| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Последствия промораживания грунтов основания
инженер-проектировщик
Тула
Регистрация: 17.10.2007
Сообщений: 4,261
|
||
Просмотров: 36308
|
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув. Клименко Ярослав!
Ситуация знакома, приведу примеры последствий(обычно это происходит весной, когда грунт начинает оттаивать сначала с южной стороны а потом с северной): -Переславль Залесский Ярославльской обл. жилой двухэтажный одноподьездный дом (успели построить 1 этаж на промерзшем грунте) развалился ровно на четыре части , вначале отвалилась южная стена, потом северная (закзчик рвался в бой - потом принял решение все демонтировать и строить заново) - ОУХО(объек уничтожения химического оружия) в г.Почеп Брянской обл. (двухэтажное здание общежития) на мерзлый грунт кинули ленточные фундаменты - весной демонтировали. Рекомендую - сделать тепляк и греть грунт до полного оттаивания(при этом обеспечить контроль за характеристиками грунта), очень энергоемко, но дешевле чем весной усиливать или демонтировать В вашем случае неоднородность грунтов может ухудшить ситуацию! Закзчику процитируйте - Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. ![]() Последний раз редактировалось гиппопо, 05.02.2011 в 21:09. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
гиппопо, спасибо за ответ!
По второй геологии получили в одном шурфе текучепластичные суглинки после разморозки... Но ситуация дошла до абсурда.... Не вдаваясь в подробности, инвестора склонили на то, чтобы нанять третейскую организацию, которая сможет дать заключение о дальнейших перспективах. Скажите, кто-нибудь здравомыслящий может дать хоть какую-то гарантию в этой ситуации? Цитата:
![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.07.2008
Москва
Сообщений: 61
|
Если текучепластичные суглинки "уедут" после разморозки то они уедут и без разморозки.
Если фундамент запроектирован верно то промораживание 20 см под подошвой не критичны (5 мм дополнительной осадки). Тем более это обычно песчаная подготовка которой замораживание не страшно. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Суть в возможном неравномерном оттаивании и в том что на фундаментах - конструкция, чувствительная к неравномерным осадкам. Цитата:
Насчет дополнительных 5мм - откуда цифра? Известны ли вам случаи аварий, связанных с последствиями оттаивания промороженных под подошвой оснований? Почему тогда СНиП 3.02.01-87 допускает только 3см промораживания? Под монолитными фундаментами обычно бывает бетонная подготовка, а под ней - естественное основание. Откуда песчаная-то подготовка? Фундамент заглублен ниже глубины промерзания. И что значит "если фундамент запроектирован верно.."? Здание запроектировано с учетом осадок и их неравномерностей без учета "дополнительных 5мм".
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
В ГАСУ меня учили, что скорость промораживания зимой около 5 см в сутки.
Это до 10 суток морозили... Видя как у нас всё делается, скорее всего это были не 10 суток, а больше и данные по промораживанию возможно занижены.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.07.2008
Москва
Сообщений: 61
|
Про песчаную подсыпку:
СП 50-101-2004 13.2.21. Поверхность основания, сложенного глинистыми грунтами, должна быть выровнена подсыпкой из песка (кроме пылеватого) толщиной 5 - 10 см. Поверхность песчаного основания планируют без подсыпки. Краны и другие механизмы должны располагаться за пределами подготовленных участков основания. Про разницу осадок: Посчитай осадку в случае если сверху 20 см текуче пластичного суглинка Про неравномерные осадки: Если не секрет как планировалось компенсировать неравномерные осадки если садитесь одновременно на пески с модулем 25 Мпа и суглинки с 15 МПа? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
А вообще не понятно. Выровнять поверхность вполне можно и подготовкой бетонной. В любом случае СП - не нормативный документ. Цитата:
И всё-таки откуда цифра 5мм взялась? Насколько мне известно, при оттаивании грунта под нагрузкой речь уже идет не об осадках, а о просадках. Цитата:
Пояню. Наплощадке несколько сооружений. Какие-то встали на пески, какие-то на суглинки. Во всяком случае, по скважинам получается так, каждое в отдельности сооружение стоит на одном ИГЭ. Как на самом деле - после отрытия котлована должно было быть произведено освидетельствование грунтов, составление актов скрытых работ, должны были нас пригласить чтобы в случае чего мы скорректировали проект, если вдруг оказалось бы, что действительно фундаменты одного сооружения встали на разные грунты. Это сделано не было, актов я лично не видел. Очевидно - соответствуют проекту основания. И еще, а откуда цифры 15 и 25 МПа??? Я тоже их не называл. Насколько я сейчас помню, у суглинков 23МПа, у песков 29МПа. Повторюсь, в основании либо суглинки, либо пески. К пескам претензий практически нет, а вот суглинки вызывают опасения...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Цитата:
Промораживание критично для процесса - морозное пучение, обратный изгиб, который неизбежно приведет к трещинообразованию по сжатой зоне, что фатально для Ж/Б и бетонных конструкций. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Они ж непучинистые. Какие последствия? И чем эти последствия отличаются от размораживания промороженного обычного песчаного основания построенного сооружения?
|
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Совершенно верно, Нитонисе, у песков деформационные свойства в мерзлом и талом состоянии одинаковы.
А насчет пучения- хм))) в НИИОСПе кто остался?..увы(((((((...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Цитата:
![]() На самом деле, я тоже считаю, что на песках ничего не случиться, но тем не менее: 1. Дело, как мне думается, не только в пучении. 2. Разница между строящимся и построенным - в характере промерзания и, главное, в характере оттаивания, вернее, в неравномерности этого процесса. 3. На основании произведенных геологами испытаний значения влажности и коэффициенты пористости у песков оттаявших и незамороженных (в одном шурфе) всё же отличаются. 4. В песках есть включения щебня, дресвы, прослои суглинка. Ну может и никого не осталось. Полного их заключения мы еще не видели. Пучение тоже неопасно? Offtop: Гоша считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005 Забайкалье Сообщений: 666 Свят, свят....)))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Клименко Ярослав, да ужж..))))..куда-бы плюнуть)))....
Насчет влажности- согласен- возможны петли гестерезиса- изменения влажностина одной отметке в процессе промерзания-оттаивания- но, я это "подсек" ( не исключена погрешность вычисления) на загорских суглинках. Думаю на пескахэтого нет, при прочих равных условиях. Возможно подсос влаги из-за уменьшения пористости песка (например при дополнительной нагрузке), но , незначительное, не влияющее на разуплотнение при оттаивании. Другое дело, если воде некуда деваться- не фильтруется- пример врезная подушка в плотных глинистых грунтах- да, там, думаю, возможно разуплотнение вследствие замерзания воды- но тогда перед началом промерзания грунт подсыпки должен быть обводнен. Опять же- необходимо при устройстве подсыпок послойно уплотнять грунт- разуплотнение минимально. Если есть прослои суглинка- хуже, именно он держит воду. Это идет от размеров частиц- сравните песок и суглинок- у песчаных частиц размеры больше и площадь поверхности меньше, чем углинистых чешуек. Отсюда глинистые грунты больше притягивают деполей воды.
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
На самом деле это была немного ирония. Вы ранее высказывались в том плане, что замерзший песок под подошвой фундамента - явление безопасное для здания. Имея такой посыл нечего бояться и нынешней ситуации. Ну и что что песок замерз? Он же непучинистый... Мое же мнение в том, что любой замерзший грунт является пучинистым. Непучинистость определяется способностью грунта пропускать через себя воду. А уж коль скоро он замерз, то обладает всеми свойствами пучинистых грунтов. В связи с этим нужно выполнять мероприятия по размораживанию грунтов. О строительстве на подмороженном основании не может быть и речи. Это мое мнение.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это уже ересь какая-то с подменой понятий и определений.
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
![]() Я считаю, это несколько разные ситуации - когда песок, да и любой грунт, промерз уже после сдачи объекта в эксплуатацию или это произошло в процессе строительства. Цитата:
Здесь полностью согласен. ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
В процессе строительства велика вероятность подтопления, подмыва - нет отмостки, вертикалки. Если эти строители умудились проморозить основание, то подтопить им теперь - раз плюнуть! Я всё про разрыхление...
Вот я в своё время советовал Вам почитать Далматова по этому вопросу. Видимо, так и не добрались?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Ну так вы своими словами сказать можете или нет? Для меня, например, совершенно очевидно, что пучение грунта - есть следствие замораживания в ней воды и последующего ее расширения. У вас же, судя по вашим высказыванием, грунт пучится в результате каких-то других физических явлений... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Почему пучинистость проявляется в глинистых грунтах? Потому, что именно частицы глинистых минералов обладают большой адсорбцией и сами по себе имеют большую удельную площадь, по сравнению с минералами песчаных грунтов — то есть связанной воды в таких грунтах гораздо больше, чем в песчаных. Кроме того, в глинистых грунтах преобладает так называемая «закрытая пористость», когда поры между частицами грунта плотно окружены и не имеют связей с другими порами. При образовании льда в таких порах замерзающей воде некуда деться, кристаллы льда растут постоянно и в какой-то момент происходит разрыв связей между частицами грунта и их раздвижение, пора увеличивается в объеме (следовательно и объем грунта тоже). В песчаных грунтах пористость преимущественно «открытая» и при замерзании воды в таких условиях происходит вымещение воды растущими кристаллами льда в соседние поры, растущему кристаллу льда становиться нечем «питаться» и, следовательно, он не может больше расти. Пора сохраняет свою форму и объем почти неизменной (как и объем замерзающего грунта). |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Описывать своими словами в этом топике я их не буду. Это тема для другой дискуссии. И вы не оффтопьте. Долматов "Механика грунтов, основания и фундаменты" со стр. 60. Вот и AlphaGeo сказал, что вы ересь говорите, а он - геолог. Цитата:
Насчет разрыхляемости - уверен?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Я не стану сейчас спорить, так как сейчас не хочется копать литературу и аргументировать свои слова цитатами из книг по грунтам и нормативной литературы. Просто выскажу свое мнение по этому предмету, которое сложилось на основе изучения той самой литературы.
Вода имеет плотность ~1 т/м3. Если вы говорите о веществе с плотностью 2 т/м3, то это уже не вода, а другое вещество. Впрочем это вещество и его плотность имеет малое отношение к пучинистым свойствам грунта, так как замерзает и расширяется именно вода (может ваше вещество с плотностью 2 т/м3 тоже расширяется при замерзании - вам виднее, но это только усугубляет ситуацию). Представьте себе толщу грунта 5 метров из так называемого "непучинистого" грунта. Например крупный песок. Глубина промерзания такого грунта ~1.5 метра. Вследствие того, что частицы грунта крупные - между ними имеются относительно большие поры. Все эти поры (или большинство) сообщаются между собой. Вода, проходя сквозь такой грунтовый массив быстро покидает опасную зону промерзания в 1.5 метра и угодит на глубины недостижимые для мороза. Вы можете морозить такой грунт сколь угодно долго - пучинистость такого грунта вы получите в абсолютно незначительных масштабах (та вода, которая все же спеет замерзнуть). Если же предположить, что массив грунта всего 1.5 метра, а далее мощный водоупор, то быстро пройдя толщу песка вода будет растекаться по водоупору, находясь в пределах действия мороза. Именно это обстоятельство делает грунт пучинистым. Воде деваться некуда - и она замерзает. Замерзая - лед заполняет грунтовые поры. При этом может нарушатся структура грунта, частички могут сдвигаться друг относительно друга под воздействием расширяющейся воды. Естественно тут имеет значение и степень обводненности грунтового массива. Если у вас "лужа" в 10 см - то пучение будет невелико, а если в 1 м - то это совсем другое дело. После оттаивания такого грунта под действием сосбтвенного веса или нагрузки от здания частички песка начинают самоуплотняться, что приводит к дополнительной осадке фундаментов. В доказательство сего посмотрите на окружающие вас малоответственные элементы благоустройства - ограждения, заборы, бордюры, дороги. Они все проектируются на песчаной "непучинистой" подсыпке, но через некоторое время все это стоит сикось-накось, а дороги превращаются в ухабы. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Про пески молчу - дело здесь не в их пучении. Цитата:
У нас улица есть одна, по её длине 6 "лежачих полицейских" летом и 8 - зимой. ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Да, и цифра максимального значения плотности воды в прочносвязанном состоянии может быть (даже чисто теоретически, на практике такого не бывает) равна 1,84 г/см3. И то, необходимо заметить, что даже при температуре грунта -20˚C часть прочносвязанной воды так и не переходит в лед. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
![]() |
Клименко Ярослав, думаю вам нужно исходить из допустимой разности осадок
в предположении что промерзший слой (по наихудшей схеме) текучка толщиной 50см вычислить величину морозного пучения, она примерно равна вашей будущей осадке после оттаивания, будет интересно посмотреть на результат |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
В целом да, рекомендации адекватные, что-то подобное мы и ожидали увидеть. Просто вот Гоша здесь бросил камушек в огород НИИОСПа... Хотел обсудить кое-что из этих рекомендаций. Вот они пишут: Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 26.05.2011 в 14:22. Причина: выделил фразу |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Клименко Ярослав, не нужно перегибать палку- нарветесь на комплименты.
Насчет камня в огород- абсолютно не правы- В "родную стихию" не гажу!!! Далматов (пишется через "а") не так много посвятил пучению. Читайте Цытовича. Основные начала механики мерзлых грунтов- там есть и про равновесие динамическое. Насчет механизма пучинообразования- есть разные школы (даже не теории)- Московская, Питерская, Уральская. А ННИОСП был есть и будет. ЭТО- ШКОЛА!!!! Увы уже нет тех, кто держал знамя, а молодых на смену нет.
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Где перегнул? Если виноват - исправлюсь!
Извиняюсь. Просто прозвучало у вас это так, будто выданные НИИОСПом рекомендации - ни о чем. ?. Извиняюсь, в #20 до этого я правильно написал. Это спешка. Где мы заблуждаемся, по-вашему - давайте продолжим дискуссию и в этом направлении, это интересно же.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Клименко Ярослав, да не вижу я где вы (множест число) заблуждаетесь??.
По основным началам механики мерзлых грунтов (по Цытовичу"Механика мерзлых грунтов"- есть здесь)- а они истоками уходят еще в дореволюционное время (Штукенберг)- существует так называемое динамическое равновесие между твердой и жидкой фазами (условно) в грунте. Offtop: Для студентов сравниваю с кусочком сахара-рафинада- если поднести к поверхности чая- сразу впитывает влагу. При промерзании твердой фазы становится больше, чтобывосстановить равновесие происходит миграция влаги из нижележащих (противоположных градиенту температуры или фронту промерзания) слоев грунта. Механизм миграции различен-вот тут уже "теории"- "теория пленочной миграции", "теория порового давления", "теория испарения (примерно так- уральцы)", "теория смачивания-адсорбции" (не знаю правильно написал- через "д"-?)))...). В НИИОСПе, под руководством В.О.Орлова (светлая память шефу!!!), рассматривался пленочно-адсорбционный механизм. У Питерцев-благодаря работам Гольдштейна Н.М.- теория порового давления. Кстати у него- всемирноизвестная статья о наращивании ледяных шлиров под камнем размерами более 20 мм.- классика. Скажу больше-пучение есть даже в курумах (каменных речках) с размерами валунов до 5 м.- Время искаь и удивляться!!! НО- важны не теории-а практический выхлоп. ВОТ тут НИИОСП -лидер!. Хотя оговорюсь- МГУ совместно с Китаем, наверное, ушли дальше в теории. О г-не Карлове (Питер) не говорю- его статьи в журнале ОиФ- сплошной плагиат(называю вещи своими именами). Г-же Голли О.Р. огромный привет из Забайкалья- Offtop: но, полевые эксперементы есть полевые эксперементы, а не лабораторные лотки.
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
На самом деле, замечание верное. И все знают про это - чем меньше размер частиц, тем больше возможная пучинистость. Если вернуться в практическую плоскость - пески на нашей площадке - мелкие, средней крупности и крупные, рыхлые, средней плотности и плотные. Вообще там "веселые" геологические разрезы. Мелкие и рыхлые, конечно, встречены только в нескольких скважинах, но всё же... Фундаменты заглублены на 1,5м даже на песках. В общем, как я думаю, даже на песках шутки с промораживанием основания плохи. Вот только четко сформулировать почему именно - не могу.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
учиться рад всегда)))
А замечание верное, гиппопо- спасибо. В оправдание- мелкие и пылеватые пески не используют в качестве противопучинных мероприятий))) Кстати- пылеватые пески могут быть чрезмернопучинистыми, если УГВ рядом. Клименко Ярослав Вас испугали рыхлые пески? И, наверное, опасность их использования (под нагрузкой) в мерзлом состоянии- уточню, если нагрузка основная приходит в момент когда грунты замерзли? Если не так- то чего бояться- учитывайте состояние песков талых_ вталом состоянии они уплотнятся... Если Вы думаете о влиянии плотности на пучение-да есть (хорошо описано у Хархуты и Васильева- дорожников)- но достичь оптимальной для пучения плотности-хм???как ее проверить?-только опытным путем.... Я упомянул есть наработки у МГУ (Ершов отец и сын)- "справочник по криогенным грунтам" (по-памяти, извините).
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Тем не менее, НИИОСП в своих рекомендациях не разделяет грунты на площадке - где можно продолжать строить, где нет - однозначно оттаивать. И я склонен им доверять ![]() Нитонисе - оценил.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вообще, дабы полностью разъяснить ситуацию с водой в грунте, я порекомендую почитать главу о жидкой компоненте грунта в учебнике по грунтоведению — там все довольно подробно и понятно расписано и не будет тех ошибок и неточностей, которые могу допустить я при описании своими словами. |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Клименко Ярослав, Ваше строительство в Туле?. Там глубина сезонного промерзания 1.2-1.4 максимум. Построеное здание наверняка тяжелее, чем силы выпучивания? Я это все к тому, что распучивания, наверное( "червяк сомнения " от незнания условий площадки все-же есть), не будет- следовательно и осадки после оттаивания.
Хотя, у Фурсова (Томск) есть замечание, что осадка после оттаивания в суглинках превышает выпучивание. Я это тоже отмечал, у себя, в крае ссыльных и каторжных..)))).
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... Последний раз редактировалось Гоша, 09.03.2011 в 07:53. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Цитата:
Я тоже надеюсь, что всё будет хорошо, но принять сейчас решение о продолжении строительства... Да, и этому есть масса примеров. Однако вот мнения разделились...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 26.05.2011 в 14:24. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Вести с полей.
1. Вот поступил свежий отчет от геологов, выполнявших первоначальный со сравнением характеристик грунтов того отчета и новых данных. Отбирали монолиты в шурфах из-под подошв. В выводах написано "физико-механические свойства грунтов не претерпели значительных изменений". По этому обследованию мне не ясно две вещи: вещь 1я - почему-то в отчете ни слова о том, находились ли грунты, взятые под подошвой, в мерзлом состоянии или уже в талом. Вернее, ответ известен - потому что в этот раз геологам не была эта задача поставлена. А вот почему не была - загадка. С учетом этого не понятно, оттаяли ли грунты или нет. Обследование проводилось в апреле - как бы уже потеплело, но летнюю резину я обул только ближе к 20м числам. вещь 2я - и здесь у меня вопрос к геологам. Может это и "практически не изменились", но не совсем понятно - по суглинку сцепление, я бы сказал, упало 24 кПа до 20, а вот по пескам - возросло, причем для ИГЭ4 - прилично, я бы сказал, 8,7 кПа. Причем такие значения сцепления, не характерные вроде для песков. Несколько упали фи у песков. Что бы всё это значило? Модуль деформации суглинка увеличился с 23 до 31 - что бы это значило? Или у меня паранойя? ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 26.05.2011 в 14:29. Причина: редактирование вложения |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А сцепление у песков каким образом определялось? Отбирались монолиты из песка и выполнялись сдвиговые опыты в лаборатории? Тогда в отчете должны быть соответствующие ведомости сдвигов. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
"Для песков средней крупности и мелких, малой степени водонасыщения были выполнены сдвиговые испытания, по результатам которых пески характеризуются как средней плотности и плотные." Я всегда думал, что плотность сложения определяется на основании коэффициента пористости, а не сдвигового опыта. Я так думаю, не помешает получить заключение экспертизы по этой геологии.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 26.05.2011 в 14:30. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Разборки переносите в чат, в личку - куда угодно. В следующий раз подобные посты будут просто удаляться.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Ярослав, обратите внимание на карточки сдвиговых опытов. А вернее, на графики зависимости сопротивления срезу от давления. На всех этих графиках точки находятся на одной прямой? И еще, может ведомость анализа гранулометрического состава песков выложите (мне просто любопытно взглянуть)? |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Не влезая в разборки..))))
Плотность сухого грунта стала больше- для суглинка- из-за влажности. Скоре всего суглинки намокаемые- нет влаги- прочные: есть - резко ослабевают. (за термины не ругайте- не совсем геолог))))..) Песок- вопрос- как взяли образец ненарушенной структуры- по коэф. пористости близок к рыхлому...? По пучению- для Подмосковья и для суглинков зона одновременного пучения 15-30 см. Меньше полметра промерзания не выпучит фундамент и не будет причиной трещины в фундаменте (п48).. (ищите другую).
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Что характерно - определения степени размокаемости не было сделано ни при изысканиях в 2009 году, ни сейчас. В отчетах про это ни слова. Цитата:
В геологии 2009 года никаких сдвиговых испытаний песков нет, что логично. Там выполнялось статическое зондирование.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 26.05.2011 в 14:32. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
![]() Вот по суглинку видно на графиках, что прямая аппроксимированная. А по пескам сейчас специально построил в автокаде по значениям из таблиц семь графиков, соединил прямой две точки из трех. Попадание средней - практически в точку, в пределах погрешности округления. Ну, может это потому что песок - он такой песок?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Но в любом случае, это не важно в принципе. Предъявлять претензии геологам за эти графики смысла нет — бездоказательно. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Да уже пропало всякое желание что-либо доказывать.
Это не стройка, а какой-то позор. Admin, закрой тему, пожалуйста.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Как определить расчетное сопротивления грунта основания R для скальных грунтов. | Svolo4 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 24.07.2009 12:32 |
Промораживание грунтов | sheinik | Основания и фундаменты | 5 | 19.02.2009 11:07 |
О ДЕМПФИРОВАНИИ грунтов основания | EUDGEN | Основания и фундаменты | 7 | 26.01.2007 14:05 |