата:
Осевое расположение стыка обусловлено унификацией, т.е. снижением издержек при изготовлении. Без разницы! Это лучше согласовать с технологом-изготовителем. Любое - на Ваше усмотрение. Фланцевое соединение менее металлоемкое, но более трудоемкое. |
|||
![]() |
|
||||
менеджер проекта Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
![]() |
гиппопо Очень подробно ! Благодарю! вроде теперь все вопросы закрыл для себя.
при нефланцевом соединении зазор между двутаврами должен присутствовать? не смог найти про это информации(
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу Последний раз редактировалось Danvitz, 06.01.2011 в 20:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160
|
Антон 1970,
см. "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" лежат в Dnl , там и про моменты подробно расписано. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув. Danvitz!
Цитата:
Ув. Антон 1970! Проектирование металлических конструкций: Спец. курс. Учеб. пособие для вузов/В. В. Бирюлев, И. И. Кошин, И. И. Крылов, А. В.Сильвестров. —Л.: Стройиздат, 1990 — 432 с: ил. стр. 72-... С рождеством ![]() |
|||
![]() |
|
||||
менеджер проекта Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
![]() |
2 гиппопо
равнопрочные сечения ведь необязательно равны по площади? или достаточно взять данные к моему двутавру из таблицы накладок для создания равнопрочного сварного соединения с использованием накладок. где то видел такие серии...
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу Последний раз редактировалось Danvitz, 07.01.2011 в 17:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув. Danvitz!
Сечение по накладкам должно быть равнопрочным по моменту сопротивления т.к. у Вас изгибаемый элемент. Накладки для создания равнопрочного сварного соединения применять для болтового соединения несколько некорректно, хотя для предварительной оценке можно взять их толщины. Геометрия накладок будет определятся расстановкой болтов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160
|
гиппопо,
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 19.06.2007
Одесса
Сообщений: 80
|
1.Вертикальные связи по колонам ставятся в середине, а не по краям, для того чтобы избежать напряжений на крайние связи при температурных колебаниях в конструкции.
2.Горизонтальные связи выполняются по нижнему и верхнему поясу ферм и создают горизонтальный диск, обеспечующий пространственную жесткость всего сооружения. У Вас это отсутствует. 3.Все осевые должны сходится в узлы. итд Изучайте серии!!
__________________
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад. |
|||
![]() |
|
||||
менеджер проекта Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
![]() |
Друзья, подскажите. имеется вот такая планировка...
Схема конструкции - классическая рама: колонны, балки. Каким образом грамотно организовать вертикальные связи так чтобы они не попали на оконные проёмы? есть догадка, организовать пояс из небольших простых ферм, но думаю это не верно. заранее благодарю за ответы
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Цитата:
выкинуть связи и 2. Жесткие узлы в двух направлениях; 3. Создание диска перекрытия или покрытия. |
|||
![]() |
|
||||
менеджер проекта Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
![]() |
2 таи.
Спасибо за ответ. Жестки узлы в двух направлениях скорее всего будут ближе к теме. портальные связи в таком маленьком здании, скорее всего тоже будут не очень удобны. конструкции всё равно наверника будут частично видны на фоне витражей. само здание операторной АЗС всего лишь 4-4.5 метра в высоту.
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу |
|||
![]() |
|
||||
МК Регистрация: 03.02.2011
Москва
Сообщений: 38
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
А связи точно там нужны? Рамные узлы делать - гемор, еще и в двух направлениях.
Если вы сторонник фразы "связями здание не испортишь" (как и я ![]() С уголком)))) |
|||
![]() |
|
||||
менеджер проекта Регистрация: 01.04.2009
Москва
Сообщений: 33
![]() |
Цитата:
ясно, а в осях 1-АБ и В-12 сделать портальную связь такого типа: ![]() ![]()
__________________
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оцените схему индивидуальной котельной | goosse23 | Инженерные сети | 7 | 24.10.2010 13:02 |
Проверти расчетную схему мет. каркаса в SCAD 11.3. Прошу повторно посмотреть! | Chket | SCAD | 9 | 29.06.2010 16:06 |
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире | DR.Dim | Лира / Лира-САПР | 11 | 24.03.2010 09:07 |
Оцените схему | whisper_23 | Расчетные программы | 9 | 06.02.2008 03:55 |
Оцените расчетную схему | valerij_konstr | SCAD | 14 | 07.03.2007 10:05 |